登杆是一项室外高空作业技能,作为一名从事电工行业的安装、维修人员,学会登杆作业是我们电工必备的攀登技能,只有学会掌握这项登杆技能,才能在电线杆上安全进行,高空架设线路作业操作。
一、 电杆的种类:
1、木质电杆 2、钢筋水泥电杆 3、铁杆 4、铁塔
二、先了解电杆的种类,选择登杆的工具。如:
1、木质电杆:1)应选择戴锯齿的脚扣(两只组成一付脚扣)
2)踏板(两块组成一付踏板)
3)保险带一付、吊绳一付
2、钢筋水泥电杆:1)应选择戴防滑橡垫的脚扣
2)踏板、吊绳各一付
3)保险带一付
3、铁杆、铁塔:1)准备 8m 楼梯一把,因为铁杆有攀登的阶梯
2)安全带一付
3)吊绳一付
三、检查电杆的杆形情况:
1、电杆是否有伤痕、裂缝
2、电杆的倾斜度情况,确定选择登杆的位置。如: 5℃ ~ 15℃ 应选择倾向一面上杆,大概在 5℃ ~ 15℃ 左右,因为此面便于攀登,便于掌握垂直平衡度。
3、根据气象,如:
A、下雨停后,应选择踏板,系紧挂钩,禁止使用脚扣。
B、杆上结冰,应先化冰,选择踏板登杆作业或用楼梯。
四、登杆前的工作准备、检查、冲击试验
1、工作前的准备:穿戴好工作服、工作鞋、安全帽、手套、安全带、吊绳、工具带、零配件
2、工作前的检查:工作服、工作鞋、安全帽、手套、安全带、吊绳、工具带
3、登杆前的冲击试验:
1)安全带的冲击试验(安全绳的冲击试验)
2)踏板的冲击试验
3)脚扣的冲击试验
4)吊绳的冲击试验
五、安全带、踏板、脚扣它们是由哪几个结构组成的?
1、安全带:它由固定带、锁扣、围杆带组成。还有二次保护绳,它主要是起保险安全作用。
2、踏板:又称(踏板、升降板)它主要由踏板、绳索、挂钩等结构组成。它由两只组成一付踏板,它的优点是作业人员可站立时间长、稳、安全、灵活。它的缺点是攀登动作慢。踏板的规格 1.5米 ~ 1.8米 。
3、脚扣:它由活动钩、扣体踏盘、顶扣、扣带和防滑橡垫构成。它的优点是上、下快,缺点是雨天不安全,打滑、站立时间短。JK-T型,有大、小型。
六、登杆工具:安全带的保管、定时检验、试验:
1、登杆工具、安全带、绝缘保护用品在使用前都要作一下自检工作。安全用品的自检工作,检验是否能继续使用,如果有异常现象,就要更换,并报告安全员或仓库保管员。新的工具是否有合格证、型号、厂名等。
2、使用后注意工具的妥善保管,并放在干燥、通风、无高温、无腐蚀、钩刺的工具柜或工具架存放。
3、定期性的试验:如周期性的半年一次送安检部门做标准拉力试验。外表检查周期为每月一次,使用频繁的每次都要自检。
七、登杆操作过程:
1、登杆前穿戴好工作服、工作帽、穿戴系好工作胶鞋,检查并扎好安全带,将安全带系在腚部上部位置。
2、根据个人的习惯,先穿上系好安全脚扣,左脚(或右脚)扣套在离距地面 300mm ~ 500mm 的电杆上。右脚(或左脚)扣套在离距地面 550mm ~ 750mm 电杆上。右手抱电杆(或左手抱电杆)腚部后倾,左腿(或右腿)和右手(或左手)同时用力向上登高一步,左脚上(或右脚上)上移,右手(或左手)抱电杆,腚部后倾,同时用力又可上一步,轮番上述动作到安装位置。
注:(脚扣可根据电杆的直径进行调节大、小范围)
3、上到作业定点位置时,左手抱电杆,双脚可交叉登紧脚扣,右手握住保险挂钩绕到电杆后交于左手,同时右手抱电杆,左手将挂钩挂在腰带的另一侧钩环,并将保险装置锁住。
注:(登杆作业时,电杆下不得站有人,防止东西坠落)
4、下电杆时,左脚先反扣,踩在踏板上,将另一只踏板锁扣在踩在踏板上的下一端,右手抓紧上一只踏板上的绳索位置,左手握住下一只踏板,左脚同时抽出下移适当位置。人体与电杆成直角三角形,并将左手握住的踏板绳索下移在左脚部位,锁紧绳索,松左手,抓住上一只踏板的左端绳索,这时,右脚松下,踩住下一只踏板上。左脚迅速抽出并也反扣踩在踏板上。这样循环向下移操作,达到下电杆的目的。
编写:刘海平
二〇〇七年七月十八日
快速登杆方法
