一、单项选择题(每题备选项中,只有一项最符合题意,每题一分,错选或不选为0分,总计40分)
1、中性点直接接地系统中用电设备的绝缘水平应按(A)考虑
A& 相电压& B 20。5相电压& C& 30。5相电压
2、电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在(C)
A& 电感和电容元件& B& 三相参数不对称& C& 非线性元件
3、变压器的额定电流是指变压器绕组线端的(C)
A& 额定最大电流& B& 额定相电流& C& 额定线电流
4、变压器二次侧不带负荷,一次侧与电网(C)的调压称为无励磁调压
A& 并联时& B& 接通时& C& 断开时
5、远距离输送电能时,首先要将发电机的输出电压通过(B)升高到几万伏或几十万伏,以减少输电线路上的能量损耗
A& 降压变压器&& B& 升压变压器& C& 自藕变压器
6、电流互感器按用途分为测量用电流互感器和(C)
A& 充电用电流互感器& B& 绝缘用电流互感器& C& 保护用电流互感器
7、空气冷却变压器的温升是指变压器所测量部位的温度与(B)之差
A& 绕组最低温度& B& 冷却空气温度& C& 绕组平均温度
8、电力变压器按冷却介质分为(C)和油浸式两种
A& 风冷式& B& 自冷式& C& 干 式
9、发电厂的发电机输出电压通常为6.3KV,(A),最高不超过20KV
A& 10.5KV& B& 11.5KV& C& 12.5KV
10、 电压互感器工作时相当于一台空载运行的(B)
A& 升压变压器& B& 降压变压器& C& 自藕变压器
11、绕组Dd联接的三相变压器的一次侧的额定电流等于(B)
A& 变压器额定容量除以二次测额定电流的20。5倍
B& 变压器额定容量除以二次测额定电流的30。5倍
C& 变压器额定容量除以一次测额定电流的3倍
12、国家标准规定,变压器在正常运行下(B)过载运行
A& 不允许& B& 允许& C& 不限制
13、相与地之间通过金属导体、电弧或其它较小阻抗连接而形成的短路称为(A)
A& 单相短路& B& 两相短路& C& 三相短路
14、GW5—35系列隔离开关的两个棒式支拄绝缘子轴线之间的夹角为(B)
A 40& B& 500& C& 600
15、断路器铭牌上应标明其(B)
A& 使用说明& B& 基本参数& C& 操作注意事项
16、电容器三相间的容量应平衡,其误差不应超过一相总容量的(B)
A& 2 0/0& B& 5 0/0& C& 10 0/0
17、SP6断路器应设有气体检漏设备,并要求气体的年漏气量小于(B)
A& 0.50/0&&& B& 10/0&& C& 50/0&&
18、真空断路器主要用于(A)电压等级
A& 3—10KV&& B& 35—110KV&& C&& 220—500KV
19、RN1熔断器是否熔断应根据(A)来判断
A& 熔断指示器& B& 电路中电流表指示& C& 电路中电压表指示
20、斷路器操動機構裝設自由脫扣裝置可以(C)
A& 使斷路器迅速跳开& B& 使斷路器快速合闸& C& 在故障情况下合闸过程中快速跳闸
21、弹簧操动机构的操作电源(C)
A& 必须是直流电源& B&& 必须是交流电源&& C& 既可以是直流电源,也可以是交流电源
22、GN2—10/400表示(A)
A& 额定电流为400A的户内隔离开关& B& 额定电流为10KA的户内隔离开关
C& 额定电流为2KA的户内断路器
23、架空线路中的(B)用于限制线路发生断线、倒杆事故时波及范围
A& 直线杆塔& B& 耐张杆塔& C& 转角杆塔& D& 终端杆塔
24、当杆塔由于地形限制不装设拉线时,一般采用(D),在电秆的中部加以自柱,在其上下加装拉线,以防电杆弯曲
A& 张力拉线&& B& 普通拉线&& C& 水平拉线&& D& 弓形拉线
25、架空线路导线通过的最大负荷电流不应超过其(C)
A& 额定电流& B& 短路电流& C& 允许电流&& D& 空载电流
26、转角杆塔用符号(C)表示
A: Z: B: N: C: J: D:& D
27、在中性点不接地系统中发生单相金属性接地时,接地相对地电压为(A)
A& 0& B& 相电压& C& 线电压
28、在(C)接地系统中,变压器中性点一般不装设防雷保护
A& 中性点直接接地& B& 中性点经消弧线圈接地& C& 中性点不接地
29、以下电气设备中(C)属于二次设备
A& 电流互感器& B& 避雷器& C& 断路器控制开关& D& 变压器
30、变电站中,当工作电源因故障自动跳开后,(A)使备用电源自动投入
A& 备用电源自动投入装置& B& 自动重合闸装置& C& 直流电源装置
31、人体电击有直接接触,(C)
A& 跨步电压电击& B& 接触电压电击& C& 间接接触电击
32、使人体能够感觉,但不遭受伤害的电流称为(A)
A& 感知电流& B& 持续电流& C& 致命电流& D& 摆脱电流
33、安全提示牌分为指令类安全牌,警告类安全牌、(A)
A& 禁止类安全牌& B& 预防类安全牌& C& 提醒类安全牌& D& 允许类安全牌
34、(B)是指不会使人发生电击危险的的电压
A& 短路电压& B& 安全电压& C& 跨步电压& D& 故障电压
35、剩余电流保护器作为直接接触电击的补充防护措施,以便在直接接触电击的基本防护失效时作为(A)
A& 后备防护& B& 主要防护& C& 主要保护
36、检修工作地点,在临近其他可能误登的带电构架上应悬挂(D)
A& 从此上下!& B& 在此工作!& C& 止步,高压危险!D& 禁止攀登,高压危险!
