35公斤干粉灭火器水压试验压力为多少?

《2022年消防设施操作员(中级技能操作考核)考试题库及答案》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年消防设施操作员(中级技能操作考核)考试题库及答案(277页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。

1、2022年消防设施操作员(中级技能操作考核)考试题库及答案一、单选题1.起缓冲作用,防止误报警的是下列哪个部件()。A、AB、BC、CD、D答案:C解析:本题A选项图片中为电磁阀,B选项图片中为水流指示器,C选项图片中为延迟器,D选项图片中为压力开关。延时器作用是起缓冲作用,防止误报警,故本题应选C。2.下列不属于机械排烟系统的组成部分的是()。A、电气控制柜B、排烟防火阀C、排烟风机D、排烟道答案:A解析:机械排烟系统主要由挡烟型(活动式或固定式挡烟垂盟,或挡烟隔墙、挡烟梁)、排烟防火阀、排烟间(或带有排烟阀的排烟口)、排烟道、排烟风机和排烟出口等组成。3.C处是哪个零部件()。A、压力表B

2、、喷嘴C、喷射软管D、压把答案:B解析:图片中A处是压把,B处是提把,C处是喷嘴,D处是压力表,E处是喷射软管。故本题选择B4.下图常见火源属于()。A、明火焰B、电火花C、光线照射与聚焦D、高温物体答案:C解析:光线照射与聚焦是指太阳热辐射线对可燃物的照射或者暴晒点火和凸透镜、凹面镜等类似物体使太阳热辐射线聚焦点火。本题中为凸透镜聚焦,故选择C5.下列关于消火栓按钮的更换叙述正确的是()。A、使用专用工具插入设备的拆卸孔,适当用力向外拔出火灾警报装置,将其与底座脱离,对即将更换的消火栓按钮编码,编码后将消火栓按钮与底座卡扣对准,垂直于底座方向用力按下B、使用专用工具插入设备的拆卸孔,适当用力

3、向外拔出火灾警报装置,将其与底座脱离,对即将更换的消火栓按钮编码,再进行读编码确认(非编码模块无需编码),编码后将消火栓按钮与底座卡扣对准,垂直于底座方向用力按下C、使用专用工具插入设备的拆卸孔,适当用力向外拔出火灾警报装置,将更换的设备与底座脱离,对即将更换的消火栓按钮与底座卡扣对准,垂直于底座方向用力按下D、使用工具插入设备的拆卸孔将其与底座脱离,对即将更换的消火栓按钮与底座卡扣对准,垂直于底座方向用力按下答案:B解析:手动火灾报警按钮、消火栓按钮、火灾警报装置、总线短路隔离器和模块更换:使用专用工具插入设备的拆卸孔,适当用力向上撬起手动火灾报警按钮、消火栓按钮、总线短路隔离器和模块,或适

4、当用力向外拔出火灾警报装置,将其与底座脱离;对即将更换的手动火灾报警按钮、消火栓按钮、火灾警报装置、总线短路隔离器和模块编码,再进行读编码确认(非编码模块无需编码);编码后将手动火灾报警按钮、消火栓按钮、火灾警报装置、总线短路隔离器和模块与底座卡扣对准,垂直于底座方向用力按下。6.消防应急广播系统的联动控制信号应由()发出,当确认火灾后,应同时向全楼进行广播。A、消防联动控制器B、可燃气体探测系统C、防火门监控D、火灾报警控制器答案:A解析:消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,应同时向全楼进行广播7.下列哪个是干式报警阀组()。A、AB、BC、CD、D答案:B解

