华人 民共和国行业标准
化工企业静电安全检查规程
主题内容和适用范围
标准规定了在化工生产过程中 为防止静电引起火灾 爆炸和伤亡事故的发生 对防
静电设施 措施 进行安全检查的技术要求和内容
标准适用于化工生产中易产生静电积累的易燃易爆岗位 场所
塑料 电影胶片等生产企业 可参照
的要求执行
橡胶工业静电安全规程
危险货物分类和品名编号
建筑设计防火规范
防静电胶底鞋 导电胶底鞋安全技术条件
防静电工作服
防止静电事故通用导则
化工企业静电接 设计技术规定
易燃易爆物品
规定的爆炸品 易燃气体 易燃液体 易燃固体 自燃
物品和遇湿易燃物品 氧化剂和有机过氧化物等类物品 在生产过程中存有可燃性粉尘和纤
维 并能与空气形成爆炸性混合物的物品 亦属易爆物品
易燃易爆岗位 场所
系指生产 使用 贮存 装卸 运输
条列出的物品 或
中属甲 乙类火灾危险性岗位 场所 车间 厂房 仓库 装卸站台等
总泄漏电阻
系指生产装置系统 设有测量点 与大地之间的总电阻 它包括生产装
置系统的电阻 设备与设备之间跨接的接触电阻以及接 电阻等的综合电阻值
系指生产装置 设备 的静电接 体与大 进行电气连接时的电阻
为使金属以外的物体进行静电接 将其表面的局部或全部与金属体紧密
相接的一种接 方式
必须采取防静电措施的岗位 场所
生产 使用 贮存 输送 装卸易燃易爆物品的生产装置
产生可燃性粉尘的生产装置 干式集尘装置以及装卸料场所
华人民共和国化学工业部
易燃气体 易燃液体槽车和船的装卸场所
其他易产生静电积累的易燃易爆岗位 场所 和有静电电击危险的岗位 场所
消除静电危害的基本技术措施
所有金属装置 设备 管
贮罐等都必须接
不允许有与地相绝缘的金属设备或金
属零部件 亚导体或非导体应作间接接
或采用静电屏蔽方法 屏蔽体必须可靠接
各生产装置系统 或装置单元 的总泄漏电阻都应在
以下 各专设的静电接
地体的按 电阻不应大于
金属设备与设备之间 管 与管 之间 如用金属法兰连接时 可不另接跨接线 但
必须有两个以上的螺栓连接 其总泄漏电阻必须符合
平时不能接 的汽车槽车和槽船在装卸易燃液体时 必须在预设地点按操作规程的要
所用接 材料 必须采用在撞击时不会发生火花的材料 装卸工作完毕后 必须按
规定要求静置一定时间才能拆除接 线
或容积大于
的大型金属装置应有两处以上的接地点 较长的输
送管 应每隔
设一接地点
装 卸和输送易燃液体时 防止静电急剧产生
灌装时 液体应从槽车等大型容器底部进入 或将注入管伸入容器底部
必须严格按操作规程控制在管 内的流速 或参照附录 要求执行
必须严格按操作规程控制在反应器内易燃液体的搅拌速度
在设备内正在进行灌装 搅拌或循环过程中 禁止检尺 取样 测温等现场操作 当灌
装 搅拌或循环停止后 应按操作规程或参照附录 要求的静置时间 静置一定时间后 才
能进行下一步工序
非导体 如橡胶 胶片 塑料薄膜 纸张等在生产过程中所产生的静电 应采取静电消
正在加载中,请稍后...全部标准国家标准行业标准国外标准
您的位置:
HG/T &&化工企业静电安全检查规程
HG/T &&化工企业静电安全检查规程
化工企业静电安全检查规程
推荐性标准
简体中文版、英文版
化工行业标准
纸质版或者PDF电子版(用Acrobat Reader打开)或Word版本doc格式
相关免费标准
本类标准下载排行
本类最新免费标准
版权所有:www.ZBGB.org &&|
鲁ICP备号-21静电安全管理规定-新版_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
静电安全管理规定-新版
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
化工企业静电安全检查规程.doc 5页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:150 &&
化工企业静电安全检查规程
你可能关注的文档:
