顶楼老房子暖气不热热原因 顶楼七楼 150平的房子 进户安了三个进户管 分别供南 北 客厅 给暖气后 南北

?业主是衣食父母
?坑业主就是坑爹
您现在的位置: &&
>> 顶楼暖气东户不热西户热怎么回事
顶楼暖气东户不热西户热怎么回事
关键词:暖气,顶楼,怎么回事,东户不热西户热
来源:一起装修网
发布时间: 06:39:24
点击量:[8600]
ding lou nuan qi dong hu bu re xi hu re zen me hui shi
一起装修网小编整理了一些回答,为广大装修业主提供一些装修参考,解决一些装修中遇到的问题。可以收藏顶楼暖气东户不热西户热怎么回事,方便装修的时候查看。
问题:顶楼暖气东户不热西户热怎么回事
回答:一是看看是不是一路管线,再就是看看到底哪里堵塞
1、顶楼卫生间反味怎么回事 ding lou wei sheng jian fan wei zen me hui shi从我专业的角度判断,可能的情况是一、地漏不防臭二、面盆下边没有有效做好防臭,没有U型弯,或者有U型弯但接口的地方没有密封好三、马桶后边或者两侧的膨胀螺丝孔没有密封好(地漏和面盆都解决好了但是还有味的情况请检查)蔚然成风专业除味 从我专业的角度判断,可能的情况是一、地漏不防臭二、面盆下边没有有效做好防臭,没有U型弯,或者有U型弯但接口的地方没有密封好三、马桶后边或者两侧的膨胀螺丝孔没有密封好(地漏和面盆都解决好了但是还有味的情况请检查)蔚然成风专业除味 是不是下水道没有排气孔,或者是下水道漏,地漏注点水,地漏干了。TAG:卫生间,顶楼,怎么回事2、顶楼地暖怎么放水都不热怎么回事 ding lou di nuan zen me fang shui du bu re zen me hui shi以试试把进水口的阀门打开放水放气。我家顶楼前几天就是这样解决的。进水口如果有气泡,就会阻挡热水进入地暖管道。而且,整个楼的暖气管道的气泡都会慢慢集中到顶楼的管道里。所以,顶楼要经常放放气不要在家里私自放暖气里的水您先摸一下进水管的温度,如果进水管温度不高那就不是您的地暖的问题,那样会造成整个小区的供热水网压力失去平衡,而换热站为了保持压力平衡会往里面添加自来水,这样的后果是越放水越不热,是供热的水温不达标。另提醒一下TAG:地暖,顶楼,都不,放水,怎么回事,怎么3、暖气单独有片不热怎么回事 nuan qi dan du you pian bu re zen me hui shi排除方法一:先将进水阀门关闭:家中暖气阀门没打开或者家中暖气管道堵塞。打开跑风放气阀排气、用户家位于供热系统末端,更不要泄放暖气片中的水,应及时通知公司维修人员解决,有水溢出,关闭放气阀。 排除方法二,或者新建房屋建成时就将暖气供回水管道接反,导致热水,这种现象可能导致供热后1-2天内室内温度才能回升。 7,私改暖气,或是将暖气“包裹”得严严实实,热水不足自然会导致暖气不热、管道缩径:有些居民私自改动了供热管道,由于施工人员技术不过关,使用了管径过小的供热管道,有些用户习惯在暖气上方放置物品。 导致不热的原因还有以下几种: 1,从而导致自家或其他住户暖气不热的现象。另外,管道维修会使一些气体进入管道内、物品需要一个蓄热的过程,阀门应该保持固定,不要随意开关,这种做法也会影响热气流循环,有的则需要打开单元总阀门进行排气。下面介绍一下室内排气的方法: 首先,打开每个供热立管的排气阀门(供热立管的阀门一般在顶层)。 第二,排出积存在暖气片里的空气(手动排气阀在每个暖气片的后部),暖气片会逐步热起来的。如仍存在问题、阀门未开或管道堵塞。部分居民在装修时为了室内整洁、漂亮,致使家中暖气不热。 2。 6、由于未供热前室内温度低,供热初期室内墙壁,另外水中也含有气体。 按上述方法调试完成后:将进水阀门关闭3/4,再将回水阀门关闭后,打开放气阀排气,有水溢出时关闭放气阀。因此,提醒用户不要私自改动暖气,以及因使用时间过长造成管道内部锈蚀导致缩径。 4、供回水接反:有些用户私接管道,这些气体积聚积到系统里、管道倒坡:私接安装的管道走向不直,出现坡度造成系统循环不畅,从而导致室温不达标、冷水“顶牛”,无法循环就出现了暖气不热的现象。 5,形成气阻,影响热水的正常循环流动,导致室内个别暖气片不热或邻居家热自家不热等问题。这需要进行排气,有时在一户居民家中小范围排气。 3、私改暖气或暖气被装修覆盖,致使水流量变小。这是因为非采暖季中供暖初期暖气局部不热的主要原因为“积气”把其它的都关上,单开这一片。=这片热了再把其它的打钱。再不行就要打开冲冲了我的也是这样 不过有时就热 有时就不热 就这一片 其余都热 求热力人员解释下 咋办呢TAG:暖气,怎么回事,有片不热4、顶楼6楼暖气不热 ding lou 6 lou nuan qi bu re这要看你暖气安装方式了,是并联还是串联,照你说的应该是串联,进水管近处热,远处不热,稍微关一点热的暖气,看看远处的是否能热找物业,找热力公司。