这种登杆工具的组成:它是由脚扣一只(右脚)使用,尼龙绳一根(长 1.8m 呈圆形),直径大约 30mm ~ 40mm ,右脚使用,组成一付登杆工具。
他们相互配合使用的方法是:先将尼龙绳索的一端穿绕在电杆上,另一端让绳索自然下垂。准备左脚踩在下端部位,并靠紧电杆。当右脚使用脚扣,并靠在电杆距离地面 400mm ~ 500mm 处时。右脚踩靠在电杆上,左手和右手双手对面拿着绳索的上端(上端绳索口端位置可放松一些,不要系得太紧)向上(杆梢方向)移动 500mm ~ 800mm 位置。左脚套入,并放松踩住绳索的下端,跟着向上移动。定位后左脚踩住并紧靠电杆侧面,使整个身体的重量承受在这根绳索上。双手握紧绳索上端不要松,右脚迅速戴着脚扣向上移动 400mm ~ 500mm 位置。使整个身体重量又垂直在脚扣上,这时接着又将绳索向上移动,使绳索与脚扣相互间隔向上循环移动,达到登杆的目的,将安全带系好,方可进行高空作业。
落下电杆时:先松下绳索一侧,再松下脚扣一侧,或先松下脚扣一侧,再松下绳索一侧,循环进行到位置。
要求注意的是:
1、双手不要离开上端绳索位置,并要握紧。
2、左脚踩在绳索下端位置,并要求垂直紧靠电杆侧面。
3、绳索要求粗、牢,最好是一个整体一根。
相关文章:
更多关注:
(责任编辑:中大编辑)
共2页,当前第1页&&&&&&电杆拆除方案3篇
电杆拆除方案
篇一:电杆迁移工程施工方案(3012字)
一、工程概况:
该工程为阳山站F17线大坪村分支线#1电杆迁移工程委托施工函,由韶关市大江南输变电工程有限公司对阳山站F17线大坪村分支线#1电杆迁移工程进行施工。该工程由用户投资。具体工程主要内容包括:架设JKLGYJ-50/8架空导线0.15km,新组立φ190×1800砼杆1根,拆除旧线路0.18km。
二、施工的组织措施:
工程的组织技术安全由陈受展总负责,阳山站F17线大坪村分支线#1电杆迁移工程组织工作由林淑展负责,具体搞好各项准备工作由林淑展负责,指挥协调现场施工,现场的安全监督、现场交通安全指挥联络、由蒋国华负责,生产人员及车辆调配工作由蒋国华蔡聪负责。                                         
(1) 03月12日:由林淑展负责搞好各项准备工作,协调现场施工,施工前组织人员、准备好工器具及有关材料工作。
(2)03月14日:由林淑展负责办理芙蓉站F23建设线#23塔水泥制品厂支线#1杆农干校开关停电第一种工作票,经调度许可由林淑展负责组织人员在工作点验电接地,1)由张忠明组织人员拆除原来针织厂开关及高压计量各1台,并安装新的真空断路器1台及高压计量1台。2)由邓明国负责将针织厂原有变压器拆除并移出配电房,并安装新变压器S11-M-315KVA1台,3)由王国平负责将原来低压计量柜CT更换为500/5。拆除原有变压器高、低压线时需先做好相色记录,拆除原来计量CT时需做好记录标示,安装后必需核对接线方式与原来的一致。(配技工14人,农民车1台、大车、吊车各1台)
(3)工作安成后由林淑展负责组织西河供电所人员进行工程验收工作。
三、施工的技术措施:
1、工程必须符合《35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》、《架空配电线路设计技术规范》。
2、在杆塔上作业时,不得失去安全带保护。杆塔上有人工作时,不准调整或拆除拉线。
四、施工的安全措施:
1、 工作负责人要严格执行《电力安全规程》中有关技术安全组织技术措施,工作前要向工作班人员交待有关安全措施及注意事项。
2、 工作班人员一定要做好保证安全的技术措施:停电、验电、挂接地线。
3、 非施工人员不得进入作业区,现场人员要穿工作服、戴安全帽(含民工)。
4、 杆上及台架上作业要使用双保险安全带,并系在牢固件上,登杆作业要使用双保险升降踏板。杆上及台架上作业严禁高空抛掷物件,所有工具材料要用绳索传递。杆上及台架上严禁遗漏任何工具材料。
