电力职业技能鉴定app多会儿取消

《电力检修》职业技能鉴定_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
《电力检修》职业技能鉴定
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩60页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢产品库分类
暂时没有产品库分类!
暂时没有添加友情链接!
当前位置:首页
电力行业职业技能鉴定站位于天津市河东区中山门二号路六号交通便利。电力行业职业技能鉴定站本着“客户第一,诚信至上”的原则,欢迎国内外企业/公司/机构与本单位建立长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。郝晓彤代表电力行业职业技能鉴定站欢迎新老客户来电咨询。
& 断路器 您是第
电力行业职业技能鉴定站
地址:...天津市河东区中山门二号路六号 &邮编:300181
联系人:郝晓彤 电话: 手机: 传真:
该网页由提供技术支持,如网页内容涉及版权、侵权问题以及其他疑问,请点击链接:免责声明:网页内容由发布者提供或来自互联网,内容的真实性、准确性和合法性由发布者自行负责。阿土伯对此不承担任何保证责任。微信扫一扫
郝晓彤电力行业职业技能鉴定站(国网江西省电力公司培训中心& 江西南昌& 330032)
&&&&&&& 摘要:我国经济建设的快速发展,使得企业对参与建设的劳动者的素质要求随之不断的提高。因此企业发展的首要任务是加强职工技能的培训,为企业发展培训出一支高技术型人才队伍。生产技能人员作为电力企业的关键人员,要求其不但要要扎实的理论知识,同时还需要具备高技能水平与应急事件处理能力。而这是我国电力企业在现阶段需要考虑的首要问题。
&&&&&&& 关键词:电力行业;技能人员;职业技能鉴定
&&&&&&& 引言
&&&&&&& 因为电力企业的特点,所以要求其相关的生产技能人员,不仅要具备扎实的理论知识,同时更加需要其具备应急事件的处理能力,以往单一的技能以及知识已经无法胜任目前的岗位需要。目前,生产技能人员已不再是以往传统意义上的工人,而是具有高技术能力的技术人员,而电力企业的生产技能人员随着电力生产技术的不断发展更新,也需要不断的提升自身的专业技术知识
&&&&&&& 1、电力企业进行员工职业技能鉴定的目的
&&&&&&& 1.1促进员工职业技能的提高
&&&&&&& 通常情况下,电力企业对员工的职业技能鉴定都是根据其岗位的任职资格进行的,鉴定活动的开展,人力资源部门有效的将岗位晋升与工资待遇与员工的职业技能紧密的结合在一起,从而使员工清醒的认识到技能鉴定对于员工自身发展的重要性,形成了电力企业员工良好的学习氛围,而这样的学习氛围,不但吸引了更多的人才进入企业,同时在工作中实现了互相学习共同进步的目的。
&&&&&&& 1.2通过鉴定实现企业员工培训常态化
&&&&&&& 鉴定与培训之间是相辅相成密不可分的,只有通过积极有效的培训才能取得最佳的鉴定结果,这也进一步证明了检验培训效果的最佳手段就是鉴定[1]。然而目前在实际培训法过程中仍然面临着以下几方面的问题:(1)理论没有与实践紧密的结合在一起,造成了培训的技术理论无法有效的应用与实际工作中;(2)没有根据实际的情况进行有针对性的培训;(3)培训时的内容与形式还不是特别的丰富;(4)不断的建立健全并完善培训工作中的奖惩机制。只有实现培训与鉴定工作的无缝对接,才能从根本上实现学考分离,进一步提升培训效果的目的。切实的做到了基层员工的技术技能水平不断适应企业发展的需要。
&&&&&&& 2、鉴定工作水平提升的主要方法
&&&&&&& 2.1提升鉴定工作人才的大力培养
&&&&&&& 由于职业技能鉴定的主要内容是从业人员的综合素质,因此其在一定程度上对鉴定工作造成了影响。要从根本上提升鉴定工作的水平,就必须建立一支理论强大,专业功底扎实,同时熟练掌握鉴定工作标准的队伍。而在鉴定队伍建设的过程中,首先,鉴定管理人员的专业知识与业务能力必须要通过内培外训的方式来提高;其次,建立健全完善的鉴定制度,对所有参与考评的人员进行专业的培训、考核等管理方法,将专家队伍的建设落实到实处;再次,鉴定队伍要将真正懂专业技术并且实践经验丰富法人员吸收到队伍中来;最后,职业技能鉴定机构建设不断深入并加强,从而实现其为所有鉴定工作人员开展工作提供必要的设施与设备,并且利用先进的科学手段进行技能鉴定。
&&&&&&& 2.2采取积极有效的措施发掘优秀人才
&&&&&&& 因为企业在进行技能人才的招聘时,往往受到名额的限制,有时虽然可以通过职业技能鉴定考评,但是也不能保证其一定可以被企业聘任,而这也在一定程度上影响了生产技能人员钻研技术的积极性。因此,为了充分的将企业生产技能人员参与职业技能鉴定的积极性调动起来,就必须从根本上改变目前的技能人才聘任制度,采取积极有效的措施,同时取消了聘任名额的限制,对于所有参与聘任考核的人员严格的进行考核[2]。这样不仅可以有效的调动起技能人员学习、工作的积极性,彻底的杜绝了学非所用,不重视人才现象的出现,严格的按照相关的制度落实其应得的待遇,彻底消除了员工的后顾之忧,从而保证了员工乐意一心一意钻研业务,为企业培养出适合企业稳定发展的全面的人才。
&&&&&&& 2.3技能人才的待遇以鉴定评价结果为主要依据
&&&&&&& 将企业员工的工资薪酬与其职业技能鉴定的考评结果紧密的结合在一起,认真的落实技能人才的待遇,只有这样才能最大限度的保证技能人才的成长。当前,大多数企业并没有形成积极鼓励技能人才有效提高技术业务水平的机制,仍然存在干部与工人之间的差异,从而造成了技能人才与管理人员之间收入悬殊的现象。正是由于技能人才在企业的地位不高、待遇普遍较低,都是严重制约技能人才发挥其应有的作用的主要原因。因此通过建立有效的人才评级定岗机制,通过职业技能鉴定的考核,并且将各个级别的接那个人才的待遇与其岗位挂钩,不但可以充分的调动起技能人才参与鉴定的积极性,同时对促进鉴定水平提升也有极大的促进作用。现代信息传媒手段对目前我国大多数企业所采用的鉴定工作不仅渗透力较强,同时其对鉴定工作造成的影响也是十分显著的,因此只有通过先进的信息技术为相关的鉴定机构提供有效的交流与沟通,并且方便了技能鉴定申报人员及时的进行相关信息的查询。为了更好的做好职业技能鉴定工作,需要切实的做好以下几点:首先,最大限度的将网络技术方便快捷、信息量大、互动性强的特点发挥出来,促进了鉴定机构之间的交流与沟通,不断可以保证鉴定信息的及时准确,同时使得整个鉴定工作充满了活力。比如,鉴定中心通过利用信息化技术实现了对技师、高级技师进行远程的考评与答辩的过程。经过实践后证明,这样的创新具有很强的可操作性,而通过这样的信息化的平台实现了各个鉴定机构之间深入交流,从而确保了技能鉴定结果的准确性。其次,技能鉴定人员可以通过信息化平台及时的了解、查询其鉴定动态,为其了解技能鉴定的进度提供了极大的便利,因此,只有将证书查询系统的基础建设工作认真的落实,才能全面的推进电力行业技能人员资格证书查询系统的建设与完善,发挥出其在企业发展过程中的积极作用。
&&&&&&& 2.4多元化技能人才评价体系的完善
&&&&&&& 技能人才队伍的建设与科学的评价体系使相辅相成的。近些年,电力行业高技能人才不仅数量不断的增加同时技能人员的结构也发生了较大的变化,而这些都为企业的安全生产打下了良好的基础[3]。当前,各个电力企业已经初步的形成了技能人才评价试点工作,同时针对技师、高级技师的考核评审工作也在不断的完善。而在这样的大环境下,对对人员的技能鉴定已经不再是简单的理论考核,而是要以生产经营对在岗员工技能与能力为考核标准,同时与企业实际的生产情况相结合,从根本上保证了职业与岗位的紧密衔接,通过对企业技能评价基本要素的分析,形成了最适合企业高技能人才评价的模式,从根本上满足了企业发展对专业技能人才的需求。
&&&&&&& 结束语
&&&&&&& 只有不断的创新和实践电力行业职业技能鉴定工作,才能更加有利于规范鉴定的组织与管理。因此需要电力企业人情形式,从大局考虑,积极主动的为企业发展提供有力的人才支撑,同时不断的提升自身的工作水平,采取积极有效的措施促使电力行业职业技能鉴定工作科学合理的开展。
[1]闫新枝.浅谈职业技能鉴定工作在电力企业发展中的作用[J].中小企业管理与科技(中旬刊),-10.
[2]赵宇. 建立统一的职业技能鉴定质量管理体系的重要性[J]. 东方企业文化,-43.
[3]宋佳音. 电网企业职业技能鉴定规范化实践[J]. 武汉电力职业技术学院学报,-71.
