95平方的电缆穿多大管用多大的热索管

您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
年度积分:50
历史总积分:566
注册时间:
95平方毫米的铜芯电缆 正常的温度应该是多少?我用手摸,感觉很烫。但能握的住,并不是一碰到就的拿开的那种?请问 这样使用,是否有危险?谢谢!
[此贴子已经被jint于 16:41:58编辑过]
文章数:4552
年度积分:50
历史总积分:7176
注册时间:
看看你的负载电流是多大啊!可能线细了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
年度积分:50
历史总积分:566
注册时间:
电流表显示约200A,钳表卡为220A左右。按理95平方的铜芯电缆(升级为120平方铝线)载流量 约为240A左右的啊 应该问题不大。
文章数:157
年度积分:50
历史总积分:1005
注册时间:
电缆终端是什么设备?如果感性负载多,请就地补偿。
文章数:137
年度积分:50
历史总积分:904
注册时间:
电缆的长度是多少?
年度积分:50
历史总积分:566
注册时间:
纯电阻丝发热管 &长度为30M左右
年度积分:50
历史总积分:561
注册时间:
你电缆的敷设方法,和所处的环境,导线的截流量与导线的截面有关,也与导线的材料(铝或铜)、型号(绝缘线或裸线等)、敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25℃左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。
文章数:167
年度积分:50
历史总积分:982
注册时间:
可能是你的电缆亏方
文章数:9165
年度积分:503
历史总积分:19501
注册时间:
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
用的是发热设备,那环境温度是多少
大家一起学习
.cn
年度积分:50
历史总积分:566
注册时间:
用电设备是电热丝(做大的烘炉用)。用电设备与配电房间有30米左右的距离,埋地、电缆沟敷设。配电房有空调(控制在26度左右),外部的环境温度在30度左右。3*95+2*50平方毫米的铜芯电力电缆。我所说的是在配电房里面用手摸就感觉温度较高。
& 同时在这里感谢各位师傅的回答,谢谢楼上各位的回答!
工控学堂推荐视频:扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
95平方电缆线能用多少KW,多大电流?
_DJ___LAemz°
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
由于电缆线质地有铜有铝,而且是在不同的环境和条件下使用的,因此它的安全载流量也是不同的,以19/2.50规格为例:明线装置时铜质282A,铝质216A;钢管内布线时二根铜铝分别为216A和215A·三根是195A和148A·四根是173A和132A;塑料管内布线时二根铜铝分别为199A和151A·三根是178A和137A·四根是160A和121A.至于说能用多少KW,还要看你是用单相电机还是三相电机了,单相电机=x安*220*力率0.75*效率0.75 三相电机=x安*1.73*380*力率0.85*效率0.85,具体的你可根据自身实际情况计算一下.