5、 系挂安全带后应检查扣环是否扣牢,应防止安全带从杆顶脱出或被锋利物伤害安全带和保护绳应分挂在杆塔不同部位的牢固构件上。人员在转位时,受扶的构件应牢固,且不得失去后备保护绳的保护。
6、 上杆塔作业前,应先检查根部、基础和拉线是否牢固。遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的电杆,应先培土加固,打好临时拉线或支好杆架后,再行登杆。
7、 登杆塔前,应先检查登高工具、脚钉、爬梯、防坠装置等是否完整牢靠。严禁利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。
8、 高处作业应使用工具袋,较大的工具应固定在牢固的构件上,不准随便乱放。上下传递物件应用绳索栓牢传递,严禁上下抛掷。
9、 在高处作业现场,工作人员不得站在作业处的垂直下方,高空落物区不得有无关人员通行或逗留。在行人道口或人口密集区从事高处作业,工作点下方应设围栏或其它保护措施。
10、 杆塔上下无法避免垂直交叉作业时,应做好防落物伤人的措施,作业时要相互照应,密切配合。
11、 使用的梯子应坚固完整,其结构及安全技术指标必须符合国家标准要求,梯脚防滑装置齐全可靠。严禁使用变形、腐蚀等缺陷的梯子。
12、 梯子必须搁置稳固,直梯与地面的夹角以60°为宜。严禁两人或多人在同一梯子上工作,梯子的最高两个横档不宜站人。梯子不准绑接使用。
13、 挖掘接地网土沟前,应做好防止交通事故的安全措施,在挖出的土堆起的斜坡上,不得放置工具、材料等杂物;沟边应留有走道。
14、 机动车辆运输应按国家《道路交通管理条例》的有关规定执行。严禁无证驾驶。车上
应配备灭火器。
15、 不得利用树木或外露岩石作牵引或制动等主要受力锚桩。
16、 组织施工人员学习本方案,使每个施工人员明确自己的任务和职责,做到文明施工,
搞好安全生产。
五、施工的环境控制措施:
1、工程施工中噪音排放必须符合GB12348―90《工业企业场界噪声标准》和GBJ87―85《工业企业控制设计规范》。严格遵守大江南输变电工程有限公司程序文件《ESP―06噪音防治控制程序》,对来自工程施工过程中的施工机具、运输机动车辆、建筑施工等噪音进行控制。
2、遵守大江南输变电工程有限公司程序文件《ESP―03废弃物控制程序》要求,工作完成后施工人员应对工作遗留在电缆沟及室外施工现场中的剩余材料要堆放整齐、可靠,废料及时清理干净,保证现场的整洁。
3、施工主施工道路应保持畅通,设置明显的路标,不应在路边堆放设备、材料等物品,因
工程需要切断道路前,必须总承建单位施工主管部门批准,并采取相应措施后实施,以保
证正常交通。尤其要保证消防通道畅通无阻,材料、土方、设备等堆放合理,各种物资标识清楚排放有序,并要求符合安全防火标准。
五、施工的环境控制措施:
1、工程施工中噪音排放必须符合GB12348―90《工业企业场界噪声标准》和GBJ87―85《工业企业控制设计规范》。严格遵守大江南输变电工程有限公司程序文件《ESP―06噪音防治控制程序》,对来自工程施工过程中的施工机具、运输机动车辆、建筑施工等噪音进行控制。
2、遵守大江南输变电工程有限公司程序文件《ESP―03废弃物控制程序》要求,工作完成后施工人员应对工作遗留在电缆沟及室外施工现场中的剩余材料要堆放整齐、可靠,废料及时清理干净,保证现场的整洁。
3、施工主施工道路应保持畅通,设置明显的路标,不应在路边堆放设备、材料等物品,因工程需要切断道路前,必须总承建单位施工主管部门批准,并采取相应措施后实施,以保证正常交通。尤其要保证消防通道畅通无阻,材料、土方、设备等堆放合理,各种物资标识清楚排放有序,并要求符合安全防火标准。
六、施工过程中的危险点及预控措施:(根据实际情况填写)
工作内容 危险点 控制措施
变压器工作
在吊运移动变压器过程中伤人
1)、吊放变压器工作设专人指挥和监护。
2)、吊放变压器前应先对钢丝扣子进行外观检查,其强度满足起重设备荷重要求(安全系数5~6倍)。
3)、拉出或送人变压器时要防止变压器挤、压工作人员。
杆塔上作业
