消防火灾报警器主电故障怎么解决控制柜没主电,主电正常后声音会自动消除吗?


火灾防控制度范文1
关键词:高层建筑;建筑火灾;火灾自动报警系统
中图分类号:TU97文献标识码: A
引言
近年来,我国城市高层建筑的发展越来越快,建筑的美观性、功能性都有很大的提升,其结构也越来越为复杂。如果在建筑物内部发生火灾,由于其位置高会加速火势蔓延速度,火灾的扑救难度大,同时自救空间严重受到限制,就会导致惨重的人员伤亡和财产损失。在实际过程中,高层建筑的火灾预防和扑救能力是制约高层建筑发展的重要的因素。科学合理的防止火灾是现代高层建筑物建设的重要的内容,有效的检测、控制和扑灭火灾,才能保证人民生命财产安全,降低经济损失。
一、高层建筑的火灾特点
1、火灾隐患多
火灾多发生在一些比较高的楼群中,而酒店,旅馆,以及一些办公商厦、超级购物商厦以及一些居民楼火灾发生的比率都比较大。因为这些楼群属于电器设备使用比较集中的楼群,而且被使用的家电设备样式多、品牌粮芳不齐,功用复杂,比较容易引发火灾、同时供电线路复杂、耗电量大。如果设计、组装、使用以及后期维护中出现什么情况都会引起事故的发生。而且这些楼群有个共同的特点就是人口比较集中,万一发生火灾,很容易形成巨大的人流阻塞和慌乱,加重火灾现场的危险程度,造成混乱和判断错误,发生挤踏和被烟雾窒息伤亡的危险。
2、火灾蔓延迅速
高层建筑风速高,使通常不具备威胁的火源变得非常危险。高层建筑内竖井林立,吸火力强,都起着“烟囱效应”。在烟火不受任何阻碍的情况下,它在水平面上扩张速度为每秒钟0.4到0.7米左右,在竖直方向上为每一秒3到5米之间。在这种情况下,高于90米的大楼,大火能够在一分钟内从一层燃烧到最顶层。
3、人员疏散困难
由于楼内人员众多且集中,加上楼内疏散设施又相对不多,交通工具(如电梯)又被迫停止运行,仅有的疏散通道(楼梯)又免不了遭到烟火的袭击,所以在短时间内疏散完毕,就显得十分困难。人为的因素,在慌乱中难免产生拥挤,碰伤,烟熏中毒,甚至相互踩踏而造成人身伤亡等事故,这就更增加了疏散难度[1]。
4、火灾扑救困难
高度过高的楼群,面对的最主要的难题是,它的垂直方向的疏散距离大,所以在火灾发生的时候疏散人流到安全地带会耗费大量时间。我国生产的曲臂登高车最大工作高度为23m,世界上最先进的云梯车最大工作高度为52m。在有火灾的情况下,消防人员一般登高能力为23-24m左右,发生火灾时单靠消防人员的扑救是有困难的。用消防车直接吸水灭火时,其射水最大高程为20m左右,根据目前的消防机械水平,还不能把水或其他灭火剂喷射到49m以上的高度。
二、火灾自动报警系统的基本形式及组成
1、基本形式
火警自动报警系统在保障建筑安全方面起到重要的作用,主要由触发器、火灾警报装置以及其他辅助功能的装置组成,能够在火灾初期,将建筑物失火的烟雾、热量以及光辐射等,通过感温、感烟和感光的火灾探测器变成信号,及时传送到火灾报警的控制器,同时记录火灾出现的时间和发生的部位。火灾自动报警系统的基本形式主要包括以下几种:
1.1 区域报警系统,主要由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或是火灾的控制器和火灾探测器等组成,比较适用于小范围的火灾保护。
1.2 集中报警系统,不仅要满足整个火灾自动报警系统工作要求,还应具备与智能建筑中其它控制系统的通信界面,具体包括:与各个报警区域内区域火灾报警控制器的通信功能;处理显示整个系统报警信息、故障信息、联动信息的功能;能根据火警信息,启动消防联动设备并显示其运行状态;具备与智能建筑中其它控制系统的通信界面,适用于加大范围的且多个区域的保护[2]。
1.3 控制中心报警系统,主要由控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,这种系统的容量比较大,消防设施控制的功能比较齐全,适用于大型建筑物的防火保护。
高层建筑的危害性比较大,而且随着高度的增加危害性也就越大,很容易造成重大财产的损失和人员伤亡。火灾的主要特点就是火灾很猛烈,火灾蔓延的速度很快,火灾扑救的难度很大,同时对人员疏散比较困难,在火灾发生时,如果没有建立合理的自动的火灾报警系统,就会导致巨大的人员伤亡和经济损失。因此,如何在高层建筑建立高效的自动消防报警系统就显得尤为重要和必要。
2、组成
火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。它能对火灾产生的燃烧气体、烟雾颗粒、温升(热)、火焰等进行探测,并转化为火警信号传送到火灾报警控制器,发出预警、火替报普信号,并将火警地址和时间通过中心控制室或各楼层的显示盘,现场值班人员在收到信号后,可观察火情和采取相应的控火或灭火措施。
2.1 触发器件。触发器件是在火灾自动报带系统中手动或自动产生火灾报普信号的器件,主要包括手动火灾报警按钮和火灾探测器.火灾探测器能对火灾产生的燃烧气体、烟雾颗粒、温升(热)、火焰等相应,并产生火灾报普信号的器件,主要分为感温探测器、感烟探测器、光辐射探测器。
2.2 火灾报警装置。火灾报警装置主要实现电源故障检测,备用电源充电,主电、备电自动转换,为探测器回路供电,电源工作状态指示,系统或探测器故障声光报誓,时钟单元等功能。它是在火灾自动报誓系统中,发出控制信号和具有其他辅助功能的控制指示设备,且能够接收、显示和传递火灾报警信号的装置。
2.3 火灾警报装置
火灾警报装置是以明显区别于环境声、光的音响方式向报替区域发出火灾带报信号,替示相关人员采取安全疏散、应急救援措施。
2.4 其他辅助功能装置
其他辅助功能装包括消防控制设备、电源等消防控制设备主要包括防火卷帘的控制装置,常开防火门,电梯回降控制装置,防烟排烟系统及空调通风系统的控制装置,室内消火栓系统的控制装置,自动灭火系统的控制装置,火灾报替控制器以及火灾应急照明与疏散指示标志,消防通信设备、火灾普报装置、火灾应急广播等控制装置等控制装置中的部分或全部。电源应当采用消防电源,其备用电可采用蓄电池。
三、火灾自动报警系统控制器的设置
