电力法的基本原则包括哪些内容?

答1电力事业应当根据国民经济和社会发展的需要,适当超前发展2国家鼓励国内外经济组织和个人依法投资开发电源,兴办电力生产企业,实行谁投资,谁受益的原则。3电力设施和电能受国家保护的原则。4电力建设和电力生产要依法保护环境防治公害。5国家鼓励和支持利用可再生资源和清洁能源发电。6电力企业依法实行自主经营,自负盈亏,并接受电力管理部门的监督。7国家帮助和扶持少数民族地区,边远地区和贫困地区发展电力事业。8国家鼓励采用先进的科学技术和管理方法发展电力事业。

什么叫污闪,哪些情况下容易发生污闪

答,瓷质绝缘表面由于环境污秽和潮湿而引起瓷表面沿面放电以致发生闪络的现象,通常称为污闪,一般在毛毛雨,大雾,雪淞等气候条件下容易发生污闪。

电力变压器的正常巡视检查项目有哪些

答,1声响,油位,温度是否正常,2气体继电器是否充满油,变压器外壳是否清洁,有无渗漏,防爆管是否完整,无裂缝。3套管是否清洁,无裂文,无打火放电现象,引线接头是否良好,有无过热现象。4冷却系统是否正常,吸湿器是否畅通,吸潮剂有无潮体。5负荷是否正常,有载调压装置的运行是否正常,分接开关的位置是否符合电压的要求。

电气绝缘材料在电工技术中有何作用

答,1,使导电体与其他部分相互隔离,2把不同电位的导体分隔开,3提供电容器储能的条件,4改善高压电场中的电位梯度。

试述补偿电容器采用星形,三角形连接各有什么优缺点。

答,1星形连接的补偿效果,仅为三角形连接的1/3,这是因为 1在三相系统中采用三角形连接法时,电容器所受的为线电压,可获得较大的补偿效果。2当彩星形接法时,电容器所受电压为相电压,其值为线电压的1比根号3,而无功出力与电容器电压平方成正比,即QC=U2C/XC故星形接线的无功出力将下降1/3。2星形连接时,当电容器发生单相短路,短路相电流为未短路两相电流的几何和,其值不会超过电容器额定电流的三倍,而三角形连接发生单相短路时,短路电流会超过电容器额定电流的很多倍,易引起事故的扩大。故从短路全方面考虑,采用星形接线比较合理。

试述电气设备接地的巡视内容

答,1电气设备接地线,接地网的连接有无松动,脱落现象,2接地线有无损伤,腐蚀,断股,固定螺栓是否松动,3人工接地体周围地面是否堆放或倾倒有易腐蚀性物质。3人工接地体周围地面是否堆放或倾倒有易腐蚀性物质,4移动电气设备每次使用前,应检查接地线是否良好;5地中埋设件是否被水冲刷,裸露地面,5接地电阻是否超过规定值。
试述1000V以上电气设备的接地情况

答:凡电压在1000V以上的电气设备,在各种情况下,均应进行保护接地,而与变压器或发电机的中性点是否直接接地无关

试述液压油的分类及它们的基本情况

答,液压油分矿物油型,乳化型和合成型。矿物油型又分机械油,汽轮机油,通用液压油,液压导轨油和专用液压油。专用液压油有,耐磨液压油,低凝液压油,清净液压油和数控液压油。乳化型又分油包水乳化液和水包油乳化液。合成型又分磷酸酸基液压油和水一二元醇基液压油。

试述淮压系统中滤油器的各种可能安装位置

答,1淮压泵回油管路上,2系统压力管道上,3系统旁通油路上4系统回油管路上,5单独设立滤油器管路上。

流量阀的节流口为什么通常要采用薄壁孔而不采用细长小孔

答,1薄壁小孔的流量特性好,2薄壁小孔不容易堵塞,可以获得最小开充,故可以获得比细长小孔更小的稳定流量。3薄壁小孔的流量公式中不含黏度参数,流量受温度的影响小。

试述直流电磁换向阀和交流电磁换向阀的特点

答,交流电磁换向阀用交流电磁铁,操作力较大,启动性能好,换向时间短,但换向冲机和噪声较大,当阀芯被卡阻时,线圈容易因电流增大而烧坏,换向可靠性差,允许的换向频率低。而直流电磁换向阀频率高,冲机小,寿命长,工作可靠但操作力小,换向时间长。

