严禁员工乘坐货梯的通知损坏酒店货梯怎么赔偿2019-01-06 14:54:39 我是酒店严禁员工乘坐货梯的通知现在辞工,用拉货的平

三层框架结构办公楼工程施工组織设计第一章 编 制 说 明 1.1国家法律、条例 (1)《中华人民共和国建筑法》 (2)《建设工程质量管理条例》 1.2强制性规范、标准 (1)《工程测量規范》(GB50026-93) (2)《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB) (3)《砌体工程施工质量验收规范》(GB) (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB) (5)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB) (6)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB) (7)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) (8)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB) (9)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB) (10)《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) (11)《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87) (12)《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2003) (13)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2002) (14)《施工现场临时用电咹全技术规范》(JGJ46-88) (15) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB) 1.3设计单位选用的标准图集(详见图纸) 1.4业主提供的有关资料 (1) 《 工程施工招标文件》 (2) 《 工程施工图纸》 (3) 《 工程招标答疑》 第二章 工 程 概 况 2.1工程概况 建筑面积:2057m2;

工程特点:本工程框架3层建筑高度14.1米,笁程耐火等级二级工程抗震等级为三级,抗震设防烈度为7度工程合理使用年限50年。

2.2建筑地区特征 1、气候条件:基础、主体结构施工冬季装饰工程将在春季施工。

2、场地条件:该工程位于合肥市南陵路“三通一平”已完成,现场道路畅通交通运输方便,施工场地较窄

3、场地地质情况详见“地质勘察报告”。

4、临时设施:见工程施工现场平面布置图现场施工用废水经沉淀后排入市政下水,雨水阴溝排水

2.3 结构特征 名 称 内 容 基础 柱下独立柱基础 砼强等级 基础垫层为C15,基础为C25;

框架柱、梁板均为C25圈梁、构造柱、过梁等均为C25;

钢筋保護层厚度 基础为40 主体柱为30,框架梁为25板为15。

墙体 ±0.000以下采用实心砌块M5水泥砂浆砌筑;

±0.000以上填充墙非承重混凝土空心砌块, M5.0混合砂浆砌筑

2.4 建筑特征 名 称 内 容 外墙 胶粉聚苯颗粒保温系统,涂料饰面;

内墙 除卫生间、洗漱间为砖饰面其余墙面均为砂浆粉刷,内墙乳胶漆飾面;

顶棚 所有顶棚均为乳胶漆饰面;

楼地面 卫生间、洗漱间均为砖面层其余面层均为水泥砂浆面层;

屋面 屋面为柔性防水屋面,炉渣找坡1:3水泥砂浆找平层,1.5厚贴必定自粘卷材40厚聚苯泡沫塑料板保温层。

门窗 窗为塑钢窗6+12A+6中空玻璃,门为木门和玻璃门

第三章 施工部署与施工准备 3.1施工部署 本拟建工程为 办公楼,框架结构结构复杂程度一般,但对土建、安装施工要求较高故如何在投入合理的人力物仂资源量情况下划分施工流水段和安排各工种交叉搭接作业,以有序地优质地完成各分部工程的施工也相当重要。

3.1.1对本工程的部署各方面资源的投入上将突出一个“精”字,即:
①项目管理人员和技术人员要派技术过硬有相当的施工管理和直接控制能力的精兵强将。

②劳动力上对机械操作工、钳焊工、机吊工,将在我公司自有职工中精挑对其它一线操作人员,从众多在我公司注册或合作过的劳务施工队伍中精选技术好、素质高的施工队。

③机械部署上完全按本工程实际特点,挑选经济且合适的垂直运输设备及砼搅拌设备来满足施工要求

3.1.2因为本工程为三框架结构的建筑,也可以形成流水施工各组成部分的分部工程的施工,将突出“穿插”二字:
① 主体结构施工各施工段之间在工序上流水穿插进行;

② 安装预留预埋穿插于结构施工之中进行;

③ 安装工程与装饰工程穿插进行。

3.2施工管理人员配备计划 本工程我们将全面按“项目法”组织施工组织优秀的项目施工管理班子,严格按照ISO9002国际质量体系进行质量管理我们遵循:全媔推广现场标准化管理,科学划分施工段抓质量、保安全、抢工期,合理穿插安装和装饰各专业工程全面落实完成质量、进度、安全囷文明施工目标。

在一个工程按照“项目法”组织施工中项目经理是这个工程的组织管理核心,是实现工程项目质量、工期、安全和效益等各项目标的主要因素为此我单位将派 同志担任本工程的项目经理,同时派具有丰富经验的 同志担任本工程的项目负责人项目经理囷负责人等的履历、证书等详见《项目管理班子配置》。

项目经理部全体成员将严格贯彻执行国家和地方政府的有关法律、条例和国家强淛性标准充分发扬“团队精神、敬业精神、创新精神、勤俭精神”,加强“现场管理、成本管理、资金管理、合同预算管理和劳务队伍管理”优质、高速的完成本工程的施工。

3.3施工工序 对于本工程的施工工序其原则为“结构施工分段流水,安装部位分块装修立面分層”。以达到合理地流水作业工序搭接的科学性,在确保工程质量的前提下加快施工进度,以科学的工序穿插来缩短工期

3.3.1施工总工序框架图(详见下页) 3.3.2土建施工顺序 (1)先地下、后地上,先结构、后装修先土建、后安装。

(2)同一施工层上两个不同的施工段采鼡水平流水施工。

(3)同一施工段上不同施工层采用立体交叉施工。

施 工 总 工 序 框 架 图 龙门架、脚手架安装 、塔吊安装 基础施工 竣工验收 室外工程 装饰与安装工程 墙体砌筑 屋面工程 主体工程 土方开挖 施工准备 3.3.3安装施工顺序 安装分部分项工程施工顺序的总原则是:先地下、後地上先主干管、后立支管及附件,先配管穿线、后设备就位先系统试压后冲洗。

设备安装必须在设备具备安装条件后进行全面的安裝过程管线安装则将根据结构施工特点对其垂直分段。对垂直管线我们将采取与结构同步的施工方法,而对各楼层的水平管线则划汾为两个施工段,各施工段按工种穿插流水施工

3.3.4装修阶段施工段划分 装饰阶段施工按平面分层,立面分段方式进行结构装饰总原则是按从上到下顺序平行流水。待砌筑工程完工结构验收合格后,抹灰工程即可大面积开展内墙面装饰按竖向划分流水段,分成若干班组洎上而下流水施工外墙抹灰可仿照内墙面抹灰进行分层分段流水。

3.4施工流程 3.4.1独立基础施工顺序 放线→机械大开挖→人工切槽修槽→垫层澆筑→基础钢筋→基础砼→基础梁、柱模安装→绑扎基础梁、柱钢筋→浇基础梁、柱砼

3.4.2主体结构施工顺序 抄平放线→扎框架柱钢筋→支模→浇框架柱砼→扎梁板钢筋→水电预埋→浇梁板砼→养护→转上一层结构。

3.4.3砌体施工流程 清理→放线→砌墙体、墙内埋管→竖向管道安裝→管道试压保温→管井墙壁砌筑 3.4.4室内装饰施工流程 各类管道箱盒安装→墙面、顶棚批灰→管道试压→卫生间墙面→楼、地面工程→楼梯踏步

3.4.5室外装饰施工流程 外墙涂料:墙面的基底处理→外墙保温施工→刷涂料 3.5施工准备 我单位将按业主的要求立即组织施工管理人员和施笁人员进场,向城市规划部门和业主咨询施工现场电缆、光缆、给水管道、排水管道、煤气管道等地下管线的分布情况并索要详图,编淛必要的土方开挖方案和管线加固等方案及措施将建设单位提供的各平面控制点和水准控制点进行引测和复核,及时请规划部门进行验線

3.5.1施工现场准备 1、平整施工场地,搭盖施工临设

2、修通施工道路,做好施工污水沉淀、排放

3、修建施工围墙、大门,做好施工隔离、防护工作

4、接通施工电源,设置好施工配电柜、用电保护装置

5、接通施工水源,装好施工用水水表

6、按城市文明施工要求,修建洗车台

7、按设计、规划给定的工程坐标,进行定位、放线工作并做出明显标记,供规划部分复验

8、墙面五牌一图布置,大门艺术化施工围墙墙面美化。

3.5.2施工技术准备 1、编制本工程施工组织设计和质量保证计划为施工提供必要的技术条件,同时认真审查图纸准备圖纸会审预审资料,按照业主要求进行图纸会审

2、由项目技术负责人对专业工长进行书面施工技术交底,专业工长对操作层进行口头交底

3、制定合理可行的施工进行计划,经讨论可行后实施

4、办理、完成各种施工手续。

3.5.3施工材料配备 1、在工程开工前根据施工图预算嘚实物工程量和施工组织设计关于施工进度的安排,认真做好材料、周转材料的需用量计划并联系好供应商,并对其社会信誉、材料质量、材料价格和供应能力作详细了解比质比价,逐一加以落实

2、凡进场材料均应按施工总平面布置规划的位置分类堆入,保持现场清爽整洁

3、对各种物资的进场,保管和发放做到有章可循,并加以防盗、防火等安全措施

4、材料准备可分为两大项,第一项为工程用材料第二项为施工材料。

工程用材:该类材料将根据工程预算提出计划后由项目部购买。

施工用材料 :该类材料将由项目部自备在笁程开工后,分期分批组织进场

5、钢筋、水泥等材料进场后,立即进行材料复试合格后方可使用。

3.5.4施工用水计算 工程施工中因为主體阶段用水量最大,故以满足主体阶段施工用水为准进行计算:
(1)现场施工用水量q1:

(3)施工现场生活用水q3: 其中:P1=250;

(4)消防用水量q5:查表得q5=10L/s (5)总用水量Q:

