酒店客房同时系数给排水设计时,每个客房都要单独上一根立管吗?

503 Service Temporarily Unavailable
503 Service Temporarily Unavailable
openresty/1.9.7.42.3.1 消火栓系统
(1) 消火栓系统布置 本工程为建筑高度大于50m小于100m的一类高层公共建筑。室内、外消防流量分别为40l/s,30l/s;充实水柱不小于10m(取12m)。最底层消火栓所承受静水压不大于0.8MPa,故采用分区方式(见图4),即地下室至5层为一区,6层至15层为二区。
消火栓箱内设SN65mm消火栓一个,SN19mm水枪一只,SN65mm、L=25mm麻质衬胶水龙带一条,消防按钮一个,指示灯一只,Ф25mm自救卷盘一个。 消火栓布置在明显、经常有人出入,而且使用方便的地方。其间距不大于20m。为了定期检查室内消火栓给水的能力,在屋顶设有试验消火栓。室内消火栓箱内设有远距离启动消防泵的按钮,以便在使用消火栓灭火的同时启动消防水泵。屋顶贮有24m3的消防用水量,置在屋顶的基础上。 (2) 消火栓系统的选择 系统由蓄水池-消防水泵-屋顶水箱联合供水,室内每层均设消火栓,保证每一部位均有两股充实水柱同时到达。室内消防流量为40L/s,每支水泵接合器的最大流量为10-15L/s,所以室外消火栓设有三个双向出口水泵接合器,以便消防车向室内消防管网供水。 消火栓系统由消防水泵、消防管网、稳压消火栓和水泵接合器组成。 2.3.2 自动喷淋系统 (1) 建筑危险等级
图4 消火栓系统选择
地下车库按中危险级Ⅱ级,其他楼层按中危险级Ⅰ级计算。 本建筑采用湿式自动喷水灭火系统,报警阀设在地下室,且各层设有水流指示器和信号阀,其开闭信号均能传到消防控制中心。 设自动喷水喷头。无吊顶出喷头为直立行,有吊顶处喷头为吊顶行,喷头正方型布置不大于3.6m×3.6m,喷头距墙不小于0.6m,且不大于1.8m。为定期检测系统工作是否正常,在每层管网末端设置检验装置。室外设两个水泵接合器。 自动喷水灭火系统由消防水泵、消防管网、洒水喷头、报警装置、减压孔板和水流指示器组成。
2.4 室内排水系统 2.4.1 系统组成 本系统由卫生器具、排水管道、通气立管、检查口、清扫口、室外排水管道、检查井组成。 2.4.2 系统选择 该城市有污水处理厂,必须实行雨污分流和粪便污水与洗涤废水分流。地下室废水经排水沟汇至集水井后由排水泵排至室外污水管网。 由于建筑结构的影响,排水管线需分区设置,1层~5层为一区,6~15层为二区,一区高度较小,不需设专用通气管,直接设伸顶通气管;二区高度较大,需设专用通气管,通气管高于屋面2m。 2.5 屋面雨水系统 宾馆对建筑外观有较高要求,所以屋面雨水排水系统采用内排水系统,雨水经过屋面雨水斗收集后由雨水管直接排至室外。其系统由87式雨水斗、连接管、悬吊管、排水立管、排出管和检查井组成。 该内排水系统水流属于重力半有压流,管材需承受
图5设专用通气管的排水系统 一定的压力,管材质量要求较高。 2.6 管道及设备安装要求 2.6.1 给水管道及设备安装 (1) 给水管道采用聚丙乙烯(PP-R)管,供水箱管采用钢管,连接方式采用粘接或丝扣连接; (2) 各层给水管采用暗装敷设,横向管道在室内装修前敷设在吊顶内,支管以2%的坡度坡向泄水装置; (3) 给水管与排水管平行、交叉时,其距离分别大于0.5m和0.15m,交叉时给水管道在上; (4) 管道穿越墙壁时,需预留孔洞,空洞尺寸采用:d+50mm―d+100mm,管道穿越楼板时应预埋金属套管; (5) 在立管和横管上设闸阀,当不大于DN50mm时,设截止阀,当大于DN50mm时,设闸阀;
