热电厂冷却塔工作原理在什么情况不办理工作票

您现在的位置: >>
>> 浏览文章
发电厂工作票和操作票管理规定
作者:文豪 &&&&文章来源:本站原创&&&&更新时间:日 &&&&
工作票和操作票管理规定
1&& 主题内容与适用范围
本标准对水电有限责任公司工作票和操作票的使用、考核和管理作了明确规定。
本标准适用于水电有限责任公司安全生产管理工作。
2&& 引用标准
DL408-91《电业安全工作规程》
3&操作票制度
3.1& 倒闸操作是必须根据批准的工作任务或系统运行的需要,由调度员或值长统一指挥的操作,并严格执行《电力安全工作规程》有关倒闸操作的规定。
3.2& 三项以上的操作(含三项)必须填写操作票,三项以下的可不填写操作票,但必须二人执行,一个监护,一人操作。事故处理可以不填写操作票,但应严格执行命令,操作时认真核对检查,并有详细的记录和电话录音。
3.3& 操作票由操作人员填写,监护人审核,值长审查批准。经审查签名批准的操作票方能有效,不允许未经审查批准的操作票或无票和不带票进行操作。
3.4& 操作票应用钢笔或圆珠笔认真填写,票面清楚清洁,经审查批准的操作票不得再修改使用,否则应重新履行拟票、审核、批准程序,并将原票作废,盖&作废&印章。
3.5& 担任倒闸操作的操作人员和监护人员必须是熟悉设备、具备系统操作技能的人员,并对操作的正确性和设备、人身的安全负责。
3.6& 用计算机监控系统进行正常的开停机操作可不填写操作票,但必须明确操作人、监护人,并仔细核对显示器上的显示正确才能进行下一步操作。
3.7& 倒闸操作必须由值长统一指挥。
3.8& 进行倒闸操作时不仅要考虑投运的设备和系统,而且要考虑对未投入或正在调试的设备或系统的影响。
3.9& 每一张操作票只能填写一个操作任务,每一项只能填写一个操作内容,每一张票必须按顺序填写操作票。
3.10& 操作票要填写开始操作时间、操作终了时间,属于调度管辖的设备、保护、地线等,操作时要经调度许可,并填写操作时间。
3.11& 操作票应填写设备的双重名称,即设备名称和编号。对10kV以下的一次设备和全厂二次设备操作项目不仅要填写设备的双重名称,而且要注册拨号和部位。
3.12& 每一项操作必须严格&四对照&,即对照设备名称、设备编号、间隔或盘号、拉合方向。全部操作项目由操作人操作,监护人认真监护,不得分项分别操作,并严格执行监护唱票,操作复诵制。每操作完一项,经检查无误后监护人在票上该项前面画&&&,不得先画&&&后操作或全部操作完毕后画&&&。
3.13& 操作中发现疑问时,不准擅自更改操作票,必须向值长或调度报告后弄清情况后再进行操作。
3.14& 装拆接地线,要按《电业安全工作规程》的要求进行,装设的临时接地线要写明确切部位和地线编号,并填入临时地线装拆登记簿内。
3.15& 已操作完的操作票加盖&已执行&印章,在操作票中不需要操作的项目中盖&此项不执行&章;在操作票最后一行下盖&以下空白&章;在未操作的操作票上盖&作废&章;并填入倒闸操作票登记簿,已执行的操作票按月装订保存,保存期为三个月。
4& 工作票制度
4.1& 在生产现场进行检修或安装工作时,严格执行工作票制度。工作票制度是
保证人身、设备安全,防止事故的有效措施,必须严格按《电业安全工作规程》的要求,认真填写工作票,履行许可手续。
4.2& 我厂工作票分四种:即第一种工作票、第二种工作票(机械工作票)、一级动火工作票、二级动火工作票。本厂作业人员和外单位在我厂设备运行区域内的作业都必须办理相应的工作票,履行工作许可手续后方能进行工作,严禁无票作业和搭票作业。
4.3& 填用第一种工作票的工作;
4.3.1& 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;
4.3.2& 高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需将高压设备停电或做安全措施者。
4.4& 填用第二种工作票的工作;
4.4.1& 带电作业和在带电设备外壳上的工作;
4.4.2& 控制盘、低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;
