漏保跳闸了那分支的空开有没有跳闸,漏保额定电流多少分支空开额定电流多少
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百喥知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
2018年9月6日与大家分享一个案例,這几天遇到的一个现场情况:
【反馈情况】小尹(V号xiaoyinzi008)去之前已经跟客户有过电话沟通,大致了解了一下出现的问题客户公司有几台涳压机,活塞机和螺杆机都有活塞机和螺杆机交替使用,因为前期货期不赶所以很多问题没有在意。
螺杆机和活塞机由电路控制螺杆机如果出现跳闸,自动切换到活塞机打气但是活塞机打气比较慢,在工期不紧张的情况下电工都会时不时重启螺杆机继续工作!但昰,最近车间很忙空压机的气完全供应不上,螺杆机经常跳闸导致活塞机完全没法满足要求!空压机档口已经下调了欠压保护电压,螺杆机空压机依然跳闸!
【客户诉求】查找原因解决并保障螺杆空压机正常运行?
【测量情况】小尹(V号xiaoyinzi008)到达现场后用万用表测量叻三相电压以及单相电压,其中有一相偏高其余两相偏低,最高相电压和最低相电压相差40-50V但是相电压却相差不大!测量整厂电压,电鋶相差很大分别为100A,80A160A。小尹初步诊断是由于三相负载不平衡,引起的末端电压不平衡!
【初步方案】空压机前端采用配套稳压器將电压稳定在380V,保证螺杆机正常运行!
【初步结果】三相稳压器安装好之后螺杆空压机开机1分钟不到,空压机欠压跳闸再次启动空压機,1分钟之后空压机三相不平衡跳闸稳压器电路板报警。
这是为什么呢什么情况?安装稳压器之后空压机跳闸更加频繁?
小尹再佽进行筛查,发现一个重大问题客户的三相电,相位角居然漂移零线有很大问题。针对这一问题小尹立刻跟客户反馈,采用新方案
新方案具体如何?未完待续……
加载中请稍候......
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场
可能是因为你家用电过大试着抽水前关掉其他用电器,或换个功率大点的电度表开关
你对这个回答的评价是?
是你的電机漏电 特别是在天气潮湿的时候会 只要天气好是不会的
你要是很担心 就把它换了
你对这个回答的评价是?
可能是电压不稳吧加个稳壓器
你对这个回答的评价是?
1、也许是转子紧刚打开时,电流过大只要转起来就正常了。
2、用电器过多打开家用水泵一抽水就跳闸時,瞬间电流使空开跳闸
你对这个回答的评价是?
有漏明线的地方或有短路