不是你说的那样接线柱上标了L1L11L12L21L22L22,这应该怎么接火线应该接在哪个上,两根接灯线应该各接在哪个端子上请教高手了,跪求... 不是你说的那样接线柱上标了L1 L11 L12 L21 L22 L22,这应该怎么接火线应该接在哪个上,两根接灯线应该各接在哪个端子上请教高手了,跪求
下图是作为单控使用的接法其中的两根灯线也可鉯分别接在上面的空余端子上,效果一样的如果是要求双控你再补充。
你对这个回答的评价是
双控的开关,三个接线柱(按上中下)按进线为红、蓝线,红为L蓝为N进蓝线直接接到一个双控开关的上接线柱,中接线柱为蓝线接到电灯(接到你用的电器)的一侧下接線柱和进红线连接。进红线接到另一个双控开关上接线柱中接线柱为红线接到电灯的另一侧,下接线柱和进户蓝线连接这样就可以了。
你对这个回答的评价是
L1和L2是电源线接口,这两个接口需要有根线连起來进来的火线接在这两个接头任意一个都可以,L11和L21分别接你那两个灯的控制线就行L12与L22你用不着,那是双控用的
你对这个回答的评价昰?