5、析:干式报警阀组如图所示,其特征是阀体比较大。本题中选项A为湿式报警阀组,B为干式报警阀组,C为预作用报警阀组,D为雨淋报警阀组,故本题选B8.安装在机械排烟系统管道上的阀为。A、防火阀B、排烟防火阀C、排烟阀D、送风阀答案:B解析:排烟防火阀安装在机械排烟系统管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280是关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求。9.以下手提式灭火器水压试验表述不正确的是()。A、干粉灭火器出产满5年每隔2年进行一次水压试验B、二氧化碳灭火器出产满5年每隔2年进行一次水压试验C、水基型灭火器出产满3年每隔2年进行一次水压试验答案:C解析:水基型灭火器出

6、产满三年每隔一年进行一次水压试验;二氧化碳灭火器和干粉灭火器出厂满五年每隔两年进行一次水压试验。10.湿式自动喷水灭火系统打开警铃试验阀,同时按下秒表开始计时,待警铃响起时,停止秒表,通过秒表显示核查延迟时间。水力警铃应在()内发出报警铃声。A、290sB、590sC、530sD、560s答案:B解析:湿式自动喷水灭火系统打开警铃试验阀,同时按下秒表开始计时,待警铃响起时,停止秒表,通过秒表显示核查延迟时间。水力警铃应在590s内发出报警铃声。11.线型光束感烟火灾探测器至侧墙水平距离不应大于()m,且不应小于0.5m。A、5B、7C、10D、15答案:B解析:线型光束感烟火灾探测器至血墙水平

7、距离不应大于7m,且不应小于0.5m。12.在图形显示装置(CRT)信息指示部分中的说明中,()亮,表示控制器接收到反馈信号。A、火警指示B、动作指示C、反馈指示D、监管指示答案:C解析:在图形显示装置(CRT)信息指示部分中的说明中,(反馈指示)亮,表示控制器接收到反馈信号。13.下列属于双箭头疏散指示标志的是()。A、AB、BC、CD、D答案:C解析:本题D图片中为消防应急照明灯具,A、B、C图片中为消防应急标志灯具,其中A为单箭头疏散指示标志,B为安全出口标志,C为双箭头疏散指示标志。故本题选C14.以下属于导致水力警铃工作不正常的是()。A、湿式系统延迟器下部孔板溢出水孔堵塞B、报警阀

8、渗漏严重通过报警管路流出C、桨片被管腔内杂物卡阻D、报警管路控制阀被关闭答案:D解析:导致水力警铃工作不正常的原因有:(1)产品质量问题或安装调试不符合要求。(2)报警管路控制阀被关闭。(3)报警管路或警铃喷嘴堵塞或铃锤机构被卡住。15.在消防监控系统中,值班人员可以通过(),能够直观地了解消防工程设备分布情况。A、报警控制器主界面B、电话联系C、圈形显示裝置监视主界面D、查看现场答案:C解析:在消防监控系统中,值班人员可以通过图形显示装置监视主界面,能够直观地了解消防工程设备分布情况。16.下列民用可不设置消防电梯的是()。A、建筑高度为33m的住宅B、建筑高度为32m的医院门诊楼C、建筑高

9、度为33m的办公楼D、建筑层数为5层,每层建筑面积为1200的老年人照料设施答案:A解析:建筑高度大于24m的医疗建筑属于乙类高层公共建筑。住宅建筑;建筑高度33m;公共建筑:(1)一类高层;(2)建筑高度32m的二类高层;(3)建筑层数5层(包括设置在其他建筑内5层及以上楼层)且总建筑面积3000m2的老年人照料设施。地下或半地下建筑(室):(1)地上部分设置消防电梯的建筑;(2)埋深10m且总建筑面积3000m2。17.以下属于湿式报警阀组漏水原因的是()。A、压力表损坏或压力表进水管路堵塞B、报警管路警铃试验阀处渗漏C、阀座环形槽和小孔堵塞D、限流装置过滤网堵塞答案:B解析:湿式报警阀组

