预防电击触电的一条重要措施是通常指因为人体接触带电的线路

人体的安全电流是多少,安全电流及其相关因素,安全电流和,电流对人体的作用,电流对人体的伤害形式有三种,电击、电伤和电磁场伤害,不了解的朋友参考下。

1、感知电流引起人体感知的最小电流。感知电流一般不会对人体造成什么伤害。

2、摆脱电流人触电后,尚能靠自身摆脱的最大电流。一般认为人体的平均摆脱电流为15mA,考虑在各种条件下不致有电击危险的,以5mA为宜。

3、在很短的时间内危及人生命的最小电流。当流经人体的电流达到50mA以上时就会引起心室颤动,有生命危险;到100mA以上,足以在极短的时间内致人死亡。

分析,目的是找出安全电流的阈值,即低于这个值时可以认为是安全的,不会对人体造成任何伤害。根据和心室颤动电流来确定的安全电流阈值是不同的。在确定这个安全电流时要考虑多方面的因素。

安全电流及其相关因素

1、时间因素即使是很小的电流,如果通电时间长了,也有可能引起心室颤动。

2、电流的性质频率在50~100Hz的交流电对人体的伤害程度最为严重。我们平常所接触的交流电正好就是在这个频率范围内。

3、电流路径电流通过头部会使人昏迷而死亡;通过神经中枢会引起中枢神经系统强烈失调而致人残废;通过呼吸系统会造成窒息;通过心脏会使心室颤动而停止跳动最后死亡。

实践证明,从左手到脚是最危险的路径,从右手到脚、从手到手也是比较危险的路径,从脚到脚相对而言危险性较小。

二、安全电流和安全电压

时间,电流性质,通电的途径。

在触电时通过人体的电流是由接触的电压和人体触电电流进出端的阻抗来决定的。

人体阻抗特性,人体总阻抗ZZ,人体初始电阻Rr,与人体阻抗相关的因素。

 触电保护技术是针对构成人身触电伤亡事故时所产生的三个电路特征来展开的,如下图:

1)人体成为闭合电路的一个组成部分,人体的一部分相当于电路中的负载阻抗;

2)在人体的某两个部位之间施加了一个足以危及人身安全的触电电压;

3)在一定的持续时间内,有一个足以危及人身安全的危险电流通过人体;

人体触电时,电流对人体会造成两种伤害:电击和电伤。电击 是指电流通过人体,影响呼吸系统、心脏和神经系 统,造成人体内部组织的破坏乃至死亡。

电伤是指在电弧作用下或熔断丝熔断时,对人体外部的 伤害,如烧伤、金属溅伤等。调查表明,绝大部分的触电事故都是由电击造成的。电击伤害的程度取决于通过人体电流的大小、持续时间、电流的频率以及电流通过人体的途径等。

人体电阻因人而异,通常为 104 ~ 105 W ,当角质外层破坏时,则降到800~1000 W 。

2、电流强度对人的伤害

人体允许的安全工频电流 : 30mA;工频危险电流 : 50mA。

3、电流频率对人体的伤害

电流频率在40Hz ~ 60Hz 对人体的伤害最大。实践证明,直流电对血液有分解作用,而高频电流不仅没有危害还可以用于医疗保健等。

4、电流持续时间与路径对人体的伤害

电流通过人体的时间愈长,则伤害愈大。电流的路径通过心脏会导致神经失常、心跳停止、血液循环中断,危险性最大。其中电流的流经从右手到左脚的路径是最危险的。

触电电压越高,通过人体的电流越大就越危险。

因此,把 36 V 以下的电压定为安全电压。工厂进行设备检修使用的手灯及机床照明都采用安全电压。

四、电流对人体的伤害形式

电流对人体的伤害有三种:电击、电伤和电磁场伤害。

触电一般是指人体触及带电体物体时,电流对人体所造成的伤害。电流对人体有两种类型的伤害,即电击和电伤。

电击是指电流通过人体内部,破坏人的心脏、肺部以及神经系统的正常工作,乃至危及人的生命。在低压系统中,在通电电流较小、通电时间不长的情况下,电流引起人的心室颤动是电击致死的主要原因;在通电时间较长通电电流更小的情况下,窒息也成为电击致死的原因。