3.5.5用电计算 由于主体阶段混凝土施工时大型机械使用集中,用电量最大故以主体阶段用电量为准,计算施工现场臨时用电量

根据计算,现场施工用电需满足200KW的要求要求业主方能提供300KW容量的电源。

3.5.4 施工准备工作分工 分项 工作内容 责任人 技 术 准 备 1 熟悉图纸提出问题 技术员、施工员 2 图纸会审、理解设计意图 技术负责人 3 测量放线 技术负责人、测量员 4 分部、分项工程量计算 预算员、施工員 5 编制材料计划 预算员、材料员 6 编制试验计划、配合比确定 技术负责人、试验员 7 编制施工组织设计、质量保证计划 技术负责人、施工员 8 上崗培训、ISO标准学习 技术负责人、劳资员 9 成品、半成品委托加工 技术负责人、试验员 现 场 准 备 1 场地进一步平整 项目经理 2 现场临时道路 项目经悝 3 现场各种临时设施布置、搭建 技术负责人、项目经理 4 临时水、电布置 项目安装副经理 5 五牌一图布置、CI形象策划 技术负责人、技术员 物资准备 1 主材及周转材料进场 材料员、施工员 2 机具进场 项目经理 其 它 1 建立健全各级岗位责任制 项目经理 2 签订内部管理人员合同 项目经理 3 建立安铨文明施工管理制度 技术负责人 4 进场工人三级教育 技术负责人、质安员 5 班组承包合同签订 项目经理、劳资员 第四章 组织体系、质量体系、咹全体系 4.1 组织体系 公司 项 目 经 理 部 项目经理:
焊工 工长 砼工 工长 架子工 工长 油漆工 工长 水电工 工长 钢筋工 工长 瓦工 工长 木工 工长 4.2 质量体系 公司 项目部 质量科 项目质量管理领导小组 组 长 副组长 质量技术组 质检员:
木工 工长 瓦工 工长 钢筋 工长 水电 工长 架子 工长 砼工 工长 焊工 工长 油漆工长 4.3 安全体系 公司 项目部 安全科 项目安全管理领导小组 组 长 副组长 安全文明组 安全员:
油漆工长 焊工 工长 砼工 工长 架子 工长 水电 工长 鋼筋 工长 瓦工 工长 木工 工长 第五章 施工现场总平面布置图 5.1布置原则与示范工地管理要求 1、布置原则:科学、合理、文明、规范 1)职工生活區与施工生产区分开,以便于管理

2)充分考虑周边环境,做好防护、亮化、绿化工作

2、达标工地管理:科学规范,卫生整洁 1)达标工哋管理由项目经理负责日常工作由示范工地负责人与物管员负责实施。

2)实行平面图管理经项目经理审批后实施:现场划分包干,材料标识堆放

3)生活区轮流值班,定时打扫每周检查评比。

4)施工现场挂牌施工谁做谁清,随做随清工完料净现场清,以组为单位實行旬查考核

5)施工大门净化(门前三包),美化(五图一牌)

5.2施工平面布置图 详见《 工程施工现场总平面布置图》 第六章 施工总进喥网络计划图 6.1施工进度计划总目标 根据投标文件的要求,在综合考虑了我公司实力、本工程特点和可能出现的各种不利因素后我公司将茬投标工期的基础上严格按照投标工期为85天完工,初步拟定2011年01月01日开工力争在2011年1月31日前竣工(具体开工日期以开工报告为准)。

6.2施工总進度计划 施工总进度计划是整个施工过程的控制计划必须具有指导、规范其它各级进度计划的作用。其它所有各种进度计划都要必须满足总进度计划所要求的控制节点

为确保优质、高速完成本工程的施工,我们本着合理、经济、科学、安全、可靠的原则精心编制了铁路倉储办公楼工程工程的施工总进度计划

施工计划横道图详见《 工程工程横道图》。

总体网络计划图详见《 工程工程施工网络计划图》

苐七章 工程质量保证措施 7.1质量保证体系及项目班子配备 1、质量保证体系的设置 质量保证体系是按科学的程序运转,其运转的基本方式是PDCA的循环管理活动它是通过计划、实施、检查、处理四个阶段把经营和生产过程的质量有机地联系起来,而形成一个高效的体系来保证施工質量达到工程质量的保证

首先,以我们提出的质量目标为依据编制相应的分项工程质量目标计划,这个分目标计划应使在项目参与管悝的全体人员均熟悉了解做到心中有数。

其次在目标计划制定后,各施工现场管理人员应编制相应的工作标准由施工班组实施在实施过程中进行方式、方法的调整,以使工作标准完善

再次,在实施过程中无论是施工工长还是质检人员均要加强检查,在检查中发现問题并及时解决以使所有质量问题解决于施工之中,并同时对这些问题进行汇总形成书面材料,以保证在今后或下次施工时不出现类姒问题

最后,在实施完成后对成型的建筑产品或分部工程分次成型产品进行全面检查,以发现问题、追查原因对不同的产生原因进荇不同的处理方式,从人、物、方法、工艺、工序等方面进行讨论并产生改进意见,再根据这些改进意见对施工工艺进行改进后进入丅次循环。

2、质量保证体系 本工程将在IS09002国际质量认证体系下根据公司《质量手册》和程序文件的规定,制定《项目质量保证计划》并使项目质量保证体系得到有效地运行,使我公司的质量方针在该工程得以充分体现

建立以项目经理为核心、技术负责人中间控制、质量檢查员基层检查的三级质量管理体系。形成一个横向从土建、安装到各专业项目纵向从项目经理到生产班组的全员、全方位、全过程的質量管理网络。

质量体系是运用科学的管理模式以质量为中心所制定的保证质量达到要求的循环系统,质量保证体系是质量计划落实的關键其关键是在于运转正常,只有正常运转的质保体系才能真正达到控制质量的目的。

质量保证体系 管理职责 质量体系原则 回访和保修 工程质量的检验和试验 半成品和成品的保护 不合格品的控制和管理 工序管理与控制 施工过程控制 采 购 质 量 施工准备质量 测量和试验设备嘚控制 统计技术的应用 质量文件和记录 人 员 工程(产品)安全与责任 3、质量保证体系运转的保证 ①项目领导班子成员应充分重视质保体系嘚正常运转支持有关人员开展的围绕质保体系的各项活动。

②配备强有力的质量检查管理人员作为质保体系中的中坚力量。

③提供必偠的资金添置必要的设备,作为确保体系运转的物质基础

④制定强有力的措施、制度,以保证质保体系的运转

⑤每周召开一次质量汾析会,以使质保体系运转过程中发现的问题能进行及时的处理和解决

⑥开展全面质量管理活动,使本工程的施工质量达到一个新的高喥

7.2分部(项)工程质量实施计划 本工程按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB)的要求和现行施工验收规范及省市有关文件规定评定,单位工程最终质量等级为“合格”其分部(项)质量计划如下:
名 称 分项合格率 备注 分部工程 基础工程 100% 1、基础工程、主体笁程、屋面工程、安装工程分部的安全和功能检验符合有关规定且各个分部工程必须经质量监督部门核定为合格。

主体工程 100% 门窗工程 100% 楼地媔工程 100% 装饰工程 100% 屋面工程 100% 水、电安装 100% 附属工程 100% 质量控制资料 齐全、真实、规范、有效 观感评定 好 7.3质量保证总体措施 1、从施工组织与队伍上確保 1)本工程我公司决定委派施工过类似工程、有丰富实践经验的项目经理担任该工程的项目经理并配足专业施工技术管理人员,建立崗位责任制和质量监督制度明确分工职责,落实施工控制责任制各岗位各行其职。

2)选用技术过硬、敬业爱岗、社会信誉好的本公司茬册职工参与施工不私自分包,同时我公司拥有已形成的对施工队伍完整的管理和考核办法,以对施工队伍质量、工期、信誉和服务等方面的严格考核从根本上保证项目所需劳动者的素质,从而为实现工程质量目标奠定坚实的基础

2、从施工制度上确保 我们将进一步唍善技术交底制、材料进场检验制、见证取样制、样板引路制、施工挂牌制、过程三检制、质量否决制、成品保护制等一系列规章制度,並进一步细化具有我公司特色的“干部六项考评”和“职工百分考核”制度严格按照规范要求,狠抓关键工序管理严格过程控制,做箌上道工序不符合要求坚决不进行下道工序施工,达不到要求的坚决整改至符合要求为止

3、依托先进的施工技术与手段,提高质量 1)專业施工保证:按照工程建设过程的工序规定强化技术管理为工程项目实现质量目标提供专业化技术手段。

2)先进的模板体系:柱模采鼡模板拼装组合以确保砼外观质量;
梁板采用30mm厚多层板做面板,刚度大易拆除,周转次数高砼质量好;
模板支撑采用钢管支撑体系,以确保模板的承载力与稳定性

3)钢筋连接技术:ф≥16mm以上钢筋采用电渣压力焊及闪光对焊连接技术,并由专业人员施工操作工人持證上岗,同时施工中严格按技术规程操作加强质量检测与验收,从而确保钢筋连接质量

4)防水工程保证:根据设计要求采用屋面防水材料,严格按照防水操作规程操作由专业队伍施工,工人持证上岗尤其是各细部、节点作法严格执行施工规范和设计要求,并加强现場控制以杜绝渗漏的发生。

4、优质的物资采供系统确保原材料质量。

项目经理部负责物资统一采购、供应与管理并根据ISO9002质量标准,確保所需采购和分供方供应的物资满足质量要求

1)采购物资时,在确定合格的供应商厂家和信誉好的商店中采购所采购的材料或设备必须有出厂合格证、材质证明和使用说明书,对材料、设备有疑问的禁止进货

2)实行动态管理,项目经理定期对分供方的实绩进行评审、考核并作记录,对不合格的供应商从档案中予以除名

5、以严厉的经济奖罚措施和合同保证质量 1)保证资金正常运作,确保安全设施囷施工资源正常供应同时,引进竞争机制建立奖罚制度,对施工质量优秀的班组、管理人员给予经济奖励激励他们在工作中始终能紦质量放在首位,使他们再接再厉扎扎实实能把工程质量干好。对施工质量低劣的班组、管理人员给予经济惩罚严重的予以除名。

2)匼同约束 全面履行工程承包合同加大合同执行力度,及时监督施工队伍及专业公司的施工质量热情接受建设监理的监督。

6、从计量上確保 计量管理是质量控制的根本严格按照《建筑施工企业计量检测与计量配备规范》的规定,加强计量器具管理做到称量准确,把关嚴格以此提高工程质量。

7、开展广泛的科技攻关提高工程质量 充分发挥科技实力,增加投入积极调动广大严禁员工乘坐货梯的通知嘚质量攻关热情,提高工程质量

7.4分部(项)工程质量保证措施:
1、测量工程质量保证措施 1)测量定位所有的经纬仪、水准仪等测量仪器忣工艺控制质量检测设备必须经过鉴定合格,在使用的周检期内的计量器具按二级计算标准进行计量检测控制

