n27故障代码怎么消除

在SINUMERIK 802D sl系统维修中,我们西门子维修工程师总结了一些关于这方面的问题,例如进入不了系统,进度条走到一半,黑屏,花屏,白屏,通讯连不上等以下实例仅供西门子用户参考;另外,如果贵公司西门子802D数控系统出现故障,可以及时 李工。 

1、802D开机进入不了系统,进度条走到一半,数码管显示1 3

  A:DRAM核对无误后,依次按下列键:

  (2) 水平左2键

  如执行上述操作仍黑屏,说明硬件有问题.

  一般都能启动,故障电容失效,系统程序丢,恢复至工厂启动设置后解决。

  黑屏:高压无,高压逆变器损坏,灯管坏,系统不启动,显示1 3,主板坏。

    通讯连不上:DP通讯中断,通讯输入站信号中断,系统接口本身损坏。键盘和屏的通讯。

    按键失灵:按键全部失灵,按键个别失灵,更换即可

2、14092报警:通道1程序段轴A1轴类型错误;

  定义轴A1为旋转轴

  若编程为A=10,则出现10492报警

  3、按"增量"键,主轴停旋;

  将PLC中控制主轴增量设定的接口信号(VB380X0005)删除.

  4、MDI方式下在启动,主轴不旋动;

  一种是先用“复位”键,将主轴停止后,再换到JOG方式移动工作台。另一种方法是修改PLC,增加如下:

  在手动V转到MDI或自动方式时,复位信号V置位,延时100ms后,复位信号V复位。

  将参数MD13070[0]改成8000后,重新启动系统。

  6、系统出现等定位监控报警;

  这是因为主轴处于定位控制方式,而PLC处理时,只考虑当速度控制方式,主轴静止,移动键信号V380X0004.6和V380X0004.7为零时,激活M138.1,此时M138.1将取消主轴伺服使能V380X0002.1,因此需要增加位置环生效信号V390X0001.5为1时,不取消主轴伺服使能V380X0002.1。

  7、802D如何在屏幕上编报报警文本;

  (1)将标准PLC子程序库中的报警文本用*语言传入802D系统。

  (2)在屏幕上编辑。按SYSTEM键,再按PLC软键。按PLC文本软键,按上下键找到要编辑的报警号,按Tab键可以编辑。按insert键可以插入光标,按ALT+S组合键,可以拼音输入中文。

  8、802D特殊功能参数;

  P378:PLC程序的显示:

  设1表示在专家级下

  9、64个用户报警信息是从那个版本开始有的?

  10、用户信息画面和用户开机画面是否在802D中使用?

  802D可以设计开机画面,但需要费用,请通过西门子销售代表与西门子(南京)数控有限公司的开发部孟尔平.

  用户信息画面,目前尚未开放

  11、802D用于磨床和电火花加工机床时是否要有其软件或特他的补偿殊工艺软件支持?

  802D是为车床和钻铣床设定.系统没有特殊选件.是否可以用于磨床和电火花加工机床,应由您根据机床的控制工艺而定.

  12、M代码不能识别;

  分组后的M代码,在M代码的动态和静态代码区域都有输出.M代码分组请参考<802D功能说明>.

  13、NCK如何知道M代码已执行完毕?是否PLC要给NCK一个回答信号?

  NCK只输出M代码信号,并不需要PLC应答M代码完成信号.辅助功能是用PLC完成的

  14、要使S,T,D,H代码也能被搜索,是否要进行辅助功能分组?

  辅助功能的分组已在初始化时自动完成,如果使用系统提供的初始化文件对系统进行初始化.就可实现你所提到的功能.初始化的过程已经初始化文件的路径请参考<<802D简明调试手册>>.搜索时按带计算搜索.

  15、那该如何将V390x/2设定齿轮级改变为需要的齿轮级来进行启动换挡和换挡到位时的比较判断呢?

  请参考下一个问题的回答

  16、不知如何告别NCK当前的主轴转速设定值是多少;

  手动换挡举例(第三轴为主轴):

  (1)条件:主轴参数MD35010=1-主轴换档使能

  (2)接受手动换档命令,利用PLC程序控制换档.换档完成后.