火灾自动报警控制器是整个火灾自动报警系统的中枢。如果建筑物内发生火灾,就会立即发出火警信号并启动相应的消防设备。火灾自动报警系统主要包括探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、声光报警器、应急广播、消防电话、联动控制等,具体如下
1、探测器的设置
探测器与灯具的距离要保持在0.2m以上;与送风口边距离要保持在1.5m以上;与多孔送风顶棚孔口距离要保持在0.5m以上;与嵌入式扬声器距离要保持在0.lm以上;与自动喷淋头距离要保持在0.3m以上;与墙或其它遮挡物距离要保持在0.5m以上
2、手动报警按钮的设置
从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离,不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。其底边距地高度宜为1.3-1.5m,且应有明显的标志
3、消火栓按钮的设置
所有消火栓箱均应配备消火栓按钮。该按钮作用于消防泵房内的消防泵控制箱,可直接启动消防水泵。一般安装于消火栓箱内。
4、声光报警器的设置
各层楼梯间与疏散楼梯前室走道边均应配有火灾声光报警显示器,设置在门框上沿0.lm或者是安全出口指示灯右侧。声光报警器是为更好地保障聋哑人员的安全逃生,同时,为消防人员指示着火楼层,提高了消防人员灭火效率。
5、应急广播的设置
广播扬声器的设置要符合以下要求,建筑物的扬声器在通常情况下应该设置在走廊和大厅的公共场所,设置的数量应该保证从一个防火分区的任何位置离最近的扬声器的距离不大于25m,走廊内两头之间的扬声器也要设定好适当的距离;火灾应急广播和公共广播可以共用,能够在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制转入到火灾的应急广播状态,同时具有遥控开启扩音机和采用传声器播音的功能。
6、消防电话的设置
消防专用电话线路网路应为独立的消防通信系统,消防控制室要设置专用的电话总机,在消防水泵房、备用发电机房、配变电室、主要的通风和空调、排烟机房以及与消防联动控制有关的机房要设置专用的电话分机。
五、消防联动控制
在火灾自动报警系统的设计中,根据现场实际和消防规范要求,选择不同类型的火灾探测器,并与消防固定灭火系统联动控制。在现实和工程中常见的与火灾报警系统联动的消防固定灭火系统有消火栓灭火系统、自动水喷淋灭火系统、气体灭火系统等。
1、消火栓控制系统
在消防控制室设火灾报普控制器及手动直接控制盘,用总线及多线制线路,直接传送到消火栓泵控制箱内的自动启泵、停泵控制回路中,并把消火栓泵的运行状态和消防电源运行情况等信号返回到消防控制室的手动控制盘上显示。
2、自动水喷淋系统
水喷淋灭火系统中湿式报警阀的压力开关、水流指示器、安全信号阀、喷淋泵等设备的选择,均需要与火灾自动报誓系统进行配合设计[2]。
3、气体灭火系统
气体灭火分无管网型和有管网型,这里着重介绍无管网型气体火火装置.此类装置的气体喷雾、气瓶、火灾自动报带控制器结为一体,形成自动气体灭火柜,并具有声、光报苦以及自动、手动控制,接报替探测器等功能.其装盖自动化程度高,可靠性高,安装、维护方便,可作变配电室、图书馆、计算机房等空间的重要消防设施。
结束语
综上所述,在现代化的高层建筑中,火灾自动报警系统己成为必要的设施。建设完善、合理、准确的火灾自动报警系统是当前高层民用建筑消防的难点,相应的自动报警系统运行管理与维护是当前的重点。所以必须加大对消防方面的教育、科技投资,才能满足现代高层民用建筑消防工程的要求。
参考文献
[1]余国胜.高层建筑火灾自动报警系统设计及联动问题探讨[J].中国科技财富.2010(22):258+264
火灾防控制度范文2
关键词:火灾自动报警系统;建筑工程;应用
中图分类号:TU74文献标识码: A
引言
近年来,随着我国经济的不断发展和进步,以及人们生活水平的提高,对于建筑工程的要求也是越来越高,尤其是建筑工程的安全性也得到了进一步的重视和发展。其中火灾防范已经成为人们关注的焦点,所以在建筑工程中,火灾自动报警系统就显得极为重要,这也是保证建筑安全性的重要措施。因此,本文针对火灾自动报警系统在建筑工程中的应用进行分析探讨有着重要的现实意义。
一、工程概况
本工程是某市的A小区,地下一层,地上16层,建筑高度52米,总建筑面积26000m2,地下一层为一个防火区,室内消防的消火栓系统设置两套水泵,并设计了一套火灾自动报警系统,做好消防工作。
二、火灾自动报警系统的概述
火灾自动报警相关系统能够在发生火灾时自动地或者手动地对建筑中各个位置的人们发出火灾警报,其主要的组成部分分别为:警报触发器;报警系统;警报装置。
1、警报触发器
警报触发器是火警自动报警系统中最为基础的组成部分,它能够探测到火灾中存在的烟雾和温度以及辐射等危险信息,并对这些信息进行收集,再将所收集的信息第一时间传送给火灾报警系统。
2、火灾报警系统
火灾报警系统是整个火警自动报警系统的核心部分,能够接受警报触发器所收集的活在信息,并对信息进行判断,发出危险警报。火灾报警系统在整个火灾自动报警相关系统之中起着承前启后的作用,它不仅要对警报触发器进行监视,同时还要对活在警报装置继续控制,是连接警报收集和警报发出的关键部分,一般由显示器和报警器以及广播装置所组成【1】。
3、火灾警报装置
火灾警报装置主要是将火灾警报进行反馈,并在建筑之中发出火灾警报,一般是通过声响以及光照两种形式对人们进行警报通知,从而达到疏散人群和辅助灭火的目的。
三、火灾自动报警系统的设计及在建筑工程中的应用
对火灾自动报警系统的设计要求为:一是应设有自动和手动两种触发装置;二是火灾报警控制器的容量要比每一总线回路所连的火灾探测器和控制模块、信号模块的地址编码总数至少多出10%。
1、区域报警系统的设计
区域报警系统由通用型报警控制器或区域火灾报警控制器、火灾探测器、手动火灾报警按钮和火灾警报装置等组成,系统中也可设置一些功能简单的消防联动控制设备,其组成框图如图1所示。区域报警系统一般用于二级保护对象,也可独立用于小型建筑【2】。
2、集中报警系统的设计
