扒一扒高压开关柜那些重要的技术 超赞!!
一、对相间及相对地的绝缘距离的要求
二、对防凝露的爬电距离的要求
三、对防护等级的要求:
为防止人体接近高压开关柜的高压带电部分或触及运动部分,以及防止固体异物进入壳内,IEC标准统一了IP防护代码,防护等级的第四位字母表示电器设备对雨水的防护能力;由于户内柜体无防雨要求,也无须分级,故统用"X"表示。外表面通常可以做到IP3X级,有必要时也可做到IP4X级。内隔板防护要求可稍低,从IP0X到IP3X都有。
四、对五防联锁功能的要求
五防联锁对防止误操作,减少人为事故,提高运行可靠性起到很大的作用。五防功能,指的是可以防止五种类型的电气误操作。
这五种防误操作功能是:1、防止误分、误合断路器。2、防止带负荷合上或分断隔离开关(或隔离插头)。3、防止带电操合接地开关或挂接地线--此功能涉及系统人为短路接地或人身生命安全,故定为强制性联锁。它要求:①当断路器或上下隔离开关处于合闹时,接地开关绝不能被操合;②只有当接地开关合闸之后,柜体的后门和下前门才能被打开,才可能挂夹临时性接地线。这通常采用机械联锁方式,使得a.隔离开关处于打开位置接地开关才能操台;b.随之前、后门才能开启挂接临时接地线。作为辅助措施,可在前、后门上加设高压带电显示装置作警示。d) 防止带有临时接地线或接地开关合闹时送电--此项也是强制性的,目的是保证系统和人身的安全。e) 防止误入带电间隔--亦是强制性的,以保人身安全。归纳起来,实施五防功能方面,有非强制性的(a项)和强制性的(b、c、d、e项);有主动性防御和被动性防御。被动防御指采用高压带电显示装置,只是提示性的,不够可靠。主动防御大致可分三类:①采用机械联锁装置,用机械零部件来传动并产生约束,可靠性最高(除非零件损坏、断裂),宜优先推荐使用;②采用翻牌(插头)和机械程序销,可靠性稍逊,因锁与匙之间并非绝对-一对应;③采用电气联锁,可靠性又差一些,因为电磁锁和导线都有损坏的可能,而且也需电源供电(须与继保回路电源分开),但优点是可以长距离传送。
五、高压带电显示装置
在各类型开关柜中,经常使用高压带电显示装置。当主回路带有高压电时,它经过电容分压原理输出低压电压讯号,点燃氖灯,以灯光信号发出提示(也可以将低压讯号变换一下去控制电磁锁,构成强制性闭锁)。带电显示的感应元件多内藏于绝缘子或瓷瓶当中,后者还可起到支承作用。运行人员观察指示灯就可了解哪一段主回路在带电运行。在维护或测试柜内元件时,该提示信号更显得重要。高压带电显示装置本身价格不算高,约六七百元一套(三相),占整柜价格比例很少,而对人身安全保障的作用是不小的。虽然氖泡有时会损坏,但三相同时损坏的可能性极小。因此建议设计院设计的主回路结线时,适当地多绘过高压带电显示装置,如果主结线图末绘出,生产厂家一般不会主动加过去,因为工程计价时没有计入,必然减少生产利润。
开关柜柜后面上一般都应有带电显示装置。
另外,对于进线柜主回路中从下隔离开关的上端到断路器下接线端之间的母线,有可能的话最好加装带电显示器。因为此段母线①是装设电流互感器的位置。电流互感器可能会损坏,造成接地。③直接反映下隔离开关的隔离状态。如果隔离开关传动件失灵,就可能出现操纵手柄打到分闸位置,而隔离开关的刀闸并没有断开的情况。③当检修或测试断路器或电流互感器而竭挂接临时地线时,往往是在此段母线上实施接地。多一组带电显示就多一个监测手段。
六、主进线不允许停电的情况
曾经遇到过配电房电源主进线不允许停电的情况,原因是该变电站的变压器是三绕组的,一个高压电源进线(带断路器),一个供配电房,另一个供变电站用电,即使配电房出了故障,站用电也不能停,即高压侧断路器不能跳闸。对于这种特殊情况,配电房的开关柜订货时需预先向生产厂家声明,否则生产厂家按常规设备制作,则会在主进钱柜断路器或电流互感器的维修、测试时就会带来相当大的危险。
解决的办法是将下隔离开关整个独立出来加以封隔。如果是下部电缆进线的方式,则应另增一柜,此柜仅装入下隔离开关(即进线隔离开关),其出线则可用母排或高压电缆引向主进线断路器柜,当然还需要解决两柜的联锁以满足防误的功能(可考虑采用程序锁)。如果是架空线从后柜进线的话,则可将进线(下)隔离开关整个移置于后柜内,由主柜后铁板起封隔离作用,但此时后拒的深度必须加深。
七、长期发热载流能力
由于一次回路各电器元件处于密封的柜内空(半封闭柜除外)同时运行,各自发出热量,柜内空气温度必然比柜外环境温度高些,导致电器元件散热困难,温升增高。而且根据DL404--91标准的要求,开关柜应通得过110%额定电流值的温升试验。因此,柜内电器元件,除电流互感器因测量、保护之需要外,其他如断路器、隔离开关(或隔离插头)、套管等元件,均应选取比长期额定电流规格大一个档次的产品,比如柜体为630A时选用800A的、800A的选用1000A、1000A的选用1250A的电器元件等。
八、母线接触面处理
开关柜中有许多导电联接面,有电器元件出线端对母排的联接,也有母排对母排的联接。有电流时导电联接面会发热,发热量多少与电流密度有关,还与接触面的物理状态密切有关。
从微观角度来看,即使经过精细加工的接触面也是凸凹不平的,导电作用是通过若干个尖端碰触而实现的,非尖端部分则留有空气隙。潮湿空气中的水分,以及大气中的尘埃会渗入空气隙中,在发热和水分作用下接触表面会氧化和污秽,接触状态变差,接触电阻上升,发热量也就随之增加。所以电气联接面须有保护措施,最简易的办法是涂抹中性凡士林或导电膏,它们占据接头间的间隙,不让空气。水分和尘埃进入,减轻氧化程度。较好的办法是接触面镀锡。锡层质地软,在螺栓压力下产生延展,增加实际的电接触面积,而且锡不易被氧化。另外,在锡层保护下,接头的允许发热温度由90℃提高到105℃,颇有好处。
九、动稳定性
开关柜内的主母线和引下线,在有故障电流流过时产生较大的电动力,电动力大小与短路电流的平方成正比。电动力有两种:一种发生于三相母线之间,该作用力力图扩大和缩小三相母线间距离,方向交变,频率为工额的2倍;另一种产生于同相母线上,只要母线不在一条直线上,每一段彼此都有作用力,力的方向是力图使母线"板直"。
为了抗御电动力,母线需有足够的动稳定能力,这须借助支持绝缘子的支撑。一般来说,隔离开关的接线端板不要当作主要支撑力点,只可作辅助,当它参数较低时尤应如此。两个绝缘子之间的距离通常不应超过800mm。支持绝缘子有时可用高压带电显示绝缘子兼任。
十、开关柜柜体之间应有封隔
在变电所或开关站中,往往将许多面开关柜并列成为一排用主母线将各柜联结起来,构成配电网络。过去旧型开关柜母线室直接联通,中间无任何分隔或阻挡。这样当其中一台开关柜出现闪络故障时,电弧在将该拒烧毁的同时还要沿着联通的母线通道燃烧过去,接连烧毁一串开关柜,造成全站瘫痪停电,损失惨重,这种现象俗称"火烧连营"。
为了防止"火烧连营",90年代之后除半封闭式(GG-1A(F))型固定柜之外,其余各型箱式、间隔式和铠装式开关柜都采取柜与柜之间分隔的措施,用接地金属板将每柜封隔,主母线则通过穿墙套管再联接起来。当某柜出现柜内故障,事故电弧移到母线室后不能随意纵向扩散,基本上局限于本柜内,对邻柜影响大大降低,更不会一连串地烧下去,减少了损失。当用母线槽连接两柜时,切记加装隔板和套管。
十一、电缆头安装的高度
从底面进入柜内的电缆,多数穿越底板后再分岔,加上分相后外沿面也有绝缘要求,因此电缆头的安装点须有一定高度,通常以大于500mm为好。过低时,会给电缆头制作和施工安装带来困难,如须套装零序电流互感器时更感高度不够。 当两根及以上电缆并接时,分相电缆芯不能互相交错,须注意不同相电缆芯之间的绝缘距离.可邦ERP电气成套行业全面解决方案&&项目报价/文档/仓库/财务/采购管理【免费预约试用电话】5关注可邦微信号参与活动更有机会赢得免费机会关注微信:
电气界元老分享自己10年的技术经验,不看太可惜了
1、隔离开关运行中的检查?
答:①瓷质部分应清洁完好,无破损裂纹,放电现象 ②动静触头接触严密,无过热,松动现象
③传动机构应完好,销子螺丝无松动脱落现象 ④引线与连接部分接触良好,无发热变色现象
2、用隔离开关进行哪些操作?
答:①与开关配合进行倒闸操作 ②拉合无故障的电压PT和避雷器 ③接通和切断无阻抗的并联支路
3、什么叫设备的内绝缘、外绝缘?
答:设备绝缘中与空气接触的部分叫外绝缘,而不与空气接触的部分叫内绝缘。(在设计绝缘时,都使外绝缘强度低于内绝缘强度,这是因为外绝缘有一定的自然恢复,而内绝缘水平不受空气湿度与表面脏污的影响,相对比较稳定,但自然恢复能力较差,一旦绝缘水平下降,势必影响安全运行)
4、隔离开关发热如何处理?
答:根据隔离开关的所在位置的重要性,采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热,若经上述处理无效,汇报有关领导申请停电处理。
5、为何用油作灭弧介质?
答:当断路器切断电流时,动静触头之间产生电弧,由于电弧的高温作用,使油剧烈分解成气体,气体中氢占7%左右,能迅速降低弧柱温度,并提高极间的绝缘强度,这时熄灭电弧是极为有利的。
6、为何真空断路器的体积小而使用寿命长?
