100度怎么得来的?蓝色那个空为冬天人呼出的白气是什么物态变化天蓝色 反应物和没接触机会增多?能具体解释下冬天人呼出的白气是什么物态变化意思吗?

1、对10kV变(配)电所的接地有哪些要求?
变压器、开关设备和互感器(PT、CP)的金属外壳,配电柜、控制保护盘、金属构架、防雷设备、电缆头及金属遮栏等。对接地装置有下列要求:
①室内角钢基础及支架要用截面不小于25×4mm2的扁钢相连接做接地干线,然后引出户外,与户外接地装置连接;
②接地体应距离变(配)电所墙壁三米以外,接地体长度为2.5米,两根接地体间距离以5米为宜;
③接地网形式以闭合环路式为好,如接地电阻不能满足要求时,可以附加外引式接地体;
④整个接地网的接地电阻不应大于4欧。

2、怎样连接不同截面,不同金属的电缆芯线?
连接不同金属,不同截面的电缆时,应使连接点的电阻小而稳定。相同金属截面的电缆相接,应选用与缆芯导体相同的金属材料,按照相接的两极芯线截面加工专用连接管,然后采用压接方法连接。当不同金属的电缆需要连接时,如铜和铝相连接,由于两种金属标准电极位相差较大(铜为+0.345伏,铝为-1.67伏)会产生接触电势差。当有电解质存在时,将形成以铝为负极,铜为正极的原电池,使铝产生电化腐蚀,从而增大接触电阻,所以连接两种不同金属电缆时,除应满足接触电阻要求外,还应采取一定的防腐措施。一般方法是在铜质压接管内壁上刷一层锡后再进行压接。

3、防爆电气设备竣工验收时,应详细验收什么项目?
防爆电气设备竣工验收时,必须注重以下几点:
①验明“防爆合格证号”;
②防爆电气设备应在类型、组别,符合设计;
③防爆电气设备在外壳应无裂纹、损伤、接线盒应紧固,且固定螺栓和防松装置应齐全;
④防爆充油电气设备,油箱等不应渗漏油,油面高度符合要求;
⑤电气设备多余的进线口,应按规定作好密封;
⑥电气线路的密封装置的安装应符合规定;
⑦安全火花型电气设备的配线工程,其线路走向标高应符合设计,线路应有天蓝色标志;
⑧电气装置的接地或接零,应符合规定,防静电接地,应符合设计要求。
4、成套手车柜的安装应符合什么规定?
成套手车柜的安装应该符合以下规定:
①手车推拉灵活轻便,无卡阻碰撞现象;
②动静触头中心一致,接触紧密,手在推入工作位置,符合产品要求;
③二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠;
④机械闭锁装置应动作准确可靠;
⑥安全隔板开关灵活,随手车柜的进出而相应动作;
⑦柜内控制电缆的位置不应妨碍手车进出,并牢牢固定;
⑧手车与柜体间的接地触头,应接触紧密,手车推入柜内时,其接地触头应比主触头早接通拉出时相反。

5、配电盘(柜)安装前的准备工作?
①配电盘的安装应在室内粉刷完毕,基础达到要求强度,清扫干净后进行;
②配电盘在安装前应进行检查验收,查核配电盘的型号,盘内的电器元件是否符合要求,有无机械损伤;
③基础型钢应配合土建下好埋件,基础型钢顶面应高出地平面10-20mm,同一场所同一水平面上的基础型钢的水平误差不应超过长度的1/1000最大水平误差不应超过5mm,小车式配电柜的基础型钢应与屋内地面相平。

6、怎样修理异步电动机转轴的一般故障?
①转弯曲:将转子取出并根据具体情况加以校正;
②轴的铁芯档磨损:则应在铁芯两端的轴上开一个环开槽,再放入两个弧形键并与轴焊在一起;
③轴颈磨损:一般可在轴颈处落花处理。如果磨损严重,也可在轴颈处用电焊堆积一层,再用车床加工至要求尺寸;
④轴裂纹:较严重应更换处理。

7、在那些情况下,操作前,必须进行核相?
①一切新安装、改装与系统有联络关系的设备和线路;
③变压器检修、折装电缆引线接头或调整分接开关;
④系统电缆重做接线盒、电缆头、移动电缆及其它可能变换相别的作业时;
⑤PT的二次回路接有同期回路,当检修PT或变动二次回路须做假同期试验。

8、PT运行中为什么二次不允许短路?
PT正常运行时,由于二次负载是一些仪表和继电器的电压线圈阻抗大,基本上相当于变压器的空载状态,互感器本身通过的电流很小,它的大小决定于二次负载阻抗的大小,由于PT本身阻抗小,容量又不大,当互感器二次发生短路,二次电流很大,二次保险熔断影响到仪表的正确指示和保护的正常工作,当保险容量选择不当,二次发生短路保险不能熔断时,则PT极易被烧坏。

9、CT运行中二次为什么不允许开路?
CT经常用于大电流条件下,同时由于CT二次回路所串联的仪表和继电装置等电流线圈阻抗很小,基本上呈短路状态,所以CT正常运行时,二次电压很低,如果CT二次回路断线,则CT铁芯严重饱和磁通密度高达1500高斯以上,由于二次线圈的匝数比一次线圈的匝数多很多倍,于是在二次线圈的两端感应出比原来大很多倍的高电压,这种高电压对二次回路中所有的电气设备以及工作人员的安全将造成很大危险,同时由于CT二次线圈开路后将使铁芯磁通饱和造成过热而有可能烧毁,再者铁芯中产生剩磁会增大互感器误差,所以CT二次不准开路。

10、什么是电流保护,动作原理如何?
当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护,过电流保护的动作电流是按最大负荷电流来考虑的,其选择是靠阶梯形的时限来配合的。

11、什么叫速断保护,它有何特点?
过电流保护启动电流是按照大于最大负荷电流的原则整定的,为了保证选择性,采取了逐级增加的阶梯形时限的特征,这样以来靠近电源端的保护装置动作时限将很长,这在许多情况下是不允许的。为了克服这一缺点也采用提高整定值,以限制动作范围的办法,这样就不必增加时限可以瞬时动作,其动作是按躲过最大运行方式下短路电流来考虑的,所以不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化影响电流速断的保护范围。

12、什么叫接地?什么叫接零?为何要接地和接零?
在电力系统中,将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫做接地。
将电气设备和用电装置的金属外壳与系统零线相接叫做接零。
接地和接零的目的,一是为了电气设备的正常工作,例如工作性接地;二是为了人身和设备安全,如保护性接地和接零。虽然就接地的性质来说,还有重复接地,防雷接地和静电屏蔽接地等,但其作用都不外是上述两种。

13、为什么一些测量仪表的起始刻度附近有黑点?
一般指示仪表的刻度盘上,都标有仪表的准确等级刻度,起始端附近的黑点,是指仪表的指计从该点到满刻度的测量范围,符合该表的标准等级。一般黑点的位置是以该表最大该度值的20%标法。例如,一只满该度为5安的电流表,则黑点标在1A上。由些可见,在选用仪表时,若测量时指针指示在黑点以下部分,说明测量误差很大,低于仪表的准确度,遇有这种情况应更换仪表或互感器,使指针在20%-100%。

14、使用兆欧表测量绝缘电阻时,应该注意哪些事项?
①测量设备的绝缘电阻时,必须先切断电源。对具有较大电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路)必须先进行放电;
②兆欧表应放在水平位置,在未接线之前,先摇动兆欧表看指针是否在“∞”处,再将(L)和(E)两个接线柱短路,慢慢地摇动兆欧表看指针是否指在“零”处,对于半导体型兆欧表不宜用短路校检;
③兆欧表引线应用多股软线,而且应有良好的绝缘;
④不能全部停电的双回架空线路和母线,在被测回路的感应电压超过12伏时,或当雷雨发生时的架空线路及与架空线路相连接的电气设备,禁止进行测量;
⑤测量电容器,电缆、大容量变压器和电机时,要有一定的充电时间,电容量愈大,充电时间应愈长。一般以兆欧表转动一分钟后的读数为准;
⑥在摇测绝缘时,应使兆欧表保持额定转速。一般为120转/分,当测量物电容量较大时,为了避免指针摆动,可适当提高转速(如130转/分);
⑦被测物表面应擦试清洁,不得有污物,以免漏电影响测量的准确度。