2)测量基准点严格保护,避免撞出、毁坏施工期间,定期复核基准点是否发生位移

3)总标高控制点的引测,采用闭合测量方法确保引测结果的精度。

4)所有測量观察点的埋设必须采用闭合测量方法确保引测结果精度。

5)轴线控制点以及总标高控制点必须经监理书面认可方可使用。

6)所有測量结果应及时汇总,并向有关部门提供

7)测量人员必须由经过专业培训,具有丰富的测量经验和高度责任心的同志担任

2、模板工程质量保证措施 1)模板在每一次使用前,均应全面检查模板表面光洁度不允许有残存的砼浆,否则必须进行认真清理然后喷刷一层无銫的薄膜剂或清机油。

2)安装模板前应检查预埋件、拉结筋、预留洞的位置、尺寸、规格、数量及固定情况注意与安装协调,封模板前保证墙内管线预埋完毕安装模板前应将模板内的垃圾杂物清除、冲洗浮灰。

3)梁柱处模板要专人修补模板的拼缝有明显缝隙者,必须采用油腻子批嵌确保表面平整接头方正。拆除模板必须得到项目经理的认可并有拆模令后方可进行拆模。

4)模板在校正或拆除时绝對不允许用棒毳或用大锤敲打,不允许在模板上留下铲毛或锤击痕迹

5)加工的模板须事先在地面按编号进行预拼装,校核平面尺寸、角喥、弧度、垂直度及平整度检查模板间连接节点等如达不到质量标准,必须整修合格后方能使用

6)对木模本身的质量应认真检查;
钢圍檩不直者不得使用:木模表面有脱皮,中板有变质者不得使用;
木围檩及木搁栅挠曲不直不得使用;
模板的补缺必须认真、规范、吻匼、严密不漏浆。

轴线位移:基础 5mm 柱、梁、墙 3mm 标高 +2-5mm 截面尺寸:基础 ±10mm 柱、梁、墙 +2-5mm 每层垂直度 3mm 相邻两板表面高低差 2mm 表面平整度 5mm 模板工程质量控制程序图 模板选择 学习图纸和技术资料 清理模板 准备工作 学习操作规程及质量标准 模板涂刷隔离齐 与钢筋工工序交接 检查脚手架、脚手板 技术人员书面交底 技术交底 底部标高、中心线、端面尺寸防线 操作人员参加交底 支模 和钢筋、砼工序交接检查 中间抽查 浇捣砼时留人看模(巡检) 自检 执行检验标准 梁柱和板抽查 质量评定 不合格的返工处理 按规范及方案设计 拆模 注意保护棱角 班组自检记录 质量评定记录 资料汇总 清理现场、文明施工 施工日记 3、钢筋工程质量保证措施 1)钢筋工程施工前须按设计图纸提出配料清单同时应满足设计对接头分布忣错开要求。搭设长度、弯钩等符合设计及施工规范的规定品种、规格需要代换时,应征得设计单位同意并办妥手续。

2)所有钢筋具囿出厂质量证明对各钢厂的材料均应进行抽样检查,并附有复试报告未经试验不得使用,并且做好钢筋的待检、已检待处理、合格和鈈合格的标识

3)绑扎钢筋前由项目技术负责人向班组进行交底,内容包括绑扎顺序、规范、间距、位置和保护层、搭接长度与接头的错開位置以及弯钩型式等要求,设洞套在钢筋上

4)注意满足砼浇捣时的保护层要求。砼垫块按设计的保护层厚度购买成品砼垫块其强喥符合要求,垫块设置的间距宜控制在1米以内

5)弯曲不直的钢筋经校正后方可使用,但不得采用预热法校直沾染油渍和污泥的钢筋必須清洗干净方可使用。

6)加强施工工序质量管理在钢筋绑扎过程中,除班组做好自检外质检、技监、技术应随时检查质量,发现问题忣时纠正钢筋采取按工序分阶段验收,未经隐蔽工程验收合格不得进行下道工序施工。

7)在钢筋绑扎过程中如发现钢筋与预埋件或其它设施相碰时,应会同有关人员研究处理不得任意弯、割。

8)为了保证砼浇筑时顺利和振捣的方便钢筋在绑扎过程中必须注意钢筋嘚排列布置,特别是在有暗柱和暗梁的情况下对暗梁的水平布置筋应尽量预留出下料串管的间隙大于15厘米,若不能按设计要求排列时應会同技术部门协商统一,并经设计认可

9)为保护已绑好的平台筋和预埋的管线位置准确,在浇筑平台砼前先用马凳搭好人行道确保鋼筋位置准确。

10)钢筋绑扎允许偏差:
±20mm 骨架的宽度、高度:
±5mm 受力钢筋:间距 ±10mm 排距 ±5mm 箍筋构造筋间距:
±20mm 钢筋弯起点位移:
20mm 焊接预埋件:中心线位移 10mm 水平高差 +3-0mm 受力钢筋保护层:
基础 ±10mm 梁、柱 ±5mm 墙、板 ±3mm 11)钢筋电渣压力焊和钢筋绑扎工程质量程序控制如下 钢筋电渣压力焊笁程质量控制程序图 材料准备 学习图纸和技术资料 工具准备 准备工作 学习操作规程及质量标准 制定保证质量措施 施工人员准备 认真按电渣焊机操作规程进行操作 技术人员书面交底 技术交底 操作人员参加交底 钢筋端头120mm范围内除锈、清理油污、水泥浆等 办理上道工序的交接手续 接通电源引弧、稳弧、加压顶锻 施 焊 不得过早拆卡具防止接头弯曲变形 焊接时搭架子,不准踩踏已绑好的钢筋 成品保护 焊后不准轧钢筋接头不准往刚焊完的钢筋接头浇水 执行检验标准 质量评定 班组自检记录 不合格的返工处理 套筒出厂合格证及材质证 质量评定记录 资料整理 現场焊接实验证明 施工日记 钢筋绑扎工程质量控制程序图 材料准备 学习图纸和技术资料 工具准备 准备工作 学习操作规程及质量标准 施工人員准备 钢筋翻样 检查基层钢筋的位置、搭接长度、基层清理 技术人员书面交底 技术交底 操作人员参加交底 认真按操作工艺进行 上道工序的問题及整改 按配料单配料 办理与上道工序交接手续 注意钢筋数量、搭接位置和长度、弯钩角度、弯点 焊接试件实验 按方案进行分段施工、按工艺顺序进行绑扎 绑扎施工 保护层厚度垫宽与预埋件放置 柱钢筋绑扎完后不准蹬踏 板负筋绑完后不准在其上行走 绑钢筋时不准碰动预埋件及洞口 成品保护 执行检验标准 质量评定 不合格的返工处理 涂模板隔离剂时不准污染钢筋 班组自检记录 安装水电管时不得任意切断或移动鋼筋 质量评定记录 资料汇总 砼浇注时设专人修理钢筋 施工日记 4、混凝土工程质量保证措施 本工程砼为泵送商品砼对于商品砼的质量保证措施如下:
1)严格把好材料质量关,商品砼、水泥、砂、石料、外加剂进场必须检查质保书不合格的材料拒绝收货,水泥验看质保书匼格后再复试,严格水泥保管制度不使用受潮结块或过期水泥;
商品砼主要是要求砼厂方出示出厂合格证,和实验报告进场后严格按照见证取样方法,对商品砼进行试验

2)强化砼的养护工作,应对冬季的低温做好保温养护

3)认真制作试块,标养试块及时送至实验室養护同时做好现场同条件试块留置。

4)为提高砼的和易性和可操作性及节省水泥用量在砼拌和料中掺入磨细粉煤灰及减水剂,以确保砼的浇筑质量

5)严禁在砼浇筑过程中任意加水,发现砼离析、泌水现象必须在浇筑前进行二次搅拌。

6)在砼浇筑前对模板、钢筋、腳手架、马凳人行道、预埋管线、预埋件等进行全面自检、专检,经复验后邀请业主代表、监理验收办理隐蔽验收手续后开始浇筑砼,並派专人养护

7)遇到砼浇筑难度较大处,如洞口处和钢筋稠密区域应做好醒目标志,施工中重点检查监控以保证砼的浇捣质量。

9)防止砼缺棱掉角的技术措施:加强模板转角处的连接使转角处模板紧密结合无缝隙;
浇砼前浇水湿润模板,防止砼棱角失水;
适当延非承重模板拆除时间;
拆模后加强成品保护采用护角措施。

10)混凝土允许偏差:
轴线位移 柱、梁、墙 5mm 标高 层高 ±5mm 截面尺寸 柱、梁、墙 ±5mm 柱牆垂直度 每层 5mm 表面平整度 8mm 11)混凝土工程质量程序如下页:
5、砌体工程质量保证措施 1)所用砌块、砖的品种、规格、强度等级应符合设计要求砌块、砖块必须有出厂合格证,复试合格后方可使用水泥必须有出厂合格证且复试合格后方可使用。

2)砌筑时按试验室提供的砂浆配合比配料石灰膏熟化期应有十五天以上,现场严格计量随机制作砂浆试块。

3)砌筑前应隔夜将砖浇湿润在高温季节或空气干燥时,在砌筑前喷水湿润即可不得使用湿的砌块,以免砌筑时原浆流失砌体滑移,砌块一般不宜浇水严禁使用隔夜或已凝结的砂浆。

4)砌筑砖墙应在基础表面或楼面上用黑线弹出,墙身控制线、轴线门窗洞口位置线,并必须用钢卷尺校核放线尺寸同时按设计标高用沝准仪对各外墙转角处和纵横交接处进行抄平。

混凝土工程质量程序控制图 材料准备 学习图纸和技术资料 工具准备 准备工作 编制质保措施 施工人员准备 天气资料准备 完成钢筋隐检 检查模板标高、位置几何尺寸 技术人员书面交底 技术交底 操作人员参加交底 检查模板缝隙、清理板内垃圾 上道工序的问题及整改 现场电路照明准备 办理与上道工序交接手续 不同强度等级交接面的处理、特殊部位的浇捣质量的有效 按操莋规程使用砼泵 砼及时养护 混凝土 认真按施工方案进行不同部位不同砼强度等 不得任意拆改有关连接件及支撑 要保证钢筋、垫块、预埋件囷洞口模板的正确位置 成品保护 执行检验标准 已浇筑砼的保护、强度未达设计要求不许在面上进行施工 质量评定 不合格的返工处理 班组自檢记录 材料证明 砼开盘申请单据 质量评定记录 资料汇总 砼试块实验单据 施工日记 5)砌筑时必须立皮数杆挂线砌筑,砖砌体应上下错缝內外搭砌,如确有少量内墙不能同时砌筑时应留斜槎。且须按规定加设拉结筋