很可能是你的暖气管子出了问题了,找个4分管子放一下就好了。TAG:顶楼,暖气5、暖气分水阀回水不热怎么回事 nuan qi fen shui fa hui shui bu re zen me hui shi1、将进水阀、回水阀关闭2、打开排气阀,释放压力3、用活搬手将进水管处的滤网螺母旋开,缉厂光断叱登癸券含猾取出滤网清洗后装回去4、用塑料管套在进水管的排气管上并引至地漏处,注意不要漏水5、关闭分水器上的全部分水阀6、打开回水阀7、打开分水器上的一个分水阀,得利用回水清洗地热管,直至放出的水变清为止8、依次清洗各个地热管9、打开进水阀和回水阀,打开排气阀放出管路中的气体暖气分水阀回水不热怎么回事答:1、将进水阀、回水阀关闭 2、打开排气阀,释放压力 3、用活搬手将缉厂光断叱登癸券含猾进水管处的滤网螺母旋开,取出滤网清洗后装回去 4、用塑料管套在进水管的排气管上...TAG:暖气,分水,回水,怎么回事6、客厅暖气安装装修效果图 ke ting nuan qi an zhuang zhuang xiu xiao guo tu7、家庭客厅暖气安装装修效果图 jia ting ke ting nuan qi an zhuang zhuang xiu xiao guo tu8、客厅暖气安装图片库装修效果图 ke ting nuan qi an zhuang tu pian ku zhuang xiu xiao guo tu9、现代简约家居软装卧室装修效果图 xian dai jian yue jia ju ruan zhuang wo shi zhuang xiu xiao guo tu10、现代玄关图册装修效果图 xian dai xuan guan tu ce zhuang xiu xiao guo tu11、混搭风格客厅楼梯装修效果图 hun da feng ge ke ting lou ti zhuang xiu xiao guo tu
12、暖气分水阀回水不热怎么回事 nuan qi fen shui fa hui shui bu re zen me hui shi1、将进水阀、回水阀关闭2、打开排气阀,释放压力3、用活搬手将进水管处的滤网螺母旋开,缉厂光断叱登癸券含猾取出滤网清洗后装回去4、用塑料管套在进水管的排气管上并引至地漏处,注意不要漏水5、关闭分水器上的全部分水阀6、打开回水阀7、打开分水器上的一个分水阀,得利用回水清洗地热管,直至放出的水变清为止8、依次清洗各个地热管9、打开进水阀和回水阀,打开排气阀放出管路中的气体暖气分水阀回水不热怎么回事答:1、将进水阀、回水阀关闭 2、打开排气阀,释放压力 3、用活搬手将缉厂光断叱登癸券含猾进水管处的滤网螺母旋开,取出滤网清洗后装回去 4、用塑料管套在进水管的排气管上...TAG:暖气,分水,回水,怎么回事13、复式房楼上暖气不热怎么回事 fu shi fang lou shang nuan qi bu re zen me hui shi种是暖气片的管道走法下进下出的:1是暖气片的安装倒了,就是把暖气片一头带挡水片的装到上边了。这个情况出现多数是些笨蛋中的笨蛋干的。第五,一半热,这个也简单,只是散热量要比原来的少家用暖气片不热的六大原因现在暖气片不热 和安装的选择位置布局有很大的关系。2是没有加挡水片,水压太大。其它没有什么好的办法了。3就是上面存有太多的空气造成。暖气安装位置与布局决定暖气片的热度第四、家里所有的暖气片前面的热,第二组出口水温就变成了55度到35度之间,到最后肯定变成暖气片不热了。这种情况解决的最好办法就是重走管道,其二加循环泵、暖气片走成上进上出了,那是肯定不热的,除非是蒸汽的,暖气片不热主要有以下几种原因: 第一、最简单的一种就是把阀门关闭了。 第二,只要把阀门打开就好了,这个最常见的。如果进口水温是75度,经过第一组出水口后就变成了65度或55度再进入第二组、并联管道中的暖气片有的不热和热的不均匀主要是阀门没有调节好,达不到标准暖气片也会不热,一般100平房的房间以下需要6分的管道就可以了,但最低水流量要达到h&47、就是暖气片中的空气没有放掉,下面不加挡水片是应该没有问题的。就是一开始要管道工要求给调整好了。还有最坏的一种就是把管道内壁施工时变小了或堵了也会不热,这是没有办法解决的。第六,下边成了直通的了,热水全从下面走掉了,因为上面有挡水片水流不能交换造成了暖气片上边不热。也是挡水片的原因造成的;49公斤。0平房需要1寸的管道,这种管道走法是有好处的,就是可以随意调整那组暖气片的温度和房间的温度,暖气片只是下边热,上边不热的。