保谓液压系统的爬行现象,如何寻找产生爬行的原因

答,液压传动系统中,当液压刚或液压马达低速运行时,可能产生时断时续的运动现象,这种现象称为爬行。产生爬行的原因道德是和磨擦力特性有关,若静磨擦力与动摩擦力相等,摩擦力没有降落特性,就不易产生爬行,因此检查液压刚内密封件安装正确与否,对消除爬行是很重要的,爬行的产生与转动系统的刚度有关,当油中混入空气时,则油的有效体职弹性系数大大降低,系统刚度减小,就容易产生爬行,因此必须防止空气进行液压系统,并设法排出系统中的空气。另外,供油流量不稳定,油液变质或污染等也会引起爬行现象。

试述液压传动的工作原理

答液压传动的工作原理就是利用液体的压力传递运动和动力,先利用动力元件(液压泵)将原动机的机械能转换为液体的压力能,再利用执行元件液压刚将液体的压力能转换为机械能,驱动工作部件运动。液压系统工作时,还可利用各种控制元件如溢流阀和换向阀等对油液进行压力,流量和方向的控制与调节,以满足工作部件对压力,速度和方向上的要求。

与其他传动方式相比,液压传动有哪些优缺点

答,1传动平衡,易于频繁换向,2质量轻体积小,动作灵敏,3承载能力大;4调速范围大,易实现无级调速,5易于实现过载保护;6液压元件能够自动润滑,元件的使用寿命长,7简易实现各种复杂的动作。8简化机械结构9便于实现自动化控制,10便于实现系列化,标准化和通用化。缺点有:1液压元件制造精度要求高,2实现定比传动困难,3油液易受温度的影响,4不适宜远距离输送动力,5油液中混入空气容易影响工作性能,6油液容易被污染,7发生故障不容易检查与排除。

液压泵的分类和主要参数有哪些

答,液压泵,按其结构形式分为齿轮泵,叶片泵,柱塞泵和螺杆泵;按泵的流量能否调节,分为定量泵和变量泵;按泵的输油方向能否改变,又分为单向泵和双向泵。液压泵的主要参数有压力和流量。

液压基本回路有哪几大类,它们各自的作用是什么

答,液压基本回路通常分为方向控制回路,压力控制回路和速度控制回路三大类。1方向控制回路其作用是利用换向阀控制执行元件的启动,停止,换向及锁紧等。2压力控制回路的作用是通过压力控制阀来完成系统的压力控制,实现调压,增压,减压,卸荷和顺序动作等,以满足执行元件在力或转矩及各种动作变化时对系统压力的要求。3速度在控制回路的作用是控制液压系统中执行元件的运动速度或速度切换。

什么是变浆距控制,它有哪些特点

答,变桨距控制主要是指通过改变翼型迎角,使翼型升力发生变化来进行输出功率的调节,变桨距控制风轮的特点如下,优点1启动性好,2刹车机构简单,叶片瞬浆及风轮转速可以逐渐下降;3额定点前的功率输出饱满;4额定点后的输出功率平滑,5风轮叶根随的静动载荷小,6叶宽小,叶片轻,机头质量比失速机组小。缺点1由于有叶片变距机构,轮毂较复杂,可靠性设计要求高,维护费用高。

齿轮箱常见故障有哪几种

答1齿轮损伤。2轮齿折断,断齿又分过载折断,疲劳折断以及随机断裂等。3齿面疲劳,4胶合,5轴承损伤,6断轴,7油温高等。

如何检查齿轮箱异常高温

答,首行要检查润滑油供应是否充分,特别是在各主要润滑点处,必须要有足够的油液润滑和冷却;再次要检查各传动零部件有无卡滞现象,还要检查机组的振动情况,前后连接接头是否松动等

风力发电机组的整体检查包括哪些内容

答,1检查法兰间隙,2检查风电机组防水,防尘,防沙暴,防腐蚀情况。3一年一次风电机组防雷系统检查,4一年一次风电机组接地电阻检查,5检查并测试系统的命令和功能是否正常,6检查电动吊车,7根据需要进行超速试验,飞车试验,正常停机试验,安全停机,事故停机试验。8检查风电机组内外环境卫生状况。