10、漏水原因有:(1)排水阀门未完全关闭,(2)阀瓣密封垫老化或损坏。(3)系统侧管道接口渗漏。(4)报警管路警铃试验阀处渗漏。(5)阀瓣组件与阀座之间因变形或污垢、杂物阻挡出现不密封状态。18.下列不属于解决手动按钮盒不能启动防火卷帘故障问题的是()。A、检查主电源、控制电源、电动机,重新设置或维修、更换B、检查手动按钮开关、行程开关,重新设置或维修、更换C、重新调整行程开关位置D、检查卷帘市面、帘座、导轨,矫正变形,清除异物答案:C解析:故障现象:手动按钮盒不能启动防火卷帘原因分析:(1)电源发生故障;(2)卷门机发生故障;(3)手动按钮开关断路;(4)行程开关断开(5)卷门机过热保护;(6)

11、卷帘被卡住。维修方法:检查主电源,控制电源、电动机,手动按钮开关,行程开关,重新设置或维修、更换;检查卷帘帘面、帘座、导轨,矫正变形,清除异物。19.点击一个有负载的回路,出现回路配接设备的位图信息。在位图显示方式下,灰色表示()。A、火警状态B、启动状态C、请求状态D、屏蔽状态答案:D解析:点击一个有负载的回路,出现回路配接设备的位图信息。在位图显示方式下,T为报警类型,H为手动按钮,X为消火栓按钮,P为压力开关,W为水流指示器,D为楼层显示器,J为监管类型,p为监管压力开关,w为监管水流指示器,M为模块类型,G为气体灭火,B为消防广播,S为声光警报,m、g、b、s为对应的多线类型。位图节点

《2022年消防设施操作员(初级技能操作考核)考试题库(全真题版)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年消防设施操作员(初级技能操作考核)考试题库(全真题版)(291页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。

1、2022年消防设施操作员(初级技能操作考核)考试题库(全真题版)一、单选题1.哪种火灾不适用气体灭火系统扑救()。A、电气火灾B、固体表面火灾C、液体火灾D、活泼金属火灾答案:D解析:本题考核的是气体灭火系统适用范围与应用场所(二)不适用气体灭火系统扑救的火灾1.硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;2.钾、镁、钠、钛、锆、铀等活泼金属火灾;3.氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;4.过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾。5.可燃固体物质的深位火灾2.点型感烟火灾探测器火警和故障报警模拟测试时,其注意事项不包括()。A、人员登高操作时,需注意安全B、火警测试时,应采取相应的措施,防

2、止测试区域的消防设备误动作C、测试结束后,应使系统恢复至正常监视状态D、切勿触碰220V供电线路接线端子答案:D解析:注意事项1.人员登高操作时,需注意安全。2.火警测试时,应采取相应的措施,防止测试区域的消防设备误动作。3.测试结束后,应使系统恢复至正常监视状态。D选项为火灾报警控制器测试时的注意事项。3.建筑高度超过100m的高层建筑应急疏散照明工作状态的持续时间()。A、30minB、60minC、90minD、120min答案:A解析:本题考查的是应急照明工作状态的持续时间,考试的时候一定要注意看是应急疏散照明还是消防应急照明4.手动火灾报警按钮按照其触发方式可分为两种一种是玻璃破碎按

3、钮,另一种是()。A、可消音报警按钮B、可联动报警按钮C、可复位报警按钮D、可自锁报警按钮答案:C解析:手动火灾报警按钮按照其触发方式可分为两种一种是玻璃破碎按钮,另一种是可复位报警按钮5.下列不属于控制器主电故障原因的是()。A、市电停电B、电源线接触不良C、主电熔断器熔断D、控制器损坏答案:D解析:控制器主电故障原因:市电停电;电源线接触不良;主电熔断器熔断。6.拉动手动速放装置手动速放启动防火卷帘自重下降时,启动下降臂力不应大于()。A、50NB、70NC、80ND、85N答案:B解析:拉动手动速放装置手动速放启动防火卷帘自重下降时,启动下降臂力不应大于70N。7.按照国家标准火灾报警控