您可能感兴趣的其他文章
&&站长推荐
&&期刊推荐
&&原创来稿文章
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的邮件地址:
写信给编辑
您的邮件地址:电力职业技能鉴定题库选择题
您好,欢迎来到机电之家网! [
国家企业信息化
电子商务示范平台
当前位置: && &&
电力职业技能鉴定题库选择题
添加:不详
1、物体带电是由于(A)。(A)失去负荷或得到负荷的缘故;(B)既未失去电荷也未得负荷的缘故;(C)由于物体是导体;(D)由于物体是绝缘体。 2、我们把提供电能的装置叫做(A)。(A)电源;(B)电动势;(C)发电机;(D)电动机。3、能把正电荷从低电位移向高电位的力叫做(C)。(A)电磁力;(B)电场力;(C)电源力;(D)电动力。4、直流电路中,我们把电流流出的一端叫电源的(A)。(A)正极;(B)负极;(C)端电压;(D)电动势。5、电荷的基本特性是(A)。(A)异性电荷相吸引,同性电荷相排斥;(B)同性电荷相吸引,异性电荷相排斥;(C)异性电荷和同性电荷都相吸引;(D)异性电荷和同性电荷都相排斥。6、在电路中,电流之所以能流动,是由电源两端的电位差造成的,我们把这个电位差叫做(A)(A)电压;(B)电源;(C)电流;(D)电容。7、在一恒压的电路中,电阻R增大,电流随之(A)。(A)减小;(B)增大;(C)不变;(D)不一定。8、几个电阻的两端分别接在一起,每个电阻两端承受同一电压,这种电阻连接方法称为电阻的(B)。(A)串联;(B)并联;(C)串并联;(D)级联。9、金属导体的电阻与导体(C)有关。(A)长度;(B)截面积;(C)电阻率;(D)材料。10、一个理想电压源,当(B)时,有V=e。(A)u与e参考方向相反;(B)u与e参考方向相同;(C)无论u与e方向相同、相反;(D)任何时刻。11、正弦交流电的三要素是(B)(A)电压、电动势、电位;(B)最大值、频率、初相位;(C)容 抗、感抗、阻抗;(D)平均值、周期、电流。12、电感在直流电路各相当于(B)(A)开路;(B)短路;(C)断路;(D)不存在。13、电容器中储存的能量是(D)(A)热能;(B)机械能;(C)磁场能;(D)电场能。14、恒流源的特点是(C)(A)端电压不变;(B)输出功率不变;(C)输出电流不变;(D)内部损耗不变。15、三相对称负载三角形连接时,线电压最大值是相电压有效值的(C)(A)1;(B)√3;(C)√2;(D)1/√3。16、电压互感器二次短路会使一次(C)。 (A)电压升高;(B)电压降低;(C)熔断器熔断;(D)不变。17、电压互感器低压侧两相电压降为零,一相正常,一个线电压为零则说明(A)。 (A)低压侧两相熔断器断;(B)低压侧一相铅丝断;(C)高压侧一相铅丝断;(D)高压侧两相铅丝断。18、电压互感器低压侧一相电压为零,两相不变,线电压两个降低,一个不变,说明(B)。 (A)低压侧两相熔断器断;(B)低压侧一相铅丝断;(C)高压侧一相铅丝断;(D)高压侧两相铅丝断。19、电流互感器的作用是(D)。 (A)升压;(B)降压;(C)调压;(D)变流。20、电流互感器的二次额定电流一般为(C)。 (A)10A;(B)100A;(C)5A;(D)0.5A。21、电流互感器的二次侧应(B)。 (A)没有接地点;(B)有一个接地点;(C)有两个接地点;(D)按现场情况不同,不确定。22、电流互感器二次侧接地是为了(C)。 (A)测量用;(B)工作接地;(C)保护接地;(D)节省导线。23、电流互感器二次侧不允许(A)。 (A)开路;(B)短路;(C)接仪表;(D)接保护。24、需要将运行中的变压器补油时应将重瓦斯保护改接(A)再进行工作。 (A)信号;(B)跳闸;(C)停用;(D)不用改。25、停用低频减载装置时应先停(B)。 (A)电压回路;(B)直流回路;(C)信号回路;(D)保护回路。26、高频保护的范围(A)。 (A)本线路全长;(B)相邻一部分;(C)本线路全长及下一段线路的一部分;(D)相邻线路27、低压闭锁过流保护应加装(A)闭锁。 (A)电压;(B)电流;(C)电气;(D)电容。28、后备保护分为(C)。 (A)近后备;(B)远后备;(C)近后备和远后备;(D)都不是。29、断路器失灵保护在(A)动作。 (A)断路路拒动时;(B)保护拒动时;(C)断路器失灵;(D)控制回路断线。30、零序保护的最大特点(A)。 (A)只反映接地故障;(B)反映相间故障;(C)反映变压器的内部;(D)线路故障。31、在6~10kV中性点不接地系统中,发生单相接地时,非故障相的相电压将(C)。 (A)升高一倍;(B)升高不明显;(C)升高1.73倍;(D)升高两倍。32、电力系统无功容量不足必将引起电压(A)。 (A)普遍下降;(B)升高;(C)边远地区下降;(D)边远地区升高。33、用试拉断路器的方法寻找接地故障线路时,应先试拉(B)。(A)长线路;(B)充电线路;(C)无重要用户的线路;(D)电源线路。34、断路器的跳合闸位置监视灯串联一个电阻,其目的是为了(C)。 (A)限制通过跳闸绕组的电流;(B)补偿灯泡的额定电压;(C)防止因灯座短路造成断路器误跳闸;(D)防止灯泡过热。35、发现断路器严重漏油时,应(C)。 (A)立即将重合闸停用;(B)立即断开断路器;(C)采取禁止跳闸的措施;(D)不用采取措施。36、CY5操动机构(装在66kV开关)水平拉杆行程为(C)。(A)132mm;(B)134mm;(C)95mm;(D)90mm。37、反映电力线路电流增大而动作的保护为(B)。 (A)小电流保护;(B)过电流保护;(C)零序电流保护;(D)过负荷保护。38、对于密封圈等橡胶制品,可用(C)清洗。 (A)汽油;(B)水;(C)酒精;(D)清洗剂。39、投入主变压器差动启动连接片前应(A)再投。 (A)用直流电压表测量连接片两端对地无电压后;(B)检查连接片在开位后;(C)检查其他保护连接片是否投入后;(D)检查差动继电器是否良好后。40、电容式自动重合闸的动作次数是(B)。 (A)可进行两次;(B)只能重合一次;(C)视此线路的性质而定;(D)能多次重合。41、当电力线路发生短路故障时,在短路点将会(B)。 (A)产生一个高电压;(B)通过很大的短路电流;(C)通过一个很小的正常的负荷电流;(D)产生零序电流。42、电力系统在运行中发生短路故障时,通常伴随着电压(B)。(A)大幅度上升;(B)急剧下降;(C)越来越稳定;(D)不受影响。43、电力系统在运行中发生短路故障时,通常伴随着电流(A)。(A)大幅度上升;(B)急剧下降;(C)越来越稳定;(D)不受影响。44、容量在(C)kVA及以上变压器应装设气体继电器。 (A)7500;(B)1000;(C)800;(D)40。45、设备发生接地时室内不得接近故障点(A)m。 (A)4;(B)2;(C)3;(D)5。46、有载调压变压器的有载调压开关在(B)次变换后应将切换部分吊出检查。 (A)4000;(B)5000;(C)6000;(D)7000。47、电流互感器的不完全星形接线,在运行中(A)故障。 (A)不能反映所有的接地;(B)能反映各种类型的接地;(C)仅反映单相接地;(D)不能反映三相短路。48、220kV断路器(少油)超行程是(C)。 (A)75mm;(B)55mm;(C)70mm;(D)35mm。49、在小电流接地系统中,发生金属性接地时接地相的电压(A)。 (A)等于零;(B)等于10kV;(C)升高;(D)不变。50、中性点接地系统比不接地系统供供电可靠性(A)。 (A)高;(B)差;(C)相同;(D)不一定。51、电力线路发生故障时,要求继电保护装置尽快切除故障,称为继电保护的(B)。 (A)选择性;(B)快速性;(C)可靠性;(D)灵敏性。52、电力线路发生故障时,本线路继电保护的反应能力,称为继电保护的(B)。 (A)选择性;(B)灵敏性;(C)可靠性;(D)快速性。53、当电力系统发生故障时,要求本线路继电保护,该动的动,不该动的不动称为继电保护的(C)。 (A)选择性;(B)灵敏性;(C)可靠性;(D)快速性。54、定时限过流保护动作值按躲过线路(A)电流整定。 (A)最大负荷;(B)平均负荷;(C)未端短路;(D)出口短路。55、过电流方向保护是在过电流保护的基础上,加装一个(C)而组成的装置。 (A)负序电压元件;(B)复合电流继电器;(C)方向元件;(D)选相元件。56、线路过电流保护的起动电流整定值是按该线路的(C)整定。 (A)负荷电流;(B)最大负荷;(C)大于允许的过负荷电流;(D)出口短路电流。57、对变压器差动保护进行相量图分析时,应在变压器(C)时进行。 (A)停电;(B)空载;(C)载有一定负荷;(D)过负荷。58、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 (A)瓦斯;(B)差动;(C)过流;(D)中性点。59、平行线路的方向横差保护装有方向元件和(B)元件。 (A)选择;(B)起动;(C)闭锁;(D)加速。60、(C)接线的电容器组应装设零序平衡保护。 (A)三角形;(B)星形;(C)双星形;(D)开口三角形。61、电容器组的过流保护反映电容器的(B)故障。 (A)内部;(B)外部短路;(C)双星形;(D)相间。62、过流保护加装复合电压闭锁可以(C)。 (A)加快保护动作时间;(B)增加保护可靠性;(C)提高保护的灵敏性;(D)延长保护范围。63 、双回线路的横差保护的范围是(A)。(A)线路全长;(B)线路的50%;(C)相邻线路全长;(D)线路的80%。64、 断路器额定电压指(C)。(A)断路器正常工作电压;(B)正常工作相电压;(C)正常工作线电压有效值;(D)正常工作线电压最大值。65、高压断路器的额定电流是(B)。(A)断路器长期运行电流;(B)断路器长期运行电流的有效值;(C)断路器运行中的峰值电流;(D)断路器长期运行电流的最大值。66、断路器最高工作电压是指(C)。(A)长期运行的线电压;(B)长期运行的最高相电压;(C)长期运行的最高线电压;(D)故障电压。67、选择断路器遮断容量应根据安装(C)来决定。(A)变压器的容量;(B)最大负荷;(C)最大短路电流;(D)最大电压。68、SW6系列断路器断口并联电容起(B)作用。(A)灭弧;(B)均压;(C)改变参数;(D)改变电流。69、少油断路器为了防止慢分一般都在断路器(B)加装防慢分装置。(A)传动机构;(B)传动机构和液压机构;(C)传动液压回路和油泵控制回路;(D)远方控制装置。70、CY4液压机构如果储压筒有划痕,高压油越过活塞进入氮气中,则压力表指示比正常时(A)。(A)升高;(B)降低;(C)不变;(D)不一定。71、一般变压器的上层油温不能超过(A)。(A)85℃;(B)95℃;(C)105℃;(D)75℃。72、三绕组变压器绕组有里向外排列顺序(B)。(A)高压,中压,低压;(B)低压,中压,高压;(C)中压,低压,高压;(D)低压,高压,中压。 