自建盖房子地基怎么方如何安装地基避雷网?

家里盖的三层楼房,能否安装避雷针?
来源:泰州晚报查看数:0
& & 市民董先生致电:我家是一栋自建的三层小楼房,总高度近12米,房子盖好有三四年了。希望能在上面装个避雷针,以免遭受不必要的损失。但不知市区哪里有避雷针卖,而且买到手了又如何安装?& & 记者姜婧核实报道:昨天,记者就董先生的疑问向市气象局防雷中心进行了咨询,相关专业人士介绍,避雷针并没有特别严格的限定,一般是金属物件,像董先生家这种情况,建议可安装避雷带。无论采用何种避雷装置,最关键的一步在于安装,如何将装置安到屋面屋脊上、做好接地等,不同类型的建筑物操作也不一样,最好由专业人士根据实际情况完成,否则会达不到预期效果。有这方面需求的市民,如果能在建筑房屋之前和专业人士沟通,便可以按照具体建筑物的主体图纸进行设计,借助建筑物本身的钢筋等巧妙安排,节约成本,操作也相对简单些。像董先生家这种情况,房屋已经建好了,想外加避雷装备,相对来说,操作难度略大些,具体办法可向防雷中心详细咨询,电话:。
(不区分大小写)
版权声明:凡本网注明来源为“泰州新闻网”或“泰州日报”、“泰州晚报”各类新闻﹑信息和各种原创专题资料的版权,均为泰州报业集团及作者或页面内声明的版权人所有。任何媒体、网站或个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经通过本网书面授权的,在使用时必须注明上述来源。
11年来,她立足三尺岗台,坚守执
24小时新闻排行家里正在建楼房,3层半砖混结构,现在首层已经放好钢筋,准备浇水泥。  现在考虑怎么安装避雷装置。  请内行的朋友帮忙参谋。  我现在想问,是否每层的楼板钢筋都要接地?
楼主发言:1次 发图:0张 | 更多
  请内行人士帮忙参谋整个避雷装置的安装    thanks
  避雷针怎么可能和楼层里的钢板连接?你想电死人啊,只需要用引线接地就可以了
  就是说不和楼层的钢筋连接?  我以为只有可以构成屏蔽网
  只要保证每层的主筋都按照6倍的钢筋直径双面施焊搭接,主筋是可以做引下线的,只要你保证所有主筋都联通,保证等电位在室内就不会有危险的。还有楼顶的避雷带,需要用直径10mm以上的圆钢来做,楼主的CAD图纸太小我看不清楚,不能提供其他的建议!
  首先问一下,楼上设构造柱了吧,每层是否是钢筋混凝土现浇楼板?如果是这样的话,你可在楼顶部设置镀锌扁铁避雷带(尖屋面可用避雷针)连接至屋面构造柱钢筋(至少可靠连接两处以上),基础部分钢筋用镀锌扁铁与镀锌钢管或角钢(》=2.5米)连接,钢管或角钢间距5米,共三根,垂直砸入基础周围土内,做完之后应用接地摇表测试接地电阻应《=4欧(记不准确了),以上仅供参考。如果你居住在雷电易发生地区,应该请专业设计人员设计并指导施工!  
  谢谢楼上的各位    有点思路了
  基础部分钢筋用镀锌扁铁与镀锌钢管或角钢(》=2.5米)连接  没看懂楼上的这句话的意思,或者是表述错误,嘿嘿  另外纠正下 应该是《=10欧姆,4欧姆是移动基站或者计算机房的要求。。。。  
  结构没有构造柱哦,就是砖做主体,楼板先浇    那我现在楼板的钢筋要接地吗?
