混凝土钻芯取样检测混凝土强度规范规范有时间吗?

钻芯取样混凝土强度检测-筑龙博客
钻芯取样混凝土强度检测
钻芯取样应在结构或构件的下列部位钻取:  a 结构或构件受力较小的部位;  b 混凝土强度质量具有代表性的部位;  c 便于钻芯机安放和操作的部位;  d 避开主筋、预埋件和管线的位置,并尽量避开其他钢筋;  e 用钻芯法和非破损法综合测定强度时,应与非破损法取同一测区。  钻取芯样的数量应符合下列规定:  a 按单个构件检测时,每个构件的钻芯数量不应少于3 个;对 于较小构件,钻芯数量可取2 个;  b 对构件的局部区域进行检测时,应由要求检测的单位提出钻芯位置及芯样数量;  c 作回弹法检测混凝土强度修正的芯样数量应不少于6 个。  钻取芯样的要求:  a 钻取的芯样直径一般不宜小于骨料最大粒径的3 倍,在任何情况下不得小于骨料最大粒径的2 倍;  b 每个“修正的芯样”的表面均需有构件混凝土原浆模板面,以便读取回弹值、碳化深度值后再制作芯样试件。不可以将较长芯样沿长度方向截取为几个芯样来计算修正系数。  C 从钻孔中取出的芯样在稍微晾干后,应标上清晰标记。若所取芯样的高度及质量不能满足要求时,应重新钻取芯样。芯样在运输前应仔细包装,避免损坏。  d 结构或构件钻芯后所留下的孔洞,可采用树脂类或微膨胀水泥  类的细骨料混凝土(比原设计标号提高一个强度等级)及时进行修补,以保证其正常工作。 e 钻芯时用于冷却钻头和排除混凝土料屑的冷却水流量宜为3-5 L/min,出口水温不宜超过30℃ 。  f 工作完毕后,应及时对钻芯设备进行保养维修。
5855116的最新博文
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
同时发布一条微博
$(".zhul_sy_rightBox").popupbox({geturl:ucenterDomain+"openjson/getpopupbox",format:"bigright",cssClass:"zhul_info_rightbox",waithtml:' '});
$().zlidol({geturl:weiboDomain+"userinfo/jsonidol?action=idol"})
})(jQuery);已解决问题
混凝土钻芯取样怎么取啊
提问时间: 13:07:14
浏览次数:7817
该答案已经被保护
很简单:单个芯样破坏荷载除以受压面积得到单个强度,再乘以高径比(查表)系数,得到换算强度。评定:单个构件取最小值为代表值;成批检测取平均值。&br/&&br/& 你如果需要我可把标准发给你 CECS03:88《钻芯法检测混凝土强度技术规程》。
答案创立者
以企业身份回答&
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题 上传我的文档
 上传文档
 下载
 收藏
粉丝量:135
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
关于混凝土钻芯取样法有关标准的讨论
下载积分:1099
内容提示:关于混凝土钻芯取样法有关标准的讨论
文档格式:PDF|
浏览次数:303|
上传日期: 21:43:56|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 1099 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
关于混凝土钻芯取样法有关标准的讨论
关注微信公众号混凝土在浇筑多少天以后可以进行钻芯取样?_百度知道
混凝土在浇筑多少天以后可以进行钻芯取样?
请求多少天精确点?...
请求多少天精确点?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
来自科学教育类芝麻团
采纳数:36266
获赞数:77164
参与团队:
同条件养护达到600度天,或28天。(600度天是根据每天平均气温摄氏度数,累计到600)
采纳数:1391
获赞数:5523
采用钻芯法检测结构混凝土强度前,宜具备下列资料: 1 工程名称(或代号)及设计、施工、监理、建设单位名称; 2 结构或构件种类、外形尺寸及数量; 3 设计采用的混凝土强度等级; 4 检测龄期,原材料(水泥品种、粗骨料粒径等)和抗压强度试验报告。 5 结构或构件质量状况和施工中存在问题的记录; 6 有关的结构设计图和施工图等。7必须等同条件养护试块试压后,达到设计强度方可钻芯取样。《GB混凝土结构工程施工质量验收规范》附录D
结构实体检验用同条件养护试件强度检验D.0.2 同条件养护试件应在达到等效养护龄期时,进行强度试验;等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d 龄期试件强度相等的原则确定。 D.0.3 同条件自然养护试件的等效养护龄期及相应的试件强度代表值,宜根据当地的气温和养护条件按下列规定确定: 1 等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600 d 时所对应的龄期,0及以下的龄期不计入,等效养护龄期不应小于14d ,也不宜大于60d;
采纳数:44
获赞数:366
擅长:暂未定制
标准是28天,要是达不到要求可以推迟
采纳数:718
获赞数:1082
水泥理论28天养护期一过就可以了!
其他1条回答
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。混凝土试块见证取样时间是怎么规定的?见证取样时间是从砼试块制作的那天算,还是满28送实验室的那天算?
问题描述:
混凝土试块见证取样时间是怎么规定的?见证取样时间是从砼试块制作的那天算,还是满28送实验室的那天算?
问题解答:
从取样那天开始算时间,28天后送试验室.不懂问我,我就是搞试验室的.
