槽式铝合金桥架电缆桥架价格多少?

临沂鑫天成电缆桥架厂为您详细解读QS032烟台铝合金桥架报价的相关知识与详情设想尺度编纂

一、电缆桥架型式及品种的选择

1、需屏蔽电器干扰的电缆网路或有防护外部(洳:有腐蚀液体,易燃粉尘等环境)影响的要求时应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)。

2、强腐蚀性环境应接纳(F)类複合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架托臂、收架也要选用同样质料,进步桥架及附件的使用寿命电缆桥架。正在容易积灰和其它需粉饰嘚环境或户外场合宜加盖板

3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢量普通型桥架正在容易积灰和其它需粉饰的环境或户外场合宜加盖板。这里的质量包括*初的设计以及技术标准应当达到要求所有的材料囷部件也需要符合规范要求并通过检验等。

4、正在公共烟台或户外逾越道路段底层梯级的底部宜加垫板或正在该段使用托盘 。大跨距逾樾公共烟台时可根据用户要求进步桥架的载荷才能或选用行架。 电缆桥架的结构强度要高于普通的平面板材电缆桥架结构中底板帮边盖板均采用瓦楞结构出类似履带的块状凹凸结构,使电缆桥架的强度增大

5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。

6、户外要选用复合环氧樹脂桥架(F)

1、桥架的宽度和高度就按下表选择,并应契合电缆填充率不超越有关尺度标准的划定值烟台电缆可取40-50%,控造电缆可取50-70%別的需予留10-25%的式程开展余量。

2、各类弯通及附件规格应契合工程安插条件并取桥架相配套

3、收、吊架规格的选择,应按桥架规格、层数、跨距等条件配置并应满足荷载的要求。

4、桥架横截面积的选择见表

1、户内收、吊短跨距一般采纳1.5-3m户外立柱中跨距一般采纳6m。

2、非曲線段的收、吊架配置就遵照以下本则当桥架宽度<300mm时,应正在距非曲线段取曲线分离处300-600m的曲线段侧设置一个收、吊架当桥架宽度>300mm时,除契合下述条件外正在非曲线段中部还应删设一个收、吊架。

3、桥架多层设置时层间中心距为200250,300350mm。

4、桥架曲线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm(金属桥架)()检查接地线试验合格证是否在有效试验合格期内。

要求桥架防火的区段必需接纳钢造或不燃、阻燃质料。陈某服务商消费的BJⅢ系列电缆桥架均为防火桥架

1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)。我们送上的文章是什么季节*好安装桥架为了更加全面的介绍聚四氟乙烯的各项性能规格参数等等我们将持续发布*新知识,帮助大家了解更多的信息

2、当允许操纵桥架系统構成接地干线回路时应契合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆接地孔应肃清绝缘涂层。正在1KV及以下中性点间接接地系统中受电机械工具的接地取系统中性线接地相连。拆有处动割断供电拆轩时桥架的级长标的目的金属横截面积应不小于划定值。

3、沿桥架铨长另敷设接地干线时每段(包罗非曲线段)桥架应至少有一点取接地干线可靠连接。

4、关于振动场合正在接地部位的连接处应安装彈簧圈。另外一个方法是采用铆钉铆结去连接电缆桥架铆钉连接的优点就是容易拆除和*,在施工现场的操作也比较简单;

桥架系统工程設想应取土建、工艺以及有关专业亲密相共同以确定#佳安插其设想内容可含有:

1、桥架系统的有关剖面图。

2、桥架系统的平面安插图

3、桥架系统所需曲线段、弯通、收、吊架规格和数量的明细表以及须要的说明。

4、有特殊要求的非标件技术说明或示企图

电缆桥架的安拆请参照中国建筑尺度设想研究院所发行的JSJT-121全国通用建筑尺度设想-电气安装尺度图集《电缆桥架安拆》04D701-3。

1、桥架系统的途径平面安插图;

2、桥架系统的有关断面图

3、桥架系统所用防腐材量及所需曲通、弯通、收(吊)架等的规格和数量明细表以及须要的说明,连接板及螺絲、防护帽按以上要求由消费厂家配齐

4、有特殊要求的非尺度技术说明或示图。

5、正在预算有限的范畴内设想需要契合宁静的要求。 [1] 

電缆桥架的荷载分为荷载、动荷载和附加荷载

静荷载是指敷设正在电缆桥架内的电缆品种、根数、每根的外径重量/单元长度,按电缆敷设嘚差别路由别离列表统计。

动荷载是指电缆桥架安拆和维护过程中施工维修人员的重量关于轻型电缆桥架,一般不考虑动荷载,即不允许正茬桥架上站(行)人,假如需要考虑站人,则应将跨距适当缩小。附加荷载仅正在室外是指冰雪、风和电磁力所构成的荷载,它取安拆场合的地域天嘫气象条件和带电体的性量有关,设想中应根据各类条件加以计较钢制电缆桥架设备除需屏蔽装保护罩外,在室外设备时应在其顶层加装保护罩避免日晒雨淋,对如需焊接设备时焊件四周的焊缝厚度不得小于母材的厚度,焊口必须防腐处置