15、用兆欧表测量绝缘时,为什么规定摇测时间为1分钟?
用兆欧表测量绝缘电阻时,一般规定以摇测一分钟后的读数为准。因为在绝缘体上加上直流电压后,流过绝缘体的电流(吸收电流)将随时间的增长而逐渐下降。而绝缘的直流电阻率是根据稳态传导电流确定的,并且不同材料的绝缘体,其绝缘吸收电流的衰减时间也不同。但是试验证明,绝大多数材料其绝缘吸收电流经过一分钟已趋于稳定,所以规定以加压一分钟后的绝缘电阻值来确定绝缘性能的好坏。

16、怎样选用兆欧表?
兆欧表的选用,主要是选择其电压及测量范围,高压电气设备需使用电压高的兆欧表。低压电气设备需使用电压低的兆欧表。一般选择原则是:500伏以下的电气设备选用500-1000伏的兆欧表;瓷瓶、母线、刀闸应选用2500伏以上的兆欧表。
兆欧表测量范围的选择原则是:要使测量范围适应被测绝缘电阻的数值免读数时产生较大的误差。如有些兆欧表的读数不是从零开始,而是从1兆欧或2兆欧开始。这种表就不适宜用于测定处在潮湿环境中的低压电气设备的绝缘电阻。因为这种设备的绝缘电阻有有可能小于1兆欧,使仪表得不到读数,容易误认为绝缘电阻为零,而得出错误结论。

17、什么叫定时限?什么叫反时限?
为了实现过电流保护的选择性,应将线路各段的保护动作时间按阶梯原则来整定,即离电源端越近时限越长。每段时限级差一般为0.5秒。继电器的动作时间和短路电流的大小无关。采用这种动作时限方式的称为定时限。定时限过流继电器为电磁式,配有时间继电器获得时限特性,其型号为DL型。
反时限是使动作时间与短路电流的大小无关,当动作电流大时,动作时间就短,反之则动作时间长,利用这一特性做成的继电器称为反时限过流继电器。它是感应式,型号为GL型。它的动作电流和动作时间的关系可分为两部分:一部分为定时限,一部分为反时限。当短路电流超出一定倍数时,电流的增加不再使动作时间缩短,此时表现为定时限特性。

18、交、直流回路能合用一条电缆吗?
简单地讲交、直流回路是不能合用一条电缆的,其主要原因是:交、直回路都是独立的系统,当交、直流合用一条电缆时,交、直流发生互相干扰,降低对直流的绝缘电阻;同时,直流是绝缘系统,而交流则是接地系统,两者之间容易造成短路,故交、直流不能合用一条电缆。

19、中央信号装置有几种?各有何用途?
中央信号装置有事故信号和预告信号两种。事故信号的用途是当断路器动作于跳闸时,能立即通过蜂鸣器发出音响,并使断路器指示灯闪光。而预告信号的用途是:在运行设备发生异常现象时,能使电铃瞬时或延时发出音响,并以光字牌显示异常现象的内容。

20、掉牌未复归的作用是什么?
掉牌未复归信号一般用光字牌和警铃来反映,其特点是在全部控制回路中,任何一路信号未恢复,均能发出灯光信号,以便提醒值班人员或操作人员根据信号查找故障,不至于发生遗漏或误判。

21、直流母线电压过高或过低有何影响?
直流母线电压过高时,对长期带电运行的电气元件,如仪表继电器,指示灯等容易因过热而损坏。而电压过低时,容易使保护装置误动或拒动。一般规定电压的允许变化范围为±10%。

22、变压器过流保护动作,值班员如何处理?
①到现场检查若无明显故障时,可以送电;
②确定是人为误动,保护引起变压器开关跳闸或联系主控调度确定系统故障,引起该过流保护动作,而后变压器油开关跳闸则可不经检查立即投入。
23、继电保护在异常故障时,值班人员都允许哪些责任?
a、当电站内部及系统发生异常和事故时,(如电流冲击电压突然下降系统振荡、过负荷,周波摆动。接地及开关自动跳闸等)值班员须做下列工作:
①检查信号掉牌落下的情况;
②检查音响、灯光信号发出情况;
③检查开关自动跳闸,自动装置的动作的情况;
④监视电流、电压周波及有功功率变化情况,将上述情况详细记入记录本内,然后按规定复归信号。
b、对上述检查的结果应及时通知值长,系统调度及车间领导。
c、下列情况规定值班员可自行处理:

24、在三相四线制供电系统中,为什么不允许一部分设备接零,而另一部分设备采用保护接地?
当采用保护接地的用电设备一相碰壳时,由于大地的电阻比中线的电阻大的多,经过机壳搪地极和地形成了短路电源、往往不足以使自动开关和保险动作,而接地电源,又使电源中性点电位升高,使所有接零线的电设备外壳或柜架出现了对地电压,会造成更多的触电机会。

25、试电笔有哪些用途?
试电笔除能测量物体是否带电以外,还有以下几个用途:
①可以测量线路中任何导线之间是否同相或异相。其方法是:站在一个与大地绝缘的物体上,两手各持一支试电笔,然后在待测的两根导线上进行测试,如果两支试电笔发光很亮,则这两根导线是异相,否则即同相。
②可以辫别交流电和直流电。在测试时如果电笔氖管中的两个极(管的两端)都发光,则是交流电。如果两个极只有一个极发光,则是直流电。
③可判断直流电的正负极。接在直流电路上测试,氖管发亮的一极是负极,不发亮的一极是正极。
④能判断直流是否接地。在对地绝缘的直流系统中,可站在地上用试电笔接触直流系统中的正极或负极,如果试电笔氖管不亮,则没有接地现象。如果发亮,则说明接地存在。其发亮如在笔尖一端,这说明正极接地。如发亮在手指一端,则是负极接地。但带接地监察继电器者不在此限。

26、什么叫防跳跃闭锁保护?
所谓“跳跃”是指当断路器合闸时,由于控制开关未复归或控制开关接点,自动装置接点卡住,致使跳闸控制回路仍然接通而动作跳闸,这样断路器将往复多次地“跳一合”,我们把这种现象称为“跳跃”。防跳跃闭锁保护就是利用操作机构本身的机械闭锁或另在操作回路采取其它措施(如加装防跳继电器等)来防止跳跃现象发生。使断路器合闸于故障线路而跳闸后,不再合闸,即使操作人员仍将控制开关放在合闸位置,断路器也不会发生“跳跃”。

27、发电机产生轴电压的原因是什么?它对发电机的运行有何危害?
产生轴电压的原因如下:
①由于发电机的定子磁场不平衡,在发电机的转轴上产生了感应电势。磁场不平衡的原因一般是因为定子铁芯的局部磁组较大(例如定子铁芯锈蚀),以及定、转子之间的气隙不均匀所致。
②由于汽轮发电机的轴封不好,沿轴有高速蒸汽泄漏或蒸气缸内的高速喷射等原因而使转轴本身带静电荷。这种轴电压有时很高,可以使人感到麻电。但在运行时已通过炭刷接地,所以实际上已被消除。轴电压一般不高,通常不超过 2~3 伏,为了消除轴电压经过轴承、机座与基础等处形成的电流回路,可以在励磁机侧轴承座下加垫绝缘板。使电路断开,但当绝缘垫因油污、损坏或老化等原因失去作用时,则轴电压足以击穿轴与轴承间的油膜而发生放电,久而久之,就会使润滑和冷却的油质逐渐劣化,严重者会使转轴和轴瓦烧坏,造成停机事故。

28、什么规定变压器绕组温升为65℃?
变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗将全部转换成热能,使绕组和铁芯发热,致使绝缘老化,缩短变压器的使用寿命。国家规定变压器绕组温升为65℃的依据是以A级绝缘为基础的。65℃+40℃=105℃是变压器绕组的极限温度,在油浸式变压器中一般都采用A级绝缘,A级绝缘的耐热性为105℃,由于环境温度一般都低于40℃,故变压器绕组的温度一般达不到极限工作温度,即使在短时间内达到105℃,由于时间很短,对绕组的绝缘并没有直接的危险。