风力发电机组机械制动系统的检查包括哪些项目

答,1接线端子有无松动,2制动盘和制动块间隙,间隙不得超过厂家规定数值;3制动块磨损程度,4制动盘有无磨损和裂缝,是否松动,如埯更换按厂家规定标准执行。5液压系统各测压点压力是否正常;6液压连接软管和液压刚的泄露与磨损情况;7根据力矩表100%紧固机械制动器相应螺栓;8检查液压油位是否正常9按规定更新过滤器;10测量制动时间,并按规定进行调整。

哪些事故出现,风力发电机组应进行停机处理

答,1叶片处于不正常位置与正常运行状态不符时;2风电机组主要保护装置拒动或失灵时,3风电机组因雷机损坏时。4风电机组发生叶片断裂等严重机械故障时,5出现制动系统故障时。

如何处理风力发电机组故障性自动停机

答,对由故障引起的不定期自动停机,即操作手册规定外的停机,操作者在重新启动风电机组之前,应检查和分析引起停机产生的原因,对这类停机都应认真记录,应检查和分析引起停机产生的原因,对这类停机都应认真记录,而未造成临界安全损伤的外部故障,如电网无电后又恢复的情况,在完成停机检查程序后,允许其自动恢复到正常状态。

为什么风电场要进行运行分析

答,风电场进行运行分析主要是对风电设备的运行状况,安全运行,经济运行以及运行管理进行综合性或专题性分析,通过分析可以摸索出运行规律,找出设备的薄弱环节,有针对性地制定防止事故的措施。从而提高风电设备运行的技术管理水平和风电场的经济效益。

试述风力发电对环境的影响

答,1优点,风力发电利用的是可再生性的风能资源,属于绿色洁净能源,它的使用对大气环境不造成任何污染,从另一角度来看充分利用风力发电,也可降低矿物燃料的使用,从而减少污染物的排放量,相应地保留了矿物质第一次性能源。风力发电对场内的土地利用不受限制,未占的大面积土地仍可按计划继续留做他用。2缺点,视觉侵扰,噪声,电磁干扰及对微气候和生态影响都是风力发电的不足之处,便这些负面影响可以通过精心设计而减少。

风力发电机组的日常运行工作内容主要包括哪些

答,1通过中控室的监控计算机,监视机组的各项参数变弯及运行状态,并按规定认真填写风电场运行日志,当发现异常变化趋势时,应对该机组的运行状态实施连续监视,并根据实际情况采取相应的处理措施。2遇到常规故障,应及时通知维护人员,应根据当时的气象条件做相应的检查处理,并在风电场运行日志上做好相应的故障处理记录及质量验收记录。3对于非常规故障,应及时通知相关部门,并积极配合处理解决。

风力发电机组的巡视检查工作重点应是哪些机组

答,在风力发电机组巡检工作中,要根据设备近期的实际情况有针对性地重点检查,1故障处理后重新投运的机组,2启停频繁的机组,3负荷重,温度偏高的机组4带病运行的机组,5新投入运行的机组。

风力发电机组因液压故障停机后应如何检查处理

答,应检查,1油泵工作是否正常,2液压回路是否渗漏,3若油压异常,应检查液压泵电动机,液压管路,液压刚及有关阀体和压力开关等,必要是应进一步检查液压泵本体工作是否正常。4待故障排除后再恢复机组运行。

当风力发电机组在运行中发生主开关跳闸现象应如何检查处理

答,1目测检查主回路元件外观及电缆接头处有无异常,2在拉开台变侧开关后应当测量发电机主回路绝缘以及可控硅是否正常,若无异常可重新试送电,3借助就地临近机提供的有关故障信息进一步检查主开关动作的原因,若有必要应考虑检查就地监控机跳闸信号回路及主开关自动跳闸机构是否正常。4经检查处理并确认无误后,才允许重新启动风电机组。

