高压值班电工证设备符合哪些条件,可由单人值班或单人操作

以下试题来自:
填空题高压设备符合下列条件者,可由单人值班:一、室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在()以上,安装牢固并加锁者;二、室内高压开关的操作机构用墙或金属板与该开关隔离,或装有()。
1.0m;远方操作机构者
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.填空题 实际工作经验2
D.①②③④
3.填空题 最高效率4
A.(4)(6)(2)(3)(1)(5)
B.(4)(3)(2)(5)(6)(1)
C.(5)(4)(3)(2)(6)(1)
D.(2)(3)(4)(5)(1)(6)
A.负责安排透平机组、应急发电机、日用油罐的除锈上漆工作,保持设备的清洁。
B.详细记录电站运转日记和维修档案。
C.订购电站日常备件、工具和消耗材料。
D.负责统计设备运转时间。安规试题带答案_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
安规试题带答案
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩8页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢高压设备工作的基本要求_中华文本库
第1页/共4页
高压设备工作的基本要求 一、一般安全要求
1.运行人员应熟悉电气设备。单独值班人员或运行值班负责人还应有实际工作经验 2.高压设备符合下列条件者,可有单人值班或单人操作
(1)室内高压设备的隔离室设有遮拦,遮拦的高度在1.7M以上,安装牢固并加锁者
(2)室内高压断路器(开关)的操动机构(操作机构)用墙或金属板与该断路器(开关)隔离或装有远方操动机构(操作机构)者
3.换流站不允许单人值班或单人操作
4.无论高压设备是否带电,工作人员不得单独移开或越过遮拦进行工作;若有必要移开遮拦时,应有监护人在场,并符合表2-1的安全距离
设备不停电时的安全距离
5.10、20、35kv户外(内)配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.7(2.5)、2.8(2.5)、2.9(2.6)m,该裸露部分两侧和底部应装设护网
6.户外10kv及以上高压配电装置场所的行车通道上,应根据表2-2设置行车安全限高标志。
8.待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入调度管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁 9.在手车开关拉出后,应观察隔离挡板是否可靠封闭。封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用专用器具封闭
10.运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作电电体,在运行中若必须进行中性点接地点断开的工作时,应先建立有效地旁路接地才可进行断开工作
11.换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为带电体。 12.换流站阀厅未转检修前,人员禁止进入作业(巡视通道除外) 二、高压设备的巡视
1.经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不准进行其他工作,不准移开或越过遮拦 2.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针
3.火灾、地震、台风、冰雪、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需要对设备巡视时,应制定必要的安全措施,得到设备运行单位分管领导批准,并至少两人一组,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。 4接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。
第1页/共4页
寻找更多 ""高压设备工作的基本要求
您好,欢迎来到机电之家网! [
国家企业信息化
电子商务示范平台
当前位置: && &&
高压设备工作的基本要求
添加:不详
高压设备工作的基本要求2.1& 一般安全要求2.1.1& 运行人员应熟悉电气设备。单独值班人员或运行值班负责人还应有实际工作经验。2.1.2& 高压设备符合下列条件者,可由单人值班或单人操作:(1) 室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上,安装牢固并加锁者;(2) 室内高压断路器(开关)的操动机构(操作机构)用墙或金属板与该断路器(开关)隔离或装有远方操动机构(操作机构)者。2.1.3& 无论高压设备是否带电,工作人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有监护人在场,并符合表2-1的安全距离。表2-1&&&&&&&&&&&&&&&&&& 设备不停电时的安全距离电压等级(kV)&10及以下(13.8)&20、35&66、110&220&330&500&安全距离(m)&0.70&1.00&1.50&3.00&4.00&5.00&注& 表2-1中未列电压按高一档电压等级的安全距离。2.1.4& 10、20、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.7、2.8、2.9m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。2.1.5& 户外35kV及以上高压配电装置场所的行车通道上,应根据表2-2设置行车安全限高标志。表2-2&&&& 车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离电压等级(kV)&35&66&110&220&330&500&安全距离(m)&1.15&1.40&1.65(1.75注)&2.55&3.25&4.55&注& 括号内数字为110kV中性点不接地系统所使用。2.1.6& 室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。2.1.7& 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入调度管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。