73、变压器气体继电器内有气体(B)。(A)说明内部有故障;(B)不一定有故障;(C)说明有较大故障;(D)没有故障。74、互感器呼吸器中的硅胶受潮后应变成(B)。(A)白色;(B)粉红色;(C)蓝色;(D)黄色。75、变压器的接线组别表示是变压器的高压,低压侧(A)间的相位关系。(A)线电压;(B)线电流;(C)相电压;(D)相电流。76、两台阻抗电压不相等变压器并列运行时,在负荷分配上(A)。(A)阻抗电压大的变压器负荷小;(B)阻抗电压小的变压器负荷小;(C)负荷分配不受阻抗电压影响;(D)一样大。77、变压器在额定电压下,二次开路时在铁芯中消耗的功率为(C)。(A)铜损;(B)无功损耗;(C)铁损;(D)热损。78、变压器一、二次绕组的匝数之比为25,二次侧电压为400V,一次侧电压为(A)。(A)10000V;(B)35000V;(C)15000V;(D)12500V。79、与变压器气体继电器连接油管的坡度为(A)。(A)2%-4%;(B)1%-5%;(C)13%;(D)5%。80、如电压互感器高压侧和低压侧额定电压分别时60000V和100V,则该互感器的互感比为(A)。(A)600/1;(B)1/600;(C)600/√3;(D)√3/600。81、220kV电压互感器二次熔断器上并联电容器的作用是(C)。(A)无功补偿;(B)防止断线闭锁装置误动;(C)防止断线闭锁装置拒动;(D)防止熔断器熔断。82、220kV电压互感器隔离开关作业时,应拉开二次熔断器是因为(A)。(A)防止反充电;(B)防止熔断器熔断;(C)防止二次接地;(D)防止短路。83、LCWD-110型电流互感器的第四个字母表示(C)。(A)单匹贯穿式;(B)单相;(C)差动保护;(D)绝缘等级。84、JDJJ型电压互感器的D表示(A)。(A)单相;(B)油浸;(C)三相;(D)户外。85、方向继电器采用(A)接线方式。(A)90°;(B)0°;(C)180°;(D)125°。86、在同期并列中规定,同步表两侧频率差在(C)Hz以内时,才允许将同步表电路接通。(A)±0.1;(B)±02.;(C)±0.5;(D)±0.75。87、电流互感器铁芯内的交变主磁通是由(C)产生的。(A)一次绕组两端电压;(B)二次绕组内通过的电流;(C)一次绕组内通过的电流;(D)一次和二次电流共同。88、发生三相对称短路时,短路电流中包含(A)分量。(A)正序;(B)负序;(C)零序;(D)负荷电流。89 、平行线路的方向横差保护装有方向元件和(B)元件。(A)选择;(B)启动;(C)闭锁;(D)监视。90、横差方向保护反映(B)故障。(A)母线;(B)线路;(C)母线上设备接地;(D)开关。91、母线保护的毫安表中出现的微小电流是电流互感器(B)。(A)开路电流;(B)误差电流;(C)接错线而产生的电流;(D)负荷电流。92、由于故障点的过渡电阻存在,将使阻抗继电器的测量(A)。(A)阻抗增大;(B)距离不变,过渡电阻不起作用;(C)阻抗随短路形式而变化;(D)阻抗减少。93、距离保护二段的保护范围是(B)。(A)不足线路全长;(B)线路全长并延伸至下一线路的一部分;(C)距离一段的后备保护;(D)本线路全长。94、三绕组变压器的零序保护是(A)和保护区外单相接地故障的后备保护。(A)高压侧绕组;(B)中压侧绕组;(C)低压侧绕组;(D)高低压侧绕组。95、变压器短路阻抗与阻抗电压(A)。(A)相同;(B)不同;(C)阻抗电压大于短路阻抗;(D)阻抗电压小于短路阻抗。96、变压器的温度升高时,绝缘电阻测量值(B)。(A)增大;(B)降低;(C)不变;(D)成比例增长。97、油浸式变压器装有气体继电器时,顶盖应沿气体继电器方向的升高坡度为(B)。(A)1%以下;(B)1%-1.5%;(C)2%-4%;(D)4%-6%。98、变压器装设的差动保护,对变压器来说一般要求是(C)。(A)所有变压器均装;(B)视变压器的使用性质而定;(C)1500kVA以上的变压器要装设;(D)8000kVA以上的变压器要装设。99、额定电压为1kVA以上的变压器绕组,在测量绝缘电阻时,必须使用(B)。(A)1000V兆欧表;(B)2500 V兆欧表;(C)500V兆欧表;(D)200V兆欧表。100、在电力系统中,使用ZnO避雷器的主要原因(C)。(A)造价低;(B)便于安装;(C)保护性能好;(D)不用维护。101、 在正常运行情况下,中性点不接地系统中性点位移电压不得超过(A)。(A)15%;(B)10%;(C)5%;(D)20%。102、500kV变压器过励磁保护本保护反映的是(B)。(A)励磁电流;(B)励磁电压;(C)励磁电抗;(D)励磁电容。103、 过流保护加装负荷电压闭锁可以(D)。(A)加快保护动作时间;(B)增加保护的可靠性;(C)提高保护的选择性;(D)提高保护的灵敏性。104、在发生非全相运行时,应闭锁(B)保护。(A)零序二段;(B)距离一段;(C)高频;(D)失灵。105、电压表的内阻为3kΩ最大量程为3V,先将它串联一个电阻改装成一个15V的电压表,则串联电阻的阻值为(C)kΩ。(A)3;(B)9;(C)12;(D)24。106、有一块内阻为0.15Ω,最大量程为1A的电流表,先将它并联一个0.05Ω的电阻则这块电流表的量程将扩大为(B)。(A)3A;(B)4A;(C)2A;(D)6A。107、零序电流的分布,主要取决于(B)。(A)发电机是否接地;(B)变压器中性点接地的数目;(C)用电设备的外壳是否接地;(D)故障电流。108、零序电压的特性是(A)。(A)接地故障点最高;(B)变压器中性点零序电压最高;(C)接地电阻大的地方零序电压高;(D)接地故障点最低。109、测量1000kVA以下变压器绕组的直流电阻标准是:各相绕组电阻互相间的差别应不大于三相平均值的(C)。(A)4%;(B)5%;(C)2%;(D)6%。110、变电站的母线电量不平衡率,一般要求不超过(A)。(A)±(1%-2%);(B)±(1%-5%);(C)±(2%-5%);(D)±(5%-8%)。111、电容器的无功输出功率与电容器的电容(B)。(A)成反比;(B)成正比;(C)成比例;(D)不成比例。112、当电力系统无功容量严重不足时,会使系统(B)。(A)稳定;(B)瓦解;(C)电压质量下降;(D)电压质量上升。113、系统向客户提供的无功功率最小,用户电压就(C)。(A)无变化;(B)越合乎标准;(C)越低;(D)越高。114、发生那些情况可以联系调度处理(D)。(A)电容器爆炸;(B)环境温度超过40℃;(C)接头过热融化形成非全相;(D)套管油漏油。115、三相电容器之间的差值,不应超过单向总容量的(B)。(A)1%;(B)5%;(C)10%;(D)15%。116、对于同一电容器,两次连续投切中间应断开(A)时间以上。(A)5min;(B)10min;(C)30min;(D)60min。117、当电容器额定电压等于线路额定相电压时,则应接成(C)并入电网。(A)串联方式;(B)并联方式;(C)星形;(D)三角形。118、电容器不允许在(D)额定电压下长期运行。(A)100%;(B)110%;(C)120%;(D)130%。119、电容器的电容允许值最大变动范围为(A)。(A)+10%;(B)+5%;(C)+7.5%;(D)+2.5%。120、绝缘靴的实验周期(B)。(A)每年一次;(B)6个月;(C)3个月;(D)1个月121、接入重合闸不灵敏一段的保护定值是按躲开(C)整定的。(A)线路出口短路电流值;(B)未端接地电流值;(C)非全相运行时的不平衡电流值;(D)线路未端短路电容。122、母差保护的毫安表中出现的微小电流是电流互感器(B)。(A)开路电流;(B)误差电流;(C)接错线而产生的电流;(D)短路电流。123、接入距离保护的阻抗继电器的测量阻抗与(C)。(A)电网运行方式无关;(B)短路形式无关;(C)保护安装处至故障点的距离成正比;(D)系统故障、振荡有关。124、距离保护第一段动作时间是(B)。(A)绝对零秒;(B)保护装置与断路器固有的动作时间;(C)可以按需要而调整;(D)0.1s。125、距离保护一段的保护范围是(C)(A)该线路一半;(B)被保护线路全长;(C)被保护线路全长的80%-85%;(D)线路全长的20%-50%。126、距离保护二段的时间(B)(A)比距离一段加一个延时Δt;(B)比相邻线路的一段加一个延时Δt;(C)固有动作时间加延时Δt;(D)固有分闸时间。127、距离保护二段保护范围是(B)(A)不足线路全长;(B)线路全长延伸至下一段线路一部分;(C)距离一段后备保护;(D)全长的95%。128、单电源线路速断保护范围是(B)(A)线路的10%;(B)线路的20%-50%;(C)线路的70%;(D)线路的90%。129、三绕组变压器的零序保护是(A)和保护区外单相接地故障的后备保护(A)高压侧绕组;(B)中压侧绕组;(C)低压侧绕组;(D)区外相间故障的后备保护。130、如果二次回路故障导致重瓦斯保护误动作变压器跳闸应将重瓦斯保护(B)变压器恢复运行。(A)可能误投入;(B)退出;(C)继续运行;(D)运行与否都可以。131、线路带电作业时重合闸(A)(A)退出;(B)投入;(C)改时限;(D)不一定。132、当一条母线停电时相位比较式母差保护应改(B)(A)有选;(B)非选;(C)停用;(D)改不改都可以。133、当瓦斯保护本身故障值班人员应(A)打开,防止保护误动作。(A)跳闸连接片;(B)保护直流取下;(C)瓦斯直流;(D)不一定。134、中央信号装置按其复归方法分为(C)(A)就地复归;(B)中央复归;(C)就地复归和中央复归;(D)三种都不对。135、预告信号装置分为(C)。(A)延时预告;(B)瞬时预告;(C)延时和瞬时;(D)三种都不对。136、发预告信号时光字牌内两只灯是(B)。(A)串联;(B)并联;(C)混联;(D)以上都不是。137、检查光字牌时两只灯是(A)。(A)串联;(B)并联;(C)都不是;(D)混联。138、测量电流互感器极性的目的是(B)。(A)满足负载要求;(B)保护外部接线正确;(C)提高保护装置动作灵敏度;(D)提高保护可靠性。139、变压器差动保护范围为(C)。(A)变压器低压侧;(B)变压器高压侧;(C)变压器两侧电流互感器之间设备;(D)变压器中间侧。140、中性点接地开关合上后其(A)投入。(A)中性点零序过流;(B)间隙过流;(C)间隙过压;(D)220kV电流保护。141、变压器差动保护投入前要(B)测相量、差电压。(A)不带负荷;(B)带负荷;(C)不一定;(D)少许负荷。142、电力系统发生短路时,通常还发生电压(B)。(A)上升;(B)下降;(C)不变;(D)波动。143、变压器瓦斯保护动作原因是由于变压器(A)。(A)内部故障;(B)套管故障;(C)电压过高;(D)一、二次主TA故障。144、距离二段定值按(A)整定。(A)按线路末端有一定灵敏度考虑;(B)按线路全长80%;(C)按最大负荷整定;(D)最小负荷整定。145、IOJSCK意思是(B)。