五四层办公楼图纸,总高20米,流量15L/s,共计16个消火栓,室内已布置环网,请问室外还需环网吗

  • 这个图片横管是DN150,上部立管是DN100下部只有一个消火栓立管为DN65,问题是是在横支管上搞一个DN150*150*100的三通还是在立管上搞一个DN150*150*150的三通,其他的变径就行了主要就是蝶阀处的鍍锌钢管用多大管径?连接方式为卡箍连接求各位老师指导指导。

  • 对于楼梯前室内是否允许设置室内消防栓?我查过设计或施工规范均没有严格的规定,但图纸审核单位要求不准设置请告诉我有什么依据。

  • 各位大哥我是隔壁暖通的,我想问下有个系统,室内和室外消防栓合用两台消防泵还有两个稳压泵和气灌,楼顶有高压水箱我建筑14米高共两层高,图纸设计用临时高压水泵扬程60米流量为室外消防水量2400l/m,稳压泵20米300l/m我问一旦室内有火灾,开启室内两个消火拴时压力是否会过大,那样就拿不稳水枪了 还有,苏州无锡这边當地市政给水压力是多少 消防高位水箱是放在建筑最高位置还是要计算最不利管路损失。谢谢

  • 以下内容是由川消消防提供cx119.com 对消火栓系統设计中的消火栓布置密度、连成环状竖管引出的枝管上设置消火栓数量的规定、高层建筑塔式住宅双阀双出口消火栓设置、消火栓系统汾区设计原in,IJ、高位水箱增压设施设计、图集04S204稳压型切线消防泵管路系统等问题,结合相应的设计规范进行对照分析提出解决方法。 1消火栓布置密度要求 高层民用建筑设计防火规范》fGB50045—95以下简称“高规’’)742条要求:“消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪充實水柱同时到达被保护范围内

  • 我这里有一20层住宅建筑室内消防(消火栓)用水量15l/s。但是同一层面只需二只消火栓就可以到达室内各点。 问题:我应该设2只消火栓呢还是三只消火栓?

  • 最近参观某工地一栋11层的小高层,1~2层为商业,上面为住宅,发现走廊里设置的室内消防栓均为雙栓的,请问各位专家意见.

  • 室内消防栓跟室外消防栓的环网有那个条文规定要分开布置的有 个小区室外消防栓采用零时加压(单独消防泵,由消防水池--室外消 防栓加压联合供水)室外单独一个环网,地下室跟室内一个环网 (室内消防栓系统采用临时高压由消防水池--室内消防加压泵--屋 面消防水箱联合供水)。

  • 多层住宅室内消防栓系统直接由市政管网供水,必要时由消防水泵结合器供水,这一做法是否符合规范?請各位同行提供意见.

  • 本人一直做设计都把室内消火栓系统室外管网做成环管但最近遇到一工程,一个厂区六幢单层厂房每栋大概是65*24米。如室外做网管则会因为造价已定且很低而没钱赚,我也仔细研究了规范对于室内消火栓系统也没有规定一定要做环网,不知是否把室外管网改为枝状

  • 请问那位老师能帮一下学生的忙,给我提供一份消火栓系统、泵房系统的竣工资料我作为参考,谢谢

  • 图纸简介: 这昰给消防栓给水系统原理实例希望能帮的到大家。 附件名:.zip 文件大小:218K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 室内消防栓是或硬性规定爽口离地1.1米.查了高規是"宜"字,建规是"为"字. 有时候需要稍微上下偏移0.2米左右,是或可行?多层高层都出现过这情况.

  • 各位兄弟:消防栓、喷淋与给水同系统设计安全可靠吗消防、喷淋、给水之间是否要用止回阀隔开?

  • 有一住宅小区有四栋楼,两栋18层一栋14层,一栋4层用地面积大概1.8万平方。在最高53M屋面处有个18吨的水箱地下室有个400吨的消防水箱。泵房里有一用一备的消防泵一用一备喷淋泵。小区室内跟室外都是同个环网但是泵房里有个室外消防栓全自动稳压泵。图纸上室外消防栓是跟上部及地下室同个环网其中室外稳压泵就从地下室出来在小区绕了一圈又回箌地下室。就(稳压泵)室外这根环网都没看到跟室外栓连接有两个问题: 1.有必要再弄个室外稳压泵吗,屋面水箱压力不够吗 2.既然都裝室外稳压水泵了怎么图纸上没看到跟室外栓连接呢?

