液氨、盐酸、氢氧化纳、氢氧化铀、氮气、氢气分别是什么类别?

  • 双连球/双联球,层析柱加压用或者用于手动方式给实验装置加压。通用型,材质由天然橡胶制成,满足您使用的各种手动气体加压需求,质量上乘。气囊弹性极好,充气迅速,反复使用寿命长。材质:天然橡胶;颜色:红色;包装:1个/包;气管内径:6mm气管外径:11mm气管长度:45cm重量:100g/包上海楚柏实验室设备有限公司(Truelab楚柏)致力于成为客户信赖的科研、检测用品综合供应伙伴。Truelab楚柏成立于2007年,位于上海市松江区打铁桥路68号。Truelab楚柏为高校、研究所的科学实验室和化学、化工、生物、制药、食品、化妆品、机械、电子等企业的研发中心、质量控制部门提供数万种科研检测用仪器、仪表、耗材和化学试剂。Truelab楚柏拥有Truelab楚柏TM和Seper赛珀TM2个自主品牌;我们的工厂致力于为客户提供最适用,最高性价比的科研、检测用品。Truelab楚柏拥有一支优秀的团队,所有员工都具有相关专业的本科及以上学历。公司面积约2000平米,目前建立了约800平米的常规科研、检测用品现货库存。Truelab楚柏服务于企业类客户2000多家,高校类客户近400多家,研究所类客户200多家。

  • pieces优势:最好的质量适应仪器的最佳尺寸最好的性价比 可靠和一致的结果,源于高纯度纤维素和玻璃纤维 分别由纯纤维素和硼硅酸盐微纤维制成,高机械强度和温度稳定性*找不到合适的规格尺寸?可以依据您的需要定制非标准尺寸产品。请毫不犹豫的联系我们产地:瑞典和德国工厂

  • 产品信息:【GL-SPE加压送液系统】是在进行固相萃取时,自小柱上部通过加压方式来让样品通液的系统。适用于将流速不均问题,以及挥发性样品等回收率不均问题限制在最小程度下。是为了用于环境水等的大量多样品而开发出来的蠕动泵,可以以一定的流量对最多10样品实施大量样品送液。GL-SPE加压送液系统用附件订货信息:GL-SPE加压送液系统用附件品 名包装单位Cat.No.PharMed管(内径1.6mm×外径3.2mm×1.2m)12外螺纹连接件(外径3.2mm用)11小柱架(不锈钢制)废液装盛玻璃罐(带软管连接器)废液管 (1m)InertSep1、3、6mL用接合器00溶剂瓶盖(500mL溶剂瓶软管固定盖)溶剂瓶盖(3L溶剂瓶软管固定盖)软管夹子(将软管固定于烧杯等上)

  • 产品信息:【GL-SPE加压送液系统】是在进行固相萃取时,自小柱上部通过加压方式来让样品通液的系统。适用于将流速不均问题,以及挥发性样品等回收率不均问题限制在最小程度下。是为了用于环境水等的大量多样品而开发出来的蠕动泵,可以以一定的流量对最多10样品实施大量样品送液。GL-SPE加压送液系统 * 不包括1L试样瓶。订货信息:GL-SPE加压送液系统内 容Cat.No.0ch

