国内设备频率50hz 60hz能通用国外设备60Hz能用吗

中国的交流电频率与外国不一样,是不是中国的电器在外国不能用啊?_百度知道推荐220V50hz转换110V60HZ电源国外设备在国内用-上海纷煌电子有限公司
您当前的位置: &
& 推荐220V50hz转换110V60HZ电源国外设备在国内用
点击图片查看大图
1.00元/台&
最小起订量:
供货总量:
发货期限:
自买家付款之日起
3 天内发货
更新日期:
&&有效期至:长期有效
&感谢你关注我们上海纷煌电子产品,现货2000w变频电源,2000w调频调压电源,2000w稳频稳压电源,2000w变频变压电源,实现国外220V50HZ变110V60HZ电源,解决110V60HZ设备在国内专用电源,如何实现220V50hz变110V60HZ电源,如想了解更多相关3000w变频电源欢迎来电咨询诚邀为你提供最好的服务变频电源FH-11002技术参数
型&&& 号:FH-11002& 单相输入单相输出2KVA
电路方式: IGBT / PWM调制
输出波形: 标准正弦波&& CF=1.4
输入电压: 1相2线+地线& 220V&15%& 50HZ/60HZ&3HZ
输出电压: 1相2线+地线& 相电压(L-N)高档0-300V 低档0-150V
输出电流:&&&&&&&&&&&&&&& 相电流&&&&&& &&&&&&&&&&高档8A& &&&低档16A
输出频率:50HZ固定/60HZ固定/40-70HZ连续可调
频率稳定度:≦0.01﹪
负载稳压率:≦1﹪
波形失真率:≦2﹪(纯阻性负载)
波峰因数比:3:1
面板显示:输出电压、输出电流、输出频率、 输出功率及输出功率因数(切换显示)
保护功能:输出过流保护、过压保护、过温度保护、短路保护、自诊断保护及报警装置
保护反应时间:≦2ms
整机效率:≧87﹪
绝缘耐压:1800V AC/5mA/1min
绝缘阻抗:500V DC/50M&O
冷却方式:强制风冷
噪音:1m处小于60db
工作环境温度:0~45℃
相对湿度:0~95﹪(非凝结状态)
尺寸:440&470&350(mm)
重量:50KG1 Pages: 1/2& & &Go
philips105s
级别: 实习会员
发帖数量: 5 个
工控威望: 35 点
下载积分: 183 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 最后登录:
如题,最近做一套国外的设备。对方是3相220v60hz的,苦于断路器,热继,接触器不好采购(想用国产,市场没有,要高价订购)。考虑用国产市场上的断路器等替代,考虑方案是:(假定后面负载是220V60hz15kw 功率因数0.9马达,推算电流为44A.)。问题是:1.断路器用380v50hz100A的能否用;&&&&&&&&2.接触器用CJX2- 65A的能否用;&&&&&&&&3.热继用nr2-93&& 48-65A;&&&&&&&&4.其余国内用的单相220V50hz电压,直接用对方的ac220 60hz。所需的DC24v也直接用常用的单相220v50hz电源接到对方的220v60hz的电源上转换而来?&&&&&&&&不知道上述方案可否,控制器件的高电压能代替低电压用吗?50HZ用在60hz的上面(仅断路器,接触器,热继和变频器)影响有多大?
平安 健康 快乐 充实
级别: 论坛版主
工控威望: 8941 点
下载积分: 16070 分
在线时间: 2419(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_HZ和60HZ可以忽略,耐压高的可以代替耐压低的,载流量大的可以代替载流量小的。热继电器的保护原理是根据流过的电流发热驱动热敏元件来保护的。频率差异可以直接忽略。
愿朋友平安,健康,快乐。。。
philips105s
级别: 实习会员
发帖数量: 5 个
工控威望: 35 点
下载积分: 183 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 最后登录:
言简意赅,精辟。呵呵,再问下,国内单相220v的用电器可以直接连对方的220v相线吗?感觉虽然有10hz的差别,但应该问题不大吧。
龙光彩虹电气工作室
级别: 略有小成
发帖数量: 390 个
工控威望: 359 点
下载积分: 3619 分
在线时间: 349(小时)
注册时间: 最后登录:
头一次碰到国外制式。版主说的言简意赅!