当风力发电机组发生事故后,应如何处理

答,发事事故时,值班负责人应当组织人员采取有效措施,防止事故扩大并及时上报有关部门及人员,同时应保护事故现场,为事故调查提供便利,事故发生后,运行人员还

请阐述风的测量及自动测风系统的主要组成部分

答,风的测量包括风向和风速测量。风向测量是指测量风的走向,风速测量是测量单位时间内空气在水平方向所移动的距离。自动测风系统主要由六部分组成。即传感器,主机,数据存储装置,电源,安全与保护装置。传感器分风速传感器,风向传感器,温度传感器,气压传感器,输出信息为频率或模拟信号。主机利用微处理器对传感器发送的信号进行采集,计算和存储,由数据记录装置,数据读取装置,微处理器,就地显示装置组成。

试述风力发电机组巡视检查的主要内容,重点和目的

答,风力发电机组巡视检查工作主要内容包括,机组在运行中有无异常声响。叶轮及运行的状态,偏航系统是否正常,塔架外表有无油迹污染等。巡视过程中要根据设备近期的实际情况有针对性地重点检查,1故障处理后重新投运的机组;2起停频繁的机组;3负荷重,温度偏高的机组,4带病运行的机组,5新投入运行的机组,若发现故障隐患,则应及时报告和处理,查明原因,从而达到避免事故发生,减少经济损失的目的,同时要做好相应的巡视检查记录进行备案

风力发电机组因异常情况需要立即停机应如何进行操作?

答,操作顺序是,1,利用主控计算机遥控停机,2遥控停机无效时,则就地按正常停机按钮停机,3当正常按钮仍无效时,拉开几力发电机组主开关或连接此台机组的线路断路器,之后疏散现场人员做好秘要的安全措施,避免事故范围扩大。

试述风务发电机组手动启动和停机的操作方式有哪些

答,1,主控室操作。在主控室操作计算机启动键和停机键。2,就地操作,断开遥控操作开关,在风电机组的控制盘上,操作启动或停机按钮,操作后再合上遥控开关。3远程操作,在远程终端上操作启动键和停机键。4机舱上操作。在机舱的控制盘上操作启动键或停机键,但机舱上操作权限于调试时使用。

什么是图标,图标的主要内容包括哪些

答,图标又称标题栏,一般在图样的右下角,其内容主要包括,图名,图号,工程名称,设计单位,设计,制图,描图者,审批及批准者,以及比例,单位,日期等。

答,电气图的特点主要有,1其主要表达形式是简图,。2其主要表达内容是元件和连接线,3电气图中的元件都是按正常状态绘制的,5电气图往往与主体工程及其他配套工程的图有密切关联

电工测量仪表有哪几方面的作用

答,1反映电力装置的运行参数,监测电力装置回路的运行状况,2计量一次系统消耗的电能,3保证一次系统安全,可靠,优质和经济合理的运行。

为什么三相照明负载要采用三相四线制,假若中线断开时,将有什么问题出现

答,三相照明负载属于不对称负载,且它的额定电压均为相电压。采用三相四线制,有中线是为了各相负载电压对称,使其正常安全工作,若中线断开,则各相电压不对称,有的相电压低于额定值,不能正常工作,有的相电压则高于额定电压,将损坏负载。

在三相全控桥整流装置中,若改变电网电源进线程序,则可能会出现什么情况

答,电路工作不正常,直流输出电压波形不规则,不稳定,缺相,移相等,调节控制不能进行。

试述低压保护的种类及其基本概述。

答,低压保护一般分为;短路保护,过负荷保护和漏电保护(即触电保护,接地保护)三种,短路保护是由熔断器或自动开关中的电磁脱扣器来实现;过负荷保护一般是由热继电器,过流继电器或自动开关中的热脱扣器来实现,漏电保护一般是由漏电继电器或自动开关中的漏电脱扣器来实现。

为什么在电力安全生产中一定要始终贯彻安全第一的方针

答,电力生产的特点是高度的自动化及产供,销同时进行,许多发电厂,输电线路,变电站和用电设备组成一个电网联合整体运营,这类生产本身就要求具备极高的可靠性,另外电能不能大量储存,所以电力生产安全的重要性远大于其他行业,2就电力企业在国民经济中所处的地位来说,它既为各行各业提供动力,又是一个广大人民群众所离不开的服务行业。它一旦发生事故,不仅是影响电业本身的职工人身安全和设备安全,而且还可能造成重大的社会影响,所以电力生产安全第一的方针不是暂决定的一项方针,而是由电力生产的客观规律所决定的。3从电力企业本身来说,生产不安全,就不可能做到满发,稳发,多供,少损和文明生产,就不能创造出好的经济效益,所以电力生产必须要始终贯彻安全第一的方针。