6)在每层的每块墙身上,均用水准仪引测标高用木斗彈引500高水准线,以控制各层标高设计规定的洞口、沟槽、管道和预埋件等,应于砌筑时予留或预埋砌块墙体不得打凿通长沟槽。

7)填充墙砌筑时不得一次到顶间隔一周后补塞顶部斜砖,填充墙超长超高时按照图纸设计要求设置构造柱与圈梁

8)砌砖工程质量允许偏差:
轴线位移 10mm 基础和墙体项面标高 ±15mm 垂直度 每层 5 mm 表面平整度 8mm 水平灰缝平直度 10mm 水平灰缝厚度 ±8mm 外墙上下窗口偏移 20mm 6、装饰工程质量保证措施 1)建竝装饰工程质量保证体系,坚持质量三检制、样板制、岗位责任制

2)装饰工程坚持按装饰工程标准检查验收,贯彻“严格把关”和“积極预防”相结合质量管理办法坚持先定验收标准、定样板、定材料、定做法,再施工所有材料须经甲方、监理、施工单位的技术负责囚确认符合图纸要求后方可进场,并执行验收手续凡不符合要求的材料不得进场。

3)房间装修要先做样板间经甲方及质监部门认可后方可全面进行。

7、门窗工程质量保证措施 1)所有成品、门窗进场必须有合格证或其它质量资料,严格按样品进行验收

2)现场制作的门窗严格按设计图集制作,避免削减框扇断面尺寸保证棱角整齐,方整光滑确保四角加皮垫组合,防水埂应达到七级风压水不进室内

3)门窗框与墙体间隙要填塞饱满、均匀,打胶饱满做到不渗水、不空鼓。

4)门窗扇安装必须开启灵活、稳定无回弹或翘角,同时做好表面保护

5)各项误差必须控制在允许范围以内,开关灵活表面洁净,关闭严密间隙均匀。

6)做到窗扇防坠落缓冲隔震垫块到位,所有配件均达到设计要求

8、屋面工程质量保证措施 1)屋面防水层的基层应做到平整、不起壳、不开裂,天沟部位按设计和规范要求做好泛水保证不积水女儿墙等部位采用凹型泛水。卷材收头采用槽铝保护并用密封胶严密封堵,冒出屋面的根部四周做成馒头形并加设附加层。

2)屋面找平层、保温层按规范要求设分仓缝,高标准做好排气槽和排气孔

3)防水层必须有专业防水队施工,操作人员的持证仩岗率达100%严格按我公司制定的防水渗漏技术措施实施,加强监督检查和施工过程中的控制

4)屋面保温层施工时,专人收听天气预报特别注意防止雨水侵蚀,并备足防雨材料做到屋面排水管道畅通,同时施工时轮班作业分秒必争,杜绝保温层因遭受雨水侵蚀在日後高温后蒸发而引起屋面起鼓等质量问题的发生。

7.5加强质量常见通病防治措施 1、钢筋锈蚀混料堆放:
钢筋原料应堆放在料棚内并打墩垫起,使其离地200mm以上;
棚外堆放期尽量缩短根据天气情况,必要时加盖雨布场地四周有排水措施;
所有进场钢筋必须按规格分类分开堆放,并挂牌示意

2、钢筋保护层不准 确保垫块厚度准确,根据平面呈梅花型垫好垫足垫块必须垫在主筋上,而不是在箍筋上楼板钢筋網片绑扎后搭设矮走道严禁踩踏钢筋,以防下凹发现下凹及时调正。

3、砼柱外伸钢筋偏位 在上伸部分加一道临时箍筋按图位置安好,嘫后点焊固定或用木方、铁卡子固定浇砼前再复查一遍,如发生位移则应及时校正浇筑时尽量不碰钢筋,并设专人记筋

4、模板上口鈈直,宽度不准麻面等缺陷 1)模板应用足够的强度和刚度,支模时垂直度要找准确

2)模板上口用方木与模板顶端固定,中距50-80cm以控制模板上宽度,并通长拉线保证上口平直,标高一致

3)组装前应将模板上残渣剔除干净,拼缝应符合规范规定侧模应支撑牢靠,支撑矗接撑在土坑边时下面应垫木板,以扩大其接触面

5、板模中部下挠,板底砼面不平 楼面板采用胶合板大模板模板下支撑架体必须搭設牢固,采用梁底模板按1-3‰起拱模板板缝过大处应用海棉填嵌,以确保砼表面平整支撑的水平联系钢管数量不可少。

6、砼麻面 模板表媔清理干净不得粘有干硬性水泥砂浆等杂物,模板在浇筑砼前应用清水充分湿润,清洗干净不留积水,使模板缝隙拼接严密如有漏缝,应用胶带加水泥腻子堵严防止漏浆,脱模剂要涂刷均匀不得漏刷;
砼必须按操作规程分层均匀振捣密实,严防漏振每层砼均應振捣至气泡排除为止。

7、砼表面裂缝 常见裂缝有塑性收缩裂缝、凝缩裂缝、温度裂缝

1)塑性收缩裂缝:配制砼时,严格控制水灰比和沝泥用量选用级配良好的石子,减少空隙同时要振捣密实,以减少收缩量提高砼的抗裂强度;
浇砼前充分湿润基层和模板,避免吸收砼中的水份;
砼浇筑后及时覆盖养护,防止强风吹袭和烈日暴晒

2)凝缩裂缝:砼表面刮抹应限制到最少程度;
禁止在砼表面撒干水苨刮抹,如表面粗糙可在表面加抹一层薄砂浆。

3)温度裂缝:合理选择原材料和配合比采用级配良好的砂石,控制水泥用量降低水囮热;
加强砼养护和保温,控制结构与外界温度梯度在允许范围内砼浇筑后裸露表面及时喷水养护冬季适当延长保温和脱模时间,使其緩慢降温以防温度骤变,温差过大引起裂缝

8、砖缝砂浆不饱满与砖粘结不良:
严格控制砌筑砂浆的和易性,增加粘结强度;
铺灰时应紸意铺满不要只铺砖中心一块;

9、卫生间等防水楼地面倒泛水、渗漏 1)卫生间楼地面施工时按图纸标高比室内地面低30mm。

2)施工过程中应保证楼地面基层标高的准确性抹地面时,以地漏为中心向四周辐射冲筋找好坡度,用刮尺刮平并保证其表面平整,不留坑洼

3)水暖工安装地漏时,应注意标高准确宁可稍低,也不能超高并与土建紧密配合,做到一次留置正确

4)穿越楼面板的管道周边,派专人對管道周边二次浇筑分层嵌实,使其管道跟部呈凸状略高于其地面并两次蓄水检查,确保无渗漏

5)浇筑楼板时要振捣密实,抹地面媔层也要压实抹光,在四周墙圈梁上设置200mm高的素砼止水带以防水渗入墙体,堵塞管道孔时应分两次嵌实

10、防止墙面抹灰空鼓、裂缝 1)抹灰前的基层处理是确保抹灰质量的关键之一,抹灰前对砖墙、砼表面的砂浆残渣污垢、油污清除干净基层表面凹凸明显的部位事前剔平,过于光滑的砼表面事先凿毛采用界面剂,以增强抹灰与基层的粘结力墙面脚手架孔洞模板洞等派专人堵塞严密,对水电管道通過的墙洞以及接线盒、开关盒四周均应先用1:3水泥砂浆堵严抹平墙与框架柱、梁相平接合处进行二次嵌缝增加200宽钢丝网后抹灰。

2)抹灰湔墙面应充分浇水湿润同时要确保砂浆良好的和易性并具有一定的粘结强度。

3)抹灰用的原材料和使用砂浆应符合质量要求同时拌制嘚砂浆应在2h内用完,配合比上层灰不能高于底层灰以免在凝结过程中产生较强的收缩应力,破坏强度较低的底层产生空鼓、裂缝等质量问题。

4)砼板墙上抹灰应严格分层不准一次成活。

5)门窗框塞缝应作为一道主要工序由专人负责,抹灰前先将水泥砂浆或细石砼用尛抹子将门窗框与墙体间的缝隙全部塞实塞严待达到一定强度后再用水泥砂浆找平,同时门窗框安装应采取有效措施以保证与墙体连接牢固,抹灰后不致在门窗框边发生裂缝、空鼓问题

11、水泥地面防起砂、开裂 1)控制好水灰比,砂浆稠度不大于3.5m搅拌均匀。

2)掌握好媔层压光时间:控制在水泥初凝到终凝之间抹压工作分三次进行。

3)适时养护面层抹压好后,常温湿润条件养护成活一昼夜后进行灑水养护,洒水过早易皮过晚易裂及起砂,养护时间不少于七昼夜

4)水泥砂浆地面尽可能安排在室内粉刷完工后进行,以免对面层产苼损坏和污染否则须采取保护措施,如在地面上满铺油毡或纸板等

5)在低温期间施工,关闭好门窗等防止地面早期受冻,施工温度茬±5℃以上

6)砂用中(粗)砂,水泥标号425#以上

12、油漆防流坠、起皱、透底、倒光、表面粗糙、纹路不清 1)对油漆流坠,选择质量好的油漆和挥发速度适当的稀释剂并控制其掺量;
物体表面处理平整、光洁,清除表面油、水等污物;
施工环境温度应满足油漆种类的标准偠求(如清漆宜在20-27℃3h涂刷完);
涂刷时按工艺程序进行:先竖向、横向、斜向,最后再竖向将油漆理平使之油漆的涂膜厚度均匀一致;
喷漆时的喷松移动速度及距离物体的远近要控制均匀,按规定工艺程序进行先竖向喷,绕环向喷再横向喷,使漆膜形成均匀厚薄┅致。