龙光彩虹电气工作室&&/&&欢迎光顾我的淘宝&&时光不语,静待花开,心平气和,淡泊流年。
级别: 略有小成
发帖数量: 233 个
工控威望: 253 点
下载积分: 421 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 最后登录:
朋友你说的 出口设备,断路器·热继电器对频率60HZ可以使用,进口接触器都有50/60HZ。
级别: 略有小成
发帖数量: 109 个
工控威望: 203 点
下载积分: 556 分
在线时间: 354(小时)
注册时间: 最后登录:
这个要对方客户说了算。否则当心赔钱。
级别: 实习会员
发帖数量: 40 个
工控威望: 48 点
下载积分: 2604 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 最后登录:
断路器·热继电器一般可以替代,接触器国内应该可以找到替代品,电机必须得换。楼主留言:真诚感谢!电机已经在采购中,肯定得换。您有合适的电机厂家吗?
级别: 略有小成
发帖数量: 705 个
工控威望: 390 点
下载积分: 6056 分
在线时间: 1202(小时)
注册时间: 最后登录:
放心大胆的用,越算越怕。我这里去韩国的设备50频率还不一样用
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
发帖数量: 1102 个
工控威望: 4764 点
下载积分: 714 分
在线时间: 504(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_相220任取两相插个台灯或者别的220V负载运行没任何问题.
级别: 论坛先锋
发帖数量: 773 个
工控威望: 1548 点
下载积分: 18990 分
在线时间: 2414(小时)
注册时间: 最后登录:
设备中注意电机线圈耐压接法要注意,至于频率50HZ和60HZ会影响电机的转速,电气控制保护系统你就根据设备运行电流配置就可以。我们设备都是国外的,但在我们大陆也是正常使用楼主留言:真诚感谢!电机已经在采购中,肯定得换。您有合适的电机厂家吗?
级别: 论坛先锋
发帖数量: 773 个
工控威望: 1548 点
下载积分: 18990 分
在线时间: 2414(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用第9楼sunwenhui-1于 08:29发表的&&:设备中注意电机线圈耐压接法要注意,至于频率50HZ和60HZ会影响电机的转速,电气控制保护系统你就根据设备运行电流配置就可以。我们设备都是国外的,但在我们大陆也是正常使用国内合资西门子的,或者台湾东元,
级别: 家园常客
发帖数量: 394 个
工控威望: 586 点
下载积分: 2541 分
在线时间: 389(小时)
注册时间: 最后登录:
接触器有50/60Hz通用的,像施耐德LCD系列的。其他用电器建议选购适用于60Hz的,否则可能对使用寿命有影响。
1 Pages: 1/2& & &Go您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
年度积分:50
历史总积分:439
注册时间:
我们单位有些小功率的进口设备估计功率100W不到,其额定频率是60HZ,电压是110V(带一个小的控制器,输出有一个40W的交流电机还有部分加热功能);如果用50HZ110V的电源可不可以啊?会有什么影响啊?
文章数:685
年度积分:153
历史总积分:2658
注册时间:
问题不大
要是不放心话
就去买个变频电源
文章数:482
年度积分:806
历史总积分:5158
注册时间:
频率下降会增加额定电流,但你的使用功率较小应该是没有问题的。
chenqing309
文章数:7245
年度积分:1503
历史总积分:12460
注册时间:
交流电机如果60HZ就有影响了
年度积分:50
历史总积分:300
注册时间:
看看电脑可能卡
文章数:178
年度积分:56
历史总积分:1823
注册时间:
完全可以,放心使用。
& 田丰自动化
年度积分:50
历史总积分:439
注册时间:
如果有什么影响的话能不能说的再详细点啊?
年度积分:50
历史总积分:439
注册时间:
变频电源好像很贵哦,最少也要2千以上哦!
文章数:566
年度积分:50
历史总积分:1588
注册时间:
加热设备没问题,电机的转速会降低