答:真空断路器结构简单,在一只抽真空的玻璃 中放一对触头,由于真空的绝缘性,其灭弧性能特别好,可使动静触头的开距非常小(10KV约10mm,而油开关约为160 mm),所以真空断路器的体积和重量都很小。
由于真空断路器的触头不会氧化,并且熄弧快,触头不易烧坏,所以使用寿命长(是油开关的四倍左右)。
7、高压断路器的作用
答:①正常运行时,接通或断开电路的空载电流和负荷电流。
②当电气设备,线路故障时,高压断路器与保护装置相配合,迅速自动能切除故障电流。
8、防止误操作的&五防&
答:①防止误拉,合断路器 ②防止带负荷误拉、合隔离开关 ③防止带电合接地隔离开关 ④防止带接地线合闸 ⑤防止误入带电间隔
9、取放动力熔丝顺序
答:取时先取中间,后两侧或上下,送时相反
10、熔断器的安秒特性
答:熔体熔断时间的长短取决于流过电流的大小,电流和熔断时间关系曲线称保护特性,又称安秒特性。
11、单台直接启动电机熔体容量的选择
答:&2-3倍I额
12、熔断器的作用
答:保护电气设备免受过负荷电流和短路电流的损害。
13、直流系统的作用
答:为控制、信号、继电保护,自动装置及事故照明等提供可靠的直流电流,它还为操作提供可靠的操作电流。
14、直流系统有关规定
答:①直流线线电压保持在230V,容许变动范围为225V-235V。
②蓄电池被浮充电方式运行时,每个蓄电池应保持在2.23V,允许变动范围为2.18-2.28V,电瓶放电电压降至
1.85V时停止放电。
③蓄电池可在-15-+45℃条件下正常使用,如在最佳环境温度5-30℃条件下使用,可延长寿命。
15、差动保护作用及范围
答:作为发电机或变压器内部相同故障的主保护,反应装设在设备两侧的电流互感器二次电流的差值而动作。
16、在配电盘上用电钻打眼等震动较大的工作应采取?
答:①取得值长同意,将可能误支的保护退出 ②防止掉下铁屑造成短路误动或接地
③将打眼位置背面二次线等移开,防止打穿或损坏 ④打眼盘两侧的盘应注意震动情况 ⑤专人监护
17、绝缘老化是什么原因造成的?
答:在运行中,设备的绝缘要受到电场,磁场及温度和化学物质的作用而使其变硬、变脆,失去弹性,使绝缘强度和性能减弱,这是正常的老化,但不合理的运行,如过负荷,电晕的过电压等都可加速老化。
18、怎样延缓绝缘老化?
答:选择合理的运行方式,加强冷却通风,降低设备的温升,以及使绝缘与空气或化学物质隔离。
19、什么原因会使运行中的CT发生不正常音响?
答:CT的过负荷,二次侧开路以及因内部绝缘损坏发生放电等,均会造成异音,此外,由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等,也会使CT产生较大音响。
20、高压电气设备的定放标准是什么?
答:高压设备的定放标准分三类:一、二类为完好设备,三类为非完好设备
一类设备:是经过运行考验,技术状况良好,技术资料齐全,能保证安全、经济、满发、需供的设备。
二类设备:是设备技术状况基本良好,人别元部件有一般性缺陷,但能正常保证安全运行的。
三类设备:有重大缺陷,不能保证安全运行或出力降低,效率很差或漏油,汽,水严重。
21、为什么要进行运行分析?
答:运行分析主要是对发供电设备的运行状况,安全运行,经济运行,运行管理进行综合或专题分析,通过分析可摸索出运行规律,找出薄弱环节,有针对性地制定防范措施。
22、低压触电保安器
答:是一种行之有效的防止低压触电的保护设备,若发生触电事故或绝缘损坏漏电,它会立即发生警报或指令的切断电流,使人身和设备得到保护。
23、怎样维护和保管安全用具?
答:①绝缘棒应垂直存放,架在支架上或吊挂在室内,不要靠墙壁。
②绝缘手套,鞋定位放在柜内,与其它工具分开。
③安全用具的橡胶制品不能与石油类的油脂接触。
④高压验电器用后存放于匣内,置于干燥处。
⑤存放安全且具的地点应有明显标志,做到&对号入座&存取方便。
⑥安全用具不得移作它用。
⑦必须进行定期检查、试验。
24、什么叫保护接地、保护接零?
答:保护接地:是在电源中性点不接地系统中,把电气设备金属外壳框架等通过接地装置与大地可靠连接。
保护接零:在电源中性点接地系统中,把电气设备金属外壳框架等与中性点引出的中线连接。
25、异步电动机的空载电流
答:一般为20-35%Ie,最大不超过50%Ie。
26、保证电动机起动并升到额定转速的条件?
答:电机运转时有两个力矩:一个是使电机转动的电磁力矩,由定子绕组中流过三相电流后产生,一个是阻碌电机转动的阻力力矩,由电机的机械负载产生的,它的方向与转子方向相反。
要使电机启动升至额定转速,必须使电动机的电磁力矩在机组的转速自零到额定值的整个范围内大于阻力力矩。在稳定运行状态时,电磁矩等于阻力矩。
27、检修工作结束前,将设备试加电压如何进行?
答:一、全体工作人员撤离工作地点。
二、将系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏,接地线和标示牌,恢复常设遮栏。
三、应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后,由值班员进行加压试验。
28、高压设备的操作应使用的安全工具?
答:用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关),均应戴绝缘手套,雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴,接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴,雷电时,禁止进行倒闸操作。
装卸高压可熔保险器,应戴护目镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或站在绝缘台上。
29、什么原因会造成异步电动机空载电流过大?
答:①电源电压太高,这时电动机铁芯磁通过饱和,使空载电流过大
②装配不当,或气隙过大 ③定子绕组匝数不够 ④硅钢片腐蚀或老化,或片间绝缘损坏等
30、异步电动机三相空载电流严重不平衡有哪些原因?
答:①电源电压三相不平衡 ②定子绕组断线 ③定子绕组匝间短路 ④定子绕组一相接反
31、为什么发电厂有些地方要用直流电动机?
答:①直流电动机有良好的调节平滑性及较大的调速范围。
②在同样的输出功率下,直流电动机比交流电动机重量轻,效率高。
32、普通单相三相插头的保护接地插脚为什么要比其他的脚稍长?
答:目的是当三相插头插入三极插座时,接地插脚先于其他两脚插入插座,拨出时则相反,这个长脚始终起着保护接地的作用。
33、设备检修时,装设接地线的作用?
答:保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩余电荷,亦可因接地而放尽。
34、高压设备验电步骤及验电注意事项?
答:验电时,必须用电压等级合适且合格的验电器,在设备进出线两侧各相分别验电,验电前应先在有电设备上确证验电器良好,验电时,必须戴绝缘手套,无合适验电器时,可使用绝缘棒,根据棒端有无火花和放电辟啪声来判断有无电压。
35、遇有电气设备着火应怎么办?
答:将有关设备的电源切断,然后进行救火,对带电设备使用干灭火器,不得使用泡沫灭火器,对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火。
36、自感、互感现象
答:自感现象:线圈中由于自身电流的变化而产生感应电动势的现象
互感现象:由于一个线圈的电流变化而导致另一个线圈产生感应电动势的现象
37、什么叫集肤效应?
答:在交流电通过导体时,导体截面上各处电流分布不均匀,导体中心处密度最小,越靠近导体的表面密度越大,这种趋向于沿导体表面的电流分布现象称为集肤效应。
38、发电机自动灭磁装置有什么作用?
答:自动灭磁装置是在发电机主开关和励磁开关跳闸后,用来消灭发电机磁场和励磁机磁场的自动装置,目的是在发电机断开后尽快去掉发电机电压,减轻故障的后果。
39、变压器套管表面脏污有什么危害?
答:套管表面脏污容易发生闪络现象,因为空气的耐压强度不如套管,当电压达到一定数值时,若套管的表面有脏污,在它的表面先发生放电现象,由弱到强这种现象的闪络,发生闪络的最低电压称为闪络电压,若套管的表面还潮湿时,闪络电压更低。
40、汽轮发电机大轴上的接地碳刷有什么作用?
答:是为了消除大轴对地的静电电压用的。
41、电动机降压启动方法
答:Y-Δ,自耦降压,串联电抗器(定子绕组中)
42、电压互感器和普通变压器比较有什么区别?
答:PT实际上就是一种降压变压器,由于它的一次线圈匝数多,二次线圈匝数少,且二次负载阻抗大,通过的电流很小,因此,PT的工作状态相当于变压器的空载情况。
43、什么叫感抗、容抗、电抗和阻抗?
答;交流电流过电感元件时,电感元件对交流电电流的限制能力叫感抗;交流电流过电容元件时,电容元件对交流电的限制能力叫容抗;感抗和容抗的差值叫电抗;在具有电阻、电感和电容串联的电路里,对交流电所起的总的阻碍作用,称阻抗。
44、在直流电路中,电感的感抗和电容的容抗各是多少?
答;在直流电路中。电流的频率等于0,所以:感抗为0,相当于短路,容抗为无穷大,相当于开路。
45、什么叫串联谐振?串联谐振的特点?
答:在P、L和L的串联电路中,出现电路的端电压和电路总电流同相位的现象,此时交流电源仅供给电路中电阻损耗的能量,不再与电感和电容器发生能量交换,我们称这为串联谐振。特点:一:电路的阻抗最小,电流最大;二:电感和电容上可能产生很高的谐振过电压。
46、为什么要在输电线路中串联电容器?
答:输电线路有电阻和电感,线路输送功率时不仅有有功功率的损耗,还会产生电压降。在长距离、大容量送电线路上,一部分感抗被容抗所抵消,就可以减少电压降,提高电压质量。
47、哪些原因会使变压器缺油?
答:①变压器长期渗油或大量漏油;②变压器放油后,没有及时补油;③油枕容量小,不能满足运行要求;④气温过低;⑤油枕的储油;量不足。
48、变压器缺油对运行有什么危害?
答:变压器油面过低会使轻瓦斯保护动作,变压器散热能力下降,严重缺油时,铁芯和线圈暴露在空气中,并可能造成绝缘击穿。
49、变压器油枕的作用?
答:使油和空气的接触面积减少,从而减少了油受潮和氧化的可能性。装设油枕后,还能装设气体瓦斯继电器,用来保护变压器内部故障。
50、为什么规定变压器铁芯有且只有一点接地?