··········
··········
《化工企业静电安全检查规程》HG/T23003-92
中华人民共和国化学工业部
主题内容和适用范围
本标准规定了在化工生产过程中,为防止静电引起火灾、爆炸和伤亡事故的发生,对防静电设施(措施)进行安全检查的技术要求和内容。
本标准适用于化工生产中易产生静电积累的易燃易爆岗位(场所)。
塑料、电影胶片等生产企业,可参照GB6455的要求执行。
橡胶工业静电安全规程
危险货物分类和品名编号
建筑设计防火规范
防静电胶底鞋、导电胶底鞋安全技术条件
防静电工作服
防止静电事故通用导则
化工企业静电接地设计技术规定
易燃易爆物品——系指GB6944规定的爆炸品、易燃气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物等类物品。在生产过程中存有可燃性粉尘和纤维,并能与空气形成爆炸性混合物的物品,亦属易爆物品。
易燃易爆岗位(场所)——系指生产、使用、贮存、装卸、运输3.1条列出的物品,或符合GuJ16中属甲、乙类火灾危险性岗位(场所、车间、厂房、仓库、装卸站台等)。
总泄漏电阻——系指生产装置系统(设有测量点)与大地之间的总电阻,它包括生产装置系统的电阻、设备与设备之间跨接的接触电阻以及接地电阻等的综合电阻值。
接地电阻——系指生产装置(设备)的静电接地体与大地进行电气连接时的电阻。
间接接地——为使金属以外的物体进行静电接地,将其表面的局部或全部与金属体紧密相接的一种接地方式。
必须采取防静电措施的岗位(场所)
生产、使用、贮存、输送、装卸易燃易爆物品的生产装置。
产生可燃性粉尘的生产装置、干式集尘装置以及装卸料场所。
易燃气体、易燃液体槽车和船的装卸场所。
其他易产生静电积累的易燃易爆岗位(场所)和有静电电击危险的岗位(场所)。
消除静电危害的基本技术措施
所有金属装置、设备、管道、贮罐等都必须接地。不允许有与地相绝缘的金属设备或金属零部件。亚导体或非导体应作间接接地,或采用静电屏蔽方法,屏蔽体必须可靠接地。
各生产装置系统(或装置单元)的总泄漏电阻都应在1×106Ω以下。各专设的静电接地体的接地电阻不应大于100Ω。
金属设备与设备之间,管道与管道之间,如用金属法兰连接时,可不另接跨接线。但必须有两个以上的螺栓连接。其总泄漏电阻必须符合5.1.1条要求。
平时不能接地的汽车槽车和槽船在装卸易燃液体时,必须在预设地点按操作规程的要求接地,所用接地材料,必须采用在撞击时不会发生火花的材料。装卸工作完毕后,必须按规定要求静置一定时间才能拆除接地线。
直径大于2.5mm或容积大于50m3的大型金属装置应有两处.以上的接地点。较长的输送管道应每隔80~100m设一接地点。
装、卸和输送易燃液体时,防止静电急剧产生。
灌装时,液体应从槽车等大型容器底部进入,或将注入管伸入容器底部。
必须严格按操作规程控制在管道内的流速,或参照附录A要求执行。
必须严格按操作规程控制在反应器内易燃液体的搅拌速度。
在设备内正在进行灌装、搅拌或循环过程中,禁止检尺、取样、测温等现场操作。当灌装、搅拌或循环停止后,应按操作规程或参照附录B要求的静置时间,静置一定时间后,才能进行下一步工序。
非导体,如橡胶、胶片、塑料薄膜、纸张等在生产过程.中所产生的静电,应采取静电消除器消除。
不宜采用金属管输送易燃液体。如必须使用,应采用可导电的管子或内设金属丝、网的管子,并将金属丝、网的一端可靠接地,或采用静电屏蔽。
如生产工艺条件许可,增加室内空气中的相对湿度至50%以上。
采取惰性气体保护。
可燃性粉尘和纤维在生产过程中的防静电措施,应按GB1条目执行。
重点防火防爆岗位的入门处,应设人体导除静电装置。
静电安全检查的内容
静电安全检查以生产岗位(场所)自查为主,每天至少检查一次。车间每月至少检查一次,企业每年至少抽查两次。重点岗位(场所)要增加检查次数,确保安全生产。
易燃易爆岗位(场所)的安全操作规程必须有防静电的内容。
定期对岗位(场所)操作人员进行包括防静电知识的安全教育和培训