关750w离心风机价格表进行润滑工作要注意哪些问题

中央空调常见问题与故障分析
点击上方蓝字关注!
通过下方菜单“微信目录”-“号内搜”直接搜索往期精彩文章!
中央空调常见问题与故障分析
中央空调水系统主要设备组成
1.冷水机组(溴机、离心、水冷螺杆、活塞机、风冷机);
2.冷却塔(风冷机不需要);
3.冷冻水泵;
4.冷却水泵(风冷机不需要);
5.电子水处理仪或全自动软化水处理装置;
6.水过滤器、阀门、压力表、温度计、水流开关、软接头;
7.膨胀水箱、分集水器;
8.末端设备(风柜、风机盘管)。
冷水机组进出水口连接部件
主机进出水口要配橡胶软接头(减振)、 蝶阀(方便检修)、温度计、压力表(方 便查看水的状态)、流量开关(与主机联锁)。
向大气排热的设备-冷却塔
500TON冷水机组冷却水温度32-37度时冷却塔的流量估算值:
离心机额定冷却水流量:360m3/h,冷却塔额定流量:360*1.15=414m3/h;
螺杆机额定冷却水流量:360m3/h,冷却塔额定流量:360*1.15=414m3/h;
直燃机额定冷却水流量:517m3/h,冷却塔额定流量:517*1.15=595m3/h。
冷却水脏,藻类滋生?冷却水温度高?
主机冷凝器侧脏堵,高压报警,停机;离心机可能喘振,报警,停机。
冷却塔不停地补水、溢水的原因?
冷却水系统容量太小,泵一开就吸空了水,就要不停地补水;泵一停就溢水。
冷却塔的维护注意事项
1.定期检查冷却塔的风机及电机;
2.定期清洗冷却塔填料及水盘,清洗灰尘、藻类。
水泵-输送水的动力设备
水泵进出水口要配橡胶软接头(减振)、阀门(方便检修)、进水口配过滤器(过滤杂质)、 出水口配止回阀、温度计、压力表(方便查看水的状态)。
以500TON离心机为例(常规5度温差) 冷冻泵流量m3/h=机组冷量(TON)*0.7=350 m3/h冷却泵流量m3/h=机组冷量(TON)*0.8=400 m3/h;
冷冻泵扬程:可取32M(具体扬程计算得出);
冷却泵扬程:可取28M(具体扬程计算得出);
冷冻泵功率(W)=流量(m3/h)*扬程(M)*5=56KW(约55KW);
冷却泵功率(W)=流量(m3/h)*扬程(M)*5=56KW(约55KW)。
冷冻水泵扬程的确定
冷冻水泵扬程的组成
1.制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~10mH2O;(具体值可参看产品样本)
2.末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~10mH2O;(具体值可参看产品样本)
3.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;
4.分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O;
5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O。
综上所述,冷冻水泵扬程为26~35mH2O,一般为28~36mH2O。
注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可照搬经验值!
冷却水泵扬程的确定
冷却水泵扬程的组成
1.制冷机组冷凝器水阻力:一般为5~10mH2O;(具体值可参看产品样本)
2.冷却塔喷头喷水压力:一般为2~3mH2O;
3.冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差:一般为2~5mH2O;
4.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;
5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为5~8mH2O;
综上所述,冷却水泵扬程为17~26mH2O,一般为20~32mH2O。
注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可照搬经验值!
管内水流速的大小
流速的确定:当管径在DN100到DN200之间时,流速 推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大到2- 3.5M/S。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对 应。
主机、水泵、末端设备水管接出之后立刻变径(变大一号)。
以500TON离心机1台为例(常规5度温差):
冷冻泵流量约350 m3/h,管径约DN250,流速约2M/S冷却泵流量约400 m3/h,管径约DN250,流速约2.2M/S。
一个机房有3台500TON机组:
冷冻水主管流量约1050 m3/h,管径约DN400,流速约2.3M/S冷却水主管流量约1200 m3/h,管径约DN400,流速约2.65M/S。
分、集水器
分水器将冷水分给各用冷区域,集水器回收各区域回水,分水器与集水器之间设平衡管。小型空调水系统可能不设分集水器。
水管安装注意事项
1、安装前注意清洗进出水管,用户水泵入口处需安装过滤器,主机入口处也需安装过滤器,以免异物堵塞。
2、风机盘管水流方向为下进上出。进出水管建议采用金属软管 进出水管应加保温层,进、出水管应加装阀门,方便检修。冷凝水盘出水口应接凝结水排水管,排水管不得有压扁、折弯,并保持>1%的排水坡度,以保证排水畅通。
3、风柜水流方向为下进上出,进出水管应接橡胶软接头,进出 水管应加保温层,进出水管应加装阀门,方便检修;冷凝水盘出水口应接U型弯,并保持>1%的排水坡度,以保证排水畅通。
风机盘管外部接水管示意图
水系统问题导致主机的常见故障
水系统通常有哪些问题?