2)对漆膜表面粗糙:选择质量好的漆料使用前必须过细筛,调和均匀无气泡后再使用;
物体表面应清理干净,保持其平整、光潔、干燥;
合理安排各工种施工顺序保证涂漆的施工环境无杂物、无灰尘;
不准重复使用盛过不同型号、不同性能漆料的盛具,需要用時应对其残留物清除干净后再用

3)对漆膜起皱:选用质量好的漆料,不得随意加入催干剂严格控制漆料稠度;
使用较硬的毛刷,涂刷應均匀厚薄一致;
避免在高温或烈日下施工。

4)对油漆透底:严格控制漆的稠度不随意在油漆中加稀释剂,涂刷前先将油漆调均匀

5)对油漆倒光,选择质量好的油漆不得任意加入稀释剂;
基层表面应批腻子,磨平磨光滑;
选择良好的施工环境潮湿及烟雾大的条件丅不宜施工;
涂刷挥发性油漆时,宜在相对温度60-70%的环境下进行

6)对涂刷清漆时木纹显露不清,使用油漆时要经常搅拌防止沉淀产生色澤不均匀;
按材质的不同采用不同的涂刷方法,对深色木材表面要进行漂白对浅色部分染色,使其色调均匀、统一;
使用合适的油漆进荇涂刷操作要准确迅速。

1)外墙刮糙前墙面清理处理凹凸部位,墙面洞眼补塞

2)所有外墙与框架梁柱相平的地方,二次嵌缝并用钢絲网片预防裂缝渗水。

3)所有外墙刮糙前砼表面刮盖石剂,刮糙砂浆加5%防水剂同时瓦工打磨密实。

4)外墙刮糙完毕后用水养护在飾面前首先检查外墙是否有渗水地方,检查办法用高压泵抽水喷至墙面,经查发现无渗地方可外墙饰面施工

7.6成品质量保证措施 1、主体笁程施工阶段:
1)在存放吊运成型的钢筋过程中,应加以保护防止变形,且堆放整齐防止锈蚀和人为踩踏。绑好的楼板钢筋浇筑砼湔用马凳支撑,砼不直接卸在平台模板上而卸在予先搭好的脚手板上,用锹下料

2)模板工程要严抓定位、定点作业关,并逐层调整检查模板运送严禁从高空向下投掷。

3)土建施工人员在施工过程中对安装预留(埋)的管线、孔洞应加以保护严禁人为的堵、埋等野蛮荇为发生。

2、装饰工程施工阶段 1)对水电工种严格按施工程序施工,先上后下先湿后干,先管道试压后吊顶楼、地面装修后,各工種的高凳、架子、台钳等工具等一般不得进入房间最后油漆及安装灯具时,梯子脚都要包胶皮施工操作人员必须穿软底鞋入内,特别昰装修好的房间进去前要准备好换用的拖鞋。

2)铝合金及铝合金门窗收货时要逐樘进行验收安装时用塑料胶带把框包好,在施工洞口處应加钉盖板保护防止施工人员踩踏。抹水泥砂浆时应防止污染门窗表面,使铝合金表面氧化工程拆脚手架前,拆除胶带四周打密封胶。

3)对成品棱角如楼梯踏步、门角等应用木板作抱角防护

4)木门框、门套加钉防护条,防止车辆等物碰坏门框楼梯扶手用旧布包裹,玻璃门窗上用红色纸带贴出明显标志

5)油漆、涂料施工前应在可能受污染的范围内对成品采取防护措施。

6)严禁在装修表面上任意搭设脚手架对水电凿孔(洞)严格控制。

7)木装饰中的饰面板块、卫生陶瓷应存放在库内运输轻拿轻放。

8)水泥、地砖楼面按施工規范的规定养护严禁提前上人,浴厕间的工序流程要妥善安排

9)门窗玻璃及小五金安装完毕,应派人看管

10)所有半成品存放均应有防水、防潮措施,矿棉板存放用木方垫高垫平轻钢龙骨及其附件、五金均分规格码放在库房内,小五金等附件货架存放花岗岩等在室外存放时,下面用木方垫好并用雨存遮盖,防止因雨水浸蚀而变色

11)建立成品保护组,设专人管理在装饰后期,门锁、钥匙的供用建立书面记录分清责任。

12)订立成品保护奖罚条例并坚决执行。

3、工程收尾阶段 楼层每两层设一人负责成品保护和门窗开关工作对即将完成或已完成的房间应及时关闭,专人负责管钥匙班组交接时,要对成品情况及时登记如有损坏追查责任。

第八章 工程安全保证措施 8.1安全总目标 施工安全目标为:
“安全文明达标工地”

为认真贯彻市安全文明施工管理办法,做好本拟建工地安全文明工作加强管悝,贯彻“安全第一预防为主,综合治理”的安全方针特别制定下列管理目标:
1、工地无重伤以上安全事故和其它安全责任事故。

2、輕伤频率控制在0.5‰以上

3、全员安全教育面100%,管理人员持证率100%特殊工种上岗持证率100%。

4、无设备损坏事故工地设备完好率100%。

5、做好工地治安保卫工作不发生火灾、盗窃和打架斗殴事故。

6、做好食堂卫生工作杜绝发生食物中毒及其它事故。

8.2安全生产措施和规章制度 1、安铨生产保证措施 1)加强安全生产宣传教育工作现场应设置醒目的安全生产标语牌。

2)坚持安全例会制度每日上班前,每周一上班前一尛时安全员或兼职安全员召集班组人员开会,强调安全工作解决安全隐患,杜绝事故发生

3)高空作业和现场交叉作业时必须利用“彡宝”,应做好“四口”的防护工作高空作业外栏杆,挂设安全网全封闭施工,护身栏杆应超操作面1.5m工作人员要带好安全带。

4)支歭做到交任务必须交安全措施和要求经常组织有关人员检查安全生产情况,发现问题及时解决

5)确保施工现场道路畅通,构件材料按咘置图堆放整齐搞好施工现场管理。提高现场施工机械设备的完好率吊具必须可靠。现场设专职机械工负责检查发现问题及时解决。

6)现场临时线路应按规定技术要求搭设和维护夜间施工应增加照明,各种电器开关箱要齐全有效

7)脚手架、井架应按部颁统一标准搭设。经检查验收合格后方准使用墙体施工时,不准在墙上加设受力撑或缆风绳且从建筑物第二层开始沿建筑物四周搭设安全网并逐層加设,待屋面工程完工后方可拆除。

2、消防保证技术措施 1)严格执行《中华人民共和国消防条例》和建设部关于建筑工地防火的基本措施加强消防工作,建立义务消防小组现场设消防值班人员,对进场职工进行消防知识教育建立安全用火制度。

2)在编制此施工组織设计时已考虑到消防安全要求,包括施工现场平面布置临时建筑搭建位置,用电和易燃易爆物品的安全管理工地消防器材的设置。

3)项目部必须把工地消防和消防责任制按消防要求周密考虑和落实成立安全消防机构,划分防火责任

4)搭设工棚要另外搭设或离开茬建工程20m以外的地方,如距离满足不了要求在工棚上方搭设防护。不得在高压架空线下方应和高压架空线水平距离不小于6m,工棚应分組布置组与组间不得小于5m的防火距离。工棚净高不得低于2.5m且按每25人一个出口,出口处门宽不得小于1.2m同时门必须向外开。

5)施工现场架空线、电线必须用固定瓷管绝缘电线穿过墙壁时,必须从瓷管或硬塑料管内通过照明灯泡离可燃物不得小于40cm,距上方可燃物不小于80cm

6)施工现场仓库、木工棚、宿舍、配电箱及易燃易爆物品堆放,要悬挂醒目的防火标致并且在比较明显和便于取用的地点配备适当种類和一定数量的灭火器。严禁工人在容易着火处所吸烟或动火如木工房等。

7)施工现场明火作业必须经有关部门批准后方可动火。如遇有五级以上大风时必须立即停止明火作业,并且要熄灭火源

3、高处作业安全技术措施 1)高处作业人员在施工前进行一次体检,特殊凊况随时复检患有精神病、高血压、严重贫血、癫痫、心脏病以及经医生鉴定患有不宜从事高处作业的其它病症的人员,不得从事高处莋业疲劳过度,情绪异常的人员也不宜登高作业

2)高处作业人员衣着要灵便,应穿软底防滑鞋禁止赤脚,禁止穿拖鞋、凉鞋、硬底鞋、高跟鞋、带钉易滑的鞋靴必须戴好安全帽,并扣好帽带

3)高处作业不得往下投掷物品及建筑垃圾。

4)禁止在防护栏杆和垂直升降機等平台、孔洞边缘坐、靠不得躺在脚手架、屋面上休息。

5)高处作业人员应从规定的梯道上下不得攀登脚手架、井字架、龙门架,嚴禁严禁乘坐非乘坐人的垂直升降设备上下严禁酒后登高作业。

6)在空中无法搭设防护设施的高处作业必须正确系挂安全带。

7)严禁站在脚手架栏杆、阳台和墙头上操作

8)没有可靠的安全防护措施,禁止在屋架的上弦、支撑、桁条、挑架的挑梁和未固定的构件上行走囷作业

9)使用梯子时应进行检查,梯脚要采取防滑措施不得垫高使用,并禁止两人在同一梯上作业人在梯上时,不得移动梯子梯與地面夹角适宜,信道处使用梯子作业时应有专人监护或设围栏。人字梯两片间下端应拉牢

10)遇有六级以上强风、暴雨、打雷、大雾等恶劣天气,应禁止露天高处作业

4、施工用电与防护安全技术措施 1)施工现场用电是一项技术性很强的工作,必须由专业电工来从事作業现场人员不经电气作业的专业培训不能随便接电线、动用电气设备。施工现场一切电气设备、照明及送电线路的安全、维护和拆除必须由专业电工完成。

2)所有机电设备应单设开关严禁一闸多用,并根据TN-S接零保护供电系统的特点设置保护性接零专用保护接零的线蕗要重复接地。重复性接地电阻不超过10欧工作接地电阻不超过4欧。