(A)距离保护出口;(B)零序加速出口;(C)零序出口;(D)距离三段出口。146、操作票应根据值班调度员或(C)下达的操作计划和操作综合令。(A)上级领导;(B)监护人;(C)值班长;(D)操作人。147、操作票由(D)填写。(A)监护人;(B)值班长;(C)所长;(D)操作人。148、操作票上的操作项目包括检查项目必须填写双重名称,即设备(D)。(A)位置和编号;(B)名称和位置;(C)名称和表记;(D)名称和编号。149、操作转换开关用术语是(D)。(A)投入、退出;(B)拉开、合上;(C)取下、装上;(D)切至。150、并、解列检查负荷分配,并在该项的末尾记上实际(B)数值。(A)电压;(B)电流;(C)有功;(D)无功。151、操作票中的“下令时间”是指调度下达操作(A),对于自行掌握的操作,是指调度批准的时间(A)动令时间;(B)预令时间;(C)结束时间;(D)开始时间。152、操作票(C)栏应填写调度下达的操作计划顺序号。(A)操作;(B)顺序项;(C)指令项;(D)模拟。153、需要得到调度命令才能执行的操作项目,要在(B)栏内盖“联系调度章”。(A)模拟;(B)指令项;(C)顺序项;(D)操作。154、操作票填写完后,在空余部分(D)栏第一格左侧盖“以下空白”章,以示终结。(A)指令项;(B)顺序项;(C)操作;(D)操作项目。155、关键字严禁修改,如(B)等。(A)拉、合、投、退、取、装;(B)拉、合、投、退、装、拆;(C)拉、合、将、切、装、拆;(D)拉、合、停、启、装、拆。156、“四对照”即对照设备(B)。(A)名称、编号、位置和装拆顺序;(B)名称、编号、位置和拉合方向;(C)名称、编号、位置和投退顺序;(D)名称、编号、表记和拉合方向。157、进行倒闸操作时,监护人宣读操作项目,操作人复诵,监护人确认无误,发出(B)执行命令后,操作人方可操作。(A);干(B)对!可以操作;(C)注意点;(D)对!看着点。158、拉熔丝时,正确操作为(C),合熔丝时与此相反。(A)先拉保护,后拉信号;(B)先拉信号,后拉保护;(C)先拉正极,后拉负极;(D)先拉负极,后拉正极。159、操作票要由(B)统一编号,按顺序使用。(A)电业局;(B)供电局(工区);(C)变电站;(D)值。160、操作票要妥善保管留存,保存期不少于(C),以便备查。(A)三个月;(B)半年;(C)一年;(D)两年。161、防误装置万能解锁钥匙使用时必须经(D)、变电站专责工程师或所长批准,并作好记录。(A)值班长;(B)监护人;(C)操作人;(D)当值值班长。 162、值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,要首先互报(D)。(A)单位、姓名、年龄;(B)单位、值别、姓名;(C)单位、姓名、运行状态;(D)单位、姓名、时间。163、线路停电时,必须按照(A)的顺序操作,送电时相反。(A)断路器、负荷侧隔离开关;母线侧隔离开关;(B)断路器、母线侧隔离开关;负荷侧隔离开关(C)负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关、断路器;(D)母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关、断路器164、不许用(C)拉合负荷电流和接地故障电流。(A)变压器;(B)断路器;(C)隔离开关;(D)电抗器。165、倒母线应检查(B)动作或返回情况。(A)气体继电器;(B)重合闸继电器;(C)时间继电器;(D)合闸位置继电器。166、变压器顶盖应沿气体继电器方向的升高坡度为(B)。(A)1%以下;(B)1%~1.5%;(C)2%~4%;(D)3%~5%。167、变压器中性线电流不应超过电压绕组额定电流的(B)。(A)15%;(B)25%;(C)35%;(D)45%。168、铅酸蓄电池正常时,正极板为(A)。(A)深褐色;(B)浅褐色;(C)灰色;(D)黑色。169、蓄电池负极板,正常时为(C)。(A)深褐色;(B)浅褐色;(C)灰色;(D)黑色。170、电磁操动机构,合闸线圈动作电压不低于额定电压的(C)。(A)75%;(B)85%;(C)80%;(D)90%。171、断路器液压机构应使用(A)。(A)10号航空油;(B)15号航空油;(C)30航空油;(D)35号油。172、电动机的轴承润滑脂,应添满其内部空间的(B)。(A)1/2;(B)2/3;(C)3/4;(D)全部。173、由雷电引起的过电压称为(C)。(A)内部过电压;(B)工频过电压;(C)大气过电压;(D)感应过电压。174、变压器中性点接地属于(A)。(A)工作接地;(B)保护接地;(C)防雷接地;(D)安全接地。175、电压互感器与电力变压器的区别在于(C)。(A)电压互感器有铁芯、变压器无铁芯;(B)电压互感器无铁芯、变压器有铁芯;(C)电压互感器主要用于测量和保护、变压器用于连接两电压等级的电网;(D)变压器的额定电压比电压互感器高。176、电压互感器二次负载变大时,二次电压(C)。(A)变大;(B)变小;(C)基本不变;(D)不一定。177、电压互感器二次回路有工作而互感器不停用时应防止二次(B)。(A)断路;(B)短路;(C)熔断器熔断;(D)开路。178、运行中电压互感器高压侧熔断器熔断应立即(B)。(A)更换新的熔断器;(B)停止运行;(C)继续运行;(D)取下二次熔丝。179、运行中电压互感器引线端子过热应(C)。(A)加强监视;(B)加装跨引;(C)停止运行;(D)继续运行。180、恢复熔断器时应(A)。(A)戴护目眼镜;(B)不戴眼镜;(C)也可以不戴;(D)戴不戴都可以181、隔离开关可以进行(A)。(A)恢复所用变压器;(B)代替断路器切故障电流;(C)任何操作;(D)切断接地电流。182、母线隔离开关操作可以通过回接触点进行(B)切换。(A)信号回路;(B)电压回路;(C)电流回路;(D)保护电源回路。183、隔离开关拉不开时应采取(A)的处理。(A)不应强拉,应进行检查;(B)用力拉;(C)用加力杆拉;(D)两人拉。184、因隔离开关传动机构本身故障而不能操作的,应(A)处理。(A)停电;(B)自行;(C)带电处理;(D)以后。185、发生误操作隔离开关时应采取(C)的处理。 (A)立即拉开;(B)立即合上;(C)误合时不许再拉开,误拉时在弧光未断开前再合上;(D)停止操作。186、事故处理可不用操作票,但应记入操作记录簿内和(A)内。(A)运行记录簿;(B)缺陷记录簿;(C)命令指示记录簿;(D)检修记录簿。187、倒闸操作中不得使停电的(C)由二次返回高压。(A)电流互感器;(B)阻波器;(C)电压互感器;(D)电抗器。188、检查并、解列负荷分配,应在该操作相的末位记上实际(A)数值。(A)电流;(B)电压;(C)有功;(D)无功。189、停用保护连接片使用术语为(C)。 (A)停用;(B)脱离;(C)退出;(D)切开。190、事故发生后,如需紧急抢修超过(C)h以上者,应转为事故检修工作。(A)2;(B)3;(C)4;(D)5。191、变压器带(A)负荷时电压最高。(A)容性;(B)感性;(C)阻性;(D)纯感性。192、变压器短路电压的百分数与短路阻抗的百分数(A)。(A)相等;(B)前者大于后者;(C)后者大于前者;(D)不一定。193、油浸风冷变压器当风扇故障时变压器允许带负荷为额定容量(B)。(A)65%;(B)70%;(C)75%;(D)80%。194、油浸式变压器装有气体继电器时顶盖应沿气体继电器的方向升高坡度为(B)。(A)1%以下;(B)1%~1.5%;(C)2%~4%;(D)3%~4%。195、电压互感器的一、二、三次侧中,(D)需要接地。(A)一次侧;(B)二次侧;(C)三次侧;(D)二、三次侧。196、发生(C)情况,电压互感器必须立即停止运行。(A)渗油;(B)油漆脱落;(C)喷油;(D)油压低。197、电流互感器损坏需要更换时,(D)是不必要的。(A)变比与原来的相同;(B)极性正确;(C)经试验合格;(D)电压等级高于电网额定电压。198、在运行中的电流互感器二次回路上工作时,(C)是正确的。 (A)用铅丝将二次短接;(B)用导线缠绕短接二次;(C)用短路片将二次短接;(D)将二次引线拆下。199、运行中的电流互感器二次侧,清扫时的注意事项中,(D)是错误的。(A)应穿长袖工作服;(B)带线手套;(C)使用干燥的清扫工具;(D)单人进行。200、运行中的电流互感器一次侧最大负荷电流不得超过额定电流的(B)。(A)1倍;(B)2倍;(C)5倍;(D)3倍。201、电流互感器极性对(C)没有影响。(A)差动保护;(B)方向保护;(C)电流速断保护;(D)距离保护。202、220kV电流互感器二次绕组中如有不用的应采取(A)的处理。(A)短接;(B)拆除;(C)与其他绕组并联;(D)与其他绕组串联。203、新建、扩建、改建的工程包括继电保护、自动装置、要由运行单位设专人分段验收,竣工时要经过(A)组织全面验收。(A)局总工;(B)工区运行专工;(C)所专工;(D)生计领导。204、一份操作票规定由一组人员操作,(A)手中只能持有一份操作票。(A)监护人;(B)值长;(C)操作人;(D)专工。205、操作断路器时监护人唱票,操作人手指断路器名称编号复诵核对无误后监护人发出(B)执行命令,操作人方可解锁操作。(A)对,可以执行;(B)对,可以操作;(C)对,可以干;(D)对,你干吧。206、装拆接地线的导线端时,要对(C)保持足够的安全距离,防止触电。(A)构架;(B)瓷质部分;(C)带电部分;(D)导线之间。207、新装投运的断路器在投运后(A)h内每小时巡视一次。(A)3;(B)6;(C)8;(D)24。208、变电所事故处理中应正确迅速在所长领导下执行(B)命令。(A)所长;(B)值班调度;(C)工区主任;(D)生产调度。209、新投运的SF6断路器投运(A)后应进行全面的检漏一次。(A)3个月;(B)6个月;(C)9个月;(D)12个月。210、新投运的耦合电容器的声音应为(D)。(A)平衡的嗡嗡声;(B)有节奏的嗡嗡声;(C)轻微的嗡嗡声;(D)没有声音。211、新装变压器的瓦斯保护在变压器投运(D)h无问题再投入跳闸。(A)1;(B)8;(C)12;(D)24。212、蓄电池在新装或大修后的第一次充电叫初充电时间约为(D)h。(A)10~30;(B)30~40;(C)40~50;(D)60~80。213、新装电容器的三相电容之间的差值应不超过一相的总电容量的(B)。(A)1%;(B)5%;(C)10%;(D)15%。214、操作票中的下令时间是指调度下达操作(A),对于自行掌握的操作是指调度批准的时间。(A)动令时间;(B)预令时间;(C)结束时间;(D)开始时间。215、需要得到调度命令才能执行的操作项目,要在(B)栏内盖“联系调度”章。 (A)模拟;(B)指令项;(C)顺序项;(D)操作。216、操作票填写完后,在空余部分(D)栏内第一空格左侧盖“以下空白”章。