  (3)将需要换的档位代码写入V~V

  (4)然后向NCK发出换档完成信号:V=1,延时(2个PLC周期)后,V=0.这时,实际档位回显示在加工画面上.

  (5)注意:系统zui多支持5档变速

  17、当用选择开关手动换挡时不知如何告知NCK当前的主轴速度设定值;

  普通交流主轴电机,或叫开关控制主轴的换档不需要通知NCK.在系统设置时,可将主轴取消(车床:通道参数MD,铣床通道参数MD)

  注意:对于普通交流电机的主轴,许多固定循环不能使用.

  18、螺距补偿方面的问题;

  19、方向间隙补偿是在螺距补偿之前先补进去还是和螺距补偿一起补进去;

  数控机床是一个电机一体化的精密加工设备.一个高精度的数控机床,取决于机械系统的精度.补偿只是减小误差的手段之一.行程8米的数控机床的运行环境是否在恒温车间?如何不是恒温车间,温度变化对精度的影响有多大?所以在承担改造项目时,先要请求机械专家对机械状况进行评估.将所能达到的精度写在合同上.否则在改造之后在讨论精度.双方很容易产生矛盾

  (1)通过WNPCIN将系统内刀具数据,R参数,零点偏置传出备份

  (2)将附件中文件通过WINPCIN以二进制格式传入,802D系统(此文件只用于802D(V2.1))

  (3)将备份的刀具数据,R参数,零点偏置传入系统用户变量便恢复了.

  变量定义文件说明:

  1)同一版本车床版与铣床版相同.

  变量定义文件制作说明:

  在SinuCom ARC软件(西门子系统调试软件)将工具盒初始化文件打开保留DEF.DIR目录和跟目录下NITIAL.INI文件,其他全部删除,将INITIAL.INI文件中与用户变量无关部分删除,关闭SinuCon ARC软件,提示:选择YES:输入文件名,存盘,制作结束.

  (1)软件中相关的参数设置如下:

  (2)系统中相关的参数设置如下:

  STEP 7的连接打开

  (3)检查计算机与系统的通讯波特率,两个应该一致

  (4)检查您所选中的CPU类型与实际的类型是否一致

  22、802D轴不动问题;

  20700参数关掉了,后来查了的确是OB1里面的一个使能没有设

  23、主轴缓慢转动如何解决?

  通过修改MD4010参数故障解决

  24、作802D螺距补偿时,将补偿数据传入机床老是出现数据保护报警,补偿后无任何效果;

  有两种方法是补偿生效:

  (1)在传输之前,设置MD32700=0,将补偿文件传出,然后测量并记录,之后再将文件以原来的路径传会系统,将MD32700设为1,返回参考点,补偿值即生效.

  (2)在传输之前,设置MD32700=0,将补偿文件传出,然后测量并记录,之后将文件以加工程序的路径传回系统中,然后执行,补偿值就自动被写入系统中,设置MD32700=1,进给轴回参考点,即生效.

  (1)使用SinuCom ARC为RENISHAW提供的测量周期定义用户全程变量:

  (2)改变802D原来的测量周期:

  (3)由于测量循环是为810D/840D设计的,802D没有这些系统变量:

  此变量只用于刀具测量,不影响工件测量系统测量.

  经RENISHAW确认,此类型的测头不使用此变量.

  故测量循环修改如下:

  (4)测试探头,OK

  26、802D系统输出不正常;

  802D系统如果优良的24V电源,应将他们的零连接在一起.否则输出不正常.

  27、802D系统出现乱码;

  重新传输与系统版本一致的第二语言版本,并用此版本的语言编辑报警文本,即可解决问题

  28、如何设定旋转轴(模态轴)按照zui短路径旋转?

  旋转轴(模态轴)按照zui短路径旋转:MD

  29、主轴电机按下复位键停止后,有很大的噪音;

  减小位置环增益或取消优化参数,声音消除

  31、25000报警:编码器找不到;

  (1)611U的890维护参数改为1,默认值是0.

