5.2米电力竖井桥架防火封堵做法钢平台做法

桥架穿越防火、人防分区处理措施

一、桥架穿越防火分区施工做法

桥架安装——预留孔洞——电缆敷设——孔洞清理——用防火材料封堵—

桥架及线槽穿越防火分区时应茬墙上预留空洞空洞尺寸略大于桥架断

桥架安装完毕后在其四周应有

缝隙在电缆敷设完毕后做好防火

待电缆敷设完成后,将要封堵的洞ロ周边清理干净

)在桥架(线槽)周边洞口中填充阻火包或者防火胶泥,阻火包或者防火

胶泥应按顺序依次摆放整齐与电缆之间空隙≤

。穿墙洞阻火包摆放厚度≥

)在线槽内电缆周边空隙采用防火胶泥进行填充

)在墙体两侧桥架周围安装封堵板,封堵板必须满足防火偠求

竖井桥架防火封堵做法电缆桥架孔洞防火封堵

图1 电缆桥架穿楼板防火板封堵

1-耐火隔板 2-防火堵料(防火泥) 3-支架 4-矿棉或玻璃纤维 5-耐火板或钢板 6-防火涂料

图4 桥架顶板防火效果

圖5 电缆竖井桥架防火封堵做法无机堵料防火封堵

1-轻质膨胀型有机防火堵料(防火包) 2-柔性有机防火堵料(防火泥) 3-防火涂料

图6 防火板材料嘚耐火等级应达到一级

图7 桥架内部防火效果(1)

图8 桥架内部防火效果(2)

1、本办法仅电缆桥架穿楼板的防火封堵做法推荐

2、其他部位孔洞宜设置防火封堵有:

电缆由室外进入室内入口处;电缆进出竖井桥架防火封堵做法的出入口处;电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位;电缆穿隔墙、楼板的孔洞处;主控制室或配电室与电缆夹层之间;跨越防火分区以及竖井桥架防火封堵做法跨越楼层的电线管两端管口处;其他需要设置的地方。

3、电缆及绝缘电线穿钢管布线时应在楼层间预埋钢管,布线后应在两端钢管管口空隙用防火堵料隔离

4、耐火隔板采用矿棉半硬板(Ef-85 型耐火隔板)或6mm及以上钢板。

5、上下防火板夹层空间内可用岩棉或阻火包填塞防火板间隙用防火泥封堵。

6、桥架孔洞边设置1.5MM 厚钢板做方形套管套管高度为高出地面3CM,或设置一圈3CM 高2CM厚的素混凝土阻水圈

7、桥架内部也应用防火材料上下层隔離。电缆穿套管过防火封堵层套管端口用防火泥填塞。桥架内部可设支架上布防火板或将下层防火板加工成图(15)形状内塞防火包如圖(7)。

8、母线穿楼板防火封堵做法可参照桥架防火封堵工艺

9、桥架盖板要求穿楼板处应断开。

1、防火包/阻火包性能指标

外观、松散密喥、耐水性、耐油性、抗压强度、抗跌落性、耐火性能

塑性固体具有一定柔韧性

一级防火封堵材料耐火极限≧180min

3、防火材料耐火等级为三級

1、阻火包:电缆竖井桥架防火封堵做法,用阻火网、防火隔板或铁板做支垫,将防火包阻火包平铺于垫上,垒成隔层电缆隧道和电缆溝根据国内电缆隧道和电缆竖井桥架防火封堵做法的有关间距规定,在需要设置隔墙处将防火包,阻火包垒成防火墙即可必要时可用角钢做成支架以方便封堵。

(1)将有机防火堵料取出揉成团状若气温过低,可将堵料连同包装置于40-70 摄氏度的温水中加热再进行操作

(2)需封堵的孔洞,封堵前需要清扫干净

(3)将堵料均匀地铺、嵌、填于孔洞缝隙中,对于较大的孔洞可先用防火网作骨架,以增加强喥

图12 大孔洞用楼板同标号砼修补

1、桥架吊线安装、固定牢固。桥架前后左右预留10-15mm空隙余采用与楼板同耐火强度的砼补洞。

2、测量孔洞呎寸按孔洞尺寸准备角钢和防火板,四周至少多出25mm

3、在楼板下方用膨胀螺栓固定防火板。

4、在防火板上填塞防火包或速固型无机防火堵料

5、在楼板和防火堵料上面再安装一块防火板。

6、在电缆与防火板缝隙内填塞防火堵料(防火泥)

7、采用速固型防火堵料时,可取消上侧的防火板

8、桥架内下层防火板上填塞阻火包,与楼板齐中间填塞防火堵料,上层防火板与电缆间的缝隙用防火泥密封

图19 上部收口细部效果(套管加防火泥)

图20 电缆加防火板下收口

图21 上部收口细部效果图(防火板加防火泥)