1 问题的提出
随着科技不断地进步,大量的设备在人们生产和生活中广泛使用,由于电气设备绝缘老化引起的火灾和电击等事故,给人们的生命和财产造成了重大损失。由于带电导体与电气设备金属外壳外露导电部分及金属管道之类的电气装置外导电部分之间的绝缘失效,即发生我们通常说的短路,统称为接地故障。这样可能出现两种情况,产生电弧和引起电击事故,电弧可能引发火灾,电击会造成人身伤害。为防止以上情况发生,可以采用保护接地和等电位联结两种方式。
(1)保护接地的概念及原理
保护接地指电气回路导体或电气设备金属外壳经接地线连接至接地极,防止导体绝缘损坏危及人身和设备安全而设的接地,是在绝缘失效后的附加保护,它的实现方法是为故障电流提供一个返回电源的通路。保护接地对接地电阻有要求,不作为本文研究对象。
(2)等电位联结的概念及原理
电压即,等电位就是电位差为零或接近为零,在电气系统中做等电位联结,则被连的两点间电压为零或接近为零,从而起到防止人身触电和避免引发火灾作用。等电位联结不提对接地电阻的要求,只要求等电位联结系统的低阻抗,并作为本文重点讨论对象。
3 等电位联结的作用
(1)内电气设备金属外壳外露导电部分与建筑物金属做等电位联结,可在建筑物内形成一各导电部分电位相等或相近的区域,避免自建筑物外经电气线路和各种管线导入危险高电位而引发电气事故,减少保护电器动作不可靠带来的危害。
(2)防范雷电危害。
(3)防止TN系统内沿PE线和PEN线传导的故障电压引起的电气事故。TN系统指电气装置的外露导电部分通过保护导体连接到电源端的接地点上。
(4)避免外界电磁场干扰,提高信息设备的抗干扰能力。
4 规范要求
标准GB14050-2008系统接地的形式及安全;系统中尽量实施总等电位联结。
建筑物内总等电位联结导体应在建筑物的电源进线处将下列可导电部分互相连接。
(1)接地极引入线
  (2)进线处的PE母排或PE干线
  (3)自来水干管、煤气干管
  (4)和空调干管
  (5)建筑物的金属结构
标准中第4.1.3条要求:在局部区域实施辅助等电位联结。
  辅助等电位联结导体与局部区域内的下列可导电部分互相连接。
  (1)固定设备的所有能同时触及的外露可导电部分。
  (2)保护导体(包括设备的和插座内的)。
  (3)装置外的可导电部分(如果可行,还应包括混凝土结构的主钢筋)。
5 等电位联结的方法
(1)建筑物地梁在-0.5m以下,宜利用地梁内2根Φ16或4根Φ12钢筋焊连,并尽可能多连,形成综合接地体。若接地电阻达不到接地阻值要求时,需补打人工接地极,实测使综合接地体达到接地阻值即可。建筑物较大时,各种金属管道、电源进线就近与综合接地体连接,不必采用放射状星形联结。总等电位母排和局部等电位联结端子板之间不需人为连通,多个电源进线作各自的总等电位联结,之间就近连通,不用内的PE母排代替箱外的等电位端子板(如图1所示)。
(2)卫生间局部等电位联结,利用热镀锌扁钢做环形接地体与底板钢筋网连接后,不必与防雷引下线焊接,可以不与附近的柱内竖向主筋焊接,不必与总等电位联通。底板处应焊接,不能用代替。四周一定用圆钢跨接焊通,但只需对四周圈梁用Φ12圆钢六倍双面焊接,对其余Φ10以下的钢筋连接处采用点焊即可(如图2所示)。
建筑物等电位联结干线应从与有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出。等电位联结的可接近裸露导体或其它金属部件、与支线连接应可靠,熔焊、钎焊或机械紧固应导通正常。需等电位联结的高级装修金属部件或零件,应有专用接线螺栓与等电位联结支线连接,且有标识,连接处螺帽紧固,防松零件齐全。
等电位联结可以减少电击危险和预防雷电危害,还可以适应信息设备电磁兼容的需要,在设计和施工中要充分重视它,在保障人体安全和电气设备运转功能的前提下,时要灵活运用,尤其等电位联结的做法—就近联结,既符合设计要求又便于施工,从而有助于节约施工成本及工期。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1197帖子
五星工程师, 积分 1197, 距离下一级还需 1303 积分
感谢分享,辛苦了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7004帖子
五星高级工程师, 积分 7004, 距离下一级还需 1996 积分
谢谢分享!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分6帖子
技术员, 积分 6, 距离下一级还需 44 积分
感谢分享!
11周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)电力设备专业集成商
祥科服务热线
当前位置:&>&&>&
首先,目前几乎所有的车间所用的基本都是TN接地系统。假设外壳不接地,那么当相线与配电箱外壳接触时,相线、外壳、中性线(N)线就会形成回路,此时,外壳就会带有220伏电压,当人触碰时就会有触电可能。所以需要对外壳接地,此时,人触碰外壳的话,接触的电压就是110伏了。当然做等电位联结也是可以的,做了等电位联结的话,就不会触电了。如果内部电气设备漏电对外壳短路,可能造成触摸配电柜的人的人身安全,为了保证运行安全,要求配电柜外壳应可靠接地。配电箱外壳接地是为了起到漏电保护的功能,导地不导人。
下一篇:上一篇:
排骨箱壳体采用优质钢板折弯碰焊组成,喷涂色泽美观的粉末涂料,节省安装空间,造型美观大方。壳体上下两侧及背部均冲有敲落孔,上下进出线都可以,防护等级达到IP40.
软启动控制柜主要降低电动机的起动电流,减小配电容量,延长电动机及相关设备的使用寿命,具有多种起动模式和宽范围的电流、电压等设定,可适应多种负载情况。软启动控制柜广泛应用于风机、水泵、压缩机等大功率负载电机设备。
变频控制柜主要用于调节设备的工作频率,减少能源损耗,能够平稳启动设备,减少设备直接启动时产生的大电流对电机的损害。同时自带模拟量输入(速度控制或 反馈信号用),PID控制,泵切换控制(用于恒压),通信功能,宏功能(针对不同的场合有不同的参数设定),多段
DDC控制箱DDC控制柜是根据客户所需控制的对象来配置设施的,用来按装DDC控制器,我们根据客户的实际需求,进行DDC控制箱的设计与定制,,里面配有空气开关,保险,变压器,导轨,线槽,开关电源时控器、带标号的接线端子等等电器元件
DCS控制系统一般指分散控制系统
分散控制系统以微处理器为基础,采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调的设计原则的新一代仪表控制系统
MNS配电柜低压抽出式开关柜适用于三相交流频率为50Hz,额定工作电压为400V(690V),额定电流为4000A及以下的发、供电系统中,作为动力、配电和电动机集中控制、电容补偿之用。广泛应用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等场所,本产品符合
GCS配电柜适用于三相交流频率为50Hz,额定工作电压为400V(690V),额定电流为4000A及以下的发、供电系统中,作为动力、配电和电动机集中控制、电容补偿之用。广泛应用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等场所,本产品符合IEC60439-1、GB72
XM照明动力配电箱适用于交流50HZ,电压380V额定电流630A以下电力系统作为动力控制、照明配电使用,主要用于工矿企业、医院、工厂、住宅小区、大厦、公共照明、商场、车间等场所的集中用电控制。