由几种可能造成的,后面的不热,阻住当了水流,使暖气片不能散热。通过排气阀或跑风放气。第三?如果你家的管道布局是单管串联的就会出现这种情况,只要关闭组暖气片其他的就全部不热了,也有的是一半暖气片不热,冷水和热水屏障被冲断,上面冷水回流不下来。这样的情况很少,只要把进水阀们关的小点就好了,还有就是管道用的不够粗,并且管道和暖气片竖管是垂直的那有可能热点,要不是不会热的,不热的原理是热水和冷水自动对流的作用 ,热水永远是自己上升,冷水自动下沉的,所以暖气片是不热的。解决办法就是把管道改成上进下出,或下进下出。不热如果没有空气TAG:暖气,怎么回事,楼上,复式房14、家住4楼顶层暖气不热怎么回事 jia zhu 4 lou ding ceng nuan qi bu re zen me hui shi是只有今年不热还是一直都不热啊
如果你所在的单元的顶层以下暖气都热
你可以打听一下是不是从一楼开始往上越来越凉
如果是的话
就说明你家所在的单元供热的热水是从一楼开始一层一层向上的
就是你们的楼房的暖通管线设计有问题
你个人是解决不了的
只能祈祷供热的热水温度高一些
你家才能暖和
但是如果是
从一楼开始往上越来温度越高
就说明是你家自己家的管线有问题了
应该找个专业的人好好看看修修
希望可以帮到你TAG:暖气,楼顶,怎么回事,家住15、家里一共3组暖气就一组热怎么回事 jia li yi gong 3 zu nuan qi jiu yi zu re zen me hui shi可能只有进水端的一组热,多考虑管路堵塞,可以适当做放水、放气、清理管道以使热水流动循环起来。如果暖气里没有空气,就把第一组暖气供水管阀门调小,从小到大,最后一组暖气供水管阀门调到最大。供水串到回水的管应该加一个阀门,确保供水不会超近循环TAG:暖气,一组,怎么回事,家里16、家里一共3组暖气就一组热怎么回事 jia li yi gong 3 zu nuan qi jiu yi zu re zen me hui shi调整水平衡,是的关小热的,适当开大不热的。原因可能有几个:1要是铸铁片有可能里面堵了,拆下来洗洗 2还可以在锅炉的供水管上安个管道循环泵 3如果有过门湾事,要加张排气阀可以找房管站过来看看TAG:暖气,一组,怎么回事,家里
・・・・・・・・・・・・・・・・
装修效果图
・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・田月玲的日志
顶楼暖气不热的解决法案
已有 13633 次阅读&
&& 供热好几天了,我们家的暖气片还是冰凉冰凉的。
&& 这几天天气很冷,回家来冷冰冰地,让人难受。
&&& 起初认为是暖气片里有气,放了气,还是不热。
&& 不热,就放点水!放了两盆水,卫生间里的暖气片热了,再放,卧室里、也热了,挺高兴。
&&& 还以为正常了,结果关了气阀,一会儿功夫,又凉了!
&&& 这样反复了几次,我们也没招了,只好打电话找物业,物业给了个电话,让我们找热力公司?还是换气站??我也不清楚。
&&& 打了三次电话,还是没有人来。我们毕竟不是专业人士,实在搞不清楚原因,一会怀疑是压力的问题,一会怀疑是管道堵了。。。。。总之,满脑子是疑问可累死了不少脑细胞
&&&& 今天早上我就在琢磨,进水管能进水,但是关了气阀就不进,说明不回水,问题应该在回水管那里,但是回水管还是通畅的,不是堵了。那么,我开始怀疑是不是回水管里有空气?所以水无法回流????
&&&& 上午我家先生又打电话,对方让他把管道上方的两个放气阀打开了,与我想的是一个问题,挺高兴,以为这样就万事大吉了。
&&&&& 下午我家大师回家看了,到画室报告:还是不热!!
&&&&& 这可怪事了????
&&&&& 于是再给热力公司打电话,希望他们能派人来看看,打了两次都不接,估计是对我家大师的电话号码熟悉了,于是换我的电话,接了,对方只说来,但是一时来不了,得等着,我有点着急,他也急了,态度开始不耐烦,草草敷衍了几句,就把电话挂了。
&&&& 完了,看来指望他们是没戏了,得自己救自己了。
&&&& 根据连通的原理,如果回水管里有空气的话,水就无法循环,我估计应该是回水管里的空气没有完全排出来,现在的问题是,想办法把回水管的空气排出来,让热水和回水连通起来。
&&&& 回家后,我把进水阀关掉,把暖气片上的气阀打开,这样回水管的水就会慢慢把回水管的空气排出来,吃着饭,等着,过了大约半个小时,暖气片的气阀开始顶出水来了!!!!!胜利!!!果然不出我所料!!!!
&&& 打开第一片暖气片的气阀,让回水流出来一会,然后,打开进水管!!!!!
&&&& OK!!!!
&&& 热了!!!!
唉。。。。我不得不佩服我自己简直太聪明了,这样的理科问题也能搞明白,简直不是我干的事