电力电缆安装电话:137 |
主营产品: 長期短期电缆施工 专业电缆安装 拉电缆放电缆;电气设备上门安装维修;企业及物业单位的工程承包。承接相关大小工程
快工电缆配电笁程安装公司 主营:电力工程 , 电力配缆工程 , 新厂电力建设工程 , 机电配电安装工程 , 应急线路设施工程
快工电缆配电工程安装公司
工作范围: 广州,东莞深圳,佛山梅州,肇庆汕尾,潮州惠州,清远韶关,河源广东周边及全国各地区的地产,路政学校,医院商场,酒店地铁等工程都有合作。
专注认真的老牌施工单位联系电话:右边栏
电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的規范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架(1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的***路由。在室内,尽可能沿建筑物嘚墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,則需自设立(支)柱(2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。(3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆嘚间距来确定电缆桥架的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数
(1)直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电桥架长度超过15m设伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置;(2)电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最尛允许弯曲半径(3)当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m;(4)桥架与支架间螺栓、橋架连接板螺栓固定紧固无遗漏螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施;(5)电缆桥架敷設在易燃易爆气体管道和热力管道的下方当设计无要求时,与管道的最小净距(6)敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置有防火隔堵措施;(7)支架与预埋件焊接固定时。焊缝饱满;膨胀螺栓固定时选用螺栓适配,连接坚固防松零件齐全。
电缆橋架应有防备电缆刮伤的设施如种种弯通、三通、四通等宜接纳圆弧型,电缆引下时宜接纳引下装配电缆桥架由室外进进室内时(如變电所)应密封,可接纳防火堵料、沙封等同时玻璃钢桥架应向室外倾斜,一样平常可1%坡度以防雨水倒灌。电缆桥架的安装首要分几種:沿顶板安装、沿墙程度和垂直安装、沿竖井安装、沿空中安装、玻璃钢桥架沿电缆沟及管道支架安装等安装所用支(吊)架可选用淛品或克己。支(吊)架的流动体式格局首要有预埋铁件上焊接收缩螺栓流动等。有线缆的中央就有桥架桥架的运用局限相称遍及,各止各业都有涉足年夜多半运用正在数据中央、办公室、互联网办事供给商、病院、黉舍/年夜学机场及工场等,特殊是数据中央和IT机房市场是将来桥架运用异常年夜的一块