答;为了防止变压器在运行或试验时,由于静电感应而在铁芯或其它金属构件上产生悬浮电位,造成对地放电。只能允许一点接地,是因为如果有两点或两点以上接地,则两点之间可能形成闭合回路,当主磁通穿过此闭合回路时,就会在其中产生循环电流,造成局部过热。可邦ERP电气成套行业全面解决方案&&项目报价/文档/仓库/财务/采购管理【免费预约试用电话】5关注可邦微信号参与活动更有机会赢得免费机会关注微信:
【涨姿势】可邦“都教授”喊你上课啦—电气设备的连接
1 电气设备连接的理论基础
  电气连接的目的就是形成良好的电的通路,保证电气设备的正常运行。在实际生产中电气设备因连接问题而产生的故障占所有电器设备的半数以上。因此,电气设备的连接问题是不容忽视的,应当引起电气工人的特别注意。
  由于电气连接问题引发的电气故障成因主要有连接处的接触电阻和连接处的机械强度两个方面。
  1.1 接触电阻
  金属材料经过加工以后的表面,总不可能绝对的平。因此,当它们相互接触时,金属的实际接触状态只可能是少数的几个点。当电流流经这些实际的接触点时,就会产生严重的电流收缩,即相当于导体的截面减少了。或者说,接点在接触着的这一部分区域的导电性能变坏了,它所具有的电阻增大了。由于这种原因增加的电阻,称为&收缩电阻&。
  另外,经常裸露在大气中的接触点总会有尘埃、水汽、大气中的氧硫、纤维铜铁微粒和其它有机物质等粘附与其上,这些东西的导电性能很差甚至不导电因而使接触区的电阻大大增加,这种原因增加的电阻称为&表面电阻&或&膜电阻&。收缩电阻与膜电阻的综合称为&接触电阻&。
  接触电阻的存在会使电气连接在工作中出现故障。首先,当电流流过接触电阻时,就会消耗一定的功率使触点的温度升高。如果电流较大,实际接触点的温度就有可能升到材料的软化点,使它产生永久变形。如果温度更高,达到材料的熔化点,则接点将熔化并焊在一起发生所谓的&熔焊故障&。对于导线连接,接触点发热严重,将使导线绝缘受损、金属严重氧化,接触电阻更大以至于产生很大压降影响设备运行。其次,由于接触面表面膜很厚时,会使接触面电阻很大,甚至成为&绝缘体&使电流无法导通,引发接触面工作严重不可靠,产生所谓的&成膜故障&。另外,影响膜电阻的因素很多,也很复杂,常使接触电阻不稳定。
  这种不稳定不仅给生产造成很多困难,而且在使用中还会造成电路的忽通、忽断,严重影响电路的工作。
  1.2 机械强度
  电气接触面连接的机械强度达不到使用要求,也会造成电气连接的不可靠,影响电气设备的正常运行。这一点也应引起我们的注意。
  2 电气设备的连接方式及分析
  以上分析了电气连接存在的问题和由此引发的危害。接下来就电气设备的三种连接方式和特点以及存在的问题和连接工艺加以分析讨论。
  2.1 导线间的连接
  在生产实际中,导线与导线的连接是非常多的,对导线的连接的基本要求:
  ①接触紧密,接头电阻小,稳定性好,与同长度同截面导线的电阻比不应大于1。
  ②接头的机械强度应不小于导线机械强度的80%。
  ③耐腐蚀,对于铝与铝连接应采用熔焊法,防止残余溶剂和熔渣的化学腐蚀。对于铜和铝的连接,要防止电化腐蚀。
  ④接头的绝缘强度应与导线的绝缘强度一样。
  在电气连接中导线间的连接主要有:铜导线间的连接、铝导线间的连接、铜铝导线间的连接三种。
  2.1.1 铜导线间的连接
  铜的导电性良好,但其氧化膜的导电性能很差。所以,铜接线头的表面应镀锡、搪锡、镀银或冷态压接。
  单股铜导线的连接有单卷,绞接和缠卷两种方法。凡是截面积较小的导线一般多用绞接法,截面积较大的导线因绞捻困难,多采用缠卷法。
  多股铜导线连接有单卷、复卷和缠卷三种方法。无论何种接法,均须把多股导线顺次揭成30&伞状,用钳子逐根拉直,并用砂布将导线表面擦净。
  导线头做好后要用锡焊牢,以增加导电性能和机械强度,并能避免锈蚀。焊接的方法因导线截面不同而不同。10m㎡及以下的铜导线的接头可用电烙铁焊接,16m㎡及以上的铜导线接头则用浇焊法焊接。
  铜导线的连接除焊接法外,亦可采用机械冷压连接。即采用相应尺寸的铜线管套在连接的线芯上,用压接钳和模具进行冷态压接。优点是操作工艺简单、不耗费有色金属,很适合现场施工。
  2.1.2 铝导线间的连接
  铝在空气中极易氧化,导线表面生成一层导电性不良并难熔化的氧化膜(铝的熔点为653℃,而氧化膜的熔点达到2050℃。而且比重也比铝大)当铝熔化时,它便沉积在铝液下面,降低了接头质量。因此铝导线的连接工艺要比铜导线复杂,稍不注意就会影响接头质量。施工常用的有机械冷态压接、反应鑞焊、电阻焊和气焊等。
  2.1.2.1 机械冷态压接:此方法可分为局部压接法和整体压接法两种。局部压接法的优点是:需要的压力小,容易使局部接触处达到金属表面渗透。整体压接法的优点是:压接后连接管形状平直,容易解决高压电缆连接处形成电场过分集中的问题。
  2.1.2.2 反应鑞焊:也叫钎焊、铜导线采用的锡焊就是鑞焊的一种。铝导线鑞焊原理和工艺方法与铜导线相似,但由于铝表面有一层氧化膜鑞焊要比铜困难些。
  2.1.2.3 电阻焊:在接线盒内,铝导线连接常常需要做并头连接(简称并接),单股导线的并接,最好采用电阻焊。
  2.1.2.4 气焊:多股铝导线在接线盒内并接可采用气焊法,操作时注意方法。
  2.1.3 铜导线与铝导线的连接
  铜导线与铝导线的连接最主要的问题是电化腐蚀。它常使电气接头接触电阻增大或接头腐蚀断裂,造成停电停产或损坏电气设备。防止腐蚀的方法有:
  2.1.3.1 在铜铝连接处加过滤金具,即使用铜铝过渡接头。
  2.1.3.2 对铜件镀锌或搪锡再与铝件相连。
  2.1.3.3 使用导电膏涂敷与连接面可起油封作用,防止连接面氧化或电化腐蚀,同时改善连接面的导电性能。
  2.1.4 特别注意的是,在所有的导线连接后,均应用绝缘带包扎,已恢复其绝缘。包缠绝缘带时,要用力拉紧,包卷得紧密坚实,并粘结在一起,以防止潮气侵入。
  2.2 导线与端子的连接
  导线与端子的连接出现的问题与导线间的连接类似不过多叙述,但应注意导线无论是弯成圈或挂锡与端子相连接螺栓一定要拧紧牢靠。
  2.3 触点连接
  通过触点连接在电气设备中是很常见的。例如各种接触器、继电器等。接触电阻是一种客观存在的现象,任意接点都无法避免,但是了解它的实质,掌握它的特点后,就可以分析其影响因素,从而采取相应措施减少或消除其影响。
  2.3.1 增大接点压力。接点压力它的作用一方面是将已接触的点压皱变形,使这些点的接触面积增加而减小了接触电阻。这样当流过同样电流时接点的发热就会因此大大减轻,或者在同样发热条件下,节点允许通过的电流可大为提高。这种作用,称为抗热或抗熔焊作用。另一个作用就是可以将表面膜压迫破,使接点金属直接接触从而使接触电阻减小并稳定,这种作用称为清膜能力。接点压力的第三个作用是它能抵抗外界的振动与冲击,保证不因这些因素影响而使接触电阻增加甚至使接点瞬间离开而造成断电的事故。这种作用称为抗振能力。但是,过大的压力将使操作力增大。从而使电磁系统等的尺寸增加,导致继电器灵敏度降低。
  2.3.2 节点材料的硬度低,节点就容易被压皱变形、材料的化学稳定性高,抗污染与腐蚀的能力强,就不容易产生化学膜,材料的导电性能越好,就有利于发热情况的改善。所以可根据对电气的不同要求选用不同的接点材料。
  2.3.3 接点结构主要分点、线、面接触三种。其中接点表面的加工情况即粗燥精细与否对接触电阻有较大的影响。
  2.3.4 密封结构、工艺要求、工作环境这些因素都会影响接触电阻
  综上所述,随着科学技术的不断发展,电气连接的方式和可靠性也在不断增多提高。因此,电气工作者应不断学习掌握电气连接的方式和特点,更好的保障生产设备的正常运行。&可邦ERP电气成套行业全面解决方案&&项目报价/文档/仓库/财务/采购管理【免费预约试用电话】5关注可邦微信号参与活动更有机会赢得免费机会关注微信:&
最全开关柜及相应电气元器件知识汇总
开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。
内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。
从应用角度划分:
(1)进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。
(2)出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。
(3)母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。
(4)PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。
(5)隔离柜:是用来隔离两端母线用的或者是隔离受电设备与供电设备用的,它可以给运行人员提供一个可见的端点,以方便维护和检修作业。由于隔离柜不具有分断、接通负荷电流的能力,所以在与其配合的断路器闭合的情况下,不能够推拉隔离柜的手车。在一般的应用中,都需要设置断路器辅助接点与隔离手车的联锁,防止运行人员的误操作。
(6)电容器柜:也叫补偿柜,是用来作改善电网的功率因数用的,或者说作无功补偿,主要的器件就是并联在一起的成组的电容器组、投切控制回路和熔断器等保护用电器。一般与进线柜并列安装,可以一台或多台电容器柜并列运行。电容器柜从电网上断开后,由于电容器组需要一段时间来完成放电的过程,所以不能直接用手触摸柜内的元器件,尤其是电容器组;在断电后的一定时间内(根据电容器组的容量大小而定,如:1分钟),不允许重新合闸,以免产生过电压损坏电容器。作自动控制功能时,也要注意合理分配各组电容器组的投切次数,以免出现一组电容器损坏,而其他组却很少投切的情况。
(7)计量柜:主要用来作计量电能用的(千瓦时),又有高压、低压之分,一般安装有隔离开关、熔断器、CT、PT、有功电度表(传统仪表或数字电表)、无功电度表、继电器、以及一些其他的辅助二次设备(如负荷监控仪等)。
(8)GIS柜:又叫封闭式组合电器柜,它是将断路器、隔离开关、接地开关、CT、PT、避雷器、母线等封闭组合在金属壳体内,然后以绝缘性能和灭弧性能良好的气体(一般用六氟化硫SF6)作为相间和对地的绝缘措施,适用于高电压等级和高容量等级的电网中,用作受配电及控制。