主机无水流报警?
大小配时小水泵开不起来?
系统安装后没有清洗干净,水太脏?
机组频繁启停?
冷却水温度过低?冷却水温度过高?
案例一:某中心医院现场情况
机组名称:开利30RH160*3(带内置水力模块)
建筑概况:5层楼,机组在屋顶,带几十台风盘 问题:
1、开第一台机组水温差达到20℃,开第二台机组时第一台机组无水流报警而停机;
2、第三台机组因水流报警多次复位后导致水泵烧毁;
检查:水泵扬程不够,扬程14.3M,一台机温差10℃;
解决方法:取消内置水力模块,外设高扬程泵。
案例二某省公安厅风冷热泵
机组名称:开利30XQXQ320*2
建筑情况:6层楼,机组在屋顶,约22000m2 问题:
1、只能先开两台小水泵,再开大水泵,4台水泵才能同时运行;(先开大水泵时小水泵无法启动,大水泵抢水;)
2、机组大小配,大泵流量是小泵的4倍,大泵扬程为38M,小泵扬程为32M;
1.由于30XQ0机内压降相近,大小配太悬殊,大泵扬程过高,抢水;
2.屋面空间紧张,管路安装好之后机组周围维修空间很少;
3.初次开泵时水非常脏,多处喷水。
建议解决方法:
1.水管路应先打压、试漏、清洗;
2.大泵扬程应与小泵扬程匹配;
3.设计中避免大小机组相差太多(1/2或1/3,否则水力难平衡)。
冷冻水系统最低水容量?
循环水系统的最小水容量由下列公式给出:容积=CAP(kW)×N(L)
运用类型 N 空调工况2.5;工艺工况 6.5;CAP:标准运行工况下的名义系统制冷量(kW)。
系统水容量太小时要加个折流水箱以达到所需要的容量。
空调主机设备安装空间要求
末端设备压力与风量
出口静压与全静压
机外静压:机组出口静压;
机组全压:风机全静压,包含机组内部压力损失。
举例:开利样本DBFP10I机组,机组出口静压为350Pa,机组风机全静压423Pa;
开利39系列机组铭牌所列的为机外静压,即提供给风管来消耗的压力。
风管内空气流动阻力=摩擦阻力+局部阻力;
摩擦阻力即为常说的沿程阻力,普通风速风管通常为0.7~1Pa/m;
局部阻力即为常说的变径、弯头、三通、风阀、送风口等产生的阻力,严格来说要逐条计算— Z=ξρv2/2(ξ-局部阻力系数,v-断面流速);
常规风管估算值通常可按5~6Pa/m来计算。
对于同一台风机,风量值与转速值成正比:Q1/Q2=N1/N2
压头值与转速值的平方成正比P1/P2=(N1/N2)2
压头值与风量值的平方成正比P1/P2=(Q1/Q2)2
压头与噪声的相互影响
1、风机所选压头过大,系统不能完全消耗,会使风机“超风量”运行,出风口风速增大;
2、风机“超风量”运行也会使表冷器迎面风速 增大,造成表冷器“飞水”;
3、风机所选压头过大,系统不能完全消耗,会使风机噪声增大。
1.选择最准确合适的风机;
2.机组采用合理的减震措施;
3.若机组压头过大,可采用人为增加系统阻力的 方法消耗多余压力:如调节风阀开度、人为遮挡进出风口等;
4.若以上办法不奏效,只能采取通过更换风机电 机皮带轮,调整风机转速的办法来匹配系统压力损失。
末端设备安装注意事项(水管连接、风管连接)
风柜安装注意事项
1、机组进、出风口与风道采用软接。
2、确保机组周围有足够空间供维修门和过滤 网的拆卸,以便维护。
3、确保机组周围有足够空间供连接进、出水管用。
4、确保机组周围有足够空间,以便更换皮带轮,电机,盘管等。
5、机组安装基础的高度,应可提供冷凝水存水弯的 安装。
6、检查本机安装基础平台是否能承受本机正常运行时的重量,另外基础平台应保持适当的平整度和水平度。
水封及排水管路保养
检查排水管路,确保畅通;
警告:机组底座高度及水封尺寸必须严格 按照图示要求(1Pa=1/10mmH2O,最大负压≈风机全静压)。
存水弯高度估算
例:空调箱风量30000m3/h,机外余压800Pa,机组总静压1100Pa。
最大负压≈风机全静压=1100Pa=110mmH2O;
H=最大负压mm+50mm=110+50=160mm;
机组底部到地面的高度=H+1/H=160+80=240mm;
基础高度=机组底部到地面高度-底框高度=240-100=140mm;
基础高度应满足150~200mm。
风机盘管系统设计问题
回风口不装过滤器不行
末端设备现场问题分析
1、噪音大?