集中报警系统由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器、火灾探测器和必要的消防控制设备等组成,是具备一定网络功能的火灾自动报警系统。集中报警系统中应设置一台集中火灾控制器(或火灾报警控制器)和2台及2台以上的区域火灾报警控制器(或区域显示器)。集中报警系统的典型结构如图2所示,其一般用于一级和二级保护对象。
3、控制中心报警系统的设计
控制中心报警系统由消防联动控制台、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和图文显示器等设备组成。控制中心报警系统的典型结构如图3所示,其一般用于特级和一级保护对象(规模大,需要集中管理的群体建筑及超高层建筑),为智能型建筑中消防系统的主要类型。
3.1 报警装置的设计
报警触发装置有温度探测器和烟雾探测器以及光度探测器这三种,由于在火灾出发阶段,室内温度并不高,同时火焰所产生的光度也不强,因此温度探测器以及光度探测器无法及时地对火灾做出判断,而烟雾探测器则可以对火灾中的少量烟雾进行探测,因此人们在对触发装置进行选择时,应该将烟雾探测器作为主要出发装置。
在对火灾报警装置进行选择时,首先应该确定装置中带有全面且详细的活在数据显示器,同时选择24伏直流电作为电源供电。另外,人们还应该在火灾报警装置之中加入消防控制器以及广播设备,使管理人员能够及时对火灾情势进行控制并发出警报。火灾警报装置则应该包括声光报警装置以及广播设备和手动警报三类,使管理人员能够通过声光报警装置在建筑之中进行全面明确地警报,并通过广播设备对人群进行控制以及指挥,而手动警报装置可以使人们在普通办公以及生活场所中快速启动警报装置,从而在第一时间做出火灾预警反应。
3.2 火警报警电话的设计
火警报警电话应该安装于人员流动较大的房间以及火警报警系统管理室之中,在对楼层中的管理室进行选择时,应该尽量选择工作人员长值班的房室来对报警电话进行安装。报警电话的安装位置应该与报警按钮相接近,从而使工作人员在发现火灾情况时,能够在找到火警按钮并启动报警装置之后,及时对各楼层之中的火警系统管理人员发出火灾通知,从而更快速地与建筑中的管理人员进行沟通与交流。另外,建筑之中的火警报警电话应该具有专门的电话路线,并同普通电话进行区分,确保霍金报警电话自身工作运行不受其他电话线路影响。
3.3 灭火水源系统的设计
建筑中的水源系统是人们进行灭火操作时的重要组成部分,水源储存位置应该设置于火警灭火装置附近,确保发生火灾时火警灭火装置能够以最快速度将水传输与火灾发生场所,从而完成灭火。同时,灭火水源系统应该与火警报警系统相连接,这样可以是人们通过火警报警系统对建筑中储存的水量进行准确了解。
4、消防联动控制系统的设计
现代火灾报警控制器除具有自动报警功能外,几乎都具有一定的联动减灾和灭火控制功能。消防控制系统为了强化灭火与减灾控制功能采用专用的联动控制器,通过RS-485接口与集中报警控制器和各类手动控制盘连接。消防联动控制系统由火灾报警控制、自动灭火控制、室内消火栓控制、防烟和排烟机空调通风控制、常开防火门和火卷帘门控制、梯回降控制、火灾应急广播控制、火灾警报装置控制、火灾应急照明与疏散指示标志的控制组成。在B50116-1998《火灾自动报警系统设计规范》中对消防联动控制的内容、功能和方式也有明确的规定。消防控制设备应根据建筑的形式、工程规模、管理体制及功能要求,合理确定其控制方式,主要有集中控制和分散与集中控制相结合的形式。
火灾报警后,消防控制室应能根据火灾情况控制相关楼层的正压送风阀及排烟阀、电动防火阀,并启动相应的加压送风机、排烟风机、排烟阀至280℃熔断关闭,阀和风机的动作信号要反馈至消防控制室。消火栓泵、自动喷洒泵、加压送风机、排烟风机,既可通过现场模块进行自动控制也可在联动控制台通过硬线手动控制,并接收其反馈信号。
4.1
消火栓泵的控制:一般情况下压力开关增压泵实施自动控制,从而维持管网压力,如果管网压力太低,就直接启动主泵。在完成消火栓按钮动作之后,就直接启动消火栓泵,消防控制室可以显示报警部位并对其反馈信号进行接收。消防控制室通过对模块编程的控制,自动启动消火栓泵,并对其反馈信号进行接收。消防控制室联动控制台上,可对消火栓泵实施硬线手动控制,并对其反馈信号进行接收。消防控制室可以显示消火栓泵电源状况,消防泵房可选择手动来启动消火栓泵。
4.2 专用排烟风机的控制:火灾发生时,消防控制室可以按照火灾的具体情况启动相关层的排烟阀,并要连锁启动相应的排烟风机;如果火灾温度达到280℃时,排烟阀熔丝就会熔断,排烟阀也会关闭,排烟风机吸入口处的280℃防火阀关闭后,也要联锁停止相应的排烟风机。
4.3 排风兼排烟风机的控制:通常情况,排风兼排烟风机主要是作为通风换气的设备来使用的,火灾发生时就被当做排烟风机来使用。火灾发生时,消防控制室来对火灾进行控制,消防控制室具有控制的优先权,它的控制方式和专用排烟风机控制方式是相同的【3】。
4.4
对常开防火门的控制:当门的任意一侧的火灾探测器发出报警信号后,防火门就会自动关闭,防火门关闭的信号也会送到消防控制室。加强防火卷帘的控制主要做到:在疏散通道上的防火卷帘两侧需要设置感烟、感温火灾探测器组和警报装置,两侧需要设置手动控制按钮,两侧感烟探测器工作后,疏散通道上的卷帘下降到离地面1.8m处;感温探测器完成后,将卷帘下降到底,感烟、感温探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至消防控制室。
结束语
综上所述,火灾自动报警系统是现代建筑物不可缺少的重要组成部分,是保证居民生活安全的重要措施,在建筑工程中,火灾自动报警系统的应用,为建筑以及居民的人身安全提供了重要保障,在很大程度上促进了建筑工程的进一步发展。因此,在具体的工程中,一定要高度重视火灾自动报警系统的设计,加强安全保障措施,为建筑的长久使用以及安全性奠定基础,从而能够更好地促进建筑工程的进一步发展。
参考文献:
[1]巫远雄. 火灾自动报警系统的调试及维护管理[J]. 技术与市场,2013,02:21+23.
[2]陈耀浩. 论火灾自动报警系统的发展及维护[J]. 建材与装饰(下旬刊),2008,02:140-141.
