友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!房屋承重墙体恢复后专项检测报告模版
房屋质量检测报告
INSPECTION& AND ASSESSMENT REPORT FOR
BUILDINGS&
沪房鉴007-2016-xxx
1& 检测报告无本检测站章无效。
2& 检测报告无项目负责人、报告编写人、报告审核人、报告批准人签名无效。
3& 检测报告涂改无效。
4& 未经许可,不得复制本检测站检测报告。
5& 复制检测报告未重新加盖本检测站章无效。
6& 检测报告仅作为合同委托范围内房屋质量检测的依据结论,不作合同之外其它之用。
7& 本报告对该委托项目内容有效期为一年。
8& 对报告内容有异议,应于收到报告十五日内向本检测站提出
9& 本报告解释权属本单位。
上海宝冶工程技术有限公司房屋质量检测站联系方式
地址(Add):上海市宝山区四元路168号4号楼
电话(Tel):
邮编(Zip):200941
技术人员..................................................................................................................4
xx区丽xxxx号xxx室房屋
墙体恢复后专项检测报告
委托方:xxx
工程地址:上海市xx区丽xxxx号xxx室
宝山区xx区丽xxxx号xxx室房屋墙体恢复后专项检测
现场检测日期
2016年x月27日
检测目的、范围和内容
xx区丽xxxx号xxx室剪力墙结构房屋,2015年竣工。x号xxx室业主在装修过程中,将局部墙体进行拆除,其它房屋业主反映承重墙体拆除影响房屋的结构安全,业主又将拆除的墙体进行恢复,房屋业主xxx特委托上海宝冶工程技术有限公司房屋质量检测站对上述房屋局部墙体恢复后进行专项检测,并提出处理建议。
房屋基本情况及墙体拆改概况
被检测房屋为18层剪力墙结构,2015年竣工,房屋开间宽度为3.6m、4.2m等,进深为4.0m、3.8m,层高为3.0m,802室建筑面积约为94.17m2,本层房屋剪力墙、梁、板等构件混凝土设计强度均为C30。
房屋承重墙均为钢筋混凝土剪力墙,厚度为200mm,业主于2016年7月进行装修,装修过程中对下述墙体进行拆除:
(1)客厅入北阳台两端翼墙进行拆除(见图5.1
C1处),原东侧翼墙拆除长度为350mm,原西侧翼墙拆除长度为350mm,装修时两侧各拆除长度为350mm、高度为2.81m、厚度为200mm,拆除处墙体原设计竖向钢筋为2B18+2B12,箍筋为A8@200;
(2)次卧室南侧窗下构件进行拆除(见图5.1
C4处),原窗下构件拆除长度为1490mm、高度为250mm、厚度为200mm,拆除处构件原设计纵向钢筋为4B25,箍筋为A8@200;
(3)厨房南侧墙体进行拆除(见图5.1
C2处),原墙体拆除长度为1000mm、高度为1980mm、厚度为200mm,该墙为剪力墙,拆除处墙体原设计水平分布筋为A8@200,竖向分布筋为B 10@200;
(4)西南主卧室南侧墙体进行拆除(见图5.1
C3处),原墙体长度为220mm、高度为1928mm、厚度为200mm,拆除处墙体原设计竖向钢筋为2B12,箍筋为A6@200。
xx号xxx室墙体改动位置示意图(圆圈内墙体拆除)
该房屋拆除墙体为剪力墙,为房屋承重结构,业主于2016年x月对其进行恢复。
墙体恢复现状检测
本站派检测人员于2016年x月27日到现场对受检房屋进行了检测。墙体恢复情况如下:
(1)客厅入北阳台两端翼墙恢复长度均为350mm,高度为2.81m,厚度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
为200mm,墙体竖向钢筋均为4B28,水平向钢筋为A8@200U型箍;
(2)次卧室南侧窗下构件恢复长度为1490mm,高度为250mm,宽度为200mm,构件钢筋为4B28,箍筋为A8@200 U型箍;
(3)厨房南侧墙体恢复长度为1000mm,高度为1980mm,墙体竖向钢筋为B12@200,水平向钢筋为A8@200;
(4)西南主卧室南侧墙体恢复长度为220mm,高度为1928mm,墙体竖向钢筋为2B28,水平向为A8@200U型箍。
所有构件钢筋均采用植筋方式进行连接,连接质量完好;墙体恢复时采用强度为C30的细石混凝土,掺入微膨胀剂。墙体浇筑混凝土施工时,对原墙体表面凿毛处理,浇筑混凝土施工质量完好,新增混凝土与原墙体连接完好。(见附件1检测照片)