(A)指令项;(B)顺序项;(C)操作√;(D)操作项目。217、操作断路器时,操作中操作人要检查(C)是否正确。(A)位置表计;(B)灯光信号;(C)灯光、表计;(D)光字牌表计。218、断开熔断器时先拉(C)后拉负极,合熔断器时与此相反。(A)保护;(B)信号;(C)正极;(D)负极。219、倒闸操作时,如隔离开关没合到位,允许用(A)进行调整,但要加强监护。(A)绝缘杆;(B)绝缘手套;(C)验电器;(D)干燥木棒。220、操作票上的操作项目包括检查项目,必须填写双重名称,即设备的(D)(A)位置和编号;(B)名称和位置;(C)名称和表计;(D)名称和编号。221、并解列检查负荷分配,并在该项的末尾记上实际(B)数值。(A)电压;(B)电流;(C)有功;(D)无功。222、操作人、监护人必须明确操作目的、任务、作业性质、停电范围和(C),做好倒闸操作准备。(A)操作顺序;(B)操作项目;(C)时间;(D)带电部位。223、进行倒母线操作时,应将(C)操作直流熔断器拉开。(A)旁路断路器;(B)所用变断路器;(C)母联断路器;(D)线路断路器。224、装取高压可熔熔断器时,可采取(D)的安全措施。(A)穿绝缘靴、戴绝缘手套;(B)穿绝缘靴、戴护目眼镜;(C)戴护目眼镜、线手套;(D)戴护目眼镜和绝缘手套。225、电磁机构开关在合闸时,必须监视(B)变化。(A)交流电流表;(B)直流电流表;(C)电压表;(D)有功表。226、线路停电时,必须按照(A)的顺序操作,送电时相反。(A)断路器、负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关;(B)断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关;(C)负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关、断路器;(D)母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关、断路器。227、值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,要首先互报(D)。(A)单位、姓名、年龄;(B)单位、值别、姓名;(C)单位、姓名、运行状态;(D)单位、姓名、时间。228、操作票应根据值班调度员或(C)下达的操作计划和操作综合命令填写。(A)上级领导;(B)监护人;(C)值班长;(D)操作人。229、操作转换开关规范用语是(D)。(A)投入、退出;(B)拉开、合上;(C)取下、装上;(D)切至。230、操作票中使用图章共(C)种。(A)4;(B)5;(C)6;(D)7。231、只有发生(C),零序电流才会出现。(A)相间故障;(B)振荡时;(C)接地故障或非全相运行时;(D)短路。232、需要得到调度命令才能执行的操作项目,要在(B)栏内盖“联系调度”章。(A)“模拟√”;(B)“指令项”;(C)“顺序”项;(D)“操作√”。233、关键字如(B)严禁修改。(A)拉、合、投、退、取、装;(B)拉、合、投、退、装、拆;(C)拉、合、将、切、装、拆;(D)拉、合、停、启、取、装。234、操作票每页修改不得超过(B)个字。(A)2;(B)3;(C)4;(D)5。235、防误装置万能解锁钥匙使用时必须经过(D)变电站专责工程师或所长批准,并做好记录。(A)值班长;(B)监护人;(C)操作人;(D)当值值班长。236、电压互感器的下列接线方式中,哪种不能测量相电压(A)。(A)Y,y;(B)YN,yn,d;(C)Y,yn,d;(D)Y,yn,。237、选择电压互感器二次熔断器的容量时,不应超过额定电流的(B)。(A)1.2倍;(B)1.5倍;(C)1.8倍;(D)2倍。238、下列哪种接线的电压互感器可测对地电压(C)。(A)Y,y;(B)Y,yn;(C)YN,yn,;(D)D,yn239、电压互感器二次熔断器熔断时间应(D)。(A)小于1s;(B)小于0.5s;(C)小于0.1s;(D)小于保护动作时间。240、在测量电流互感器极性时,电池正极接一次侧正极,负极接一次侧负极,在二次侧接直流电流表,如何判断二次侧的正极(B)。(A)电池断开时,表针向正方向转,则与表正极相连的是二次侧正极;(B)电池接通时,表针向正方向转,则与表正极相连的是二次侧正极;(C)电池断开时,表针向反方向转,则与表负极相连的是二次侧正极;(D)电池接通时,表针向反方向转,则与表负极相连的是二次侧正极241、操作断路器时,操作中操作人要检查(C)是否正确。(A)位置、表记;(B)灯光、信号;(C)灯光、表记;(D)光字牌、表记。242、变压器新投运前,应做(A)次冲击合闸试验。(A)5;(B)4;(C)3;(D)2。243、触电急救必须分秒必争,立即就地迅速用(B)进行急救。(A)人工呼吸法;(B)心肺复苏法;(C)胸外按压法;(D)医疗器械。244、触电伤员如神智不清,应就地仰面躺平,且确保气道通畅,并用(C)钟时间,呼叫伤员或轻拍其肩部,以判定伤员是否意识丧失。(A)3s;(B)4s;(C)5s;(D)6s。245、口对口人工呼吸时,先连续大口吹气两次,每次(D)(A)1-2s;(B)2-3s;(C)1.5-2.5s;(D)1-1.5s。246、胸外按压要以均匀速度进行,每分钟(D)次左右(A)50次;(B)60次;(C)70次;(D)80次。247、胸外按压与口对口(鼻)人工呼吸同时进行,其节奏为:单人抢救时,每按压(C)次后吹气2次,反复进行。(A)5;(B)10;(C)15;(D)20。248、抢救过程中,若判断颈动脉已有波动但无呼吸,则暂停胸外按压,而再进行2次口对口人工呼吸,接着每(A)吹气一次。(A)5s;(B)6s;(C)7s;(D)8s。249、在将伤员由高处送至地面前,应先口对口吹气(D)(A)2次;(B)3次;(C)5次;(D)4次。250、通畅气道可采用(B)。(A)人工呼吸法;(B)仰头抬额法;(C)垫高头部法;(D)胸外按压法。251、口对口人工呼吸,吹气时,如有较大阻力,可能是(B)应及时纠正。(A)头部前倾;(B)头部后仰;(C)头部垫高;(D)吹气力度不当。252、触电伤员如意识丧失,应在(C)内,用看、听、试的方法,判定伤员呼吸心跳情况(A)5S;(B)8S;(C)10S;(D)12S。253、现场触电抢救,对采用(D)等药物应持慎重态度。(A)维生素;(B)脑活素;(C)胰岛素;(D)肾上腺素。254、正确的按压姿势以髋关节为支点,利用上身的重力,将正常成人胸骨压陷(C)(儿童和瘦弱者辍减)。 (A)1~2cm;(B)2~3cm;(C)3~5cm;(D)4~5cm。255、下列哪些记录可以不用仿宋字体书写(B)。(A)运行记录;(B)班务活动记录;(C)断路器跳闸记录;(D)检试验记录。256、220kV级以上变电站值长、第一值班员应具有(B)及以上变电运行经验,并达到(B)水平。(A)5年,高级工;(B)5年,中级工;(C)4年,高级工;(D)4年,中级工。257、班组培训中(B)是必须悬挂的图表。 (A)接地选择顺位表;(B)培训计划表;(C)紧急事故拉闸顺位表;(D)主要设备参数表258、说明档案中,原始资料不包括(B)。(A)使用说明书;(B)缺陷记录;(C)出厂试验记录;(D)设备铭牌。259、站长、专工需(B)要对全站两票情况进行一次检查并签字。 (A)每天;(B)每周;(C)每月;(D)每季度。260、操作票填写字迹要工整、清楚、提倡使用(C)并不得涂改。 (A)圆珠笔;(B)钢笔;(C)仿宋体;(D)印刷体。261、设备评级分为一、二、三类,(B)设备统称为完好设备。 (A)一类;(B)一、二类;(C)一、三类;(D)二、三类。262、变电站的专题分析(C)。 (A)按领导布置进行;(B)两个月一次;(C)根据运行不定期进行;(D)半年一次。263、变电站的综合分析(C)。 (A)每周一次;(B)两周一次;(C)每月进行一次;(D)半年一次。264、变电站运行专工(A)编制、修订变电站现场运行规程。(A)负责;(B)主持;(C)参与;(D)组织。265、综合运行分析(B)一次,要有记录,年终归档备查。(A)每周;(B)每月;(C)每季度;(D)不定期。266、运行人员可根据设备运行情况,预计的工作,天气变化情况组织进行(A)。 (A)反事故预想;(B)反事故演习;(C)运行分析;(D)安全活动。267、工作票的字迹要填写工整、清楚、符合(B)的要求。 (A)仿宋体;(B)规程;(C)楷书;(D)印刷体。268、断路器连接水平传动杆时,轴销应 (C)。(A)垂直插入;(B)任意插入;(C)水平插入;(D)不插入。269、一般电气设备的标示牌为(A)。 (A)白底红字红边;(B)白底红字绿边;(C)白底黑字黑边;(D)白底红字黑边。270、操作中不许更改的关键字不包括(C)。(A)拉;(B)退;(C)取;(D)拆271、变电站缺陷处理率按季统计应在(B)以上。 (A)75%;(B)80%;(C)85%;(D)90%。272、一般电气设备缺陷包括(C)。 (A)断路器漏油;(B)触点过热变色;(C)液压机构泄压;(D)套管破裂。273、事故预想、倒闸操作一般情况下由(B)负责组织安排 。 (A)值班员;(B)第一值班员;(C)值长;(D)所长。274、凡是被定为一二类设备的电气设备,均称为(A)(A)完好设备;(B)良好设备;(C)优良设备;(D)不可运行设备。275、变电站的设备评定级,所确定的设备完好率是电力企业管理的一项(C) (A)重要内容;(B)反映水平;(C)主要考核指标之一;(D)一般工作。276、凡是技术状况良好,外观整洁,技术资料齐全、正确,能保证安全、经济、满供、稳供的电气设备应定位(B)(A)名牌设备;(B)一类设备;(C)优良设备;(D)三类设备。277、断路器技术状况良好,外观整洁,技术资料齐全、正确,能保证安全供电的是(B)(A)名牌设备;(B)一类设备;(C)优良设备;(D)三类设备。278、进行隔离开关操作时,监护人宣读操作项目,操作人复诵,监护人确定无误后发出(B)执行命令,操作人方可操作。(A)干;(B)对,可以操作;(C)注意点;(D)对,看着点。279、凡是个别次要部件或次要试验项目不合格,尚暂不影响安全运行或影响较小,外观尚可,主要技术资料齐备,并基本符合实际的电气设备应定位(B) (A)一类设备;(B)二类设备;(C)三类设备;(D)不合格设备。280、多台电动机启动时应(C) (A)按容量从小到大启动;(B)逐一启动;(C)从大到小启动;(D)一起启动。281、充油设备渗漏率按密封点,不能超过(A)。 (A)0.1%;(B)0.05%;(C)0.02%;(D)0.01%。282、仪器、工具、材料、消防器材等设施应在(C)时进行检查 (A)巡视;(B)使用;(C)交接班;(D)维护。283、户外配电装置,35kV的以上软母线采用(C) (A)多股铜线;(B)多股铝线;(C)钢芯铝铰线;(D)钢芯铜线。