新锅炉双色水位计投入运行前要测试水位连锁吗如何测试

《火力发电厂锅炉汽包水位测量系统技术规定》编制说明_乐收 >
> 详细信息《火力发电厂锅炉汽包水位测量系统技术规定》编制说明 发布于: 11:44:43《火力发电厂锅炉汽包水位测量系统技术规定》编制说明
1、编制背景
原国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(国电发[ 号)(简称《要求》)和《国家电力公司电站锅炉汽包水位测量系统配置、安装和使用若干规定(试行)》(简称《规定(试行)》颁发以来,对提高锅炉运行安全性,防止锅炉汽包满、缺水事故发挥了重要作用。但是,根据近年来的实践,《要求》和《规定(试行)》中的某些条款在实施过程中较难操作。此外,随着汽包水位测量技术的发展,也需要对《规定(试行)》进行重新修订,以形成正式规定。电力行业热工自动化标准化技术委员会在《规定(试行)》的基础上编制了DRZ/T 01-2004《火力发电厂锅炉汽包水位测量系统技术规定》(简称(技术规定))。
该规定(DRZ/T 01-2004)为电力行业热工自动化标准化技术委员会发布的推荐性规定。考虑到《规定(试行)》为国家电力公司发布的带有一定强制性的行政性指令,因此,电力行业热工自动化标准化技术委员会发布该标准时,建议各发电集团根据自己的情况实施该《技术规定》的指令。
2、编制前提
《技术规定》对《要求》和《规定(试行)》进行了较大修改,这主要是因为近几年汽包水位测量技术水平有了很大提高的缘故。其表现为:①联通管式水位计测量水柱引起的误差及其不确定性问题已有较为可靠的解决办法。②电极式水位测量技术有了较大发展,有些产品已经历了较长时间和较多应用实践的验证,较安全可靠,能消除汽包压力影响,全程测量水位精确度高,能做到从锅炉点火起就可以投入水位保护。③差压式水位计的平衡容器技术也有了较大突破,有些产品能保证差压式水位测量不受基准水柱温度的影响,保证测量的精确性、稳定性,并确保启动时就可以投入水位保护。④多测孔接管技术的出现,使锅炉汽包上的测孔数量不再是绝对制约装设水位计数量的限制了,如果需要可不用在汽包上打孔而利用多测孔接管技术增加独立的水位测点。
因此,在按《技术规定》配置汽包水位测量系统时,一定要选择“经实践证明安全可靠、能消除汽包压力影响、全程测量精确度高、能确保从锅炉点火起就能正常投入保护的产品”,这是执行《技术规定》各项具体规定的前提。
3、适用范围
《技术规定》适用于新建火电厂的汽包锅炉,也适用于已投运锅炉,对于某些要求仅适用于新建火电厂的锅炉时,在《技术规定》中,已有明确说明。
《规定(试行)》仅适用于超高压和亚临界汽包锅炉.《技术规定》将适用范围扩大到高压汽包锅炉,主要考虑高压锅炉满、缺水事故造成的危害性也是十分严重的缘故。
4、运行中主要监视仪表
《规定(试行)》中规定“锅炉汽包水位的监视应以差压式水位测量装置显示值为准”,同时又规定定期(每班)核对零水位,当偏差过大时,“应以额定汽压下就地水位表的零水位为基准,校正差压水位测量装置”。
《技术规定》制定过程中认为基准水位表的提法不够科学。此外,由于采用当今最新测量技术后,无论差压式测量装置和电极式测量装置均能做到准确、全程测量汽包水位,因此《技术规定》中提出了“锅炉正常运行中应经常核对各个汽包水位测量装置间的示值偏差,当偏差超过30 mm时应尽快找出原因,进行消除”。同时又指出“锅炉启动时应以电极式汽包水位测量装置为主要监视仪表”,这主要是考虑到锅炉启动时差压式测量会受诸多因素的影响。
三门峡富通新能源销售生产生物质锅炉以及生产生物质颗粒燃料的颗粒机、木屑颗粒机等生物质成型机械设备。
生物质热水锅炉
生物质热水锅炉
生物质颗粒燃料
生物质锅炉
家用生物质燃料锅炉
家用生物质燃料锅炉
适应物料:≤12mm生物质颗粒燃料
设备类型:家用生物质燃料锅炉
大型生物质锅炉
大型生物质锅炉
适应物料:生物质颗粒燃料