4.4.3& 二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者;
4.4.4& 转动中的发电机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;
4.4.5& 非当值运行人员对运行设备的巡视或正常维护及测试。
4.5& 填用机械工作票的工作:
4.5.1& 水轮发电机组及其辅助设备的机械检修(含大、小修、临检和缺陷处理);
4.5.2& 机组引水、过水系统等金属结构设备的检修(含栏污栅、进水口工作门、液压起闭机、压力钢管、蜗壳、尾水门机和尾水门);
4.5.3& 桥机、门机等起重设备的机械检修;
4.5.4& 全厂油、水、气、消防系统的和需运行人员做安全措施的缺陷处理;
4.5.5& 全厂压力容器和贮油设施的检修和试验;
4.5.6& 与运行设备邻近的土建修缮工作。
4.6& 填用动火票的工作:凡在生产现场进行的焊接和气割作业均应填写动火票。
4.7& 工作票的签发
4.7.1& 工作票签发人必须由熟悉安规和设备、工作技术能力强的人员担任。工作票签发人由各部门申报,生产技术部审查,经总工或副总经理批准后书面公布,方有权签发工作票。
4.7.2& 工作负责人必须由具有一定工作经验的人员担任;工作许可人由运行值班人员担任,并经总工程师书面批准公布。
4.7.3& 工作票应由工作负责人填写,也可以由工作票签发人填写,工作票签发人签发,工作负责人不得自行签发,工作许可人不得签发工作票。
4.7.4& 一个工作负责人在同一时间内只能发给一种工作票,不允许同一个人即是这张工作票的负责人,又是另一张工作票的工作成员。
4.7.5& 工作票签发人应审查工作票所列工作范围是否正确,有无突然来电的可能,工作票填写的安全措施是否正确和具体,所派工作负责人和工作人员能否在预定的工作时间内完成工作任务。外单位人员在运行区域内作业时,亦需由我厂批准的人员签发工作票。
4.7.6& 在工作过程中如增加或发迹安全措施时,必须填写的工作票,并重新履行工作许可手续。
4.7.7& 工作票上所列的工作地点,以一个电气接部分为限。
4.8& 计划工作时间是指检修工作所需的时间,不是指调度或值长批准的停送电时间,它是从批准的时间扣除运行操作的时间。
4.9& 许可开工时间是指工作许可人和工作负责人到现场共同检查安全措施确已完备无误,双主签字填写开工时间。
4.10& 工作票的安全措施拦要分项认真填写,不允许采用&同上或同左&。票中所列开关、刀闸应采取的措施只是检修工作的需要,不能作为运行人员倒闸操
作顺序的依据。
4.11& 签发的第一种工作票由工作负责人于工作前一天14:00前交运行人员,临时性工作可在工作开始前直接交值班员。二种工作票和机械工作票应在工作的当天预先交值班员。
4.12& 对不符合要求的工作票,运行值班人员可以退回要求工作负责人重新填写。收到的第一种工作票经值长审核符合要求后填写收到时间并签名。
4.13& 工作票签发人、工作票负责人、工作许可人、值长、工作班成员的安全现任应严格按《电业安全工作规程》中要求的条款执行。
4.14& 一个工作负责人只能发给一张工作票。工作负责人应向全体工作人员交代现场安全措施,带电部位和其它安全注意事项,并负责对工作人员的安全监护。
4.15& 事故抢修工作可不办理工作票,但应做好相应的安全措施,并有详细的记录。
4.16& 需要变更工作班中成员时,须经工作负责人同意。需变更工作负责人时,应由工作票签发人将变动情况记录在工作票上,并办理变更手续。若扩大工作任务,必须由工作负责人通过工作许可人,并在工作票上填增加工作项目。若需变更或增设安全措施者,必须填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。
4.17& 第一工作票的延期手续由工作负责人向工作许可人或值班负责人申请办理,处长期应得到调度和值长的批准。第二种工作票不办理延期手续。
4.18& 对已办理许可手续的工作,工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式,工作中如有特殊情况需要变更时,应事先取得对方的同意。