3)手持、手扶电动机械工具(手电钻、振捣器、蛙式夯等)必须单设漏电保护器操作者必须戴绝缘手套、穿绝缘靴或站在绝缘垫上。

4)场内照明的室外灯具距地面高度不得低于3m室内灯具不得低于2.4m,并得任意挪动充作行灯使用手持照明行灯和在潮湿环境、隧道、深井以及其它易发生触电危险的场所作业,要使用不超过36伏的安全电压在特别潮湿的场所、金属容器内等环境下作业时,应不超过12伏

5)施工现场临时用电的架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线,必须设在专用電杆上严禁架设在树上、脚手架上。架空线路相序排列:在同一横担架设时面向负荷从左侧为L1、N、L2、L3、PE;
动力照明在两个横担上分别架设时,上层横担面向负责从左侧起L1、L2、L3,下层横担面向负荷从侧起,L1、L2、L3、PE保护零线(PE线)的统一标准为绿/黄双色线,在任何情況下不准使用绿黄双色线作负荷线现场用电的电线必须用瓷瓶固定,不许“顺地拖一把抓、到处挂”,不得与金属对象绑在一起

6)鼡电闸刀要有闸刀箱,并符合“防雨、防潮、有锁、有警标、且箱内无杂物”的要求不准砸电闸刀箱。

7)电气设备及照明所使用的保险絲(片)要符合规定不准用铜、铝、铁丝等代替。

8)所建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操莋距离。

9)电气设备检修时应切断电源并挂上“有人检修电气,不准合闸”等警告牌确保修理人员安全。

10)严禁将电线芯直接插入用電插座内接电应用插头。

11)现场住宿工人不准私自接灯和使用电炉煮饭、烧水、取暖或使用灯泡烘衣衫鞋袜不准在电线上搭晒衣物,鈈准在电线上栓麻绳、铁丝和蚊帐防止触电事故。

12)发生触电时要以最快的速度切断电源(拉开电闸)或用木棍等绝缘物拨开电线使觸电者尽快脱离电源。抢救时不要用金属体去拨电源或用手直接去拉电线和触电的人以免造成抢救人再触电。

5、起重吊装安全技术措施 1)起重设备和吊装作业必须符合国家有关规定、规程要求应统一使用GB5082-85《起重吊运指挥信号》。

2)在高处校正吊装构件等作业时不宜用仂过猛,以防身体失稳坠落

3)龙门架、缆风绳必须选用圆股钢丝绳,且直径不宜小于9mm高度在15米以下者设一组(4-6根)缆风绳,以后架每增高10米应加设一组缆风绳与地面的角度应为45-60度,并单独设地锚且要用花兰螺丝调节松紧。严禁将缆风绳栓在树上、电杆、堆放构件等其它物体上

4)龙门架应有“安全停靠装置或断绳保护装置”、“楼层口停靠栏杆”、“吊篮安全门”、“上料口防护棚”、“上极限限位器”、“紧急断电开关”、“信号装置”等安全保险装置。

5)龙门架等垂直运输设备的接料平台要搭设牢固、密实并用扒钉联固。

6)起重吊机在停工、休息时应将重物卸下,不得悬在空中

7)钢丝绳的规格、强度、必须符合该型起重机的规定的要求。钢丝绳有下列情況之一者应报废或截除:(1)在一节距内的断丝根数如达“钢丝绳更新标准”表中规定时;
(2)钢丝绳有断股者;
(3)钢丝在直径方向囷表面磨损或腐蚀量超过原直径40%或受过严重火灾灼烧、局部电弧烧伤等;
(4)有压扁伤损或表面严重起毛刺。

6、机械安全防护 1)特种操作囚员(起重机械驾驶、起重吊运指挥等)必须取得“特种作业人员操作证”后方可上岗操作。

2)钢筋机械:切断机安装牢固刀片无缺損,无松动弯曲机配套设备牢固可靠,无松动工作台必须与机械平台在同一水平面。

3)混凝土机械:搅拌机的离合、制动、料斗上升限位器必须灵敏可靠进斗钢丝绳应符合安全规定,绳端固定必须牢固可靠清洗时,严禁头、手伸入搅拌筒内混凝土泵的液压系统起動压力必须按使用说明书调整至规定值,进料斗必须装有完整的防护栅栏

4)木工机械:放置平稳,不得使用单向开关锯片不得有裂纹、上方要有防护罩,下方应有弧形板槽防止木屑飞溅和锯片破碎伤人。木工压刨的安全防护装置必须齐全可靠最大刨量不超过1.5mm。堆积朩屑与加工材料及时清理现场严禁烟火,并配备消防器材

7、外架防护 1)本工程采用钢管脚手架,施工操作层作业面必须满铺竹笆操莋面外侧设防护栏、挡脚,并用竹笆遮挂同时满挂密目阻燃安全立网,以防止杂物落下施工中要经常检查外脚手架及防护设施的设置凊况,发现不安全因素要采取有效措施进行整改并及时汇报主管部门。

2)立杆接头采用对接扣件连接接头必须错开。大横杆、小横杆均要与立杆连接小横杆位于大横杆的下面,大横杆位于立杆内侧

3)直线部分大横杆的连接采用对接扣件,圆弧部分采用转向扣件搭接接头均应错开设置。每个节点均应设小横杆悬挑部分,悬挑水平杆与楼层连接采用预埋吊环连接时,在吊环内外两侧钢管上均要设┅直角扣件

4)直线部分从一开始搭设就要设置剪刀撑。剪刀撑杆件接长采用搭接搭接时,两扣件间距为50cm随搭架随搭设安全立网。且烸隔三层设一道安全平网连墙杆间距为1.5m,且层层设置

5)拆除顺序为自上而下进行,严禁上下同时作业所有与主体连接件(包括悬挑杆与斜撑杆)应逐层拆除,严禁先行拆除当脚手架拆到下部最后一根钢管高度时,应先在适当位置搭设临时斜撑加固再拆连接主体杆件。架子工必须持证上岗拆除脚手架时,地面距脚架6m处设围栏,悬挂警戒标语并派人看守,严禁非作业人员入内

8.3安全施工操作规范 各类管理人员应牢固树立“安全第一、预防为主”的思想,建立健全安全生产保证体系和监督体系严格执行建设部颁发的“一标三规范”,即《建筑施工安全检查评分标准》和《施工现场临时用电安全技术规范》、《高处作业安全技术规范》、《龙门架安全技术规范》忣当地政府有关部门施工生产安全管理的有关规定

8.4安全生产组织机构 安全生产管理体系由安全生产管理组织机构、安全生产现任制、安铨生产制度及安全生产网络管理组成。

项目部建立以项目经理为主项目副经理及技术负责人为辅,各级工长及班组为主要执行者安全員为主要监督者的安全生产管理组织机构。详见《安全体系》框架图 项目安全管理体系框架图 项目经理 技术负责人 安全负责人 项目负责人 技术、资料员 专职安全员 施工员 1、根据工程特点编制安全施工方案。

2、针对工程施工环节需要制定相应安全技术措施

3、对周边环境有鈳能造成损害的制定相应安全技术措施。

4、协助项目经理建立健全安全生产责任制

5、安全生产教育培训,遵守安全生产法律、法规及行業规程规章

1、进场人员上岗安全教育。

2、分部分项工程安全检查、验收

3、组织参加安全检查、例会,提出安全隐患并督促整改

4、收集整理安全资料,确保安全生产过程的可追溯性

5、安全事故上报,调查登记。

1、安全设施搭设施工安全措施所有材料、物资设备落实

2、支持安全检查人员履行职责,纠正违章作业

3、落实上级建管部门、业主、监理等安全隐患整改措施。

4、掌握施工现场安全动态维護安全、防范危险,预防火灾

5、监督各工种操作人员按“安全操作规程”作业。

8.5制定各级安全生产责任制 在本工程施工全过程中将运鼡科学严密的管理手段,以安全生产为中心遵循“管生产必须管安全”、“安全生产、人人有责”、“项目经理是工程项目第一责任人”的原则,制定保证工程正常施工的各级各部门安全生产责任制

要求做到责任明确,各级责任制要制版挂墙使各级各部门管理人员时刻明确自己的安全职责,同时定期检查各级管理人员的执行安全责任制情况并与各人的经济利益挂钩。经理部与劳务队、劳务队与班组、班组与工人须层层签订安全生产责任书做到分工明确,责任到人

1、项目经理安全责任制 1)对所承建工程项目生产经营过程中的安全苼产负直接责任。

2)坚持管生产必须管安全的原则贯彻落实安全生产方针、政策、法规和各项规章制度,结合工程项目特点及施工全过程的情况制定本工程项目安全生产管理办法或提出要求,并监督实施

3)在组织工程项目业务承包、确定安全工作的管理体制、聘用业務人员时,明确各业务承包人的安全责任和考核指标支持指导安全管理人员的工作,根据工程特点项目可设安全小组或专职安全员,咹全员及特殊工种均须持证上岗

4)健全和完善工作管理手续,录用外包队伍必须经公司批准认真做好内部专业队和外包人员上岗安全敎育,保证他们的健康与安全

5)组织落实施工组织设计中安全技术措施,组织并监督工程项目施工中安全技术交底制度和设备验收制度實施

6)领导、组织施工现场定期的安全生产检查,发现施工生产中不安全问题组织制定措施,及时解决对上级提出的安全生产与管悝方面的问题,要定时、定人、定措施予以解决

7)按规定提取和用好安全技术措施经费,落实各项安全措施实现工地安全达标。

8)发苼事故后要做好现场保护与抢救工作,及时上报组织、配合事故的调查,认真落实制定的防范措施吸取事故教训。

2、技术负责人安铨责任制 1)对工程项目生产经营中的安全生产负技术责任

2)贯彻、落实安全生产方针、政策,严格执行安全技术规程、规范、标准结匼工程项目特点,主持工程项目的安全技术交底

3)参加或组织编制施工组织设计,编制、审查施安全方案时要制定,审查安全技术措施保证其可行与针对性,并随时检查、监督、落实专业性较强的项目,必须单独编制专项安全施工组织设计

4)主持制定技术措施计劃和季节性施工方案的同时,制定相应的安全技术措施并监督执行及时解决执行中问题。

5)工程项目应用新材料、新技术、新工艺要忣时上报,经审核后方可实施同时要组织上岗人员的安全技术培训、教育,认真编制相应的安全技术措施与安全操作工艺、要求预防施工中因化学物品引起的火灾、中毒或其工艺实施中可能造成的事故。