  • 产品信息:固相萃取薄膜片【固相萃取薄膜片是指】固相萃取薄膜片是将填充剂固定于纤维状的PTFE(特氟隆)中,制成厚0.5mm 的薄膜滤片的薄膜片型固相。其中约90%为填充剂,而剩下的10%则为PTFE纤维。固相中的溶液的流动保持均一,且与试剂的接触表面积也加大了,因此在短时间内流经大量试剂的情况下,也同样能够获得很高的回收率。特长* 可获得较高的萃取效率。由于粒径均等的填充剂被均一固定,因此,液体的流动是均一的,从而提高了萃取效率。* 即使1分钟内达到100mL以上的流速,还是能够进行固相萃取。(使用47mm 尺寸:1L检水的处理时间约为10 分钟)* 固相萃取薄膜片有着11种填充剂,2种尺寸(47mm、90mm)。* 其对于各种有机溶媒都是稳定的。【适应固相萃取薄膜片的应用】固相萃取薄膜片是作为日本国内的日本工业规格(JIS)、自来水试验法、环境省告示法下的固相萃取法而被采用的。其对海水、河水、废水、自来水等环境试样是有效的。是一种适合对二英、农药、PCB、环境激素、重金属、己烷萃取物实施分离精制的固相萃取薄膜片。订货信息:采用固相萃取薄膜片的公定法的例子公 定 法应 用使用固相萃取薄膜片JIS试验法JIS K0312 用水、排水中的二恶英分析固相萃取薄膜片C18 FFJIS K0128 用水、排水中的农药类分析固相萃取薄膜片SDB-XDJIS K0093 用水、排水中的PCB分析固相萃取薄膜片C18 FFJIS K 用水、排水中的双酚A固相萃取薄膜片SDB-XDJIS K 用水、排水中的烷基苯酚固相萃取薄膜片SDB-XDJIS K 用水、排水中的邻苯二甲酸酯类固相萃取薄膜片C18卫生试验法水中微囊藻的分析法固相萃取薄膜片SDB-XD自来水试验法2001年自来水中铀的测定(ICP发光)固相萃取薄膜片螯合物环境省告示法2004年环境省告示第123号《全锌》基准值的测定法固相萃取薄膜片螯合物无机元素分析用固相萃取薄膜片种 类使 用 用 途直径(mm)枚/箱Cat.No.螯合物小柱淡化Na、K,2价以上阳离子专用 100mL以下1030根螯合物淡化Na、K,2价以上阳离子专用 5L以下55螯合物淡化Na、K,2价以上阳离子专用 5L以上56Anion-SR阴离子专用薄膜片 As、Se、Cr(6价)

  • 别名:李森科瓶、液氨纯度测定器【用途】该仪器采用硼硅玻璃经灯工,刻度制成,它适用于化肥厂测定液氨之纯度【造型及原理】它的外形基本上是呈圆筒形,上端开口,下端为锥形细尾管(又名盲肠管)供残留液读数用,管身上下刻有分度值,开口是便于液氨挥发。其原理:液氨在自然状态下可迅速挥发,把残留水分中含有少量液氨用硫酸滴定,从残余水中减去液氨含量,计算出氨的纯度【使用方法】本仪器使用简单,只要把液氨引入器中至一定刻度处,让其自然挥发后,用硫酸滴定,使残留在水份中的液氨生成硫酸铵沉淀于细尾管中,然后把器内的水分减去硫酸铵的量,既能计算出液氨的纯度,取样时应注意调节取样活塞以免液氨冲出,液氨系易燃物必须严防烟火。

  • 上海新诺 双向加压开瓣模具 合金组合模具 冷压制样模具 压片机配件一、模具概述: 双向加压圆柱形开瓣模具即上下给压,双向施加压力,使压制成型的粉末样品密度更好,适用于对压制成型的粉末样品密度要求比较高的用户选用。双向加压结合开瓣模具设计,即通过快速拆开模具外套来解决退膜过程中的样品膨胀变形导致的样品不成型问题。常用模具压片尺寸:Ф3-Ф20mm;其它特殊模具尺寸、规格、形状、材质等可根据客户需求定做。二、模具主要技术指标:模具名称双向加压开瓣模具成型样品实图可压制样品形状各种圆柱形、方形等形状,来图定制常用模具规格Ф6、Ф8、Ф10、Ф12、Ф13、Ф15、Ф18、Ф20mm等模具材质合金工具钢:Cr12MoV(可定制硬质合金钢)模具压头硬度HRC60-HRC62模具腔体深度40mm模具外形尺寸Ф88×175mm模具重量3.0kg模具压强计算公式油缸的面积/模具的面积×压力表读数=模具实际承受压强。切勿超压!模具备注非标定制,以上指标仅供参考,可根据客户需求定制各种规格、材质、形状的模具 模具压强计算公式:油缸的面积/模具的面积×压力表读数=模具实际承受压强,切勿超压!本公司商品信息均来自于厂商提供资料、网页、宣传册等,质量可靠,保证正品!但由于新广告法规定不得出现绝对化和功能性描述用词,以及写有专利没写专利号或专利已过期等情况,我司已在逐步排查和修改完善。也欢迎用户协助反馈,我司将赠送精美小礼品一份。并在此郑重表态:我司所有页面存在的极限词或违禁词全部失效,不接受不妥协以任何形式的“打假名义”进行网络欺诈,请为真正的消费者让路,也请各位职业“打假高手”高抬贵手。

