M-BUS与RS485两种总线抄表方案的比较石家庄光大远通电气有限公司针对传统手工抄表的种种不便,在多年研制与反复试验中,目前M-BUS和RS485两
M-BUS与RS485两种总线抄表计划的比较
石家庄光大远通电气有限公司针对传统手艺抄表的种种不便利,在多年研发与重复实验中,现在M-BUS和RS485两种总线的抄表办法在会集抄表范畴被广泛运用。出售电话:
M-BUS是一种欧洲规范的2线总线,专门为耗费丈量仪器和计数器传送信息的数据总线而规划的,它的信息传送量是专门满意其运用而约束好的,它具有运用价格低价的电缆而能够长间隔传送的特色,所以M-BUS总线在会集抄表范畴正在被越来广泛的选用。
RS485总线开始都是由电子工业协会(EIA)制定并发布的,作为工业规范,以确保不同厂家产品之间的兼容,答应多个发送器衔接到同一条总线上,一起添加了发送器的驱动才干和抵触维护特性,扩展了总线共模规模,用户又能够树立自己的高层通讯协议。正因为RS-485的远间隔、多节点、能够自行界说协议以及传输线本钱低的特性,使得RS 485成为工业运用中数据传输的首选规范,因而在会集抄表范畴也被广泛的选用。
因为M-BUS和RS485两种总线都在会集抄表中有广泛的运用,因而我迁就两种总线在抄表中的差异,做出如下比较:
1.传送速度和通讯间隔
依据RS485总线结构理论,在抱负环境的前提下,RS485总线传输间隔能够到达1200米。其条件是通讯材优质合格,波特率为9600,只负载一台RS485设备,才干使得通讯间隔到达1200米。可是在会集抄表范畴一般选用的波特率为1200,所以一般RS485总线实践安稳的通讯间隔往往达不到1200米。假如负载RS485设备多,线材阻抗不合乎规范,线经过细,转换器质量不良,设备防雷维护杂乱和波特率的进步等等要素都会下降通讯间隔。
M-BUS传输间隔会和网路散布线路状况、电缆长度和截面积以及传送速度有关,终端的数量能够经过调整作为互感器的数字长途控制器而进步。在会集抄表计划中一般选用的波特率为4800,因而M-BUS在抄表范畴中的传输间隔契合下表。在实践的长途抄表计划的运用中,M-BUS总线的牢靠通讯长度为1000米,现已能够满意小区的会集抄表需求。
2.线缆要求和通讯电平
RS485不具有节点供电才干,通讯线由两根具有不同极性的屏蔽双绞线和两条别的供电的两条电缆,一共四条线组成的,RS485收发器在规则的共模电压-7V至+12V之间,它是经过两根通讯线之间的电压差的办法来传递信号,因而称之为差分电压传输。因为RS485总线有必要为四线,而且对双绞线的要求很高,无疑在会集抄表中加大本钱。