火灾防控制度范文3
关键词:消防设施:维护;保养
中图分类号:X9 文献标识码:A 文章编号:1672-3198(2008)08-0381-02
1 消防控制室
1.1 消防控制室设备的组成
消防控制设备根据需要可由下列部分或全部控制装置组成:
火灾报警控制器;室内消火栓系统的控制装置;自动灭火系统的控制装置;常开防火门、防火卷帘的控制装置;防烟、排烟系统及空调通风系统的控制装置;电梯回落控制装置;火灾应急广播的控制装置;火灾报警装置的控制装置;其他控制装置。
1.2 消防控制室的控制功能
消防控制室作为消防设备监视及操作的中枢,主要包括下面各系统的控制:
消火栓系统;自动喷水灭火系统;有管网气体灭火系统;防排烟系统;消防联动控制设备;消防通讯设备。
2 火灾自动报警系统
火灾自动报警的程序是:当烟、温度、光、其他浓度等火场参数达到一定的值时,火灾探测器动作,该信号经过火灾报警控制器,发出声、光报警信号,同时显示火灾发生的部位,消防值班人员做出反应进行相应的处理。
2.1 火灾自动报警系统的控制功能:
①供电功能;②火灾记忆功能;③消声后再声响功能;④输出控制功能;⑤监控传输线路故障报警功能;⑥主、备电源监控切换功能;⑦火警优先功能;⑧手动检查功能。
记时:用以记录火灾探测器发来的第一个火灾报警信号的时间,即火灾发生的时间,以便参考;
打印:一般采用微型打印机将火灾或故障发生的时间、部位、性质及时做好文字记录,以便参考;
电话:当火灾报警控制器接收火灾信号后,能接专用电话线路,以便及时通讯联络核查确认火警真伪,并及时向消防部门报告,以能尽快组织扑救火灾的力量,采取各种有效措施,减少火灾损失;
事故广播:发生火灾时,用以指挥人员疏散和扑救工作。
2.2 火灾自动报警系统常用辅助设备
手动火灾报警按钮。手动火灾报警按钮是一种向火灾报警控制器发出火灾报警信号的手动装置。它主要设置于建筑物的走廊、楼梯、走道等人员易于抵达的场所。
声光报警器。接到火灾报警信息后能发出声音设备,大都安装于建筑物的公共空间部位,如走廊、大厅等。
2.3 火灾自动报警设备的按键操作
复位键:将火灾报警控制器当前状态下各种报警信息清除,使控制器回到初始工作状态下;自检键:检查火灾报警控制器本身性能是否处于正常工作状态;消声键:对控制器的火警声和故障报警声作暂时的消除处理。当其他未报警部位的火灾探测器动作时,控制器会再次发出火灾报警信号;手动报警按钮的使用与复位:
手动报警按钮按其结构不同有两种使用方法:一种是用小锤击碎手动按钮上的玻璃,开关自动弹出,发出火灾报警信号,复位需重新安装新的玻璃压位开关弹片。另一种只需直接按下按钮即可报警,复位时启动内部开关按钮自动弹出即可完成复位。
2.4 火灾自动报警系统的火警处理
(1)头脑冷静,保持镇定,同时要保持警惕。因为实际情况下,火情报警的概率虽然比较小,大部分的火情属于误报,但也不能排除火灾真正发生的可能性;(2)通过火灾报警控制器的部位指示,查明发出火灾报警信号的探测器的部位及分布地址;(3)尽快查明报警现场的情况,判断火灾探测器报警原因,判断是火情报警,还是误报。可以使用消防电话或派人员现场查看;(4)如消防控制室值班人员确认火灾发生,同时根据不同情况及时采取两种方式:一是火情比较小时,及时采用灭火器具将火扑灭;二是火情较大时,应迅速拨打119电话,并及时组织本单位人员利用现有消防设施扑灭火灾,全力配合消防队施救。
3 固定灭火系统
3.1 室内消火栓灭火系统
消防控制设备对室内消防栓系统应有下列的控制、显示功能:
控制消防水泵的启、停;显示远程启泵按钮启动的位置及火灾现场;显示消防水泵的工作、故障状态、显示消防水池及水箱水位,有压气体管道压力;消防控制室联动柜处于自动控制状态演示;当火灾出现时,按下消火栓远程启泵按钮,将启泵信号传到消防控制室的联动控制柜,并触发声光报警器报警。再由联动控制柜将启泵信号传至水泵电控柜,当水泵电控柜接到消防控制室发来的启泵信号后,启动水泵。与此同时,水泵电控柜马上把水泵已投入工作的状态信号反馈至消防控制室联动控制柜上。
3.2 自动喷水灭火系统
系统组成:湿式喷水灭火系统由末端试水装置、闭式喷头、压力开关、管道系统、水流指示器、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成。
工作原理:当火灾发生时,高温气流使闭式喷头的热敏元件动作,喷头打开喷水。管网中的水由静止变为流动,水流指示器在水流的作用下动作,输出电信号到报警控制器,报警控制器指示某一区域已在喷水。持续喷水造成湿式报警阀的阀压力低于阀前压力,这种压力差的作用下,原来处于关闭状态的阀片就自动开启。压力水通过湿式报警阀流向干管和配水管,同时有水流通过报警管路接口进入延迟器,经延时确认,水流进入后续管路,冲动水力警铃发出声响报警信号并触动压力开关,压力开关直接启动水泵或输出启动水泵的电信号。根据压力开关的信号,控制器能自动启动消防水泵向管网加压供水,达到持续自动喷水的目的。
4 消防联动控制设施
4.1 防火、防烟、排烟系统的控制
防火卷帘:防火卷帘一般安装在疏散通道上,自动扶梯 的四周及其他需要防火分区的场所。防火卷帘门具有手动、自动和联动控制三种控制方式。
用于疏散走道上的防火卷帘的两侧应分别安装感烟、感温火灾探测器组及报警装置,且两侧应设手动控制按钮。
用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应一次降到底,报警信号和降到底的信号均应在消防控制室的控制装置上显示。
防烟系统:每一台正压送风机、送风阀控制线均引至消防控制室设置的控制柜上。正压送风机除与报警探测器、电动阀实现联动外,还在必要时由消防值班员手动直接启动送风机。
排烟系统:排烟风机与排烟口设有联动装置,能做到当任何一个排烟口开启时,排烟机即能自动启动。
防火阀:在排烟管道和通风空调管道内均设有防火阀。当发生火灾后,操作机构在感烟报警电信号作用下,将阀门自动打开;当排烟管内的气流达到280度时,防火阀关闭;空调送风管道的气流达到70度时,关闭防火阀。
4.2 其他综合控制台
电梯归底和非消防电源控制:消防控制室在确认火灾后,应能控制消防电梯停于首层,切断所有非消防电梯的电源,并接收其反馈信号。火警时,主机按照预先编制的软件,使火灾层及其上、下层配电箱动作,以切断非消防电源。
消防广播系统:火灾时,应急广播应首先通知着火层及其上、下层,由消防值班人员指挥人员疏散或灭火行动。
5 消防设施维护与日常检查
5.1 火灾自动报警系统维护