在拥有了自己的电子邮箱后,如何收发电子邮件答,收发电子邮件主要有以下几个步骤,1使用浏览器登录到邮箱,在自己所属的网络电邮选项区内输入用户名和密码,单机相关邮件的超级链接,即可打开该邮件,再单机文本正文或相关附件,就可以进行阅读邮件正文或查看附件,3撰写并发送邮件,收到电子邮件后,可以对其进行回复,也可以撰写新的电子邮件,单机回复超级链接,就会打开发邮件页面,若写新的电子邮件,可单机发邮件超级链接,也可进入发邮件页面,在收件人文本框中输入收件人的电子邮件地址,在主题文本框中输入这封电子邮件的主题,如果要在邮件中添加附件,可以单机附件按钮,新的页面打开,单机游览按钮,在用户的计算机上选择需要作为附件的文本并单机确定,有些电子邮箱还需要进行附加文件,按提示操作即可,4电子邮件写好后,单机发送按钮即可将其发送出去

为什么要采用三相交流电,三相交流电是如何产生的

答,采用三相交流电能够使发电机的体积造得小一些,从而节约材料,在输电方面,若选用截面相同输电线,采用三相交流电能够使导线的根数减少;在用电方面,使用三相电源供电的三相电动机比单相电源供电的电动机结构简单,价格低,性能平稳。三相交流电是由三相交流发电机产生的,在发电机的定子上装有三个几何状,尺寸与匝数都相同的绕组,当转子磁场按瞬时针方向均匀转运时,相对而言,绕组作切割磁力线的运动,每个绕组中将感应出一个交流电动势,这样就产生了三相交流电。

一、风力发电基本原理及组成

     把风的动能转变成机械动能,再把机械能转化为电力动能,这就是风力发电。风力发电的原理,是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发发电。依据目前的风车技术,大约是每秒三米的微风速度(微风的程度),便可以开始发电。 风力发电正在世界上形成一股热潮,因为风力发电不需要使用燃料,也不会产生辐射或空气污染。

     风力发电所需要的装置,称作风力发电机组。这种风力发电机组,大体上可分风轮(包括尾舵)、发电机和铁塔三部分。(大型风力发电站基本上没有尾舵,一般只有小型(包括家用型)才会拥有尾舵)

风轮是把风的动能转变为机械能的重要部件,它由两只(或更多只)螺旋桨形的叶轮组成。当风吹向浆叶时,桨叶上产生气动力驱动风轮转动。桨叶的材料要求强度高、重量轻,目前多用玻璃钢或其它复合材料(如碳纤维)来制造。(现在还有一些垂直风轮,s型旋转叶片等,其作用也与常规螺旋桨型叶片相同)

由于风轮的转速比较低,而且风力的大小和方向经常变化着,这又使转速不稳定;所以,在带动发电机之前,还必须附加一个把转速提高到发电机额定转速的齿轮变速箱,再加一个调速机构使转速保持稳定,然后再联接到发电机上。为保持风轮始终对准风向以获得最大的功率,还需在风轮的后面装一个类似风向标的尾舵。

铁塔是支承风轮、尾舵和发电机的构架。它一般修建得比较高,为的是获得较大的和较均匀的风力,又要有足够的强度。铁塔高度视地面障碍物对风速影响的情况,以及风轮的直径大小而定,一般在6-20米范围内。

     发电机的作用,是把由风轮得到的恒定转速,通过升速传递给发电机构均匀运转,因而把机械能转变为电能。

3.升压变电站(陆上可能多于一级升压,海上可能有集控中心)

无功补偿装置(电容器、电抗器、静止无功补偿装置、滤波器)

