400KW功率,距离200米.380V电压用多大铝芯电缆?怎么计算的?谢谢
来源: |人气:759 ℃|时间: 02:38:08
为了解决用户可能碰到关于"400KW功率,距离200米.380V电压用多大铝芯电缆?怎么计算的?谢谢"相关的问题,志乐园经过收集整理为用户提供相关的解决办法,请注意,解决办法仅供参考,不代表本网同意其意见,如有任何问题请与本网联系。"400KW功率,距离200米.380V电压用多大铝芯电缆?怎么计算的?谢谢"相关的详细问题如下:
负载电流约800A附近,按允许电压损失5%(20V)算,每根电线的电压降为10V,则每根电线的线阻:R=U/I=10/800=0.0125(Ω)铝芯电缆截面(铝电线的电阻率为0.0283):S=ρ×L/R=0..(m㎡)宜应用2根240m㎡铝电线并联输送。
||||点击排行查看: 1197|回复: 10
??????????
你的意思是尾端也就是电动机的地方需要的电压应该是380V对吧,这个问题这么算: 有功功率40kW,COSA=0.8线路阻抗为1+j0.6,可以算出无功功率为24kW。 电压降为:(00*0.6)/380+j(-24000*1)/380=(143+j0)V; 供电电源的
10KW应该是电动机的轴功率,不是什么额定容量,没有电动机会标注额定容量。 轴功率就是输出功率,输出功率除以效率就是输入功率,输入功率就是从电网吸取的电磁功率也就是有功功率。 所以:输入功率(有功功率)=10/0.85=11.76KW。 视在功率=有
根据你说的情况我看功率因数不会很低,供电线路应该是三相四线。按供电末端电压降7%计算 所以根据简化公式S=PL/CΔu%=180×280/77×7=93.5 所以供电线路三根主线要采用95平方毫米的铜线。 式中C是计算常数:铜导线取77,铝导线取46.7, Δu%是终
萌萌哒木木
像稳压器这类产品不应该在淘宝上买。 您这个输入电压已经超过了普通稳压器的电压范围,建议打电话到工厂定做宽范围稳压器,价格要根据您的容量来,首先确定您需要负载的功率,把容量定下来人家才能给您报价。 深圳市精源科技
pengyinong
所有电机总功率700千瓦,全部带变频,---可以不用考虑启动问题。 700千瓦的电机,不可能全部同时使用,考虑同时工作系数0.7,设总的功率因素大约为0.8,总的效率为0.85. 所以,实际需用的容量为:(700x0.7)/(0.8x0.85)=720.6kva 考虑到变压器在
三相四线380V电压用单相和零线之间供电,形成回路,就可以取得市电。因为380V是三根火一根零,火火之间是380V,火零之间是220V。 三相四线制: 三相四线制,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条
额定容量为75kW 输出功率P=输入功率P*0.894=1.732U*I*0.85*0.894 所以I=7.85*0.894*1.732)=160A
这个需要知道,供电的电压等级,负荷的功率因数,供电的距离有关,敷设方式,下面我们做一个假设: 假定供电电压为380/220V,负荷的功率因数为0.85,供电距离为300m内,敷设方式为桥架明敷 那么Ijs=P/(sqrt(3)*U*cosφ)=.732*380*0.85)=70平方的粗铝线怎么搭接接头
70平方的粗铝线怎么搭接接头
10-01-24 &匿名提问
干线电流约为电机功率的2倍,一般铝线承载1平方小等于3安,所以你自己去算哪。若500米和650米处各用25和50平方的铝线拉去变压器处,那还可以用,但电缆基本上是满载运行。
按电压380V电机500米处电流约60A,650米处电流约130A.如果单看电缆的电流承受能力够了,但计算线路的压降都远超出电源电压百分之四的标准了,因此必须再加电缆。否则会出现电机启动困难无力的问题。如果是660V的线路和电机电缆能用。计算线路压降的方法是导线电阻率乘线路长乘电流再除以导线截面积。另外也有书上规定线路压降不得超过百分之五的。根据你现在的距离只需计算线路电压降符合要求的就行。按380V电源500米最小用50平方,650米最小用150平方铝线。  
既要考虑电缆的载流量又要考虑压降.500米处建议用75平方铝电缆,650米处建议用150平方铝电缆.
你可以到我的共享资料里下载&动力照明系统电缆设计软件&直接计算即可,相当方便.
请登录后再发表评论!
yakun.你好,电源电压低,压缩机启动导致电压大幅下跌.主要原因是电网供给能力已低于负荷需求,附近的供电变压器太小了.打个比喻,一次大用水的冲击对大水池的影响甚微;而对小水池的影响就很大了.稳压器的有效功率是随电压的下降而下降的.(配置5KW的稳压器实际功率可能还达不到3.5KW).    我的意思是在电力网较差的地区,有条件的,尽可能加倍配置.另,稳压器如果在实际使用时觉得不够,可把空调机分出来(不经过稳压器).这样,空调机启动导致的压降才不会影响电脑的使用.  个人看法仅供参考.
建议把空调单独供电    即使配置稳压器后也要单独供电另外,如果输入电压低于180v,那么你的稳压器起到的效果是不大的,稳压器也有一个将电压调整的范围,不是无限制的,一般工作范围是180v-240v之间。    根据你的电压实际情况,将空调与电脑分开,空调配置是3KW稳压器,电脑配置5KW稳压器。