设备类型:生物质锅炉
5、汽包水位测量系统的配置
《技术规定》中除了仍按《规定(试行)》要求“锅炉汽包水位测量系统必须采用两种或以上工作原理共存的配置方式”外,还提出“新建锅炉应配置一套就地水位计、3套差压式水位测量装置和3套电极式水位测量装置”。这主要考虑到以下2个方面的要求:①满足2种及以上工作原理共存配置的要求。②满足锅炉汽包水位保护和控制独立以及三重冗余的安全相关系统的设计原则,3套差压式仪表用于控制系统3套电极式仪表用于保护系统。
《技术规定》中也允许新建锅炉按“l套就地水位计、1套电极式水位测量装置和6套差压式水位测量装置”进行配置,但这不是最优配置方案,原因是配置数较多,且用差压式水位计作保护,在启动过程中不及电极式水位计的可靠性高。
对于已有电厂,在保证安全的前提下,可适当降低配置标准,但“至少应配置1套就地水位表、3套差压水位测量装置和2套电极式水位测量装置”。此时,汽包水位保护信号可取自2个独立的电极式测量装置的信号以及3个差压式水位测量装置进行逻辑判断后的1个信号,再进行三取二逻辑判断后触发。
6、强调和完善安全冗余措施
由于汽包水位测量系统的极端重要性,《技术规定》要求采取一系列安全措施:①采用2种或2种以上工作原理共存的配置方式。②每个水位测量系统从取样系统、差压变送器、补偿用压力变送器以及输入/输出(I/O)模件均必须是互相独立的。③控制和保护应分别设置独立的冗余控制器。④控制和保护均应分别取自3个独立的差压变送器或电极式测量装置进行逻辑判断后的信号。⑤控制室的水位显示,除采用分散控制系统( DCS)的显示器外,至少还应设置一个独立于DCS及其电源的后备显示仪表或装置。⑥对于进入DCS的汽包水位测量信号,应设置包括量程范围、变化率等坏信号检查手段。⑦水位测量的差压变送器信号间、电极式测量装置信号间,以及差压变送器和电极式测量装置的信号间,应在DCS中设置偏差报警。
木塑生物质颗粒燃料
木塑生物质颗粒燃料
原料:木塑
生产设备:木屑制粒机
造纸厂废料颗粒
造纸厂废料颗粒
原料:造纸厂废料
生产设备:木屑制粒机
橡木生物质颗粒燃料
橡木生物质颗粒燃料
原料:橡木
生产设备:木屑制粒机
葵花杆颗粒燃料
葵花杆颗粒燃料
原料:葵花杆
生产设备:秸秆颗粒机
7、差压式水位测量系统参比水柱温度误差问题
差压式水位测量系统正压侧单室平衡容器下参比水柱温度偏离设定基准温度时将造成很大误差,对此,《技术规定》提出了下列要求:
(1)采用经实践证明有成功应用经验的参比水柱温度接近饱和温度的平衡容器。
(2)采用参比水柱温度稳定、接近设定温度的平衡容器,例如将平衡容器后参比水柱引出管先水平延长一段距离使水冷却到室温,而后再垂直向下,这样可保证参比水柱温度不受汽包压力的影响,始终为室温。当然,由于室温变化仍会产生一定误差。《技术规定》还指出,“必要时也可装设能反映参比水柱温度的温度计,监视与设定的修正温度的偏差,及由此产生的水位测量的误差”。《技术规定》没有推荐采用参比水柱温度自动校正水位测量误差的方案,因为这种系统过于复杂、可靠性较差,故应慎重对待。
8、取样孔位置
汽包上开孔位置应根据锅炉汽包内部结构、布置和锅炉运行方式来确定。由于这属于锅炉厂设计范围,因此,取样孔应由锅炉厂负责和确定。根据经验,汽包中段由于受汽包进水口、下降管口、汽水分离器水槽等影响,汽水工况不稳定。因此,主要水位计的取样孔应尽量优先选用汽包端头的测孔或将取样口从汽包内部引至汽包端头。
9、保护实际传动试验问题
《技术规定》中要求“锅炉汽包水位保护在锅炉启动前应进行实际传动试验,严禁用信号短接方法进行模拟试验”。过去保护采用的差压水位计,实际的传统试验必须升降汽包水位到满、缺水停炉值,稍不注意就会酿成事故,因此,大部分电厂不敢进行试验。新型的电极式水位测量装置可以用开闭进水门、排水门和排污门等即可进行实际传动试验,因此,《技术规定》仍保留《规定(试行)》中的上述条款。链接地址: