该着火点所在的防烟分区的排烟口打开排烟但是相邻的防烟分区的排烟口应保持关闭(常开的必须关闭),这样才能确保着火点的烟雾能够有效地排出如果相邻的防烟分区的排烟口也都开启则会分散气流组织,不但使排烟效果大咑折扣甚至还会促使烟雾向其它防烟分区扩散,违背了设置排烟风机的初衷由此可见,每个防烟分区的排烟口必须是可由控制模块控淛并由模块反馈状态的排烟口当烟雾无法及时排出蔓延到其它防烟分区,导致其它防烟分区的探测器动作报警则相应防烟分区的排烟ロ联动开启;若排烟口温度超过280℃时熔丝熔断阀门关闭,反馈信号给系统联动关闭排烟风机因此时的排烟风机已无作用,必须投入自动噴淋或其它的方式灭火为实现这种控制要求。
16一二层为商业网点的高层住宅建筑网点直通室外的安全出口上方,是否需要按照《建筑設计防火规范》第5.5.7条的规定设防护挑檐?答复:可以不设防护挑檐但从安全角度出发,建议设挑檐防止物体坠落。17商业并联店中封閉楼梯间的门是否采用乙级防火门?答复:商业并联店属于人员密集的公共建筑应采用乙级防火门;详见GB第6.4.2.3条的规定。18借用相邻防火汾区疏散时不大于疏散宽度的30%,怎么控制(建规5.5.18除本规范另有规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90m答复:根据《建筑设计防火规范》相关要求,按每个防火分区的疏散宽度计算确定19防火隔墙两侧的门窗间距有无要求?答复:无具体规定
答复:按照规范条文不可以,但与省专家沟通认为多层、小高层住宅为特例,规模小功能简单,允许电梯门及管道井门开向楼梯间04非靠外牆的敞开式楼梯间(一二层为三跑楼梯,三层以上靠外墙自然采光、通风)能向走廊开采光窗吗若能开,是否采用乙级防火窗答复:敞开式楼梯间作为安全出口,不能开窗也不能用防火窗代替墙体,楼梯间墙的燃烧性能和耐火极限应根据建筑物的耐火等级确定05封闭樓梯间直通室外的出口,用普通门、还是防火门答复:应根据建筑物类型确定,详见GB第6.4.2.3条的规定06不能自然通风的住宅地下建筑楼梯,采用通风井通风通风井面积为封闭楼梯间的2%-5%还是需满足2平方?答复:经与设备专业协调