绝大部分触电死亡事故都是电击造成的。通常说的触电事故基本上是指电击而言的。

按照人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,触电可分为以下三种情况:

单相触电是指人体在地面或其他接地导体上,人体某一部位触及一相带电体的触电事故。大部分触电事故都是单相触电事故。单相触电的危险程度与电网运行方式有关。一般情况下,接地电网的单相触电比不接地电网的危险性大。

两相触电是指人体两处同时触及两相带电体的触电事故。其危险性一般是比较大的。

当带电体接地有电流流人地下时,电流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地点周围,两脚之间出现的电压即。由此引起的触电事故叫跨步电压触电c高压故障接地处,或有大电流流过的附近都可能出现较高的跨步电压。

电伤是指由电流的热效应、化学效应或机械效应对人体外部造成的局部伤害。电伤多见于机体外部,而且往往在机体上留下伤痕。电伤与电击相比较,危险程度低一些。

电弧烧伤是最常见也是最严重的电伤。在低压系统中,带负荷(特别是感性负荷)拉开裸露的闸刀开关时,电弧可能烧伤人的手部和面部;线路短路,开启式熔断时,炽热的金属微粒飞溅出来也可能造成灼伤;错误操作引起短路也可能导致电弧烧伤等。

在高压系统中,由于错误操作,会产生强烈的电弧,导致严重的烧伤;人体过分接近带电体,其间距离小于放电距离时,直接产生强烈的电弧,若人当时被打中,虽不一定因黾击致死訁,却可能因电弧烧伤而死亡。电烙印也是电伤的一种。当载流导体长期接触人体时,由于电流的化学效应和机械效应的作用,接触部位皮肤变硬,形成肿块,如同烙印一般,这就叫做电烙印。此外,金属微粒因某种物理化学原因渗人皮,可使皮肤变得粗糙而坚硬,导致所谓“皮肤金属化”。电烙印和皮肤金属化都会对人体造成局部的伤害。

之前有新闻报道,福建莆田有一个2岁女孩趁大人不注意的时候,把金属筷子塞进电源插座中,双手触电导致双手深度烧伤,右手食指后期进行截肢手术。
根据触电时间的长短和电压的不同,触电对所造成的伤害也不一样;
一般会导致人体出现局部症状,触电部位发麻甚至烧伤;
或者出现全身症状,若电流强度较大,会通过心脏引起心室颤动,导致心脏停搏、呼吸停止。
电老虎如此可怕,会给我们带来不可逆的伤害,因此我们大人一定要做好孩子的安全教育和保护措施:
1.可以借助读绘本、讲故事、看视频、讨论社会新闻等方式,教孩子提高安全意识,注意远离电源保护好自己;
2.家中的插座要全部换成安全插座,以防孩子用手摸或用金属棍子等插进插座;
3.家中电器要收好,不要让孩子随意接触或乱动,平时要注意检查和确保家中电器的安全性;
4.电器用完后要记得收起来,出门时要记得检查电器是否已经断电。
对此你怎么看呢?欢迎留言讨论。
注:图片来自网络,如有侵权请联系删除。 @紫妈育儿 @发哥的日常 @洪姨育儿