284、起重钢丝绳,安全系数是(B) (A)4-5;(B)5-6;(C)8-10;(D)17。285、电缆敷设图纸中不包括(C) (A)电缆芯数;(B)电缆截面;(C)电缆长度;(D)电缆走径。286、对正常运行虽有影响,但尚能坚持不需要马上停电处理者(A) (A)一般缺陷;(B)三类缺陷;(C)异常现象;(D)二类缺陷。287、互感器的呼吸孔的塞子里有垫片时,带电前(A) (A)应将其取下;(B)不取下;(C)取不取都可以;(D)以上都不对。288、油浸式变压器应直立运输,倾角不得超过(A) (A)15o;(B)25o;(C)35o;(D)45 o。289、断路器连接瓷套法兰所用的橡皮垫压缩量不宜超过其厚度的(B)(A)1/5;(B)1/3;(C)1/2;(D)1/4。1.判别感应电流方向的定则称为( B )。&&&& A.电动机定则&&&&&&& B.发电机定则&&&&&&& C.左手定则2.判别载流导体在磁场中受力方向的定则称为( C )。A.发电机定则&& B.右手定则&&&&&&& C.左手定则3.在纯电感电路中,电源与电感线圈只存在功率交换是( B )。A.视在功率& B.无功功率 C.平均功率4.产生串联谐振的条件是( B )。A.XL&XC&&&&&&& B.XL=XC&&&&&&& C.XL&XC5.电路中产生并联谐振时的总电流与分支电流比较是( B )。 A.大于&&&&&&& B.相等&&&&&&& C.小于6.如果两个正弦交流电的初相角φ1-φ2&0,这种情况称为( A )。&A.第一个正弦量超前第二个& B.两个正弦量相同&&&&& C.第一个正弦量滞后第二个7.测量大变压器的直流电阻,因阻值较小,应该使用( C )。&A.西林电桥(QS1电桥) B.惠斯顿电桥测量&&&&&&& C.凯尔文电桥测量8.在接地短路电流超过4000安培的大接地电流系统,接地电阻R应小于等于( C )。A.4Ω&&&&&&& B.1Ω&&&&&&& C.0.5Ω9.中央预告信号回路中,若熔断器熔断时,应立即出现( C )。 & A.警铃响光字牌亮&&&&&&& B.警铃响,白炽灯亮&&&&&&& C.白灯由平光变为闪光10.短路电流通过导体产生热量,引起温度升高,此时应是( C )。&A.其中的小部分热量&&&&&&& B.大部分热量&&&&&&& C.全部的热量用于加热11.用有载调压装置调压时,对系统来说( B )。& &A.可提高功率因数&&&&&&& B.不能补偿系统无功的不足&&&&&&& C.起不了多大作用12.两台阻抗电压不相等的变压器并列运行时,在负荷分配上( A )。 &A.阻抗电压大的变压器负荷小&B.阻抗电压小的变压器负荷小&C.负荷的分配不受阻抗电压的影响13.断路器降压运行时,其遮断容量会( C )。&A.相应增加&&&&&&& B.不变&&&&&&& C.相应降低14.中性点经消弧线圈接地系统称为( B )。& A.大电流接地系统&&&&&&& B.小电流接地系统&&&&&&& C.不接地系统15.某条线路断路器两侧刀闸合上,断路器在断开位置,这种状态称( C )。 &A. 运行&&&&&&& B. 冷备用&&&&&&& C.热备用16.电容器可在( B )。& & A. 1.0倍额定电流下长期运行 B. 1.3倍额定电流下长期运行C. 1.5倍额定电流下长期运行17.保护跳闸出口压板投入前应( C )。A.测量压板两端电压正常&& B.测量压板两端对地电压正常&& C.测量压板两端对地无异极性电压18.强油循环风冷变压器在切除全部冷却器情况下最长运行时间不能超过( B )。& A. 半小时&&&&&&& B.1小时&&&&&&& C.2小时19.当保护装置或断路器拒绝动作时,由相邻元件的保护以较长时限切除故障的保护方式,叫( C )。 &&&& A.主保护&&&&&&& B.近后备保护&&&&&&& C.远后备保护20.用万用表测量电阻时,应在测量前选择档位,要求( A )。& &&&& A.与被测电阻值接近数&&&&&&& B.选大档位,逐档减小&&&&&&& C.选小档位逐档调大21.用摇表测量高压电缆等大电容量设备的绝缘电阻时,若不接屏蔽端G,测量值比实际值( A )。&&&& A.偏小&&&&&&&&& B.偏大&&&&&&&&& C.无关22.( C )的铁芯带有间隙。& &A.单相变压器&& B.电抗器&&& C.消弧线圈。23.摇测低压电缆及二次电缆的绝缘电阻应使用( B )V的摇表。 &&&& A.500&&&&&&& B.1000&&&&&&& C.250024.用试拉断路器的方法寻找接地线路时,应先试拉( B )。& &A.长线路&&& B.充电线路&& C.无重要用户线路25.变压器的接线组别表示是变压器高、低压侧( A )间的相位关系。 & A.线电压&&&&&&& B.线电流&&&&&&& C.相电压26.断路器的跳闸,合闸位置监视灯串联一个电阻的目的是( B )。A.限制通过跳闸线圈的电流B.防止因灯座短路造成断路器误跳C.防止信号灯烧坏27.变电站的母线上安装避雷器是为了防止( C )过电压。&& A.直击雷&&&&&&& B.反击&&&&&&& C.雷电进行波28.变电站的直流电源是独立的,其主要用于( B )。& &&&& A.信号回路及事故照明&&&&& B.控制回路和自动装置及信号回路&&&&& C.合闸和跳闸回路29.造成运行中的铅酸蓄电池负极板硫化的原因是( C )。&& A.过充电&&&&&&& B.过放电&&&&&&& C.欠充电1 电流的方向规定为电子的运动方向。(×) 2 电阻元件的伏安关系是一条通过原点的直线。(×)3 基尔霍夫定律适用于任何电路 。(√)4 大小随时间改变的电流称为直流电流 。(×)5 在直流电路中电容相当于开路 。(√)6 沿电压的方向上电位是逐渐减小的。(×)7 电荷之间存在作用力,同性电荷互相排拆,异性电荷相互吸引 。(√)8 绝缘体不可能导电 。(×)9 同频正弦量的相位差就是它们初相之差 。(√)10 RLC串联电路,当wC>1/wL使电路成容性 。(×)11 对称三相电路在任一瞬间三个负载的功率之和都为零 。(×)12 在零初始条件下,刚一接通电源瞬间,电感元件都相当于短路 。(×)13 当三相对称负载三角形连接时,线电流等于相电流。(×)14 RL串联的正弦交流电路中,I总=IL+IR 。(×)15 电阻与导线长度L成正比,与导线截面积成反比 。(√)16 电阻率也称电阻系数,它指某种导体作成长1m,横截面积1mm2的导体,在温度20oC时的电阻值。(√)17 电阻率用“ρ”表示,是一常数,反映了导体导电性的好坏,电阻率大,说明导电性能差,电阻率小,说明导电性能好 。(√)18 导电材料的电阻,不仅和材料有关,尺寸有关,而且还会受外界环境的影响,金属导体的电阻值,随温度升高而增大,非金属导体电阻值,却随温度的上升而减少 。(√)19 为了计算导电材料在不同温度下的电阻值,我们把温度每升高1oC时,导体电阻值的增加与原来电阻值的比值叫做导体电阻的温度系数,用“α”表示 。(√)20 欧姆定律是用来说明电路中电压、电流、电阻,这三个基本物理量之间关系的定律,它指出:在一段电路中流过电阻的电流I,与电阻R两端电压成正比,而与这段电路的电阻成反比 。(√)21 全电路欧姆定律是用来说明,在单一闭合电路中,电压、电流、电阻之间基本关系定律,即在单一闭合电路中,电流与电源的电动势成正比,与电路电源的内阻和外阻之和成反比。(√)22 在一段时间内电源力所做的功称为电功。(√)23 单位时间内电场力所做的功叫做电功率,电功率反映了电场力移动电荷作功的速度 。(√)24 当电流流过导体时,由于导体具有一定的电阻,因此就要消耗一定的电能,这些电能转变的热能,使导体温度升高,这种效应称为电流的热效应 。(√)25 电气上的“地”的含义不是指大地,而是指电位为零的地方 。(√)26 接地的中性点又叫零点。(×)7 当磁力线、电流和作用力这三者的方向互相垂直时,可以用右手定则来确定其中任一量的方向。(×)28 叠加原理适用于各种电路。(×)29 由于外界原因,正电荷可以由一个物体转移到另一个物体。(×)30 载流导体在磁场中要受到力的作用。(√)31 铁芯绕组上的交流电压与电流的关系是非线性的。(√)32 交流铁芯绕组的电压、电流、磁通能同为正弦波。(×)33 交流电压在每一瞬间的数值,叫交流电的有效值。(×)La5B2034 正弦交流电变化一周,就相当于变化了2π弧度(360o)。(√)35 有功功率和无功功率之和称为视在功率。(×)36 串联电路中,电路两端的总电压等于各电阻两端的分压之和。(√)37 参考点改变,电路中两点间电压也随之改变。(×)38 与恒压源并联的元件不同,则恒压源的端电压不同。(×)39 叠加定理适用于复杂线性电路中的电流和电压。(√)40 电阻元件的电压和电流方向总是相同的。(√)41 5Ω与1Ω电阻串联,5Ω电阻大,电流不易通过,所以流过1Ω电阻的电流大。(×) 42 任意电路中支路数一定大于节点数。(×)43 由L=φ/i可知,电感L与电流i成反比。(×)44 RLC串联电路谐振时电流最小,阻抗最大。(×)45 对称三相正弦量在任一时刻瞬时值的代数和都等于一个固定常数。(×)46 在三相四线制电路中,三个线电流之和等于零。(×)47 在零初始条件下,刚一接通电源瞬间,电容元件相当于短路。(√)48 由于绕组自身电流变化而产生感应电动势的现象叫互感现象。(×)49 硬磁材料的剩磁、矫顽磁力以及磁滞损失都较小。(×)50绕组中有感应电动势产生时,其方向总是与原电流方向相反。(×)50 绕组中有感应电动势产生时,其方向总是与原电流方向相反。(×)51 通电绕组的磁通方向可用右手定则判断。(×)52 交流铁芯绕组的主磁通由电压U、频率f及匝数N所决定的。(√)53 铁磁材料被磁化的外因是有外磁场。(√)54 直流磁路中的磁通随时间变化。(×)55 在零初始条件下,刚一接通电源瞬间,电感元件相当于短路。(√)56 三相负载三角形连接时,当负载对称时,线电压是相电压的√3倍。(×)57 三相三线制电路中,三个相电流之和必等于零。(√)58 对称三相正弦量在任一时刻瞬时值的代数和都等于零。(√)59 铁磁材料被磁化的内因是具有磁导。(√)60 变压器铁芯中的主磁通随负载的变化而变化。(×)61 同步电动机的转速不随负载的变化而变化。(√)62 沿固体介质表面的气体发生的放电称为电晕放电。(×)63 互感系数的大小决定于通入线圈的电流大小。(×)64 kWh是功的单位。(√)65 电流的热效应是对电气运行的一大危害。(√)66 电容器储存的电量与电压的平方成正比。(×)67 电容器具有隔断直流电,通过交流电的性能。(√)68 运行中的电力电抗器周围有很强的磁场。(√)69 在直流回路中串入一个电感线圈,回路中的灯就会变暗。(×)70 在电容电路中,电流的大小完全决定于交流电压的大小。(×)71绝缘体不容易导电是因为绝缘体中几乎没有电子。(×)72 电荷之间存在着作用力,同性电荷互相排斥,异性电荷互相吸引。