4.19& 工作期间,工作负责人若因故离开工作地点,应指定胜任工作的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作人员。原工作负责人返回
工作地点时,也要履行同样的交接手续。若工作负责人需要长时间离开现场,应由原工作票签发人办理工作负责人变更手续,两工作负责人做好交接。
4.20& 工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动。每日收工,应清扫工作地点,次日复工时,工作负责人必须重新检查安全措施是否符合工作票的要求,确认无误后方可开始工作。若无工作负责人或监护人带领,工作人员不得进入工作地点。
4.21& 几份工作票共用一组接地线时,如其中的一个班已完成工作而需办理结束手续时,共同接地线不应拆除,只需在工作票有关栏目中注明某号接地线未拆除的原因,并在值班记录簿上记录交待,这张工作票可以办理结束手续。
4.22& 全部工作完毕后,工作班组应清扫整理现场。工作负责人应先周密地检查,待全部工作人员撤离工作地点后,再向值班员书面交代所修项目、发现的问题、试验结果和存在的问题,并与值班人员共同检查设备状况,有无遗留物,是否清洁,然后在工作票上填写工作终结时间,经双方签名后,工作票方告终结。
4.23& 已办理完成的工作票,应加盖&已执行&印章,逾期未办理工作终结手续和未进行的工作票盖&作废&章,按月分类装订保存。
4.24& 工作票的填写:
4.24.1& 工作票用钢笔或圆珠笔填写,一式两份,要求填写正确,字迹清楚,不得任意涂改。
4.24.2& 若工作班成员人数多,应填写四名主要成员的姓名,其他人员可填某某人等,并应填出总人数。
4.24.3& 填写的工作内容和工作地点,必须具体、确切,并应填明设备的双重名称。
4.24.4& 工作票中填写的安全措施应根据工作现场和实际情况,要求详细具体,
不得笼统,不得含糊其词。
4.24.5& 按工作票的要求填写需执行的安全措施,第一种工作票根据现场实际情况还可填写补充的安全措施。
5& 两票的检查与考核
5.1& 操作票、工作票有下列情况之一者,为不合格票:
5.1.1& 每票应填的项目有漏项者;
5.1.2& 票面不清洁或经个别涂改字迹不清楚者;
5.1.3& 没按要求签名者;
5.1.4& 没有使用双重名称者;
5.1.5& 没按顺序编号者;
5.1.6& 已办理完成的票没有盖相应的印章者;
5.1.7& 操作中应填写的时间或参数未填写者;
5.1.8& 未执行操作、监护、唱票、复诵和画&&&的规定者;
5.1.9& 未经检修详细交待,现场共同检查,就办理工人票终结的;
5.1.10& 考核时原票已丢失和损坏严重的。
5.2& 各生产部门、班值要加强办理两票工作的培训、检查与考核,班值每天检查两票执行情况,加强两票的统计管理,每周(轮值)进行一次统计分析,各班值每月对两票进行检查统计评比,合格的盖&合格&,不合格的盖&不合格&。
5.3& 生产部每月5日前将两票合格率的统计情况填入&安全情况月报表&报安全专责,安全专责及时安排抽检或复查,并将结果通知各生产部门。安全专责有权随时检查各班组两票的执行情况。
5.4.1& 未按时报两票统计月表的,扣责任部门月综合奖;
5.4.2& 报表不认真和严重失实的扣责任部门月综合奖;
5.4.3& 各生产部对两票检查评比不认真或未做者,扣负责人当月资金;
5.4.4& 因两票不合格导致发生障碍、轻伤及以上的,另行处理。
【】【】【】【】【】
上一篇文章:
下一篇文章:
&以下是对 [] 的评论,总共:0条评论
顶客DIGG排行
最新电力书籍
赞助商链接
建议使用分辨率浏览本站,本站网络实名:中国电力资料网
客服QQ: |
网站2000人超级QQ群:
|变电群号:|投稿信箱:
Copyright &
All Rights Reserved.陕ICP备号两票三制--你与危险只有一个工作票的距离
我的图书馆
两票三制--你与危险只有一个工作票的距离