(9)断路器:正常工作情况下,断路器处于合闸状态(特殊应用除外),接通电路。当进行自动控制或保护控制操作时,断路器可以在综保装置控制下进行电路的分断或接通操作。断路器不仅可以通断正常的负荷电流,而且能够承受一定时间的短路电流(数倍甚至几十倍的正常工作电流),并可以分断短路电流,切除故障线路和设备。所以说,断路器的主要功能就是分断和接通电路(包括分断和接通正常电流、分断短路电流)。由于在分断和接通电路的过程中,断路器的动触头与静触头之间不可避免的要产生电弧。为了保护触头,减少触头材料的损耗和可靠分断电路,必须采取措施来尽快熄灭电弧,其中一种就是采用不同的灭弧介质填充到断路器的动、静触头间。按灭弧介质的不同断路器可以分为:油断路器(多油、少油)、六氟化硫(SF6)断路器、真空断路器、空气断路器等。我们在工程中经常接触到的高低压开关柜里的主要一次设备就是断路器。由于断路器的动、静触头一般都是被包在充满灭弧介质的容器中,所以断路器的分、合状态不可以直接判断,一般是通过断路器的辅助器件(如分合位指针等)来判别。
(10)隔离刀:隔离刀(或称隔离开关)由于有明显的断口可以识别接通或分断,主要是用来隔离高压电源的,以保证线路和设备的安全检修,能分断的电流很小(一般只有几个安培)。由于没有专门的灭弧装置,所以它不能用来分断故障电流和正常工作电流,不允许带负荷进行分断操作。
(11)熔断器:熔断器是一种简单的电路保护电器,其原理是当流经熔断器的电流达到或超过定值一定时间后,本身的熔体熔化,切断电路。其动作原理简单,安装方便,一般不单独使用,主要用来配合其他电器使用。主要动作特点:一是电流要达到一定值,该值在熔断器出厂前已经做好,无法更改;二是电流达到一定值后要经过一定的时间,该时间也是厂家做好的,无法更改,但是类型很多,包括延时动作、快速动作、超快速动作等;三是动作后本体损坏,不能重复使用,必须更换;熔断器是否熔断可以通过熔断指示器判别,也可通过熔体外观上判别;常用的保险丝、保险管都属于该类电器范围。
(12)负荷开关:负荷开关具有简单的灭弧装置,灭弧介质一般采用空气,可以接通和分断一定的电流和过电流,但是不能分断短路电流,不能用来切断短路故障。所以绝对不允许单纯用负荷开关来替代断路器;如果要采用负荷开关,必须与前面提到的高压熔断器配合使用(实际上往往用熔断器和负荷开关串联使用,用作简单的过负荷保护,以降低工程造价)。负荷开关与隔离刀类似,都有明显的断开间隙,可以很容易的判别电路是处于接通还是断开状态。
(13)变压器:简单的说,变压器就是利用交变电磁场来实现不同电压等级转换的设备(实际上是电能的转换),其变换前后的电压不发生频率上的变化。按照其用途可以分很多种,如电力变压器、整流变压器、调压器、隔离变压器,以及CT、PT等。我们在工程现场经常遇到的是电力变压器。
(14)与变压器相关的一些主要的技术参数包括:
1、额定容量:指额定工作条件下变压器的额定输出能力(等于U&I,单位为kVA);
2、额定电压:空载、额定分接下,端电压的值(即一次、二次侧电压值);
3、空载损耗:空载条件下,变压器的损耗(也叫铁耗);
4、空载电流:空载条件下,一次侧线圈流过的电流值;
5、短路损耗:一次侧通额定电流,二次短路时所产生的损耗(主要是线圈电阻产生的);
6、分接(抽头)的概念:为适合电网运行需要,一般的变压器高压侧都有抽头,这些抽头的电压值都是用额定电压的百分比表示的,即所谓的分接电压。例如,高压10kV的变压器具有&5%的抽头,就是说该变压器可以运行在三个电压等级:10.5kV(+5%)、10kV(额定)、9.5kV(-5%)。一般来说,有载调压变压器的抽头数(分接点)较多,如7分接点(&3&2.5%)和9分接点(&4&2%)等。由于不能够完全保证分接开关的同步切换,所以有载调压变压器一般不能够并联运行。
7、有功负荷:电力系统中产生机器能或热能的负荷。但是负载中纯阻性的负荷只消耗有功功率,如电热、电炉、照明等电力负荷完全是有功负荷。而异步电动机、同步电动机的负载中既消耗有功功率,同时又消耗无功功率,其中作功产生机器能的部分属有功负荷。有功负荷要由发电机有功功率来供应。
8、无功负荷:在电力负载中不作功的部分。只在感性负载中才消耗无功功率。如:变压器、电动机、空调、冰箱等。所以在发电机输出有功功率的同时,还需要提供无功功率。无功功率不能满足电网时,系统的电压将会下降,为了满足用户的需求,所以在变电所里要安装无功补偿器,来保持无功功率的平衡,这样才能维持电压水平。
9、事故备用:电力系统中备用容量的组成部分之一。由于发电设备可能发生临时性或永久性的故障而影响供电,所以系统必须设置一定数量的事故备用电源,来确保电力设施的安全.
10、系统解列:为了防止系统失步和事故扩大,将完整的电力系统分解为几个不再同步运行的独立系统的一种措施。解列后某些局部系统可能会发生功率不足,频率和电压的下降因此需要切除部分负荷,来防止整个系统的稳定遭到破坏。
(15)PT(TV)/CT(AV):互感器实际上就是一种特殊的变压器,主要用来从电气上隔离一次回路与控制回路,从而扩大二次设备(仪表、综保等)的使用范围。采用PT/CT可以避免一次回路的高电压/大电流直接进入到二次控制设备(如:仪表、综保装置等),也可以防止由于控制设备故障影响一次回路的运行。
1、电流互感器(CT、AV)的特点是:一次侧绕组N1粗而少、二次侧绕组N2细而多,二次侧的额定电流I2一般为5A(根据N1I1=N2I2可以近似算出一次侧电流I1,或者根据一次侧电流I1选择相应变比的电流互感器)。由于CT在工作时一次绕组和二次绕组都是分别串联在一次回路与二次控制回路中的,根据变压器的特性U1I1=U2I2可以得出,二次侧在工作时的工作电压,该电压在开路时非常大,故CT是绝对不允许开路的。按照用途来划分,通常可以分为保护和测量用CT。测量CT在一次回路出现短路故障时,容易饱和,以限制二次电流(二次绕组侧电流I2)过大,达到保护综保装置的目的;而保护CT在一次回路出现短路故障时,不应出现保护现象,以保证综保装置可靠动作。
2、变比:变压器高压侧绕组与低压侧绕组匝数之比称为变比,近似可用高压侧与低压侧额定电压之比表示。
3、电压互感器(PT、AV)的特点是:一次绕组匝数N1多,二次绕组匝数N2少,相当于一个降压变压器(二次侧额定电压一般为100V)。由于PT在工作时一次绕组和二次绕组都是分别并联在一次回路和二次控制回路电压线圈的,而由于电压线圈的阻抗很大,所以PT二次侧的电流非常小,二次绕组近似于空负荷状态;但二次绕组本身的阻抗是很小的,所以如果二次绕组短路,则将会导致非常大的二次侧电流(N1I1=N2I2)。故PT的二次绕组绝对不能够短路。
(16)手车/抽屉:手车和抽屉分别是高压开关柜和低压开关柜的一部分,分别安装高压断路器和低压断路器及其继电器等元器件。由此划分出手车式开关柜(高压)和抽屉式开关柜(低压),他们与固定式开关柜的功能是基本相同的,主要区别是方便了维护和检修(手车和抽屉都可以通过机械操作机构摇把来推进、拉出)。手车和抽屉一般都有工作(正常运行时)、试验(试投运和现场试验时)和退出(维护、检修时)三种位置状态。
(17)接地刀:接地刀(也叫接地开关)主要:一是用来在线路和设备检修时,为确保人员安全进行接地用的;二是可以用来人为地造成系统的接地短路,达到控制保护的目的。第一个作用很好理解,不做介绍。第二个作用是这样的:接地刀通常是接在降压变压器的高压侧,当受电端发生故障或者变压器内部故障时,接地刀开关应自动闭合,造成接地短路故障,迫使送电端(上端)断路器迅速动作,切断故障,所以说这是个人为的接地短路故障,目的就是保证送电端的断路器能够快速动作。
(18)主令电器:主令电器是一种机械操作的控制电器,对各种电气系统发出控制指令,用于系统内各种信号的转化和传输等,常用的转换开关、按钮、旋转开关、位置开关以及信号灯等都属于主令电器的范围。
(19)接触器:接触器是一种用于远距离频繁接通和开断交直流主电路及大容量控制电路的电器,主要控制对象是电动机、照明、电容器组等,分交流接触器和直流接触器。与断路器相比,不同之处在于:动作频率非常高(因此要求其电气寿命和机械寿命足够长);有较高的的开断和接通容量,但是一般用在1kV及以下的电压等级中,无法与断路器的几十千伏、几百千伏相比。
(20)继电器:继电器是用来在控制回路中控制其他电器(一般是一次电气主设备)动作或在主电路中作为保护用以及作信号转换用的电器,只适用于远距离的分断、接通小容量控制回路,比如:交流/直流电流继电器、电压继电器、时间继电器、中间继电器、热继电器等。
(21)试验常见试验包括:
1、型式试验:对按照某一设计要求而制造的一个或多个器件或设备所进行的试验,用以检验这一设计要求是否符合一定的规范。
2、常规试验:也叫出厂试验,对每个器件或设备在制造中或完工后所进行的试验,用以判明器件或设备是否符合某项标准。
3、介质试验:是检验介质电气特性的各种试验的总称,包括:绝缘、静电、耐压等。抽样试验:对一批产品中随机抽取的若干样品进行试验,也是用来判明样品是否符合某项标准的。
4、寿命试验:确定产品在规定条件下可能达到的寿命的试验,或者是为评价分析产品的寿命特征而进行的试验,属破坏性试验。
5、耐受试验:在包括一定时间内为一定目的所采取的特定运行等规定条件下,对产品进行的试验,如反复操作、短路、过电压、振动、冲击等,属破坏性试验。
6、投运试验:在现场对产品所进行的试验,用以证明安装是正确的,产品运行是正常的。可邦ERP电气成套行业全面解决方案&&项目报价/文档/仓库/财务/采购管理【免费预约试用电话】5关注可邦微信号参与活动更有机会赢得免费机会关注微信:
电力成套设备行业2015年必走的改革之路
12月15日,《中国工业发展报告2014》在京发布。报告指出,2013年,中国工业发展取得了举世瞩目的伟大成就,工业增加值从28274亿元增加到249684亿元,200多种主要工业产品产量居世界第一,进出口贸易总额从2809亿美元增加到4.16万亿美元,跃居全球第一。但当前,在我国步入工业化后期,全球经济下行的压力加大,对我国企业业务发展产生严重冲击,类似电电力成套设备之类的传统产业,基本都处于产能过剩,市场竞争日益激烈。&
同时,以重振制造业和大力发展实体经济为核心的&再工业化&战略,并不是简单地提高制造业产值比例,而是通过现代信息技术与制造业融合、制造与服务的融合来提升复杂产品的制造能力以及制造业快速满足消费者个性化需求能力,这就是所谓&第三次工业革命&。随着未来的制造业将向柔性制造、绿色制造、智能制造和服务性制造地转变,电力成套设备行业企业需要为第三次工业革命做好充分的技术准备,走上转型升级的必走的改革之路&&信息化改革。&
