办公与酒店在同一个塔楼消防疏散楼梯设计规范楼梯怎么分配

请问酒店设计多大面积以上需要两个消防梯,最远的一个房间到达消防楼梯不应超过多少米?
1、这些要参照《建筑设计防火规范》第5.3条的2、几乎所有酒店都要设两个以上消防楼梯(安全出口),除5.3.2条规定的之外3、最远一个房间到出口的距离不能超过40米(位于两个出口之间的房间)、22米(位于袋形走道两侧或尽端的房间)
麻烦大大帮我看下800多平方的有必要做两个消防楼梯吗?电梯可以只做两部吗?
几层,是独立建筑还是?
6层,独立建筑
1、要做两个楼梯的
2、电梯不能代替楼梯
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码以下试题来自:
问答题简答题 一栋18层的旅馆,建筑高度68米,设有两个防烟楼梯间,一部消防电梯与一个楼梯间合用前室,两个楼梯间可开启外窗,合用前室和前室无外窗,且每层有一条长40米,宽1.4米的无自然采光的内走道。 问:(1)该建筑必须设加压送风系统的部位有哪些? (2)该旅馆走道划分为几个防烟分区,其排烟量应如何计算? (3)该旅馆室内消火栓的布置间距不应大于多少米,室内消火栓的充实水柱不应小于多少水柱? (4)该旅馆需不需设消防卷盘?消防卷盘如何布置?
(1)必须设加压送风系统的部位有:两个楼梯间,合用前室。
(2)划分为一个防烟分区,排烟量=防烟分区面积×60立......
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
(1)应设机械排烟设施。因为该走道虽有直接自然通风,但长度超过了60米。
(2)顶棚应为A级;墙面、地面不应低于......2.问答题
(1)应设2种防火阀;一种是动作温度为280℃的排烟防火阀,一种是动作温度为70℃的防火阀。
(2)动作温度为280℃......3.问答题
(1)为一类高层公共建筑。
(2)不需要分段设置,因未超过三十二层。
(3)不合理。因为不具备自然排烟......4.问答题
(1)不符合要求,该备用量应不小于最大一个防护区所需的储存量。
(2)不符合要求,二氧化碳气体灭火系统的启动......5.问答题
(1)该建筑应设置消防电梯。
(2)该建筑疏散楼梯间的最小宽度应为1.1米。
(3)可以,但应穿钢套管保护......