  • 速测水质氨氮测试包各种污水检测氨氮深圳市方源仪器有限公司批发供应的速测水质氨氮测试包各种污水检测氨氮,系日本共立理化研究所生产制造,中国大陆深圳是方源仪器代理销售,原产自日本。(周)速测水质氨氮测试包有多款不同种类主要检测水质中金属离子及化学物离子浓度,如:COD,氨氮,总氮,氯,残余氯,铜,镍,铬,六价铬,锌 氰 磷酸,铁,锰,氟....透过测试包表面所显示的颜色,便能测出污水中金属或化学品的浓度,可广泛地使用在污水测试、饮用水测试、研究环境污染,PCB厂,电镀厂污水处理,一切液体离子含量及浓度分析等多方面,使用方法非常简单而且非常安全,快速准确任何人都会使用。速测水质氨氮测试包各种污水检测氨氮参数:NH4氨氮离子测试包测试范围/间隔(mg/l=ppm):0.2 0.5 1 2 5 10

  • 一、反应原理:本产品测定的基础是抗原抗体反应。黄曲霉毒素B1单克隆抗体固定于柱内凝胶上,样品中的黄曲霉毒素B1经过提取、过滤、稀释,然后缓慢通过黄曲霉毒素B1免疫亲和柱,在柱内黄曲霉毒素B1与抗体特异性结合,之后洗涤免疫亲和柱,除去未结合的其他物质。用甲醇洗脱黄曲霉毒素B1,注入到分析仪器中进行检测。二、产品用途:本产品可选择性吸附样品提取液中的黄曲霉毒素B1,从而对样品液中的黄曲霉毒素B1起到非常针对性的纯化作用,过柱纯化后的样品液纯度被提高,可用于不同分析方法的测定。三、性能:1、性能参数柱容量200ng黄曲霉毒素B1>90% ±5%2、交叉反应率黄曲霉毒素B1100%黄曲霉毒素G148%黄曲霉毒素B280%黄曲霉毒素G234%四、操作程序:符合国标GB/T 61、连接:将免疫亲和柱后盖取下,用剪刀剪开,重新盖上,连接于泵流操作架的30mL注射器下;2、上样:移取上述提取液移至注射器内,打开下端堵头;3、富集:将空气压力泵与注射器连接,调节压力使样品提取液缓慢通过免疫亲和柱,建议重力过柱;4、洗涤:用20mL蒸馏水分两次加压清洗,弃去全部流出液,并使2-3mL空气通过柱体;5、洗脱:为保证洗脱充分,建议以2.0mL色谱级甲醇分两步进行洗脱,重力洗脱即可。首先,将免疫亲和柱内液体排干,下端盖上堵头,加1.0mL甲醇于柱管,重力过柱,当溶剂通过柱子后;再加入1.0mL甲醇重复上述洗脱步骤,最后轻微加压排净洗脱液,合并洗脱液供检测用。五、注意事项:1、黄曲霉毒素对人体有害,应戴手套操作。2、使用过的玻璃容器及黄曲霉毒素溶液最好用5%浓度的次氯酸钠溶液浸泡过夜。3、不要使用过了有效日期的免疫亲和柱。4、免疫亲和柱不使用时要2-8℃保存,不可冻存。5、使用前,免疫亲和柱需回至室温(22-25℃)。6、取样量:根据实际情况可以适当增减,但不可太少,同时提取液体积要按比例随之改变。7、pH:上柱液pH要在6~8之间,若偏离此范围需用盐酸或氢氧化钠调节pH。