2、飘水?风口滴水?
3、皮带断了?
4、电机烧了?
5、风机盘管飘白粉?
6、风机盘管冻破了?
7、吹不出风?风太小?…
1、噪音大---风速高;皮带松了;直接回风噪音;变频器低频噪音;风机盘管使用年份久了;
2、飘水,风口滴水----风速高;出风温度太低,风口结 露;排水不畅(坡度没有保证、U型弯高度不够);
3、皮带断了;
4、电机烧了--风速高,电流太大;
5、风机盘管飘白粉;
6、风机盘管冻破了--冬季未使用时没有放干净水;
7、吹不出风,风太小—过滤器脏堵、余压小了。
风柜噪音大
1、机外余压选得太大,系统消化不了这么大的机外余 压,导致风速过高,噪音很大;改转速
2、吊式风柜用回风箱直接接风口在室内,风机的噪音直 接传出来;回风口开在使用空间的墙上,机房的噪声从 回风口传入使用空间。安装时注意位置
3、变频器在低频率时的电机噪音通 过风道传进了房间;频率限定或用变频电机
4、皮带松了?调整皮带
风机盘管噪声问题
1、机外余压大,尽量多使用30Pa风机盘管; 风机盘管风管阻力估算8-10Pa/M;
2、风机盘管使用年份久后有噪音
a.可能风机叶片老化,要调整风机叶片或更换;
b.可能是电机与风机不平衡引起的吊顶龙骨振动;
空调机组飘水原因
1、表冷器迎面风速过高
a、设计时建议空调箱的迎面风速不超过3m/s(还是偏高些)。
b、现场的实际盘管迎面风速可以用风速仪测得。
c、如果实际测量的盘管迎面风速超过3m/s,可能原因:实际风量大于设计值,现场风管阻力小于设计时的估算值。
2、存水弯排水不畅存水弯高度不够或制作有误,水盘积水过多外溢或被风吹带出;
3、散件组装时未规范安装挡风板没装,密封措施没做好。
风机盘管吹白粉现象及产生原因
1、从上图可以看出,从空调中喷出的“白粉”主要成份为氢氧 化铝Al(OH)3和少量碳酸钙;
2、产生过程如下:制冷时铝箔Al++吊顶石膏内OH-=Al(OH)3→吸附在铝箔上→制热时被吹出。
风机盘管吹白粉解决办法:
1、只有使用普通铝箔的风机盘管才会产生这 种现象,现在工厂生产的42CE机组已经全 部采用无色亲水涂层铝箔,42CN机组全部 采用蓝色亲水涂层,亲水涂层可以隔绝Al+与外部环境发生化学反应,已不会再发生这类现象;
2、吊顶式空调器在有石膏板吊顶的环境内使用时,可采用亲水涂层铝箔来杜绝此类现象发生。
盘管为什么破了?
--冻破了,冬季气温低时管内的水没有放出来,也没有让水泵循环,水结冰时体积膨胀破坏管子;
--气击爆管,系统排气不好造成的;
末端没有风的原因?