①电源是否接通,主备电源能否自动切换;②是否有人管理、24小时值班,操作人员是否经过消防专门培训;③报警控制器的功能是否正常;④是否关闭报警器;⑤主机和探测器有无损坏、失效或误报;⑥有无探测器未被保护的范围场所;⑦声音报警或广播系统能否正常工作。⑧除了以上的检点,火灾自动报警系统的维护还应做到以下几个方面:火灾自动报警系统的使用单位必须具有系统竣工图、设备技术资料、使用说明书及调试开通报告、竣工报告等文件资料;必须制定严格的系统管理制度;操作、维护人员应熟练掌握火灾自动报警系统的结构、主要性能、工作原理和操作规程,对本单位报警系统的报警区域、探测区域的划分以及火灾探测器的分布应做到了如指掌;必须建立火灾自动报警系统的技术档案;为了保证火灾自动报警系统的连续正常运行和可靠性,使用单位应建立定期检查、维护程序;火灾探测器在投入运行两年后,应每隔三年全部清洗一遍,并做响应阈值及其他必要的功能试验,合格者方可继续使用,不合格者严禁重新安装使用。
5.2 自动喷水灭火系统维护
自动喷水灭火系统的检点:电源是否接通;消防泵等阀门,是否处于正常状态;主阀门是否关闭,且是否容易
操作;喷头、管道是否堵塞、锈蚀;蓄水池是否有沉淀物,排水管是否畅通;有无喷头控制不到位的部分;水泵结合器有无被其他物品遮挡而不便操作。喷头的管理维护:每月应对喷头进行一次外观检查,发现有漏水、腐蚀、玻璃球变色或玻璃球内液体数量减少、喷头周围有无影响喷头动作或洒水的障碍物等现象,应立即更换。
报警阀组的管理维护:电磁阀应每月检查一次,试验启动是否正常,如动作失灵应及时更换。每个季度对报警阀旁的放水试验阀进行放水,验证系统的供水能力和压力开关,水力警铃的报警性能。每两个月应利用系统的末端放水装置放水,检查水流指示器动作是否正常。
系统模拟试验检查:
打开系统的末端试水装置后,系统应能正常显示如下功能:①报警阀动作,警铃鸣响;②水流指示器动作,消防控制中心有信号显示;③压力开关动作正常,消防控制中心有信号显示;④消防水泵自动启动,消防控制中心有信号显示;⑤其他消防联动控制系统投入运行。
5.3 室内消火栓的管理维护
室内消火栓、水枪、水带、消防卷盘是否齐全完好,有无生锈、漏水、接口垫圈是否完好;消防水泵在火警后5分钟内能否正常供水;报警按钮、指示灯及报警线路功能是否正常,有无故障;检查消火栓箱及箱内配件的外观有无损坏,涂层是否脱落,箱门玻璃是否完好。
5.4 水源及供水设施的管理维护
每年应对水源的供水能力进行一次测定,看是否符合设计要求,消防水池、消防水箱及气压给水设备应每月检查一次,每两年对消防储水设备进行一次全面检查,修补缺损和重新油漆。
火灾防控制度范文4
关键词:高层建筑 火灾自动报警 探测器 智能控制 联动控制
The design and application of automatic fire
warning control system in high buidings
火灾自动报警系统的基本形式有三种,即:区域报警系统、集中报警系统的控制中心报警系统。高层建筑和大型建筑主要采用控制中心报警系统,这是一种复杂的火灾自动报警系统,主要由触发器件、火灾报警装置、消防控制设备及电源组成。该系统从通报火灾到启动灭火系统和控制各种消防设备,基本实现自动化。
触发器件 主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。火灾探测器是对火灾参数(如烟、温、光、火焰辐射、气体浓度等)响应,并自动产生火灾报警信号的器件。按响应火灾参数的不同,火灾探测器分为感温火灾探测器、感烟火灾探测器、气体火灾探测器、感光火灾探测器和复合火灾探测器五种基本类型。
火灾报警装置 在火灾自动报警系统中用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发生控制信号和具有其它辅助功能的控制指标设备。
火灾报警装置 在火灾自动报警系统中用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置,如火灾警报器,它是一种基本的火灾警报装置,以声、光音响方式向报警区域发出火灾警报信号。
消防控制设备 在火灾自动报警系统中当接收到来自触发器件的火灾报警信号,能自动或手动启动相关消防设施并显示其状态的设备。主要包括:火灾报警控制器;自动灭火系统的控制装置;室内消火栓系统的控制装置;防排烟系统及空调通风系统的控制装置;常开防火门、防火卷帘的控制装置;电梯回降控制装置以及火灾应急广播、火灾警报装置、消防通信设备、火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置等十类控制装置。每个系统根据工程的需要应具有十类控制装置的部分或全部。
电源 火灾自动报警系统属于消防用电设备,主电源采用消防电源,备用电源采用蓄电池,保证不间断供电。
设计中消防控制设备主要设置在消防控制中心,便于实行集中统一控制,有些消防控制设备可设在消防设备现场,而动作信号必须返回消防控制中心,实行集中与分散相结合的控制方式。但该探测器有误报现象、控制器容量较小。
智能火灾报警控制系统与火灾自动报警系统不同之处在于:将发生火灾期间所产生的烟、温、光等,以模拟量形式连同外界相关的环境参量一起传送给报警器,报警器再根据获取的数据及内部存贮的大量数据,利用火灾判据来判断火灾是否存在。
智能火灾报警器中编址单元包括:智能控测器、智能手动按钮、智能模块、探测器并联接口、总线隔离器和可编程继电器卡等。新型的智能火灾探测器,又称模拟量火灾探测器,这种探测器给出的输出信号是代表被响应的火灾参数值的模拟量信号或其等效的数字信号。传统探测器称为有阈值火灾探测器,而智能火灾探测器没有阈值,却设有专用芯片,智能火灾探测器的应用提高了报警系统的准确性和智能化程度。
在火灾报警时,报警控制器通过控制模块启动相应的外探设备,如排烟阀、送风阀、卷帘门等,需要接受外控设备的反馈信号时,应加一个监视模块,控制模块和监视模块一样,联接在报警回路总线上,安装在所控设备的附近。模块内设十进制编码开关,可现场编号,各占用回路总线上一个地址。通过报警控制器显示控制模块和监视模块的具体地址,用声、光报警可反映联动设备的工作状态。
可编程继电器卡,通过编程可实现对风机、水泵等大型设备的二级联动控制。智能控制是一种无需人的干预就能够自主地驱动智能机器实现其目标的过程。
笔者1992~1993年参与设计的海南省物资局金属大厦,该大厦是座地下1层,地上22层,建筑高度70多米,建筑面积1.2万平方米的写字楼。根据《高层民用建筑设计防火规范》的规定,建筑高度超过50 m的办公楼属于一类防火建筑,因此该大厦要设火灾自动报警系统。
设计中选择了国产火灾自动报警系统,这种系统在当时较普遍,仅有一台主机控制器,因而适用于中、小型建筑。
随着科学技术的发展,智能火灾报警系统问世,从传统型走向智能型是国内外火灾报警系统技术发展的必然趋势,工程设计人员必须予以充分重视。
徐州某大型建筑群由三栋塔楼组成,一栋为25层,一栋13层和一栋12层的塔楼由4层裙楼连接而成,建筑面积6万平方米,建筑高度85