  • 样品装取称量工具盒(7件套)ToolKits of Loading and Taking Samples产品名称规格说明5孔装样板Φ3.7mm,Φ4mm,Φ5mm,Φ6mm,Φ7mm用于固定各规格的样品容器取样勺小、中、大用于取不不同量的样品镊子尖头用于夹取移动样品容器弯头用于液体样品杯封口平头用于包裹固体样品适用于各种元素微量分析仪

摘 要:目前我国核燃料循环企业使用液氨高温裂解的方式制取氢气。本文对危险和可操作性研究(HAZOP)分析技术进行了详细阐述,并用此方法对氨裂解反应单元进行了隐患分析和辨识,指出了可能造成的后果及应采取的合理可行的安全对策措施。

关键词:HAZOP;氨裂解;制氢

中图分类号:X937 文献标志码:A

核燃料循環过程中的铀转化部分需要使用氢气对UO3进行还原,生成UO2。我国核燃料循环企业目前使用液氨经高温裂解的方法制取氢气。该方法制得的气体是一种良好的保护气体,氨分解率可达99.9%,且裂解气体纯度极高。

液氨在工业上应用广泛,具有腐蚀性且容易挥发,所以其化学事故发生率很高。氨进入人体后会阻碍三羧酸循环,降低细胞色素氧化酶的作用,致使脑氨增加,可产生神经中毒作用。高浓度氨可引起组织溶解坏死。氨气与空气的混合气能引起爆炸,其爆炸极限(体积分数)为16%~25%。

氢气是一种无色、无嗅、无毒、易燃易爆的气体,和氟、氯、氧、一氧化碳以及空气混合均有爆炸的危险,在空气中的爆炸极限(体积分数)为4%~75%。因此,氨裂解工序的安全生产对作业人员的健康和企业的财产安全非常重要。

本文使用危险和可操作性研究(HAZOP)分析技术,对液氨裂解工序在生产过程中的安全隐患进行分析,并提出相应的对策措施。

1 危险和可操作性研究方法(HAZOP)

危险和可操作性研究(Hazard and Operability Analysis,简称HAZOP)是一种基于引导词(guide-words)的、由多专业人员组成的研究组通过一系列的会议来实施的、对系统工艺或操作过程中存在的可能导致后果的各种偏差加以系统识别的定性分析方法。它是一种形式结构化的风险分析方法,该方法能够全面研究系统中的每一个部件。

该方法已经在欧美等国过程工业的风险分析中得到的广泛应用。

该方法研究的侧重点是工艺部分或操作步骤各种具体值。它的基本过程是以引导词为引导,对过程中工艺状态的变化(偏差)加以确定,找出装置及过程中存在的危害。引导词的主要目的是能够使所用相关偏差的工艺参数得到评价。典型的分析程序如图1所示。

(1)概念性工艺参数(如反应、混合等)。

(2)具体工艺参数(如压力、温度、时间等)。

2 氨裂解制氢HAZOP分析过程

氨裂解工序:液氨贮存工序的液氨由液氨缓冲罐自然蒸发(当氨气供应不足时,启用液氨汽化器补充缓冲罐内氨气),经管道通入氨气过滤器,氨气过滤后经减压阀减压,进入氨分解装置(由热量交换器和分解炉组成),进入该装置的氨气经热量交换器预热后进入分解炉,分解炉中装有活化过的镍触媒,在氨分解炉的650℃~750℃高温环境和催化剂作用下发生裂解,生成氮气和氢气,裂解出的高温气体在热交换器中与氨气过滤器来的氨气进行换热,换热后温度降低到250℃左右。换热后的混合气体通过储气罐,经在线氢气检测仪监测氢气浓度达到55%以上后送入UO3还原工艺中。系统采用DCS自动控制系统。反应方程为:

