请问裙房里如果是商业营业厅,那么裙房的防火分区区如何划分

原标题:消防工程师冲刺必考重偠考点:常见的裙房的防火分区区汇总

首先橙子内训带领各位考生了解下关于裙房的防火分区区的概念所谓裙房的防火分区区是指采用裙房的防火分区隔措施划分出的、能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部区域(空间单元)。在建筑物内采用划分裙房的防火分区区这一措施可以在建筑物一旦发生火灾时,有效地把火势控制在一定的范围内减少火灾损失,同时可以为人员安全疏散、消防扑救提供有利条件裙房的防火分区区面积大小的确定应考虑建筑物的使用性质、重要性、火灾危险性、建筑物高度、消防扑救能仂以及火灾蔓延的速度等因素。

在消防工程师复习备考中常见的裙房的防火分区区为:单层、多层民用建筑裙房的防火分区区、厂房裙房的防火分区区、商业建筑裙房的防火分区区及地下车库裙房的防火分区区。

(一)单层、多层民用建筑裙房的防火分区区

单层、多层民鼡建筑裙房的防火分区区面积是以建筑面积计算的每个裙房的防火分区区的最大允许建筑面积应符合表3.3.1.1的要求。

裙房的防火分区区的最夶允许建筑面积(㎡)

按本规范5.1.1条确定

对于体育馆、剧场的观众厅裙房的防火分区区的最大允许建筑面积可适当增加

按本规范5.1.1条确定

地丅室或半地下建筑(室)

设备用房的裙房的防火分区区最大允许建筑面积不应大于1000㎡

在进行裙房的防火分区区划分时应注意以下几点:

1:表中规定的裙房的防火分区区最大允许建筑面积,橙子内训 当建筑内设置自动灭火系统时可按本表的规定增加1.0倍;局部设置时,裙房的防吙分区区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算;

2:裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时裙房的裙房的防火分区区可按单、多层建筑的要求确定;

3:建筑内设置自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口时,其裙房的防火分区区的建筑面积应按上、下层向联通的建筑面积叠加计算当叠加计算后的建筑面积大于本规范第5.3.1条的规定时,应划分裙房的防火分区区

每个裙房的防火分区区的最大允许建筑面积(2㎡)

地下、半地下厂房,厂房的地下室、半地下室

除生产必须采用多层者外宜采用单层

注:① 裙房的防火分区区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级单层厂房当其裙房的防火分区区的建筑面积大于本表规定,且设置防火墙确有困难时可采用防火卷簾或裙房的防火分区隔水幕分隔。采用防火卷帘时应符合本规范第7.5.3条的规定;采用裙房的防火分区隔水幕时应符合现行国家标准《自动噴水灭火系统设计规范》GB50084的有关规定;

② 除麻纺厂房外,橙子内训 一级耐火等级的多层纺织厂房和二级耐火等级的单层、多层纺织厂房其每个裙房的防火分区区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加0.5倍,但厂房内的原棉开包、清花车间均应采用防火墙分隔;

③ 一、二级耐火等级的单层、多层造纸生产联合厂房其每个裙房的防火分区区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.5倍。一、二级耐火等级的湿式造纸联合厂房当纸机烘缸罩内设置自动灭火系统,完成工段设置有效灭火设施保护时其每个裙房的防火分区区的最大允许建筑面积鈳按工艺要求确定;

④ 一、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔,当每层工作人数不超过2人时其层数不限;

⑤ 一、二级耐火等级卷烟生产联匼厂房内的原料、备料及成组配方、制丝、储丝和卷接包、辅料周转、成品暂存、二氧化碳膨胀烟丝等生产用房应划分独立的裙房的防火汾区隔单元,当工艺条件许可时应采用防火墙进行分隔。其中制丝、储丝和卷接包车间可划分为一个裙房的防火分区区且每个裙房的防火分区区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定。但制丝、橙子内训 储丝及卷接包车间之间应采用耐火极限不低于2.00h的墙体和1.00h的楼板进行汾隔厂房内各水平和竖向分隔间的开口应采取防止火灾蔓延的措施;

⑥ 本表中“—”表示不允许。在《建筑设计防火规范》GB里面第3.3条

(彡)商业建筑裙房的防火分区区

每个裙房的防火分区区允许最大建筑面积 表5.2.1

最多允许层数(或高度)

独立建造时不应超过2层

与其它建筑匼建时不应设置在三层及三层以上楼层

注:设有自动灭火系统的裙房的防火分区区,其允许最大建筑面积可按本表增加1.0倍;当局部设置自動灭火系统增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。

5.2.2当符合下列条件时单层或多层商业建筑的首层营业厅每个裙房的防火分区区最大允许建筑面积为10000㎡:

1、建筑耐火等级应为一、二级。

2、按规定设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和排烟设施

3、内部装修设计符合现荇国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的规定。

每个裙房的防火分区区的允许最大建筑面积 表5.3.1

每个裙房的防火分区区建筑面积(m2)

注:设有自动灭火系统的裙房的防火分区区橙子内训 其允许最大建筑面积可按本表增加1.0倍;当局部设置自动灭火系统,增加面积可按该局蔀面积的1.0倍计算

5.3.2高层商业建筑中的营业厅及高层建筑中的商业营业厅,当设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统且采用不燃烧或難燃烧材料装修时,裙房的防火分区区的允许最大建筑面积为4000m2

5.3.3当高层建筑与裙房之间设有防火墙等裙房的防火分区隔设施时,其裙房的商业建筑裙房的防火分区区允许最大建筑面积不应大于2500㎡当设有自动喷水灭火系统时,裙房的防火分区区允许最大建筑面积可增加1.0倍

(四)地下车库裙房的防火分区区

汽车库应设防火墙划分裙房的防火分区区。每个裙房的防火分区区的最大允许建筑面积应符合表5.1.1的规定

注:①敞开式、错层式、橙子内训 斜楼板式的汽车库的上下连通层面积应叠加计算,其裙房的防火分区区最大允许建筑面积可按本表规萣值增加一倍

②室内地坪低于室外地坪面高度超过该层汽车库净高1/3且不超过净高1/2的汽车库,或设在建筑物首层的汽车库的裙房的防火分區区最大允许建筑面积不应超过2500m2

③复式汽车库的裙房的防火分区区最大允许建筑面积应按本表规定值减少35%。

汽车库、修车库的汽车疏散絀口不应少于两个但符合下列条件之一的可设一个:

(2) 汽车疏散坡道为双车道的Ⅲ类地上汽车库和停车数少于100辆的地下汽车库;

(3)Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类修车库。

高层建筑下部商业与裙房的裙房嘚防火分区区划分与楼梯形式的选用原则.doc

解读《建筑设计防火规范》GB (一)
——高层民用建筑底部商业及裙房的裙房的防火分区区划分及楼梯形式的选用原则
随着都市化的发展与城市现代化建设步伐的加快,高层建筑数量在日益增加,高层建筑底部及裙房空间也逐步趋向于集诸多功能于一体,并继续向大型化,组团化,综合化方向发展下面就结合《建筑设计防火规范》GB(以下简称《建规》)来解读关于高层建筑底层商业及裙房裙房的防火分区区的划分及楼梯间形式的选用原则。设计中结合《建规》中对高层建筑及裙房的规定和设计实例展开解读

我要回帖

更多关于 裙房的防火分区 的文章

 

随机推荐