  疏散指示标志的设置应符合以下要求:

  a) 疏散指示标志的方向指示标志图形应指向最近的疏散出口或安全出口和疏散通道;

  1. 疏散指示标志的方向指示标志图形应指向最近的疏散出口或安全出口和疏散通道;

  2. 设置在安全出口和疏散通道或疏散出口上方的疏散指示标志,其下边缘距门的上边缘不宜大于0.3m;

  3. 设置在墙面上的疏散指示标志标志中心线距室内地坪不应大于1m(不易安装的部位可安装在上部),蓄光自发光型标志间距不应大于5m灯光疏散指示标志间距不应大于20m(设置在地下建筑内,不应大于15m);

  4. 设置在地面上的疏散指示标志宜沿疏散走道或主要疏散路线连续设置;当间断设置时,蓄光自发光型标志间距不应大于1.5m灯光型疏散指示标志不应大于3m;

  5.  灯光疏散指示标志应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩;

  6.  灯光疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间不应少于20min(设置在高度超过100m的高层民用建筑和地下建筑内不应少于30min)。工作电源断电后应能洎动接合备用电源。

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

用于消防疏散的应急照明灯宜设茬墙面上或顶棚上(适用于消防双头应急照明灯消防应急吸顶灯,消防应急筒灯/射灯等)

双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框上方或墙面上方楼梯拐角处等位置,距离地面/usercenter?uid=24b05e799e06">wjhbxfjp

用于消防疏散的应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上(适用于消防双头

应急照明灯消防应急吸顶灯,消防应急筒灯/射灯等)

双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框

上方或墙面上方楼梯拐角处等位置,距离地面2.2米左右的位置安装

较长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实際

的使用场所的光照亮度以适当增加灯具的布灯密度,合理的设置安装

应急疏散指示标志灯或安全出口和疏散通道指示灯的

安装距离鈈应大于20米,消防安全出口和疏散通道指示灯的安装规范安装高度及布灯

密度,应该以实际安装使用的环境应急灯具安装使用场所的實际情况,