(√)73 电压也称电位差,电压的方向是由高电位指向低电位,外电路中,电流的方向与电压的方向是一致的,总是由高电位流向低电位。(√)74 若两只电容器的电容不等,而它们两端的电压一样,则电容大的电容器的电荷量多,电容小的电容器带的电荷小。(√)75 在一段电阻电路中,如果电压不变,当增加电阻时,电流就减少,如果电阻不变,增加电压时,电流就减少。(×)76 在电流的周围空间存在一种特殊的物质成为电流磁场。(×)77 判断直导体和线圈中电流产生的磁场方向,可以用右手螺旋定则。(√)78 交流电的初相位是当t = 0时的相位,用ψ表示。(√)79 交流电的相位差(相角差),是指两个频率相等的正弦交流电相位之差,相位差实际上说明两交流电之间在时间上超前或滞后的关系。(√)80 导体在磁场中做切割磁力线运动时,导体内会产生感应电动势,这种现象叫电磁感应,由电磁感应产生的电动势叫做感应电动势。(√)81 串联谐振时的特性阻抗是由电源频率决定的。(×)82 电源电压一定的同一负载按星形连接与按三角形连接所获得的功率是一样的。(×)83 RLC串联电路,当ωC<1/ωL时电路成容性。(√)84 电场力将正电荷从a点推到b做正功,则电压的实际方向是b→a。(×)85 对于电源,电源力总是把正电荷从高电位移向低电位做功。(×)86 恒流源输出电流随它连接的外电路不同而异。(×) 87 任意电路中回路数大于网孔数。(√)88 线性电路中电压、电流、功率都可用叠加法计算。(×)89 交流电路中对电感元件u L = L di/dt总成立。(×)90 R和L串联的正弦电路,电压的相位总是超前电流的相位。(×)91 电感元件两端电压升高时,电压与电流方向相同。(√)92 在换路瞬间电感两端的电压不能跃变。(×)93 在非零初始条件下,刚一换路瞬间,电容元件相当于一个恒压源。(√)94 阻抗角就是线电压超前线电流的角度。(×)95 周期性非正弦量的有效值等于它的各次谐波的有效值平方和的算术平方根。(√)96 串联谐振时也叫电压谐振。(√)97 当磁路中的长度、横截面和磁压一定时,磁通与构成磁路物质的磁导率成反比。(×)98 电和磁两者是相互联系不可分割的基本现象。(√)99 串联在线路上的补偿电容器是为了补偿无功。(×)100 并联电容器不能提高感性负载本身的功率因数。(√)101 变压器最热处是变压器的下层1/3处。(×)102 变压器铜损等于铁损时最经济。(√)103 变压器空载时无电流流过。(×)104 变压器硅胶受潮变粉红色。(√)105 变压器铁芯可以多点接地。(×)106 变压器中性点接地属于工作接地。(√)107 变压器外部有穿越电流流过时,气体继电器动作。(√)108 在变压器中性点装设消弧线圈目的是补偿电网接地时电容电流。(√)109 变压器防爆管薄膜的爆破压力是0.049MPa。(√)110 变压器温度升高时绝缘电阻值不变。(×)111变压器压力式温度计所指温度是绕组温度。(×)112 变压器铁芯接地电流1年测一次。(×)113 变压器大盖沿气体继电器方向坡度为2% ~ 4%。(×)114 有载调压变压器在无载时改变分接头。(×)115 变压器净油器作用是吸收油中水分。(√)116 电器仪表准确度等级分7个级。(√)117 仪表的误差有:本身固有误差和外部环境造成的附加误差。(√)118 准确度为0.1级的仪表,其允许的基本误差不超过±0.1%。(√)119 电流表的阻抗较大,电压表的阻抗则较小。(×)120 在中性点直接接地系统中,零序电流互感器一般接在中性点的接地线上。(√)121 电压互感器又称仪表变压器,也称TV,工作原理、结构和接线方式都与变压器相同。(√)122 电压互感器与变压器主要区别在于容量小。(√)123 电压互感器的二次绕组匝数少,经常工作在相当于空载的工作状态下。(√)124 电压互感器二次负载变化时,电压基本维持不变,相当于一个电压源。(√)125 电压互感器的用途是把一次大电流按一定比例变小,用于测量等。(×)126 电压互感器可以隔离高压,保证了测量人员和仪表及保护装置的安全。(√)127 电压互感器的互感比即为一、二次额定电压之比。(√)128 电压互感器的互感比和匝数比完全相等。(×)129 电压互感器二、三侧应接地。(√)130 电流互感器是把大电流变为小电流的设备,又称变流器。(√)131 电流互感器的一次匝数很多,二次匝数很少。(×)132 电流互感器是用小电流反映大电流值,直接供给仪表和继电装置。(√)133电流互感器可以把高电压与仪表和保护装置等二次设备隔开,保证了测量人员与仪表的安全。(√)134 电流互感器二次应接地。(√)135 电流互感器的二次开路不会对设备产生不良影响。(×)136 电流互感器和电压互感器的二次可以互相连接。(×)137 电流互感器二次回路上工作时,禁止采用熔丝或导线缠绕方式短接二次回路。(√)138 禁止在电流互感器与临时短路点之间进行工作。(√)139 隔离开关可以切无故障电流。(×)140 隔离开关能拉合电容电流不超过5.5A的空载线路。(×)141 用隔离开关可以断开系统中发生接地故障的消弧线圈。(×)142 隔离开关可以拉合无故障的电压互感器和避雷器。(√)143 隔离开关不仅用来倒闸操作,还可以切断负荷电流。(×)144 隔离开关可以拉合主变压器中性点。(√)145 进行熔断器更换时,应换型号和容量相同的熔断器。(√)146 石英砂熔断器可以限制短路电流。(√)147 熔断器熔丝的熔断时间与通过熔丝的电流间的关系曲线称为安秒特性。(√)148 变压器的铁芯不能多点接地。(√)149 双绕组变压器的分接开关装设在高压侧。(√)150 变压器在空载时,一次绕组中没有电流流过。(×)151 电器设备的金属外壳接地是工作接地。(×)152 断路器合闸后加速与重合闸后加速共用一块加速继电器。(√)153 装有并联电容器发电机就可以发无功。(√)154 变电站使用的试温蜡片有60℃、70℃、80℃三种。(√)155 衡量电能质量的三个参数是:电压、频率、波形。(√)156 断路器中的油起冷却作用。(×)157高压断路器在大修后应调试有关行程。(√)158 断路器红灯回路应串有断路器常闭触点。(×)159 断路器油量过多在遮断故障时会发生爆炸。(√)160 分闸速度过低会使燃弧速度加长,断路器爆炸。(√)161 断路器跳闸后应检查喷油情况、油色、油位变化。(√)162 变压器的变比与匝数比成反比。(×)163 变压器的铁芯不能多点接地。(√)164 变压器的温度指示器指示的是变压器绕组的温度。(×)165双绕组变压器的分接开关装在高压侧。(√)166 变压器装设磁吹避雷器可以保护变压器绕组不因过电压而损坏。(√)167 变压器铁芯损耗是无功损耗。(×)168 变压器额定负荷时强油风冷装置全部停止运行,此时其上层油温不超过75℃就可以长时间运行。(×)169 变压器过负荷运行时也可以调节有载调压装置的分接开关。(×)170 变压器每隔1~3年做一次预防性试验。(√)171变压器空载时,一次绕组中仅流过励磁电流。(√)172 变压器温升指的是变压器周围的环境温度。(×)173 双母线带旁路接线方式缺点很多。(×)174 变压器铭牌上的阻抗电压就是短路电压。(√)175 避雷器与被保护的设备距离越近越好。(√)176当系统运行电压降低时,应增加系统中的无功出力。(√)177 当系统频率降低时,应增加系统中的有功出力。(√)178 载直流系统中,无论哪一极的对地绝缘被破坏,则另一极电压就升高。(×)179 三绕组变压器低压侧的过流保护动作后,不光跳开本侧断路器还跳开中压侧断路器。(×)180 事故音响信号是由蜂鸣器发出的音响。(√)181 断路器操作把手在预备合闸位置时绿灯闪光,在预备跳闸位置时红灯闪光。(√)182 在将断路器合入有永久性故障时跳闸回路中的跳跃闭锁继电器不起作用。(×)183 变压器瓦斯保护反映该保护的作用及保护范围相同的。(×)184 变压器差动保护反映该保护范围内的变压器内部及外部故障。(√)185 变压器零序保护是线路的后备保护。(√)186 运行中的电流互感器一次最大负荷不得超过1.2倍额定电流。(√)187 电流互感器二次开路会引起铁芯发热。(√)188 电流互感器二次作业时,工作中必须有专人监护。(√)189 禁止在电流互感器与临时短路点之间进行工作。(√)190 220kV电压互感器二次侧一相熔断器上都有一个并联电容器。(√)191 当电压回路断线时,将造成距离保护装置拒动,所以距离保护中装设了断线闭锁装置。(×)192 当电压回路断线时,将造成距离保护装置误动,所以在距离保护中装设了断线闭锁装置。(√) 193 电压互感器一次绕组导线很细,匝数很多,二次匝数很少,经常处于空载的工作状态。(√)194 电压互感器的互感比是指互感器一、二次额定电压之比。(√)195 电压互感器与变压器不同,互感比不等于匝数比。(√)196 电压互感器隔离开关检修时,应取下二次侧熔丝,防止反充电造成高压触电。(√)197 消弧线圈与变压器的铁芯是相同的。(×)198 电流互感器的二次两个绕组串联后变比不变,容量增加一倍。(√)199 变压器和电动机都是依靠电磁感应来传递和转换能量的。(√)200当变压器三相负载不对称时,将出现负序电流。(√)201 串联电容器和并联电容器一样,可以提高功率因数。(√)202 绝缘工具上的泄露电流,主要是指绝缘表面流过的电流。(√)203 磁电系仪表测量机构内部的磁场很强,动线圈中只需通过很小电流就能产生足够的转动力矩。(√)204 铁磁电动系仪表的特点是:在较小的功率下可以获得较大的转矩,受外磁场的影响小。(√)205 用电流表、电压表间接可测出电容器的电容。(√)206 测量直流电压和电流时,要注意仪表的极性与被测量回路的极性一致。(√)207发生单相接地时,消弧线圈的电感电流超前零序电压90°。(×)208 当电流互感器的变比误差超过10%时,将影响继电保护的正确动作。(√)209 我国电流互感器一次绕组和二次绕组是按加极性方式缠绕的。(×)210 户内隔离开关的泄露比距比户外隔离开关的泄露比距小。(√)211 变压器油枕中的胶囊器起使空气与油隔离和调节内部油压的作用。(√)212 当变压器的三相负载不对称时,将出现负序电流。(√)213 变压器铭牌上的阻抗电压就是短路电压。(√)214 直流系统发生负极接地时,其负极对地电压降低,而正极对地电压升高。(×)215 自动重合闸中的电容的充电时间一般为15~25s。(√)216 电压速断保护必须加装电流闭锁元件才能使用。(√)217 按频率自动减负荷装置中电流闭锁元件的作用是防止电流反馈造成低频率误动。(√)218 当采用检无压-同期重合闸时,若线路的一端装设同期重合闸,则线路的另一端必须装设检无压重合闸。(√)219 断路器失灵保护的动作时间应大于故障线路断路器的跳闸时间及保护装置返回时间之和。(√)220 变压器在空载时一次绕组中仅流过励磁电流。(√)221 500kV主变压器零序差动保护是变压器纵差保护的后备保护。