2.1.8& 在手车开关拉出后,应观察隔离挡板是否可靠封闭。封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用专用器具封闭。2.1.9& 运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体。2.2& 高压设备的巡视2.2.1& 经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。2.2.2& 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。2.2.3& 火灾、地震、台风、洪水等灾害发生时,如要对设备进行巡视时,应得到设备运行管理单位有关领导批准,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。2.2.4& 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。2.2.5& 巡视配电装置,进出高压室,应随手关门。2.2.6& 高压室的钥匙至少应有3把,由运行人员负责保管,按值移交。一把专供紧急时使用,一把专供运行人员使用,其他可以借给经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用,但应登记签名,巡视或当日工作结束后交还。2.3& 倒闸操作2.3.1& 倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人和受令人应先互报单位和姓名,发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时双方都要录音并作好记录。操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。2.3.2& 倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关技术条件。2.3.3& 倒闸操作的分类:2.3.3.1& 监护操作:由两人进行同一项的操作。监护操作时,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的运行人员操作,运行值班负责人监护。2.3.3.2& 单人操作:由一人完成的操作。(1)& 单人值班的变电站操作时,运行人员根据发令人用电话传达的操作指令填用操作票,复诵无误。(2)& 实行单人操作的设备、项目及运行人员需经设备运行管理单位批准,人员应通过专项考核。2.3.3.3& 检修人员操作:由检修人员完成的操作。(1)& 经设备运行管理单位考试合格、批准的本企业的检修人员,可进行220kV及以下的电气设备由热备用至检修或由检修至热备用的监护操作,监护人应是同一单位的检修人员或设备运行人员。(2)& 检修人员进行操作的接、发令程序及安全要求应由设备运行管理单位总工程师(技术负责人)审定,并报相关部门和调度机构备案。2.3.4& 操作票:2.3.4.1& 倒闸操作由操作人员填用操作票(见附录A)。2.3.4.2& 操作票应用钢笔或圆珠笔逐项填写。用计算机开出的操作票应与手写格式一致;操作票票面应清楚整洁,不得任意涂改。操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别签名,然后经运行值班负责人(检修人员操作时由工作负责人)审核签名。每张操作票只能填写一个操作任务。2.3.4.3& 下列项目应填人操作票内:(1)& 应拉合的设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸等],验电,装拆接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等;(2)& 拉合设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸等]后检查设备的位置;(3)& 进行停、送电操作时,在拉、合隔离开关(刀闸),手车式开关拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置;(4)& 在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况;(5)& 设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸已拉开,接地线已拆除。2.3.4.4& 操作票应填写设备的双重名称。2.3.5& 倒闸操作的基本条件:2.3.5.1& 有与现场一次设备和实际运行方式相符的一次系统模拟图(包括各种电子接线图)。2.3.5.2& 操作设备应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。2.3.5.3& 高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位总工程师批准;短时间退出防误闭锁装置时,应经变电站站长或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入。2.3.5.4& 有值班调度员、运行值班负责人正式发布的指令(规范的操作术语),并使用经事先审核合格的操作票。2.3.5.5& 下列三种情况应加挂机械锁:(1)& 未装防误闭锁装置或闭锁装置失灵的隔离开关(刀闸)手柄和网门;(2)& 当电气设备处于冷备用且网门闭锁失去作用时的有电间隔网门;(3)& 设备检修时,回路中的各来电侧隔离开关(刀闸)操作手柄和电动操作隔离开关(刀闸)机构箱的箱门。机械锁要一把钥匙开一把锁,钥匙要编号并妥善保管。2.3.6& 倒闸操作的基本要求:2.3.6.1& 停电拉闸操作应按照断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严禁带负荷拉合隔离开关(刀闸)。2.3.6.2& 开始操作前,应先在模拟图(或微机防误装置、微机监控装置)上进行核对性模拟预演,无误后,再进行操作。操作前应先核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制度(单人操作时也应高声唱票),宜全过程录音。操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一步,应检查无误后做一个“√”记号,全部操作完毕后进行复查。2.3.6.3& 监护操作时,操作人在操作过程中不得有任何未经监护人同意的操作行为。