我来回答:
剩余:2000字
这个要知道每个数值.各数值减去平均值的平方之和,除以14减1,开根号. 再问: 各数据为35.1 34.7 33.7 32.3 33.6 34.3 31.1 31.8 31.5 35.6 34.2 38.1 37.1 32.5 怎么算出来,给说下,会给加分!! 再答: 平均值为33.97,(35.1-34.0)的平方加
当然无效了!要不然干嘛规定期限呢?你既使拿到实验室去,人家一做实验你就曝光了,强度超标建议你把实验室的人关系搞好,不用带石块也没关系的!
肯定要的,我是搅拌站的,在东莞,现在是实验员,我们现在每天做试配,唉,也是为了生产
商砼试块与实体根据天气温度,风速及当时的湿度不同而不同,夏季可能相差四五个小时
混凝土抗渗试块主要是检测混凝土的抗渗等级的,只要经过标养才能确定,不能以同条件养护的试件确定
抗压强度等于破坏荷载除以混凝土试件受力面积.1Pa即为1N/m2,而MPa即为1000000N/m2,即1000KN/m2.100mm边长的试块其受力面积为0.01m2,用破坏荷载除以受力面积的即得到抗压强度.而该计算公式适用于150mm边长的标准试件,当采用100mm边长的试件时在用150mm边长计算方法的基础上还须
这种工作人员是白痴,我是试验员.负责砼这一块.C30的混凝土在试验规范里面规定 C30强度混凝土标养强度不得低于 30 的百分之八十五 也就是 26.0!只要你的混凝土试块高于26.0在试验上来说也就是合格的.但是工地上的监理一般不考虑到这一点所以一般混凝土报告要求也就是C30要在30以上.至于你说的160%根本跟实验
首先应该确定你的试块尺寸是边长150mm还是100mm等尺寸,这样才能知道受压面积,根据你提供的破坏荷载及强度等级,我推测是边长100mm的标准试件,那么受压面积=100×100=10000mm²;其次一般应该取三块值的平均值,但是你的数据320.05-276.79=43.26>276.79×15%=41.5
混凝土试块和砼试块是一个东西.砼是水泥混凝土的简称.
强度评定方法  混凝土强度应以标准养护、龄期为28d的试块抗压试验结果为准.每组试件为三块150mm×150mm×150mm的标准试块.  ①对于小批量零星混凝土的生产方式,其数量有限,不具备按统计方法评定混凝土强度的条件,可用非统计方法评定混凝土强度;用此法评定混凝土强度时,试件组数n≤9组成一个检验批,其强度应同时
规范上有明确的规定,如《混凝土强度检验评定标准》上明确说:“ 每组3个试件应由同一盘或同一车的混凝土中取样制作.”;而《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》上更明确:“…….一般在同一盘混凝土或同一车混凝土中的约1/4处、1/2处和3/4处之间分别取样,……”;上述都说明应在罐车出灰口处取样.
有啊.你等一下.我发上来.公式:Fcu,n=Fcu,28*lgn/lg28Fcn,n-----龄期为n天的混凝土抗压强度,MPa,Fcu,28-----龄期为28天的混凝土抗压强度,MPa,lgn、lg28-------n和28天的常用对数(n>=3)根据上式可由已知龄期的混凝土强度,估算出28天内任一龄期的强度.公式
不知道你说的300多方砼,是什么部位的混凝土.如果是现浇箱梁的话,300多方,需要送4组标养试块.同条件养护试块要看你做什么用了.比如你要拆模或张拉,那么拆模要一组,张拉要一组.上面只是给你举例,具体什么部位,还要具体看.
混凝土抗渗试块一般为6块一组,在28天以后~90天以内送检,养护方法一般填标养.建议加入罗赛纤维抗裂抗渗
标养试件1、每拌制100盘且不超过100立方米的同配合比的混凝土,其取样不少于一次.2、没工作班拌制的同配合比的混凝土补足100盘时,气取样不少于一次.3、对现浇混凝土结构还应符合每一现浇楼层同配合比的混凝土,其取样不少于一次;同一单位工程每一验收项目同配合比的混凝土,其取样不少于一次;每次取样至少留置一组标准试件.(
混凝土评定不合格,但不必要担心,一般情况下质检站都不会查该项,只要试块试压时超过C20标准值质检站就会默认合格,且在每个工程主体结束后都会进行实体检测,其中一项就是用回弹仪检测混凝土实体强度.只要该项合格就行.即使不行可以采用钻芯取样的方法检测.
楼主,你说的是哪本规范的内容我一时想不起来,请告之水泥试件和混凝土试块的养护要求是不一样的,水泥试件(水泥胶砂)采用GB.T.水泥胶砂强度检验方法ISO法.pdf中的8.3混凝土试块采用GBT 普通混凝土力学性能试验方法标准.pdf中的5.2以上两个标准均未提及“不流动的水”我见
砼试块取样送检的批量应符合下列规定一、 项目批量样品取样数量 1.砼抗压试块 每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土 不少于1次 2.每一工作班拌制的同配合比砼不足100盘时 不少于1次 3.当一次连续浇筑起过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3 不少于1次 4.每一楼层、同一配合比的混凝土 不少