已知电缆630kva用多大电缆g/km,5.5m/元,求电缆一吨多少

当前位置: >>
电缆选型手册2012精编版 (1)
电缆的选型与配线选择电线平方数和电流 一般铜线安全电流最大为: 2.5 平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4 平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6 平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10 平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16 平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25 平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线截
面积要取铜线的 1.5-2 倍。 如果铜线电流小于 28A,按每平方毫米 10A 来取肯定安全。 如果铜线电流大于 120A,按每平方毫米 5A 来取。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择, 一 般可按照如下顺口溜进 行确定: 十下五,百上二, 二五三五四三倍,七零九五两倍半,铜线升级算. 就是 10 平方以下的铝线,平方毫米数乘以 5 就可以了,要是铜线呢,就升一个档, 比如 2.5 平方的铜线,就 按铝线 4 平方计算.一百以上的都是截面积乘以 2, 二十五 平方以下的乘以 4, 三十五平方以上的乘以 3, 70 和 95 平方都乘以 2.5,这么几句 口诀应该很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确。 另外如果按室内记住电线 6 平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过 10A 就是 安全的,从这个角度讲, 你可以选择 1.5 平方的铜线或 2.5 平方的铝线。 10 米内,导线电流密度 6A/平方毫米比较合适,10-50 米,3A/平方毫米,50-200 米,2A/平方毫米,500 米 以上要小于 1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很 远的情况下,你可以选择 4 平方铜线或者 6 平方铝 线。 如果真是距离 150 米供电(不说是不是高楼) ,一定采用 4 平方的铜线。 导线的阻抗与其长度成正比, 与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入 与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线 过热而造成事故。 导线线径一般按如下公式计算: 铜线: S= IL / 54.4*U` 铝线: S= IL / 34*U` 式中:I――导线中通过的最大电流(A) L――导线的长度(M) U`――充许的电压降(V) S――导线的截面积(MM2) 说明: 1、U`电压降可由整个系统中所用的设备范围内,分给系统供电用的电源电压额 定值综合起来考虑 选用。 2、计算出来的截面积往上靠. 绝缘导线载流量估算 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 导线截面(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5 载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 估算口诀: 二点五下乘以九, 往上减一顺号走。 三十五乘三点五, 双双成组减点五。 条件有变加折算, 高温九折铜升级。 穿管根数二三四, 八七六折满载流。1 / 104 0.6/1kV 单芯低烟无卤耐火电缆 DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE标称截面 mm2 1×1.0 1×1.5 1×2.5 1×4 1×6 1×10 1×16 1×25 1×35 1×50 1×70 1×95 1×120 1×150 1×185 1×240 1×300 1×400 1×500 1×630 1×800 导体直径 mm 1.13 1.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 12.6 14.2 15.8 17.6 20.3 22.7 25.7 28.8 32.5 36.5 电缆近似外径 mm DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE 5.9 6.1 6.5 7.0 7.5 9.1 10.1 12.1 13.2 14.9 16.9 19.0 20.9 22.8 25.1 27.9 30.5 33.9 37.6 41.9 46.6 电缆近似重量 kg/km DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE 49 56 69 87 110 163 227 340 440 581 796 05 48 85 7908●0.6/1k 两芯低烟无卤耐火电缆 DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE标称截面 mm2 2×1.0 2×1.5 2×2.5 2×4 2×6 2×10 2×16 2×25 2×35 导体直径 mm 1.13 1.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 6.42 7.56 电缆近似外径 mm DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE 10.6 11.1 11.9 12.8 13.8 17.0 19.1 22.5 24.82 / 104电缆近似重量 kg/km DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE 105 120 149 189 241 364 506 748 971 2×50 2×70 2×95 2×120 2×150 2×185 2×240 2×3008.9 10.7 12.6 14.2 15.8 17.6 20.3 22.727.9 32.3 36.5 40.3 44.4 49.2 55.2 60.472 73 ●0.6/1k 三芯低烟无卤耐火电缆 DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE标称截面 mm2 3×1.0 3×1.5 3×2.5 3×4 3×6 3×10 3×16 3×25 3×35 3×50 3×70 3×95 3×120 3×150 3×185 3×240 3×300 3×400 导体直径 mm 1.13 1.