常见冷库压缩机不启动的原因及排除方法
  【】冷库不启动,多是电动机和电气控制方面出现故障.检修时既要检查各类电气控制元件,又要检查电源及连接线路。
  ① 电源线路故障故障分析:压缩机不启动,一般先从电源线路上查找,如电源熔断器熔断或接线松脱、断线造成缺相,或电源电压过低等.排除方法:电源缺相时电动机发出&嗡嗡&交流声而不启动.时间稍长热继电器动作,触点跳开。可用万用表交流电压挡检查熔断器是否熔断或测量电像电压大小,若熔断器熔断,则更换适当容量熔断器。
  ② 电动机烧毁或匝间短路故障分析:当电动机绕组烧毁或匝间短路时,往往会出现熔断器反复熔断的现象,特别是一推上闸刀开关时就熔断,对于开启式压缩机,此时可闻到电动机里传出的漆包线烧焦的臭味。
  排除方法:用万用表检查电动机接线柱与外壳是否短路,并测量各相电阻值,如是短路或某相电阻小,说明绕组匝间短路,绝缘被烧毁。检杳时也可用绝缘电阻表洲其绝缘电阻,若其电阻接近于零,则说明绝缘层己被击穿.如电动机烧毁,可拆换电动机。
  ③ 温度控制器故障故障分析:温控器感温包内的剂泄漏或温控器失灵,引起触点常开。
  排除方法:转动温控器旋钮,看其在最低温度挡(数字最大或强冷连续运转挡次)是否能使压缩机启动,若不能启动应进一步观察感温包内是否有泄漏、触点动作是否失灵等,轻微的可以修复,严重的应更换新的同一型号、规格的温控器。
  ④ 压力控制器故障故障分析:压力控制器压力值调节不当或压力控制器内的弹簧及其他部件出现故障时,造成在正常压力范围内,压力控制器动作,常闭触点断开,压缩机无法启动。
  排除方法:可拆开盒盖看其触点是否能吸合,也可用万用表测试是否导通。人工复位后压缩机仍不能启动时应进一步检查系统的压力是否过高或过低,若压力正常而压力控制器又跳开,应重新调整压力控制器的高、低压力控制范围或更换压力控制器。
  ⑤ 交流接触器或中间继电器故障故障分析:一般易出现触点过热、烧毁、磨损等现象,使触点接触不良。
  排除方法:拆下修理或更换。
  ⑥ 热继电器故障故障分析:热继电器触点跳开.或发热电阻丝烧断。
  排除方法:热继电器触点跳开时,首先应检查其整定电流是否合适,并按下人工复位按钮,若启动压缩机后不跳开,则应查出引起过电流的原因,修复后方可重新按下复位按钮。发热电阻丝烧断时,应更换热继电器。
“&&”的新闻
热门商机推荐
  空调的使用的年限是多少?有规定吗?还是任性而为?这个问题...
最新商机信息
你还没有注册吗?请客户问到一个非常常见的问题,就是冷库压缩机频繁停机、频繁启动,反反复复,这样既达不到想要的保鲜、冷藏效果,也非常不利于冷库的自身质量,并且浪费电是肯定的。因为冷库在温度达到了预调的温度,冷库会自动停机的,这样不会造成冷库长期运行带来的电量损耗也不会使冷库内所储藏的物品有冻伤的现象。但是现在就很多冷库出现这种问题:冷库频繁启动、暂停。造成这种现象的原因是什么呢?又该如何排除这个隐患呢?造成冷库压缩机频繁启动、停机的原因有:1.吸气压力过低或低压继电器切断值调的过高了2.排气压力过高,高压继电器切断值调的过低。冷库压缩机频繁的停机、启动解决方案:调膨胀阀的开度,重新调整低压继电器的切断值加大冷风机的转速或者调整一下高压继电器切断值在此,库华制冷也提醒一下各位,在安装冷库的时候,选择的也要认清楚,包括使用的设备及安装附件,一定要选用正品质量过关的,否则后期冷库的使用过程中会出现很多问题,造成不必要的麻烦。
微信扫一扫,关注冷库最新动态
本站关键词:冷库 冷库造价 小型冷库 冷库设计 保鲜冷库
版权所有:库华制冷&浙ICP备号-1 &&Copyrights (c)
All Rights将该文分享至微信朋友圈
1、在微信中找到发现
2、使用扫一扫功能,并对准左侧二维码
3、进入文章页面后,点击右上角按钮
4、点击分享至朋友圈
5、点击右上角发送,分享至朋友圈
你还可以分享到:
编审:张硕
可用表情:
的新闻:??????????
进入 查询 查询 查询 查询
今日快讯、活动报道、曝光台加载中…
本周十大热门资讯
本月十大热门资讯
1988年以来,我们一直致力于推动制冷行业信息化。全球领先的制冷行业电子商务品牌 空调制冷大市场
中华人民共和国经营许可证(ICP证):
 广告经营许可证:7

我要回帖

更多关于 冷库压缩机多少钱 的文章

 

随机推荐