(×) 222 强迫油循环风冷变压器冷却装置投入的数量应根据变压器温度、负荷来决定。(√)223 500kV线路由于输送功率大,故采用导线截面大的即可。(×)224 当系统发生振荡时,距振荡中心远近的影响都一样。(×)225 用兆欧表测量电容器时,应先将摇把停下后再将接线断开。(×)226 准同期并列时并列开关两侧的电压最大允许相差为20%以内。(√)227 铁磁谐振过电压一般表现为三相电压同时升高或降低。(×)228 查找直流接地应用仪表内阻不得低于1000MΩ。(×)229 正在运行中的同期继电器的一个线圈失电,不会影响同期重合闸。(×) 230 两台变压器并列运行时,其过流保护要加装低电压闭锁装置。(√)231 主变压器保护出口信号继电器线圈通过的电流就是各种故障时的动作电流。(×)232 误碰保护使断路器跳闸后,自动重合闸不动作。(×)233 停用按频率自动减负荷装置时,可以不打开重合闸放电连接片。(×)234 停用备用电源自动投入装置时,应先停用电压回路。(×)235 按频率自动减负荷装置中电流闭锁元件的作用是防止电流反馈造成低频误动。(√)236 一般在小电流接地系统中发生单相接地故障时,保护装置应动作,使断路器跳闸。(×)237 当操作把手的位置与断路器实际位置不对应时,开关位置指示灯将发出闪光。(√)238 双回线方向横差保护只保护本线路,不反映线路外部及相邻线路故障,不存在保护配置问题。(√)239 当双回线中一条线路停电时,应将双回线方向横差保护停用。(√)240 方向高频保护是根据比较被保护线路两侧的功率方向这一原理构成。(√)241 断路器的失灵保护的动作时间应大于故障线路断路器的跳闸时间及保护装置返回时间之和。(√)242 重合闸充电回路受控制开关触点的控制。(√)243 需要为运行中的变压器补油时先将重瓦斯保护改接信号再工作。(√)244 在实际运行中,三相线路的对地电容,不能达到完全相等,三相对地电容电流也不完全对称,这时中性点和大地之间的电位不相等,称为中性点出现位移。(√)245 当电气触头刚分开时,虽然电压不一定很高,但触头间距离很小,因此会产生很强的电场强度。(√)246 所谓电流互感器的10%误差特性曲线,是指以电流误差等于10%为前提,一次电流对额定电流的倍数与二次阻抗之间的关系曲线。(√)247 系统中变压器和线路阻抗中产生的损耗,称可变损耗,它与负荷大小的平方成正比。(√) 248 在开关控制回路中防跳继电器是由电压启动线圈启动,电流线圈保持来起防跳作用。(×)249 在系统变压器中,无功功率损耗较有功功率损耗大得多。(√)250 感性无功功率的电流向量超前电压向量90°,容性无功功率的电流向量滞后电压向量90°。(×)251 减少电网无功负荷使用容性无功功率来补偿感性无功功率。(√)252 把电容器串联在线路上以补偿电路电抗,可以改善电压质量,提高系统稳定性和增加电力输出能力。(√)253 电容器的无功输出功率与电容器的电容成正比与外施电压的平方成反比。(×)254 安装并联电容器的目的,一是改善系统的功率因数,二是调整网络电压。(√)255 当全站无电后,必须将电容器的断路器拉开。(√)256 电力企业或则用户违反供用电合同,给对方造成损失的,应当依法承担赔偿责任。(√)257 因违约用电或窃电造成供电企业的供电设施损坏的,责任者必须承担供电设施的修复费用或进行赔偿。(√) 258 “电网调度管理条例”立法的目的主要是加强电网调度管理,保障电网安全,保护用户利益,适应经济建设和人民生活用电的需要。(√)259 电力系统调度管理的任务是领导整个系统的运行和操作。(×)260 各级调度在电力系统的运行指挥中是上、下级关系。下级调度机构的值班调度员、发电厂值长、变电站值班长,在调度关系上,受上级调度机构值班调度员的指挥。(√)261 严禁工作人员在工作中移动或拆除围栏、接地线和标示牌。(√)262 雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。(√)263 用电流表、电压表测负载时,电流表与负载串联,电压表与负载并联。(√)264 距离保护一段范围是线路全长。(×)265 高频保护优点是无时限从被保护线路两侧切除各种故障。(√)266 距离保护不带方向。(×)267 零序保护无时限。(×)268 红灯表示跳闸回路完好。(√)269 绿灯表示合闸回路完好。(√)270 电流保护接线方式有两种。(×)271 距离保护失压时易误动。(√)272 电流回路开路时保护可以使用。(×)273 三相星形接线电流保护能反映各种类型故障。(√)274 瓦斯保护范围是变压器的外部。(×)275 零序保护反映的是单相接地故障。(√)276 电压切换把手应随线路走。(√)277 距离保护阻抗继电器采用90°接线。(×)278 母差保护范围是从母线至线路电流互感器之间设备。(√)279 速断保护是按躲过线路末端短路电流整定的。(√)280 线路零序保护是距离保护的后备保护。(×)281 常用同期方式有准同期和自同期。(√)282 可以直接用隔离开关拉已接地的避雷器。(×)283 隔离开关可以拉合空母线。(√)284 备用母线无须试充电,可以直接投入运行。(×)285 安装接地线要先装导体端,后装接地端。(×)286 变比不相同的变压器不能并列运行。(√)287 变压器空载运行时应投入两台冷却器。(√)288 装设接地线要先装接地端、后装导体端,先装中相、后装边相的顺序,拆除顺序相反。(√)289 变电站主变压器构架等装设的固定扶梯,应悬挂“止步,高压危险”标示牌。(×)290 不允许交、直流回路共用一条电缆。(√)291 少油断路器只需通过观察窗能看见有油就是能运行。(×) 292 变压器的铁芯不能多点接地。(√)293 直流母线电压过高或过低时,只要调整充电机的输出电压即可。(×)294 变压器过负荷保护接入跳闸回路。(×)295 高频保护是220kV及以上超高压线路的主保护。(√)296 接线组别不同的变压器可以并列运行。(×)297 强迫油循环风冷变压器冷却装置投入的数量应根据变压器温度负荷来决定。(√)298 变压器取气时,必须两人同时进行。(√)299 相位比较式母差保护在单母线运行时,母差应改非选择。(√)300 系统电压降低时,应减少发电机的有功出力。(×)301 系统频率降低时应增加发电机的有功出力。(√)302 在液压机构油泵电机回路中,电源已加装熔断器,再加装热继电器是作为熔断器的后备保护。(×)303 新设备有出厂试验报告即可运行。(×)304 BCH型差动继电器的差电压与负荷电流成反比。(×)305 变压器差动保护用电流互感器应装在变压器高、低压侧少油断路器的靠变压器侧。(√)306 电气设备的金属外壳接地属于工作接地。(×)307 断路器位置指示灯串联电阻是为了防止灯泡过电压。(×)308 运行中的电流互感器过负荷,应立即停止运行。(×) 309 电流互感器二次开路应用旁路断路器替代后停止运行。(√)310 当保护和仪表共用一套电流互感器,表计工作时,必须在表计本身端子上短接。(√)311 在同一回路中有零序保护,高频保护,电流互感器二次有作业时,均应在二次短路前停用上述保护。(√)312 运行中的电压互感器溢油时,应立即停止运行。(√)313 差动保护范围是变压器各侧电流互感器之间的设备。(√)314 差流检定重合闸优点特别多。(√)315 低电压带电作业时,应先断开零线,再断开火线。(×)316 可使用导线或其他金属线作临时短路线。(×) 317 硬母线施工中,铜铝搭接时,必须涂凡士林。(×)318 用伏安法可间接测电阻。(√)319 用兆欧表测绝缘时,在干燥气候下绝缘电阻不小于1MΩ。(√)320 用兆欧表测绝缘时,E端接导线,L端接地。(×)321 使用万用表测回路电阻时,必须将有关回路电源拉开 。(√)322 使用钳形表时,钳口两个面应接触良好,不得有杂质。(√)323 当距离保护突然失去电压,只要闭锁回路动作不失灵,距离保护就不会产生误动。(√)324 距离保护装置中的阻抗继电器一般都采用90°接线。(×)325 零序电流保护在线路两侧都有变压器中性点接地时,加不加装功率方向元件都不影响保护的正确动作。(×)326 接地距离保护受系统运行方式变化的影响较大。(×)327 相差高频保护当线路两端电流相位相差180°时,保护装置就应动作。(×)328 重合闸后加速是当线路发生永久性故障时,启动保护不带时限,无选择地动作再次断开断路器。(√)329 所有继电保护在系统发生振荡时,保护范围内有故障,保护装置均应可靠动作。(√)330 500kV、220kV变压器所装设的保护都一样。(×)331 在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将电容器逐个多次放电后方可进行。(×)332 将检修设备停电,对已拉开的断路器和隔离开关取下操作电源,隔离开关操作把手必须锁住。(√)333 直流电磁式仪表是根据磁场对通电矩形线圈有力的作用这一原理制成的。(√)334 BCH型差动继电器的差电压与负荷电流成反比。(×)335 变压器差动保护用电流互感器应装设在变压器高、低压侧少油断路器的靠变压器侧。(√)336 在非直接接地系统正常运行时,电压互感器二次侧辅助绕组的开口三角处有100V电压。(×)337 电容器组各相之间电容的差值应不超过一相电容总值的25%。(×)338 电磁式仪表与磁电式仪表的区别在于电磁式仪表的磁场是由被测量的电流产生的。(√)339 在将断路器合入有永久性故障线路时,跳闸回路中的跳闸必锁继电器不起作用。(×)340 误碰保护使断路器跳闸后,自动重合闸不动作。(×)341 电流速断保护的重要缺陷是受系统运行方式变化的影响较大。(√)342 按频率自动减负荷时,可以不打开重合闸放电连接片。(×)343 电容器的过流保护应按躲过电容器组的最大电容负荷电流整定。(×)344 停用备用电源自动投入装置时,应先停用电压回路。(×)345 某变电站的某一条线路的电流表指示运行中的电流为200A,这就是变电站供给用户的实际电流。(×)346 测某处150V左右的电压,用1.5级的电压表分别在450V、200V段位上各测一次,结果450V段位所测数值比较准确。(×)347 变压器过负荷时应该投入全部冷却器。(√)348 隔离开关可以进行同期并列。(×)349 熔断器熔断时,可以任意更换不同型号的熔丝。(×)350 工作中需要扩大工作任务时,必须重新填写新的工作票。(×)351 值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,要首先互相汇报单位、时间、姓名。(√)352 线路停电时,必须按照断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关的顺序操作,送电时相反。(×)353 断路器停电作业,操作直流必须在两侧隔离开关全部拉开后脱离,

我要回帖

更多关于 电力行业职业技能鉴定 的文章

 

随机推荐