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 12.6 14.2 15.8 17.6 20.3 22.7 25.7 电缆近似外径 mm DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE 10.9 11.4 12.3 13.2 14.3 17.4 19.5 22.9 25.2 28.3 32.8 36.9 40.7 44.8 49.7 55.8 60.9 73.5 电缆近似重量 kg/km DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE 162 182 224 283 357 559 761 30 38 99 ●0.6/1kV 四芯低烟无卤耐火电缆 DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE标称截面 mm2 4×1.0 4×1.5 4×2.5 4×4 4×6 导体直径 mm 1.13 1.38 1.78 2.24 2.76 电缆近似外径 mm DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE 11.9 12.5 13.5 14.6 16.53 / 104电缆近似重量 kg/km DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE 145 172 222 291 411 4×10 4×16 4×25 4×35 4×50 4×70 4×95 4×120 4×150 4×185 4×240 4×300 4×4004.05 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 12.6 14.2 15.8 17.6 20.3 22.7 25.719.6 22.2 26.3 29.1 33.0 38.5 43.2 48.0 52.9 58.9 66.1 72.8 81.6595 82 57 78 676 ●0.6/1kV 五芯低烟无卤耐火电缆 DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE标称截面 mm2 5×1.0 5×1.5 5×2.5 5×4 5×6 5×10 5×16 5×25 5×35 5×50 5×70 5×95 5×120 5×150 5×185 5×240 5×300 5×400 导体直径 mm 1.13 1.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 12.6 14.2 15.8 17.6 20.3 22.7 25.7 电缆近似外径 mm DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE 12.7 13.4 14.5 15.7 17.1 21.4 24.2 28.9 31.9 36.5 42.5 48.0 53.1 58.8 65.3 73.3 80.8 90.7 电缆近似重量 kg/km DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE 169 202 263 348 463 723 91 45 358
21065●0.6/1kV 三加一芯低烟无卤耐火电缆 DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE标称截面 mm2 导体直径 mm 主芯 地线 电缆近似外径 mm DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE4 / 104电缆近似重量 kg/km DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE 3×1.5+1×1 3×2.5+1×1.5 3×4+1×2.5 3×6+1×4 3×10+1×6 3×16+1×10 3×25+1×16 3×35+1×16 3×50+1×25 3×70+1×35 3×95+1×50 3×120+1×70 3×150+1×70 3×185+1×95 3×240+1×120 3×300+1×150 3×400+1×1851.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 12.6 14.2 15.8 17.6 20.3 22.7 25.71.13 1.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 10.7 12.6 14.2 15.8 17.612.3 13.2 14.3 15.5 18.6 21.5 25.2 27.3 31.3 36.0 40.7 45.4 49.1 54.8 61.4 67.7 75.6165 209 266 360 540 786 42 89 16 ●0.6/1kV 三加二芯低烟无卤耐火电缆 DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE标称截面 mm2 3×1.5+2×1 3×2.5+2×1.5 3×4+2×2.5 3×6+2×4 3×10+2×6 3×16+2×10 3×25+2×16 3×35+2×16 3×50+2×25 3×70+2×35 3×95+2×50 3×120+2×70 3×150+2×70 3×185+2×95 3×240+2×120 3×300+2×150 3×400+2×185 导体直径 mm 主芯 1.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 12.6 14.2 15.8 17.6 20.3 22.7 25.7 地线 1.13 1.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 10.7 12.6 14.2 15.8 17.6 电缆近似外径 mm DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE 13.1 14.1 15.3 16.6 19.7 23.1 27.0 28.9 33.4 38.5 43.6 48.9 52.3 58.4 65.3 72.1 80.4 电缆近似重量 kg/km DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE 189 239 315 418 617 913 01 82 602 5 / 104 ●0.6/1kV 四加一芯低烟无卤耐火电缆 DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE标称截面 mm2 4×1.5+1×1 4×2.5+1×1.5 4×4+1×2.5 4×6+1×4 4×10+1×6 4×16+1×10 4×25+1×16 4×35+1×16 4×50+1×25 4×70+1×35 4×95+1×50 4×120+1×70 4×150+1×70 4×185+1×95 4×240+1×120 4×300+1×150 4×400+1×185 导体直径 mm 主芯 1.