37、当验明设备确已无电后,应立即将检修设备用接地线(C)接地
38、绝缘垫应定期检查试验,试验周期一般为(C)
A& 1月& B& 半年& C& 1年& D& 2年
39、接地系统的单相电击比不接地系统的单相电击危险性(A)
A& 大& B& 小& C& 相等
40、执行工作票制度有如下方式,填用工作票及(A)
A& 执行口头或电话命令& B& 认真执行安全规程& C& 穿工作服、戴工作帽& D& 安全接地
二、判断题(正确的选是,错误的选否,每题1分,错判或不判为0分,总计36分)
A& 执行口头或电话命令& B& 认真执行安全规程& C& 穿工作服、戴工作帽& D& 安全接地
1、用电负荷是指用户在某一时刻对电力系统所需求的功率(&#8730;)
2、要提高供电可靠率就要尽量缩短用户的平均停电时间(&#8730;)
3、变压器一、二侧感应电势最大值之比等于一、二侧电压瞬时值之比(X)
4、电流互感器不能与电压互感器二次侧互相连接(X)
5、变压器的电压高,一般其容量一定小(X)
6& 变压器一、二侧电流之比与一、二侧感应电势有效值之比成正比(X)
7、电流互感器一次侧绕组匝数很少,二次侧绕组匝数很多(&#8730;)
8、变压器油的油样一般不应该放置于高温和透明容器内(&#8730;)
9、三相变压器绕组为Yy连接时绕组线电流就是相电流(&#8730;)
10、电流互感器工作时,其高压绕组与被测电路并连,低压绕组与测量仪表的电压线圈串联(X)
11、变压器的铁芯是变压器的磁路部分(&#8730;)
12、真空断路器的绝缘外壳采用陶瓷玻璃时,具有不易与金属连接的缺点(&#8730;)
13、KVN x x 800—10型高压开关柜的三相主母线呈等边三角形布置(X)
14、构成高压熔断器的消弧管的材料通常是层卷纸或桑皮(X)
15、从限制RN2型熔断器的最小熔化电流考虑,要求熔丝具有一定的电阻(X)
16、ZN4—10/600型熔断器可应用于额定电压为6KV的电路中(&#8730;)
17、真空断路器的巡视检查中可以不检查真空灭弧室(X)
18、GW5—35/600代表35KV户内隔离开关(X)
19、高压电容器断电后自身仍带有电荷,若需再次合闸,应在其断电1分种后进行(X)
20、GW4—35/600系列隔离开关的额定电流的范围是630—1000A(X)
21、机械内保护金具用于减轻导线、避雷线的震动以及减轻震动损伤(&#8730;)
22、当架空配电线路中间需设置分支线时,一般采用跨越杆塔(X)
23、登杆塔巡视必须有专人进行监护,以防止触电伤人(&#8730;)
24、对无人值班的变(配)电所,电力电缆线路每周至少进行一次巡视(&#8730;)
25、在雷云对地放电的过程中,余辉放电阶段放电电流最大(X)
26、工频过电压的特点是频率低,持续时间短(X)
27、电力线路中带方向继电器的保护称为方向保护(&#8730;)
28、操作票填写时,被操作的开关设备要填写双重名称,即设备的名称和编号(&#8730;)
29、携带型接地线所用导线必须是多股软绝缘铜线(X)
30、在工作票执行期间,一旦工作开始,工作负责人必须始终在工作现场,对工作人员的安全认真监护(&#8730;)
31、线路检修时,接地线一经撤除,即认为线路已带电,任何人不得再登杆作业(&#8730;)
32、我国规定直流安全电压的上限为220V(X)
33、在用电单位确定设备已停电的情况下,工作人员可以利用该段时间自行进行设备检修(X)
34、工作签发人由工作许可人担任(X)
35、绝缘杆应存放在潮湿的地方,靠墙放好(X)
36、安全电压根据人体允许通过的电流与人体电阻的乘积为依据确定。
三、多项选择题(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意,每题两分,不选或有错选为0分,选择不完整为0.5分,总计16分)
1、架空线路反事故措施有(ABCDEF)
A& 防雷& B& 防暑& C& 防寒& D& 防风& E& 防汛& F& 防污
2、电力网的电力线路按其功能一般可分为(A.C)
A& 输电线路& B& 低压线路& C& 配电线路& D& 高压线路
3、禁止类标示牌制作时背景用白色,文字用红色,尺寸用(A.D)
A& 200mm& 250mm& B& 200mm& 100mm& C& 100mm& 250mm& D& 80mm& 50mm
4、下列(A.C.F)是基本安全用具
A& 验电器& B& 绝缘鞋& C& 绝缘夹钳& D& 绝缘杆
5、供配电线路中,下列的(A.B.C)需要采用接地保护
A 变压器的金属外壳 B 电压互感器的二次绕组 C 交流电力电缆的金属外皮 D架空导线
6、在应用于住宅小区的环网柜中,通常采用(B.C)控制高压电缆
A& 真空断路器& B& 真空接触器& C& 负荷开关& D& SF1断路器
7、电气着火源可能产生原因有(A.B.C.D)
A& 电气设备或电气线路过热& B& 电花和电弧& C& 静电& D& 照明器具或电热设备使用不当
8、开断(B.C)时,由于开关设备的灭弧能力不够强,在开断时触头间有可能发生电弧重燃引起操作事故
A& 空载变压器& B& 高压空载长线路& C& 空载电容器& D& 高压电动机
四、案例分析题(案例分析及计算题每题的备选项中,有一项或一项以上符合题意,每题4分,不选或错选为0分,选择不完整为1分)
1、某110KV/11KV降压变压器,接线组别为YN,从110KV线路向其送电倒闸操作时,正确的入顺序是(D)
A 110kv线路侧隔离开关,110kv变压器侧隔离开关,110kv侧断路器,中性点接地隔离开关
B 110kv变压器侧隔离开关,110kv线路侧隔离开关,110kv侧断路器,中性点接地隔离开关
C 110kv侧断路器, 110kv线路侧隔离开关,110kv变压器侧隔离开关, 中性点接地隔离开关
D 中性点接地隔离开关, 110kv线路侧隔离开关,110kv变压器侧隔离开关,110kv侧断路器
2、某变电站避雷针架设高度为20m,则该避雷针在8m的保护半径是(B)
A& 12m& B& 14m& C& 16m
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢当前位置:>>
>>正文内容
井下配电室工作票管理制度
井下配电室工作票
一、签发人要将填好的工作票的全部内容向工作负责人做详细交代。
二、电气工作票(一式两份),应在开工前由工作负责人或熟悉情况的人送到值班现场。
三、工作许可人与工作负责人共同到施工现场,向工作负责人详细交代布置情况和注意事项。
四、在现场工作负责人应将分工情况、布置情况、带电部位以及注意事项向全体工作人员交代。在未得到工作负责人的开工命令前,任何人不得擅自进行工作。
五、开工后,工作负责人不允许任何一方随意更改接线方式和,如需变动时,应取得对方同意,并按规定办理手续。
六、开工后,工作负责人必须始终在工作现场,对工作人员的认真监护,及时纠正不的动作。
七、如需扩大工作任务或变更增设时,必须结束旧工作票,填写新工作票,重新履行许可手续。
八、工作间断时,工作所有人员必须从现场撤出,所有保持不动,工作票仍由工作负责人执存。
九、无工作负责人带领,其他人员不得进入工作地点。
十、在未办理工作票终结手续以前,值班人员不准将施工设备送电。
【】【】【】
本月排行TOP20
协办:中国矿业大学安全工程学院
投稿邮箱:
版权所有 中国煤矿安全生产网
备案号:苏ICP备号 公安备案号:32
Copyright &
All Rights Reserved
网络诚信自律同盟