三、 风力发电系统示意图

由风电机群组成的风电场A、升压变电站B和输电线路L组成的并网型风力发电系统,是将风电电力通过PCC节点送入电力网络,再供给用户。PCC节点是风电场与电网的连接点,又称公共连接点。通常在升压变电站出口第一个电杆位置,有时也可设置在线路的末端。

四、  风电机组的结构、原理及组成部件

  它通常由风轮(含叶片、轮毂等)、传动系统(主轴、主、齿轮箱和连接轴、机械刹车)、偏航系统、电气系统(发电机、控制系统、电容补偿柜和变压器)和机舱等组成。

首先通过风轮把风能转换为机械能,进而借助于发电机再把机械能转化为电能。由于风轮的转速一般比较低(每分钟几转到数十转),而发电机的转速通常很高(一般每分钟超过1000转),因此需要通过齿轮箱变速。 

由桨叶,轮毂,主轴,桨距调节机构(电动伺服机构),偏航机构(电动伺服机构),刹车、制动机构,风速传感器,发电机,并网开关,软并网装置,变频器,控制系统,无功补偿设备主变压器,转速传感器组成。

5、风电机组用异步机的特性曲线

    异步机在超同步状态下(发电机)与次同步状态下(电动机)的电磁转矩是反向的;无功功率无论在超同步还是次同步状态随着转差绝对值的增加而增加,输出的有功功率越大、转速越高时,其吸收的无功功率就越大。

6、空气动力学模型与轴系模型

    要保持最优叶尖速比,需根据风速变化调节风电机组的转速,因此,只有变速运行才能保证风力机捕获的风能最大、效率最高。


  吹 过 特 定 面 积 的 风 的 的 功 率 可 以 用 下 列 公 式 计 算 。

  於 上 述 公 式 中 可 以 看 出 , 风 的 功 率 与 速 度 的 三 次 方 〔 立 方 〕 成 正 比 , 并 与 风 轮 扫 掠 面 积 成 正 比 。 不 过 实 际 上 , 风 轮 只 能 提 取 风 的 能 量 中 的 一 部 分 , 而 非 全 部 。

  风 力 发 电 机 主 要 包 含 三 部 分 ∶ 风 轮 、 机 舱 和 塔 杆 。 大 型 与 电 网 接 驳 的 风 力 发 电 机 的 最 常 见 的 结 构 , 是 横 轴 式 三 叶 片 风 轮 , 并 安 装 在 直 立 管 状 塔 杆 上 。

  风 轮 叶 片 由 复 合 材 料 制 造 。 不 像 小 型 风 力 发 电 机 , 大 型 风 电 机 的 风 轮 转 动 相 当 慢 。 比 较 简 单 的 风 力 发 电 机 是 采 用 固 定 速 度 的 。 通 常 采 用 两 个 不 同 的 速 度 - 在 弱 风 下 用 低 速 和 在 强 风 下 用 高 速 。 这 些 定 速 风 电 机 的 感 应 式 异 步 发 电 机 能 够 直 接 发 产 生 电 网 频 率 的 交 流 电 。

。 因 此 , 变 速 的 风 电 机 设 计 比 起 定 速 风 电 机 , 越 来 越 受 欢 迎 。

  机 舱 上 安 装 的 感 测 器 探 测 风 向 , 透 过 转 向 机 械 装 置 令 机 舱 和 风 轮 自 动 转 向 , 面 向 来 风 。

  风 轮 的 旋 转 运 动 通 过 齿 轮 变 速 箱 传 送 到 机 舱 内 的 发 电 机 ( 如 果 没 有 齿 轮 变 速 箱 则 直 接 传 送 到 发 电 机 ) 。 在 风 电 工 业 中 , 配 有 变 速 箱 的 风 力 发 电 机 是 很 普 遍 的 。 不 过 , 为 风 电 机 而 设 计 的 多 极 直 接 驱 动 式 发 电 机 , 也 有 显 著 的 发