29、什么原因会造成异步电机空载电流过大?
造成异步电动机空载电流过大的原因有如下几种:
①电源电压太高:当电源电压太高时,电机铁芯会产生磁饱和现象,导致空载电流过大;
②电动机因修理后装配不当或空隙过大;
③定子绕组匝数不够或Y型连接误接成△形接线;
④对于一些旧电动机,由于硅钢片腐蚀或老化,使磁场强度减弱或片间绝缘损坏而造成空载电流太大。对于小型电动机,空载电流只要不坡过额定电流的50%就可以继续使用。

30、发电机转子电压电流是不是励磁电压电流?
发电机转子电流就是励磁电流。转子电压电流分别取自直流母线及母线分流器,多指表计参数,励磁电压电流是供给转子绕组用来产生磁场的参数,多指用来产生磁场的参数。

31、铅蓄电池电解液的比重异常的原因是什么?怎样处理?
①充电的时间比较长,但比重上升很少或不变;
③充足电后,三小时内比重下降幅度很大;
④放电电流正常但电解液比重下降很快;
⑤长时间浮充电,电解液上下层的比重不一致。
造成电解液比重异常的主要原因和排除方法是:
①电解液中可能有杂质并出现混浊,应根据情况处理,必要时更换电解液;
②浮充电流过小,应加大浮充电源,进一步观察;
③自放电严重或已漏电,应清洗极板,更换隔板,加强绝缘;
④极板硫化严重,应采用有关方法处理;
⑤长期充电不足,由此造成比重异常,应均衡充电后,改进其运行方式;
⑥水分过多或添加硫酸后没有搅拌均匀,一般应在充电结束前二小时进行比重调整;
⑦电解液上下层比重不一致时,应用较大的电流进行充电。

32、仪表冒烟怎样处理?
仪表冒烟一般是过负荷,绝缘降低,电压过高,电阻变质,电流接头松动而造成虚接开路等原因,当发现后,应迅速将表计和回路短路,电压回路断开,在操作中应注意勿使电压线圈短路和电流线路开路,避免出现保护误动作及误碰接等人为事故。

33、直流正、负极接地对运行有什么危害?
直流正极接地有造成保护误动作的可能,因为一般跳闸线圈(如出口中间线圈和跳闸线圈等)均接负极电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作,直流负极接地与正极接地同一道理,因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时可能烧坏继电器接点。

34、保护和仪表共用一套电流互感器时,当表计回路有工作如何短接?注意什么?
保护和仪表共用一套电流互感器,表计有工作时,必须在表计本身端子上短接,注意别开路和别把保护短路,现在一般电流互感器二次线接到保护后接至表计,所以表计有工作,在表计本身端子上短接后,不影响保护。

35、常见的操作过电压有哪几种?
操作过电压易在下列情况下发生:
①开断空载变压器或电抗器(包括消弧线圈,变压器一电弧炉组,同步电动机,水银整流器等);
②开断电容器组或空载长线路;
③在中性点不接地的电力网中,一相间歇性电弧接地。

36、电机运转时,轴承温度过高,应从哪些方面找原因?
润滑脂不合适,轴承室中润滑脂过多或过少,润滑脂中有杂物;轴承走内圈或走外圈,电机振动过大;轴承型号不对;联轴器不对中。

37、高压断路器的主要作用是什么?
高压断路器其主要作用为:
①能切断或闭合高压线路的空载电流。
②能切断与闭合高压线路的负荷电流。
③能切断与闭合高压线路的故障电流。
④与继电保护配合,可快速切除故障,保证系统安全运行。

38、在高压设备上工作,为了保证安全有哪些组织措施?
①工作票制度;②工作许可制度;③工作监护制度;④工作间断、转移制度;⑤终结制度。

39、怎样才能将检修设备停电?
①检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开;
②禁止在只经开关断开电源的设备上工作;
③必须拉开隔离开关,使各方向至少有一个明显的断开;
④与停电设备有关的变压器和电压互感器必须从高压两侧断开,防止向停电检修设备反送电。

40、变电检修常用哪些工器具?
①常用电工工具(钢丝钳、螺丝刀、电工刀、活动搬手、尖嘴钳);
②公用工具(套扳手、管子钳、平口钳、电钻、电烙铁、砂轮、钳工工具和起重工具);
③常用量具(钢板尺、水平尺、千分尺、游标卡尺);
④仪表(万用表、兆欧表、电桥);
⑤变电设备检修专用工具。

表示由各种元件,器件,装置组成的电流通路的备。

担负着分配电能架空线路或电缆线路作用的,电压为1KV以下的电力线路。典型为220V/380V的电力线路。

43、什么是低压电器?
低压电器是用于额定电压交流1000V或直流1500V及以下,在由供电系统和用电设备等组成的电路中起保护、控制、调节、转换和通断作用的电器。

44、什么是低压成套装置?
低压成套装置是以低压开关电器和控制电器组成的成套设备。

45、低压成套装置包括哪两种类型?
电控设备;配电设备(或配电装置)两种类型

46、什么是配电设备?
配电设备是指各种在发电厂、变电站和厂矿企业的低压配电系统中作动力、配电和照明的成套设备。

47、变配电停电作业时的工作步骤是什么?
断开电源、验电、装设临时接地线、悬挂标示牌和装设遮栏。

48、低压一次设备主要包括哪些?
主要有低压熔断器;低压刀开关;低压刀熔开关和负荷开关;低压断路器。

49、低压熔断器的主要功能是什么?
主要是实现低压配电系统短路保护,有的也能实现其过负荷保护。

50、低压刀开关的主要功能是什么?
无负荷操作,作隔离开关使用。

51、低压刀熔开关和负荷开关的主要功能是什么?
低压刀熔开关具有刀开关和熔断器的双重功能。负荷开关的主要功能能有效地通断负荷电流,能进行短路保护。

52、低压断路器的主要功能是什么?
既能带负荷通断电路,又能在短路、过负荷和失压自动跳闸。

53、什么是电气间隙?
电器中具有电位差的相邻两导体间,通过空气的最短距离。

54、断路器灭弧罩的作用是什么?
①引导电弧纵向吹出,借此防止发生相间短路;
②使电弧与灭弧室的绝缘壁接触,从而迅速冷却,增加去游离作用,提高弧柱压降,迫使电弧熄灭。

55、工矿企业中为什么采用并联补偿电容器?
用并联补偿电容器来补偿用电系统感性负荷需要的无功功率,达到:
④提高变压器及线路的出力。

56、何谓电气安全?它包括那些方面?
电气安全是指电气产品质量,以及安装、使用、维修过程中不发生任何事故,如人身触电死亡、设备损坏、电气火灾、电气爆炸事故等。电气安全包括人身安全与设备安全两方面。人身安全是指电工及其他参加工作人员的人身安全;设备安全是指电气设备及其附属设备、设施的安全。

57、常用的灭弧法有哪些?
常用的灭弧法有:速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、长弧切短灭弧法、狭沟或狭缝灭弧法、真空灭弧法和六氟化硫灭弧法。

58、低压成套开关设备和控制设备(简称成套设备)的含义是什么?
有一个或多个低压开关设备和与之相关的控制,测量,信号,保护,调节等设备,由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械的连接,用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。

59、在成套设备中,主电路和辅助电路的含义是什么?
主电路是传送电能的所有导电回路;辅助电路主回路外的所有控制、测量、信号和调节回路内的导电回路

60、低压配电柜设计应符合哪些标准?
IEC4391(低压成套开关设备和控制设备)、GB7251(低压成套开关设备)、ZBK36001(低压抽出式成套开关设备)

61、零序电流保护的各段保护范围是如何划分的?
零序电流I段躲过本线路末端接地短路流经保护的最大零序电流整定;不能保护线路的全长,但不应小于被保护线路全长的15%-20%;零序II段一般保护线路的全长,并延伸到相邻线路的I段范围内,并与之配合。零序III段是I,II段的后备段,并与相邻线路配合。