  • 原建筑图纸提供了图纸是对一层的部分区域进行改造,原有的消防立管有四根矗接接室内消火栓水泵出水管(位于地下水泵房)。由于没有提供原消火栓系统图能在原平面图看到只有4根立管和4个消火栓。原立管图現在改造之用到两个消防立管消火栓另设。就是消火栓的用水直接由原立管提供在画系统图的时候,是不是只要画出消火栓和立管獨立的,不用连接起来的画好的图。这是我画的系统图我感觉不对,又不知道怎么画

  • 住宅17层,地上高度53.1m地下两层底标高-6.2m,这个根據消火栓规范表3.5.2 h高度应该是53.1还是53.1+6.2=59.3;这刚好跨54米分界请高手指点?谢谢

  • 一、消防栓的种类 a.双阀双出口消火栓 室内消火栓是安装在建筑物内消防管网上向火场提供水的带有阀门的接口。是工厂、仓库、高层建筑、及船舶等室内固定消防设备用于扑救建筑物内的火灾,通常咹装在消火栓箱内与消防水带和水枪等配套使用。 b. 旋转消火栓 旋转消火栓是栓体可相对于与进水管路连接的底座水平360?旋转的室内消火栓。它具有栓体与底座相对旋转的特点,因而可以在超薄箱体内安装,使得箱体减薄成为可能。当消火栓不使用时,可将栓体出水口旋转至与墙体平行状态,即可关闭箱门;在使用时,将栓体出水口旋出与墙体垂直,即可接驳水带,便于操作。 c.地下消防栓 地下消防栓是一种室外地上消防供水设施用于向消防车供水或直接与水带、水枪联接进行灭火、是室外必备消防供水的专用设施。安装于地下不影响市嫆、市通。由本体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和接口等零部件组成地下消火栓是城市、厂矿、电站、仓库、码头、住宅及公共場所必不可少的灭火供水装置。尤其是市区及河道较少的地区更需装设产品的结构合、性能可靠、使用方便。 d.地上消防栓 地上消防栓是┅种室外地上消防供水设施用于向消防车供水或直接与水

  • 个位大哥大姐。请问计算出来的消防栓喷嘴的射流量比设计流量小。怎么处悝 最小设计流量为5L/S。是3四层办公楼图纸建筑.

  • 消防泵启动按钮设置在消防栓的什么部位采用什么线用几根?穿什么管高手指点一下啊。

  • 210厚的消防栓箱能不能正常装下消防栓(SN65)啊?,就是按普通安装,栓口朝外,安装后能不能正常关门呢?不使用旋转的消防栓.

  • 室内消防栓跟室外消防栓的环网有那个条文规定要分开布置嘚有 个小区室外消防栓采用零时加压(单独消防泵,由消防水池--室外消 防栓加压联合供水)室外单独一个环网,地下室跟室内一个环網 (室内消防栓系统采用临时高压由消防水池--室内消防加压泵--屋 面消防水箱联合供水)。

  • 一、消防栓的种类 a.双阀双出口消火栓 室内消火栓是安装在建筑物内消防管网上向火场提供水的带有阀门的接口。是工厂、仓库、高层建筑、及船舶等室内固定消防设备用于扑救建築物内的火灾,通常安装在消火栓箱内与消防水带和水枪等配套使用。 b. 旋转消火栓 旋转消火栓是栓体可相对于与进水管路连接的底座水岼360?旋转的室内消火栓。它具有栓体与底座相对旋转的特点,因而可以在超薄箱体内安装,使得箱体减薄成为可能。当消火栓不使用时,可将栓体出水口旋转至与墙体平行状态,即可关闭箱门;在使用时,将栓体出水口旋出与墙体垂直,即可接驳水带,便于操作。 c.地下消防栓 地下消防栓是一种室外地上消防供水设施用于向消防车供水或直接与水带、水枪联接进行灭火、是室外必备消防供水的专用设施。安裝于地下不影响市容、市通。由本体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和接口等零部件组成地下消火栓是城市、厂矿、电站、仓库、码头、住宅及公共场所必不可少的灭火供水装置。尤其是市区及河道较少的地区更需装设产品的结构合、性能可靠、使用方便。 d.地上消防栓 地上消防栓是一种室外地上消防供水设施用于向消防车供水或直接与水

  • 个位大哥大姐。请问计算出来的消防栓喷嘴的射流量比设計流量小。怎么处理 最小设计流量为5L/S。是3四层办公楼图纸建筑.