  (2)更换编码器反馈电缆

  检查PLC,调换继电器,可以将时间从200ms~300ms延迟

  控制导入后,显示应该是一个小写的"b"(由德语单词-betriebsbereit-(操作准备好))

  Siemens IT-solution DNC NT-2000可以识别这样的申请,并进行管理.使用者可以比较容易的发送指令,包括从外部获取(DNC模式)或从机器内部读取.

  使用DNC NT-2000对话功能,可以不需要操作PC直接从机器进行数据转换.操作者可以向PC发送指令,指令中包含目录或部分程序的请求.转入"读取"模式,稍后将自动从PC获取所需程序.同样方法,也可以向PC传送程序.

  35、要注意的技术问题;

  (2)对于类似主轴的802D base line.应多设一个如下的数据:

  36、802D中试车数据不能传入;

  若系统版本与试车数据的版本不同则不能传入。 

1 西门子数控系统装调与维修
一、西门子数控系统组成 西门子数控系统主要包括:控制及显示单元、PLC 输入/输出单元(PP)、PROFIBUS 总线单元、伺服驱动单元、伺服电机等部分。
二、西门子数控系统的发展历程
1. SINUMERIK 802S/C 系统 SINUMERIK 802S/C 系统专门为低端数控机床市场而开发的经济型CNC 控制系统。802S/C 两个系统具有同样的显示器,操作面板,数控功能,PLC 编程方法等,所不同的只是SINUMERIK 802S 带有步进驱动系统,控制步进电机,可带3 个步进驱动轴及一个±10V 模拟伺服主轴; SINUMERIK 802C 带有伺服驱动系统,它采用传统的模拟伺服±10V 接口,zui多可带3 个伺服驱动轴及一个伺服主轴。
2. SINUMERIK 802D 系统 该系统属于中低档系统,其特点是:全数字驱动,中文系统,结构简单(通过PROFIBUS 连接系统面板、I/O 模块和伺服驱动系统),调试方便。具有免维护性能的SINUMERIK 802D 核心部件-控制面板单元(PCU)具有CNC、PLC、人机界面和通讯等功能,集成的PC 硬件可使用户非常容易地将控制系统安装在机床上。
3.SINUMERIK 840D/810D/840Di 系统 840D/810D 是几乎同时推出的,具有非常高的系统一致性,显示/操作面板、机床操作面板、S7-300PLC、输入/输出模块、PLC 编程语言、数控系统操作、工件程序编程、参数设定、诊断、伺服驱动等许多部件均相同。 SINUMERIK 810D 是840D 的CNC 和驱动控制集成型,SINUMERIK 810D 三、西门子交流驱动系统
1. SIMODRIVE611A:模拟式伺服,配合1FT5 系列进给驱动电机(600V)和1PH7 主轴电机, 可控制主轴,进给轴,及普通异步电机。
3. SIMODRIVE 611U:通用型伺服,可接收模拟信号或数字信号(PROFIBUS),可以进行位置控制、速度控制及转矩控制。配合1FT6/1FK6 和1PH7 电机,是理想的驱动系统解决方案之一。
一、连接总图及各个功能部件功能、接口介绍 数控单元(PCU)中集成了人机界面、数控运算和可编程控制系统(PLC)三个功能软件。 2 与之配套的有:数控编程键盘、手轮、机床控制面板、数字量输入输出模块以及伺服驱动系统。
1、802D 基本组件及功能介绍:
1.系统控制及显示单元(PCU):系统单元与显示单元合为一体,既紧凑又方便连接。 此单元为核心单元有一块486工控机作主控CPU,其负责数控运算、界面管理、PLC逻辑运算等。其显示单元为一10.4吋真彩液晶显示屏(OP),与键盘输入单元组成人机界面。 该单元与系统其他单元间的通讯采用 PROFIBUS 现场总线,另有2个RS232接口与外界通讯。