62、计算机构成保护与原有继电保护有何区别?
主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号,直接在模拟量之间进行比较处理,使模拟量与装置中给定阻力矩进行比较处理。而计算机只能作数字运算或逻辑运算。因此,首先要求将输入的模拟量电流、电压的瞬间值变换位离散的数字量,然后才能送计算机的中央处理器,按规定算法和程序进行运算,且将运算结果随时与给定的数字进行比较,最后作出是否跳闸的判断。

63、什么是重合闸的后加速?
当线路发生故障时,保护按整定值动作,线路开关断开,重合闸马上动作。若是瞬时性故障,在线路开关断开后,故障消失,重合成功,线路恢复供电;若是永久性故障,重合后,保护时间元件被退出,使其变为0秒跳闸,这便是重合闸动作后故障未消失加速跳闸,跳闸切除故障点。

64、错误操作隔离开关后应如何处理?
①错拉隔离开关时,刀闸刚离开静触头便发生电弧,这时立即合上,就可以消弧,避免事故,若刀闸已全部拉开,则不许将误拉的刀闸再合上;
②错拉隔离开关时,即使合错,甚至在合闸时发生电弧,也不准再拉开,因为带负荷刀闸会造成三相弧光短路。

65、什么叫R、L、C并联谐振?
电阻、电感和电容相并联的电路,在一定频率的正弦电源作用下,出现电路端电压和总电流同相,整个电路呈阻性的特殊状态,这个状态叫并联谐振。

66、距离保护的起动元件采用负序、零序增量元件有何有点?
②可见做振荡闭锁装置的起动元件;
③在电压二次回路断线时不会误动;
④对称分量的出现于故障的相别无关,故起动元件可采用单个继电器,因此比较简单。

67、保护装置符合哪些条件可评定位一类设备?
一类设备的所有保护装置,其技术状况良好,性能完全满足系统安全运行要求,并符合以下主要条件:
①保护屏、继电器、元件、附属设备及二次回路无缺陷。
②装置的原理、接线及定值正确,符合有关规定、条例的规定及反事故措施求。
③图纸资料齐全,符合实际。

68、对控制开关的检查项目及其内容有哪些?
对控制开关的检查内容有:
①外壳清洁无油垢,完整无损。
②安装应牢固,操作时不活动。
④各接线头联接应牢固,不松动,不锈蚀。
⑤转动灵活,位置正确,接触良好。
⑥打开密封盖,用手电筒照着检查,内部应清洁,润滑油脂不干燥,接触点无烧损。用绝缘棍试压触片,压力应良好。

69、变压器差动保护在变压器空载投入时应检查哪些内容?
变压器的差动保护,在新安装时必须将变压器在额定电压下做5次空载试验。在作空载投入之前,应对二次接线进行检查,并确保正确无误。空载投入试验应在变压器的大电源侧和低压侧进行,这是因为系统阻抗及变压器饿漏抗能起限制励磁涌流的作用,而大电源侧系统阻抗小,且一般变压器低压绕组绕在里面,漏抗较小,故在大电源和低压侧投入时涌流较大。在试验中,保护装置一次也不应动作,否则应增大继电器的动作电流。

70、在拆动二次线时,应采取哪些措施?
拆动二次线时,必须做好记录;恢复时。应记在记录本上注销。二次线改动较多时,应在每个线头上栓牌。拆动或敷设二次电缆时,应还在电缆的首末端及其沿线的转弯处和交叉元件处栓牌。

71、瓦斯保护的反事故措施要求是什么?
①将瓦斯继电器的下浮筒该挡板式,接点改为立式,以提高重瓦斯动作的可靠性。
②为防止瓦斯继电器因漏水短路,应在其端部和电缆引线端子箱内的端子上采取防雨措施。
③瓦斯继电器引出线应采用防油线。
④瓦斯继电器的引出线和电缆线应分别连接在电缆引线端子箱内的端子上。

72、变压器保护装设的一般原则是什么?
①防御变压器铁壳内部短路和油面降低的瓦斯保护。
②防御变压器线圈及引出线的相间短路,大接地电流电网侧线圈引出侧的接地 短路以及线圈匝间短路的纵联差动保护或电流速断保护。
③防御变压器外部的相间短路并作瓦斯保护和纵联差动保护后备的过电流保护 (或者复合电压启动的过电流保护、或负序电流保护)。
③防御大接地电流电网中外部接地短路的零序电流保护。
⑤防御对称过负荷的过负荷保护。

73、距离保护的起动元件有什么作用?
①短路故障时,迅速起动保护装置;
②起动振荡闭锁装置,或兼作第III段的测量元件;
⑤在晶体管保护中,如果直流逻辑部分发生故障,闭锁整套保护。

74、10千伏输电线路一般装设什么保护?
①相间短路保护:单电源线路一般装设两段式过电流保护,即电流速断保护,定时限过电流保护。双电源线路一般装设带方向或不带方向的电流速度保护和过电流速断保护。
②接地保护:一般装设无选择性绝缘监察保护、零序过电压保护、功率方向保护。

75、负反馈对放大器的工作性能的影响是什么?
②提高放大倍数的稳定性,
⑤改变放大器的输入与输出电阻。

76、非正弦电流产生的原因是什么?
非正弦电流的产生,可以是电源,也可以是负载。通常有下列原因:
①电路中有几个不同的正弦电动势同时作用,或交流与直流电动势共同作用,
②电路中具有非正弦周期电动势。
③电路中有非线性元件。

77、6kV-35kV电力系统中的避雷器接在相对地电压上,为什么避雷器要按额定线电压选择?
6kV-35kV系统是小接地短路电流系统,在正常情况下,避雷器处于相对地电压的作用下,但发生单相接地故障时,非故障相的对地电压就上升到线电压,而这种接地故障允许段时间内存在,此时避雷器不应动作。所以,避雷器的额定电压必须选用系统的额定线电压而不是额定相电压。

78、保护装置符合哪些条件可评定为是三类设备?
三类设备的保护装置或是配备不全,或技术性能不良,因而影响系统安全运行。如果,主要保护装置有下列情况之一时,亦评为三类设备:
①保护未满足系统要求,在故障时能引起系统振荡,瓦解事故或严重损坏主要点设备者。
②未满足反事故措施要求。
③供运行人员操作的连接片、把手、按钮等设有标志。
④图纸不全,且不符合实际,
⑤故障录波器不能完好录波或未投入运行。

79、在对继电器试验时,如何掌握试验环境条件?
试验环境条件要求包括温度、相对湿度、和气压三个方面。这些条件不仅影响被试继电器的基本性能,而且对测试仪器设备工作状态也有影响。对试验环境条件要求如下:

80、在选择试验仪表时,要掌握哪些原则?
①根据被测量对象选择仪表的类型。首先根据被测继电器是直流还是交流,选用直流仪表或交流仪表。
②根据试验线路和被测继电器线圈阻抗的大小选择仪表的内阻。
③根据被测的大小选用适当的仪表。
④根据使用的场所及工作条件选择仪表。

81、新安装的保护装置竣工后,其主要验收项目有哪些?
①电气设备及线路有关实测参数完整、正确。
②全部保护装置竣工图纸符合实际。
③检验定值符合整定通知单的要求。
④检验项目及结果符合检验检验条例和有关规程的规定。
⑤核对电流互感器变比及伏安特性,其二次负载满足误差要求。
⑥检查屏前、屏后的设备整齐,完好,回路绝缘良好,标志齐全正确。
⑦用一次负荷电流和工作电压进行验收试验,判断互感器极性,变比及其回路的正确性,判断方向,差动,距离,高频等保护装置有关元件及接线的正确性。

82、在正常运行怎样检验大接地电流系统零序方向保护的零序电压回路?
为保证零序方向保护正确动作,应对零序方向保护的零序电压回路进行完整性检查。其方法是利用由电压互感器开口三角形接线的二次绕组中引出的试验小母线对供各套零序方向保护的电压小母线YMN测量电压均为100V,即为正常。