1、高处坠落
1)攀登杆塔前检查脚钉是否牢固可靠。
2)在杆塔上转移作业位置时,不得失去安全带保护。杆塔上有人工作时,不准调整或拆除拉线。
2、高处坠物伤人
1)现场人员必须戴好安全帽。
2)杆塔上作业人员要防止掉东西,使用的工器具、材料等应装在工具袋里,工器具要用绳索传递,杆塔下方禁止行人逗留。
3、触电伤害
1)工作前,在工作地段范围内停电、验电、挂地线,做好防止用户反送电措施。
2)对一经操作即可送电的分段断路器、联络断路器,加警告牌加锁,必要时应设专人看守。
3)高压带电、低压停电的杆塔作业,工作人员及所用工器具、材料,特别是导线、横担对带电线路要保持安全距离(10kV≥0.7m),必要时设专人监护。扶正杆和调整拉线时,要防止导线跳动。
4)远离变压器台的低压线路停电工作,应采取防止外人擅自送电的安全措施(挂警告牌、摘掉跌落熔断器熔丝管、断路器箱加锁、断引等)。
篇二:电缆移位工程施工方案(4384字)
一、编制依据
1、工程设计施工图纸;
2、对现场和周边环境的调查;
3、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-20XX;
4、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-20XX;
5、《电气装置安装工程10KV及以下配电工程施工及验收规范》;
6、国家、省、市相关法律法规及相关规范要求。
二、工程概况
1、本工程为931基地武警营房工程室外10KV架空高压线拆除及位移工程。
2、工程地址位于化工材料研究所基地,由于新建武警营房工程,需拆除位于新建建筑物上空的10KV架空高压线,改换为沿新建围墙外敷设电缆。
3、工程内容有:拆除10KV架空高压线(3x120铝芯线),长度约390m;拆除一根12m预制混凝土电杆;新建安装一根12m预制混凝土电杆;新埋设YJV22-8.7/10KV
3*95电缆;设置电缆标示桩等内容。
4、工程量详附图。
三、施工工期
拟定工期7个工作日。
新建安装一根12m预制混凝土电杆1天;
土方开挖及新埋设YJV22-8.7/10KV
3*95电缆4天;
设置电缆标示桩及回填土方1天;
计划拆除10KV架空高压线及预制混凝土电杆1天。
四、人员体系及机械投入
1、项目经理:杨弟荣全面负责本分项工程质量、工期、成本、安全。组织制订内部管理制度,落实职责,监督实施。
2、项目技术负责人:郭俊负责工程的技术工作。编制本施工方案、施工措施,主管施工准备,处理技术问题。
3、施工员:张劲负责施工任务安排,现场施工管理,向专业管理人员作技术交底。
4、安全员:张刚负责安全施工。
5、材料员: 李东负责材料。
6、劳动力安排:
1)劳务人员选用技术水平高,有丰富施工经验的施工作业人员,在人力资源的数量和素质上确保施工安全和施工进度的需要。
2)劳动力按不同施工部位、不同的工种,分阶段组织综合作业班组,各专业工种在班长的统一指挥下协调工作,提高操作的熟练程度和劳动生产率。
3)、具体施工人员的安排见下:
主要劳动力需用量安排:
普工20人、电工8人
4)本工程拟投入具体施工机具材料详见后附表。
规格 数量 国别产地 制造
年份 额定功率 生产能力 用于施工部位 备注
1 电焊机 BX1-300 2 成都 20XX 27KVA
2 兆欧表500V WR-25 1 上海 20XX 1.3KW
3 万用表 DC-05 1 北京 20XX
五、任务目标
1、本着对工程质量的高度责任感和对业主的负责,确保工程“质量优、速度快、造价低、操作性强”。
2、本工程严格按照工程图纸、相关规范、规程等技术资料、工程实际情况、建设单位要求及有关要求进行质量策划后编制的。在人员、机械、材料调配、质量要求,进度安排等方面统一部署的原则下编制而成。
3、以“加班加点,力争交叉作业总共在7个正常工作日内完工为工期目标;以“安全‘五无’施工(即无死亡,无重伤,无火灾,无中毒,无倒塌)、绝无泄密和绝对避险”为安全目标。