&你知道吗?很多时候你与危险事故只有一个工作票的距离。那么工作票对于安全生产究竟有多重要,我们先来看看下面两个近期发生的例子:案例1大唐长山热电厂“2.25”人身伤亡事故:日,东北某热电厂检修维护部锅炉车间工作负责人张某某办理了“1号炉C磨煤机内部检查”工作票,于当日中午开始检修工作,计划25日16时30分结束。2月25日13时40分,制粉班班长李某某和2名工作班成员王某某、谭某某进入1号炉C磨煤机入口热风道内进行作业,另一工作班成员王某某在热风道外监护。14时13分,C磨煤机热一次风气动插板门被就地开启(开启原因待查),热风道内3名工作人员被困。电厂立即启动应急预案进行救援。16时13分,救出被困人员,经抢救无效3人死亡。案例2中电酒泉风力发电厂“8.10”人身伤亡事故:日11时,中电国际甘肃中电酒泉风力发电有限公司安西风电(350MW)在进行10kV母线联络开关预防性试验工作过程中,专职工作监护人吴×(男,29岁,主值班员岗位)误碰10kV甲乙母线室乙母段128开关下口静触头,电击受伤,后经医院抢救无效于当日13时30分死亡。事故原因正在调查中。 根据初步调查,事故企业在工作票填写和审核、工作监护、安全措施落实等多个环节存在严重问题。 事故中暴露出来的问题非常明显,工作票、操作票执行不规范、危险预控分析流于形式、安全措施不完备。这些平常觉得的小问题,最终导致的后果都极为严重,教训都极其惨痛。
那么工作票究竟是什么?在办理工作票的过程中我们又要注意哪些事情? ??&工作票是准许在设备及系统上工作的书面命令,也是执行保证安全技术措施的书面依据。它由工作票编号、工作负责人、工作班成员、工作地点和工作内容,计划工作时间、工作终结时间,工作范围、安全措施,工作许可人、工作票签发人、工作票审批人等组成。工作票在办理工作票的过程中,针对本厂的问题,总结了以下一些应该注意的方面。01工作票编写应注意的方面(1)工作票填写要严格按照安全规则。(2)现场设备双重编码填写要完全。(3)特殊作业时,对有毒、有害气体、缺氧环境的安全措施要考虑充分,填写清楚.(4)电气设备检修时,必要的热机安全措施要完善。(5)按照规定进行签名,不得代签名。(6)工作内容(任务)和工作地点要填写清楚。(7)&安全措施要齐全且系统设备相符。(8)同一工作时间内一个工作负责人同时不得持有两份及以上有效工作票。&(9)工作票签发人、工作负责人和工作许可人要符合规定要求。&(10)规范使用操作术语。&(11)按规定盖章。&(12)已终结的工作票,所拆除措施中接地线数目与装设接地线数目必须相同,不同时,需要注明原因。&(13)安全措施栏中,装设的接地线要注明编号。&&(14)按规定使用附页。&(15)工作票必须正确编号,以方便管理。&&(16)时间、地点、设备名称等应填写完全。&(17)工作票中字迹必须清楚,不得任意涂改。&(18)已执行安全措施与必须采取的安全措施序号要相对应。&(19)重要安全措施不得省略或遗漏。&(20)危险点及控制措施要全面具体。(21)工作联系单使用应严格按照要求。&2工作票执行应注意的问题(1)现场设备停电后,一定要悬挂“禁止操作”标示牌,并在工作票中注明“已挂牌”。(2)操作票执行时,安全措施要执行到位,应严格履行唱票制。(3)开工时工作许可人、工作负责人必须持票共同到现场检查安全措施。&(4)对于工作票存在疑问,运行人员必须立即提出。(5)开始作业前,工作负责人需组织全体作业人员学习安全措施及危险点控制措施并进行安全技术交底。&(6)票面安全措施和危险点控制措施应100%落实。&(7)接地线编号、位置、标识牌应齐全、完整、正确等。&(8)动火工作应按照动火登记认真填写“动火工作票”,运行人员按规定到现场测量可燃气体(粉尘)浓度。&(9)不得存在先工作后办理工作票的行为。&(10)检修人员未经运行人员许可不得擅自改变工作票所列安全措施的现象。&(11)工作负责人必须始终在现场执行监护职责。&(12)检修设备按规定履行押票试运手续。&(13)工作终结时工作许可人、工作负责人需持票共同到现场检查确认。&(14)检修人员不得擅自扩大工作范围。(15)运行人员对当班期间现场进行的工作要清楚。(16) 运行人员发现工作中有违反安规规定作业或无票作业的现象,必须立即制止。(17)值长和工作票许可人对工作票的安全措施把关要严。 那么一份合格的工作票究竟是怎么样的呢?具体办理的相关流程是怎么样的呢?
一份合格工作票应具备的基本条件:完善的设备双重编码;&标准调度术语;&开放的作业危险分析数据库;规范有效的两票管理制度。&另外一份合格的工作票还必须按照以下流程进行执行。1接受工作任务1、工作任务一般来自设备消缺、维护保养、试验调整、大小修、临故修、改造、安装、事故处理等。2、向承担工作任务的班组下达工作任务,一般这个由该班组工作票签发人接受。2危险点分析1、由工作票签发人根据工作任务的需要和计划工作期限确定工作负责人并交待工作任务,亲自组织或委托工作负责人组织相关人员进行工作任务的全过程危险点分析,危险点分析要涵盖工作任务的全过程,内容要涉及人身、设备、工作环境、工作条件、人员状况、对其他人员及设备系统的影响等各个方面,危险点分析要深入、具体、实事求是、有针对性。2、经危险点分析后,根据辨识出的工作任务全过程可能存在的危险点,针对性地编制安全措施和注意事项。3工作票的接收1、运行值班人员接到工作票后,工作许可人应及时审查工作票全部内容,必要时填好补充安全措施。2、如果安全措施不全或不正确应将工作票驳回给检修。确认无问题后转工作流。工作票接收时间及接票人姓名签名(自动生成)。工作票转到值长处。4值长许可终结时间1、值长接到工作票后,审查工作票全部内容,如果安全措施不全或不正确应将工作票驳回给检修。2、确认无问题后填写终结许可时间,转工作流。工作票转到工作许可人处。5安全措施的布置1、工作许可人在工作票回来后,将工作票号填上,保存。打印工作票。同时根据工作票计划开工时间表、安全措施内容、机组启停计划和值长意见,由运行班长(或值长)安排运行人员执行工作票所列安全措施。2、落实一项安全措施,在该项后面打勾,检修自理的填写“检修自理”。运行人员根据工作票的要求填写操作票,依据操作票布置现场安全措施。6工作许可检修工作开始前,工作许可人会同工作负责人共同到现场对照工作票逐项检查,确认所列安全措施完善和正确执行。工作许可人向工作负责人详细说明哪些设备带电、有压力、高温、爆炸和触电危险等,双方共同签字完成工作票许可手续。工作票一份由工作负责人持有,一份收存在运行人员处。7开始工作工作开始前,工作负责人应针对危险点分析落实相应的控制措施,并将危险点分析与制措施以及注意事项向全体工作班成员交代清楚,确认熟知、掌握,安全交底后,方可下达开工命令。8工作监护1、开工后,工作负责人必须始终在工作现场认真履行自己的安全职责,认真监护工作全过程。运行值班人员发现检修人员违反《安规》、以及擅自改变工作票内所列安全措施,应停止其工作,并收回工作票。2、工作期间,工作负责人因故暂时离开工作地点时,应指定能胜任的人员临时代替并将工作票交其执有,交待注意事项并告知全体工作班人员,原工作负责人返回工作地点时也应履行同样交接手续;若超过两小时者离开工作地点,必须办理工作负责人变更手续。3、工作期间,如果需要增加(变更)工作班成员,新加入人员必须进行危险点分析和控制措施学习、接受安全措施交底后,方能加入工作。由工作负责人在两张工作票的“备注”栏分别注明增加(变更)原因、增加(变更)人员姓名、增加(变更)时间并签名。4、工作负责人变动时,应经工作票签发人同意并通知工作许可人,在工作票上办理变更手续。工作负责人的变更情况应记入运行值班日志。9工作间断工作间断时,工作班人员应从现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执存。间断后继续工作,无须通过工作许可人,但开工前,工作负责人应重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求,开站班会后,方可工作。若无工作负责人带领,工作人员不得进入工作地点。10工作延期1、工作票的有效期,以值长批准的工作期限为准。2、工作若不能按批准工期完成时,工作负责人必须提前一小时向运行值班负责人申明理由,办理申请延期手续。3、延期手续只能办理一次,如需再延期,应重新签发新的工作票,并注明原因。11设备试运1、对需要经过试运检验检修施工质量后方能交工的工作,或工作中间需要启动检修设备时,由工作负责人提出设备试运申请。2、工作负责人在试运前应将工作班成员全部撤至安全地点,然后将所持工作票交回工作许可人,如果设备试运会影响其他工作组安全措施范围的变动,工作许可人还应同时联系相关工作组的工作负责人同意,并收回全部相关的工作票,工作班成员全部撤离后方可变动安全措施,履行试运许可手续,开始试运。