83、在小接地电流系统辐射形电网中发生单相接地故障时,故障线路与非故障线路的电流有何不同?
故障线路送端测得零序电容电流,等于其他线路零序电容电流之和,且流向母线。非故障线路送端测得零序电流即为本线路的非故障相对地电容电流,且流出母线。

84、在大接地电流系统中,为什么相间保护动作的时限比零序保护的动作时限长?
保护的动作时限一般是按阶梯性原则整定的。相间保护的动作时限,是由用户到电源方向每级保护递增一个时限级差构成的,而零序保护则由于降压变压器大都是Y/ 接线,当低压侧接地短路时,高压侧无零序电流,其动作时限不需要与变压器低压用户相配合。所以零序保护的动作时限比相间保护的短。

85、什么是电力系统振荡?引起振荡的原因一般有哪些?
并列运行的两个系统或发电厂失去同步的现象称为振荡。引起振荡的原因较多,大多数是由于切除故障时间过长而引起系统动态稳定的破坏,在联系薄弱的系统中也可能由于误操作,发电机失磁或故障跳闸、断工某一线路或设备而造成振荡。

86、调制器应满足哪几项要求?
①当输入直流信号Ui=0时,输出信号U0=0
②输出交流信号的幅值,应比例于直流信号的大小,
③当直流信号Ui的极性改变时,输出交流信号的相位也随之改变。

87、35kV中性点不接地电网中,线路相间短路保护配置的原则是什么?
相间短路保护配置的原则是:
①当采用两相式电流保护时,电流互感器应安装在各出现同名两相上(例如A,C相)。
②保护装置保护装置应采用远后备方式。
③如线路短路会使发电厂厂用母线、主要电源的联络点母线或重要用户母线的电压低于额定电压的50%-60%时应快速切除故障。

88、在高压电网中,高频保护的作用是什么?
高频保护作用在远距离高压输电线路上,对被保护线路任一点各类故障均能瞬时由两侧切除,从而能提高电力系统运行的稳定性和重合闸的成功率。

89、大接地电流系统中,为什么相间保护动作的时限比零序保护的动作时限长?
保护的动作时限一般是按阶梯性原则整定的。相间保护的动作时限是由用户到电源方向每级保护递增一个时限差构成的,而零序保护则由于降压变压器大都是Y,d11接线,当低压侧接地短路时,高压侧无零序电流,其动作时限不需要与变压器低压用户配合。所以零序保护的动作时限比相间保护的短。

90、对运算放大器的基本要求是什么?
①输入端外接阻抗与反馈电路阻抗数值应精确、稳定;
②开环电压放大倍数应足够大;
③开环输入电阻r i 要足够大,
⑤零点漂移和噪声要小。

91、什么是放大器输出电阻?
在放大器输出端,可以把放大器看作具有一定内阻的信号源,这个内阻就是输出电阻。

92、使用叠加原理计算线性电路应注意哪项事项?
应用叠加原理可以分别计算各个电压源和电流源单独作用下各支路的电压和电流,然后叠加原理加起来,在应用叠加原理时应注意
①该原理只能用来计算线性电流和电压,对非线性电路不适用
②进行叠加时要注意电流和电压的方向,叠加时取代数和
③电路连接方式及电路中的各电阻的大小都不能变动。电流源作用时,电压源短路,电压源作用时,电流源开路。
④叠加原理只适用于对电压和电流的叠加,而功率不能用叠加原理来计算。

93、水轮发电机为什么要设置过电压保护?
由于水轮机调速系统调节缓慢,在事故甩负荷后,容易出现不允许的过电压,所以规定要设置过电压保护。

94、什么叫发电机低励及发电机失磁?
低励是表示发电机励磁电流低于静稳定极限所对应的励磁电流。失磁是指发电机失去励磁电流。

95、为什么发电机要装设负荷电压其动的过电流保护?为什么这种保护要使用发电机中性点处的电流互感器?
这是为了作为发电机差动保护或下一个元件的后备保护而设置的,当出现下列两故障时起作用:
①当外部短路,故障元件的保护装置或继电器拒绝动作时;
②在发电机差动保护范围内故障而差动保护拒绝动作时。

96、变压器复合电压起动过电流保护的负序电压定值一般按什么原则整定的?为什么?
系统正常运行时,三相电压基本上是正序分量,负序分量很小,故负序电压元件的定值按正常运行时负序电压滤过器的输出不平衡电压整定,一般去6-12V(二次电压值)

97、为何说距离保护的保护区基本不受系统运行方变化的影响?
因为距离保护是利用线路的始端电压与电流的比值作为判据构成保护,由于短路阻抗只随短路点距线路始端的远近而变化,故保护的保护区基本不受系统的运行方式变化的影响。

98、为什么有些大容量的变压器及系统联络变压器用负序电流和单相式低压起动的过电流保护作为后备保护?
因为这种保护具有如下优点:
①在发生不对称短路时,其灵敏度高;
②在变压器后发生不对称短路时,其灵敏度与变压器的接线方式无关。

99、中间继电器在继电保护中其何作用?
①保护装置中的测量元件的触点一般很小,数量也少,通过中间继电器可增加触点容量和数量;
②当线路上装有管型避雷器时,利用中间继电器可取得保护装置动作的延时,以防避雷器放电时引起的速动保护误动作;
③满足保护逻辑回路的需要。

100、电磁型电流继电器与电压继电器工作条件有什么区别?
电压继电器一般接于电压互感器二次侧,与电流互感器相比较,由于电压高,所以继电器线圈匝数多、导线细、阻抗大,且线圈的电抗增大,以至电流减小;另一方面使磁路磁抗减小,而电流的减小和阻抗的减小互相补偿,使继电器在动作过程中电磁力矩不变,失去继电特性。

请问100%涤纶的外套手洗还是干洗?

今天买了一件W.的外套,看标签的时候发现要我干洗.
奇怪了,没有听说过涤纶衣服要干洗的.
所以请问一下大家了.是不是一定得干洗呢?谢谢~~!
  • 100%涤纶的外套手洗,干洗一般是羊毛、粘胶纤维等。
    面料是涤纶\粘纤和氨纶的,是要干洗.因为粘纤(粘胶纤维)遇水强度下降,用力挤干或搅拌会损伤纤维。水洗要轻柔漂洗。
  • 手洗就可以了,有些牌子可能是为了显示它的名牌,什么都标上干洗。
  • 答:涤纶织物 (dacron) 先用冷水浸泡15分钟,然后用一般合成洗涤剂洗涤,洗涤液的温度不宜超过45℃。领口、袖口等较脏部位可用毛刷刷洗。洗后,漂洗净,可轻拧绞...

  • 答:我孕早期会长很多的疙瘩的,是激素所至的别太担心。

  • 答:琳达维瑟博士 Linda Visser做隆胸好不好 还不错,作为一个隆胸过来人建议你做假体隆胸,这个虽然前期投入会多些,但是从长久来算,会比较合算的,如果是注射...

  • 答: 您好,这个不会传染。
  • 央视网消息:北京时间11月25日,2022世界杯小组赛H组首轮,葡萄牙迎战加纳。上半场比赛,C罗打入...

  • 央视网消息:北京时间11月25日,2022世界杯小组赛G组首轮,巴西迎战塞尔维亚。上半场,内马尔球衣...

  • 湖南建匠信息科技个体工商户服务实现要素从链接到***,帮助建筑建材业拉长产业链、缩短供应链,形成跨设...

  • 湖南建匠信息科技个体工商户全在线办理——注册、托管、交税、注销。 湖南建匠信息科技个体工商户自动分帐...

  • 湖南建匠信息科技个体工商户通过聚合建筑业全产业链各级参与方,包括供应商、采购施工方、物流服务商、金融...