  所 有 风 力 发 电 机 的 功 率 输 出 是 随 著 风 力 而 变 的 。 强 风 下 最 常 见 的 两 种 限 制 功 率 输 出 的 方 法 ( 从 而 限 制 风 轮 所 承 受 压 力 ) 是 失 速 调 节 和 斜 角 调 节 。 使 用 失 速 调 节 的 风 电 机 , 超 过 额 定 风 速 的 强 风 会 导 致 通 过 业 片 的 气 流 产 生 扰 流 , 令 风 轮 失 速 。 当 风 力 过 强 时 , 业 片 尾 部 制 动 装 置 会 动 作 , 令 风 轮 剎 车 。 使 用 斜 角 调 节 的 风 电 机 , 每 片 叶 片 能 够 以 纵 向 为 轴 而 旋 转 , 叶 片 角 度 随 著 风 速 不 同 而 转 变 , 从 而 改 变 风 轮 的 空 气 动 力 性 能 。 当 风 力 过 强 时 , 叶 片 转 动 至 迎 气 边 缘 面 向 来 风 , 从 而 令 风 轮 剎 车 。

  叶 片 中 嵌 入 了 避 雷 条 , 当 叶 片 遭 到 雷 击 时 , 可 将 闪 电 中 的 电 流 引 导 到 地 下 去 。

後 输 出 功 率 会 保 留 大 致 不 变 。 当 风 速 进 一 步 增 加 , 达 到 切 出 风 速 的 时 候 , 风 电 机 会 剎 车 , 不 再 输 出 功 率 , 为 免 受 损 。

  风 力 发 电 机 的 性 能 可 以 用 功 率 曲 线 来 表 达 。 功 率 曲 线 是 用 作 显 示 在 不 同 风 速 下 ( 切 入 风 速 到 切 出 风 速 ) 风 电 机 的 输 出 功 率 。

  为 特 定 地 点 选 取 合 适 的 风 力 发 电 机 , 一 般 方 法 是 采 用 风 电 机 的 功 率 曲 线 和 该 地 点 的 风 力 资 料 以 进 行 产 电 量 估 算 。 。 ( 在 大 型 风 力 发 电 机 - 资 源 潜 力 部 分 有 更 多 相 关 资 讯 )

  风 力 发 电 机 的 额 定 输 出 功 率 是 配 合 特 定 的 额 定 风 速 设 而 定 的 。 由 於 能 量 与 风 速 的 立 方 成 正 比 , 因 此 , 风 力 发 电 机 的 功 率 会 随 风 速 变 化 会 很 大 。

  同 样 构 造 和 风 轮 直 径 的 风 电 机 可 以 配 以 不 同 大 小 的 发 电 机 。 因 此 两 座 同 样 构 造 和 风 轮 直 径 的 风 电 机 可 能 有 相 当 不 同 的 额 定 输 出 功 率 值 , 这 取 决 於 它 的 设 计 是 配 合 强 风 地 带 ( 配 较 大 型 发 电 机 ) 或 弱 风 地 带 ( 配 较 小 型 发 电 机 )

  根 据 叶 片 固 定 轴 的 方 位 , 风 力 发 电 机 可 以 分 为 横 轴 和 竖 轴 两 类 。 横 轴 式 风 电 机 工 作 时 转 轴 方 向 与 风 向 一 致 , 竖 轴 式 风 电 机 转 轴 方 向 与 风 向 成 直 角 。

  横 轴 式 风 电 机 通 常 需 要 不 停 地 变 向 以 保 持 与 风 向 一 致 。 而 竖 轴 式 风 电 机 则 不 必 如 此 , 因 为 它 可 以 收 集 不 同 来 向 的 风 能 。

  横 轴 式 风 电 机 在 世 界 上 占 主 流 位 置 。

  逆 风 风 电 机 是 一 种 风 轮 面 向 来 风 的 横 轴 式 风 电 机 。 而 对 於 顺 风 风 电 机 , 来 风 是 从 风 轮 的 背 後 吹 来 。 大 多 数 的 风 力 发 电 机 是 逆 风 式 的 。

  岸 上 风 电 系 统 可 以 是 仅 有 一 台 风 电 机 , 或 者 由 多 台 风 电 机 器 线 性 排 列 或 方 阵 排 列 形 成 风 电 场 。

  为 了 配 合 运 送 大 型 设 备 ( 特 别 是 叶 片 ) 到 安 装 现 场 , 须 要 建 设 道 路 。 另 外 亦 须 要 建 设 输 电 线 , 把 风 电 场 的 输 出 连 接 到 电 网 接 入 点 。

本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。