不良信息举报中心56、根据上级调度指令,下级变电站将于明天上午8;57、电容器在下列情况下,应立即退出运行:电容器;59、电气着火源的产生原因有:电气设备或电气线路;64、口头指令或电话命令,必须清楚准确,值班人员;68、高压验电器验电时应首先在有电的设备上试验,;71、装卸高压熔断器时,应戴护目镜和绝缘手套,必;72、在全部停电和部分停电的电气设备上工作,必须;74、工作
56、根据上级调度指令,下级变电站将于明天上午8:00停电检修,下午14:00恢复送电,在第二天的下午14:00本站运行人员:需等待下级变电站工作票终结确认后恢复送电。(严禁约时停、送电)(361页4题) 57、电容器在下列情况下,应立即退出运行:电容器爆炸;接点严重过热;内部有严重异常声响;外壳有严重异形膨胀。(371页3题) 58、值班人员手动合闸于故障线路,继电保护动作将断路器跳开,自动重合闸将:不动作。(366页30题) 59、电气着火源的产生原因有:电气设备或电气线路过热;电火花和电弧;静电;照明器具或电热设备使用不当。(358页25题) 60、在变电站运行中,遇到哪些情况应增加巡视次数:新装、长期停运或检修后的设备投入运行时;设备缺陷有发展,运行中有可疑现象时;遇有大风、雷雨、浓雾、冰冻、大雪等天气变化时;根据领导指示需增加的巡视;过负荷或负荷有显著增加时。(357页23) 61、在电气设备上工作,保证安全的电气作业组织措施有:工作许可制度;工作监护制度;工作票制度;工作间断、转移和终结制度。 62、变电站值班人员在雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷针。(347页74题)
(351页10题) 63、所谓“五防”是指:防止带负荷拉、合隔离开关;防止带地线合闸;防止带电挂接地线(或带电合接地隔离开关);防止误拉、合断路器;防止误入带电间隔。(345页66题) 64、口头指令或电话命令,必须清楚准确,值班人员应将发令人、负责人及工作任务详细记入操作记录薄中,并向发令人复诵核对一遍。65、接地线要有统一的编号,有固定的存放位置。(335页28题)
(337页36题) 66、接地线安装时,接地线不准直接缠绕在须接地的设备上。(必须牢固可靠,防止虚接)(335页27题) 67、高压验电器一般每半年试验一次。(332页15题) 68、高压验电器验电时应首先在有电的设备上试验,验证验电器良好。(332页16题) 69、引发电气火灾要具备的两个条件为:有易燃的环境和引燃条件。(325页146题) 70、防止电气误操作的措施包括组织措施和技术措施。(319页131题) 71、装卸高压熔断器时,应戴护目镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。(319页130题) 72、在全部停电和部分停电的电气设备上工作,必须完成的技术措施有:停电;验电;挂接地线;装设遮栏和悬挂标示牌。(314页120) 73、工作票执行过程中,如需变更工作班成员,需经过工作负责人同意。(309页106题) 74、工作票执行过程中,如需变更工作负责人应由工作票签发人将变动情况记录在工作票上。(309页107题) 75、电气设备检修时,工作票的有效时间以批准的检修期限为限。(308页104题) 76、正常情况下,第一种工作票应在进行工作的前一天交给值班员。(308页103题) 77、发生高压设备、导线接地故障时,在室内人体不得接近故障点4m以内。室外不得接近8m以内。(279页26、27题) 78、当带电体有接地故障时,离故障点越近,跨步电压电击的危害性越大。(278页25题) 79、在工作票执行期间,监护人一般只做监护工作,不兼做其他工作。(370页34题) 80、倒闸操作应严格执行操作唱票和复诵制度。(370页31题) 81、架空电力线路验电时应注意:先验低压,后验高压;先验近侧,再验远侧;先验下层,再验上层。(354页14题) 82、在工作票执行中,监护人的监护内容包括:1)部分停电时,监护所有人员的活动范围,使其与带电部分之间不小于规定的安全距离。2)带电作业时,监护所有工作人员的活动范围,使其与接地部分保持安全距离。3)监护所有工作人员工具使用是否正确。4)监护工作位置是否安全,操作方法是否得当。(353页13题) 83、变电所工作许可制度中,工作许可应完成以下工作:1)审查工作票。2)布置安全措施。3)检查安全措施。4)签发工作许可。(352/12 84、工作票执行期间,工作负责人、工作许可人,任一方不得擅自变更安全措施,值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。(341/51 85、在工作票执行期间,一旦开始工作,工作负责人必须始终在工作现场,对工作人员的安全认真监护。(341页52题) 86、紧急事故处理可以不使用工作票,但应同样认真履行许可手续和做好安全措施。(339页42题) 87、线路有人工作时,应在线路断路器和隔离开关的操作把手上悬挂:“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。(317页126题) 88、在室外高压设备上工作,应在工作地点四周用绳子做好围栏,在围栏上悬挂:“止步,高压危险!”的标示牌。(317页127题) 89、变电所操作电源分为:直流操作电源和交流操作电源。(265页5题) 90、架空线路带接地线合闸,造成的故障为三相短路。(207页36题)
三亿文库包含各类专业文献、外语学习资料、文学作品欣赏、生活休闲娱乐、中学教育、应用写作文书、高等教育、各类资格考试、38进网电工复习题等内容。 
 2014年3月 62 2013 版电工进网作业许可证(高压)考试试题集- 1 一、单选题: (每题的备选项中,只有一项最符合题意;每题1分,不选或错选为0分;总计40分) ...  2017年进网作业电工考试题库_IT认证_资格考试/认证_教育专区。单项选择题1942题,判断题2265,多项选择题697,案例分析题231,网络考试题库及答案。...  全国电工进网作业许可考试... 32页 免费 电工作业初训题库07。20已... 51页 免费如要投诉违规内容,请到百度文库投诉中心;如要提出功能问题或意见建议,请点击此...  电工进网考试题(整理后版本)_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。高压 试卷编号 1 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意;每题 1 分,不选或...  电工进网许可证练习题库(1)_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。一、判断题 1、 雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有罩。 (√) 2、 如果用电设备的额定...  高压类电工进网作业许可考试习题说 明: 一.考试题型和分值: 1.单项选择题 40 题,每题 1 分,共 40 分 2.判断题 36 题,每题 1 分,共 36 分 3.多选...  2011年进网电工复习题_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。电工进网复审复习题(高压类)一、单项选择题 1. 栅栏用于室外配电装置时,其高度不应低于( B ) ...  进网电工复习题_其它考试_资格考试/认证_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 进网电工复习题_其它考试_资格考试/认证_教育专区。一、判断 1. 脱离...欢迎光临海能文库,如需获取更多资料请使用搜索功能。