那么电力成套设备行业如何更好地通过信息化系统来装备传统产业,提升传统产业的生产效率和竞争力呢?记者通过采访可邦电气成套学院资深电气行业专家总结以下三点:&
一、数字化管理。电气成套企业通过实施企业信息化管理ERP系统,可以对企业的各个流程进行全局把握,比如营销、物流、生产、财务、采购管理模块。ERP系统上线后,每位管理人员上班时只要打开电脑,他一天将有什么工作都会在应用中排列得清清楚楚。各个部门的信息可以有效共享,提升协同办公和部门之间的效率。同时,企业管理层可以通过ERP系统的各项数据报表及时地了解企业经营情况,找到企业发展中遇到的问题,更加科学地做出相应的决策和战略。&
二、信息化操作。随着互联网的高速发展,未来企业实现信息化办公将成为一种常态。信息化对于电力成套行业来说,可以贯穿企业的方方面面,小到办公人员的电脑基本操作,大到所有管理和运营流程都通过信息化的管理来实现。对于信息化的管理来说,不仅能提升企业各个部门的工作效率,同时为企业建立了一套标准化的管理体系。当然,在企业选择信息化系统时,应该从系统的适应性、可用性和可扩展性。企业日新月异的发展,信息化管理也需要有更新或可拓展,以便更加适合企业的未来发展。&
三、智能化升级。每一次工业革命,首当其冲的就是工具的变革,即装备的变革。智能化装备是新工业革命发展方向的先进制造的基础,对于电气成套设备行业,如果我们的装备达不到与计算机融合从而进一步实现智能制造的要求,必然严重影响制造业新工业革命的发展。目前,技术创新为电气成套设备行业带来了机会,比如可邦电气ERP系统在项目报价等多个模板,已经打破了传统的手工EXCEL项目报价模式,通过智能化系统将整个报价效率提升十倍以上,因此,智能化升级是制造企业快速发展的保障,是行业迈向高端产业链的高端的必经之路。&
同时,可邦专家分析认为,在&十二五&期间,我国电力成套行业会加快推进向高端装备制造业发展,用更加明晰的市场战略、产品战略、竞争战略支持电力成套设备行业发展战略。而要完成我国传统电力成套设备行业工业转型升级这一历史使命,须大力发展信息化技术创新,用先进的信息化管理工具进行转型升级,从而提升企业的竞争力,促进整个行业业务和服务的经济效益。可邦ERP电气成套行业全面解决方案&&项目报价/文档/仓库/财务/采购管理【免费预约试用电话】5关注可邦微信号参与活动更有机会赢得免费机会关注微信:hzkebang
最应该知道的100个高低压配电知识
1.电是什么答:有电荷存在和电荷变化的现象。电是一种重要的能源。2.什么叫电场答:带电体周围形成的场,能传递带电体之间的相互作用。3.什么叫电荷答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。4.什么叫电位答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。5.:什么叫电压它的基本单位和常用单位是什么答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 。6.什么叫电流答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。7.什么叫电阻 它的基本单位和常用单位是什么答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,,这种阻力称之为导体的电阻。它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为Ω,常用的单位还有千欧( kΩ ),兆欧(mΩ )8.什么是导体绝缘体和半导体答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。9.什么叫电容 它的基本单位和常用单位是什么答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法(MF),微微法拉(PF),1F=106MF=1012MMf(PF) 。10.什么叫电容器答: 储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。11.什么是电感 它的基本单位和常用单位是什么答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。简称为电感。它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还有毫亨(MH) 。1H=103MH12.电感有什么作用答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。13.什么是容抗什么是感抗什么是电抗什么是阻抗他们的基本单位是什么答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。电阻, 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用阻抗。他们的基本单位都是欧姆( Ω ) 。14.什么叫电路答:电流在电器装置中的通路。电路通常由电源,开关,负载和直接导线四部分组成。15.什么叫直流电路和交流电路答:含有直流电源的电路称为直流电路。含有交流电源的电路称为交流电路。16.什么叫电路图答:表示由各种元件,器件,装置组成的电流通路的图。或者说用国家规定的文字和17.什么是发电厂?答:是将自然界蕴藏的各种一次能源转换为电能(二次能源)的工厂。18. 电厂的类型有哪些?答:火力发电厂;水力发电厂;热能发电厂;核能发电厂;风力发电厂;太阳能发电厂等。19.电力系统的组成是什么?答:由发电机、变压器、电力线路和用电设备组成。20.什么是电力网?答:是将各电压等级的输电线路和各种类型的变电所连接而成的网络。21.变、配电所的类型有哪些?答:有室外变电所、室内变电所、地下变电所、移动式变电所、箱式变电所、室外简易型变电所。22.配电所的任务是什么?答:是接受电能和分配电能。23.变电所的任务是什么?答:是接受电能、变换电压和分配电能。24.电力线路的作用是什么?答:输送和分配电能。25.架空线路的构成有哪些?答:主要包括杆塔、绝缘子、导线、横担、金具、接地装置及基础等。26.杆塔的类型有哪些?答:通常有水泥杆、金属杆(铁塔、钢管杆、型钢杆等)。27.绝缘子的的类型有哪些?答:有针式、蝶式、悬式和瓷横担式等。28.导线有哪三大类?答:单股导线、多股绞线、复合材料多股绞线。29.导线的材料和结构,表示方法怎样?答:为L铝导线;T铜导线;G钢导线;LG钢芯铝导线;J多股绞线;TMY铜母线;LMY铝母线。30.架空线路常用电气设备有哪些?答:A. 跌落式熔断器;B. 隔离开关;C. 高压柱上开关(负荷开关);D. 避雷器;E. 柱上电力容器等。31. 什么是高压线?答:担负着输送和分配电能的架空线路或电缆线路,电压为3~35KV及以上的电力线路。32.什么是低压线?答:担负着分配电能架空线路或电缆线路作用的,电压为1KV以下的电力线路。典型为220V/380V的电力线路。33.供电局的作用是什么?答:对电力电网实行电能管理、分配、维护及技术支持。34.什么是配电房?答:是高、低压成套装置集中控制,接受和分配电能的场所。35.高压电器在电力系统的作用是什么?答:在电能生产、传输和分配过程中,起着控制、保护和测量的作用。36.什么是高压成套装置?答:是以开关为主的成套电器,它用于配电系统,作接受与分配电能之用。对线路进行控制、测量、保护及调整。37. 什么是低压电器?答:是用于额定电压交流1000V或直流1500V及以下,在由供电系统和用电设备等组成的电路中起保护、控制、调节、转换和通断作用的电器。38. 什么是低压成套装置?答:是以低压开关电器和控制电器组成的成套设备。39. 低压成套装置包括哪两种类型?答:电控设备;配电设备(或配电装置)两种类型。40.什么是电控设备?其用途是什么?答:是指各种生产机械的电力传动控制设备,其直接控制对象多为电动机。主要用于冶金、矿山、机车、船舶、各种生产机械和起重运输机械等。41. 什么是配电设备?答:是指各种在发电厂、变电站和厂矿企业的低压配电系统中作动力、配电和照明的成套设备。42.变配电停电作业时的工作步骤是什么?答:断开电源、验电、装设临时接地线、悬挂标示牌和装设遮栏。43.高压一次设备主要包括哪些?答:主要有高压熔断器;高压隔离开关;高压负荷开关;高压断路器。44.高压熔断器的主要功能是什么?答:当通过的电流超过规定值时使其熔体熔化而断开电路的保护电器。其功能主要是对电路及电路中的设备进行短路保护。45.高压隔离开关的主要功能是什么?答:主要是隔离高压电源,以保证其他电气设备(包括线路)的安全检修。因为没有专门的灭弧结构,所以不能切断负荷电流和短路电流。46.高压负荷开关的主要功能是什么?答:具有简单的灭弧装置,因而能通断一定的负荷和过负荷电流的功能,但不能断开短路电流,同时也具有隔离高压电源、保证安全的功能。47. 高压断路器的主要功能是什么?答:主要功能是,不仅能通断正常负荷电流,而且能接通和承受一定时间的短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。48.低压一次设备主要包括哪些?答:主要有低压熔断器;低压刀开关;低压刀熔开关和负荷开关;低压断路器。49.低压熔断器的主要功能是什么?答:主要是实现低压配电系统短路保护,有的也能实现其过负荷保护。50.低压刀开关的主要功能是什么?答:无负荷操作,作隔离开关使用。51.低压刀熔开关和负荷开关的主要功能是什么?答:低压刀熔开关具有刀开关和熔断器的双重功能。负荷开关的主要功能能有效地通断负荷电流,能进行短路保护。52.低压断路器的主要功能是什么?答:既能带负荷通断电路,又能在短路、过负荷和失压自动跳闸。53.什么是直流电机?答:输出或输入为直流电能的旋转电机,称为直流电机。54.直流电机用于哪些场所?答:用于大型轧钢设备、大型精密机床、矿井卷扬机、电车等场所。55.直流电机的基本结构是什么?答:主要是定子和转子两部分组成。56.直流电机的励磁方式有哪两种?答:有他励式、自励式两种。57.什么是异步电动机?答:又称感应电动机,是由气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用产生电磁转矩,从而实现机电能量转换的一种交流电机。