1、进出风阀是不是打开了?确认打开;
2、过滤器是不是脏堵很严重?清洗;
3、风管长度长吗,是否机外余压不够?调转速;
4、电机是不是正常的?查电流;
机组维护注意事项
空调主机维护保养
空调主机初次运行2000小时更换冷冻油以及油过滤器,干燥过滤器,引射过滤器等。(一般一个制冷季节换一次)
*检查机组运行情况,检查机组的电流,电压;
*检查机组是否有异常噪音及震动;
*检查蒸发温度、冷凝温度与对应的冷冻水和冷却水进出水温差情况;
*检查机组冷凝器结垢情况,必要时进行进行通泡清洗(一般清洗频率为每年一次)。
*检查并清理电器及启动柜。
*机组启动时,应先开启阀门,在启动水泵,等水泵流量建立之后,再开启主机;
*机组关闭时,首先关闭主机,等机组关闭10-20分钟 后才关闭冷冻冷却水泵,然后才关闭水管阀门。
*机组的冷却水温最好控制在23度以上32度以下,让机组高效运行,如有机组在冬天制冷,最好采取部分旁通的方式,提高机组冷却水温。
空调主机前瞻性保养
压缩机振动测试:通过精密振动测试仪,探明压缩机内部是否有磨损,为计划性大修提供依据,避免损坏后应急大修。
红外热成像检测:通过红外热成像工具检测电气元件是否有接触不良、阀门泄漏、节流效果、温度均匀度等等。
能量测试:无创伤能量测试,帮助你准确判断制冷(热)出力是否足够。
涡流探伤:探测是否有内部换热面的损耗及内漏,避免内漏后的大修。
循环冷却水设备-冷却塔的维护
1.循环冷却水泵过滤器每年要清洗1-2次。水泵每年要进行维保工作,对水泵加润滑油,检查机组传动轴承,机组震动情况。
2.每年要清洗一次冷却塔,清洗冷却塔填料,处理冷却塔积水盘内的淤泥。检查和保养冷却塔风机,检查机组冷却能力。
3.每年对整个水路系统进行加药清洗。清除管道内的淤泥。
风机盘管维护保养
1.机组夏季供冷水温度应不低于5℃(以防凝露),冬季供热水温度不应高于65℃,要求水质清洁且软化。机组运行2至3年应全面保养,用化学方法清除盘管内水垢,以保证机组的换热性能。
2.风盘应在回风处安装过滤器,并定期清洗(每二个月清洗一次),以保证回风畅通;换热器应定期吹洗(每二~三年吹洗一次),管道每二年清洗一次。
3.冬季长时间停用前,应通过放水嘴排净机组中的水,以免冻裂盘管。(前面已讲过)
4.初次运行时,必须打开回水管上的放气阀,排净盘管内的空气,待有水流出再关闭气阀。
5.连接机组的进出水管应采用防震软接及活接头,并安装水过滤器。
开关机注意事项-风阀及放气阀
风阀:启动时要注意机组进出口调节阀的位置,防止机组内外产生过高压差,以致造成机组的箱体永久变形甚至损坏机组。
放空气:机组供水时,应先开启放气阀,将管内空气排尽。
冬季:冬季停机后,应先关风机,然后切断风阀电源,以免新风进入盘管冻裂。
夏季:应先关闭表冷器进水阀,等5分钟后,再关风机,以防止冷凝水溢出凝水盘。
日常维护注意事项—过滤器
过滤段安装有阻力监测装置,当过滤器的阻力达到终阻力时。对于过滤器的滤材为无纺布时,可清洗 1-2次;对于金属孔网过滤器,可反复清洗使用;
过滤器的清洗方法:将过滤器浸在适度的肥皂溶液或清洗剂或水中,轻轻地揉擦。在重新装入前应用清水冲洗干净,并使其干燥。
板式过滤器保养
过滤网必须按气流箭头方向安装;
压力降达到200Pa以上时, 即应更换或清洗过滤器。
清洗过程中用软布擦拭,不允许用毛刷刷滤料表面,风干时不允许用热风吹其表面;只可清洗2~3次即要更换。
袋式过滤器保养
过滤网必须按气流箭头方向安装;
F5~F7过滤器压力降达 到250Pa以上时,即应更换过滤器;
F8~F9过滤器压力降达 到300Pa以上时,即应更换过滤器。
日常维护注意事项—换热器
表冷器、加热器表面应定期清扫或吹洗表面灰尘;
表冷器、加热器工作2-3年后,应用化学方法进行清洗,除去管内水垢;
定期检查空调机组电器设备和运输传动的润滑部分;
日常维护注意事项—皮带
皮带:经常注意风机运行状况是否良好,定期检查皮带的松紧程度和轴承状况 。
1.皮带和带轮调整后应同时满足直线性要求和张紧度要求。
2.新皮带首次使用累计达24小时后,必须检查皮带的张紧情况并做适量调整。如调整不当或不调整,将大大缩短皮带的使用寿命,严重者会造成皮带断裂。
3.皮带属于易耗品,一般新皮带使用累积达半年以后出现磨损等失效情况属于正常,此时应按需要更换新的皮带。多根皮带传动时,同组皮带应同时更换。
空调效果不好的影响因素
第一步、机组出力怎样?