一:触电是指什么对人体产生的伤害

所谓触电,就是当人体触及带电体,带电体与人体之间闪击放电或电弧波及人体时,电流通过人体与大地或其他导体,形成闭合回路,我们就把这种情况叫做触电。触电会使人体受到伤害,可分为电击和电灼伤两种。
人体相当于一个电阻,当电压施加于人体时,形成电流。人体在电流的作用下(0.02~0.05A时),组织细胞遭到破坏,控制心脏和呼吸器官的中枢神经会麻痹,造成休克(假死亡)或死亡,这就叫做电击。
电灼伤是指由于电流的热效应、化学反应、机械效应以及在电流作用下,使熔化和蒸发的金属微粒等侵袭人体皮肤,使人体的局部发红、起泡烧焦或组织破坏,严重时可以致人于死命,此类情况即为电灼伤。
触电对人体的危害是什么?#星知计划#
电灯泡为什么会在通电后发光?是因为电灯泡内的灯丝是有一定阻值的导体。当电流经过这个导体时,受到阻力的作用而发热、发光。
人体也是有一定电阻的导体。所以当人体接触到较高电压、较大电流后,电流在经过人体时产生的热足以烧毁细胞,使组织发生坏死。如果电流经过心脏,还会导致心跳停止。
触电后,如果没有死也没有受伤,甚至没有一点不正常,那就没有对你产生危害。
人碰到带电的导线,电流通过人体就叫触电。电伤从外观看一般有电弧烧伤、电的烙印和熔化的金属渗入皮肤(称皮肤金属化)等伤害。 通过人体的电压较高的电压对人体的危害十分严重,轻的引起灼伤,重的则足以使人致死。
当然有害 你见过用电捕捉鱼的吗 电肯定能杀死你身体上的细胞 根据电压的大小 对人体产生不同等级的危害

二:人体触电有什么和什么两类

当人站在地面上或其他接地体上,人体的某一部位触及一相带电体时,电流通过人体流入大地(或中性线),称为单相触电。
两相触电是指人体两处同时触及同一电源的两相带电体,以及在高压系统中,人体距离高压带电体小于规定的安全距离,造成电弧放电时,电流从一相导体流入另一相导体的触电方式。两相触电加在人体上的电压为线电压,其触电的危险性最大。
(3)跨步电压触电。当带电体接地时有电流向大地流散,在以接地点为圆心,半径20米的圆面积内形成分布电位。人站在接地点周围,两脚之间的电位差称为跨步电压,由此引起的触电事故称为跨步电压触电。
(4)接触电压触电。运行中的电气设备由于绝缘损坏或其他原因造成漏电,当人触及漏电设备时,电流通过人体和大地形成回路,造成触电事故,这称为接触电压触电。
(5)感应电压触电。当人触及带有感应电压的设备和线路时所造成的触电事故称感应电压触电。
(6)剩余电荷触电。当人接触带有剩余电荷的设备时,电荷对人体放电造成的事故称为剩余电荷触电。设备带有剩余电荷,通常是由于检修人员在检修前、后没有对停电后的设备充分放电造成的。

三:人体触电致死是因为什么

很高兴能回答您提出的问题。

人触电后的反应和危害程度,其实是根据通过人体的电流大小和时间决定的,换句话就是,电流强度越大,致命危险越大;持续时间越长,死亡的可能性越大。

根据实验得出的数据是:能引起人感觉到的最小电流值称为感知电流,交流为1mA,直流为5mA;人触电后能自己摆脱的最大电流称为摆脱电流,交流为10mA,直流为50mA;在较短的时间内危及生命的电流称为致命电流,一般致命电流为50mA。在有防止触电保护装置的情况下,人体允许通过的电流一般可按30mA考虑。

根据欧姆定律(I=U/R)得知,流经人体电流的大小与电压和人体电阻有关。人体的电阻值大小受到的影响因素较多,每个人都不一样,除自身肉体的电阻外,还需加上触电时人体穿着的衣服、鞋、裤等电阻,另外,皮肤潮湿出汗、带有导电性粉尘、与带电体的接触面积和压力,以及衣服、鞋、袜的潮湿和油污等情况,能使人体电阻降低而电流增大,所以通常流经人体电流的大小是无法事先计算出来的,影响的因素太多了。

因此,为确定安全条件,往往不采用安全电流而是采用安全电压来进行估算:一般情况下,也就是干燥而触电危险性较大的环境下,科学家们通过实验得出了,这种情况下人体的最大电阻,在经过反推得出了人体安全电压数值。这个数值刚好就是36V。