(6) 水泵基础应高于地面0.1m,水泵采用自动启动; (7) 屋顶水箱的水位由水位继电器控制。 2.6.2 热水管道及设备的安装要求 (1) 在设备层内设套管伸缩器,在十五层设热水膨胀管,引至消防水箱; (2) 蒸汽管、凝结水管、热水干管、回水干管,以及加热设备必须保温,保温材料采用石棉硅藻土,蒸汽管、凝结水管敷设在地沟,地沟坡度i>3‰,地沟末端的官道上设泄水阀和排水装置; (3) 热水立管与水平管相连接时,立管应加弯管; (4) 管道穿越建筑物楼板或墙体时要加金属套管; (5)热水管道、蒸汽管道均采用薄壁钢管,丝扣连接。 2.6.3 消防管道及设备安装要求 (1) 消火栓系统 消火栓给水管道的安装与生活给水管道基本相同;管道采用镀锌钢管丝扣连接或焊接,埋地管采用高压铸铁管;消火栓立管管径为100mm,消火栓口径为65mm,水枪喷嘴口径为19mm,水龙带口径为65mm,长度25m。 (2) 自动喷水系统 管道采用镀锌钢管;设置的吊架和支架以不妨碍喷头喷水为原则,吊架距喷头的距离应大于0.3m距末端喷头的距离应不小于0.7m;为使各层喷头水量与设计值接近,在配水横干管上设置减压孔板进行减压;报警阀设在距地面1.0~1.5m内,且便于管理的地方,警铃设在离消防警卫室较近的地方;装置喷头的场所,应注意防止腐蚀气体的侵蚀,不得受外力的撞击,要定期清除喷头上的灰尘。 2.6.4 排水管道的安装要求 排水立管在垂直方向转弯处,采用两个45°弯头连接;排水立管穿楼板应预留孔洞;立管沿墙敷设时,其轴线与墙面的距离(L)不小于如下规定:DN=50mm,L=100mm;DN=75mm,L=150mm;DN=100mm,L=150;DN=125mm,L=200mm.;排水检查井中心线与建筑物外墙距离不得小于3.0m;排水立管上设置检查口,距离地面1.0m,每隔两层设一个,各层支管起端设置清扫口,以便堵塞时清通;排水检查井采用砖砌,井径为0.7m。 2.6.5 管道敷设 管道穿梁,墙时应预埋钢套管,穿楼板时应预埋钢套管;管道支架或管长应固定在楼板或承重结构上,生活水泵进出水管设减振吊架;热水及供热管道设固定支座,固定
支座之间设活动导向支左座;生活给水管道、热水管道、热媒供水管以1.0MPa进行水压实验,消防管道以1.4MPa进行水压实验;水池进行满水试验;排水泵压水管按水泵扬程两倍进行水压试验;在涂刷底漆之前,必须清除表面的灰尘,涂刷必须厚度均匀,不得有蜕皮、气泡、漏涂现象;生活给水立管明装时,刷两道白色调和漆,外壁埋地刷两道沥青防腐;消火栓管道、自动喷水管道刷红调和漆两道,自动喷水管外加白色环圈标志;生活给水管、生活热水管在交付使用前需用净水冲洗。 3 设计计算 3.1 室内给水系统的计算 3.1.1 竖向分区 该宾馆分为高、低两区,地下室至地上五层为低区,六层到十五层为高区,低区由市政管网直接供给,高区由高位水箱直接供给。 3.1.2 室内给水系统的计算 (1) 给水用水定额及时变化系数 查《建筑给水排水设计规范》(GB)表3.1.10,宾馆客房旅客的嘴高日生活用水定额为250~400L,员工的最高日生活用水定额为80~100L,小时变化系数Kh为2.5~2.0;中餐餐厅最高日生活用水定额为每人每天40~60L,小时变化系数Kh为1.5,供水时间10h,每日就餐次数3次;洗衣房最高日生活用水定额为每千克干衣45L,以每客房每天8~10千克计算,时变化系数Kh为1.5,供水时间为8h;健身中心最高日生活用水定额为每人每次30~50L,时变化系数Kh为1.5~1.2,供水时间8~12h。 取每间客房两个床位,每层设员工两人,总管理人员20人,中餐就餐人数按客房人数计算,西餐就餐人数为100人,健身中心人数为80人。 (2) 最高日用水量 取旅客最高日用水定额为350L,员工用水定额为90L,时变化系数为Kh=2.0。 客房用水量: Q1=m1?q1+m2?q2=(280×350+40×90)/m3/d 取就餐人员最高日用水定额为50L,时变化系数Kh=1.5。 餐厅用水量: Q2=m3?q3=(280+100)×50×3//d 取健身人员最高日用水定额为40L,时变化系数Kh=1.4。 健身中心用水量:
Q3=m4?q4=80×40×10//d 取每客房每天8千克干衣。 洗衣房用水量: Q4=m5?q5=140×8×45/m3/d 最高日用水量为: Qd= Q1+Q2+Q3+Q4=101.6+57+32+50.4=241m3/d (3) 最高日最大时用水量 客房最高日最大时用水量为: Qh1= Q1?Kh/T=101.6×2.0/24=8.47m3/h 餐厅、健身中心、洗衣房最高日最大时用量为: Qh2= Q?Kh/T=57×1.5/10+32×1.4/10+50.4×1.5/8=8.55+4.88+9.45=22.88m3/h 最高日最大时用水量为: Qh= Qh1+Qh2=8.47+22.88=31.35m3/h (4) 设计秒流量按公式 qg=0.2αNg 本工程为宾馆,α=2.5 qg=0.5Ng (5) 屋顶水箱容积 本宾馆供水系统水泵自动供水。据规范,每小时最大启动次数Kb为4~8次,取Kb=6次。安全系数C可在1.5~2.0内采用,为保证供水安全取C=2.0。6到15层之生活用冷水由水箱供给,1至5层的生活用冷水虽然不由水箱供给,但考虑市政给水事故停水,水箱仍短时间供下区用水(上下区设连通管),故水箱容积应按1至15层全部用水确定。又因水泵向水箱供水不与配水管网连接,故水泵出水量与最高日最大时用水量相同,即qb= Qh=31.35m3/h。 水泵自动启动装置安全可靠,屋面水箱的有效容积为: V=Cqb/(4Kb)=2×31.35/(4×6)=2.61m3 屋顶水箱钢制,尺寸为2.0m×2.0m×1.0m,有效水深0.8m,有效容积为3.2m3。 如果水泵自动启动装置不可靠,则屋顶水箱有效容积不宜小于最大用水时水量的给排水工程分区
查看: 7572|回复: 43
听众数收听数最后登录注册时间主题精华7积分461帖子
五星助理工程师, 积分 461, 距离下一级还需 39 积分
五星级酒店在给水水压、供水安全性等方面要求均高于现行设计规范。尤其舒适性要求很好。结合多家国内外知名酒店管理工作要求,结合近几年6个五星级酒店设计经验,就五星级酒店设计应注意的几个问题与同行交流。1、淋浴器给水额定流量、当量的确定《给水排水设计规范》(GBJ ,以下简称“建规”)3.1.4条规定:领域器在最低工作压力0.05~0.1MPa,给水额定流量为0.15L/S,当量为0.75;单独计算冷水或热水时间,给水额定流量为0.1L/S,当量为0.5.为了保证淋浴舒适性,酒店管理公司一般要求淋浴器供水压力不低于0.2MPa。因此,五星级酒店给水设计时,客房及水疗中心的供水压力控制在0.2~0.35MPa。由于高档淋浴器在压力0.2MPa时,出水量在0.3L/S以上,显然仍按照“建规”规定的淋浴器给水额定流量、当量进行水力计算是欠妥的。那么水力计算时,淋浴器的给水额定流量、当量如何让取值呢?参照前面所述“建规”规定的给水额定流量、当量,并结合高档淋浴器在压力为0.2MPa时出水量至少0.3L/S,按比例推算出淋浴器供水压力在0.2~0.35MPa时,淋浴器计算额定流量至少为0.3L/S,当量至少为1.5,单独计算冷水或热水时,计算额定流量至少为0.2L/S,当量至少为1。2、供水安全性根据《旅游饭店星级的划分和评定》(GB/T )6.5.12条规定:客房24H供应冷热水。五星级酒店其他功能区虽未明确规定,但由于其自身服务质量要求很高,所以我认为其他功能区在各自服务顾客时间内,也应持续供应冷热水。下面探讨上述规定对给水水源、生活水箱储水量、生活热水热源三个方面的影响。2.1给水水源有条件时,尽可能做双路供水设计人员在消防给水设计时,依据消防归档非常重视水源条件,条件具备时尽可能要求双路供水。而在生活给水设计时,往往忽视水源要求,即使具备双路供水条件,设计时也不提出明确要求。