2.3.6.4& 操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。解锁工具(钥匙)应封存保管,所有操作人员和检修人员严禁擅自使用解锁工具(钥匙)。若遇特殊情况,应经值班调度员、值长或站长批准,方能使用解锁工具(钥匙)。单人操作、检修人员在倒闸操作过程中严禁解锁。如需解锁,应待增派运行人员到现场后,履行批准手续后处理。解锁工具(钥匙)使用后应及时封存。2.3.6.5& 用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合断路器(开关)和隔离开关(刀闸),均应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止在就地进行倒闸操作。2.3.6.6& 装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。2.3.6.7& 断路器(开关)遮断容量应满足电网要求。如遮断容量不够,应将操动机构(操作机构)用墙或金属板与该断路器(开关)隔开,应进行远方操作,重合闸装置应停用。2.3.6.8& 电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。2.3.6.9& 单人操作时不得进行登高或登杆操作。2.3.6.10& 电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。2.3.6.11& 在发生人身触电事故时,为了抢救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度和上级部门。2.3.7& 下列各项工作可以不用操作票:(1)& 事故应急处理;(2)& 拉合断路器(开关)的单一操作;(3)& 拉开或拆除全站(厂)唯一的一组接地刀闸或接地线。上述操作在完成后应作好记录,事故应急处理应保存原始记录。2.3.8& 同一变电站的操作票应事先连续编号,计算机生成的操作票应在正式出票前连续编号。操作票按编号顺序使用。作废的操作票,应注明“作废”字样,未执行的应注明“未执行”字样,已操作的应注明“已执行”字样。操作票应保存一年。2.4& 高压设备工作2.4.1& 在运用中的高压设备上工作,分为三类:2.4.1.1& 全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。2.4.1.2& 部分停电的工作,系指高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通至邻接高压室的门并未全部闭锁。2.4.1.3& 不停电工作系指:(1)& 工作本身不需要停电并且没有偶然触及导电部分的危险;(2)& 许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。2.4.2& 在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。
作者:未知 点击:1990次
本文标签:高压设备工作的基本要求
* 由于无法获得联系方式等原因,本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,请《高压设备工作的基本要求》相关权利人与机电之家网取得联系。
关于“高压设备工作的基本要求”的更多资讯
:浙江惟丰防爆电气有限公司
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
VIP公司推荐2高压设备工作的基本要求.txt我这人从不记仇,;2.1.1运行人员应熟悉电气设备;2.1.2高压设备符合下列条件者,可由单人值班或;1)室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1;2)室内高压断路器(开关)的操动机构(操作机构);2.1.3换流站不允许单人值班或单人操作;2.1.4无论高压设备是否带电,工作人员不得单独;2.1.510、20、35kV户外
2 高压设备工作的基本要求.txt我这人从不记仇,一般有仇当场我就报了。没什么事不要找我,有事更不用找我!就算是believe中间也藏了一个lie!我那么喜欢你,你喜欢我一下会死啊?我又不是人民币,怎么能让人人都喜欢我?2.1 一般安全要求
2.1.1 运行人员应熟悉电气设备。单独值班人员或运行值班负责人还应有实际工作经验。
2.1.2 高压设备符合下列条件者,可由单人值班或单人操作:
1)室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7Q以上,安装牢固并加锁者;
2)室内高压断路器(开关)的操动机构(操作机构)用墙或金属板与该断路器(开关)隔离或装有远方操动机构(操作机构)者。
2.1.3 换流站不允许单人值班或单人操作。
2.1.4 无论高压设备是否带电,工作人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有监护人在场,并符合表2-1的安全距离。
2.1.5 10、20、35kV户外(内)配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.7(2.5)、2.8(2.5)、2.9Q(2.6Q),该裸露部分两侧和底部应装设护网。
2.1.6 户外10kV及以上高压配电装置场所的行车通道上,应根据表2-2设置行车安全限高标志。
2.1.7 室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。
2.1.8 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入调度管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。
2.1.9 在手车开关拉出后,应观察隔离挡板是否可靠封闭。封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用专用器具封闭。
2.1.10 运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体,在运行中若必须进行中性点接地点断开的工作时,应先建立有效的旁路接地才可进行断开工作。
2.1.11换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备,站内临时接地极,接地极线路及接地级均因视为带电体.
2.1.12 换流站阀厅未转检修前,人员禁止进入作业(巡视通道除外).