58.异步电动机按照转子结构分为哪两种形式?答:有鼠笼式、绕线式异步电动机。59.异步电动机基本结构是什么?答:是由两个基本部分组成,静止部分称为定子,转动部分称为转子。在定子和转子之间具有一定的气隙。60.异步电动机的接法有哪两种?答:有星型(Y)接法和三角形(△)接法两种。61.中小容量异步电动机一般都有哪些保护?答:A. 短路保护:一般用熔断器做短路保护装置;B. 失压保护:磁力起动器的电磁线圈在起动电动机控制回路中起失压保护作用。自动空气开关,自耦降压补偿器一般都装有失压脱扣装置, C.过载保护:一般用热继电器做电动机的过载保护装置。62. 一台三相异步电动机,其铭牌上标明额定电压为 220/380 V,应是怎样接法?答:、当电源线电压为220V时采用三角形(△)接法当电源线电压为380时采用星型(Y)接法。63. 什么是电动机的软起动?答:使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动,在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加。64.软起动有哪几种起动方式?答:(1)斜坡升压软起动。(2)斜坡恒流软起动。(3)阶跃起动。(4)脉冲冲击起动。65.什么是软起动器?答:软起动器是一种用来控制鼠笼型异步电动机的新设备,集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置。66.软起动器的应用范围?答: 原则上,笼型异步电动机凡不需要调速的各种应用场合都可适用。目前的应用范围是交流380V(也可660V),电机功率从几千瓦到800kW。软起动器特别适用于各种泵类负载或风机类负载,需要软起动与软停车的场合。67.软起动与传统减压起动方式的不同之处在哪里?答:(1)无冲击电流。软起动器在起动电机时,使电机起动电流从零线性上升至设定值。对电机无冲击,提高了供电可靠性,平稳起动,减少对负载机械的冲击转矩,延长机器使用寿命。(2)有软停车功能,即平滑减速,逐渐停机,它可以克服瞬间断电停机的弊病,减轻对重载机械的冲击,避免高程供水系统的水锤效应,减少设备损坏。(3)起动参数可调,根据负载情况及电网继电保护特性选择,可自由地无级调整至最佳的起动电流。68. 什么是变频器?答:把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作&变频器&。69.软起动器与变频器的主要区别什么?答:变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。70.什么是变压器?答:是用来改变交流电压大小的电气设备。根据电磁感应的原理,把某一等级的交流电压变换成另一等级的交流电压,以满足不同负荷的需要。71. 变压器的分类有哪几种?答:变压器分为电力变压器和特种变压器。电力变压器又分为油浸式和干式两种。目前,油浸式变压器用作升压变压器、降压变压器、联络变压器、和配电变压器,干式变压器只在部分配电变压器中采用。72.变压器是由哪几部分构成?答:一般是由铁芯、绕组、油箱、绝缘套管和冷却系统等五个主要部分构成。73.变压器在运行中,有哪些损耗?答:有铜耗、铁耗 。74.变压器分接头为什么能起调节作用?答:电力系统的电压是随运行方式及负荷大小的变化而变化的,电压过高或过低,都会影响设备的使用寿命的。因此为保证供电质量,必须根据系统电压变化情况进行调节。改变分接头就是改变线圈匝数,即改变变压器的变化,亦改变了电压,故起到调压作用。75.常用的电力电缆有哪几种?答:油纸绝缘电缆、塑料绝缘电缆(聚氯乙烯绝缘电缆、聚乙烯绝缘电缆、)、交联聚乙烯绝缘电缆、橡胶绝缘电缆等。76. 3~10KV高压电力线路一般装设哪些保护装置?答:3~10KV变配电所常见的继电保护装置有过电流保护、电流速断保护、变压器瓦斯保护和低电压保护。77.什么是变电所(站)的操作电源?答:变电所(站)开关控制、继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源称为操作电源。78.操作电源分为哪两类?答:交流和直流操作电源。79.常用继电器按动作原理分为哪些类型?答:电磁型 、感应型 、电动型 、磁电型 。80.通常采用哪些防雷设备进行过电压保护?答:有避雷针、避雷线、和避雷器。81.什么是电工仪表?答:电工仪表是实现电磁测量过程中所需技术工具的总称。82.常用电工仪表的分类有哪些?答:有指示仪表、比较仪器、数字仪表和巡回检测装置、记录仪表和示波器、扩大量程装置和变换器。83.什么是电气安全用具?答:是指用以保护电气工作安全运行和人身安全所必不可少的工器具和用具等,它们可防止触电、弧光灼伤和高空摔跌等伤害事故的发生。84.电气安全用具有哪些?答:绝缘安全用具(绝缘靴、绝缘手套、绝缘操作杆、绝缘钳),验电器、突然来电防护用具、临时地线、标示牌、高空作业安全用具(登高板、脚扣)及其他安全用具。85. 一个自动控制系统有哪些环节等组成?答:一般由输入环节、 放大环节、 执行环节、 反馈环节及比较环节等组成。86. 短路的原因是什么?答:短路的原因:(1)接线错误;(2)绝缘损坏;(3)操作错误;(4)机械损伤所致。87.短路有什么危害?答:由于短路时电流不经过负载,只在电源内部流动,内部电阻很小,使电流很大,强大电流将产生很大的热效应和机械效应,可能使电源或电路受到损坏,或引起火灾。88.生产中能否利用短路?答:电焊机利用短路产生大电流在焊条与工件间引弧进行焊接;电动机起动时电流很大,可将并联在电流表上的开关关上,将电表短路,电动机起动电流不通过电流表,对电表起保护作用,起动完毕将该开关断开。89.什么是电气间隙?答:电器中具有电位差的相邻两导体间,通过空气的最短距离。90. 什么是爬电距离?答:电器中具有电位差的相邻两导电部件之间,沿绝缘体表面的最短距离。91.什么是爬电比距答: 爬电距离与工作电压的比值,单位为m/kv。92.什么是额定工作电压?答:在规定条件下,保证电器正常工作的电压值。93.什么是额定绝缘电压?答:在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度、电气间隙和爬电距离的名义电压值。94.什么是额定工作电流?答:在规定条件下,保证电器正常工作的电流值。95.什么是额定发热电流?答:在规定条件下试验时,电器在8h工作制下,各部件的温升不超过极限值时所能承载的最大电流。96. 电气试验分为哪两大类?答:绝缘试验和特性试验两大类。97.电力拖动的主要组成部分是什么?答:电力拖动是由电动机、传动装置、控制设备和生产机械四个基本部分组成的。98.何谓三相对称绕组?答:是指各相绕组结构参数都相同,且在空间互有120 &相位差的三相绕组。99. 断路器灭弧罩的作用是什么?答: (1) 引导电弧纵向吹出,借此防止发生相间短路 ; (2) 使电弧与灭弧室的绝缘壁接触,从而迅速冷却,增加去游离作用,提高弧柱压降,迫使电弧熄灭。100.工矿企业中为什么采用并联补偿电容器?答:用并联补偿电容器来补偿用电系统感性负荷需要的无功功率,达到:(1)改善电网电压质量。(2)提高功率因数。(3)减少线路损耗。(4)提高变压器及线路的出力。可邦ERP电气成套行业全面解决方案&&项目报价/文档/仓库/财务/采购管理【免费预约试用电话】5关注可邦微信号参与活动更有机会赢得免费机会
高低压成套电气人都应该知道的40个电气二次问题
1、计算机构成保护与原有继电保护有何区别?主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号,直接在模拟量之间进行比较处理,使模拟量与装置中给定阻力矩进行比较处理。而计算机只能作数字运算或逻辑运算。因此,首先要求将输入的模拟量电流、电压的瞬间值变换位离散的数字量,然后才能送计算机的中央处理器,按规定算法和程序进行运算,且将运算结果随时与给定的数字进行比较,最后作出是否跳闸的判断。
2、零序电流保护的各段保护范围是如何划分的?零序电流I段躲过本线路末端接地短路流经保护的最大零序电流整定;不能保护线路的全长,但不应小于被保护线路全长的15%~20%;零序II段一般保护线路的全长,并延伸到相邻线路的I段范围内,并与之配合。零序III段是I,II段的后备段,并与相邻线路配合。
3、什么是重合闸的后加速?当线路发生故障时,保护按整定值动作,线路开关断开,重合闸马上动作。若是瞬时性故障,在线路开关断开后,故障消失,重合成功,线路恢复供电;若是永久性故障,重合后,保护时间元件被退出,使其变为0秒跳闸,这便是重合闸动作后故障未消失加速跳闸,跳闸切除故障点。
4、 错误操作隔离开关后应如何处理?(1)错拉隔离开关时,刀闸刚离开静触头便发生电弧,这时立即合上,就可以消弧,避免事故,若刀闸已全部拉开,则不许将误拉的刀闸再合上;(2)错拉隔离开关时,即使合错,甚至在合闸时发生电弧,也不准再拉开,因为带负荷刀闸会造成三相弧光短路。
5、什么叫R、L、C并联谐振?电阻、电感和电容相并联的电路,在一定频率的正弦电源作用下,出现电路端电压和总电流同相,整个电路呈阻性的特殊状态,这个状态叫并联谐振。
6、距离保护的起动元件采用负序、零序增量元件有何有点?(1)灵敏度高;(2)可见做振荡闭锁装置的起动元件;(3)在电压二次回路断线时不会误动;(4)对称分量的出现于故障的相别无关,故起动元件可采用单个继电器,因此比较简单。
7、保护装置符合哪些条件可评定位一类设备?一类设备的所有保护装置,其技术状况良好,性能完全满足系统安全运行要求,并符合以下主要条件:(1)保护屏、继电器、元件、附属设备及二次回路无缺陷。(2)装置的原理、接线及定值正确,符合有关规定、条例的规定及反事故措施求。(3)图纸资料齐全,符合实际。(4)运行条件良好。
8、对控制开关的检查项目及其内容有哪些?对控制开关的检查内容有:(1)外壳清洁无油垢,完整无损。(2)安装应牢固,操作时不活动。(3)密封盖密封良好。(4)各接线头联接应牢固,不松动,不锈蚀。(5)转动灵活,位置正确,接触良好。(6)打开密封盖,用手电筒照着检查,内部应清洁,润滑油脂不干燥,接触点无烧损。用绝缘棍试压触片,压力应良好。