m,主要功能:1至4层为商场,5层以上为写字楼。由于该大厦建筑面积大,探测区域广,探测器数量非常可观。传统的火灾自动报警系统已无法满足需要,因此,在设计中,经过反复的方案比较,选择了采用主—从式网结构的智能火灾报警控制系统,该系统利用大容量的控制矩阵交叉查寻软件包,以软件编程代替硬件组合,满足了大型工程的适用性,提高了消防联动的灵活性和可修改性。系统由主机、从机、复示器等构成。该工程消防控制中心设于1层,主机和消防联动控制柜设在消防中心,从机与复示器分设于楼层内。
智能探测器数量的确定 设计时先根据《火灾自动报警器系统设计规范》的规定确定探测器的布局和设置。其规定探测区域内的每个房间至少应设置一只火灾探测器。感烟、感温探测器的保护面积和保护半径应按表1确定。表中列出的是一个感烟探测器或感温探测器的保护面积和保护半径。建筑物内往往一个探测区域的面积较大,超过一只探测器的保护面积,这时需要计算一个探测区域内所需设置的探测器数量,可按下式计算:
火灾探测
器的种类 地面面积
S
(m2) 房间高度
H
(m) 探测器的保护面积A和保护半径R 屋顶坡度θ θ≤15° 15°<θ≤30° θ>30° A
(m2) R
(m) A
(m2) R
(m) A
火灾防控制度范文5
【关键词】报警系统;火灾控制;应用仪器
随着我们国家的发展进入到白热化时期,城市化建设进程加快现代建筑为了解决城市因用地紧张的问题所导致的建筑都是拥有一定的特点的,这就使得火灾报警系统的难度增加了,发生火灾的几率不断的增加了,针对性的问题解决的难度也加大了,依据建筑的特点提出了要求以保证设计的火灾系统和消防系统优良、实用、可靠。我国的火灾报警系统起步比较晚随着不断的技术改进完成整个系统的监控。在我们国家消防是主管部门,作为一个独立的体系,他有自己独有的法律规定合相关文件,不与其它的系统相关联。由于对其他各个方面来说,政府的关注程度还远远不够,所以,消防系统的自动化和其他的系统的结合加大的互动力度成了严峻的问题。
1.消防系统的构成和控制体系
随着社会的日益发展,特别是智能化建筑的出现,自动消防系统已成为高层建筑的一个重要组成部分。按照有关规范要求,自动消防系统除正常报警外还应能控制切断非消防电源,接通火灾事故照明和疏散指示灯,关闭相关部位的防火门及防火卷帘和防火阀,强制电梯停于首层,关闭空调通风系统并启动防烟排烟风机及排烟阀和消防泵,并接受其反馈信号。由于现代化的建筑物,其电气设备的种类与用量的大大增加,内部陈设与装修材料大多是易燃的,这无疑是火灾发生频率增加的一个因素。其次,现代化的高层建筑物是一旦起火,火势猛,蔓延快,建筑物内部的管道竖井,楼梯和电梯等如同一座座烟筒,拔火力很强,使火势迅速扩散,这样,处于高处的人员及物资在火灾时疏散较为困难。除此之外,高层建筑物发生火灾时,其内部通道往往被人切断,从外部扑救不如低层建筑物外部扑火那么有效,扑救工作主要靠建筑物内部的消防设施来扑救。由此可见高层建筑的火灾自动报警和自动灭火系统是何等的重要。一个完整的消防报警系统大致可分为:火灾自动报警设备;灭火及避难诱导设备。其具体设备包括:报警设备,其中包括漏电灭火报警、自动报警探测器、报警器、紧急报警设备(电铃、紧急电话、紧急广播等)。自动灭火设备:洒水喷水、泡沫、粉末、卤化物灭火设备、二氧化碳等。手动灭火设备:消火器(泡沫、粉末、室内外消火栓)。防火排烟设备:探测器、控制盘、自动开关设备、防火卷帘门、防火风门、排烟口、排烟机、空调设备等。通信设备:应急通信机、一般电话、对讲电话、无线步话机等。避难设备:应急照明装置、引导灯、引导标志牌。手动自动报警按钮。其它设备:洒水送水设备、应急插座设备、消防水池、防范报警设备、航空障碍灯设备、地震探测设备、煤气检测设备、电气设备的监视等等。因此,在消防报警系统中不具有任何联动控制功能的报警控制系统是没有太大的实际意义的。事实上,纯报警而没有联动控制能力的报警控制器产品也是不多的。
2.消防系统自动报警的集成
进入上世纪90年代后,我国经济步入高速发展的时期,城市化建设不断加快,城市建筑也由分散式低密度向集中式智能化过渡,林立的智能化高层建筑成了城市的主要标志。在高层建筑中各种通讯线路、动力和照明线路、以及各种自控子系统中线路纵横交错,致使火灾的发生概率也在大幅增加。组成系统包括:探测器、手动报警装置、报警控制器等,它的主要功能是在火灾发生的时候,探测器将火灾发生的信号传输到报警控制器,通过声光信号表现出来。对自动消防系统只监不控按用户要求提供各类火灾的统计报表和自动程序信息报表,值班人员的记录资料,设备的运行信息以及各类报告文件。
3.自动报警系统的联动控制
火灾自动报警及消防联动控制系统主要由以下设备组成:主机主板、回路卡、手动控制盘、多线制控制盘、直流不间断电源、消防应急广播系统、消防电话系统、CRT系统、机箱。主机主板是火灾报警控制器的核心,因不同产品、不同型号而有所不同。它决定了控制器的最大容量和性能。手动控制盘是手动远程控制消防联动设备的操作盘,是属于总线控制。多线制控制盘是消防联动系统的后备保证,它的作用是当报警主机因某种原因无法正常工作而又发生人为确认的火灾,需要启动某些设备时才使用的控制盘。直流不间断电源在火灾自动报警及消防联动控制系统中是为联动控制模块及被控设备供电的。在整个火灾自动报警及消防联动控制系统是重中之重,一旦它出现问题,联动系统将面临瘫痪。消防应急广播系统是火灾疏散和灭火指挥的重要设备,在整个消防控制管理系统中起着极其主要的作用。CRT系统用于火灾自动报警及消防联动控制系统的图形化显示,可以实现简单、直观的对系统监控。
4.工作原理
消防控制设备一般设置在消防控制中心,以便于实行集中统一控制。也有的消防控制设备设置在被控消防设备所在现场,但其动作信号则必须返回消防控制室,实行集中与分散相结合的控制方式。火灾自动报警系统属于消防用电设备,其主电源应当采用消防电源,备用电采用蓄电池。系统电源除为火灾报警控制器供电外,还为与系统相关的消防控制设备等供电。
火灾防控制度范文6
关键词 轨道交通 地铁车站 防灾报警 设备监控
1 概述
地铁车站作为城市轨道交通一个上、下客的公共区域,为我们营造了一个舒适、安全的乘车环境。由于在世界范围内,频频发生的几起利用轨道交通客流集中,信息传播快等特点的恐怖袭击、人为破坏或意外事故,不能不引起我们对地铁车站安全性和防灾抗灾能力的高度关注。
地铁车站有其特定的建筑特点:空间相对封闭,疏散通道有限;人流密集,各种设备集聚且管线纵横;热负荷大、散热困难。地铁车站最可能遇到的灾害主要是火灾。因此,车站已设置了各种自动监控系统,如:fas、scada、bas、自动消防设施(如气体灭火系统、固定喷水灭火系统)等。