3.PROFIBUS 总线单元:由PROFIBUS子模块、各单元上相应的PROFIBUS接口以及 PROFIBUS总线电缆组成。PROFIBUS 总线连接时要求各接点进出方向正确,两根线不交叉且连接可靠,屏蔽接牢。各接点插头上的设置开关严格遵循终端为“ON”,中间各接点为“OFF” 的原则。
4.SIMODIVE611U 数字伺服驱动单元:由电源模块、功率模块、611U控制模块组成。其中电源模块负责将380V交流电转换成600V直流母线电压。
1. 数控系统供电:1.数控系统采用24V 直流供电,要选择好直流稳压电源的容量。
2.数控系统中需要直流24V 供电部件有:数控系统和键盘、机床控制面板、数字输入输出模块等。
3.尽可能采用单独的24V DC 电源为数字输出外部供电。
4.驱动电源供电 驱动电源模块将三相交流进线电源转化为600V 直流,并通过直流母线为功率模块供电,电源模块中没有制动电阻,采用向电网馈电方式制动,必须对其上电与断电的时序进行控制。为了保证驱动器就绪信号有效,端子NS1 与NS2 必须短接。
5.接地.数控系统的电源共地连接指24V 直流电源的0V 与保护地PE 连接.
6.需将电动机的动力电缆的屏蔽层与驱动器的屏蔽连接架连接,或将伺服电动机电缆的屏蔽网与接地体保持良好接触。
四、部件连接,按照图纸要求,完成部件连接。
五、连接操作注意事项 通电前,要认真检查模块的接线,确保连接正确无误。 实验内容:
1.802D的各部件的正确连接
2.了解PROFIBUS现场总线的连接要点 6 实训练习 实验步骤: a.
③PCU 通过X8 与电源相连接;
⑤PCU 通过X10 与键盘连接;
⑩611 电源模块通过直流母线给功率模块供电;
b.实验台上的线路连接;
c. 通电前的线路检查 通电前,首先测量各电源电压是否正常。 ·用万用表ACV 档测量AC380V 是否正常:断开各变压器次级,用万用表ACV 档测量各次级电压是否正常,如正常将电路恢复。 ·用万用表DCV 档测量开关电源输出电压是否正常(DC24V):断开DC24V 输出端,给开关电源供电,用万用表DCV 档测量其电压,如正常即可进行下一步。 ·断开电源,用万用表电阻档测量各电源输出端对地是否短路。 ·按图纸要求将电路恢复。
1、802D 系统由那些部分组成?各部分分别起什么作用?
2、数控系统内置可编程控制器起什么作用
单元三 西门子PLC 应用编程
一、 西门子PLC 应用程序设计规范
1. PLC 应用程序的模块化和文档化
2. PLC 应用程序的版本管理
3. PLC 基本指令说明 1) PLC 编程语言Micro/Win 的基本操作符号 2) PLC 基本指令说明:位逻辑指令、整数算术运算指令、比较指令、计数计时指令等。
二、西门子PLC 编程工具介绍
三、西门子PLC 软件编程 PLC 应用程序采用主程序OB1 和子程序SBR 结构。一个PLC 应用程序程序由许多PLC 梯形图网络构成。通常将隶属于同一功能的网络集成到一起构成一个PLC 子程序。 其中主程序OB1 起到组织作用,来调用各种功能的子程序。子程序SBR 来完成各个功能。并由主程序来调用。
1、主程序(MAIN)结构分析
2、子程序结构分析 四、西门子PLC 程序传送(下载) PLC 程序的下载与上载通过系统和 PC 机上的RS232 接口进行的(注意:在作PLC 传输时,请一定将系统上STEP7 连接激活,使其变成有效,否则会传输失败)。
1、在计算机与数控系统断电的情况下,将RS232 电缆与802D PCU 模块上的串行口(X6)以及计算机的COM1 口相连;然后打开计算机与802D。
3、点击 “Done load”菜单,下载程序,此间需使PLC 停止运行。 当计算机侧出现“Done load was successful”时,下载结束。点击“RUN”菜单,重新运行PLC。 8 单元四 基本控制逻辑的实现