1、出水温度总是降不下来,是不是机组选小了?根据建筑面积及功能大概估算一下(要考虑是否同时使用)。
2、冷却水温度高影响了制冷效果?室外温度过高影响了风冷机组的出力?风冷机组的通风空间足够吗?
第二步、室内水路是通的吗?
1、管路内的空气都排出去了?末端设备的排气阀是否排过气了?
2、会不会水送不到效果不好的房间?
第三步、室内气流组织怎么样?
1、活动区内是否均匀,有没有短路?风可以送出来吗?
本文选自制冷百科,版权归原作者
猜你喜欢:
点击下方菜单“更多互动”-“微信群”加入微信群!
您身边的智库!
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点您当前的位置:
发货地址:河南新乡
信息编号:
产品价格:1000.00 元/台
商家相关产品:
商家产品分类
“关风机”详细信息
产品规格:
产品数量:
1000.00 台
包装说明:
价格说明:
查看人数:
本页链接:
http://info.b2b168.com/s168-.html
关风机又称星型卸料器用于安装在负压下工作的卸料器的排料口处,上部接受卸料器排出的物料,依靠旋转的叶轮起着输送物料的作用,又担负着密封的作用,防止气力输送过程中从排料口吸入空气,保证卸料器的正常排料做为一种特殊的卸料装备,在清洁和清洗工作中起到了很大的作用。所以我们有必要总结一下它的一些特点,这样就可以更好的对星型卸料器做到全面的了解和维护,发挥它大的能力。
1.星型卸料器常用在气力输出系统中,对于压力输出系统或负压输出系统, 星型卸料器可以均匀, 连续地向输料管供料。以保证气力输出管内的气、固体比较稳定, 从而使气力输送能正常工作, 同时,又能将卸料器的上、 下部气压隔断而起到锁气作用。 因此,星型卸料器是气力输送系统中常用的重要部件。
2.当上部料仓的物料靠自重落下充填在叶片之间的空隙中, 随叶片的旋转而在下部卸出。因此,星型卸料器可以定量而连续地卸料。
3.星型卸料器可以用在收集物料系统中,作为料仓的卸料器。星型卸料器是目前国内先进的卸料装置, 常用在除尘系统中作为除尘系统的重要设备之一。它特别适用于粉尘, 小颗粒物料,深受环保、冶金、化工、粮食、水泥、筑路、干燥设备等工业行业的工程项目择优选用。
4.耐温型它所输送物料的温度可达280°C两端轴承与叶轮有一定隔离,能防止超细粉料与轴承接触。耐高温型卸料器输送物料的温度可达500°C,采用链轮连接。减速机和卸料器壳体有一定的距离。
星型卸料器组成及别称
通常星型卸料的结构是由带有数片叶片的转子叶轮、壳体、密封件及减速器、电动机等组成,星型卸料器又称旋转给料器,锁气阀,星型卸灰阀,星型下料器,等名称。
星型卸料器可以用在收集物料系统中,作为料仓的卸料器,星型卸料器目前国内先进的卸料装置,常用在除尘系统中作为除尘系统的重要设备之一,它特别适用于粉尘,小颗粒物料深受环保,冶金,化工,粮食,水泥,筑路,干燥设备等工业行业的工程项目择优选用。
星型卸料器的特点:
1, 结构紧凑,造型美观,使用方便。2, 运转平稳,噪音低。3, 由于轴承,齿箱离开壳体一段距离,对于高温,润滑都有较大改善。4, 可按用户要求设计制造。5, 产品在出厂前,以注有针轮摆线减速机专用润滑脂,请定期检查加油。星型下料器常用在气力输出系统中,对于压力输出系统或负压输出系统,星型卸料器以均匀, 连续地向输料管供料,以保证气力输出管内的气,固体比较稳定,从而使气力输送能正常工作,同时,又能将卸料器的上,下部气压隔断起到锁气作用.因此,星型卸料器是气力输送系统中常用的重要部件。
星型卸料器分普通型,耐压型,耐高温型三大类。
耐压型:它采用封闭型转子,可以广泛用在吸送式,压送式气流输送系统和负压输送设备上,它可以保证输送管内的气流压力不泄漏,能够安全的输送和收结物料,所以在这方面称为万锁气机,它不但可以耐压,同时兼备普通型功能。
耐高温型:根据物料输送和下料口的温升不同因为温质对机体膨胀有影响,以及对轴承和油封系统不利。
普通型:可以用在80度以下及常温的通常物料上,它可以连续均匀向输料管内供料,而在系统和分离收尘部,它又可以作为卸料器功能。
使用范围及其优点
星形卸料器装置是除尘设备排灰、送风和其它设备给料的主要设备, 星形卸料器适用于粉状物料和颗料状物料。为环保、冶金、化工、粮食、食品等工业部门广泛应用。
星型卸料器(亦称刚性轮给料机,星型下料器,关风器,旋转给料机等)被广泛应用于建材,冶金,化工,电力等部门作为各类除尘设备的灰斗卸料装置,它依靠物料的重力作用及给料机工作机构的强制作用,将仓内的物料卸出并连续均匀地喂入下一装置中去。也可作为各种磨机,烘干机,料仓等设备的给卸料装置,适用于干燥粉状和小颗状物料。
卸料装置分三部分,电机、摆线针轮减速与转龙式卸灰阀。
(1)通过采用行星转动原理,输入输出轴在同一轴线上,而且有与电机直联一体的独特性,因而结构紧凑造型美观新颖、体积小、重量轻。
(2)密封性能优越、给料均匀稳定、卸料运行平稳、噪声低、故障少、使用寿命长、耐磨性高。
(3)轴承、齿箱、远离阀体、避免高温灰尘的影响,前后端盖密封性能好,防止灰尘外泄,延长机动件、润滑系统的使用寿命。
(4)过载能力强,耐冲击惯性力小,适用于起动频繁和反正转。
(5)根据用户需要配置特殊专用电机,如防爆、调频、调速、船用电机等,以满足用户特殊要求。在材质上也可根据用户需要进行特殊加工,如耐高温、耐腐蚀、不锈钢、柔性叶片、防爆叶轮等。
欢迎来到河南明洋机械设备有限公司网站,我公司位于豫北的经济、教育、交通、商贸物流中心—新乡。 具体地址是新乡市古固寨镇产业集聚区,负责人是朱海斌。
主要经营混合机,气力输送生产线,筛机,计量设备。
单位注册资金单位注册资金人民币 500 - 1000 万元。
我要给“关风机”留言
“关风机”联系方式
河南明洋机械设备有限公司
电话:传真:手机: QQ:地址:新乡市古固寨镇产业集聚区
邮编:453011网址:http://my.cn.b2b168.com/
“关风机”相关产品,你也可查看该供应商更多
粤ICP备号 - Copyright (C) 2004 -
B2b168.com All Rights Reserved【摘要】:
关风机进行润滑工作要注意哪些问题关风机润滑必须要遵循以下条件,希望大家能多采纳小编的建议接触油品时,建议带上安全手套,因为通常油中含有某些化学制剂会引发皮肤过敏;注意油品中勿搀入任何脏物;使用油枪加油时,勿使用油枪前几下打出的油。注意保持环境清洁,将用过的报纸、大布、空盒、加油盒等废弃物收集起来带回车间统一处理,不要随处丢弃;

我要回帖

更多关于 离心风机噪音大怎么办 的文章

 

随机推荐