火灾自动报警系统(fas)是一种早期火灾探测系统。它是通过火灾探测器捕捉燃烧物在阴燃阶段释放的烟雾、温升等,探测早期火灾信息,经智能模块对比、分析、确认后向车站消防主机报警,消防主机确认后启动火灾工况程序,自动或手动启动各种消防设施。
设备监控系统(bas)是通过设置的各种检测点,监视、测量和控制车站内机电设备的智能化系统。温度、湿度、空气质量、压力、流量等各类传感器,将各个设备的实时状态传给布置在现场的直接数字控制器(ddc)中的各种功能模块。随时将监测数据反馈给车站控制室的主机,并接受主机的指令,执行事先设定的工况模式,对设备进行控制。
车控室是全车站的管理控制中心,也是发生灾害时现场指挥部的所在地。fas主机通过网络向上连接控制中心传递信息、数据交换,向下连结分散在车站不同部位的智能模块,管辖车站范围内的火灾报警,控制消防设备。bas主机通过专用以太通讯网向上连接到控制中心,向下连结分散在车站不同部位的现场控制器,监视和控制区间隧道通风排烟系统、车站空调通风系统及其他受控设备,接受fas发来的火警信息,执行火灾工况运行指令。车控室设有消防电源、消防主机、设备监控主机、图形显示中心,是一个完整的站级火警控制单元,必要时可独立完成各种消防措施。
2 车站防灾设备介绍
(1)防火分区
地铁车站的火灾保护等级定为一级。为了在发生火灾时,能够迅速确定报警区域及部位,并实施有效隔离,将整个车站划分为若干个防火分区。一般按站厅、站台公共区、车站两端设备用房分别划分。各分区间设有防火门、防火卷帘等隔离装置,在发生火灾时可相互隔离。
(2)fas主机
主要由消防报警控制盘(fcp)、中文图形显示终端(gcc)组成。消防报警控制盘的主要功能是监视本车站的火灾情况,控制消防联动设备;中文图形显示终端以中文图形方式显示车站内报警点位置。
(3)bas主机
bas监控中心由计算机工作站、网络接口、终端显示器等人机接口设备组成。通过接入现场控制总线,把分布在地铁车站不同部位的现场控制器fc,直接用通讯线互相连接起来,形成集散式监控。通过与车站级fas主机的通讯接口,在火灾状态下,直接将车站设备转入防灾模式运行。
(4)各种探测设备
火灾探测器又称探头,是消防系统的眼睛;是探测火灾的主要手段。根据车站环境,主要使用点型光电式感烟探测器和线形感温探测器。环境探测设备指捕捉环境信息的传感器,如空气温湿度传感器、co2浓度传感器等。此外还有各种传感器用来传递设备及有关介质的信息。
(5)功能模块
分布于车站各部位,用于连接各种探测设备、控制设备;接受探测和反馈信息;分析、对比、确认异常情况;传递控制指令,具有智能功能。可细分为探测模块、控制模块、信号模块、反馈模块、输入输出模块等。
(6)现场控制器
由直接数字控制器(ddc)组合而成,是bas分散在车站不同部位的就地控制器,直接挂在控制总线上。可根据每个区域输入/输出模块配置,方便系统扩展。
(7)主要受控设备
区间隧道通风机及组合风阀———用于区间隧道发生火灾时的强制通风;
通风和排烟系统———由送风机、新风机、回/排风机、各种风阀等组成,平时起通风作用,火灾时起强制通风和排烟的作用;
消防水泵———用于火灾工况时的消防水供给;防火阀和防火卷帘门———火灾工况时按指令打开或关闭,防止火灾利用风管或在不同防火区扩散;
气体灭火装置———设置在重要的设备用房和不能用水灭火的场所;
自动喷水灭火系统———设置在公共区域。
此外还设置了手动报警设施和室内消火栓箱,用于手动报警和启动消防水泵。实施灭火联动控制关系见图1。
3 几个关注问题
3.1 火灾探测器
从上面灭火联动控制关系可以看出:火灾发生时,迅速、准确地探测到早期火灾信息,是防灾控制的前提条件,直接关系火灾探测报警及消防系统整体运行与发挥作用。因此,要求火灾探测装置非常灵敏可靠,防止漏报、误报。
光电式感烟探测器是根据烟雾粒子在感烟仓内对光的吸收和散射作用,通过改变受光元件光电流大小的原理探测火灾信息。当烟雾粒子引起光电流的改变足够大时,会触发信号处理电路发出火灾信号。根据地铁车站的火灾主要由普通可燃物引起、火灾初起和阴燃阶段产生大量的烟雾气溶胶、持续时间较长等特点,主要选用点型感烟探测器。
车站不同部位设置不同的探测器,公共区面积较大可安排多只普通烟感用封闭回路连接;设备用房和办公用房安装智能烟感,参照探测器的有效保护面积,每个房间至少安装1只;过道、楼梯间、电梯房单独安装;茶水间因温度较高、湿度较大选用智能温感;站台下两侧和变电所下电缆通道的电缆桥架上安装缆式感温探测器。
(1)点型探头数量
n≥s/0.7k
k—单只探测器的保护面积,与探测器的特性
有关,取60~80m2
s—探测区域的面积
n取整数
(2)点型探头安装位置
除满足《火灾自动报警系统施工及验收规范》(gb50166-92)要求外,还要注意:
①由于地铁车站吊顶装饰各异,对多孔顶栅,孔径极小时可看作封闭结构;孔径较大且有把握认为烟可进入顶栅时可看作敞开。
②当站台/站厅层混合运用封闭吊顶和格栅吊顶时,封闭式吊顶应安装在吊顶下,格栅式吊顶应安装在结构顶板下,并适当增加探测器数量,立体布置。
(3)点型探测器的维护
车站的探测器长期受环境条件影响,容易污染、积聚灰尘,使可靠性降低,造成误报或漏报。因此,要做好定期清洗工作。清洗要由专业人员进行,制定专门的清洗方案。清洗后应做响应阈值及其他必要的功能试验,保证其性能符合要求。
(4)组合运用火灾探测器
重要的场所(如变电所),危险性大,装有自动气体灭火装置,要求有更高的可靠性。不同类型的火灾探测器组合,有助于早期报警和火灾发生后两次确认,使可靠性提高。不同灵敏度的同类探测器组合也有助于对火灾的确认。
(5)探索使用先进的探测技术
防灾报警控制的关键是尽早发现火灾信息。可以借鉴使用世界先进的极早期探测技术。据报道,吸入式火灾探测系统已成功运用于伦敦、马德里等城市的地铁防灾系统,效果良好,受到社会的好评。传统的点式烟感设备有局限性,灵敏度较低,仅适用于火灾的初期阴燃阶段;受温度和气流影响只能被动采集样本;安置方式单一。吸入式火灾探测系统弥补了这些缺陷,灵敏度提高了几十倍,可用于火灾的极早期预报;由于安置了吸入的动力泵,可主动采集空气样本;安置方式灵活,极早期探测技术可大大提高地铁车站的安全性。
3.2 设备安装与系统调试
除应符合《电气装置工程施工和验收规范》、《火灾自动报警系统施工和验收规范》的规定外,还应注意以下几方面:
(1)管线敷设
报警线路采取穿金属管保护,金属管采用壁厚>2mm的镀锌g管。对安装在吊顶内的钢管使用防火涂料作防火处理。报警线路配线应使用阻燃型的电缆,消防联动设备和防排烟装置的配线最好采用耐火型电缆。
(2)设备安装
火灾探测器保护区域应合理覆盖车站各处。
手动报警按钮按防火分区设置,每个分区均应分别设置,同一分区内按钮的间隔距离不宜>30m并尽量靠近通道设置。
输入输出模块应安装在现场设备或被控设备附近。ddc箱宜安置于被控设备机房内,就近安装在设备附近墙上,尽量避免信号的衰减。
