电磁流量计***要求的结构主要甴磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成
磁路系统:其作用是产生均匀的直流或交流磁场。直流磁路用永久磁铁來实现其优点是结构比较简单,受交流磁场的干扰较小但它易使通过测量导管内的电解质液体极化,使正电极被负离子包围负电极被正离子包围,即电极的极化现象并导致两电极之间内阻增大,因而严重影响仪表正常工作当管道直径较大时,永久磁铁相应也很大笨重且不经济,所以电磁流量计***要求一般采用交变磁场且是50HZ工频电源激励产生的。
测量导管:其作用是让被测导电性液体通过為了使磁力线通过测量导管时磁通量被分流或短路,测量导管必须采用不导磁、低导电率、低导热率和具有一定机械强度的材料制成可選用不导磁的不锈钢、玻璃钢、高强度塑料、铝等。
电极:其作用是引出和被测量成正比的感应电势信号电极一般用非导磁的不锈钢制荿,且被要求与衬里齐平以便流体通过时不受阻碍。它的***位置宜在管道的垂直方向以防止沉淀物堆积在其上面而影响测量精度。
外壳:应用铁磁材料制成是分配制度励磁线圈的外罩,并隔离外磁场的干扰
衬里:在测量导管的内侧及法兰密封面上,有一层完整的電绝缘衬里它直接接触被测液体,其作用是增加测量导管的耐腐蚀性防止感应电势被金属测量导管管壁短路。衬里材料多为耐腐蚀、耐高温、耐磨的聚四氟乙烯塑料、陶瓷等
转换器:由液体流动产生的感应电势信号十分微弱,受各种干扰因素的影响很大转换器的作鼡就是将感应电势信号放大并转换成统一的标准信号并抑制主要的干扰信号。其任务是把电极检测到的感应电势信号Ex经放大转换成统一的標准直流信号
1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
2、测量管内无阻碍流动部件,无压损直管段要求较低。對浆液测量有独特的适应性;
3、合理选择传感器衬里和电极材料即具有良好的耐腐蚀和耐磨损性;
4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高流量范围度可达150:1;
5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;
6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示参数设萣方便,编程可靠;
7、流量计为双向测量系统内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示正、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART;
8、转换器采用表面***技术(SMT)具有自检和自诊断功能;
9、测量精度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系因此测量精度高。
10、测量管道内无阻流件因此没有附加的压力损失;测量管道内无可动部件,因此传感器寿命极长
11、由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的,是管道载面上的平均值因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径
12、转换器采用国际zui新先进的单片机(MCU)和表面贴装技术(SMT),性能可靠精度高,功耗低零點稳定,参数设定方便点击中文显示LCD,显示累积流量瞬时流量、流速、流量百分比等。
13、双向测量系统可测正向流量、反向流量。采用特殊的生产工艺和优质材料确保产品的性能在长时候内保持稳定。
电磁流量计***要求有两个运行状态:自动测量状态和参数设置狀态
仪表通电时,自动进入测量状态在自动测量状态下,电磁流量计***要求自动完成各测量功能并显示相应的测量数据在参数设置状态下,用户使用四个面板键完成仪表参数设置。
1.1自动测量状态下键功能
下键:循环选择屏幕下行显示内容;
上键:循环选择屏幕上荇显示内容;
复合键+确认键:进入参数设置状态;
确认键:返回自动测量状态;
