悬赏5分-已结帖 发表于: 11:52:12 楼主
&& 请教315变压器怎么选择跌落保险和避雷器& 急急,大哥些帮我出出主意。领导叫我报材料好采购。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:06:53 1楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:09:47 2楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:23:43 3楼
熔断器的--查钢铁电力设计手册如下图:&&&&&&&&& &
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:32:17 4楼
回复内容:对:江湖走走--原创军团关于熔断器的--查钢铁电力设计手册如下图:&&&&&&&&& &内容的回复:看不懂& 能否告诉我10KV 315变压器直接用多大的 跌落开关, 好多安的?& 急
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:46:59 5楼
楼主的名字 还是挺霸气呢
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:50:02 6楼
10KV & 315KVA & 18.2A &1.5-2倍。。大哥你算下是多少A.....
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:58:04 7楼
四十安的跌落保险开关
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:07:24 8楼
参照3楼的数据进行选择&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:13:05 9楼
这方面接触的不多啊学习中&
周点击排行周回复排行
[472] [271] [198] [192] [173] [171] [168] [152] [143] [140]
[23] [18] [15] [14] [14] [9] [8] [8] [8] [7]最新求助
[2] [2] [1] [8] [1] [3] [7] [1] [14] [3]一起由于变压器励磁涌了引发的跳闸事件及处理办法_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
一起由于变压器励磁涌了引发的跳闸事件及处理办法
|0|0|暂无简介
电厂化学水处理工程师|
总评分4.1|
浏览量61505
阅读已结束,如果下载本文需要使用3下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩5页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢当前位置:
主题:627515 ┆
帖子:4955947 ┆
今日新帖:644 ┆
昨日帖数:901 ┆
历史最高帖数:2608
在线用户:882人
这跌落保险怎么回事呀老烧?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 20:39:58 楼主
请问下10KV跌落保险的额定电流是200A保险丝也是200A而运行时电流为60A左右为什么总是被烧毁呀?各为同人有没有更好点的跌落保险介绍以下啊?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:58:25 1楼
用到200A的保险丝是多大的变压器啊!还用跌落式的?不是有规定超过多大的容量就要上高压柜吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:39:53 2楼
你变压器坏了,或者变压器偏流.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:24:41 3楼
没见过10KV200A的跌落开关
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:37:32 4楼
产品不适用于下述场所:
1) 有燃烧或爆炸的危险场所。
2) 有剧烈震动或冲击的场所。
3) 有导电化学气体作用及严重脏污, 盐雾地区。
户外跌落式熔断器适用于交流50HZ,额定电压力10kV的电力系统中作输电线路及电力变压器短路和过载保护。
动作原理及结构特征:
熔断器由绝缘支架、接触导电系统和熔管等部分组成,静触头安装在绝缘支架两端,动触头安装在熔丝管两端。
产品运行时,系串联在线路中。正常工作时,当熔丝张紧后,使熔丝管上下的活动关节锁紧,故熔丝管能在静触头的压力下处于合闸位置,当系统发生故障,故障电流使熔丝迅速熔断,并形成电弧,熔丝管内衬的消弧管受电弧的灼热作用而分解出大量气体,使管内形成很高压力,并沿管道形成强烈纵吹,使电弧迅速拉长,在电流过零时,由于强烈去游离作用而熄灭。熔丝熔断后,上、下部动触头失去张力而下翻,使锁紧机释放,熔丝管在触头弹力和熔丝管自身重量的作用下回转跌落,形成明显可见的隔离间隙。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:24:49 5楼
引用勃龙工控 的回复内容:你变压器坏了,或者变压器偏流.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:27:56 6楼
勃龙工控:您好!我想了解变压器偏流是什么现象,与三相电流不平衡有什么区别?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:22:11 7楼
有啊!超大型触头,接触面积大,设计合理,合闸时不容易冲击断熔丝的新型专利产品已经面世了!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:44:56 8楼
/%D0%C2%D0%CD%B5%F8%C2%E4%C8%DB%B6%CF%C6%F7/blog/item/9e811afaa4d756d8b58f3140.html
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:58:46 9楼
与三相电流不平衡有什么区别?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:53:43 10楼
我想没关系,熔断器只是保险与电流有关系,呵呵
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:55:24 11楼
200A大约要200000KVA
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:50:10 12楼
11楼的同仁,你讲的容量是不是太离谱了?
1楼朋友的提问本人觉得不错,很专业!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:04:23 13楼
提问的朋友,首先我想知道你讲的变压器容量,还有你对变压器做过预防性试验吗?若做过,能否提供数据作一下参考!很高兴与各位同仁一起交流,谢谢!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:39:24 14楼
问题本身就莫名其妙的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:06:52 15楼
我们也有这样的情况,我们630KVA箱变,最近老烧跌开,我们的负荷总共是540KW(电机220KW一台,160KW两台),只达到85.7%,难道超负荷了吗?我们的变压器用了将近10年了,请教是怎么回事?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:13:56 16楼
楼上的用多大熔断丝?你三台电机已超负荷了.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:28:37 17楼
楼下的,我们只达到85.7%,算是超负荷了吗?变压器不是可以运行80%左右吗?我用的40A的保险。在这请教了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:24:10 18楼
能这样算的吗?三台机一起用,满载的话电流都1080A,变压器低压侧的电流都不到1千安。
再说高压侧的电流等于37A。37*1.5=55.5A。熔断丝都要用到60&70A了。
你的40A能不断吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:12:38 19楼
请问下10KV跌落保险的额定电流是200A保险丝也是200A而运行时电流为60A左右为什么总是被烧毁呀?各为同人有没有更好点的跌落保险介绍以下啊?
================
1000KVA变压器电流57A多,楼主的运行电流60A。应该是1000KVA变压器,有点过载
保险丝用200A还爆,应该是保险丝以及熔断器座接触不良。