2.2 高压设备的巡视
2.2.1 经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。
2.2.2 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。
2.2.3 火灾、地震、台风、冰雪、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到设备运行管理单位分管领导批准,并至少两人一组,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。
2.2.4 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4Q以内,室外不得接近故障点8Q以内。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。
2.2.5 巡视室内设备,应随手关门。
2.2.6 高压室的钥匙至少应有3把,由运行人员负责保管,按值移交。1把专供紧急时使用,1把专供运行人员使用,其他可以借给经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用,但应登记签名,巡视或当日工作结束后交还。
2.3 倒闸操作
2.3.1 倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人和受
令人应先互报单位和姓名,发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时双方都要录音并作好记录。操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。
2.3.2 倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关技术条件。
2.3.3 倒闸操作的分类:
2.3.3.1 监护操作:由两人进行同一项的操作。
监护操作时,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的运行人员操作,运行值班负责人监护。
2.3.3.2 单人操作:由一人完成的操作。
1)单人值班的变电站或发电厂升压站操作时,运行人员根据发令人用电话传达的操作指令填用操作票,复诵无误。
2)实行单人操作的设备、项目及运行人员需经设备运行管理单位批准,人员应通过专项考核。
2.3.3.3 检修人员操作:由检修人员完成的操作。
1)经设备运行单位考试合格、批准的本单位的检修人员,可进行220kV及以下的电气设备由热备用至检修或由检修至热备用的监护操作,监护人应是同一单位的检修人员或设备运行人员。
2)检修人员进行操作的接、发令程序及安全要求应由设备运行单位总工程师审定,并报相关部门和调度机构备案。
2.3.4 操作票:
2.3.4.1 倒闸操作由操作人员填用操作票(见附录A)。
2.3.4.2 操作票应用黑色或蓝色钢(水)笔或圆珠笔逐项填写。用计算机开出的操作票应与手写票面统一;操作票票面应清楚整洁,不得任意涂改。操作票应填写设备的双重名称,即设备名称和编号。操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别手工或电子签名,然后经运行值班负责人(检修人员操作时由工作负责人)审核签名。 每张操作票只能填写一个操作任务。
2.3.4.3 下列项目应填人操作票内:
1)应拉合的设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等],验电,装拆接地线,合上(安装)或断开(拆除)控制回路或电压互感器回路的空气开关,熔断器,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等;
2)拉合设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等]后检查设备的位置;
3)进行停、送电操作时,在拉、合隔离开关(刀闸),手车式开关拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置;
4)在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况;
5)设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸(装置)已拉开,接地线已拆除。
6) 高压直流输电系统启停、功率变化及状态转换、控制方式改变、主控站转换、控制、保护系统投退,换流变压器冷却器切换及分接头手动调节。
7)阀冷却、阀厅消防和空调系统的投退、方式变化等操作。
8)直流输电控制系统对断路器进行的锁定操作。
2.3.5 倒闸操作的基本条件:
2.3.5.1 有与现场一次设备和实际运行方式相符的一次系统模拟图(包括各种电子接线图)。
2.3.5.2 操作设备应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。
2.3.5.3 高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误闭锁装置不得随意退出运行,
停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或总工程师批准;短时间退出防误闭锁装置时,应经变电站站长或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入。
2.3.5.4 有值班调度员、运行值班负责人正式发布的指令,并使用经事先审核合格的操作票。
2.3.5.5 下列三种情况应加挂机械锁:
1)未装防误闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄、阀厅大门和网门;
2)当电气设备处于冷备用时,网门闭锁失去作用时的有电间隔网门;
3)设备检修时,回路中的各来电侧刀闸操作手柄和电动操作刀闸机构箱的箱门。 机械锁要1把钥匙开1把锁,钥匙要编号并妥善保管。
2.3.6 倒闸操作的基本要求:
2.3.6.1 停电拉闸操作应按照断路器(开关)―负荷侧隔离开关(刀闸)―电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸)。