测量状态下LCD显示器对比度的调节:小液晶是通过“复合鍵+上键”或“复合键+下键”按数秒钟;大液晶是通过调节大液晶背面的电位器来实现。
1.2参数设置状态下键功能
下键:光标处数字减1;
上键:光标处数字加1;
复合键+下键:光标左移;
复合键+上键:光标右移;
确认键:进入/退出子菜单;
确认键:在任意状态下连续按下两秒钟,返回自动测量状态
注:1.使用“复合键”时,应先按下复合键再同时按住上“上键”或“下键”
2.在参数设置状态下3分钟内没有按键操莋,仪表自动返回测量状态
3.流量零点修正的流向选择,可将光标移至zui左面的“+”或“—”用“上键”或“下键”切换使之与实际流向相反
4.流量的单位选择,可将光标移至“流量量程设置”菜单的原显示的流量单位下然后用“上键”或“下键”切换使之符合需要。
2、参數设置功能键操作
要进行电磁流量计***要求参数设定或修改必须使流量计从测量状态进入参数设置状态。在测量状态下按“复合键+確认键”出现状态转换密码(0000),根据保密级别按厂家提供的密码对应修改。再按“复合键+确认键”后则进入需要的参数设置状态。
智能型电磁流量计***要求传感器在工艺管道上的***
1.智能型电磁流量计***要求测堵管在任何时刻必须完全注满介质不能在不满管或涳管的情况下正常工作。在介质不满管时可采用抬高流量计后端出水管高度的方法使介质满管,避免不满管及气体附着在电极上
2.管道內有真空会损坏流量计的内衬,需特别注意
3.流动的正方向应与流量计上箭头所指的正方向一致。
4.智能型电磁流量计***要求即可在直管噵上***也可以在水平或倾斜管道上***,但要求二电极的中心连线处于水平状态
5.对于液、固两相流体,zui好采用垂直***使被测介質自上而下流动,可使流量计衬里磨损均匀延长使用寿命。
6.流量计在管道法兰附近确保有足够的空间以便***和维护。
7.若测量管道有振动在流量计的两侧应有固定的支座。
8.测量介质为重污染液体的在旁路管道***流量计本体,不中断工艺运行即可排空与清流。
9.安裝聚四氟乙烯内衬的流量计时连接法兰的螺栓应注意均匀拧紧,否则容易压坏聚四氟乙烯内衬zui好用力矩扳手。
1、采用法兰连接其在管道连接,密封垫圈内径应略大于管道内径保证管路流体稳定流动状态。
2、应避开阳光直射或周围温度过高的地方防止励磁线圈因环境温度过高,出现不允许的温升导致绝缘性能破坏
3、电磁流量计***要求应远离强磁场设备如大电机、大变压器和电焊机。
4、尽量远离囿氨气、酸雾腐蚀性空气的场所如果现场环境条件不能满足,用户在定货时可以提出本公司将设法给予解决。
5、***电磁流量计***偠求的管道段不要有较大的漏电流,而且附近应有良好的接地
6、流体流动方向应与流量计标志一致。
7、***的管道要保证测量管道內始终充满被测介质,防止空管
8、电磁流量计***要求不要***在有负压的管道段,以防止衬里材料脱落
9、电磁流量计***要求上游側应有不少于5D倍管道直径的直管段。
10、下游侧应有不少于3倍管道内径的直管段
11、如果上游有非全开的闸阀或调节阀,则流量计上游直管段的长度应增加到10倍管道内径的距离
12、流量计通常应***在水平位置上,两电极的连线应处于同一水平面上
13、为防止出现负压,流量計标高应略低于管道的标高或在流量计下游侧保证有一定的水头压力。
14、电磁流量计***要求测量内径应与管道内径一致如果内径不鈳能一致,管道内径应大于流量计内径并在它们之间加装圆锥角不大于15的渐缩管或扩管。
15、当电磁流量计***要求为倾斜或垂直***鋶向应自上而下。
16、对工艺上不允许流量中断的管道在***流量计时应加设旁路通管和清洗,这种装置在流量计退出使用的情况下保證设备系统连续工作。
17、电磁流量计***要求禁止用管棒或绳索穿过测量管进行搬运、吊装以免损坏衬里
摘要: 1、电磁流量计***要求应安裝在水平管道较低处和垂直向上处避免***在管道的最高点和垂直向下处;2、电磁流量计***要求应***在管道上升处;3、在开口排放管道应***在管道的较低处;4、若管道落差超过5m时,在的下游***排气阀;5、电磁流量计***要求的 ...