  其实不用做人工地网的,只需要利用房屋自身的地基即可,关键是做好直击雷防护(普通住宅最常见的是圆钢焊接而成的避雷带)和引下线(柱内主筋即可),根据经验电阻要求不高,只要不高于30欧姆就行了,另外问句楼主家的挖地基的时候 下面的土壤是哪种土,什么颜色的。。
  砖混结构嘛,就是钢筋混凝土结构了,肯定是有主筋贯穿整栋房屋的吧。。。楼板的钢筋只要与房屋4个角的柱内钢筋(主筋)按照6倍的钢筋直径双面施焊搭接即可。。。可以隔层焊接 不必每层焊接
  是黄土    貌似没有主筋,我的是砖混的
  我的不是框架的,没有柱子的
  以上需三步  时间:雷雨天时  材料:LZ自备一米长手指粗钢筋一根  地点:LZ家楼顶
  那么楼板不需要接地了。。。。。楼顶避雷带做好,用2根引下线引入地网,引下线用40*4的镀锌扁钢,2根引下线可对角设置。。。  地网的制作,可先在离房屋2米远的地方挖一条或者围绕房屋挖条40cm深的沟,再在沟内用2-2.5米的角钢或者钢管(直径多少忘记了一般的水管就行)垂直打入地下,角钢之间的间距为两倍的长度(2.5米角钢间距即5米),角钢与角钢之间用40*4的扁钢或者钢管焊接,记住焊接的时候一定要多面焊接。扁钢与引下线焊接,按照扁钢2倍的宽度焊接。。。角钢大概打个5-10根!还有问题的话可以写站内信给我。。。睡觉了!~~~~~
  sadiy很专业呀  非常感谢
  避雷带怎么做呀
  避雷带知道怎么制作了    现在想知道地网怎么做
  焊完接地网后,在焊点处要做好防腐处理,就是刷沥青漆,如果电阻实测值偏大可以找点大粒盐倒入地埋钢管中,再倒些水。  还有你们那的房子是几度抗震?边角怎能没有构造柱?  我是土建出身,电气不是我强项,希望能给你一些帮助!
  我是电气的,简单点说。具体做法就不说了。  自建房,三类防雷建筑    嘿嘿,这个嘛,接闪器+引下线+接地体    接闪器,就是避雷针或避雷带。用钢筋在屋面女儿墙上绕一圈。没必要装避雷针。      引下线,四个角上的构造柱内的大于16的主筋,都跟接闪器联结。最好焊接。    接地体,地基下打接地网。与构造柱内的主筋联结。最好焊接。  接地网5米x5米的网格,网格面积稍微大于你的地基面积就行了。垂直接地体用50x5规格的角钢,长2.5米,间距5米;水平接地体40X4的扁钢。角钢顶端距地面0.8米。    卫生间内要设一个接地钢板,叫等电位端子板,与柱内钢筋焊接。这个是为了保护你不被漏电电翻。    所有从室外引入室内的导体都必须接地。比如钢管,煤气管        
  往钢管里撒盐的,不推荐。腐蚀性太强。接地网十多年后基本就废掉。
  将两根基础圈梁钢筋通长焊接,形成闭合回路,再将四角立柱两根钢筋与焊好的圈梁钢筋用直径10以上的钢筋搭接焊接,焊接长度大于7公分。此两根立柱钢筋通长焊接到屋面,最后在屋面女儿墙上焊一圈直径大于10的镀锌圆钢作避雷带,避雷带要与四角立柱作接地引下线的钢筋用钢筋搭接焊接,焊接长度大于7公分。避雷带每隔1米用一短钢筋做技撑。这样保证避雷效果好。
  大家很热心呀,非常感谢
<span class="count" title="
请遵守言论规则,不得违反国家法律法规回复(Ctrl+Enter)防雷接地系列之避雷带的敷设(图文并茂)-筑龙博客
筑龙网教育培训任何视频都可优惠,便宜10% 优惠码XA92BL VIP用户可折上折
综合布线设计施工&供配电设备安装&供配电设计
防雷接地系列之避雷带的敷设(图文并茂)