2.3.6.2 开始操作前,应先在模拟图(或微机防误装置、微机监控装置)上进行核对性模拟预演,无误后,再进行操作。操作前应先核对系统方式、设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制度(单人操作时也应高声唱票),宜全过程录音。操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一步,应检查无误后做一个“√”记号,全部操作完毕后进行复查。
2.3.6.3 监护操作时,操作人在操作过程中不得有任何未经监护人同意的操作行为。
2.3.6.4 操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。解锁工具(钥匙)应封存保管,所有操作人员和检修人员严禁擅自使用解锁工具(钥匙)。若遇特殊情况需解锁操作,应经运行管理部门防误操作装置专责人到现场核实无误并签字后,由运行人员报告当值调度员,方能使用解锁工具(钥匙)。单人操作、检修人员在倒闸操作过程中严禁解锁。如需解锁,应待增派运行人员到现场,履行上述手续后处理。解锁工具(钥匙)使用后应及时封存。
2.3.6.5 电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信信号的变化来判断,判断时,应有两个及以上指示,且所有指示均已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。以上检查项目应填写在操作票中作为检查项。
2.3.6.6 换流站直流系统应采用程序操作,程序操作不成功,在查明原因并经调度值班员许可后可进行摇控步进操作。
2.3.6.7 用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)、高压熔断器或经传动机构拉合断路器(开关)和隔离开关(刀闸),均应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止在就地进行倒闸操作。
2.3.6.8 装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。
2.3.6.9 断路器(开关)遮断容量应满足电网要求。如遮断容量不够,应将操动机构(操作机构)用墙或金属板与该断路器(开关)隔开,应进行远方操作,重合闸装置应停用。
2.3.6.10 电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。
2.3.6.11 单人操作时不得进行登高或登杆操作。
2.3.6.12 在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度(或设备运行管理部门)和上级部门。
2.3.6.13 同一直流系统两端换流站间发生系统通信故障时,两站间的操作应根据值班调度员
的指令配合执行。
2.3.6.14 双极直流输系统单极停运检修时,禁止操作双极公共区域设备,禁止合上停运极中性线大地/金属回线隔离开关(刀闸)。
2.3.6.15 直流系统升降功率前应确认功率设定值不小于当前系统允许的最小功率,且不能超过当前系统允许的最大功率限制。
2.3.6.16 手动切除交流滤波器(并联电容器)前,应检查系统有足够的备用数量,保证满足当前输送功率无功需求。
2.3.6.17 交流滤波器(并联电容器)退出运行后再次投入运行前,应满足电容器放电时间要求。
2.3.7 下列各项工作可以不用操作票:
1)事故应急处理;
2)拉合断路器(开关)的单一操作;
上述操作在完成后应作好记录,事故应急处理应保存原始记录。
2.3.8 同一变电站的操作票应事先连续编号,计算机生成的操作票应在正式出票前连续编号。操作票按编号顺序使用。作废的操作票,应注明“作废”字样,未执行的应注明“未执行”字样,已操作的应注明“已执行”字样。操作票应保存一年。
2.4 高压设备上工作
2.4.1 在运用中的高压设备上工作,分为三类:
2.4.1.1 全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。
2.4.1.2 部分停电的工作,系指高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通至邻接高压室的门并未全部闭锁。
2.4.1.3 不停电工作系指:
1)工作本身不需要停电并且不可能触及导电部分的工作。
2)可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。
2.4.2 在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。
包含各类专业文献、文学作品欣赏、生活休闲娱乐、应用写作文书、各类资格考试、高等教育、专业论文、行业资料、2 高压设备工作的基本要求56等内容。 
 《电力安全工作规程》2 高压设备工作的基本要求(续) 2.3.4.3 下列项目应填入操作票内: 1)应拉合的设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等...  高压设备工作的基本要求_信息与通信_工程科技_专业资料。2 高压设备工作的基本要求 2.1 发电厂和变电所的值班工作 2.1.1 值班人员必须熟悉电气设备。 单独值班...  第二章、高压设备工作的基本要求一、单选题 1. 检修人员进行操作的接、发令...2. 全部停电的工作 答案:全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电 (包括架空...  二.高压设备工作的基本要求 1. 运行人员应熟悉电气设备。单独值班人员或运行值班负责人还应有实际工作经验。 2.高压设备符合下列条件者,可由单人值班或单人操作:...  1.2.3 现场 使用的安全工器具应合格并符合有关要求;1.2.4 各类作业人员应...5、 高压设备工作的基本要求是什么? 答:2.1 一般安全要求 2.1.1 运行人员...  1总则 2 高压设备工作的基本要求 2.1 一般安全要求 2.2 高压设备的巡视 2.3 倒闸操作 2.4 高压设备上工作 3 保证安全的组织措施 3.1 在电气设备上工作,保证...  三、高压设备工作的基本要求: 1、运行人员应熟悉电气设备,单独值班人员或运行值班负责人还应有实际工作经验。 2、高压设备符合下列条件者,可由单人值班或单人操作,...  第二章 高压设备工作的基本要求 一、名词解释 1、设备巡视 2、运行值班 3、倒闸操作 4、工作票受理验收 5、事故处理 6、变电所 7、变电所接地装置 8、变电...  5、 高压设备工作的基本要求是什么? 答:2.1 一般安全要求 2.1.1 运行人员应熟悉电气设备。单独值班人员或运行值班负 责人还应有实际工作经验。 2.1.2 高压...