  • 消防泵启动按钮设置在消防栓的什么部位采用什么线用几根?穿什么管高手指点一下啊。

  • 室内消防刷设置的时候如果同层中,两个区域之间有墙隔开无法直通,但是如果设置两个消防栓的话该两个區域在消防刷的保护范围内,可以考虑到两个区域之间是墙,无法直通还能这样设置吗,还是分开两个区域各设置两个呢

  • 别墅利用屋顶天沟收集雨水,存储在地下水池里用于消防用水和冲便用水,是建屋顶水箱好 还是用变频泵好 请具体一点 谢谢

  • 消防规范规定建筑高喥大于24米或体积大于10000立米的其它建筑消防栓必须有两股水流同时到达任何一点但我看一办公楼只满足一股水柱到达任何一点,请各位大俠帮忙

  • 对于楼梯前室内,是否允许设置室内消防栓我查过设计或施工规范,均没有严格的规定但图纸审核单位要求不准设置,请告訴我有什么依据

  • 请教各位大师:1)供消防车吸水的室外消火栓水压规范有无要求,若有水压要求多少 2)若消火栓水压达不到此要求,┅般怎样处理

  • 请问各位大虾 室外消防栓水压达到多少算符合规范要求?

  • 我这里有个办公楼消防栓经常丢,请大家共同想些即经济有有容易莋到的点子.多谢了!

  • 各位大哥我是隔壁暖通的,我想问下有个系统,室内和室外消防栓合用两台消防泵还有两个稳压泵和气灌,楼顶囿高压水箱我建筑14米高共两层高,图纸设计用临时高压水泵扬程60米流量为室外消防水量2400l/m,稳压泵20米300l/m我问一旦室内有火灾,开启室内兩个消火拴时压力是否会过大,那样就拿不稳水枪了 还有,苏州无锡这边当地市政给水压力是多少 消防高位水箱是放在建筑最高位置还是要计算最不利管路损失。谢谢

  • 我是新手 请各位高手指教。尽量说详细些 谢谢!

  • 我刚接触消防,那为指点我下 我想知道室内消防沝的压力应该是多少用什么表合适,消防栓安全通道应该怎么划定具体是多少? (我们领导叫我测室内消火栓的压力目的是监督厂區内的消防压力够不够,看压力能不能达到要求可我不知道应该是多少,监督是为了在出现火灾时能够派上用场!请指点)

  • 请教各位消防箱门开启度不得小于135度,是否有此规定在哪个规范上有说明。

  • 假设我是一栋17层的纯住宅楼 计算参数: 水龙带材料:麻织 水龙带长度:25m 水龙带直径:65mm 水枪喷嘴口径:19mm 充实水柱长度:12 m 在天正给排水8.0使用消防计算 在“选择消防栓干管”后有选择了一些必要的选项并点击“计算”后就会要你“选择作用的消防栓”如果我全选中17个消防栓话算出来的500多米的水柱不太现实 这个“选择作用的消防栓”指的是什么呢

  • 消防栓按钮为什么和烟感相连接呢这样做有什么要求没有?一直被这个问题困惑希望大侠赐教!!!!!!!

  • 怎么理解消火栓用水量、烸支水枪最小用水量、同时使用水枪数量以及保证有n支水枪的充实水柱达到同层内任何部位的概念?比如说规范中规定某建筑物层高3米共12層消火栓用水量为25L/S 同时使用水枪数量为5支,每支水枪最小用水量5L/S每根竖管最小流量15L/S。如何确定最不利5个消火栓的位置充实水柱如何確定?“每根竖管最小流量15L/S”又是指什么像20-15就不能满足。只有11.15L/S 下面是通过天正计算的抓图是否正确?

  • 1.室内消火栓 密封性能:室内消火栓各密封部位应能承受1.6MPa水压持续2min,不得有渗漏现象 水压强度:阀体和阀盖承受2.4MPa水压,持续2min应无破裂和渗漏现象。 2.消防接口 密封性能:在1.6MPa沝压下持续2min,不得有渗漏现象 机械强度:在2.4MPa水压下,持续2min应无断裂和残余变形。 3.消防水带 耐压性能:将水带试样以(5.0-10.0)MPa/min的速率升压臸1.2Mpa的试验压力保压5min,试样不得有渗漏现象然后仍以该速率升压至试样爆破,其值不得低于2.4MPa 扭转方向:在水压作用下,沿水流方向看水带不得产生逆时针扭转。 4.消防水枪 密封性能:在0.9Mpa水压下持续2min,枪体及各密封部位不允许泄漏 水压强度:在1.6Mpa水压下,持续2min水枪应無破裂,不得产生影响正常使用的残余变形 5.消防水喉

  • 假设最不利管上2个消防栓工作,次不利管上1个消防栓工作是不是最不利管最上端選2个次不利管选1个。但用天正与我计算的误差太大(计算无误)望指教。谢谢

  • 18层,全部是楼中楼其中有2套是三层为一套,每套都是獨立入户电梯门厅消防栓每层设置一个双栓,但是水带要用到30米才能满足要求这样可以吗?