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 12.6 14.2 15.8 17.6 20.3 22.7 25.7 地线 1.13 1.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 10.7 12.6 14.2 15.8 17.6 电缆近似外径 mm DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE 13.3 14.3 15.5 16.9 20.5 23.7 27.9 30.4 35.3 40.6 45.7 51.1 55.5 61.9 69.3 76.4 85.6 电缆近似重量 kg/km DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE 195 251 331 440 669 977 77 42 957 ●0.6/1k 两芯铠装低烟无卤耐火电缆 DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23标称截面 mm2 2×1.5 2×2.5 2×4 2×6 2×10 2×16 2×25 2×35 2×50 2×70 2×95 2×120 2×150 2×185 导体直径 mm 1.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 12.6 14.2 15.8 17.6 电缆近似外径 mm DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23 13.7 14.5 15.4 16.4 19.6 21.7 25.1 27.4 30.5 35.1 40.9 44.7 49.0 53.86 / 104电缆近似重量 kg/km DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23 236 275 324 388 531 695 972 04 47 5505 2×240 2×30020.3 22.759.8 64.80.6/1k 三芯铠装低烟无卤耐火电缆 DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23标称截面 mm2 3×1.0 3×1.5 3×2.5 3×4 3×6 3×10 3×16 3×25 3×35 3×50 3×70 3×95 3×120 3×150 3×185 3×240 3×300 3×400 导体直径 mm 1.13 1.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 12.6 14.2 15.8 17.6 20.3 22.7 25.7 电缆近似外径 mm DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23 13.7 14.2 15.1 16.1 17.2 20.6 22.8 26.5 29.0 32.3 39.2 43.5 47.6 52.2 57.3 63.8 69.8 75.7 电缆近似重量 kg/km DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23 239 267 316 382 467 654 876 41 31 94 ●0.6/1kV 四芯铠装低烟无卤耐火电缆 DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23标称截面 mm2 4×1.0 4×1.5 4×2.5 4×4 4×6 4×10 4×16 4×25 4×35 4×50 4×70 导体直径 mm 1.13 1.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 电缆近似外径 mm DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23 14.5 15.1 16.1 17.2 18.4 22.2 24.8 28.9 31.7 37.6 43.17 / 104电缆近似重量 kg/km DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23 272 306 369 452 560 798 06
4×95 4×120 4×150 4×185 4×240 4×300 4×40012.6 14.2 15.8 17.6 20.3 22.7 25.747.8 52.6 57.5 63.5 70.5 77.4 85.642
●0.6/1kV 五芯铠装低烟无卤耐火电缆 DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23标称截面 mm2 5×1.0 5×1.5 5×2.5 5×4 5×6 5×10 5×16 5×25 5×35 5×50 5×70 5×95 5×120 5×150 5×185 5×240 5×300 5×400 导体直径 mm 1.13 1.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 12.6 14.2 15.8 17.6 20.3 22.7 25.7 电缆近似外径 mm DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23 15.3 16.0 17.1 18.3 19.7 24.0 26.8 31.5 34.9 41.1 47.1 52.6 57.7 63.4 69.9 77.9 85.4 96.5 电缆近似重量 kg/km DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23 307 348 423 524 657 946 64 94 655
