M-22-510-HN电磁阀符号字母airtecM-22-510-HN电磁阀符号字母airtec 德国AIRTEC公司专业生产各种类型气压阀门是工业自动化设备中不可缺乏的关键配件。 AIRTEC 公司生产各种类型的气压阀门除了传统的工业标准气閥,还有根据用户特殊需求 开发的特种气阀包括自带数字控制系统的气阀,多通道多种孔径的气阀 AIRTEC气阀制造精确,寿命长性能稳定,类别和尺寸齐全使设备厂家选配气动控制系统 的首选目标。 AIRTEC阀门是AIRTEC公司的龙头产品由其独有的、专利性阀芯结构设计而成,其高质量、 高寿命、低维修率 联系人:徐*** Tel:027-. QQ: KN-05系列
德国 AIRTEC公司是专业生产气动元件的公司AIRTEC的总部座落于德国法兰克福市郊的Kronberg。在德国西部拥有3个工厂在全球有18个子公司,为客户提供优异便捷的服务 德国 AIRTEC具有出色的解決问题的能力;近半个世纪以来,一直是气动自动化领域的先行者它为客户提供高品质高科技的产品,并以高寿命、低的维修率而著称AIRTEC公司始终把产品高质量和用户满意度放在靠前位;公司的目标就是向用户提供高品质的产品和服务,帮助用户提高产品质量从而使AIRTEC的鼡户能为他们自己的客户提供更好的服务。AIRTEC公司的所有产品均在德国西部生产这样就便于公司对产品质量进行严格的控制;这也是AIRTEC产品壽命长、可靠性好,美誉度高的重要原因之一
1、线圈短路或断路:
检测方法:先用万用表测量其通断,阻值趋近于零或无穷大那说明线圈短路或断路。如果测量其阻值正常(大概是几十欧)还不能说明线圈一定是好的(我有一次测得一个电磁阀符号字母线圈阻值大概50欧姆,但电磁阀符号字母无法动作更换该线圈后一切正常),请进行如下较终测试:找一个小螺丝刀放在穿于电磁阀符号字母線圈中的金属杆的附近然后给电磁阀符号字母通电,如果感觉到有磁性那么电磁阀符号字母线圈是好的,否则是坏的
处理方法:更换电磁阀符号字母线圈。
2、插头/插座有问题:
如果电磁阀符号字母是有插头/插座的那种有可能出现插座的金属***问题(筆者就碰到过)、插头上接线的问题(比如将电源线接到接地线上去了)等原因无法将电源送到线圈中。较好养成一个习惯:插头插在插座上之后把固定螺丝拧上线圈上在阀芯杆之后把固定螺母拧上。
如果电磁阀符号字母线圈的插头配备有发光二极管电源指示灯那麼采用DC电源驱动电磁阀符号字母时即行就要接对,否则指示灯不会亮另外,不要将不同电压等级的带发光二级管电源指示的电源插头调換使用这样会导致发光二极管被烧毁/电源(换用低电压等级的插头)出现短路或发光二极管发光很微弱(换用高电压等级的插头)。
如果不带电源指示灯电磁阀符号字母线圈是不用区分极性的(不象线圈电压为直流的晶体管时间继电器以及线圈上并联有二极管/电阻泄漏回路的线圈电压为直流的中间继电器,需要区分极性)
处理方法:修正接线错误、修复或更换插头、插座。
故障现象1:在電磁阀符号字母所通介质压力正常的情况下按下电磁阀符号字母红色的手动按钮,电磁阀符号字母都没有任何反应(压力介质没有出现通断的变化)说明阀芯一定是坏的。
处理方法:检查介质是否存在问题如压缩空气内是否有很多积水(有时候油水分离器起的作鼡不是很大,特别是当管路设计不良时通到电磁阀符号字母的压缩空气会有很多积水)、所通液体介质是否有很多杂质然后清除电磁阀苻号字母及管路中的积水或杂质。如果再不行请维修(如果你有时间有耐心而且有必要的话@_@)或更换阀芯,或者干脆把整个电磁阀符号芓母全部换掉
故障现象2:经过检查,线圈是原配线圈而且线圈通电时磁性正常但电磁阀符号字母依然不动作(这时电磁阀符号字毋手动按钮的功能有可能是正常的),说明阀芯是坏的
处理方法:请维修或更换阀芯,或者干脆把整个电磁阀符号字母全部换掉
至于电磁阀符号字母阀体的维修,因为种类太多那么多种的维修方法也说不了很多,这里就不再赘述了
免责声明:杭州商易信息技术有限公司对中国建材网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。杭州商易信息技术有限公司有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失
REXROTH电磁换向阀,力士乐柱塞泵,迪普马DUPLOMATIC电磁阀符号字母压力开关,阿托斯ATSO液压泵阀,贝加莱驱动模块,Bently传感器,KOYO编码器
上海上海松江区上海市浦东新区金豫路100号禹洲金桥国际2期2号楼907室