1、避雷带支架安装位置准确,水平直线部位间距均匀,固定牢固;2、避雷带敷设高度一致,顺直,焊接符合要求,焊缝打磨光滑,防锈处理到位,油漆光亮。3、避雷带敷设弯曲半径正确、顺畅,弯曲部位间距不大于0.5m,支架固定牢固、垂直。&4、避雷带敷设---避雷线跨接连接方法。避雷线连接时焊接长度为其直径的6倍,并应双面焊接。(图示为采用镀锌钢管作为避雷线焊接方法)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&采用套管两面环焊&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&采用剖开一半的套管与避雷线绑焊&圆钢跨接搭焊接5、避雷带敷设---避雷线跨越建筑物变形缝处理方法。当避雷线跨越建筑物变形缝时,应设补偿装置。6、避雷带敷设---避雷引下线。&避雷线与引下线连接可靠,标识清楚。&7、避雷带敷设---特制避雷带支架。&避雷带采用卡箍式特制支架,安装简便,美观实用。&8、避雷带敷设---质量问题。&&9、避雷带敷设---质量问题。&10、避雷带敷设---不锈钢管制作避雷带。&&&&&&
微笑彩虹的最新博文
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
同时发布一条微博
$(".zhul_sy_rightBox").popupbox({geturl:ucenterDomain+"openjson/getpopupbox",format:"bigright",cssClass:"zhul_info_rightbox",waithtml:' '});
$().zlidol({geturl:weiboDomain+"userinfo/jsonidol?action=idol"})
})(jQuery);在进行变电房施工时,我想知道在地基预埋的时候要怎么做接地网,还有等电位是怎么施工的,还有防雷接地是不是可以和变电房里的接地都从地基上的钢筋上引出来共用的,还有变压器的中性点的接地是不是和变压器下的基础槽钢连通?
急等回复, 谢谢!
我不是本专业的,但平时做设计的时候和电器专业有配合,知道基本的做法,但叙述可能不很专业,别见笑啊。
1,变压器要单独接地(接地电阻≤4Ω),一般沿基础周边设置接地网,按规范是要求离开1.5m,但在变压器室里面有时做不到,间距可以小一些。
2,房屋防雷接地可以和其他接地共用,称联合接地,此时接地电阻≤1Ω(单独防雷接地≤10Ω),当达到此要求的时候,可不引出接地。
3,等电位一般用于卫生间,做法是从户配电箱的地线接入一铜线(或者由周边的梁内主筋焊接成网)设一接线盒,将室内的金属构件均接到此接地线上。
关于你的问题,我又咨询了一下专业人员,可能你现在能做的只能想办法从室外做好接地再用扁钢引入室内接到变压器上。千万不要去共用房屋的接地,否则万一变压器漏电,会殃及...
其他答案(共1个回答)
在进行变电房施工时,在地基预埋的时候是将基础的钢筋连接在一起做网接地网,如果接地电阻达不到要求,就再增加接地极,一直到达到要求为止(规范要求是;高层建筑的接地电...
按照D562标准图集,和相关施工规范、验收规范要求,接地测试点测得的接地
电阻值不能满足规范要求时,必须设置人工接地体。
看您说的这种情况,应该是属于自然接地不...
移动公司的月租,来电,彩铃等各项增值的业务,都是按照自然月的扣费原则的。所谓的自然月就是,每月的1号到30号或是31为一个月,不足一个月的按一个月计算。不管你是...
在房地产做文员和其它别的公司的文员工作内容应该差不多,收发文件、通知事情等等,因为不是专业性的工作,所以不会和公司性质有关
至于薪水从1000多-2000多不等...
你目前的状况是大多数青少年都经历过的状态,或者可以称为心路历程。我当时和你一样,而今我全家可以说过上了小康生活。以下是我切身体会,也算对你的建议:
首先,你值得...
答: 参展商做展台设计搭建时要注意哪几点?
答: 上网找
答: “鸟巢”外形结构主要由巨大的门式钢架组成,共有24根桁架柱,现已完成20根桁架柱整柱及2根下柱吊装。国家体育场建筑顶面呈鞍形,长轴为332.3米,短轴为296....