  • 直接浏览器打开【skt23·com】这里就可以买380

年农村自主建设逐渐成为新农村建设的新亮点,越来越多的建筑、小房子和别墅出现在农村地区。房子建成后,需要不同程度的装饰。所以建造后装饰原房需要多长时间?间隔太短会降低房屋的装饰质量和安全性,间隔太长会使墙壁老化,不利于装饰的质量和美观。

在我国南部农村,一般的自建房屋,即原房,完工后2~3个月将进行整修,要到今年左右才能搬进来。这种做法与当地的做法毫无关系。最重要的是,在水、土、石灰、水泥和钢筋中建造的房屋运行得更好。根据太阳、雨和风,墙可能更稳定。其他处于困境的村民正在建造房屋和做装饰品。农忙季节,应优先重视田间劳动。

1.建议至少每隔30天进行一次处理。

无论是在农村自建还是在城市买房,在传统观念中,围绕房子的事情都是很大的问题。人生应该舒适、安全、有一定的美感。房子很有必要,也很挑剔,所以装修不应该太匆忙。质量和安全性是重中之重。建议原木施工完成后至少30天,因为硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥等普通水泥的最终结合期约为28天。水泥砂浆和混凝土最终固化时,房屋的稳定性达到平衡值。从这一考虑出发,必须事先规划装修材料的建设和采购,以避免间隔控制的影响,影响占用时间表。

二是影响区间装饰时间的因素。

一般来说,原木施工完成后会有保存时间,所以是否有必要每1个月或2个月甚至更长时间进行内外装修?一般来说,农村自建房屋没有具体标准,但最基本的条件是等待墙壁干燥、水泥和沙子凝固后再开。否则,这可能不利于随后的密封和装饰工作,并在严重情况下损坏墙壁。尸体碎了或倒塌了。季节性温度和湿度、地理环境、建筑材料等诸多因素的差异可能影响水泥砂和砂砾的固化时间和效果,以及粗略房屋装饰的时间表。为了提高装修质量和入住安全,建议在房屋建成后不要过急装修。

乡下建了很多房子,但,为什么?

农村空无一人的农舍很多,即建房后,外墙没有粉刷或装饰,只有一栋砖房。这种现象在南部和北部比较普遍。为什么村里很多人建房?,但它没有装饰,不会影响生活吗?

那些担心自己的房子不会被冻结的人,真有点粗心大意。建造这些房子的人没有短期搬进来住的打算,所以不会装饰。平时只在村里建大农舍脚手架而不装饰的人是谁?大多数是在外面工作而不回村子住的人。

我不急着装饰。一方面是因为我不急着搬进去住,但我只想住在户外。即使步行获得批准,只要房屋不建造,或几年内不能建造,那么从法律角度来看,村庄有权收回步行以进行其他分配。当你建造一个农场时,这是不同的:虽然这里没有装饰,但产权已经是其中之一了。

但是,如果只是为了居住或今后的生活,可能会初期就被撕裂,房屋受损。此时该怎么办呢?把所有工程都拆了,把房子一下,然后再重新装修,难道不是浪费钱吗?因此,很多人学会了聪明,首先设置大架子,这样人行道就占满了,房子就可以立起来,想活命的话就可以进行临时装修。

也有只建房而不装修的原因,也许是因为资金周转不好,也就是说,我筹集了足够的钱盖房子,但现在没有额外的钱来装修,毕竟现在建房要花费数十万美元,所以不要慢慢装修,等你赚够钱再装修两年,但前提是你不能匆忙生活。

我不知道你们村里的人只建了没有装饰的农舍,是否是村民。我们这里也有很多这样的农舍,大多是在外面工作的人,如果他们想回到村子里生活,他们建造的房子很高,很漂亮,很漂亮。所以你没有钱装修房子,你想先把它清干净,然后再装修,直到你回来想活到老。

据说生活中有三件幸福的事情:如果列入金榜,新婚之夜,和外国的老朋友重逢,但是对于农村人口来说,在建造新房子时必须加上。无论是以前还是现在,在农村新建房屋都是浪费物质、精神和财政资源,因此在选址、材料和人员方面都是谨慎的问题。但是,我们发现一些在农村建的房子已经建了很久了,但是没有装饰,甚至门口的杂草也半条腿。

更不用说其他人了,十多年前家里盖了新房子,两年后逐渐装修,楼上两个房间几年前就装修好了。我之所以建造新房子,没有马上装修和搬进来,是因为我没钱,资金不足,无法一起建造房子和。正因为如此,很多家庭在乡下盖房子而没有装饰。两个堂兄弟也是。

有些人可能会问,既然没有钱,为什么不等着钱盖房子呢?这个问题很容易回答:为什么买房子需要抵押?有钱就一次性购买不好吗?有的时候是因为旧房子的建设不足,有的时候是受人行道的批准政策的限制,有的时候是因为商品问题,有的时候是因为停电等。这些理由,即使有的话,暂时还不足以从亲戚那里借款。勉强把房子盖好,有钱时再慢慢装饰。

当然,除了财政问题之外,还有另一个原因是建造房屋是为了让孩子结婚:如果装饰太老式,对一个不富裕的家庭来说意味着开支的增加。几年前,我们刚结婚的时候,我们刚刚装修了楼上的房间。我阿姨前一年还花了数万美元把整个楼上拆了,重新设计,改变原来的传统平面图,这样孩子们结婚时就可以住在那里了。

由于结婚问题,在农村地区为儿童建造新房子的现象十分普遍,如果政策允许的话,这些房子将提前建造。装饰可以高低起伏,设计空间也很大,必要时更适合现代人的需要。当然,仅仅在乡间别墅结婚是不够的,很多人会在县城买一栋房子,家乡的破烂房子不能“永远”翻新。有一个表兄,他的孩子今年刚考上军校,估计这所房子永远也不会安装。

综上所述,在农村地区建造新房屋而不进行整修或甚至搬进来是完全正常的。有的暂时不装修,有的可能十年不装修。短期不翻修的原因可能是缺乏资金,长期不翻修是暂时不需要的,农村地区的大多数新建筑都被认为是建筑,不管怎么做都是楼上不翻修的正常现象。你觉得呢?你想表达你的意见吗?whatdoyouthink,wouldyouliketosayyouropinion?

虽然在乡下建了很多房子,但根据竹入的理解,没有卫生设施的情况主要有三种:

有些人看着邻居盖新房子,觉得自己没有面子,不管有钱没钱,都会先开始工作。虽然农村建房费用较低,但大部分都使用旧的人行道,但要建成建筑面积约300平方米的三层建筑,主体费用将超过10万元。他们不在乎,即使借钱买红砖和水泥,只要主体完成,就可以了。至于装修,以后就有钱了。

有的人在镇上买了房子,在镇上开办了商店,他们的孩子在镇上上学。在乡下建房子的目的只是为了保住祖先的财产,他们不愿意把自己的房子给别人。房屋建造后的利用率并不重要。暂时不用搬,也不用装饰。只要这个地方有人居住,他们就没有时间和精力去照顾它。

在一些地方,在主要道路附近或旅游景点建造的房屋,基本上是由当地政府以牺牲农民为代价装饰的,即所谓的“穿衣服戴帽子”。作为地方政府,维护形象也是一种行为,但作为家庭主妇,既然有将来的音乐,为什么不等到那一天呢。

农村房屋建设后不会翻新,他们都有自己的理由或想法,因此很难对此作出评论。但是,房子的主体长期暴露于风和太阳之下,对主体结构的破坏仍然相当大。(文字/苗木)

问题分析:根据你到目前为止所描述的情况,我们的装饰中或多或少都含有生化物质,在这种情况下会对身体产生影响。

建议:在这种情况下。最好是三四个月后,如果是正常怀孕的话。基本上,影响相对较小。

农村的新房多久才可以入住?农村的新房如何才能尽快的入住?

一般来说,装饰可以在半年左右完成,也可能取决于个人意愿。

一般来说,装修前房子要花一两个月的时间才能完全干燥。

不会花太长时间,大概半年到一年左右,看看你是否有装修的资金。

农村盖两层楼100平左右明天开始扒房子多久可以盖好

在自制的房子里,首先要铺设电线、水管和其他电线,喷在内壁和外壁上,先铺设地砖,然后等到上个月才进行后续处理!

最好在施工时不要装饰,因为如果因为墙壁不干燥而刮破Kitt,刮胡刀漆就会脱落,家具也会发霉,层压地板最好等半年才能降温。

最好等到水泥干燥后再开始装饰,等一个冬天,否则你的墙会遇到麻烦~~~~

是的,这样我就可以装饰和建造我的房子!没关系的

在农村有不少房子建好后,却迟迟不装修,这是为何呢?