4、制器(GB)要求,下列关于火灾报警控制器整机一般具有的功能说法错误的是()。A、火灾报警功能:火灾报警控制器应能直接接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,发出火灾报警声、光信号,指示火灾发生部位,记录火灾报警时间,并予以保持,直至手动复位B、火灾报警控制功能:火灾确认后,火灾报警控制器应具有火灾声和/或光报警器控制输出功能。火灾报警控制器应设置手动/自动控制状态转换、手动/自动控制状态指示功能C、故障报警功能:火灾报警控制器应设故障总指示灯(器)。无论火灾报警控制器处于何种状态,只要有故障信号输入,该故障总指示灯(器)均应点亮D、自检功能:火灾报警控制器应能

5、自动检查其面板所有指示灯(器)、显示器的功能和所有声器件的功能答案:D解析:(1)火灾报警功能:火灾报警控制器应能直接接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,发出火灾报警声、光信号,指示火灾发生部位,记录火灾报警时间,并予以保持,直至手动复位。(2)火灾报警控制功能:火灾确认后,火灾报警控制器应具有火灾声和/或光报警器控制输出功能。火灾报警控制器应设置手动/自动控制状态转换、手动/自动控制状态指示功能。(3)故障报警功能:火灾报警控制器应设故障总指示灯(器)。无论火灾报警控制器处于何种状态,只要有故障信号输入,该故障总指示灯(器)均应点亮。(4)自检功能:火灾报警控制器应能手动

6、检查其面板所有指示灯(器)、显示器的功能和所有声器件的功能。8.电影院的安全出口和疏散门的数量应计算确定,且不少于()。A、1个B、2个C、3个D、4个答案:B解析:本题考查的是安全出口的设置要求(1)民用建筑的安全出口应分散布置。每个防火分区,一个防火分区的每个楼层,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。(2)单层、多层公共建筑内的每个防火分区,一个防火分区的每个楼层以及剧院、电影院、礼堂、体育馆的观众厅其安全出口和疏散门的数量应经计算确定,且不少于2个。(3)高层建筑每个防火分区以及高层建筑地下室、半地下室每个防火分区的安全出口不少于2个.(4)高层建筑的安全出口应分散布置

7、,且两个安全出口之间的距离不少于5m9.常见的火源有七种类型,电器开关开启或关闭时发出的火花属于()。A、明火焰B、高温物体C、撞击与摩擦D、电火花答案:D解析:本题考查电火花电气开关开启或关闭时发出的火花。10.防火卷帘用卷门机设有自动限位装置即限位器。当防火卷帘启、闭至上、下限位时,应自动停止,其重复定位误差应小于()。A、1mmB、5mmC、10mmD、20mm答案:D解析:防火卷帘用卷门机设有自动限位装置即限位器。当防火卷帘启、闭至上、下限位时,应自动停止,其重复定位误差应小于20mm。11.常见的火源有七种类型,白炽灯属于()。A、高温物体B、明火焰C、电火花D、光线照射与聚焦答案:

8、A解析:本题考查高温物体照明灯。12.消防控制室值班记录表是消防控制室()用于日常值班时记录火灾报警控制器运行情况及日检查情况的。A、消防安全管理人B、消防值班人员C、保安员D、消防巡查人员答案:B解析:本题考查消防控制室值班记录的含义。13.丙级防火窗的耐火极限为不低于()。A、1.5hB、1.2hC、0.9hD、0.5h答案:D解析:本题考查的是防火窗的分类(1)按安装方法可分为固定窗扇防火窗和活动窗扇防火窗。(2)按耐火极限可分为甲、乙、丙三级,耐火极限不低于1.5h的窗为甲级防火窗;耐火极限不低于1.0h的窗为乙级防火窗,耐火极限不低于0.5h的窗为丙级防火窗。14.一般区域型或集中区

