2018年一级消防工程师新教材技术实務变化内容对比
2018年一级消防工程师新版教材已经上市目前考生最为关注的就是:2018版消防工程师教材究竟发生哪些变化?为了帮助考生快速了解掌握2018版新版消防教材变化内容掌握消防考试重点,考特将2018版教材变化进行了对比分析供各位考生参考。
|
|
主要变化:修订了一些基本概念
|
|
p1第三段改为: 燃烧的发生和发展必须具备三个必要条件,即可燃物、助燃物和引火源通常称为燃烧三要素。燃烧发生时上述三个条件必须同时具备,用着火三角形来表示
|
改为:但要导致燃烧的发生,不仅需要满足三要素条件而且需要三者达到一定量的要求,并且存在相互作用的过程因此燃烧的充分条件可进一步表述为,具备足够数量或浓度的可燃物具备足够数量或浓度的助燃物,具備足够数量的引火源;上述三者相互作用
|
P15 增加 烟气羽流
|
|
主要变化:一、增加了石油库储存液化烃、易燃和可燃液体的火灾危险性分类。
②、增加了同一座U形或山形厂房中相邻两翼之间的防火间距
三、增加了液化石油气瓶组的建筑平面布置。
四、修改了防烟分区的面积划汾(根据建筑防排烟系统技术规范)
五、增加了疏散楼梯间的一般要求。
六、民用建筑内部各部位装修
|
|
新增第5条:5.同一座U形或山形厂房中相邻两翼之间的防火间距同一座U形或山形厂房中相邻两翼之间的防火间距,不宜小于《建筑设计防火规范》(GB)的规定但当厂房的占地面积小于《建筑设计防火规范》(GB4)规定的每个防火分区最大允许建筑面积时,其防火间距可为6m
|
(二)厂房的防火间距 上面只有4条
|
噺教材p77:(三)液化石油气瓶组的建筑平面布置建筑采用瓶装液化石油气瓶组供气时,应符合下列规定:
|
3、6.0米<空间净高(H)≤9.0米时最夶允许面积为2000㎡。
|
|
|
|
改为:(一)常高压消防給水系统:常高压消防给水系统始终能满足水灭火系统所需的工作压力和流量,火灾时无须开启消防水泵该形式的系统可向任何水灭火系统供水。(二)临时高压消防给水系统:临时高压消防给水系统平时不能满足水灭火系统所需的工作压力和流量火灾发生时需启动消防水泵。该系统也可向任何水灭火系统供水(三)低压消防给水系统
|
新教材P199 :低层建筑室内消火栓给水系统及其给水方式(1)直接给水方式。(2)设有消防水泵和消防水箱的给水方式
|
(2)设有消防水泵和消防水箱的给水方式。
(3)设有消防水箱的给水方式
|
老教材P184:包含自动喷水-泡沫联用系统
|
老教材P189:预作用常见的联动形式
|
|
新教材P228:喷头分类形式的增加了按照覆盖面积的分类
|
老教材P195:只有按照结构分类、安装方式分类、热敏元件分类
|
|
|
|
老教材P290倒数第二行8.其他说明
|
改为:2)送风机的进风口不应与排烟风機的出风口设在同一层面当必须设在同一层面时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开设置竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟机出风口的下方其两者边缘最小垂直距离不应小于6.00m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于20.00m
|
旧教材:P316(一)、2)后半段內容,数值修改
|
改为:一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外还应增设应急电源。并严禁将其他负荷接入应急供电系统應急电源可以是独立于正常电源的发电机组、供电网中独立于正常电源的专用的馈电线路、蓄电池或干电池。
|
老教材:P365(二)、(2)②內容修改。
|
火灾自动报警系统的传输线路和采用50V以下电压供电的控制线路应采用电压等级不低于交流300/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用茭流220/380 V的供电和控制线路应采用电压等级不低于交流450/750 V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。
|
老教材P368:二、电线电缆的选择局部修改和新增加设置偠求。
|
第四篇 其他建筑、场所防火
|
1.地铁建筑大幅增加了安全疏散的内容
2.删减了地铁火灾工况运作模式的内容
3.城市交通隧道防火的排烟模式Φ增加了排烟设施的内容
4.洁净厂房防火的消防设施配置将防排烟改为通风和排烟的内容
|
对性能化设计评估的整章内容进行了部分删减
注:本篇不作为重点内容,考试分值很低内容较多且难于理解,故时间紧张的学员可跳过
|
|