但安全电压不一定“安全”,它只是规定了通常情况下的一个用电安全值,是不会对人体产生巨在危害的电压最大“保守值”。国内外也有发生36V电压下触电死亡的事故。这是因为人体电阻因人而异,并受环境条件等影响。如果操作现场狭窄、潮湿或人在金属容器、矿井、管道内工作,触电后很难摆脱带电体,即使使用36V安全电压,仍有过体电流较大而触电致死的可能性。

大家要记住:对于人体而言,电流才是更关键的参数。高电压不一定会杀掉你,但是强电流一定会杀掉你。

希望我的回答你帮助到您。

四:人体触电有什么后果

触电对人体的危害主要有两种。一种是电流通过人体对人体内部器官或人体器官的生理反应造成的损害,另一种是电流的热效应、化学效应或者机械效应造成对人体表面的伤害。在我们平时见到的触电案例中最常见的是第一种触电方式,这种方式也叫电击。下面亚洲电缆告诉您触电的主要方式及触电后处理的办法。

我们知道人体60%以上是水分,这说明我们人体其实是一个良好的导体。当我们的人体接触到带电部分的电线或设备时,电流就会通过人体而引起触电事故。当电流流过人体时,会导致人体产生痉挛,刺痛、昏迷甚至心跳停止等现象。这里的痉挛就是我们从外表看上去像被“吸住”一样。

按照人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,电击触电可分为三种情况:

单相触电是指在地面上或其他接地导体上,人体某一部位触及一相带电体的触电事故。对于高电压,人体虽然没有触及,但因超过了安全距离,高电压对人体产生电弧,也属于单相触电,单相触电的危险程度与电网运行方式有关,一般情况下,接地电网的单相触电比不接地电网的危险性大。

两相触电是指人体两处同时触及两相带电体而发生的触电事故。无论电网的中性点接地与否,其危险性都比较大。

当电网或电气设备发生接地故障时,流入地中的电流在土壤中形成电位,地表面也形成以接地点为圆心的径向电位差分布。

我们常说“安全第一、预防为主”。万一我们预防没到位,发生触电了该怎么办呢?我们经常讲,首先我们要增强用电的安全意识,做到三不伤害,那就是“不伤害自己、不伤害别人、不被别人所伤害”。

其次,万一我们遇到触电人员后,第一步就是使触电的人立即脱离电源,其脱离的方法一般用四个字,那就是“拉”、“切”、“挑”和“拽”。所谓的“拉”就是拉下闸刀或者拔掉插头,所谓的“切”就是用带绝缘的断线钳剪断电源线,一定要迅速一根一根地剪,且不可以多根一起剪,如果这样的话会造成二次事故,所谓的“挑”就是用干燥的木棍把电线挑开,最后的“拽”就是手上包裹干燥的衣服或者戴上绝缘手套用一只手将触电者拽开。

由于电是无形的,我们常称它为“电老虎”,所以一定要注意用电安全,增强安全意识。选购电线电缆时一定要认准正规的生产厂家,检查清楚质量,不要因为价格便宜而去购买一些非合格的电线。亚洲电缆集团是一家集研发、制造和销售为一体的大型电线电缆企业,产品畅销全国各地,质量保证、服务至上,深得广大消费者的高度赞誉。

施工现场用电与一般工业或居民生活用电相比具有临时性、露天性、流动性和不可选择性的特点,有与一般工业用电或居民生活用电不同的规范。但是很多人在具体操作使用过程中,存在马虎、凑合、不按标准规范操作的现象。并有相当多的施工人员对电的特性不了解,对电的危险性认识不足,没有安全用电的基本知识,不懂临时施工用电的规范。 
        触电造成的伤亡事故是建筑施工现场的多发事故之一,因此凡进入施工现场的每一个人员必须高度重视安全用电工作,掌握必备的电气安全技术知识。 