6)主持安全防护设施和设备的验收发现设施、设备的不正常情况應及时采取措施,严格控制不合格标准要求的防护设备、设施投入使用

7)参加安全生产检查,对施工中存在的不安全因素从技术方面提出整改意见和办法予以消除。

8)参加、配合因工伤亡及重大未遂事故的调查从技术上分析事故原因,提出防范措施、意见

3、 安全员咹全责任制 1)认真执行上级有关安全生产规定,对所管辖班组的安全生产负直接领导责任

2)认真执行安全技术措施及安全操作规程,针對生产任务特点向班组进行书面安全技术交底,履行签认手续并对规程、措施、交底要求执行情况经常检查,随时纠正违章作业

3)經常检查作业环境及各种设备、设施的安全状况,发现问题及时纠正解决

4)严格执行安全交底,落实安全措施并监督执行,不违章指揮

5)发生因工伤亡及未遂事故要保护现场,立即上报

4、施工员安全责任制 1)认真执行上级有关安全生产规定,对所管辖班组的安全生產负直接领导责任

2)认真执行安全技术措施及安全操作规程,针对生产任务特点向班组(包括外包工队)进行书面交底,履行签字手續并对规程、措施、交底要求执行情况经常检查,随时纠正违章作业

3)经常检查所辖班组的作业环境及机械设施的安全状况,发现问題及时解决对重点、特殊部位的施工,必须检查作业人员及各种设备设施是否符合安全要求严格执行安全技术交底,落实安全技术措施

4)定期和不定期组织所辖班组(包括外包施工队)学习安全操作规程,开展安全教育活动接受安全部门或其它有关人员安全的监督檢查,及时解决提出的安全问题

5)对分管工程项目应用的新材料、新技术、新工艺严格执行申报、审批制度,发现问题及时停止使用,并上报有关部门或领导

6)发生因工伤亡及重大未遂事故要保护现场,立即上报

5、班组长安全责任制 1)认真执行安全生产的各项法规、规定、规章制度安全操作规程,合理安排班组人严禁员工乘坐货梯的通知作对本班组在生产中的安全和健康负责。

2)坚持班前安全活動经常组织人员学习安全操作规程,监督班组人员正确使用个人劳动保护用品不断提高自保能力。

3)认真落实安全技术交底和班前活動制度不违章指挥、冒险蛮干。

4)经常检查班组作业现场安全生产情况发现问题及时解决,并上报有关领导

5)做好新工人的岗位教育 6)发生因工伤亡及未遂事故后,要保护好现场并立即上报有关领导。

第九章 工程文明保证措施 本工程将严格按照当地建管部门颁发的標准化现场管理的有关规定和我公司的有关规定的内容及有关文件进行落实及管理为我公司在当地施工现场管理中创出更良好的社会效應。

安全文明“达标工地”详见《施工现场总平面布置图》和《施工现场立面图》。

文明施工是一个建筑施工企业形象最直接的反映茬本工程施工过程中,我公司将严格按照合肥市有关施工现场标准化管理规定的内容进行管理避免和减小对周转环境的影响,树立起我公司的良好形象

在工程施工前,我们将建立以项目副经理为核心的文明施工管理小组加强材料、半成品的堆放管理、机械设备、管线咘置和场内运输等各项工作的调度与控制,一旦发现问题立即解决现场场容实行分片包干制度,划分管理区域规定职责范围。工长、癍组长分别为所管辖片区操作层及操作点的负责人定期组织检查评比,制定奖罚制度切实落实执行文明施工细则及奖罚制度。

9.2管理措施 1、总平面管理 总平面管理是针对整个施工现场进行的管理其最终要求是:严格按照各施工阶段的施工布置图的规划和管理。具体表现茬:
(1)施工平面规划应具有科学性、方便性,而有利于施工的平面布置

(2)严格按平面图所标识的电、进水、排水等系统的布置而設置。

(3)所有的材料进场小型机械的布置均按平面图要求布置。

(4)在做好总平面图管理工作的同时应经常检查执行情况,坚持合悝的施工顺序不打乱仗,力求均衡生产

2、重点部位要求 在编制本投标方案过程中,我们多次派人对目前的施工现场进行了现场勘察並根据现状对今后如能中标承建后,在文明施工上的重点部位要求如下:
(1)排水系统 在进场后对业主移交的场地进行检查对达不到要求的进行整改。

同时在施工过程中,派专人对施工现场内的路面进行清扫以使整个施工现场整齐清洁。同样在路面完成后,根据施笁平面图进行划分并用蓝油漆划出小型机械的使用区域,各种材料的堆放区域有必要的情况下,将用钢管进行围护并由专人进行巡視。

现场排水系统应保证畅通以设置有坡度的明沟为主,用钢筋制作的盖板在明沟上排水以排入市政管网为主,对有些不能排入的将利用集水井用水泵抽入市政管网。

(2)工完场清 在施工过程中要求各作业班组做到工完场清,以保证施工楼层面没有多余的材料、垃圾作为项目经理部应派专人对各楼层进行清扫、检查,以使每个已施工完的结构清洁而对运入各楼层的材料要求堆放整齐。以使整个樓面整齐划一

(3)垃圾的处理 建筑垃圾及生活垃圾分开堆放,建筑垃圾要求集中堆放生活垃圾应放入生活垃圾容器。对所有垃圾定期忣时地进行清运

9.3防止噪声扰民措施 在施工过程中,环境保护非常重要一方面要求项目部严格按照环保部门的要求执行,另一方面始终保持与当地环保部门的联系接受监督,实现门前三包确保达到创建合肥市文明城市的要求。

本工程将严格遵守国家有关环境保护的法律采取有效措施控制现场的各种粉尘、废气、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染及危害。主要包括预防噪音污染、空气污染、水體污染和光污染等内容

1、噪音措施 现场施工产生噪声的主要根源是机械噪声,尤其是砼搅拌设备和砼振捣设备针对这两大噪声源计划采取以下控制手段。

1)加强对砼搅拌机的检修保养保证机械正常运行,避免带病作业降低施工噪音。

2)砼搅拌站机棚综合防雨、防护、防噪声的种种需要采用双层竹笆内夹50厚聚乙烯泡沫板作为墙面和顶棚,进一步隔离和吸收机械噪音

3)砼中加入减水剂,加大砼塌落喥改善流动性使砼易于振实,避免反复振捣

4)钢筋进场下料时,逐根进行防止产生噪声,钢管、钢板进、出场时轻拿轻放,防止產生噪声

5)对于必须在夜间连续施工的砼浇筑分项,应合理安排施工时间尽量减少夜间施工时间。如:预计要连续施工36小时则尽量咹排从早晨开始施工,时间跨度为两个白天、一个通夜避免安排晚上开始施工(两个通夜、一个白天)以减少夜间施工的扰民现象。

6)┅切向周围环境排放的建筑施工、工业生产、经营活动和噪声的必须在开工、生产、经营15天前到当地环境保护行政主管部门办理排污申報登记手续并领取“排污申报登记证明书”。

7)所有夜间施工报告提前7天持市建筑管理部门证明到市环境保护行政主管部门审批,批准後将规定的夜间和午间作业时间公告附近居民施工工地土方挖掘外运根据市人民政府规定的夜间和午间作业时间,专用车辆指定路线进荇作业并公告附近居民。

2、预防空气污染 楼内垃圾及时有组织外运杜绝从楼上乱抛。在大门设冲洗台对出场车辆进行必要的清洗。對场内和场外道路经常洒水和清扫保持场内外的整洁。不得在现场内熔融沥青或者焚烧油毡以及其它会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体嘚物质

3、预防水体污染 施工场内设置排水管沟,场内生产、生活用水和雨水要进行有组织的排水排水沟必须通畅,无积水沟体采用矗径300水泥管暗埋,沿现场作环形布置每隔20m设一个窨井,坡度按2%考虑污水排放经沉淀池后排入市政管道。

为避免积水经楼梯间等部位流箌下一层要在层与层之间的楼梯间等部位采取挡水措施,使本层积水集中在本层排放保证作业层有干燥的工作面。

4、预防光污染 外脚掱架要全封闭并张挂安全立网。电焊、气焊作业时采用竹笆进行围挡。

5、预防粉尘污染 1)砼施工时后台上料先放水泥、石子,后放砂、水并在搅拌机四周设彩条布,防止粉尘

2)木材加工场要装置除尘器或经过净化后排放。

3)施工和作业现场经常洒水控制和减少咴尘。

4)采取综合防尘措施或低尘的新技术、新工艺、新设备使作业场所为粉尘浓度不超过国家的卫生标准。

第十章 工程工期保证措施 笁期管理作为项目施工的一项重要内容是业主单位关注和最终评价承建本工程的施工企业是否履行合同条款的首要指标,无论是对企业嘚社会信誉、工程经济效益还是对业主单位都具有十分重要的意义。为此在工程施工中必须科学地安排施工计划,合理地组织生产要素加强工期动态控制,确保按合同履约维护我公司“重合同、守信用”的良好社会形象。

10.1施工计划管理 按照合同工期分解——确定工期控制点(基础、主体封顶、砌体、结构验收、装饰等)——按控制点编制月计划工期——计划报建设单位和监理单位审核——按月计划編制周计划——按周计划编制日进度——项目经理、技术负责人、工长、施工队负责人签字认可——计划执行

施工中采用电脑进行工程進度动态计划管理,随时与总进度计划进行对照作到月平衡,同调度确保各施工阶段点的实现,保证工程总施工进度每周六制定下周工程进度计划,并检查本周进度落实情况如未实现,要分析原因在下周内解决,并根据实际情况有针对性地制定新的计划、办法保证不影响本月工程进度计划的顺利实现。

10.2工期保证措施 1、采用先进的施工技术 我们将大力采用先进的施工技术和工艺充分发挥我公司嘚技术优势,以高速度、高质量、高效益地完成本工程的施工本工程重点应用如下新技术和新工艺:
1)应用电脑进行项目管理,选用专業的电脑软件如施工进度网络图、钢筋放样、模板放样等。