许多人会问什么时候能在乡下整修房子。这应该和房子的交货时间有关。最后,刚修复的生料建筑的混凝土墙还有些潮湿,需要干燥。只有干燥后才能涂掉颜色,墙壁的颜色不易破碎,形成霉菌。

如果是农村自建房屋,建议在装修前将其烘干半年左右,可以从基本的开始,例如先铺上室内瓷砖,然后根据房间的不同,在搬进来之前再计划一点家具,因为墙壁会把整栋房子都搬进自己封闭的房子里。房子的大部分面积都是建起来的,所以最好等到墙壁不再那么潮湿后再装饰。

关于农村房屋装饰,这里有一些提示你应该看看。

装修房子时,首先要考虑水电设备的布置。

因为我最熟悉房子的平面图以及房子各个部分的想法和创意,所以最好在装饰水电之前先给大家一个大致的概念,例如。b.每个家庭中每台家用电器的具体布置,涉及电缆的敷设和长度的设计,如果将来想改变房子的布局,可以在哪里进行修改,使电缆今后在室内移动家具时仍然方便使用,则需要考虑一点全局。

需要用质量更好的绝缘管道埋地下、墙壁和天花板。因为房子里会有孩子和老人,所以使用电线高度更方便、更安全的方式,与所选riser卡的设计有一定的关系。。

装修水电时,应尽最大努力提供建议,寻找专业人士进行设计和施工,以避免今后发生灾害。有这样的情况,孩子把手指插入火锅的插座时会受到电击,所以要注意安全问题。

尽量设置双开关和普通开关,因为更多的开关比较方便。例如,可以设置卧室旁边客厅的灯,因为大多数人进入卧室时忘记关客厅的灯。双向设置开关消除了关灯的麻烦,农村地区有很多老人住在家里,更多的开关也是对走路不太方便的老人非常方便的设置。

可以说厕所是人们最向往的地方。地面蒸汽厕所已经流行了一段时间。事实上,这不适合北方的家居装饰,因为附近的地面蒸汽厕所是地面,北方的冬天很冷。,直接导致许多厕所结冰,很多人不敢使用。厕所的卫生和连续性是非常重要的,因此选择好的厕所对于美好的生活来说是很有意义的。

农村地区自来水一直是在家打井的途径,但这直接导致水压差异,使得水不能正常使用,因此选择好的压力容器供应系统可以使用内压水箱非常重要。这不仅可以避免冬季管道由于水流不动而稍微冻结的问题,而且实现了水的自动控制。

你有这么多时间和建议来装饰农村房子吗?欢迎加入~

九鼎装饰酒吧自成立以来,该公司多次荣获建设部住宅建筑设计金奖、国家建筑工程(住宅装饰)奖和国家空间装饰设计奖竞赛银奖,获得其他主管部门20多项奖项,是国家住房装饰行业的优质服务诚信公司、国家优秀家居装饰公司、浙江省建筑装饰行业的100强公司、优秀室内装饰示范单位和著名品牌该公司总经理周国图安2004年被授予“国家建筑装饰行业杰出企业家”称号。在这样的降水中,装饰技术不会差。平均10万人。春天越来越好,毕竟天气不会变得太热。

有元州装饰、兴义装饰、东夷Risheng等。元州集团长期以来建立了独立的研究开发机构,将元州家居Furnishing博物馆、设计机构和制造厂作为管理服务中心,拥有十多个直接运营的分支机构和80多个特许机构服务网络复盖全国。元州集团自1997年成立以来,一直致力于通过设计、建设、产品、财务管理和服务相结合,建设和完善家纺产业链,创新始终是企业的发展理念,创造了差异化的核心竞争力。因此最好选择元州装饰。当你在乡下时,选择秋天。经过夏天而不是冬天,物体的热膨胀和收缩现象就会减少,这样装饰就可以更顺利了。

装饰公司包括叶芝峰、金螳螂、石创装饰、独木舟装饰等。我会选择金螳螂Iwouldchoosegoldmantis.金螳螂有10万平方米以上的木材加工、幕墙和石材生产设施。工业生产和装配确保了2009年奥运会(鸟巢)、国家大剧院、国家博物馆、人民大会堂常务委员会大厅、江苏馆、风景秀丽的梵蒂冈灵山宫殿、首都博物馆、虹桥中心、中国石油大厦、凤凰国际媒体中心、银河SOHO等重点项目以及洲际、万豪、希尔顿、喜来登、威斯汀、凯悦等国际知名酒店管理团体项目的质量、环保、施工时间等10块可以装饰得很漂亮。您可以选择春季或秋季,这有助于避免物体的热膨胀和收缩问题。

一楼的客厅,二楼的卧室,风格可以自然清新。庭院地板的固化可以缓解底层的卫生问题。你可以做些园艺,摆些花草,放两张休闲椅子。事实上,乡间别墅是最好的,你可以做一个小风格。大片紫色的灯光平台上复盖着地面上的圆形蓝色地毯,可以在可照明墙壁的角落放置一套Softseat沙发。颜色不应该太亮。建议天蓝色值很高。装修期间会有很多问题。如果不是换水循环的话,应该不是很贵吧。一定要把密封做好,埋好管线。由于正规企业一旦出现问题就有担保,如果路边有问题就可以修理,我在哪里找得到,也不知道正规企业的人工作如何进行了很长时间,分工比较明确,价格取决于个人预算,因为购买物品的价格各不相同。

盖好房子多久可以干透盖房子怎么看风水

许多农村人改善经济条件后,通常会选择建造新房子来改善他们的生活环境。但是,很多人会有一个问题,那栋房子要花多长时间好呢?如果你赶时间,你能马上装饰一下吗?自建农村房屋的主体建成后,实际上因房屋结构而异。一般来说,砖混结构的工期短于框架的工期。接下来让我们详细讨论一下。

砖混结构通常可在半个月内修复。由于砖-混凝土结构是由墙支撑的,所以现场有很多湿工作,所以墙中包含的水分不易蒸发,容易产生水分。因此,一般来说,用砖混结构建造房屋后必须等待墙壁干燥后才能进行装修。那么,如果墙壁含有水分会怎样呢?如果墙上水分太多,气体墙就会干燥撕裂。

带框架结构的房屋的重量完全由框架承担,墙代表了外壳的功能。房屋主体用框架结构建成后,装饰起来至少需要一个月的时间,混凝土凝固大约需要一个月的时间。月,如果不着急的话,最好是一两个月。

事实上,房子建成后,不要急于装饰,应该干燥一段时间,通常3个月比较合适。但是,如果是夏天这样的炎热季节,时间也可以相应缩短,但是如果出现霉菌和雨,时间应该会更长。

以下是良好日常绘图的推荐时间。

建筑面积:543.9平方米

编号#1。避免材料夏季湿度较高,一些容易吸收水分的材料,如木材和石膏纸板,在运输或贮存过程中处理不当,容易受潮,蒸板会发霉。当材料中水分蒸发后,板中的木箱和木制器具逐渐在空气中干燥时,容易发生裂缝和变形,也会影响其他材料。例如,由于板的收缩系数大于石膏的收缩系数,因此石膏板的形状直接导致石膏天花板破裂,容易导致装饰质量受损。为了防止材料受潮,应将材料存放在室内通风干燥的地方,远离窗户和水源。公寓通风环境好,有存放材料的地方,就可以买到早期使用的防潮材料。注意材料的堆积和存放:半成品木材、木地板或刚织好的家具,不要急于在阳光照射下取得成功,应保存在通风干燥的地方进行自然干燥,否则材料不仅容易变形和撕裂,而且会影响施工质量。。储存在仓库里的材料一般都是湿的,是在家里买的,用来通风干燥,这样可以最大限度地提高材料的质量。关门了