        1、建筑施工现场的电工、电焊工属于特种作业工种,必须按国家有关规定经专门安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。其他人员不得从事电气设备及电气线路的安装、维修和拆除。 
        4、施工现场的用电设备必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制,即每台用电设备必须有自己专用的开关箱,专用开关箱内必须设置独立的隔离开关和漏电保护器。 
         5、严禁在高压线下方搭设临建、堆放材料和进行施工作业;在高压线一侧作业时,必须保持至少6m的水平距离,达不到上述距离时,必须采取隔离防护措施。 
         6、在宿舍工棚、仓库、办公室内严禁使用电饭煲、电水壶、电炉、电热杯等较大功率电器。如需使用,应由项目部安排专业电工在指定地点,安装可使用较高功率电器的电气线路和控制器。严禁使用不符合安全的电炉、电热棒等。 
        7、严禁在宿舍内乱拉乱接电源,非专职电工不准乱接或更换熔丝,不准以其他金属丝代替熔丝(保险)丝。 
       10、在临近输电线路的建筑物上作业时,不能随便往下扔金属类杂物;更不能触摸、拉动电线或电线接触钢丝和电杆的拉线。 
        11、移动金属梯子和操作平台时,要观察高处输电线路与移动物体的距离,确认有足够的安全距离,再进行作业。 
        12、在地面或楼面上运送材料时,不要踏在电线上;停放手推车、堆放钢模板、跳板、钢筋时不要压在电线上。 
      13、在移动有电源线的机械设备,如电焊机、水泵、小型木工机械等,必须先切断电源,不能带电搬动。 

三、电线的相色 
     电源线路可分工作相线(火线)、专用工作零线和专用保护零线。一般情况下,工作相线(火线)带电危险,专用工作零线和专用保护零线不带电(但在不正常情况下,工作零线也可以带电)。 
      一般相线(火线)分为A、B、C三相,分别为黄色、绿色、红色;工作零线为黑色;专用保护零线为黄绿双色线。 
       严禁用黄绿双色、黑色、篮色线当相线,也严禁用黄色、绿色、红色线作为工作零线和保护零线。 

四、插座的使用 
    常用的插座分为单相双孔、单相三孔和三相三孔、三相四孔等。 
    ⑴ 三孔插座应选用“品字形”结构,不应选用等边三角形排列的结构,因为后者容易发生三孔互换造成触电事故。 
     ⑵ 插座在电箱中安装时,必须首先固定安装在安装板上,接地极与箱体一起作可靠的PE保护。 
    ⑶ 三孔或四孔插座的接地孔(较粗的一个孔),必须置在顶部位置,不可倒置,两孔插座应水平并列安装,不准垂直并列安装。 
     ⑷ 插座接线要求:对于两孔插座,左孔接零线,右孔接相线;对于三孔插座,左孔接零线,右孔接相线,上孔接保护零线;对于四孔插座,上孔接保护零线,其他三孔分别A、B、C三根相线。 

第二节 施工用电安全技术措施 

一、电气线路的安全技术措施 
1、施工现场电气线路全部采用“三相五线制”(TN-S系统)专用保护接零(PE线)系统供电。 
2、施工现场架空线采用绝缘铜线。 
3、架空线设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。 
4、导线与地面保持足够的安全距离。 
导线与地面最小垂直距离:施工现场应不小于4m;机动车道应不小于6m;铁路轨道应不小于7.5m。 
5、无法保证规定的电气安全距离,必须采取防护措施。 
如果由于在建工程位置限制而无法保证规定的电气安全距离,必须采取设置防护性遮拦、栅栏,悬挂警告标志牌等防护措施,发生高压线断线落地时,非检修人员要远离落地10m以外,以防跨步电压危害。 
6、为了防止设备外壳带电发生触电事故,设备应采用保护接零,并安装漏电保护器等措施。作业人员要经常检查保护零线联接是否牢固可靠,漏电保护器是否有效。 
7、在电箱等用电危险地方,挂设安全警示牌。如“有电危险”、“禁止合闸,有人工作”等。 

