办公室的灭火器一般挂在什么地方?简短一点,主要准确
便于放置,便于拿取的位置,如果为了检查,要放在规定的位置和显眼的位置.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
400平方的办公室需要多少个灭火器
这个问题我来回答吧: 按照GB 建筑灭火器配置设计规范 1、2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2A; 2、办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米; 计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具; 3、但同时需要满足: 每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具; 每个设置点的最大保护距离为20米; 灭火器设置点应分散布置; 4、若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50%; 综上所述,本人建议: 由于办公区隔墙和房间较多,400平方米的办公区建议设置3-4处设置点为宜,每处设置点放置2具ABC干粉灭火器,每个设置点设置1个灭火器箱(2具装); 在打印机较密集的文艺区设置1个点,其余的分散布置,宜设置在过道、楼梯口,和房间较闭塞的房间门口; 补充1:二氧化碳灭火器对固体可燃物效果不佳,且不适合狭小空间使用,容易导致二氧化碳窒息;建议配置全能的磷酸铵盐干粉灭火器,俗称ABC干粉灭火器; 补充2:新购置的ABC干粉灭火器2年换粉,第一次换粉后每年换粉一次,罐体10年强制报废; 补充3:应每月对灭火器压力表和铅封进行检查,压力正常,铅封完好; 补充4:若发现灭火器压力低下,或者被开启过,应及时送维修部重新罐装干粉; 补充5:参考价格 2KG ABC干粉灭火器单价约30-40元左右,4KG为50-60元左右,重新罐装干粉单价6-8元/公斤;不经常跟这些东西打交到还真不知道这么复杂,好好学习,天天进步,若还有其它疑问,欢迎添加我的QQ 4967788,愿意奉献我所知道的,相互学习,共同进步.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
消防部门对地面办公室灭火器数量有什么规定
陨落mSW37G
(建筑灭火器配置设计规范)灭火器的配置 第4.0.1条
A类火灾配置场所灭火器的配置基准应符合表4.0,1的规定. A类火灾配置场所灭火器的配置基准
表4.0.l ┌———————┬—————┬————┬————┐ │危险等级
│严重危险级│中危险级│轻危险级│ ├———————┼—————┼————┼————┤ │每具灭火器最小│5A
│ │配置灭火级别
│ ├———————┼—————┼————┼————┤ │最大保护面积
│ │(m^2/A)
│ └———————┴—————┴————┴————┘ 第4.0.2条
B类火灾配置场所灭火器的配置基准应符合表4.0.2的规定. B类火灾配置场所灭火器的配置基准表4.0.2 ┌———————┬—————┬————┬————┐ │危险等级
│严重危险级│中危险级│轻危险级│ ├———————┼—————┼————┼————┤ │每具灭火器最小│8B
│ │配置灭火级别
│ ├———————┼—————┼————┼————┤ │最大保护面积
│ │(m2/B)
│ └———————┴—————┴————┴————┘ 第4.0.3条
B类火灾配置场所灭火器的配置基准应按B类火灾配置场所的规定执行. 第4.0.4条
地下建筑灭火器配置数量应按其相应的地面建筑的规定增加 30%. 第4.0.5条
设有消火栓、灭火系统的灭火器配置场所,可按下列规定减少灭火器配置数量: 一、设有消火栓的,可相应减少30%; 二、设有灭火系统的,可相应减少50%; 三、设有消火栓和灭火系统的,可相应减少70%.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码