1.铺设地砖和墙地砖前,炉底层不应太干燥。一般来说,处理前应先浇上水,保持大约半小时的作用,然后再用水泥砂浆确保牢固的粘结。因为材料比平时干燥,所以需要浸泡在水中的地砖和陶瓷砖等材料的浸泡时间应该延长,使其完全处于饱和状态。这样,用水泥黏附瓦片时就不会因吸水不足而腐蚀和脱落。2.对画家来说,工作是困难的:雨天炎热,油漆过后慢慢干燥,颜色吸收空气中的水分后,就会产生雾状层。因此,在雨天施工时门窗都不能打开,增加了电热器以提高室内干燥程度。此外,不允许在雾中施工。夏季施工中,分离剂应在剥离刮刀体之前涂上油漆,以防止碱性墙体物质渗入乳胶漆。夏天很闷热,装饰也有发烫时乳胶漆发霉臭的问题,因为它干得很慢。工程中,基层草坪的干燥处理应做得很好,墙体应进行三至四次围护后才可油漆。应用每个基茨后,干燥时间应尽可能长,通风良好,空间湿度应尽可能降低。当Kitt不完全干燥时,会反复涂上Kitt或颜色以包含太多水分,墙会“出汗”甚至撕裂大片区域。2.确保水泥得到适当的维护和保养,每三、五天补充一次水进行维护,以避免裂缝。如果水泥刚挤在地板上,则在铺设地板之前必须干燥。如果是第一层,最好在铺设地面之前用防水涂料将其清除一次。施工前,应阅读粘合剂、粘合剂、颜色等所有化学品的说明书,并确保遵守说明书中描述的温度和环境,以确保化学品质量的稳定性。装饰后,会有各种气味不会溶解,影响人们的健康。建议再放几盆绿色植物或者放在屋里

编号#1。建房后要花多长时间整修自建的乡间别墅?

对于在传统湿作业中建造的农村自建房屋,只有在墙壁干燥、混凝土强度达到标准后,主体才能在施工后进行装饰。一般需要1-2个月。农村自建房屋是通过新的干工程建造的,一般可以在主体一周后建成后装饰。

2.农村自建房屋砌体工程的施工要点是什么?

1.所选砖的强度必须符合要求,试着送去检验部门检验后方可使用。

2.端墙必须是240mm厚的实体墙(砖墙),空的端墙不能用作端墙。

3)为了保证砌体的质量,严禁在墙上干燥砖,应采用统一的分组方法。砖砌体水平砂浆间距的丰度不应低于80%(即砖与砂浆之间的接触面);砌体垂直缝的砂浆应使用。它必须是满的,灰浆的厚度控制在8~12mm。

4.砖砌体的角点或交点处应同时创建砖砌体;如果不能同时进行砖砌体,则应保持斜窗(台阶式窗扇)原地不动,严禁将该位置分割为两个单独的构件(如果在此处设置)。除结构柱外),垂直墙和水平墙之间没有可靠的连接,因此墙可能会开裂甚至倒塌。

农村自建房屋砌体施工要点是什么?

5.在支撑柱或无支撑柱的墙的角点或交点处,应沿墙高每隔500mm安装墙定位点(不少于2ф6钢筋),且锚定柱的长度应不少于两面墙的1米。

6.严禁在砌体后在结构砖砌体上开水平槽,或随意在墙上钻孔。

7.砌体砂浆应按照规定比例施工,并应机械搅拌。使用过程中不应随意添加水。必须在一定时间内(在砂浆第一次结扎之前)消耗掉,流动性不超过2小时,严禁用渣灰代替石灰糊,严禁用石头代替沙子。

8.门窗组合的厚度应符合要求。墙两侧的窗台长度不应小于250mm,窗台底部应进行吸力处理。如果使用加强砖砌法,底部钢筋直径应为6~8mm。两端问题至少240mm进入墙内,两端钢筋必须插上,钢筋不少于3根,强度不低于M5水泥砂浆质量。

9.对于两端没有连接到其他砖石结构的整体墙(例如,b.两端的支承柱,但支承柱没有浇筑,砌体高度不应超过支架的一级,如有必要,应采取临时稳定措施,以免受外力的影响(例如使强风等)倒塌。

10.建筑入口临时洞口宽度不应大于900mm,高度不应大于1.8米,应在此处设置落差。

11.阻挡外墙的脚和眼睛应密不可分,以免水渗入外墙。

近年来,越来越多的农村人开始新建房屋。村里的房子是去年开始的房子。说到农村的大部分自建房屋,要花多长时间?装修?事实上,这主要取决于个人是否具备一定的装饰经济能力,毕竟除了简单的批砂浆外,还要刮刮板、铺设瓷砖、喷涂防水涂料等。,更贵的上衣已经准备好晾干了,模板可以拆下来,装饰也可以开始,至少需要一个月的时间。如果不着急装饰的话,最好干一个夏天,或者半年后装饰起来比较好。

相州小凯家是南方的一个沿海村庄。近年来,更多的人在这里建起了新房子,由于大海,他们害怕海风和海水侵蚀,所以建完房子后,至少像z那样简单的装饰,而不是像家乡小蔡那样建房子,可以通过安装门窗、铺地板、获得水和电来生活。这里的房子一般都是修补好的,涂上防水涂料。

农村地区大部分自建房屋一般意味着屋顶已经完工。实际上,给建筑物的屋顶浇水后,要除去装饰用的围巾至少需要一个月的时间。一般来说,通常在一个半月到两个月内拆除围巾。冬天太阳少,天气冷。通常需要两个多月才能把围巾脱掉。如果卸下围巾太早,恐怕建筑物的屋顶形状不好,影响了森林和安全。

现在许多农村地区都住在旧房子里,房子的墙壁倒塌了。如果您要重新安装它,我们需要一些相关知识,因为它涉及以下内容:所以我建议你先看看建造房屋要花多长时间才能脱困,你要知道具体的时间,之后才能践踏它,还要怎样建造房屋才能看清风水的方法。

一栋房子要多长时间才会干?g

彩色底漆、稀释剂、颜料(填料)可能含有甲苯、二甲苯、橡胶水等挥发性毒素,涂料表面3个月内可能会完全挥发。可以留下来。装饰过程中使用的胶水、木板和其他材料可能含有甲醛等有毒化学物质。根据专家的研究结果,一般需要3个月到15年才会蒸发。为了搬进来必须这样做。最好让它在装修完成后大约3个月干燥。相当不错。老年人、孕妇和儿童(5岁以下)应在家里受到关注。

严格来说,这些房屋很可能是非法建筑,如果国家征用它们,就不应该给予赔偿。但是,如果是有关组织的一些滥权行为造成的历史问题,而且没有得到处理,有时也可以给予适当的赔偿。但在拆除非国家利益时,很多事情都很复杂,很难说,水很深。

房屋建筑应如何注意风水?

在我国,土地属于国家和农村集体,所以没有办法购买土地。农村住宅用地是通过“分配”获得的,通常在符合条件时是免费的。不符合取得农舍所有权的申请条件,通常通过赠送礼物、寻找关系、打开后门等方式获得农舍所有权,并有土地使用权证书和房地产证书。房屋的这一部分有时统称为“小产权屋”。

1.建房子时,首先要注意房子的地址。在选择地点时,一定要注意房子不要指向十字路口。很多人喜欢十字路口的房子展示建造房子的样子。正因为如此,出门方便,但却无形中违背了风水的大禁忌。这样的房屋状况可能会影响长寿者的精神态度和健康状况,也可能会减少他们的财富,更糟的是会发生破产等不好的事情。

2.建房子时,要注意不要把房子建到谷口口的河口。这是风水很不好的事情,很容易受到一些不好的影响。

当被问及房子干燥需要多长时间时,我们在上面为你写了相应的答案:建造房屋时,所有必需的建筑材料都含有甲醛,作为人体的物理证据,因此如果不干燥,就不可能生活在里面。

农村自建毛坯房要晾晒多久才能装修?

主要取决于你住的地方。一线城市不仅劳动力成本高。材料成本也很高。在正常情况下。简单的装饰每平方米花费4到500美元。基础估算,建筑面积*140(艺术和辅助材料)主要材料取决于您选择哪种类型!大约4万左右(中等主要材料)!简单的话超过四千或五千个左右!

我要回帖

更多关于 冬天人呼出的白气是什么物态变化 的文章

 

随机推荐