二、照明用电的安全技术措施 
施工现场临时照明用电的安全要求如下: 
1、临时照明线路必须使用绝缘导线。 
临时照明线路必须使用绝缘导线,户内(工棚)临时线路的导线必须安装在离地2m以上支架上;户外临时线路必须安装在离地2.5m以上支架上,零星照明线不允许使用花线,一般应使用软电缆线。 
2、建设工程的照明灯具宜采用拉线开关。 
拉线开关距地面高度为2~3m,与出、入口的水平距离为0.15~0.2m。 
3、严禁在床头设立开关和插座。 
4、电器、灯具的相线必须经过开关控制。 
不得将相线直接引入灯具,也不允许以电气插头代替开关来分合电路,室外灯具距地面不得低于3m;室内灯具不得低于2.4m。 
5、使用手持照明灯具(行灯)应符合一定的要求: 
⑵ 灯体与手柄应坚固,绝缘良好,并耐热防潮湿。 
⑷ 灯泡外部要有金属保护网。 
⑸ 金属网、反光罩、悬吊挂钩应固定在灯具的绝缘部位上。 
6、照明系统中每一单相回路上,灯具和插座数量不宜超过25个,并应装设熔断电流为15A以下的熔断保护器。 

三、配电箱与开关箱的安全技术措施 
施工现场临时用电一般采用三级配电方式,即总配电箱(或配电室),下设分配电箱,再以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备。 
配电箱和开关箱的使用安全要求如下: 
1、配电箱、开关箱的箱体材料,一般应选用钢板,亦可选用绝缘板,但不宜选用木质材料。 
2、电箱、开关箱应安装端正、牢固,不得倒置、歪斜。 
固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应大于或等于1.3m,小于或等于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于或等于0.6m,小于或等于1.5m。 
3、进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。 
4、电箱之间的距离不宜太远。 
分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 
5、每台用电设备应有各自专用的开关箱。 
施工现场每台用电设备应有各自专用的开关箱,且必须满足“一机、一闸、一漏、一箱”的要求,严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备(含插座)。 
开关箱中必须设漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,漏电动作时间应不大于0.1s。 
6、所有配电箱门应配锁,不得在配电箱和开关箱内挂接或插接其他临时用电设备,开关箱内严禁放置杂物。 
7、配电箱、开关箱的接线应由电工操作,非电工人员不得乱接。 

四、配电箱和开关箱的使用要求 
1、在停、送电时,配电箱、开关箱之间应遵守合理的操作顺序: 
送电操作顺序:总配电箱--→分配电箱--→开关箱; 
断电操作顺序:开关箱--→分配电箱--→总配电箱。 
正常情况下,停电时首先分断自动开关,然后分断隔离开关;送电时先合隔离开关,后合自动开关。 
2、使用配电箱、开关箱时,操作者应接受岗前培训,熟悉所使用设备的电气性能和掌握有关开关的正确操作方法。 
3、及时检查、维修,更换熔断器的熔丝,必须用原规格的熔丝,严禁用铜线、铁线代替。 
4、配电箱的工作环境应经常保持设置时的要求,不得在其周围堆放任何杂物,保持必要的操作空间和通道。 
5、维修机器停电作业时,要与电源负责人联系停电,要悬挂警示标志,卸下保险丝,锁上开关箱。 