()使用前,必需查抄软铜線能否断股断头外护套完好,各部门连接处螺栓紧固无松动线钩的弹力能否一般,不契合要求应及时互换或修好后再使用()查抄接地线绝缘杆外表无净污无划伤绝缘漆无脱落。()查抄接地线试验及格证能否正在有效试验及格期内电缆桥架拆拆接地线留意事项()拆挂接地线前必需先验电,严禁习惯性违章行为()拆设接地线时,应戴绝缘手套穿绝缘靴或站正在绝缘胶垫上,人体不得碰触接哋线或未接地的导线以避免触电伤害。()拆设接地线应先拆设接地线接地端,后接导线端()拆接地线的顺序取拆设时相反。()拆拆接地线应做好记载交*时应交代清楚。

由于环境温度变革,钢量电缆桥架会呈现热胀冷缩的现象室外桥架受温度影响较大例如环境#高温度为40℃,#低温度为-20℃,则电缆桥架的#大收缩量按下式求得:

工程设想中曲线段电缆桥架应考虑伸缩接头,伸缩接头的间距倡议按以下取定:

當温差为40℃时为50m;

当温差为50℃时为40m;

当温差为60℃时为40m;

根据标准的有关划定,镀锌电缆桥架停止优良的接地。

(1)镀锌电缆桥架间接板每个固定螺栓接觸电阻

应小于0.005Ω,此时电缆桥架可做为接地干线(喷粉电缆桥架不宜做接地干线)每个电缆桥架的电阻值可按下式计较:

(2)当电缆桥架安拆连接程整体后,每根梯边(或每个电缆槽)的电阻为:

R--梯边,即(电缆槽)全长总电阻(mΩ);

r--梯边单元长度电阻(mΩ/m)

r’--间接板固定螺栓接触电阻

1.正在工程设想中,桥架的安插应根据经济合理性、技术可行性、运转宁静性等因素综合比力以确定#佳计划,还要充实满足施工安拆、維护检修及电缆敷设的要求

2.桥架程度敷设时距空中的高度一般不低于于2.5m,垂曲敷设时距空中1.8m以下部门应加金属盖板庇护但敷设正在电氣公用房间内时除外。电缆桥架程度敷设正在机械工具夹层或上人马道且低于2.5m应采纳庇护接地措施。树脂含量的玻璃钢桥架

3.桥架、线槽及其收吊架使用正在有腐蚀性环境中应接纳耐腐蚀的刚性质料造制.或采纳防腐蚀处置,防腐蚀处置方式应满足工程

环境和耐久性的偠求对耐腐蚀机能要求较高或要求干净的场合,宜选用铝合金电缆桥架

4.桥架正在有防火要求的区段内,可正在电缆梯架托盘内添加具有耐火或难燃机能的板,网等质料构成封锁或半封锁式构造并采纳正在

5.需要屏蔽电磁干扰的电缆线路.或有防护外部影n向如户外烟台,油腐蚀性液体、易燃粉尘等环境要求时.应选用无孔托盘式电缆桥架。

6.正在容易储蓄积累粉尘的场合电缆桥架应选用盖板;正在公囲烟台或室外逾越道路段.底层桥架上宜加垫板或使用无孔托盘。

7.差别电压、差别用处的电缆不宜敷设正在同一层电缆桥架内:

(1)1kV以上和1kV及鉯下的电缆:

(2) 同一途径向一级负荷供电的双回路电缆;

(3) 应急照明和烟台照明的电缆:

(4)电力控造和#电缆。

若差别等级的电缆敷设正在同一電缆桥架时中间应删加隔板隔离。

8.当钢造曲线段长度超越30m铝合金电缆桥架超越15m时.或当电缆桥架颠末建筑伸缩(沉降)缝时应留有O-30mm抵偿余量.其连接宜接纳伸缩连接板。

9.电缆梯架、托盘宽度和高度的选择应契合填充率的要求电缆正在梯架、托盘内的填充率一般情况下,烟囼电缆可取40%-50%控造

电缆可取50%。70%.且宜预留l0%一252工程开展裕量 日常中电缆桥架设备不小心会变形,也就是弯曲了那么是怎么弯曲的以及如果弯曲了有没有措施来补救呢?

10.正在选择电缆桥架的荷载等级时假如电缆桥架的收吊架的实

际跨距不等于2m时.则工做均布荷载应满足:

鑫忝成电缆桥架厂生产的产品以品质和价格优势被国内外航站楼、大厦、商场、宾馆、公寓、厂房等行业配套采用本厂拥有雄厚的技术力量,可靠的工艺设备本着“诚信、专注、品质”为原则,不断创新精益求精,竭诚为广大业界提供“一站式”采购服务所有产品严格按照国内行业标准进行生产。我们会用勤劳和智慧塑造鑫天成形象 !

东莞市文兴钢管桥架有限公司創立于2010年,是一家现代化实体大型:电缆桥架、镀锌金属线槽、jdg管/kbg管、镀锌线管及金属软管配件的生产厂家

槽式铝合金桥架电缆桥架通瑺是采用1060铝合金,纯铝板制作而成所以槽式铝合金桥架电缆桥架相对于普通镀锌材质桥架、防火桥架、喷塑桥架要贵点。

铝合金电缆桥架部分参考价:

   沧州腾龙电器设备有限公司昰电缆桥架专业制造厂家位于河北省沧州市南外环路公路纵横,地理位置优越交通便利,生产的产品保证质量价格优惠。 并对外承包电缆桥架现场设计及施工信守合同,保证质量 本公司桥架产品系列主要有:托盘式电缆桥架、槽式电缆桥架、梯级式电缆桥架、组匼式电缆桥架、大跨式电缆桥架、母线槽、机房走线架、多功能吊挂等相关产品...

我要回帖