实际上,供水部门根据业主申请审批进水管时,如具备双路供水条件,一般仅为消防双路供水考虑,其通常做法为:在其中一路进水管水表井内设一块大口径直通水表(平时带铅封常闭),供消防用水,并联一块小口径超声波水表,供生活用水,因此设计人员设计是应对生活水源提出明确要求,有条件时,尽可能做双路供水,以增加供水安全性。2.2生活水量储水量确定“建规”3.7.3条规定:建筑物内低位储水箱的有效容积宜最高日用水量的20%~25%确定,相当于储备4.8~6h最高日用水量。为保证供水安全性,酒店管理公司一般要求生活水箱储备12~24h用水量,并建议取偏大值。而《二次供水设施卫生规范》(GB )5.1条规定,水箱容积不超过用户48H用水量,在旅游淡季,当酒店入住率低于50%时,水箱储水就超过48h用水量。那么,水箱储水量取几个小时的用水量合适呢?设计人员一般按酒店管理公司要求确定水箱储水量。我认为,完全按照酒店管理公司要求确定水箱储水量未必合适,应该充分与酒店管理公司沟通,在兼顾供水安全性和水箱水质上,并结合水源供水条件确定水箱储水量。建议当生活给水采用双路供水时,可取10~12h用水量;当只有一路进水管时,可取12~18h用水量。例如:青岛某五星级酒店设计时,生活给水采用双路供水,经征得国外知名酒店管理公司同意,生活水箱储水量取10H用水量。2.3生活热水源安全性问题要保证持续供应生活热水,必须要有可靠热源。《旅馆》(J GJ 62-90)5.1.4条规定:一级旅馆建筑(五星级酒店属此列)应有备用热源。实际工程中,经常出现业主、设计人员对生活热水供源安全性重视不够的问题。例如,在只有单一市政常年热源情况下,有的业主强调设置锅炉有困难,不愿备用锅炉,也有的设计人员不清楚备用热源做法。下面介绍常见三种热源组合形式:(1)市政有两路管道常年供应两种热媒(蒸汽和热水)时,以一路管道的热媒为主供热,另一路管道的热媒为备用热源,此时热换器应选用汽、水两用热换器。例如,青岛某五星级酒店设计时,采用市政常年供应高温热水为热源,市政常年应蒸汽为备用热源。(2)自备多台燃气锅炉,锅炉应为油、气两用锅炉,室内设储油罐。(3)一路市政常年热源,加自备燃气锅炉房(用于热网检修时)。3、给水加压方式的确定有的业主、酒店管理公司或设计人员加过分强调高位水箱二次污染问题,认为恒压变频调速自动供水设备与高位水箱供水方式一样节能,而偏爱恒压变频调速自动供水设备。实际上,高位水箱供水方式比恒压变频速自动供水设备具有显著节能效果。更重要的是高位水箱供水方式水压稳定,使用效果最好。对于高位水二次污染问题,可通过定期清洗、消毒来解决。因此建议优先考虑水泵高位水箱供水方式,其次采用恒压变频调速自动供水设备供水方式。选用变频调速自动供水设备时,设计人员容易忽视对恒压精度要求。为了供水水压平稳,应对供水设备恒压精度提出要求,误差一般不得超过0.02MPa。值得注意的是国内大多数厂家恒压变频调速供水设备恒压精度误差均超过0.02MPa,只有少数厂家及国外知名品牌不超过0.02MPa。4、客房卫生间废水汇合管道水封的设置客房卫生间排水系统采用带有专用通气管污、废水流排水系统,其中一个重要作用是防止污、废水合流时,臭气通过被破坏卫生器具水封串入房间。由于客房卫生间地漏、洗脸盆、浴盆排水水封体容积较小,客房多天无人入住时,水封经长时间蒸发得不到补充,容易破坏,甚至水封干涸。然而,对于不设处理的酒店,污、废水排出出户管共同排至室外污、废水合流排水管道时,由于“烟窗臭气效应”,室外排水管道臭气进入废水管道,进而通过被破坏卫生器具的水封,串入房间,这样就失去污、废分流的效果。为此我建议,当客房卫生间污、废水排水出户管共同排至室外污、废水合流排水管时,在废水出水管上增设水封井;在废水管汇合管上增设存水弯。实际上,废水立管一般均在设备夹层内适当汇合后排出,废水排出户管数量不多,增设水封井数量也不多,施工时容易做到。
每日一贴,贴贴表心意!大家使劲顶啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华5积分1567帖子