4、根据本工程的特点,考虑该项目施工在931基地内,质量要求高等因素,在公司范围内抽调具有修建高难度工程经验,懂管理、懂技术的骨干组成一个有施工经验和工作效率高的项目管理班子承担该项施工任务。项目经理部的经济效益与工程质量、工期、成本、安全生产等指标全面挂钩,运用“四控制,二管理,一协调”的方法从严组织施工,建立健全项目的质量保证体系和安全生产保证体系,强化现场施工技术管理和质量安全监督职能,做到统一指挥,统一行动,令行禁止,优质、高效、安全、低耗的完成本工程施工任务。
5、以标准化工地的标准严格要求,现场管理做到规范化、标准化,以较好的场容场貌、优良的施工环境作为保障;加强施工人员、车辆的管理,服从各项管理;进一步加强噪声、尘埃污染的控制,确保“绿色环保工地”。
文明施工的主要内容
6、安全防护措施:确保施工安全是创建文明现场的重要保证。要求安全责任到人,防护措施到位。项目施工现场要建立安全责任制并落实到人,制定定期安全检查制度,新工人进场要进行安全教育,现场要设置安全标志
六、施工方案
1、施工工序:新建电杆――电缆沟土方开挖――人工拣底――铺设砂垫层――电缆埋设――保护层施工――土方回填――电缆标示桩施工――停电并电缆接头――原高压电线拆除――通电及验收。
2、新建电杆:
1)电杆组立前应进行外观检查,并符合下列要求:①表面光洁平整,壁厚均匀,无偏心、露筋、跑浆、蜂窝等现象;②不得有纵向和横向的裂纹;③杆身弯曲不超过2/1000,顶端封堵良好。
2)电杆长度12m,有接口的要作防锈处理,油漆使用不少于两到,首先使用防锈漆打底,然后用银粉漆遮盖。电杆埋深以杆长的1/6计算,深度为2吗m,电杆中心点确定后,回填土每下30cm要进行夯实一次,直至高出地面20cm为止。
3)直线杆横向位移不应大于20mm,杆梢偏移不应大于梢径的1/2,转角杆应向外角预偏,紧线后不向内角倾斜,向外角倾斜不应大于1个俏径。终端杆应向拉线侧预偏,紧线后不应向拉线反方向倾斜。电杆拉线坑的深度允许偏差,应不深于设计坑深100mm,不浅于设计坑深50mm。杆坑位移应满足:①顺线路方向位移不应超过设计档距的5%,垂直方向不应超过50mm;②双杆根开误差不应超过30mm;③双杆坑深误差不应超过20mm。
4)组织好足够的人员,立12m杆时不少于20人,立杆前确定1人为指挥,讲明立杆方法及信号,立杆时距杆洞杆长1.2倍范围内不得有无关人员逗留。
5)立电杆应设专人统一指挥。开工前,要交待施工方法、指挥信号和安全、技术措施,工作人员要明确分工、密切配合、服从指挥。
6)立杆要使用合格的起重、支撑设备和拉绳,使用前应仔细检查,必要时应提前试验。使用方法应正确,严禁过载使用。
7)立杆及修整杆坑时,应有防止杆身滚动、倾斜的措施。采用叉杆和拉绳控制等。
8)选择好立杆方向,开好马道。选择承力足够的立杆绳和撑铁,检查立杆用的扒杆,绞磨机械是否完好,禁止使用性能失效,制动失灵的机械,锈蚀严重,承力不够的钢绳。主拉绳和浪风绳数量不少于4根。
9)使用抱杆立杆塔时,主牵引绳、尾绳、杆塔中心及抱杆顶应在一条直线上。抱杆下部应固定牢固,抱杆顶部应设临时拉线控制,临时拉线应均匀调节。抱杆应受力均匀,两侧拉绳应拉好,不得左右倾斜。固定临时拉线时,不得固定在有可能移动的物体上,或其它不可靠的物体上。
10)使用吊车立杆时,钢丝绳套应吊在杆的重心偏上位置,防止电杆失去平衡或突然倾倒。
11)整体立杆塔前应进行全面检查,各受力、连结部位全部合格方可起吊。立杆塔过程中,吊件垂直下方、受力钢丝绳的内角侧严禁有人。杆塔顶部起立离地约 0.8m 时应停止起吊,并对各受力点处作一次全面检查,经检查确无问题后方可继续起立;起立 60°后,应减缓速度,注意各侧拉线;起立至 80°时,停止牵引。
12)已经立起的杆塔,只有在回填夯实完全牢固后方可撤去拉绳及叉杆,杆基未完全夯实牢固或杆塔在拉线未制作完成前,严禁攀登。杆塔施工中不宜用临时拉线过夜;需要过夜时,必须对临时拉线采取加固措施。