9、变压器差动保护在变压器空载投入时民营检查哪些内容?变压器的差动保护,在新安装时必须将变压器在额定电压下做5次空载试验。在作空载投入之前,应对二次接线进行检查,并确保正确无误。空载投入试验应在变压器的大电源侧和低压侧进行,这是因为系统阻抗及变压器饿漏抗能起限制励磁涌流的作用,而大电源侧系统阻抗小,且一般变压器低压绕组绕在里面,漏抗较小,故在大电源和低压侧投入时涌流较大。在试验中,保护装置一次也不应动作,否则应增大继电器的动作电流。
10、在拆动二次线时,应采取哪些措施?拆动二次线时,必须做好记录;恢复时。应记在记录本上注销。二次线改动较多时,应在每个线头上栓牌。拆动或敷设二次电缆时,应还在电缆的首末端及其沿线的转弯处和交叉元件处栓牌
11、瓦斯保护的反事故措施要求是什么?(1)将瓦斯继电器的下浮筒该挡板式,接点改为立式,以提高重瓦斯动作的可靠性。(2)为防止瓦斯继电器因漏水短路,应在其端部和电缆引线端子箱内的端子上采取防雨措施。(3)瓦斯继电器引出线应采用防油线。(4)饿啊是继电器的引出线和电缆线应分别连接在电缆引线端子箱内的端子上。
12、变压器保护装设的一般原则是什么?(1)防御变压器铁壳内部短路和油面降低的瓦斯保护。(2)防御变压器线圈及引出线的相间短路,大接地电流电网侧线圈引出侧的接地短路以及线圈匝间短路的纵联差动保护或电流速断保护。(3)防御变压器外部的相间短路并作瓦斯保护和纵联差动保护后备的过电流保护(或者复合电压启动的过电流保护、或负序电流保护)。(4)防御大接地电流电网中外部接地短路的零序电流保护。(5)防御对称过负荷的过负荷保护。
13、距离保护的起动元件有什么作用?(1)短路故障时,迅速起动保护装置;(2)起动振荡闭锁装置,或兼作第III段的测量元件;(3)进行段别切换;(4)进行相别切换;(5)在晶体管保护中,如果直流逻辑部分发生故障,闭锁整套保护。
14、10千伏输电线路一般装设什么保护?(1)相间短路保护:单电源线路一般装设两段式过电流保护,即电流速断保护,定时限过电流保护。双电源线路一般装设带方向或不带方向的电流速度保护和过电流速断保护。(2)接地保护:一般装设无选择性绝缘监察保护、零序过电压保护、功率方向保护。
15、负反馈对放大器的工作性能的影响是什么?(1)降低放大倍数,(2)提高放大倍数的稳定性,(3)改进波形失真,(4)展宽通频带,(5)改变放大器的输入与输出电阻。
16、非正弦电流产生的原因是什么?非正弦电流的产生,可以是电源,也可以是负载。通常有下列原因:(1)电路中有几个不同的正弦电动势同时作用,或交流与直流电动势共同作用,(2)电路中具有非正弦周期电动势。(3)电路中有非线性元件。
17、6~35kV电力系统中的避雷器接在相对地电压上,为什么避雷器要按额定线电压选择?6~35kV系统是小接地短路电流系统,在正常情况下,避雷器处于相对地电压的作用下,但发生单相接地故障时,非故障相的对地电压就上升到线电压,而这种接地故障允许段时间内存在,此时避雷器不应动作。所以,避雷器的额定电压必须选用系统的额定线电压而不是额定相电压。
18、保护装置符合哪些条件可评定为是三类设备?三类设备的保护装置或是配备不全,或技术性能不良,因而影响系统安全运行。如果,主要保护装置有下列情况之一时,亦评为三类设备:(1)保护未满足系统要求,在故障时能引起系统振荡,瓦解事故或严重损坏主要点设备者。(2)未满足反事故措施要求。(3)供运行人员操作的连接片、把手、按钮等设有标志。(4)图纸不全,且不符合实际,(5)故障录波器不能完好录波或未投入运行。
19、在对继电器试验时,如何掌握试验环境条件?试验环境条件要求包括温度、相对湿度、和气压三个方面。这些条件不仅影响被试继电器的基本性能,而且对测试仪器设备工作状态也有影响。对试验环境条件要求如下:(1)温度:15~35度(2)湿度:45~75% (3)气压:660~780mmHg
20、在选择试验仪表时,要掌握哪些原则?(1)根据被测量对象选择仪表的类型。首先根据被测继电器是直流还是交流,选用直流仪表或交流仪表。(2)根据试验线路和被测继电器线圈阻抗的大小选择仪表的内阻。(3)根据被测的大小选用适当的仪表。(4)根据使用的场所及工作条件选择仪表。
21、新安装的保护装置竣工后,其主要验收项目有哪些?验收项目如下:(1)电气设备及线路有关实测参数完整、正确。(2)全部保护装置竣工图纸符合实际。(3)检验定值符合整定通知单的要求。(4)检验项目及结果符合检验检验条例和有关规程的规定。(5)核对电流互感器变比及伏安特性,其二次负载满足误差要求。(6)检查屏前、屏后的设备整齐,完好,回路绝缘良好,标志齐全正确。(7)用一次负荷电流和工作电压进行验收试验,判断互感器极性,变比及其回路的正确性,判断方向,差动,距离,高频等保护装置有关元件及接线的正确性。
22、在正常运行怎样检验大接地电流系统零序方向保护的零序电压回路?为保证零序方向保护正确动作,应对零序方向保护的零序电压回路进行完整性检查。其方法是利用由电压互感器开口三角形接线的二次绕组中引出的试验小母线对供各套零序方向保护的电压小母线YMN测量电压均为100V,即为正常。
23、在小接地电流系统辐射形电网中发生单相接地故障时,故障线路与非故障线路的电流有何不同?故障线路送端测得零序电容电流,等于其他线路零序电容电流之和,且流向母线。非故障线路送端测得零序电流即为本线路的非故障相对地电容电流,且流出母线。
24、在大接地电流系统中,为什么相间保护动作的时限比零序保护的动作时限长?保护的动作时限一般是按阶梯性原则整定的。相间保护的动作时限,是由用户到电源方向每级保护递增一个时限级差构成的,而零序保护则由于降压变压器大都是Y/ 接线,当低压侧接地短路时,高压侧无零序电流,其动作时限不需要与变压器低压用户相配合。所以零序保护的动作时限比相间保护的短。
25、什么是电力系统振荡?引起振荡的原因一般有哪些?并列运行的两个系统或发电厂失去同步的现象称为振荡。引起振荡的原因较多,大多数是由于切除故障时间过长而引起系统动态稳定的破坏,在联系薄弱的系统中也可能由于误操作,发电机失磁或故障跳闸、断工某一线路或设备而造成振荡。
26、调制器应满足哪几项要求?(1)当输入直流信号Ui=0时,输出信号U0=0 (2)输出交流信号的幅值,应比例于直流信号的大小,(3)当直流信号Ui的极性改变时,输出交流信号的相位也随之改变。
27、35kV中性点不接地电网中,线路相间短路保护配置的原则是什么?相间短路保护配置的原则是:(1)当采用两相式电流保护时,电流互感器应安装在各出现同名两相上(例如A,C相)。(2)保护装置保护装置应采用远后备方式。(3)如线路短路会使发电厂厂用母线、主要电源的联络点母线或重要用户母线的电压低于额定电压的50%~60%时应快速切除故障。
28、在高压电网中,高频保护的作用是什么?高频保护作用在远距离高压输电线路上,对被保护线路任一点各类故障均能瞬时由两侧切除,从而能提高电力系统运行的稳定性和重合闸的成功率。
29、大接地电流系统中,为什么相间保护动作的时限比零序保护的动作时限长?保护的动作时限一般是按阶梯性原则整定的。相间保护的动作时限是由用户到电源方向每级保护递增一个时限差构成的,而零序保护则由于降压变压器大都是Y,d11接线,当低压侧接地短路时,高压侧无零序电流,其动作时限不需要与变压器低压用户配合。所以零序保护的动作时限比相间保护的短。
30、对运算放大器的基本要求是什么?(1)输入端外接阻抗与反馈电路阻抗数值应精确、稳定;(2)开环电压放大倍数应足够大;(3)开环输入电阻r i 要足够大,(4)开环输出电阻要小;(5)零点漂移和噪声要小。
31、什么是放大器输出电阻?在放大器输出端,可以把放大器看作具有一定内阻的信号源,这个内阻就是输出电阻。
32、使用叠加原理计算线性电路应注意哪项事项?应用叠加原理可以分别计算各个电压源和电流源单独作用下各支路的电压和电流,然后叠加原理加起来,在应用叠加原理时应注意(1)该原理只能用来计算线性电流和电压,对非线性电路不适用(2)进行叠加时要注意电流和电压的方向,叠加时取代数和(3)电路连接方式及电路中的各电阻的大小都不能变动。电流源作用时,电压源短路,电压源作用时,电流源开路。(4)叠加原理只适用于对电压和电流的叠加,而功率不能用叠加原理来计算。
33、水轮发电机为什么要设置过电压保护?由于水轮机调速系统调节缓慢,在事故甩负荷后,容易出现不饮许的过电压,所以规定要设置过电压保护。
34、什么叫发电机低励及发电机失磁?低励是表示发电机励磁电流低于静稳定极限所对应的励磁电流。失磁是指发电机失去励磁电流。
35、为什么发电机要装设负荷电压其动的过电流保护?为什么这种保护要使用发电机中性点处的电流互感器?这是为了作为发电机差动保护或下一个元件的后备保护而设置的,当出现下列两故障时起作用:(1)当外部短路,故障元件的保护装置或继电器拒绝动作时;(2)在发电机差动保护范围内故障而差动保护拒绝动作时。
36、变压器复合电压起动过电流保护的负序电压定值一般按什么原则整定的?为什么?系统正常运行时,三相电压基本上是正序分量,负序分量很小,故负序电压元件的定值按正常运行时负序电压滤过器的输出不平衡电压整定,一般去6~12V(二次电压值)
37、为什么有些大容量的变压器及系统联络变压器用负序电流和单相式低压起动的过电流保护作为后备保护。因为这种保护具有如下优点:(1)在发生不对称短路时,其灵敏度高;(2)在变压器后发生不对称短路时,其灵敏度与变压器的接线方式无关。
38、中间继电器在继电保护中其何作用?(1)保护装置中的测量元件的触点一般很小,数量也少,通过中间继电器可增加触点容量和数量;(2)当线路上装有管型避雷器时,利用中间继电器可取得保护装置动作的延时,以防避雷器放电时引起的速动保护误动作;(3)满足保护逻辑回路的需要。
39、电磁型电流继电器与电压继电器工作条件有什么区别?电压继电器一般接于电压互感器二次侧,与电流互感器相比较,由于电压高,所以继电器线圈匝数多、导线细、阻抗大,且线圈的电抗增大,以至电流减小;另一方面使磁路磁抗减小,而电流的减小和阻抗的减小互相补偿,使继电器在动作过程中电磁力矩不变,失去继电特性。
40、为何说距离保护的保护区基本不受系统运行方变化的影响?因为距离保护是利用线路的始端电压与电流的比值作为判据构成保护,由于短路阻抗只随短路点距线路始端的远近而变化,故保护的保护区基本不受系统的运行方式变化的影响。
可邦ERP电气成套行业全面解决方案&&项目报价/文档/仓库/财务/采购管理【免费预约试用电话】5关注可邦微信号参与活动更有机会赢得免费机会
高低压成套电气设备的保养维护知识!(非常实用,记得分享哦!)
高低压成套电气类保养知识&&
一、 低压配电柜&1.定期检查各柜内是否有虫鼠活动的痕迹,定期进行诱杀。2.检查各警告牌、检修牌摆放位置是否正确。3.检查应急工具、灯具是否齐全、正常,摇把及熔断器手柄是否齐全。4.检查电缆接头有无发热变色(一般都为银色),接地线有无锈蚀(焊接点是否正常)。5.检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏、膨胀情况,指示灯是否良好。6.检查各电容器外壳接地线接触情况。7.做好各柜休的保洁除尘工作。8.检查各柜体的风扇工作情况。&
二、一级维护&1.检查母线及其下引线是否牢固。2.检查二次回路接线是否牢固,熔断器是否完好以及绝缘电阻的摇测。3.电容柜的检查:断开空气开关不带电容时对电容器控制器进行动作试验,应先合的先断,后合的后断,对过压保护,欠流保护、投切门限值进行调整。4.各指示灯应完好,对断路器漏电开关,热继电器,是间及是继电器,多功能表等进行检查调整。5.检查批示灯是否正常,控制器开关位置是否正常,运行应正常,手动调试机械连锁部分合闸是否可靠。6.检查各软起动器、变频器的紧固件是否可无松动。&
三、二级维护&1.检查抽屉式开关推入或抽出是否灵活,其机械闭锁可靠,接触器触头是否良好。2.检查断路器内各刀口弹力是否正常,灭弧装置是否完好。3.检查各电缆头接线螺母是否紧固。4.将受电柜和联络柜的主开关断开后,用专用摇把摇出或摇出应灵活,各互感器等二次接线头接触良好紧固无松动,一、二次线路无霉变。&
四、进线开关的日常保养&1.检查设备的清洁程度,使用清洁的干布擦掉任何灰尘和油迹,可能的情况 下可使用非腐蚀性洗涤剂。2.检查设备铭牌是否完好。使用清洁干布半角这些铭牌清洁干净。3.擦掉灰尘、霉菌和氧化物,同时也要清洁抽出式断路器的固定部分内部。确保断路器室内无异物。4.用清洁干的布清除断路器边线及母线上的灰尘或污垢。5.确认用于端子连接的螺栓都正确地紧固,确认端子上没有局部过热的迹象。通过观察接触部分的颜色是否改变可以识别出是否发热,接触部分通常都是银白色。7.检查滑动触点或端子排上的线缆是否牢固。8.出现设置需要维修时,请认真阅读相关资料。&
电力设备:从智能化到成套化的完美转型!
&&&&&从智能化到成套化,从单一的产品到综合节能解决方案,电力设备的一次次转型,恰是新时期下节能环保趋势的某种缩影。在节能降耗需求日益强烈的背景下,节能型的电力设备无疑将成为市场主流。
&&&&&近年来,严重的雾霾将节能环保电力设备推到&镁光灯&下,节能环保型的电力设备逐渐成为市场上的新宠,从节能导线到节能变压器,从环保型开关柜到高效变频器,大到发电设备,小到输配电设备,无不体现出节能降耗的重要性。
&&&&2013年以来,国家相关部委接连发布了《工业领域应对气候变化行动方案(年)》、《大气污染防治行动计划》、《关于加快发展节能环保产业的意见》等政策文件,对节能减排相关产业发展重点领域加以部署,这也成为了全社会行动起来支持节能减排工作的方向和依据。其中,节能产业重点领域包括节能技术和装备,环保产业重点领域包括环保技术和装备、环保产品、环保服务等。
关键词:节能变压器
&&&&&日,国家标准化管理委员会发布了GB《三相配电变压器能效限定值及能效等级》公告,并于日起实施,根据公告,三相配电变压器标准比旧标准增加了能效等级内容,提高了变压器能效限定值。在针对10千伏三相油浸式配电变压器的损耗要求中,将S11、S13、S15系列分别定义为相应的能效三级、二级和一级。
&&&&&我国使用的硅钢铁芯变压器效率为96%~99.7%,由于数量众多,变压器本身消耗的电能也相当可观。目前,我国所有变压器自身消耗的电能占全国发电量的5%~10%,在配电网损耗中,变压器损耗占60%以上。2011年,《国家电网公司第一批重点推广新技术目录》中指出,新增配电变压器应采用节能型变压器,推广应用S13以上型号节能型变压器不低于25%,2011年后,新型节能变压器的使用比例以每年5%的速度逐年递增。2012年起,新增配电变压器全部使用节能型配电变压器,推动节能型环保型配电变压器的广泛应用。
关键词:固体绝缘环网柜
&&&&&根据相关数据统计,从2008年到2012年,我国固体绝缘环网柜及复合绝缘环网柜年销售量已经累计超过2万台,大部分已在电网上运行。到2015年,预计高压开关行业的环网柜总量在30万台左右,固体绝缘环网柜则有75000台的市场空间,而实际需求量要超过这一数字,固体绝缘环网柜将进入大规模应用阶段。
&&&&&目前在网运行的中压全密封环网柜90%以上都依靠SF6气体作为绝缘介质,这种气体在充气运行和回收中不可避免的会存在泄漏和排放的可能,成为大气中的一大污染。近年来,世界各国纷纷立法减少甚至禁止在电力设备中使用SF6。而固体绝缘环网柜从制造原理上完全与SF6气体无关,在配电网设备领域具有很强的环保效益。
关键词:高效电机
&&&&&日,工信部和国家质检总局联合印发《电机能效提升计划(年)》,计划提出到2015年累计推广高效电机1.7亿千瓦,淘汰在用低效电机1.6亿千瓦,实施电机系统节能技改1亿千瓦,实施淘汰电机高效再制造2000万千瓦。
&&&&&作为工业领域主要的耗电产品,电机系统配备不合理、调节方式落后等因素导致我国电机系统运行效率比国外先进产品落后约10%左右,来自工信部的数据显示,我国电机能效只要提高一个百分点,可年节约用电260亿千瓦时左右。按照GB标准,我国目前生产和在用电机多为低于标准规定的3级能效电机。
&&&&&其平均效率为87%,而发达国家早已推行的高效电机效率已达到91%以上,整体提升电机系统效率5%~8%,年可实现节电1300亿千瓦时~2300亿千瓦时,相当于2~3个三峡电站的发电量。
&关键词:节能导线
&&&&&在电力传输过程中,由于线路电阻原因,约有8%左右的电能以热能的形式白白浪费。通过技术进步减少线路传输的损耗,将成为电缆企业重要的攻关课题。电线电缆行业是铜产业链的下游环节,本身是一个传统的高能耗、高污染行业。有色金属行业的废物排放也是影响环境问题的因素之一。
&&&&&据了解,全世界的线缆制造业每年在生产过程中产生的废弃物有500万吨。还有长期存放的电缆产品的10%会变成废弃物,不仅对环境造成污染,而且极大地浪费了自然资源。低能耗,低污染效应的电缆产品无疑是电缆行业的一大趋势,同时在整个经济大环境转变下,电线电缆市场需要绿色、环保、节能实效的产品。
可邦ERP电气成套行业
全面解决方案&&项目报价/文档/仓库/财务/采购管理
关注可邦微信号参与活动更有机会赢得免费机会
关注微信:hzkebang
电气ERP第一品牌 | 专注电气 11年 5
杭州对山科技有限公司参加Chinaeef 2014高端峰会
&&&&&&&11月27日,2014中国(宁波)国际电工电器博览会在宁波举行,杭州对山科技有限公司(简称&对山科技&)作为电气行业科技创新的领军企业受邀参加了本次会议,本次高端峰会的主题:&清洁、高效、智能&,对山科技在现场展示了基于这主题的新一代电气行业的全面解决方案。对山科技旗下品牌可邦电气ERP系统和可邦电气成套报价软件受到了参会人员的广泛关注。对山科技技术总监章久鸣在参会中接受了记者的采访,深刻地分析了当前电工电器企业目前发展过程中遇到的问题,尤其对企业在&清洁、高效、智能&的生产经营中存在的困难提出了系统的落地解决方案。
&&&&&&章久鸣说到,近年来随着我们经济的快速发展,电源、电网的建设投入不断增大,全球输配电设备市场需求总体呈上升趋势,中国智能电网已经进入全面建设的重要阶段;城乡配电网的智能化建设将全面拉开,智能电网及智能成套设备、智能配电、控制系统将迎来黄金发展期,这无疑给输配电设备及附件产品提供了良好的增长空间。但电工电器企业在快速发展的过程中,因为没有得到有效地管理企业的经营流程,缺乏技术创新和高效的管理方法,造成了各种不必要的材料人力资源等浪费,使企业难以赶上电气行业发展的&高铁&时代。
&&&&&&&为了帮助到电气企业体验到高效智能的技术成果,对山科技在2014年提出了&智能高效&的理念并发布新一代的可邦电气ERP系统软件,集成了报价管理、任务管理、数据管理、项目管理、MRP作业计划、进销存及生产管理、项目成本核算、财务及售后管理等管理模块,这一成果也得到了多家知名电气企业的认可,先后有华鹏集团、宝光集团、天正电气、华仪集团、环宇集团等企业成功使用可邦电气成套ERP系统软件,在行业管理创新的前瞻性方面被浙江最具影响力的企业周报《市场导报》评为&电气行业最佳影响力软件&。
&&&&&&&作为电气行业的技术高新企业,对山科技在十年服务于电气成套企业,其高效先进的管理经验和专业的服务受到了市场的高度认可。在今年8月份,基于4G网络和移动智能终端的快速发展,可邦电气ERP系统已经率先在移动端布局,分享了可邦客户终端管理系统的研究和科研成果,为电气成套企业实现移动化办公,多终端项目管理和流程监控提供了全新的解决方案。
&&&&&&&Chinaeef 中国国际电工电器博览会)是由宁波市人民政府会展办批准,宁波市经济和信息化委员会大力支持,宁波市电力行业协会、宁波市电工电气行业协会、宁波市建筑电气学术委员会共同主办的,致力于关注并探讨&清洁、高效、智能&的企业发展之道,共享行业发展的经验成果。作为电气行业ERP系统的领路人,可邦人将通过更加先进智能化的技术手段帮助到电气企业的企业管理难题,助电气企业进入&清洁、高效、智能&的发展的&高铁时代&。
99%的人都没见过的开关柜知识!
高压开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。低压开关柜主要根据元器件的安装方式进行分类。   GGD低压固定式开关柜
内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。
从应用角度划分
1、进线柜又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。
2、出线柜也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装

我要回帖