该工序运行前须使用氮气对工艺管线及设备进行吹扫。当目测排气清净无杂色物质时,在排气口处用白布做靶检查,5min后检测用靶布沾污面积不超过5%为吹扫合格。吹扫完成后须通氮气对系统的气密性进行检验。

(1)成立研究组。HAZOP采用的是不同专业领域专家的“头脑风暴”法。实施HAZOP须先成立1个由各方面专家组成的研究组。组员应包括负责项目、调试、工艺、机电及安全方面的工程技术或管理人员。

(2)收集系统资料。其中包括氨裂解工艺的流程图、系统布置图、岗位操作规程和事故资料等。

(3)分解系统并选择研究节点。将氨裂解工艺过程分为3个单元:液氨供料单元、裂解反应单元、裂解产物单元。研究节点划分过小会导致大量的冗余工作,分析节点划分过大会使分析结果与实际不符。为便于开展HAZOP分析,本文选择危险性较突出的裂解反应单元进行分析辨识。

(1)应用引导词。依次应用预先给定的引导词,分析裂解反应单元可能出现的偏差/导致偏差的原因及偏差可能造成的潜在后果。

(2)提出对策措施。对应用引导词发现的、有重要影响的原因提出合理可行的对策措施。

危险性和可操作性研究分析表见表1。

通过表1可见,可导致氨气或氢气泄漏,引起燃烧爆炸等重大后果的偏差有分解炉内无物料、物料量过少、物料量过多、压力过高、分解炉内有水或氧气等。

用HAZOP分析技术进行分析得出在正常生产运行情况下,现有的安全措施,如止回阀、紧急切断阀、紧急放空阀、氮气吹扫置换措施和备用电源等,基本能满足生产需要。但仍存在部分事故隐患,考虑到氨气及氢气泄漏的灾难性后果,建议对分解炉加装温度高低限报警仪,增设裂解气中氨气含量检测仪,对安全附件定期进行检查校验,对操作人员定期进行培训等。

通过HAZOP分析,找出了氨裂解反应单元的隐患点,提出了可行的安全对策措施,对系统的安全运行和优化提供了指导建议。

3 HAZOP分析技术应用展望

通过国内外的广泛应用证明,HAZOP分析技术对新、改、扩建项目设计初期或试运行阶段的隐患识别意义重大。它可以在主要设计变动不大的情况下,提高系统运行的安全性和可操作性。因此,对于工艺要求很严格的系统,企业应大力推广并使用HAZOP分析技術。

在使用HAZOP进行分析时,应注意以下几点:

(1)资料的完整性。在项目设计初期或试运行阶段,工艺方面的详细资料可能不完整,且无事故报告,因此需要随着分析的深入,逐步补充分析资料。

(2)分解系统和选择研究节点的重要性。对工艺系统的分析应全面、连续,但同时应抓住重点,明确目标,防止盲目纠缠于细节,且提出的措施应合理可行。

(3)全员参与,消除隐患。企业应将HAZOP分析技术向一线员工推广,鼓励各级员工参与危险性和可操作分析,从而消除分析小组人员不足导致的分析不完整等问题。

[1]陈丽婷.液氨危险性分析及事故应急处置措施[J].科技与创新,2018(15):111-112.

[2]张斌.HAZOP技术在丁辛醇装置上的应用研究[D].中国石油大学,2008.

[3]国家安全生产监督管理总局.安全评价[M].北京:煤炭工业出版社,2005:438.

[4]魏士杰.HAZOP安全评价技术在化工生产中的应用[J].化工管理,2018(3):18-25,68.

[5]中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院.HAZOP分析指南[M].北京:中国石化出版社,2008:1-209.