13)检修杆塔不得随意拆除受力构件,如需要拆除,应事先作好补强措施。调整杆塔倾斜、弯曲、拉线受力不均或迈步、转向时,应根据需要装设临时拉线及其调节范围,并应有专人统一指挥。杆塔上有人时,不得调整或拆除拉线。
14)立杆前检查吊点是否牢固,扒杆脚是否平稳,打桩时应一人扶桩一人打锤、扶桩人应站在打锤人的侧面、打锤人严禁戴手套
15)电杆回填土之前应对电杆进行校正,杆基应夯实牢固,严禁用石块填塞。
3、测量放线:
1)根据施工图纸及现场实际情况,确定出电缆铺设的起点、终点和转折点打桩并确定,并由监理工程师与甲方现场代表签字确认。
2)用白灰放出电缆铺设的中心线,并每隔20~30m打一中心庄。并用白灰放出机械开挖线。(基槽开挖尺寸详附图)。
4、电缆沟槽土方开挖:
1)采用60型履带式挖机开挖接近基底,基底宽度700,放坡系数1:0.33,开挖深度800mm,并人工拣底至设计标高。
2)机械挖土时注意防止定位桩的位移。
3)如遇地下水,根据地勘报告采取相关排水措施。
5、砂垫层施工:
1)采用人工用手推车装运中砂,运距150m。
2)沟槽底打木桩,确定垫层厚度,并人工铺设垫层,砂垫层厚度100mm,夯填压实。
3)用水平仪对砂垫层进行找平。
6、铺设电缆:
1)由人工拖放电缆,并放在垫层中间。
2)过道路等易收机械损伤处穿钢管保护。
7、铺砂盖砖:
1)人工铺砂,夯填压实。
2)采用页岩标砖盖砖,将砖放在电缆正上方,确保电缆能够承受足够的压力。
8、电缆标示桩施工:
1)根据施工图集(94D101-5-7)要求制作电缆标示桩钢筋及浇筑C20砼。做法详附图。
2)电缆标示桩直线段每50m设置一根,进出建筑物及转角处均设置电缆标示桩。
3)埋置于电缆正上方,埋置深度450mm,顶部露出地面150mm,并用红油漆绘出符号。
9、沟槽土方回填:
采用人工回填粘土,分层夯实,每层夯实厚度≤300mm,
10、原10KV架空高压线拆除:
1)高压电线采用人工拆除,拆除前必须停电,防止触电事故;
2)放电缆时注意电缆保护措施。
3) 挖机拆除原电杆,注意安全。
11、电缆、电线连接:
原有电杆采用电缆引下后直埋地敷设,出施工区域外再引上原有电杆与原架空线路连接。
12、线路检测有专业资质的检测单位进行检测。
七、注意事项
1、本工程位于931基地内,要求进入院内的施工人员进入施工现场前必须先办理出入证,进入施工现场前必须对工人进行防火教育、保密教育及安全技术交底,动火时需提前办理动火证,且必须在规定的区域和规定的时间内动火。
2、在立电杆过程中基坑、杆坑内及杆下严禁有人工作。除指挥人及指定人员外,其他人员应在离开杆塔高度的 1.2 倍距离以外。电杆按规定制作高压跌落保险、避雷器接地等。
3、土方开挖时注意沟槽的排水措施及防止塌方措施。如遇大雨、大风天气禁止施工。
4、土方开挖的顺序应从上而下分层分段依次进行,禁止采用挖空底脚操
5、使用机械挖土前,要先发出信号。配合机械挖土的人员,在坑、槽内作业时要按规定坡度顺序作业,任何人不得进入挖掘机的工作范围内。
6、装土时,任何人不得停留在装土车上。
7、用挖土机开挖时,在挖土机工作范围内,不得有人进行其他作业。多台机械开挖时,挖土机的间距应大于10m。
8、砂垫层施工时保证垫层厚度及夯实度达到要求。
9、土方回填时应清理干净沟槽内的杂物垃圾及积水等,在有机械、车辆等重物通过的地方采用加固处理。保证电缆不损坏。
10、电杆拆除前必须做到停电、验电、挂线接地措施。
11、电杆上作业人员必须系安全绳,佩戴安全帽。使用双保险安全带,并系在牢固件上。
12、电杆上作业严禁抛物,所有工具、材料都必须用绳索传递,施工时电杆底下严禁站人。
13、施工范围做好警示标牌、工作。
四川三鑫建筑工程有限公司
20XX年7月4日
篇三:架空线路拆除及恢复施工方案(3351字)
一、工程概况
1、独山子炼油新区化验楼安全隐患整改项目,根据石化公司要求在20XX年8月30日满足中交条件,工期非常紧迫。