2015年高压电工判断题
高压电工判断题(共400条)( √ )1、法律的效力高于法规和规章。 ( × )2、不具备安全生产条件的生产经营单位,可以先开展生产再完善安全生产条件。 ( × )3、为了不让闲杂人进入车间,单位可以将车间出口予以堵塞。 ( × )4、生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,但在生产任务重时,从业 人员可以先上岗,后培训。 ( √ )5、建设项目的安全设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使 用,即“三同时”。 ( √ )6、任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负有安全生产 监督管理职责的部门报告或者举报。 ( × )7、从业人员可以按照单位的要求阻挠和干扰对安全生产事故的依法调查处理。 ( × )8、法定安全生产标准只有国家标准,不包括行业标准。 ( √ )9、从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程, 服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。 ( × )10、生产经营单位为从业人员提供劳动防护用品时,可根据情况采用货币或其他物 品替代。 ( √ )11、生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、 防范措施以及事故应急措施。 ( √ )12、国家对在改善安全生产条件、防止生产安全事故、参加抢险救护等方面取得显 著成绩的单位和个人,给予奖励。 ( √ )13、在发生重大生产安全事故时,任何单位和个人都应当支持、配合事故的抢救, 并提供一切便利条件。 ( √ )14、任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义 务。 ( √ )15、任何人发现火灾都应当立即报警。 ( × )16、劳动者就业,因民族、种族、性别、宗教信仰不同而不同。 ( √ )17、劳动者连续工作一年以上的,享受带薪年休假。 ( × )18、用人单位因任务繁忙可以安排劳动者先从事接触职业病危害的作业,空闲后再 进行上岗前职业健康检查。 ( √ )19、劳动者应当学习和掌握相关的职业卫生知识,增强职业病防范意识。 ( √ )20、精神障碍患者的劳动合法权益受法律保护。 ( × )21、工伤事故死亡职工一次性赔偿标准,从日起,调整为按全国上一 年度城镇居民人均收入的20倍计算。 ( × )22、凡存在不经培训上岗、无证上岗的企业,给予规定上限的经济处罚。 ( √ ) 23、 对应持证未持证或者未经培训就上岗的人员, 一律先离岗、 培训持证后再上岗,1并依法对企业按规定上限处罚,直至停产整顿和关闭。 ( ×) 24、生产经营单位的从业人员离岗二年以内重新上岗时, 不需重新接受车间 (工段、 区、队)和班组级的安全培训。 ( √ )25、生产经营单位与从业人员订立劳动合同(含聘用合同,下同)时,应当将工作 过程中可能产生的职业危害及其后果、 职业危害防护措施和待遇等如实告知从业人员, 并在 劳动合同中写明,不得隐瞒或者欺骗。如有违反,从业人员有权拒绝作业。 ( × )26、特种作业人员必须具有初中及以上文化程度。 ( × )27、特种作业从业人员可以到任何一家具有安全培训资质证书的培训机构进行特种 作业培训。 ( √ )28、特种作业人员对造成人员死亡的生产安全事故负有直接责任的,应当按照《特 种作业人员安全技术培训考核管理规定》重新参加安全培训。 ( × )29、职业院校毕业生从事与所学专业相关的作业,可以免予培训。 ( √ )30、从事接触职业病危害作业的人员,在离岗时应当进行职业健康检查,否则用人 单位不得解除或者终止与其订立的劳动合同。 ( √ )31、触电死亡事故大多数是电击所造成的,因此电击是最危险的触电伤害。 ( × )32、人体触电,电击和电伤两种伤害是不会同时发生的。 ( √ )33、电路中带负荷拉隔离开关时引起的电弧灼伤为直接电弧灼伤。 ( √ )34、人体在电流的作用下,没有绝对安全的电流途径。 ( × )35、在工矿企业中高压触电事故远多于低压触电事故。 ( × )36、接地线安装时,接地线直接缠绕在须接地的设备上即可。 ( √ )37、绝缘手套和绝缘鞋由特种橡胶制成,以保证足够的绝缘性。 ( × )38、基本安全用具是指那些主要用来进一步加强基本安全用具绝缘强度的工具。 ( × )39、电气连接部位触电事故少。 ( √ )40、多雨潮湿的天气使电气设备绝缘性能降低。 ( √ )41、随着电击持续时间的延长,人体电阻由于出汗、电解等而下降,即使接触电压 不变,流经人体的电流必然增加,电击危险性随之增大。 ( × )42、皮肤清洁时的电阻值较有污垢时小。 ( √ )43、皮肤干燥时的电阻值较有汗水时大。 ( × )44、皮肤表面完整时电阻值较有损伤时小。 ( √ )45、每年的6 ~9月份触电事故较多。 ( × )46、非专业电工和外用工接触电气设备机会少,故触电事故少。 ( √ ) 47、 由于携带式和移动式电气设备需要经常移动, 工作条件差, 容易发生绝缘不良、 外壳漏电事故。 ( √ )48、缺乏安全规章制度和安全措施、作业现场混乱,也容易造成触电事故。 ( √ )49、在救护过程中,即使电源已断开,对未做安全措施,挂上接地线的设备也应视2作有电设备。 ( √ )50、绝缘物在腐蚀性气体的作用下受到损伤而降低甚至失去绝缘性能。 ( × )51、粉尘对绝缘物的绝缘性能没有影响。 ( √ )52、潮气对绝缘物的绝缘性能有影响。 ( √ )53、液体绝缘击穿后能基本上恢复或一定程度地恢复绝缘性能。 ( × )54、固体绝缘击穿后基本上能够恢复绝缘性能。 ( × )55、人体电阻会随着作用于人体的电压的升高而增大。 ( √ )56、安全电压是指在各种不同环境下,人体接触到带电体后,各部分组织不发生任 何损害的电压。 ( × )57、安全电压是指绝对没有危险的电压。 ( √ )58、人体电阻越小,流过人体的电流就越大,也就越危险。 ( × )59、具有安全电压的设备属于Ⅱ类设备。 ( √ )60、测量绝缘电阻必须停电进行。 ( × )61、一般合格设备的吸收比在3.0以上。 ( √ )62、绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫等必须按规定做泄漏电流试验。 ( × )63、电力线路在通讯线路的下方。 ( × )64、高压线路在低压线路的下方。 ( √ )65、直接埋地电缆埋设深度不应小于0.7m。 ( √ )66、为了防止短路事故,安全隔离变压器的原、副边均应装设熔断器。 ( × )67、漏电保护装置是一种高压安全保护电器。 ( √ )68、30mA 的漏电保护器,当通入电流值达到30mA 时,保护器即动作,断开电 源。 ( × )69、IT 系统的电源中心点直接接地。 ( √ )70、IT 系统中“I”表示电源侧不接地或经高阻抗接地。 ( × )71、IT 系统中“T”表示电气设备金属外壳不接地。 ( √ )72、IT 系统的优点之一是供电可靠性高,单相接地不断电。 ( √ )73、电源中性点的接地属于工作接地。 ( × )74、变压器中心点的接地属于保护接地。 ( √ )75、符号“N”表示中性线。 ( √ )76、符号“PE”表示保护线。 ( × )77、符号“PE”表示工作线。 ( √ )78、符号“PEN”表示保护零线和工作零线。 ( × )79、符号“PEN”表示中性线。 ( √ )80、架空线路的重复接地对雷电流有分流作用,有助于改善防雷性能。 ( √ )81、油库、加油站应使用 TN-S 系统。3( × )82、在有条件的地方,应优先考虑采用人工接地体。 ( √ )83、人工接地体宜垂直埋设。 ( × )84、一般采用自然导体作为载流的直流接地体。 ( √ )85、发电厂、变电所及爆炸危险场所必须装设人工接地体。 ( × )86、变(配)电所的接地装置一般每两年检查一次。 ( √ )87、根据车间或建筑物具体情况,对接地线的运行情况一般每年检查1~2次。 ( √ )88、各种防雷装置的接地装置每年在雷雨季节前检查一次。 ( × )89、雷击后产生的电磁感应,其瞬间产生又很快消失的雷电流,故没有危险。 ( √ )90、雷电侵入波常常危及人身安全,损坏电气设备。 ( √ )91、雷电的电效应可击毁绝缘,还可能引起短路,导致火灾或爆炸事故。 ( √ )92、雷击的破坏作用是综合出现的,其中尤以爆炸和火灾最为严重。 ( × )93、独立避雷针应设置在人经常通行的地方。 ( √ )94、独立避雷针是离开建筑物单独装设的。 ( √ )95、附设避雷针是装设在建筑物顶部的避雷针。 ( √ )96、雷暴时,非工作必须,应尽量减少在户外或野外逗留。 ( × )97、雷暴时,在户外或野外不能穿塑料等不浸水的雨衣。 ( √ )98、雷暴时,由于带电积云直接对人体放电,雷电流入地产生对地电压,以及二次 放电等都可能对人造成致命的电击。 ( √ )99、雷暴时,应尽量离开小山、小丘、隆起的小道,离开海滨、湖滨、河边、池塘 旁,避开铁丝网、金属晒衣绳以及旗杆、烟囱、宝塔、孤独的树木附近。 ( × )100、雷暴时,没有防雷保护的小建筑物或其他设施附近可以躲避雷电。 ( × )101、静电不会引起火灾、爆炸。 ( √ )102、带上静电的导体或绝缘体当其具有较高的电位时,有可能引燃易燃易爆物质, 发生火灾和爆炸。 ( × )103、使用二氧化碳灭火器,人应当站在下风侧。 ( √ )104、二氧化碳灭火器可以用于电气火灾。 ( √ )105、干粉灭火器适用于旋转电机以外的其他电气设备的初起火灾。 ( × )106、水是一种常用的灭火剂,可用于扑灭比重较小的油类物质的火灾。 ( √ )107、当发现电气起火时,首先应立即切断电源。 ( √ )108、生活中的行走、穿衣等都会产生静电。 ( × )109、绝缘安全用具是用来防止工作人员被间接电击的安全用具。 ( √ )110、一般防护安全用具没有绝缘性能。 ( √ )111、不许用一般绳带代替安全带。 ( × )112、Ⅱ类Ⅲ类手持式电动工具上设置了保护接地装置及保护接地线。 ( × )113、绝缘杆应倚墙而放,以免碰倒伤其绝缘表面。4( √ )114、绝缘夹钳使用时不允许装设接地线。 ( √ )115、绝缘手套、绝缘靴不应与石油类油脂接触。 ( × )116、施工现场由于使用临时用电,故不会发生人身触电和火灾事故。 ( √ )117、施工现场电源的敷设,应按已批准的施工专业设计进行。 ( √ )118、临时用电应有一套严格的管理制度,并应有专人负责,明确使用期限,使用 完毕应立即全部拆除。 ( √ )119、对检修和新安装的设备进行全面检查,应在确认无电和安全措施齐全的情况 下,方可作业。 ( √ )120、线路停电应挂接地线,且应使作业人员能够看到接地线方可作业。 ( × )121、发电机一经充氢,周围可以明火作业和吸烟。 ( √ )122、对已运行的电气设备进行检修或新安装设备与运行系统连接时,必须执行施 工作业票制度和运行单位的电气工作票制度。 ( × )123、高压电缆进行耐压试验后无须放电。 ( × )124、检修工作时,凡一经合闸就可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作手 把上,应悬挂“止步,高压危险! ” 。 ( × )125、纯 SF6气体有毒性,也有窒息作用。 ( √ )126、SF6气体在电弧作用下,分解物都含有不同程度的毒性。 ( √ )127、SF6气瓶搬运时,应轻装轻卸。 ( × )128、高压试验工作不得少于四人。 ( √ )129、高压试验负责人应由有经验的人员担任。 ( √ )130、高压试验设备两端不在同一地点时,另一端还应派人看守。 ( √ )131、高压试验工作人员在全部加压过程中,应精力集中,随时警戒异常现象发生, 操作人应站在绝缘垫上。 ( × )132、试验结束时,应首先将升压设备的高压部分放电、短路接地,再断开试验电 源、放电。 ( √ )133、管式母线安装时,不应有各种应力,防止瓷柱受力断裂。 ( √ )134、充氮运输的变压器在未经充分排氮前,严禁任何人员进入。 ( × )135、充氮变压器注油时,应派人在排气孔处观察。 ( √ )136、电气设备的额定电压是在产品设计时就被选定的。 ( × )137、可以将24V 的安全灯泡接于220V 电源。 ( × )138、当选用和安装电气设备时,主要考虑额定电压,不应考虑额定电流(或额定 容量) 。 ( √ )139、电气设备的额定值是选择、安装、使用和维修电气设备的重要依据。 ( √ )140、电气设备工作电压超过额定值则会使铁心发热、绝缘击穿,严重者将导致设 备烧毁或损坏。5( √ )141、如果用电设备的额定电压与电网的额定电压不符,或电网电压偏移过大,将 使设备不能正常工作,甚至发生设备或人身事故。 ( √ )142、若电气设备的实际电流超过其额定电流,则绝缘的老化速度将加剧,轻则缩 短其使用寿命,重则会引发绝缘击穿短路事故。 ( × )143、变压器室的门或栅栏应加锁,并悬挂“不得入内”的警告牌。 ( × )144、如发现电容器外壳鼓肚、漏油严重、有异声时,应检查原因后运行。 ( × )145、高压隔离开关无灭弧装置,但可以切断负荷电流。 ( √ )146、高压负荷开关能在额定电压下接通和开断负荷电流,但不能开断故障电流和 短路电流。 ( √ )147、操作时跌落式熔断器要用合格的绝缘杆。 ( × )148、配电线路电压一般在110kV 及以上。 ( × )149、填用电力电缆第一种工作票的工作可不经调度的许可。 ( × )150、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者可以互相兼任。 ( √ )151、倒闸操作是一项复杂而重要的工作,操作的正确与否,直接关系到操作人员 的安全和设备的正常运行。 ( √ )152、在倒闸操作期间,不得进行与操作无关的交谈或工作。 ( × )153、倒闸操作必须3人才能进行,1人操作,2人监护。 ( √ )154、倒闸操作必须2人才能进行,1人操作,1人监护。 ( √ )155、倒闸操作时,应戴绝缘手套和穿绝缘靴。 ( √ )156、实习人员一般不介入倒闸操作中的实质性工作。 ( × )157、手动拉闸时,应按“快-慢-快”的过程进行。 ( × )158、雷电时,只要注意也可倒闸操作。 ( √ )159、严禁将检修中的设备或未正式投运设备的母线隔离开关合上。 ( √ )160、雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩。 ( √ )161、改变电气设备运行状态,必须使用操作票进行倒闸操作,这是防止误操作的 主要措施之一。 ( × )162、操作票中如有个别错、漏字,不允许进行修改。 ( √ )163、操作票中如有个别错、漏字,允许进行修改,但应做到修改的字和改后的字 均要保持字迹清楚,原字迹用“\”符号划去,不得将其涂擦掉。 ( √ )164、发生电气事故和处理事故时,值班人员不得擅自离开岗位,应正确执行调度、 值长、值班长(机长)的命令,处理事故。 ( × )165、在交接班手续未办完而发生事故时,应由接班人员处理,交班人员协助、配 合。 ( √ )166、电气事故发生后,在系统未恢复稳定状态或值班负责人不同意交接班之前,6不得进行交接班。 ( √ )167、电气设备的异常运行或故障,将导致整个电网的安全运行出现问题。 ( × )168、发生电气事故时,各装置的动作信号要急于复归,以便恢复生产。 ( √ )169、电气事故处理中,若下一个命令需根据前一个命令执行情况来确定,则发令 人必须等待命令执行人的亲自汇报后再定。 ( √ )170、执行倒闸操作时,每操作完一项,监护人都要检查其操作内容是否正确,操 作人所执行操作项目无误后,监护人方可在操作票上该项序号前打“√” 。 ( √ )171、执行倒闸操作时,每执行完一项操作项目后,监护人应对已操作的设备进行 检查,复核其是否操作到位,无误后方能继续进行下一项操作。 ( √ )172、任何检修、试验、施工作业及倒闸操作都必须开展危险点分析及预控工作。 ( √ )173、危险点预控不仅要控制物的不安全状态,更重要的是控制人的不安全行为。 ( × )174、危险点分析及预控工作主要由工程管理人员完成,必须提前勘察现场,结合 实际编制。 ( √ )175、如工作负责人没有交代、布置危险点预控措施,工作班成员有权拒绝作业。 ( × )176、如工作班成员因故不清楚危险点预控措施,无权拒绝作业。 ( √ )177、长期解决不好违章问题,就是失职、失责。 ( √ )178、 “电工作业的危险性”是客观存在的事实,不以人的主观意识为转移。 ( × )179、危险点具有危险性,不管如何预防,都会转变成现实的危害。 ( √ )180、违章就是事故之源,违章就是伤亡之源。 ( × )181、直接将电能送到用户的网络称为输电网。 ( × )182、我国国标对35-110 KV 系统规定的电压波动允许值是2%。 ( √ )183、变压器调整电压的分接引线一般从高压绕组引出,是因为高压测电流小,而 且常套在外面。 ( √ )184、变压器的变比等于一、二次侧绕组匝数之比。 ( √ )185、接在输变电线路始端的变压器被称为升压变压器。 ( √ )186、三相变压器绕组为 Y 联结时,绕组相电流就是线电流。 ( √ )187、变压器的上层油温在正常时一般在85℃以下,对强迫泊循环水冷却的变压器 为75℃。 ( × )188、变压器稳定温升的大小与变压器周围环境的温度、变压器的损耗和散热能力 等相关。 ( × )189、电流互感器工作时,相当于一台开路运行的变压器。 ( √ )190、电压互感器是将系统的高电压改变为适合仪表及保护用的低电压。 ( √ )191、互感器是供电系统中测量和保护用的设备。 ( √ )192、新投入运行的断路器,应相对缩短巡视周期。 ( × )193、单台三相电容器的电容元件组在外壳内部接成星形。7( √ )194、BWF10.5-25-1表示10.5KV 25Kvar 单相高压电容器。 ( √ )195、新装 SF6断路器投入运行前必须复测气体的含水量和漏气率。 ( × )196、造成高压电容器组发热的主要原因之一是内部发生局部放电。 ( × )197、RN1系列熔断器是非限流式有填料高压熔断器。 ( √ )198、环网柜高压母线的截面要根据本配电所负荷电流与环网穿越电流之和选择, 以保证运行高压母线不过负荷运行。 ( × )199、为了实现对电路的短路保护,负荷开关与隔离开关配合使用。 ( √ )200、对于有人值班的变电站,由当班值班人员负责对断路器进行巡视检查。 ( √ )201、气体继电器是针对变压器内部故障安装的保护装置。 ( √ )202、工作负责人在转移工作地点时,应向工作人员交代停电范围、安全措施和注 意事项。 ( × )203、雷电时,穿上绝缘靴和戴上绝缘手套后可以进行倒闸操作。 ( × )204、电对人体的伤害,主要来自电压。 ( √ )205、雷云对地放电过程中,先导放电是经数次分级发展的。 ( √ )206、雷云对电力架空线路的杆塔顶部放电时,线路绝缘子可能被击穿并对导线放 电,因此而产生的过电压称为雷击过电压。 ( × )207、无论备用电源是否有压,只要工作电源断路器跳闸,备用电源断路器均自动 投入。 ( √ )208、绝缘杆工作部分不宜过长,以免操作时造成相间与接地短路。 ( × )209、断路器的操动机构用来控制断路器合闸、跳闸,并维持断路器合闸状态。 ( √ )210、使用高压验电器验电前,除检查其外观、电压等级、试验合格期外,还应在 带电的设备上测试其好坏。 ( √ )211、在低压带电设备上,辅助安全工具不可作为基本安全用具使用。 ( × )212、在工作票执行期间,监护人因故离开工作现场,可以随意指定一名工作组人 员代替监护。 ( × )213、为了更好的切除故障,N 线的主干线必须装设开关或熔断器。 ( × )214、警告类标示牌应挂在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上,防止运行 人员误合断电器和隔离开关。 ( √ )215、间接接触电击是由于电气设备绝缘损坏发生接地故障,设备金属外壳及接地 点周围出现对地电压引起的。 ( √ )216、当人需要接触漏电设备时,为防止接触电压电击,应戴上绝缘手套,穿上绝 缘鞋。 ( √ )217、供电可靠性是指供电企业某一统计期间对用户停电的次数。 ( × )218、对于三类负荷,应采取最少不少于2个独立电源供电。 ( × )219、3支等高避雷针构成的三角形内侧,在被保护高度水平面,各相邻避雷针间8保护范围的一侧最小宽度≤0时,则全面积可受到保护。 ( √ )220、在单相变压器的两个绕组中,输出电能的一侧叫做二次侧绕组。 ( √ )221、变压器的电压低,一般其容量一定小。 ( √ )222、变压器理想并列运行的条件中,变压器的阻抗电压允许有±10%的差值。 ( √ )223、变压器二次侧不带负载,一次侧与电网断开时的调压称为无励磁调压。 ( √ )224、变压器的温升是指变压器所测量部位的温度与周围环境温度之差。 ( √ )225、干式变压器主要有环氧树脂绝缘干式变压器、气体绝缘干式变压器和 H 级绝 缘干式变压器。 ( × )226、变压器的一、二次电流之比与一、二次侧电压有效值之比成正比。 ( √ )227、电气设备附近遭受雷击,在设备的导体上感应出大量与雷云极性相反的束缚 电荷,形成过电压,称为雷电反击过电压。 ( √ )228、GW4-35/600代表额定电流为600A 的户外隔离开关。 ( √ )229、弹簧操动机构的操作电源既可以是直流电源也可以是交流电源。 ( √ )230、KYN××800-10型高压开关柜是10KV 金属铠装户内开关柜。 ( √ )231、对断路器的正常维护包括对不带电部分的清扫等。 ( √ )232、与双柱式隔离开关相比,仰角式(V 形)隔离开关的优点是重量轻、占用空 间小。 ( × )233、高压熔断器为限流式熔断器时,在其型号中以字母 M 表示。 ( × )234、对于 KYN××800-10型高压开关柜,当接地开关摇把未拔出时,小车可以 由定位状态转变为移动状态。 ( √ )235、隔离开关型号为 GN2-35/1000,含义是:额定电压35KV,额定电流1KA。 ( × )236、真空断路器的灭弧室绝缘外壳采用玻璃时,具有容易加工、机械强度高、易 与金属封接、透明性好等优点。 ( √ )237、避雷线架设在导线上方的杆塔顶部,并在杆塔底部进行接地,因此又称架空 地线。 ( √ )238、对无人值班的变(配)电所,电力电缆线路每周至少进行一次巡视。 ( √ )239、高压配电线路的电压一般为10KV。 ( √ )240、刚好使导线的稳定温度达到电缆最高允许温度时的载流量,称为允许载流量 或安全载流量。 ( × )241、在雷云对地放电的过程中,主放电阶段放电电流最大,持续时间最长。 ( × )242、为了考核电气设备的绝缘水平,我国规定:10KV 对应的允许最高工作电压 为11.5KV。 ( × )243、自动重合闸动作后,需手动将自动重合闸复归,准备下次动作。 ( × )244、为保证操作安全,绝缘夹钳使用时应可靠与接地线相连。 ( √ )245、绝缘手套和绝缘鞋使用后应擦净、晾干,并在绝缘手套上洒一些滑石粉。9( √ )246、接地系统的单相电击比不接地系统的单相电击危险性大。 ( √ )247、对于临时性的工作,第一种工作票可在工作开始以前交给值班员。 ( √ )248、在工作票执行期间,监护人一般只做监护工作,不兼做其他工作。 ( √ )249、接地线必须是三相短路接电线,不得采用三相分别接地或单相接地。 ( × )250、在倒闸操作中,由于误操作造成带负荷合上隔离开关后,应迅速将其拉开。 ( √ )251、电灼伤一般分为接触灼伤和电弧灼伤。 ( √ )252、禁止类标示牌制作时背景用白色,文字用红色。 ( × )253、高压开关柜的五防连锁功能常采用接地开关与隔离开关之间的强制性电磁锁 的方式实现。 ( × )254、变压器一、二次侧感应电势最大值之比等于一、二次侧绕组匝数之比。 ( × )255、真空断路器的每日巡视检查中应注意检查气体压力和温度。 ( √ )256、变压器理想并列运行的条件中,变压器的联结组标号必须相同。 ( √ ) 257、 水冷却变压器的温升是指变压器所测量部位的温度与冷却器入口处水温之差。 ( √ )258、电力电缆中,绝缘层将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离。 ( √ )259、操作票填写时,被操作的开关要填写双重名称,即设备的名称和编号。 ( √ )260、接地线安装时,严禁采用缠绕的方法接地线。 ( × )261、变压器匝数多的一侧电流小,电压低。 ( √ )262、间隔棒用于防止导线在档距中间互相吸引、鞭击。 ( × )263、绝缘夹钳一般每半年进行一次绝缘试验。 ( √ )264、工作票要用钢笔或者圆珠笔填写,一式二份。 ( × )265、电流互感器工作时,其二次侧不允许短路。 ( × )266、GW5-35/1000代表35KV 户外断路器。 ( √ )267、相邻两杆塔导线悬挂点连线中点对导线的铅垂距离称为弧垂。 ( √ )268、空气冷却变压器的温升是指变压器所测量部位的温度与冷却空气温度之差。 (√)269、GN2-10/1000代表额定电流为1000A 的户内隔离开关。 ( √ )270、断路器操动机构具有自动脱扣装置,其作用是:在合闸过程中,若继电保护 动作,则使断路器立即跳闸。 ( × )271、GN2-10/1000代表10KV 户外隔离开关。 ( × )272、倒闸操作票由监护人填写。 ( √ )273、在工作票执行期间,一旦工作开始,工作负责人必须始终在工作现场,对工 作人员的安全认真监护。 ( × )274、为保证工作票的严格执行,即使是出现紧急事故处理时也必须填写工作票。 ( √ )275、电流持续时间越长,电流对人体的危害越严重。 ( × )276、新投入运行的断路器,在运行24h 后可转入正常巡视检查。 ( √ )277、人体电阻的数值主要决定于电流的通路。10( × )278、避雷线的主要作用是运输电能。 ( √ )279、开断电容器时,开关触头间的电压有可能达到2倍电源电压幅值。 ( × )280、在用电单位的预先约定的计划停电时间,工作人员可以利用该段时间自行进 行设备检修。 ( √ )281、采用微机综合自动化的变电所,其继电保护均采用微机保护。 ( × )282、在中性点直接接地的低压供电系统,将电气设备的中性线与接地装置相连称 为保护接地。 ( √ )283、定时限电流保护的动作时间与电流大小无关,一经整定即固定不变。 ( √ )284、横担定位在电杆的上部,用来支持绝缘子和导线等,并使导线间有规定的距 离。 ( × )285、接地线安装时,接地线直接缠绕在须接地的设备上即可。 ( √ )286、跌落式熔断器熔丝熔断时,电弧使吹弧喷口产生大量气体,形成横向吹弧。 ( √ )287、电力电缆停电时间超过试验周期时,必须做标准预防性试验。 ( √ )288、接地装置是指埋设于土壤中并与每基杆塔的避雷线及杆塔体有电气连接的金 属装置。 ( √ )289、电力电缆中,保护层保护电缆免受外界杂质和水分的侵入,以防止外力直接 损坏电缆。 ( × )290、连接金具的作用是支持导线或避雷线,使导线和避雷线固定在绝缘子或杆塔 上。 ( √ )291、电压互感器的容量是指其二次绕组允许接入的负载功率。 ( √ )292、绝缘杆、绝缘夹钳在使用中应定期进行绝缘试验。 ( × )293、信号继电器在保护动作后自动返回。 ( √ )294、金属氧化物避雷器的特点包括动作迅速、无续流、残压低、通流容量大、体 积小、重量轻、结构简单、运行维护方便等。 ( √ )295、电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在非线性元件。 ( × )296、变压器稳定温升的大小与变压器周围环境的温度、变压器的损耗和散热能力 等相关。 ( √ )297、触头间恢复电压的大小与电源电压、负载性质、电弧电流变化率等因素有关。 ( × )298、电磁储能操动机构的缺点是加工工艺要求高、需要配直流操作电源等。 ( √ )299、从地区变电所到用户变电所或城乡电力变压器之间的线路,是用于分配电能 的,称为配电线路。 ( √ )300、电对人体的伤害,主要来自电流。 ( √ )301、变压器的铁芯采用的硅钢片主要有热轧和冷轧两种。 ( √ )302、ZN4-10/630表示该断路器额定电压为10KVV,额定开断电流为630A。 ( × )303、电压波动是由于负荷急剧变化的连续性负荷所引起的。11( × )304、电流速断保护不但可以保护线路的全长,而且还可以保护下一级线路。 ( √ )305、隔离开关型号为 GN2-35/1000,含义是:额定电压35KV,额定电流1KA。 ( √ )306、二次回路的编号根据等电位的原则进行。 ( × )307、声光型高压验电器在雨、雪、雾天及空气湿度较大时也能正常使用。 ( √ )308、在单相变压器的两个绕组中,输出电能的一侧叫做二次侧绕组。 ( × )309、断路器红绿指示灯均不亮属于断路器的事故现象,应立即停电处理。 ( √ )310、对于无人值班的变电站,通常每月巡视检查次数不得少于2次。 ( √ )311、多绕组变压器的额定容量是最大的绕组额定容量。 ( × )312、液压储能操动机构的优点有操作功率大、加工工艺要求不高等。 ( × )313、绝缘杆应存放在潮湿的地方,靠墙放好。 ( × )314、辅助安全用具是指那些绝缘强度能长期承受设备的工作电压,并且在该电压 等级产生内部过电压时能保证工作人员安全的用具。 ( √ )315、电流互感器的铁芯应该可靠接地。 ( √ )316、JGN2-40.5型高压开关柜利用机械连锁来实现小车与接地开关之间的连锁。 ( √ )317、电力电缆停电超过一个月但不满一年时,必须做标准预防性试验。 ( √ )318、断路器对电路故障跳闸发生拒动,造成越级跳闸时,应立即将拒动断路器脱 离系统并保持原状。 ( √ )319、在冲击短路电流到达之前能断开短路电流的熔断器称为限流式熔断器。 ( × )320、一般地,电力系统的运行电压在正常情况下不允许超过额定电压。 ( × )321、高压电容器室温度超过±35℃的范围时,高压电容器应退出运行。 ( √ )322、工作票应由工作票签发人签发。 ( √ )323、隔离开关拉闸时,应先断开断路器,后断开隔离开关。 ( × )324、原理接线图仅表示二次回路的动作原理。 ( √ )325、在某一时间段内,电压缓慢变化而偏离额定值的程度,称为电压偏差。 ( √ )326、要提高供电可靠率就要尽量缩短用户的平均停电时间。 ( √ )327、变压器是一种静止的电气设备。 ( √ )328、几万伏或几十万伏高压电能输送到负荷区后,必须经过不同的降压变压器将 高电压降低为不同等级的电压,以满足各种负荷的需要。 ( √ )329、电力变压器按冷却介质分为油浸式和干式两种。 ( √ )330、当交流电源电压加到变压器的一次绕组后,如果变压器的二次侧绕组与外电 路负荷连通,就会有电能输出。 ( √ )331、频率“?”的交流电源电压加到一、二次侧绕组匝数分别为 N1、N2的变压器 的一次绕组后,一次侧绕组中的感应电势为 E1=4.44 ? N1Φ m。 ( × )332、变压器的调压方式分为有励磁调压和有载调压。 ( √ )333、变压器的电源电压一般不得超过额定电压的±5%。12( × )334、电流互感器工作时,其二次侧不允许短路。 ( √ )335、变压器的绕组是变压器的电路部分。 ( × )336、为了实现对电路的短路保护,负荷开关与隔离开关配合使用。 ( √ )337、长期停运的断路器在重新投入运行前应通过远方控制方式进行2~3次操作, 操作无异常后方能投入运行。 ( × )338、KYN××800-10型高压开关柜的三相主母线呈等边三角形布置。 ( × )339、RN2型熔断器的熔丝是根据对其短路电流的要求来确定的。 ( × )340、RGC 型高压开关柜常用于额定电压3~35KV 的双母接线变电所中。 ( √ )341、FN3-10R/400型负荷开关分闸时,工作触头先于灭弧触头断开。 ( √ )342、开关电器中,利用电弧与固体介质接触来加速灭弧的原理是:固体介质能使 电弧迅速冷却,并使金属蒸汽大量在固体介质表面凝结。 ( √ )343、当高压电容组发生爆炸时,处理方法之一是切断电容器与电网的连接。 ( √ )344、高压开关柜的五防连锁功能是指防误分合断路器,防带电拉合隔离开关,防 带电合接地刀闸,防带接地线合断路器,防人员误入带电间隔。 ( √ )345、电力电缆的线芯一般采用铜线和铝线。 ( √ )346、10~35KV 单回架空线路的导线,一般采用三角排列或水平排列。 ( × )347、低压配电线路的电压为10KV 及以下。 ( √ )348、重做电缆终端头时后,必须核对相位、摇测绝缘电阻,并做耐压试验,全部 合格后才允许恢复运行。 ( √ )349、高压熔断器用于3~35 KV 装置中以保护线路、变压器、电动机及电压互感 器等。 ( √ )350、雷云对电力架空线路的杆塔顶部放电时,线路绝缘子可能被击穿并对导线放 电,因此而产生的过电压称为雷电反击过电压。 ( × )351、电力线路的速断保护不能保护线路的全长,因此不是主保护。 ( × )352、倒闸操作票由监护人填写。 ( √ )353、CT19型操动机构通常与10KV 真空断路器配合使用。 ( √ )354、剩余电流动作保护器的动作电流值达到或超过给定电流值时,将自动切断电 源。 ( × )355、为保证操作安全,绝缘夹钳使用时应可靠与接地线相连。 ( × )356、变电站的电气工作,如隔日工作间断时,工作票应由工作负责人收执。 ( √ )357、引发电气火灾要具备的两个条件为:有易燃的环境和引燃条件。 ( × )358、低压电气设备停电检修时,为防止检修人员走错位置,误入带电间隔及过分 接近带电部分,一般采用遮拦进行防护。 ( × )359、在电压相同的情况下,不同种类的电流对人体的伤害程度是一样的。 ( × )360、电对人体的伤害,主要来自电压。13( √ )361、平均负荷是指电网中或用户在某一确定的时间段内的平均小时用电量。 ( × )362、电力系统与大地间不直接连接,电气设备的外露可接近导体通过保护地线与 电力系统接地极连接,此系统称为 TT 系统。 ( × )363、变压器的绕组是变压器的磁路部分。 ( √ )364、变压器按用途可分为电力变压器、特种变压器和仪用互感器。 ( √ )365、隔离开关可以拉、合避雷器。 ( √ )366、高压熔断器带有热脱扣器时,在其型号中以字母 T 表示。 ( × )367、变压器调整电压的分接引线一般从低压绕组引出。 ( × )368、变压器的一次绕组就是高压绕组。 ( √ )369、电压互感器工作时,其高压绕组与被测电路并联,低压绕组与测量仪表的电 压线圈并联。 ( √ )370、变压器的铁芯是变压器的磁路部分。 ( √ )371.电工作业容易发生伤亡事故,对操作者本人、他人及周围设施、设备的安全造 成重大危害。 ( × )372、电工作业人员经本单位组织三级安全教育后,即可上岗作业。 ( √ )373、统计资料分析表明,大多数事故是由于直接从事特种作业的操作人员缺乏安 全知识、安全操作技能差或违章作业造成的。 ( √ )374、50mA 的电流,1秒钟就可以结束一个生命。 ( × )375、电工作业人员复审不需要进行考核。 ( √ )376、电工作业常遇的停电、检修、送电环节多,涉及人员多,联络环节多,任何 一环失误就有可能造成重大事故。 ( √ )377、不安全的环境也可能导致事故的发生。 ( × )378、工作生产环境不受社会环境和自然环境的影响和约束。 ( √ )379、管理缺陷与不安全状态的结合,就构成了事故的隐患。 ( √ )380、当事故隐患形成并偶然被人的不安全行为触发时,就必然发生事故。 ( √ )381、个人情绪对事故的发生产生很大的影响。 ( × )382、性格是一个人所固有的,它和安全事故的产生没有关系。 ( √ )383、电工在取得资格证书后,方准许独立作业。 ( √ )384、电工作业操作资格证书是电工作业人员从事电工作业的唯一有效证件。 ( × )385、电工作业操作资格证书省内通用。 ( √ )386、作业时,电工作业人员须随身携带特种作业操作资格证书。 ( × )387、特种作业操作资格证书由单位集中管理。 ( √ )388、电工必须注意自己身体不能接触两个不同电位,否则就触电了。 ( √ )389、 《电业安全工作规程》规定:低压带电作业“人体不得同时接触两根线头” 、 “装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套”等规定,均是保证人体最多只处于一个电位14上。 ( √ )390、 《电业安全工作规程》规定: “站在绝缘垫或绝缘台上” ,目的是使人身无电位 差,万一碰一个电位不高的线头,可以避免触电。 ( × )391、电阻在直流电路中的值一般比在交流电路中要大,并且频率越高越显著。 ( × )392、所有导体的电阻都随温度而变化。 ( √ )393、选择导线截面积时一定要考虑安装处有可能出现的最高环境温度。 ( × )394、导体的电阻是欧姆级的,绝缘体的电阻也是欧姆级的。 ( √ )395、当绝缘体受潮或老化时,其电阻值下降,会失去绝缘性能,造成短路事故。 ( × )396、部分电路欧姆定律表明,若电阻一定,则通过电阻的电流 I 与电阻两端的电 压 U 成反比。 ( √ )397、部分电路欧姆定律表明,若电压一定,则通过电阻的电流 I 与电阻 R 成反比。 ( √ )398、三相电动机,特别是笼型电动机,转动平稳、结构简单、维护方便、噪声小。 ( × )399、电工作业时误入带电的间隔或电柜,会造成间接接触电击。 ( × )400、人体触及漏电设备的外壳而发生的电击是直接接触电击。15
PPT制作技巧

我要回帖

更多关于 vs开始执行和调试 的文章

 

随机推荐