经现场检测,被检测房屋为剪力墙结构,x号xxx室在装修过程中客厅入北阳台两端翼墙、次卧室南侧窗下构件、厨房南侧墙体、西南主卧室南侧墙体均被拆除,现已完成墙体恢复;恢复施工时墙体内钢筋采用植筋连接,墙体连接完好,混凝土浇筑质量完好,可满足正常使用要求。
此次检测所用仪器详见下表8.1:
表8.1 检测所用仪器清单
主要技术依据
《房屋质量检测规程》(DG/TJ08-79-2008)
《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T
152-2008)
《混凝土结构加固设计规范》(GB)
《混凝土结构设计规范》(GB)
项目负责人:石xx
项目参加人:石xx&& 张x 田xx& 刘xx
报告编写人:张x
报告审核人:亓x
报告批准人:刘x
检测单位:上海宝冶工程技术有限公司房屋质量检测站
2016年x月xx日
1& 检测照片
上海宝冶工程技术公司
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。水电路一业主敲毁承重墙 检测报告为何三个月出不来-房屋,承重墙,业主,城管,检测,执法,先生,记者-上海频道-东方网
&&&新闻热线:021-
水电路一业主敲毁承重墙 检测报告为何三个月出不来
原标题:水电路金鸿苑小区一业主敲毁承重墙 检测报告为何三个月出不来读者陈先生反映,今年8月以来,位于虹口区水电路300号金鸿苑小区7幢2单元302室的业主敲毁房内四面疑似承重墙。城管虽来执法过,该业主也承诺修复承重墙。但居民发现一切都是假象,房屋的安全隐患依然存在。陈先生称,楼下302室的业主从8月份开始装修以来,不仅敲掉了外围阳台的全部铁栏杆,更是把屋内厨房、客厅、卧室等4个不同地方,厚度达25厘米以上的疑似承重墙全部敲掉,肆意破环了房屋原有的结构。墙体内部的钢筋裸露在外,让人望而生畏。记者和虹口区城管执法人员来到现场,多次敲302室的屋门,住户却大门紧闭。随后记者来到陈先生家中,在他的带领下查看了他家受影响的情况。可以看到,陈先生家客厅天花板上与墙壁之间接缝处裂开了一道约2米多的黑色裂缝,与浅色的墙面相比,黑色的裂缝非常显眼。陈先生说,“我家里有刚做完肺部癌症大手术的80岁老人,还有出生不到7个月的孩子。几个月来,每天从早到晚的不定时地装修嘈杂,邻居们可以充分的宽容理解,但是这样损及房屋,造成安全隐患的这一行为是大家所不能容忍的。”小区物业称,金鸿苑是已接近18年房龄的中老龄房,如此“伤筋动骨”,已经破坏了整个楼的承载力和抗震能力,埋下了重大房屋安全隐患。“到底敲的是不是承重墙,需要专业检测机构来认证。”随行的城管执法人员告诉记者,“接到群众举报,我们已于十月份上门查看过情况,并责令屋主进行检测整改。”该业主已经找了指定的房屋检测单位来检测过后,认定是敲了承重墙,属于违规装修!但是到目前为止,城管执法单位并没有拿到相应的检测报告。然后,违规业主又谎称房屋复原了,其实只是用假墙掩饰了已经被拆毁的多段承重墙痕迹,试图蒙混过关。执法队员透露:“该事件已立案上报,我们将与房管部门进行多方协调,争取早日拿到检测报告,执行相应的行政处罚。”陈先生表示,距敲墙已经3个多月了,希望该走的流程能够尽快走完,还金鸿苑小区中无奈又惶恐的业主们一个安全乐居的环境。
东方网()版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
水电路一业主敲毁承重墙 检测报告为何三个月出不来
日 15:09 来源:新民晚报
优质检测报告供货商,让采购更轻松
您所在的位置:
房屋承重检测报告|苏州市房屋承重检测|上海钧测
该商铺的检测报告 相关产品
上海钧测检测,房屋承重检测报告,主要业务范围有:主要包括房屋检测鉴定、改造加固、房屋监测、结构咨询评估等。房屋检测鉴定 包括抗震鉴定、完损检测、安全鉴定、损坏趋势鉴定、使用功能改变检测、房屋质量鉴定、历史建筑保护、危房鉴定等。上海钧测检测,房屋承重检测单位,深入分析客户的需求,苏州市房屋承重检测,工程师根据严谨的理论分析和丰富的实践经验,提出针对性的技术方案,对建筑物进行检测,并出具科学的检测鉴定报告。
房屋承重检测报告|苏州市房屋承重检测|上海钧测由上海钧测检测技术服务有限公司提供。行路致远,砥砺前行。上海钧测检测技术服务有限公司(/)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为其它较具影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!
产品信息来源:/s.html 转载请注明来自一呼百应
检测报告信息分享(0):
您还可能关注:
公司成立:
Mon Feb 13 00:00:00 CST 2017年
经营类型:
主营产品:

我要回帖

更多关于 楼板承重检测报告 的文章

 

随机推荐