2、本工程中心化验室主体与炼油总降变电所向西引出的架空电缆线路距离过近,经业主要求,需移除中心化验室南侧2根电线杆(高12米的混凝土电线杆)及A-D电线杆之间的架空电缆(6KV)线路,其中电缆长约150米(3根电缆),电线杆2根(B、C详见附图)及一根长约70米埋地电缆。
3、在原架空线路及埋地电缆拆除前,先将电线杆A及E之间的埋地电缆敷设完成(采用新电缆,长约220米),做庄头(电缆终端热缩连接),位置详见附图。
4、电线杆D有两根电缆,一根到电线杆E,另一根备用到炼油二期工程。电线杆D到E电缆接到D至备用电缆庄头上,闸刀不合,留备用。
5、连接件增加悬瓶及单联碗头。
6、原电线杆C埋地电缆拆除,改为从电线杆A直接接出(电缆利旧)。
7、拆除完电线杆A后,增加拉线一道,起固定作用;并且电线杆A做接地。
二、总体思路
由业主牵头,与石化公司调度处协调,安排相关部门对该线路停电,并提出拆除时的相应要求,由我单位安排专业电工对该线路电缆拆除,并用25t汽车吊将电线杆吊起、放倒。
因该线路通往厂西门各施工单位临设区,因此在该线路拆除前,由石化公司牵头将该部分电源另外引线接通。
三、埋地电缆施工方法
1、将新建埋地电缆所需的所有东西运往现场,主要包括电缆220米,及其它相应配件(横担利旧)。
2、电缆基槽挖土,采用小挖掘机挖至设计标高以上20cm,留20cm采用人工挖土,沟槽深120cm,宽120cm。
3、堆土要求:土方按要求应距沟边1m以外,且堆土高度不超过1.5m,余土用手推车运至界内摊平。
4、基底处理:基底开挖后,在底部铺设10公分细沙。
5、在电缆敷设前先对该段通道进行清理,不能有任何障碍物,沟道、要清洁卫生不能有任何积水、泥沙等,避免造成电缆外护层划伤。
6、电缆敷设时要注意电缆的型号及规格要符合要求,电缆的弯曲半径应符合规范规定,固定应牢固。
7、电缆敷设时,电缆应从电缆轴的上端引出,不应使电缆在支架上及地面上摩擦拖拉。注意电缆上不应有铠装压扁等未消除的损伤。
8、电缆标志牌的规定:①在电缆起止点,电缆接头应装设标志牌。②标志牌上应注明电缆的编号,型号,规格和起止点。
9、所有电缆在终端头与接头附近均应留备用长度。
10、通知石化公司调度处验收,合格后通电。
四、拆除方案
1、由石化公司调度处安排相关部门对该线路进行停电并将该段线路拆除。
2、在拆除位置两侧10米处均拉设警戒线,由专业电工采用蹬脚扣爬至顶端,逐根拆除电缆,抛下时应上下呼应,防止伤人。
3、按顺序逐根拆除电线杆上电缆,待所有电缆拆除后,开始拆电线杆。
4、电线杆拆除采用25t吊车吊起。将吊索系至电线杆上部1/3处,用吊车垂直提紧绳子,用挖土机将根部土方挖开,露出电线杆埋土部分,提起电线杆,在底部露出地面时将汽车吊大臂向侧面移动,使电线杆底部沿地面拖动,并慢慢落下大臂,使电线杆平放于地面,最后统一运走。
5、将拆下电缆、电杆统一拉出厂外至指定位置。
五、职业健康安全及环境保护注意事项
1、施工时,所有作业必须办理相关有效作业票。
2、拆除电缆作业必须由专业电工进行,并符合独石化调度处相关部门的要求,现场有专职HSE监督员现场跟踪作业。
2、高空作业应设安全监护人,高空作业人员应使用符合要求的安全防护用品,如安全带、延长绳,安全带必须拴在铁塔主材或结实牢固的构件上,并随时检查是否可靠。
3、工作前,要检查各种工器具及安全防护用具,不合格及有缺陷的不得使用。
4、施工现场应设置工作区域,除施工人员外,其他非施工人员不得进入作业区域。
5、汽车吊司机必须持证上岗,并配有专职信号工。
6、在施工过程中,必须服从命令听从指挥,不得擅离职守。
7、在拆除电杆过程中,高空作业垂直下方严禁有人。
8、所有钢丝绳与电杆接触部位,均要有布片或胶皮衬垫。
9、电线杆拆除困难时,应查明原因,严禁强行拆除。
10、现气候干燥,施工地点严禁吸烟加火,以防发生火灾事故。
11、 拆除后材料应堆放至指定地点,堆放整齐;垃圾应及时清出现场,严禁将螺丝袋、废铁丝、一次性饭盒、塑料袋、废弃木料等杂物留在现场,造成环境污染。