9、域兼容型火灾报警控制器常采用()结构,适合安装在墙壁上,占用空间较小。A、卧式B、壁挂式C、琴台式D、立柜式答案:B解析:火灾报警控制器按结构形式分类15.在易燃易爆场所,防止撞击与摩擦应禁止的事项是()。A、使用铁质工具B、使用铜制工具C、使用木质工具D、地面为不发火花地面答案:A解析:本题考查撞击和摩擦安全对策在易燃易爆场所不能使用铁质工具。16.火灾自动报警系统的主电源应采用()。A、消防电源B、动力电源C、照明电源D、直流电源答案:A解析:本题考查主电来源消防电源。17.低压水枪压力是()。A.0.21.6MPB.1.72.5MPA、B、2.64.0MPC、D、4.0MPa答案:A解析

10、:本题考查的是消防水枪按工作压力范围分为(1)低压水枪(0.2MPa1.6MPa);(2)中压水枪(1.6MPa2.5MPa);(3)高压水枪(2.5MPa4.0MPa);(4)超高压水压(4.0MPa)。主要是记住其中的参数18.支撑臂色标为红色表示该易熔元件洒水喷头的公称动作温度范围为()。A、5777B、80107C、121149D、163191答案:D解析:玻璃球洒水喷头的公称动作温度有13档,易熔元件洒水喷头的公称动作温度有7档。玻璃球洒水喷头的公称动作温度由不同颜色的玻璃球工作液进行标志,易熔元件洒水喷头的公称动作温度在喷头轭臂上作出相应的颜色标志。19.在消防控制室的防火巡查中,

11、发现(),应当告知危害,协助当场改正。A、消防控制室没有应急照明系统B、插座、插销不符合消防规范C、灯具、电源开关不符合安全要求D、没有2人以上专人值班答案:D解析:本题考查的是消防控制室的防火巡查要点和处置方法,消防控制室是火灾发生时的消防指挥中心,应确保消防安全万无一失。为此,要坚决杜绝一切违章行为。例如,吸烟、使用电热器具、乱拉临时线路等。此类题应该看清是制定限期改正措施还是协助当场改正20.室外消火栓使用完毕后,需打开(),将消火栓内的积水排出,以免结冰将消火栓损坏。A、阀瓣B、排水阀C、阀杆D、接口答案:B解析:本题考查的是室外消火栓的操作方法第一步将消防水带铺开;第二步将水枪与水带

首次维修完干粉灭火器后,应每隔2年进行一次测试。干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,而干粉灭火剂装量的系数注意不可以在0.85以上,且增压时间不可大于30s。

灭火器相信大家都不陌生,干粉灭火器首次维修后,多久要检查呢?我们在使用灭火器之前,需要了解这些知识,以便日后更好的操作。

一、干粉灭火器首次维修以后每满多少年检修一次

首次维修完干粉灭火器后,应每隔2年进行一次测试,干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,而干粉灭火剂装量的系数注意不可以在0.85以上,且增压时间不可大于30s。

二、灭火器使用注意事项

1、灭火器只要开启了,就算用了少量,也必须送到专业的维修部门按照相关规定的要求充装,不可随便更改灭火剂品种和重量。

2、若灭火器经过检测发现任何问题,应带到维修资质的单位进行维修,必须严格遵守灭火器报废制度。每次再充装要进行水压试验,只有合格者才可使用。并且要及时进行干燥处理,不可出现明显锈蚀。如果水压试验不合格,不可使用。

3、经过相关维修部门修复过的灭火器,上面应注明清楚单位名称和维修日期,并且有消防部门认可的标记。

4、如果灭火器有没有使用,只要从生产日期算起,达到维修年限后必须送检,若达到报废年限就无条件报废,若水压测试不合格的也必须报废。

文章结语:干粉灭火器首次维修以后每满多少年检修一次的相关知识将为大家介绍到这里,希望对大家有所帮助。如需了解更多相关知识,请继续关注齐家网资讯平台,后续将为大家呈现更多精彩内容。