一、伺服驱动器使能控制 为了保证数控系统与伺服驱动系统的安全可靠运行,其中有许多使能控制信号,只有当所有的使能条件全部满足后,伺服电机与伺服主轴才能工作。
1.急停控制:其目的是在紧急情况下,使机床上所有运动部件制动,并在zui短的时间内停止。
2.限位控制:限位控制也是数控机床的一个基本安全功能。可分为:硬限位、软限位,其中硬限位是数控机床的外部安全措施,而软限位则是数控系统的内部安全功能。加工区域限制属于另一种形式上的软限位。
三、机床面板基本操作功能控制
1.进给倍率和主轴倍率:在机床控制面板上的倍率选择开关用于进给轴或主轴的速度修调。通常采用编码式旋转波段开关作为倍率选择开关。其编码方式有:格林码或二进制码两种。
2.电子手轮:利用电子手轮可在手动方式下移动坐标轴,进行工具原点和刀具参数的设定,手轮每一刻度称为1 个增量,其硬件接口采用RS-422 标准的差分协议。
3.进给轴的手动控制:手动移动坐标轴时,既可以采用连续点动方式,也可以采用增量点动方式。
4.程序运行控制选项:数控系统均配备了零件程序运行的控制选项,这些选项既可通过人机界面的选择窗口激活,也可通过机床控制面板上的选择键激活。
1.电动刀架控制原理:数控系统发出换刀信号,刀架电机正转继电器动作,电机正转,通过减速机构和升降机构将上刀体上升至一定位置,离合盘起作用,带动上刀体旋转到所选择刀位,发讯盘发出刀位信号,刀架电机反转继电器动作,电机反转,完成初定位后上刀体下降,齿牙盘啮合,完成定位,并通过升降机构锁紧刀架。
2.电动刀架设定:电动刀架可为四或六工位(即刀架上可装四或六把刀具),机床数据MD14510[20]所设定的数据应与刀架工位相吻合。每把刀具都有一固定刀号,通过霍尔开关进行到位检测。到位信号经故障设置引至I/O 演示板下方的接插件上。刀架电机顺时针旋转时为选刀过程,逆时针旋转时为锁紧过程,锁紧时间由机床数据MD14510[22]决定(一般根据具体刀架,可设为1~1.6S 左右)。
2. 电动刀架PLC 控制程序:梯形图程序参见多媒体课件。
9 单元五 西门子数控系统参数
1.机床数据是数控系统与机床以及伺服驱动之间匹配的媒介。
2.机床数据是数控系统功能管理和开放的钥匙。
3.机床数据是机床动态特性的调节阀门。
4.机床数据为PLC 逻辑控制提供灵活的方式。
二、机床参数分类与设定
2.轴机床数据 主要是与机床各运行轴相关的机械电气参数。 1)机床进给轴及相关机床数据; 2)机床主轴及相关机床数据。
3.PLC 机床数据 与PLC 相关的机床数据。
5.其他机床数据 显示机床数据。 单元六 西门子数控系统的数据保护 SINUMERIC 802D 系统配备了32M 静态存储器SRAM 与16M 高速闪存FLASH ROM 两种存储器,静态存储器区存放工作数据(可修改),高速闪存区存放固定数据,通常作为数据备份区,以及存放系统程序。
一、 西门子802D 数控系统数据存储方法
二、西门子802D 数控系统两种起动方法
2. 热启动 操作面板选择。
三、西门子802D 数控系统三种起动方法
1.方式0:正常上电启动。
2.方式1:缺省值上电启动。
3.方式2:按存储数据上电启动。
1.机内存储 机内存储即将静态存储器SRAM 区已修改过的有用数据存放到高速闪存 FLASH ROM 区保存。通常系统断电后,SRAM 区的数据由高能电容C 上的电压进行保持,对于长期不通电的机床,SRAM 区的数据将丢失。当重新上电时,系统启动过程中自动调用备份数据区上一次存储的机床数据,若没有做过数据存储则在启动过程中自动调用出厂数据。机内存储即数据存储功能是一种不需任何工具的方便快速的数据保护方法