12、现场使用机械时注意机油、废油等回收,以免造成环境污染及不慎造成火灾事故。
13、严格遵守独山子石化公司HSE各项管理规定。
六、 紧急救援预案
1、为了防止在拆除线路施工过程中发生人身伤亡事故、机械事故,建立在紧急情况下快速、有效的事故抢险、救援和应急处理机制,保证工程安全顺利进行,根据《重大事故应急预案》,制定本预案。
2、组织机构
2.1 项目部应急救援系统的组织机构见下图
应急指挥领导组:由张健波任组长,朱红新,宋雷和沈雄辉任副组长;
现场救险小队:由宋雷任队长;
物资保障小队:由朱红新任队长;
医疗救护小队:由沈雄辉任队长;
信息公布小队:根据紧急救援情况指定。
2.2 事故应急救援工作实行施工第一责任人负责制,由安全事故应急救援小组统一指挥抢险救灾工作。当安全事故发生后,各有关职能部门要在安全事故应急救援小组的统一领导下,按照《预案》要求,履行各自的职责,做到分工协作、密切配合,快速、高效、有序地开展应急救援工作。
3.1 应急救援小组的主要职责
a、发布启动和解除重大安全事故应急救援预案的命令;
b、按照《预案》程序的规定,组织、协调、指挥重大安全事故应急救援预案的实施,尽全力减少人员伤亡和财产损失;
c、根据事故发生状态,统一部署应急预案的实施工作,指挥各部门有条不紊的进行抢险工作;
d、在抢险过程中随时掌握《预案》实施情况,并对《预案》实施过程中的出现的问题采取适当的处理措施;
e、在负责区域内为事故现场紧急调用各类物资、设备、人员、并提供场地,抢险救灾结束后要负责督促事故单位及时归还或给予补偿;
f、事故发生后,应急救援小组要及时向上级有关部门汇报。对于超出自身处理能力的事故,要及时请示。
g、对于在重大安全事故应急救援、抢险救灾工作中成绩卓著的部门和个人,安全事故应急小组应给予其适当的表彰和奖励。对不履行救援职责的,延误隐瞒安全事故的,依照有关规定给予处罚。构成安全事故责任罪的,移交司法机关追究刑事责任。
3.2 应急救援小组组长、副组长的职责
a、协同商议救援命令,指挥各部门抢险救灾并监督落实;
b、通知并联络应急救援小队有关成员,做好应急准备后立即投入救援;
c、事故灾害有危及周边单位和人员的险情时,决定是否应采取疏散措施;
d、配合上级部门进行事故调查处理工作,适时发布公告,将事故的原因、责任及处理意见公布于众。
3.3 应急救援小组成员的职责
a、小组成员应具备较高的安全警惕性,熟知安全规范并带头自觉遵守;
b、应急救援小组成员应积极配合组长的工作,做好救援准备措施;
c、事故发生后,救援小组成员要立即到位,及时开展救援工;
d、在救援行动中听从上级指挥,统一协调行动;
e、应急救援小组在抢救行动中要尽心尽责,将人员伤亡和物资损失降到最低;
f、协助组长做好事故处理工作。
4 安全事故应急救援流程
4.1 事故发生初期,事故现场人员应积极采取应急自救措施, 同时启动施工现场应急救援预案,实施现场抢险,防止事故的扩大。确保应急救援工作的顺利开展。
4.2 安全事故应急救援预案启动后,应急救援小组立即投入运作,组长及各成员应迅速到位履行职责,及时组织实施相应事故应急救援预案,并随时将事故抢险情况报告上级。
4.3 事故发生后,在第一时间里抢救受伤人员,这是抢险救援的重中之重。同时加强事故现场安全保卫、治安管理和交通疏导工作。
4.4当有重伤人员出现时,救援小组应及时提供救护所需药品,利用现有医疗设施抢救伤员。同时拨打急救电话120呼叫医疗援助。其他相关部门应做好抢救配合工作。
4.5事故报告:重大安全事故发生后,事故单位或当事人必须将所发生的重大安全事故情况报告事故相关部门。
4.6事故现场保护:安全事故发生后,事故单位必须严格保护事故现场,并迅速采取必要措施,抢救人员和财产。因抢救伤员、防止事故扩大以及疏通交通等原因需要移动现场物件时,必须做出标志、拍照、详细记录和绘制事故现场图,并妥善保存现场重要痕迹、物证等。
5 安全事故应急救援联络方式。

我要回帖