手持电动机具在使用中需要经常移动,其振动较大,比较容易发生触电事故。而这类设备往往是在工作人员紧握之下运行的,因此,手持电动机具比固定设备更具有较大的危险性。 

一、手持电动机具的分类 
手持电动机具按触电保护分为Ⅰ类工具、Ⅱ类工具和Ⅲ类工具。 
1.Ⅰ类工具(即普通型电动机具) 
其额定电压超过50V。工具在防止触电的保护方面不仅依靠其本身的绝缘,而且必须将不带电的金属外壳与电源线路中的保护零线作可靠连接,这样才能保证工具基本绝缘损坏时不成为导电体。这类工具外壳一般都是全金属。 
2.Ⅱ类工具(即绝缘结构皆为双重绝缘结构的电动机具) 
其额定电压超过50V。工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘,而且还提供双重绝缘或加强绝缘的附加安全预防措施。这类工具外壳有金属和非金属两种,但手持部分是非金属,非金属处有“回”符号标志。 
3.Ⅲ类工具(即特低电压的电动机具) 
其额定电压不超过50V。工具在防止触电的保护方面依靠由安全特低电压供电和在工具内部不含产生比安全特低电压高的电压。这类工具外壳均为全塑料。 
Ⅱ、Ⅲ类工具都能保证使用时电气安全的可靠性,不必接地或接零。 

二、手持电动机具的安全使用要求 
1、一般场所应选用Ⅰ类手持式电动工具,并应装设额定漏电动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间小于0.1s的漏电保护器。 
2、在露天、潮湿场所或金属构架上操作时,必须选用Ⅱ类手持式电动工具,并装设漏电保护器,严禁使用Ⅰ类手持式电动工具。 
3、负荷线必须采用耐用的橡皮护套铜芯软电缆。 
单相用三芯(其中一芯为保护零线)电缆;三相用四芯(其中一芯为保护零线)电缆;电缆不得有破损或老化现象,中间不得有接头。 
4、手持电动工具应配备装有专用的电源开关和漏电保护器的开关箱,严禁一台开关接两台以上设备,其电源开关应采用双刀控制。 
5、手持电动工具开关箱内应采用插座连接,其插头、插座应无损坏,无裂纹,且绝缘良好。 
6、使用手持电动工具前,必须检查外壳、手炳、负荷线、插头等是否完好无损,接线是否正确(防止相线与零线错接);发现工具外壳、手柄破裂,应立即停止使用并进行更换。 
7、非专职人员不得擅自拆卸和修理工具。 
8、作业人员使用手持电动工具时,应穿绝缘鞋,戴绝缘手套,操作时握其手柄,不得利用电缆提拉。 
9、长期搁置不用或受潮的工具在使用前应由电工测量绝缘阻值是否符合要求。 

1、二相触电:人体同时接触二根带电的导体(相线),电线上的电流就会通过人体,从一根导线流到另一根导线,形成回路,使人触电。 
2、单相触电:如果人站在大地上,接触到一根带电导线(相线)时,由于大地也能导电,而且与电力系统(发电机、变压器)的中性点相连接,人就等于接触了另一根导线(中性线);或者接触一根相线、一根零线,造成触电。 
3、“跨步电压”触电:当输电线路发生故障而使导线接地时,由于导线与大地构成回路;电流经导线流入大地,会在导线周围地面形成电场。如果双脚分开站立,会产生电位差,此电位差就是跨步电压;当人体触及跨步电压时,电流就会流过人体,造成触电事故。 

二、触电事故的种类 
施工现场的触电事故主要分为电击和电伤两大类,也可分为低压触电和高压触电事故,前者划分按伤害类型,后者划分按触电发生部位电压的高低。 
电击:电击是最危险的触电事故,大多数触电死亡事故都是电击造成的。当人直接接触了带电体,电流通过人体,使肌肉发生麻木、抽动,如不能立刻脱离电源,将使人体神经中枢受到伤害,引起呼吸困难,心脏麻痹,以致死亡。 