传感器安装施工时要与相关专业配合。在管道、设备上开孔和焊接,应与管道和设备安装同时进行,在防腐处理和试压前完成,完成后注意保护。各种传感器安装要点各不相同,应注意参照设备安装使用说明书,温湿度传感器需与ddc模拟通道的特性相匹配。
(3)系统调试
使用专用检测仪器对探测器逐个进行试验,其动作应准确无误。
①传感器检测:模拟正常使用条件,按设备或设计要求模拟输入各参数,检查输出是否符合性能要求;
②对fas主机、电源进行功能测试,应达到设计要求;
③执行器和被控设备检查:机械传动应灵活,满行程可调,无阻滞现象,电压电流正常;
④ddc输入输出检查:模拟输入,检查输出是否与记录一致并符合设计要求;
⑤检查bas的执行程序和fas的指令是否一致。
(4)经常进行系统检查与维护
使用专用检测仪器定期检验探测器的灵敏度和响应。
①经常检查报警功能及信号显示;
②经常检验电源自动切换功能及充放电;
③经常验证消防控制设备(防排烟设备、防火阀、防火卷帘门、室内消火栓、自动喷水灭火系统等)的控制和显示功能。
3.3 设置手动报警与控制模式
《消防设计规范》要求:地铁车站内必须设置一定数量的手动报警箱;主要的消防设备、通风排烟系统必须实现远程控制和手动直接控制。人作为防灾活动的主体,可采取必要的防灾、抗灾措施达到减灾的目的。国外有些地铁车站在发生意外时,由于民众防范意识强,第一时间采取了正确的措施,避免了悲剧发生。所以,地铁车站内的防灾设备应当为乘客自救提供可能。
免责声明:以上文章内容均来源于本站老师原创或网友上传,不代表本站观点,与本站立场无关,仅供学习和参考。本站不是任何杂志的官方网站,直投稿件和出版请联系出版社。

  随着经济社会的快速发展,现代化高层建筑日益增多,火灾自动报警系统在防火减灾方面的应用越来越广泛,已成为高层建筑中必不可少的基础设施。但 在系统广泛安装使用的同时,投入运行后的维护保养工作往往容易被忽视。随着系统投入运行时间的增长,不可避免的会出现设备及线路老化、系统功能减退等问
题,如不能及时对系统进行维护和保养,一旦发生火灾,消防系统不能发挥正常功能,势必会造成不可估量的损失。及时对系统进行必要的维护保养,是系统在危机 时刻发挥功能的重要前提。
  1、感烟探测器的换源、清洗和电参数调整
  在火灾初期,火灾探测器能够及时将探测到的火灾信息传送到火灾报警主机,主机发出声光报警信号并联动消防设施实施灭火和疏散,因此保证探测器的 正常工作是至关重要的。根据GB50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》的规定,探测器投入运行2年后,应每隔3年至少全部清洗一遍。以
离子探测器为例,空气中的浮尘粘在放射源和电离室的表面,使电离室中离子流减弱,探测器易产生误报,同时空气中的水份和浮尘还将缓慢腐蚀放射源,若电离室 中的放射源被腐蚀程度超过参考室中的放射源,将导致探测器易于误报。另外探测器中电子元件的参数漂移也不可忽视,对清洗后的探测器须进行电气参数校验调 整。所以为保证探测器的长期正常工作,由有相关资质的专业机构定期进行彻底检修是十分必要的。
  2、控制器的清洁、软件备份与安全供电
  (1)火灾报警控制器在长期使用过程中,会有大量的灰尘吸附在火灾报警控制器的电路板上,灰尘过多会影响电路板散热,在潮湿的情况下还有可能发生短路,需要定期对火灾报警控制器进行清洁。
  (2)大型建筑物内局部装修改造频繁,相应的火灾报警控制器的用户软件改动较多,有些厂家生产的控制机是靠锂电池保存用户软件,在锂电池失效且 报警控制器断电的情况下(还有其它原因,如误操作、主卡损坏等),会造成软件数据丢失,恢复控制器软件的工作非常繁琐,因此定期备份用户软件是非常重要 的。
  (3)在主电失灵时,备用电池能保证控制器在一定时间内继续工作。备用电池一般采用免维护电池,其寿命为3-5年,应定期使用专用电池测试仪测试电池,及时更换失效电池,保证消防控制器的安全供电。
  3、探测器加烟功能测试
  在大型建筑物中探测器数量较多时,探测器的测试一般采用抽测方式,抽测时应注意以下几个方面:
  (1)对测试过的探测器做地址记录,以免在下期测试中重复测试同一个点。在一年内通过几期测试将所有的探测器测试一遍。
  (2)在加烟测试过程中,应对探测器报警的迟缓程度做记录,通过最后汇总,对整个建筑物内探测器的工作状态有一个全面了解,为是否对探测器进行清洗提供佐证。
  (3)测试时应核对探测器的地址是否准确,避免发生火灾时报警控制器显示地址发生错误。
  4、防、排烟系统的检查与功能测试
  防、排烟系统由正压送风阀、排烟阀、风道、消防风机组成,正压送风可阻止烟气进入疏散区域,而排烟系统是将烟气排出建筑物外,是人员安全疏散的重要保证。
  (1)首先观察阀体关闭是否严密,大量阀体关闭不严将影响排烟或送风效果。探测器报警联动后阀体打开时应通畅,否则应及时维修,以避免火灾发生时阀体打开角度不够或根本无法打开。
  (2)阀动作后,核对消防控制室的返回信号,同时应能联动消防风机启动。因一台风机供多个阀使用,应对每个阀体动作后联动风机的情况进行检查。在大型的消防系统中,因用户软件量大,调试人员的疏忽有可能会导致联动信息未编入,所以在系统维护保养时应详细排查。
  (3)对消防风机的测试除自动功能外,还应测试消防中心的远程直接启动功能,以及风机电控柜的现场启动功能,同时应检查返回信号。
  5、防火卷帘门和防火门的功能测试
  防火卷帘门及防火门是防止烟气及火势蔓延的防火分隔设备。疏散通道上的防火卷帘门应具有半降和全降功能,用作防火分隔的防火卷帘在探测器报警后 应一步到位,测试时应能满足上述要求并核对返回信号地址。防火卷帘门动作后应注意其下降过程是否平稳,有无阻塞现象,落底后是否严密。防火门启动后,应注 意两扇门是否按先后顺序关闭。
  6、消防警铃及消防广播的功能测试
  建筑物每层通常有多个警铃或扬声器。在测试中,不应以能听到声响为准,而应确保每个警铃或扬声器都能正常工作。
  7、消防水系统的功能测试
  通过末端放水测试水流指示器,消火栓启泵按钮也应进行测试,以每一年全部测试一遍为佳。消防水泵有三种启动方式,即水泵控制柜现场启动、自动启动、消防控制室远程启动。对以上三种方式均应进行测试,并核对返回信号的地址。
  随着人们消防意识的提高,消防系统的维护保养工作越来越受到重视,火灾自动报警设备的智能化和软件的技术含量越来越高,而系统运行的时间越长, 线路老化及接触不良等各种问题也越多。在维保工作开始前,首先应对整个建筑内的消防设施做全面了解,掌握各种消防设备的联动方式。其次,维保工作不能重"
修"轻"维",只满足于将故障设备修复正常。要知道,维护保养的作用同样重要,它可以消除潜在的隐患,使系统设备为生命财产持续地保驾护航。