五星工程师, 积分 1567, 距离下一级还需 933 积分
不错,总结得挺好
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分166帖子
三星助理工程师, 积分 166, 距离下一级还需 34 积分
挺好,有用,常过来看看,有帮助
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1903帖子
五星工程师, 积分 1903, 距离下一级还需 597 积分
这个设计确实比规范高出不少,不过对于备用热源,我有不同的看法,主要是觉得比较浪费资源及投资。一套热源系统的造价、运营费用及开户费等都是很高的。如果真的要备用,我觉得两种热源按50%~75%负荷互为备用是比较合适的,因为酒店一般入住率在70%左右,这样即可以满足使用,又可以节省费用,个人见解,欢迎拍砖。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分199帖子
三星助理工程师, 积分 199, 距离下一级还需 1 积分
学习了!谢谢LL!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分11449帖子
非常感谢楼主分享!!!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分190帖子
三星助理工程师, 积分 190, 距离下一级还需 10 积分
谢谢!是很好的总结
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分454帖子
五星助理工程师, 积分 454, 距离下一级还需 46 积分
!是很好的总结
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分108帖子
二星助理工程师, 积分 108, 距离下一级还需 42 积分
非常感谢楼主分享!!!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4921帖子
三星高级工程师, 积分 4921, 距离下一级还需 79 积分
谢谢& && && && && && && &
&好贴子,不错&
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间) 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
关于星级酒店给排水设计的探讨(学术论)
下载积分:1500
内容提示:关于星级酒店给排水设计的探讨(学术论)
文档格式:PDF|
浏览次数:0|
上传日期: 05:32:52|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 1500 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
关于星级酒店给排水设计的探讨(学术论)
关注微信公众号查看: 16924|回复: 18
关于酒店设计中的电井,水井,风井的问题!
马上注册,看高清完整内容
才可以下载或查看,没有帐号?
初做酒店的新手急切诚恳求问,如果是告诉我去下看设计规范,这样的回复就还是免了。不管是快捷酒店还是星级酒店,我都有以下问题搞不明白。
1,、通常情况下,是每两间客房共用一个井吧?(如果不是标准的酒店建筑,是别的用途的建筑改成酒店的,应该可以允许两个以上的客房共用一个井?)那么又分强电,弱电,和给水。强电和弱电还有给水不能放一个井里面?我看很多平面上画的两个客房之间就一个井啊。
我的迷茫是:强电,弱电,给水这三项到底是分3个独立的井来装?还是说可以组合一下装,比如弱电和给水一个井,强电单独一个井?难道强电弱电和给水三项都放在一个井里?
2、风井是不是每个客房都要配置?位置又该如何来放?