电伤:电伤是电流的热效应、化学效应或机械效应对人体造成的伤害。电伤多见于人体外部表面,且在人体表面留下伤痕。其中电弧烧伤最为常见,也最为严重,可使人致残或致命。此外还有灼伤、烙印、和皮肤金属化等伤害。 
灼伤是指由于电流的热效应引起的伤害。一般是由于违反操作规程,例如错误地拉开带负荷隔离开关,开关断开瞬间产生电弧,电弧就会烧伤皮肤;又如电焊工焊工件时,如果人与焊接部位离太近又不戴手套,则会被电弧烧伤。由于烧伤时,电弧的温度很高(电弧中心温度高达3000℃以上),而且往往在电弧中夹杂着金属熔粒,侵入人体其后使皮肤发红、起泡或烧焦和组织败坏,严重时要进行切断肌体治疗,成为终身残废、甚至死亡。 
烙印通常发生在人体产生电流热效应的物件有良好接触的情况下,使受伤皮肤硬化,在皮肤表面留下圆形或椭圆形的肿块痕迹,颜色呈灰色或淡黄色。在工地上常见的有:手触摸或脚踏上刚焊过的焊件,造成烙伤。 
皮肤金属化是在电流作用下,使熔化和蒸发的金属微粒渗入皮肤表层。皮肤的伤害部分形成粗糙的坚硬表面,日久逐渐剥落。 
此外,还有因电弧的辐射线而引起眼睛伤害(通常是在没有戴防护面罩而进行电焊工作时发生)。 

2、低压和高压触电事故 
用电都是从电力网取得高压电,经降低电压后供给各种电气设备用电。高压配电线路最常见的形式是架空线和电缆。电压越高,危险性就越大。发生在各种电气设备上的触电事故为低压触电事故,发生在高压配电线路上的触电事故为高压触电事故。 

三、触电事故的规律 
建筑施工行业的触电事故有一定的规律,分析起来,可归纳为以下几点。 
1、就季节而言,每年的第二、三季度事故多,六至九月最集中。主要原因是这段时间天气潮湿、多雨,地面导电性增强,降低了电气设备的绝缘性能;天气炎热,人体衣单而多汗,触电危险性较大。 
2、低压设备触电事故较多。因施工现场低压设备较多,又被多数人直接使用,操作设备的人缺乏电气安全知识,冒险蛮干。 
3、就设备而言,发生在携带式设备和移动式设备上的触电事故多。 
4、就条件而言,在高温、潮湿、现场混乱或金属设备多的现场中触电事故多。 
5、就行为而言,违章操作和无知操作而触电事故多。 
6、建制不齐全、规模较小的建筑施工队触电事故多。因其技术力量薄弱,人员素质差,设备简陋。 

四、触电事故的原因分析 
1、缺乏电气安全知识,自我保护意识淡薄 
电气设施安装或接线由非专业电工操作,而是由自已安装。安装人又无基本的电气安全知识,装设不符合电气基本要求,造成意外的触电事故。发生这种触电事故的原因都是缺乏电气安全知识,无自我保护意识。 
2、违反安全操作规程 
施工现场中,有人图方便,不用插头,在电箱乱拉括接电线。还有人在宿舍私自拉接电线照明,在床上接音响设备、电风扇,有的甚至烧水、做饭等,极易造成触电事故。也有人凭经验用手去试探电器是否带电或不采取安全措施带电作业,或带着侥幸心理在带电体(如高压线)周围,不采取任何安全措施,违章作业,造成触电事故等。 
有的工地未使用“TN—S”接零保护系统,或者未按要求连接专用保护零,无有效的安全保护系统。不按“三级配电二级保护”、“一机、一闸、一漏、一箱”设置,造成工地用电使用混乱,易造成误操作。并且在触电时,使得安全保护系统未起可靠的安全保护效果。 
4、电气设备安装不合格 
电气设备安装必须遵守安全技术规定,否则由于安装错误,当人身接触带电部分时,就会造成触电事故。如电线高度不符合安全要求,太低,架空线乱拉、乱扯,有的还将电线栓在脚手架上,导线的接头只用老化的绝缘布包上,以及电气设备没有作保护接地,保护接零等,一旦漏电就会发生严重触电事故。 
5、电气设备缺乏正常检修和维护 
由于电气设备长期使用,易出现电气绝缘老化,导线裸露,胶盖刀闸胶木破损,插座盖子损坏等。如不及时检修,一旦漏电,将造成严重后果。 
电力线被风刮断,导线接触地面引起跨步电压,当人走近该地区时就会发生触电事故。 

我要回帖

更多关于 静电消除器原理 的文章

 

随机推荐