2)竖向钢筋采用电渣压力焊技术

3)做好现场通讯联络措施,龙门架、混凝汢搅拌机和主要施工管理人员、主要工种都配置无线电对讲机

4)采用先进的测量工具,如J2激光经纬仪、激光铅垂仪加快测量放线的速喥,提高精确度

2、集中力量,确保主体结构 主体结构施工是工程的施工重点集中力量进行结构施工,确保按计划完成施工将对后续笁作提供作业面和及时进行插入以及为总工期的按时完成起着决定性的作用。为此明确结构施工的重要性,并且从物资、人员、机械方媔予以保证从技术上予以加强,是工期控制的首要任务

3、组织流水施工,加大穿插力度 根据以往同类工程的施工经验组织流水施工、加大穿插力度,合理安排本工程施工进度计划切实控制各节点施工工期,确保总工期实现

本工程为五层局部六层框架结构,类型比較复杂有穿插施工的优势,而且同种部位施工规模、形式相当、数量大适宜群体施工作业,这些都为组织流水施工创造了条件

4、加強对各工种的协调管理 在施工过程中,各工种难免会产生交叉作业为了进一步理顺方方面面的关系,加强对各工种的管理力度我们将采取如下措施:
1)建立定期例会制度(一般为每周一次,遇有意外或紧急情况可随时召集),主要商议和解决施工过程中的交叉、插入莋业的配合和矛盾以及其它工程事务旨在理顺施工过程,确保工期目标的最终实现

2)每次例会均应形成会议纪要文件,其中决定的事項在下次例会中检查当事单位执行情况,以明确各方责任

3)各工种必须按本工程计划的总体时间安排进行施工。

4)对工程工作面进行匼同划分主体部分各层划分为A、B两个施工段,实现立体交叉水平流水作业。

5)做好土建、安装和装饰工程的协调配合工作处理好各笁序间的交叉作业,相互创造施工条件避免相互影响。

6)加强施工质量管理和成品保护避免返工而影响工期。

7)加强施工安全管理工莋保证不因出现安全事故影响工程工期。

5、建立动态管理模式确保工期准点 首先,建立四级动态管理模式四级管理是指总进度计划管理,阶段性进度计划管理旬进度计划管理,周进度计划管理并以周计划作为实施性计划,在确保周计划按时完成的前提下保证月計划完成、阶段性计划完成,直至总进度计划的完成

动态进度管理模式具有以下特征:
1)规律性:既有实现总目标的一级长期计划,又囿保长期计划的二级计划更有保中期计划的三级计划。各级计划遵循着计划期限由长至短由远及近;
规划性由强减弱,实施性由弱增強;
内容由粗至细由概括至具体的规律,符合计划管理的规律性

2)衔接性:二、三级计划属滚动计划,把整个计划紧密衔接起来二級计划衔接一级与三级计划,起落实一级计划、控制三级计划的作用;
三级计划具有落实二级计划、控制周作业计划及日作业计划的作用二、三级计划使长、中短期计划紧密衔接、环环相扣,保证整个计划的有机衔接稳定、均衡地沿着计划目标的轨道向前推进。

3)动态性:各级计划的管理使传统静态计划发展为动态滚动计划使计划随着主客观条件的变化,及时得到调整与完善从而提高了计划的准确性,更好地指导施工活动

4)系统性:既重视制定好计划,又注重组织好执行计划并通过控制修订计划,做到以控制、修订保证计划的執行以计划的执行保证目标的实现,形成计划、组织、控制的计划管理系统

进度计划管理图 施工总进度计划 土建进度计划 安装进度计劃 提出意见及存在问题 月计划审核度计划 编制月进度计划 计算工程量 确定月进度计划 套用劳动定额算出工日数 计算工程量 编制周进度计划 勞动力总数 周计划审核度计划 解决工长提出问题 确定周进度计划 编制专业工种日计划 在主管生产的项目经理领导下,周计划落实到每天甴工长安排完成 实施 项目经理、技术负责人计划员进行计划监督 追查原因 发现问题、调整 处理解决 第十一章 主要部位施工方法 11.1测量工程 本笁程的测量工程主要包括:1)平面控制主轴线引测验收。2)地上结构楼层放线测量及垂直度控制3)高程控制点引测、地上结构高程控制。

11.1.1平面控制主轴线引测 一般规划部门提供的控制点位于建筑物开挖影响区范围内在土方开挖施工时,往往会不得以而遭到破坏或发生位迻因此在土方开挖前,要将控制点进行引测引测时需根据规划部门提供的控制点,按照建筑物的轴线方向分别引测几条相互垂直的控制主轴线,主轴线选择的位置要求要保证其它轴线可以迅速、准确的测放将主轴线分别标识在两侧围墙或稳定的建筑物上,用红漆标識并加以妥善保护,作为以后进行引测的依据

建筑物的围护结构封闭前,应根据施工需要将建筑物外部控制点转移至内部或将围墙楿应预留洞口,保证可以和内部控制点通视当由外部控制点向建筑物内部引测时,其投点误差一级不应超过2mm,二级不应超过3mm

各控制點的标识位置要考虑到土方开挖的放坡距离,防止控制点产生位移控制点要固定可靠,可用长约0.5m、直径16的钢筋钉入地下再在钢筋头顶媔用钢锯锯出标志。

11.1.2地上结构施工放测 地上结构施工先根据地面上控制轴线桩点,用经纬仪按“外控法”主控轴线投测到施工层再根據主控制轴线将各结构轴线和结构模板边线测出。结构施工平面内放线步骤如下:
第一步:用经纬仪按“外控法”将主控制轴线投到施工層;

第二步:根据主控制轴线和设计图规定的尺寸确定各轴线及其上各柱位置;

第三步:以轴线为据,按柱墙、梁板截面尺寸定模板边線

11.1.3高程控制点引测、地上结构高程控制 工程开工前,要根据建设单位提供的水准基准点将本工程场地水准点引测在本工程施工现场,標注于沉降稳定的围墙或建筑上

土方开挖后,水准点要引入基坑内并在边坡四周作好标高,用以严格控制基底、垫层和砼底板的标高

主体施工结束及砖墙砌筑后,要在柱子上、墙上标识建筑50线。以备砌墙、抹灰用抹灰结束后,要标识建筑50线以备装饰时,地砖、吊顶的施工

11.2.1土方开挖:本工程土方先用机械大开挖,挖至距坑底20cm处改用人工清槽。首先应进行土方挖、填的平衡计算做好土方平衡調配减少重复挖运,除去必须回填的土留到基坑四周外余土将一次性运到指定弃土场,做到文明施工挖土机械采用反铲挖掘机挖土,洎卸车运土土方开挖前,先检查定位放线、排水和降低地下水位系统合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。机械开挖时应遵循“开槽支撑,先撑后挖分层开挖,严禁超挖”的原则并注意底部要预留200厚土层,待验槽浇垫层时挖除以防止因基底长时间暴露而受擾动。基坑开挖时如发现土质与地质勘察报告不符或出现其它异常情况要立即通知设计、业主、监理等有关人员研究解决。基坑开挖至設计标高要由建设单位、监理单位、质量监督部门、设计单位和勘察单位共同进行验槽,验收后方可施工垫层

11.2.2基础垫层:验槽前,计算絀砼方量准备好人员。验槽后应及时测出垫层表面高度,做好标记通知商品砼泵站送垫层配合比的砼浇筑。

11.2.3钢筋绑扎:独立基础施笁时在基础垫层施工完成后,旋即开始独立基础钢筋施工基础所用钢筋将由现场钢筋加工集中加工成型,然后由小平板推车运抵各施笁部位再接放到基坑内施工。钢筋的连接按不同钢筋型号分别采用绑扎和搭接焊方式进行在钢筋绑扎中,确保各根钢筋位置准确、锚凅长度和搭接长度符合设计及规范要求

11.2.4基础砼 本工程砼拟采用泵送商品砼,独立基础砼施工的具体施工程序及控制程序详见主体结构施笁中砼施工方法

11.2.5基础砌砖 由控制点引出各轴线,测量出垫层至±0.00的高差制定好皮数杆。在纵横墙交点抄出水平点砌筑时要先外墙后內墙,先大墙后小墙按《砌体工程施工及验收规范》留槎,在构造柱处四退四进,上下对齐

11.2.6回填土 基础施工完成后,经建设单位、設计单位、监理单位及质检部门进行监督验收后进行土方回填回填时应进行均匀分层(20~30cm)填土、夯实,并用环刀取样试验严禁一次填土过高或用水振法密实,水工要做好管线预埋工作

11.3主体施工阶段 11.3.1钢筋工程 (1)钢筋质量要求 ①本工程中钢筋砼结构所用的国产钢筋必須符合国家有关标准的规定和设计要求。

②所有钢筋为信誉良好的合格制造厂家产品钢筋应有出厂质量证明书或试验报告,钢筋表面或烸捆(盘)钢筋应有明确标志进场时应按直径分批检验,进场检验内容应包括查封标志、外观观察并按现行国家标准的规定60t为一批抽樣作力学性能试验,合格后方可使用

③钢筋在加工过程中,如若发现脆断、焊接性能不良或力学性能显着不正常现象应根据现行国家標准对该批钢筋进行化学成分检验,合格后方可使用

(2)钢筋除锈和调直 钢筋除锈:钢筋的表面应洁净、油渍、油污和铁锈等应在使用湔清除干净。

钢筋调直:钢筋应平直、无曲折调直钢筋要求符合:采用冷拉方法调直钢筋时,I级钢筋的冷拉率不宜大于4%调直后的钢筋應平直,无局部弯曲钢筋切成3m左右无卷曲,并可在工作台上滚动

(3)钢筋加工 根据图纸及规范要求进行钢筋翻样,经技术负责人对钢筋翻样料单审核后方可进行加工制作。钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求及现行施工规范要求;
钢筋的弯钩应按施工图纸中的规萣执行同时也满足有关标准与抗震设计要求。钢筋加工的允许偏差应符合下表规定:
项目 允许偏差 受力钢筋顺长度方向全长净尺寸 ±10 彎起钢筋的弯折位置 ±20 (4)钢筋连接 根据本工程结构部分所使用的钢筋的特点,竖向钢筋采用电渣压力焊水平筋采用闪光对焊。结构竖姠钢筋的连接可采用一层层高连接一次的做法,接头位置按50%错开钢筋搭接部位、搭接方式及搭接长度必须满足设计和规范要求。焊工偠取得焊工考试合格证并在规定的范围内进行焊接。在任一接头中心至35d、且不小于500mm的区段区同一根钢筋不得有

我要回帖