QQ截图21.jpg (85 KB, 下载次数: 128)
17:14 上传
我听说是这样的:如果哪间客房的电路出问题了,就只断这一间的电然后来进行检修。说是一层一个电井的话, ...
你一层设两个管道井木&&强弱电分开 走桥架&&每个房间设小配& && &
强电井、弱电井、给排水、空调水管、排风新风、生活给水、排烟井、污衣井、消防排烟井、中央空调冷却水、电梯井、消防电梯、
我个人的理解是酒店每层单独一个强电间,一个弱电间,就行了没你想的那么复杂,大型酒店两个套间之间的管 ...
真心感谢你的回复!!
1.强电和弱电必须分开,强电会干扰弱电,所以在们做的项目是很少见到平面图里把强电和弱电井放在一起,必须分开。
2.强电弱电井必须跟水分开,这个不用说就知道,万一水管漏水,强电弱电不是都废了吗。每层都有强电井分控控制。
3.给排水管井不一定是两间房共用一个管井,可以是3、4个房间共用,甚至10个共用都行,只要管井够大,管道可以走天花坡度共用管井的。
我听说是这样的:如果哪间客房的电路出问题了,就只断这一间的电然后来进行检修。说是一层一个电井的话, ...
我个人的理解是酒店每层单独一个强电间,一个弱电间,就行了没你想的那么复杂,大型酒店两个套间之间的管井大多是空调水管,给排水,还有卫生间排气用的,,基本没人把强弱电放那边,强弱电间一般是在走道或者电梯厅内,走桥架到每个房间就行,,占用走道的吊顶高度不多,
但空调水管,给排水的管井如果统一在走道的一处,然后再引到各个房间,走道的高度肯定要受限,特别是有的酒店楼层数多的情况下,竖向的主管直径要更大,所以还不如分摊到房间边上的管道井
真心感谢你的回复!!&
来看看大师们的评论 挺受教的!
bandao 发表于
一般五星级酒店配置水井&&给排水的&&还有客房各一个风井& &水井是共用的&&强弱电集中在酒店每层的一个井里&&...
我听说是这样的:如果哪间客房的电路出问题了,就只断这一间的电然后来进行检修。说是一层一个电井的话,一个房间电路故障,那要一层所有的电都断掉来检修。我也不知道我听说的这些对不对。还听说强电弱电必须是分开不能在一个井里。说的不对请谅解~
我个人的理解是酒店每层单独一个强电间,一个弱电间,就行了没你想的那么复杂,大型酒店两个套间之间的管井大多是空调水管,给排水,还有卫生间排气用的,,基本没人把强弱电放那边,强弱电间一般是在走道或者电梯厅&
房间有配电箱
这问题很简单的&
你一层设两个管道井木
强弱电分开 走桥架
每个房间设小配&
管井都是竖向的
没有你说的问题
你看看五星级酒店的平面管井位置就可以了 基本上大同小异&
大家都有自己的说法
对的,强弱电要分开走,每个房间都有独立的配电箱
强弱电可以用一个井,但是水电井必须分开,可以在一个区域内,也就是一个大的井道内 在隔开分水电井~!
放一个井有干扰&
一般五星级酒店配置水井&&给排水的&&还有客房各一个风井& &水井是共用的&&强弱电集中在酒店每层的一个井里&&有些事强弱电分开的&&
我听说是这样的:如果哪间客房的电路出问题了,就只断这一间的电然后来进行检修。说是一层一个电井的话,一个房间电路故障,那要一层所有的电都断掉来检修。我也不知道我听说的这些对不对。还听说强电弱电必须是分开&
我听说是这样的:如果哪间客房的电路出问题了,就只断这一间的电然后来进行检修。说是一层一个电井的话, ...
管井都是竖向的&&没有你说的问题&&你看看五星级酒店的平面管井位置就可以了 基本上大同小异
我听说是这样的:如果哪间客房的电路出问题了,就只断这一间的电然后来进行检修。说是一层一个电井的话, ...
房间有配电箱&&我晕&&这问题很简单的
每层可以有一个总的强电弱电箱,风井水井可以两个房间一个