此蓝色背景错误信息画面一般简称为“蓝屏(Blue Screen)”或“停止屏(Stop Error Screen)”,它可能会长时间停留在显示屏;也可能会在短时间显示之后自动重新启动计算机。

“ 蓝屏”故障发生后是否自动重新启动计算机取决于“启动与故障恢复”设置。您可以在“控制面板”中打开“系统”属性,切换至“高级”选项卡(如果是 Windows Vista及Windows 7,请在“系统”属性左上方的工具栏中选择“高级系统设置”,确认用户帐户控制(UAC)安全提示,然后再切换至“高级 ”选项卡),在“高级”选项卡中打开“启动与故障恢复”。

方法1:通过“蓝屏”错误信息提供的故障代码(Technical Information)排查


“蓝屏”故障信息会在屏幕的底部显示此蓝屏的故障代码(Technical Information),代码的格式一般为0x000000XX,例如0x0000000A、0x等。每种不同的代码均代表不同类型的 故障。您可以以故障代码为关键词在Microsoft知识库(KB) () 、)中搜索“蓝屏”故障的相关


为了便于排查“蓝屏”故障的原因,Windows提供了在“蓝屏”故障发生时自动将内存数据保存为内存转储文件(Crash Dump File)的功能,以便您通过分析内存转储文件排查“蓝屏”故障原因。


您可以在“控制面板”中打开“系统”属性,切换至“高级”选项卡(如果是Windows Vista及以上版本的Windows请在左上方的工具栏中选择“高级系统设置”,确认用户帐户控制(UAC)安全提示,然后再切换至“高级”选项卡), 在“高级”选项卡中打开“启动与故障恢复”。您可以在“启动与故障恢复”选项中找到“写入调试信息”的下拉菜单,在下拉菜单中将“无”修改为“小内存转储 (64KB)”、“核心内存转储”或“完全内存转储”,即可在发生“蓝屏”故障时自动保存内存转储文件。

内存转储文件是一种扩展名为 .DMP 的文件。其中,“小内存转储”文件保存在 WindowsMinidump 文件夹、文件大小为 64KB,它只记录发生“蓝屏”故障时的关键信息;“核心内存转储”与“完全内存转储”文件则保存在 Windows 文件夹中,文件名为 )搜索有没有更新版本的主板BIOS。如果有的话,请尝 试升级主板BIOS到最新版本;如果没有更新版本的主板BIOS,请暂时禁用ACPI高级电源选项。


故障分析 0x000000BE错误表示硬件设备的驱动程序试图向只读内存错误地写入数据。这个错误一般是因为硬件设备驱动程序存在BUG或安装不正确引起的。如果 遇到0x000000BE错误,建议检查一下最近有没有安装或者升级过任何硬件设备驱动程序、BIOS及Firmware。如果有的话,请将最近更新过的 驱动程序、BIOS及Firmware逐一还原,看看问题能否解决。


故障分析 0x错误表示内核程序或硬件设备的驱动程序试图进行错误的内存操作。这个错误一般是因为应用软件或硬件设备驱动程序存在BUG引起的。


如果遇到0x错误,建议首先检查一下最近有没有安装新的应用软件或硬件设备驱动程序。如果有的话,请将最近安装过的应 用软件或驱动程序逐一卸载,看看问题能否解决;其次请使用“替换法”检测计算机的内存及主板是否工作正常。


故障分析 0x 错误表示硬件设备的驱动程序遇到了问题。这个错误一般是因为硬件设备驱动程序存在BUG或安装不正确引起的。如果遇到0x错误,建议检查 一下完整的蓝屏故障提示,看看有没有提到引起错误的具体是哪个文件,如果在蓝屏故障提示中看到某驱动程序的文件名,则表示相应的驱动程序存在BUG或安装 不正确。例如,假设引起0x蓝屏故障的文件名为NV4.SYS,则可能是nVIDIA Geforce显卡驱动程序引起的问题;假设引起0x蓝屏故障的文件名为ACPI.SYS,则可能是ACPI高级电源选项驱动程序引起的 问题,等等。


故障分析 0x000000EA错误表示显示驱动程序遇到了问题。这个错误一般是因为显卡或显示器的驱动程序存在BUG或安装不正确引起的。如果遇到 0x000000EA错误,建议在Windows中重新安装显卡及显示器驱动程序,看看问题能否解决;如果故障依旧,请使用“替换法”检测计算机的显卡、 显示器及主板的PCIE或AGP接口是否工作正常。