3、试运不合格,重新落实工作票所列安全措施,工作许可人会同工作负责人共同到现场逐项检查,确认所列安全措施完善和正确执行,工作许可人将工作票发给工作负责人,重新开始工作。4、试运合格后,应及时恢复变动的安全措施并做好记录。12工作终结工作结束后,工作负责人应全面检查并组织清扫整理工作现场,确认无问题后带领工作班成员撤离现场,在检修交待本上详细记录检修项目、发现的问题、试验结果和存在的问题以及有无设备变动等,工作许可人和工作负责人共同到现场验收,检查设备状况、有无遗留物件、是否清洁等,然后在工作票上填写工作结束时间,双方签名,工作方告终结。点栓员在“点检验收人”处签名。通知工作负责人在电脑上将工作票转回,工作票转回后,工作许可人在电脑上填写终结时间,然后转工作流。13工作票终结1、拆除临时围栏,取下标示牌,解除安全措施,汇报值长。对未解除的安全措施,汇报值长、机组长并做好记录,在工作票右上角加盖“已终结”章,工作票方告终结。2、对于电气第一种工作票在履行上述检查、交待、确认、双方签字手续后,运行人员应将所做安措拆除情况详细填写在“接地线(接地刀闸)共 &几组,已拆除(拉开) 几 组,未拆除(拉开) 几组,未拆除接地线的编号 &及备注原因,值班负责人确认后签字,工作票方告终结。 那么我们怎么确定要不要开工作票?开何种工作票?
对于这些问题,我们按照下面几个方面来执行1在电气设备上工作,并需运行值班人员对设备采取措施的或在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的,必须填用电气工作票或外包电气工作票。2凡在热力、机械和热控设备、系统上进行安装、检修、维护或试验的工作,需要对设备采取安全措施的或需要运行人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的,必须填用热力机械工作票或外包热力机械工作票。3严禁采取口头联系的方式在生产区域进行工作,凡在生产区域进行不需要办理工作票的工作,必须填用生产区域工作联系单或生产区域外包工作联系单,由分管该工作区域的运行值班人员履行许可、终结手续,并记录备案。4检修工作涉及动火作业时必须附动火作业措施票。涉及有毒有害气体,缺氧环境、有限空间、放射性作业时,必须附特殊作业措施票。涉及继电保护、热控措施的必须附继热作业措施票。
另外再讲一下前文中一直提到的“几种人”在工作票中具体的安全职责是什么? 工作签发人确认工作的必要性;工作是否安全;工作票上所填写的安全措施是否正确、完备;所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。工作负责人正确、安全地组织工作;结合实际对工作成员进行安全教育。确认工作票所列安全措施正确、完备,符合现场实际条件,必要时予以补充;负责与工作许可人一道检查所做的安全措施是否正确完备,并符合现场实际条件;工作前向工作班全体成员告知危险点,交待作业活动范围、内容及安全措施和注意事项。督促、监护工作班成员执行现场安全措施和技术措施。工作班人员变动是否合适。负责每次作业开工前,复查安全措施是否完备。工作许可人负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;工作现场布置的安全措施确已完善和正确地执行;负责检查停电设备是否有突然来电的危险;对工作票所列的内容即使发生很小的疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。负责对工作负责人详细说明哪些设备带压、高温、爆炸危险、有毒有害、有电以及有关注意事项等。值长负责审查检修工作的必要性,审查工作票所列安全措施是否正确完备、是否符合现场实际安全条件; 对批准检修工期、审批后的工作票票面、安全措施负责;不应批准没有危险点控制措施的工作票。专责监护人 明确被监护人员和监护范围;工作前对被监护人员交待安全措施,告知危险点和安全注意事项;监督被监护人员执行本标准和现场安全措施,及时纠正不安全行为。工作班成员&熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续;遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,执行安全规程和实施现场安全措施;正确使用安全工器具和劳动防护用品。互相关心施工安全,并监督本规程和现场安全措施的实施。最后再说几句:多看一眼 安全保险,多防一步 少出事故。安全来自长期警惕,事故源于瞬间麻痹。你对违章讲人情,事故对你不留情。一步失误全局皆输,一环薄弱全局必垮。来源:华能安源电厂运行部
TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢如何开电厂工作票_中华文本库
第3页/共6页
电气第一种工作票“安全措施”中“下列由工作许可人填写”栏由工作许可人完成安全措施后,按照工作票签发人或工作负责人所填写的安全措施逐一填写;操作监护人和当班的值班负责人在检查、核对无误后,分别在“安全措施”中“下列由工作许可人填写”栏的“工作许可人”和“值班负责人”处签名;
5.4.16 “运行值班人员补充的安全措施”栏的内容包括:
5.4.16.1 由于运行方式或设备缺陷需要扩大隔断范围的措施;
5.4.16.2 运行人员需要采取的保障检修现场人身安全和运行设备安全的措施;
5.4.16.3 补充工作票签发人(或工作负责人)提出的安全措施;
5.4.16.4 提示检修人员的安全注意事项(如:烫伤、机械伤害、触电伤害等);
5.4.16.5 如无补充措施,应在该栏中填写“无补充”,不得空白。
5.4.17 “批准工作结束时间”栏:由值长根据机组运行需要填写该项工作结束时间;
5.4.18 工作许可人和工作负责人在检查核对安全措施落实无误后,由工作许可人填写“许可工作开始时间”并签名,然后,工作负责人确认签名;
5.4.19 “工作票延期”栏:工作负责人填写,当班值长(单元长)或值班负责人确认签名;
5.4.20 “允许试运时间”及“允许恢复工作时间”栏:当班工作许可人填写并签名,工作负责人确认签名;
5.4.21 “工作终结时间”栏:工作负责人填写并签名,点检员和工作许可人分别签名确认;
5.4.22 使用热控工作票时,“需要退出热工保护或自动装置名称”栏由工作负责人填写,同时填写主保护退、投申请单,履行审批手续,并将审批单附在工作票后。
5.4.23 “备注”栏填写内容:
5.4.23.1 运行人员根据工作票安全措施要求所使用电气倒闸操作票和热力机械操作票的票号,如:使用电气倒闸操作票票号为××××××;使用热力机械操作票票号为××××××;
5.4.23.2 需要特殊注明以及仍需说明的交待事项,如该份工作票未执行以及电气第一种工作票中接地线未拆除的原因等;
5.4.23.3 中途增加工作成员的情况;
5.4.23.4 其他需要说明的事项。
5.5 工作票的执行程序
5.5.1 工作票的生成
5.5.1.1 工作票签发人根据工作任务的需要和计划工作期限,确定工作负责人;
5.5.1.2 工作负责人根据工作内容及所需安全措施选择使用工作票的种类,调用标准工作票;
5.5.1.3 针对工作场地、工作环境、工具设备、技术水平、工艺流程、作业人员身体状况、思想情绪、不安全行为等可能带来的危险因素,工作负责人要组织分析制订预防高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、起重伤害等发生频率较高的人身伤害、设备损坏、机组强迫停运、火灾等事故的控制措施,补充和完善《危险点控制措施票》或热力机械第二种工作票及热控第二种工作票的“危险点分析及控制措施”。
5.5.2 工作票的签发
5.5.2.1 当工作负责人填写好工作票时,应交给工作票签发人审核,由工作票签发人对票面内容、危险点分析和控制措施进行审核,确认无误后签发;在危险点分析的签发人意见中填写“有针对性,与工作内容相符”点检员也应对工作票及危险点分析和控制措施进行审核并签发;
5.5.2.2 签发工作票的同时,要签发《危险点控制措施票》,不得签发没有《危险点控制措施票》的工作票。(热机和热控二种票除外)。
5.5.3 工作票的送达
计划工作需要办理第一种工作票的,应在工作开始前,提前一日(16小时)将工作票送达值长处,临时工作或消缺工作可在工作开始前,直接送值长处。