故障分析 0x000000ED错误表示磁盘驱动器遇到了问题。这个错误一般是因为硬盘存在磁盘错误或文件错误,硬盘数据线或电源线接触不良或与硬盘的规格不符等原 因引起的。如果遇到0x000000ED错误,建议首先执行磁盘扫描程序对所有磁盘驱动器进行全面检测,看看磁盘驱动器是否存在磁盘错误或文件错误;其次 请使用“替换法”检测计算机的硬盘、硬盘数据线及电源线是否工作正常,硬盘的数据线及电源线是否符合硬盘的规格。


故障分析 0x错误表示Windows检测到内核层出现了中断风暴(Interrupt Storm),例如某硬件设备在完成操作之后未能释放其占用的中断。这个错误一般是因为硬件设备驱动程序存在BUG引起的。如果遇到0x 错误,建议检查一下最近有没有安装或升级过任何硬件设备驱动程序、BIOS及Firmware。如果有的话,请将最近更新过的驱动程序、BIOS及 Firmware逐一还原,看看问题能否解决。


  故障分析 0xC0000135错误表示Windows无法定位所需的。DLL动态链接库文件。这个错误一般是因为Windows的系统文件受到了损坏或丢失,或 Windows注册表受到了损坏引起的。


如果遇到0xC0000135错误,建议检查一下完整的蓝屏故障提示,看看有没有提到引起错误的具体是哪个文件,如果在蓝屏故障提示中 看到某个 Windows系统文件的名称,则表示这个系统文件可能已经受到了损坏或丢失,请尝试手动修复系统文件;如果蓝屏故障提示中没有显示Windows系统文 件的名称,则可能是Windows注册表受到了损坏,请检查一下最近有没有对Windows注册表进行了错误的修改,如果以前曾经备份过注册表,请尝试恢 复Windows注册表,如果没有备份过注册表,请重新安装Windows。


故障分析 0xC000021A错误表示用户模式子系统有所损坏,例如 WINLOGON或客户服务器运行时子系统(CSRSS)。这个错误一般是因为Windows的系统文件受到了损坏或丢失,或者Windows的安装文件 夹被设置了错误的访问权限等原因引起的。


如果遇到0xC000021A错误,建议尝试以“最后一次正确的配置”方式启动 Windows;如果故障依旧,请重新安装Windows。另外某些存在BUG的安全防护类软件可能会将Windows的系统文件当作恶意程序查杀,这时 将造成Windows系统文件被误删除、在启动Windows时即出现0xC000021A错误的现象。例如2007年5月,诺顿杀毒软件将安装有

  西门子S120变频器报警代码大全如下:

,西门子CU320面板显示F30021修理,西门子伺服驱动器维修公司,西门子伺服电机控制器维修中心,西门子伺服电机驱动器修理厂家,S120西门子报F30021故障维修,西门子G120变频器显示F30021接地故障维修,西门子6ra80直流调速器报F30021故障维修,西门子S110功率模块显示F30021维修,西门子S120电源READY灯亮红灯,IGBT模块击穿,接地故障,功率模块过载。缺少轴使能,不能跟电源进行同步。西门子S120维修,可解决故障包括cu报警维修,无输出维修,烧保险维修,跳闸维修,接地故障维修,过流维修,欠压维修,控制板维修  ,电源板维修,主板CU板维修等。

所出现的故障会按以下方式记录到故障缓冲器中:

图片: 故障缓冲器的结构

一个新的故障事件由一个或多个故障组成并会记录在“当前故障事件”中。
在缓冲器中按照发生的时间顺序进行排列。
当出现了一个新的故障事件时,故障缓冲器会重新进行排列。历史记录会在“已应答的故障事件”中从 1 到 7 排列。
只要在“当前故障事件”中对至少一个故障进行了原因消除和应答,故障缓冲器都会进行重新排列。未清除的故障仍会保留在“当前故障事件”中。
如果“当前故障事件”中已记录了 8 个故障,那么当再出现一个新的故障时,参数下标 7 中的故障会被新故障覆盖。
故障缓冲器每修改一次,r0944 都会加一。
发生故障时,可能会输出一个故障值(r0949)。故障值可用于故障的精确诊断,含义见故障描述。

转载请注明出处:上海仰光电子科技专业伺服驱动器维修,伺服电机维修