23861●0.6/1kV 三加一芯铠装低烟无卤耐火电缆 DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23标称截面 mm2 3×1.5+1×1 3×2.5+1×1.5 3×4+1×2.5 3×6+1×4 导体直径 mm 主芯 1.38 1.78 2.24 2.76 地线 1.13 1.38 1.78 2.24 电缆近似外径 mm DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23 14.9 15.8 16.5 18.18 / 104电缆近似重量 kg/km DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23 301 357 423 532 3×10+1×6 3×16+1×10 3×25+1×16 3×35+1×16 3×50+1×25 3×70+1×35 3×95+1×50 3×120+1×70 3×150+1×70 3×185+1×95 3×240+1×120 3×300+1×150 3×400+1×1854.05 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 12.6 14.2 15.8 17.6 20.3 22.7 25.72.76 4.05 5.10 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 10.7 12.6 14.2 15.8 17.621.2 24.1 27.8 29.9 33.9 40.6 45.3 50.0 53.7 59.4 66.0 72.1 80.2732 68 69 96
16280●0.6/1kV 三加二芯铠装低烟无卤耐火电缆 DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23标称截面 mm2 3×1.5+2×1 3×2.5+2×1.5 3×4+2×2.5 3×6+2×4 3×10+2×6 3×16+2×10 3×25+2×16 3×35+2×16 3×50+2×25 3×70+2×35 3×95+2×50 3×120+2×70 3×150+2×70 3×185+2×95 3×240+2×120 3×300+2×150 3×400+2×185 导体直径 mm 主芯 1.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 12.6 14.2 15.8 17.6 20.3 22.7 25.7 地线 1.13 1.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 10.7 12.6 14.2 15.8 17.6 电缆近似外径 mm DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23 15.7 16.7 17.8 19.2 22.3 25.7 29.6 31.5 36.0 42.9 48.2 53.5 56.9 63.0 69.9 76.7 85.0 电缆近似重量 kg/km DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23 332 393 484 605 823 74 77 08
19372●0.6/1kV 四加一芯铠装低烟无卤耐火电缆 DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23标称截面 导体直径 电缆近似外径9 / 104电缆近似重量 mm2mm 主芯 地线 1.13 1.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 10.7 12.6 14.2 15.8 17.6mm DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23 15.9 16.9 18.1 19.5 23.1 26.5 30.5 33.2 39.9 45.0 50.3 55.7 60.1 66.5 73.9 81.0 90.2kg/km DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23 340 408 504 630 884 18 22 577
206844×1.5+1×1 4×2.5+1×1.5 4×4+1×2.5 4×6+1×4 4×10+1×6 4×16+1×10 4×25+1×16 4×35+1×16 4×50+1×25 4×70+1×35 4×95+1×50 4×120+1×70 4×150+1×70 4×185+1×95 4×240+1×120 4×300+1×150 4×400+1×1851.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 12.6 14.2 15.8 17.6 20.3 22.7 25.7常用电工计算口诀第一章按功率计算电流的口诀之一 1.用途: 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算, 由于工厂常用的都是 380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀:低压 380/220 伏系统每 KW 的电流,安。 千瓦,电流,如何计算? 电力加倍,电热加半。 单相千瓦,4 . 5 安。 单相 380 ,电流两安半。 3. 说明:口诀是以 380/220V 三相四线系统中的三相设备为 准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设 备,其每千瓦的安数.口诀中另外作了说明。 ①这两句口诀中,电力专指电动机.在 380V 三相时(力率 0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为 2 安.即将D千瓦数加一 倍‖( 乘 2)就是电流, 安。这电流也称电动机的额定电流. 【例 1 】5.5 千瓦电动机按D电力加倍‖算得电流为 11 安。 【例 2 】4 0 千瓦水泵电动机按D电力加倍‖算得电流为 8 0 安。 电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相 380 伏的电热 设备,每千瓦的电流为 1.5 安.即将D千瓦数加一半‖(乘 1.5),就是电流,安。 【例 1】3 千瓦电加热器按D电热加半‖算得电流为 4.5 安。10 / 104 【例 2】1 5 千瓦电阻炉按D电热加半‖算得电流为 2 3 安。 这口诀并不专指电热,对于照明也适用.虽然照明的灯泡 是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。 只要三相大体平衡也可以这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整 流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即是说,这后半句虽 然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位 的电热和照明设备。 【例 1 】1 2 千瓦的三相( 平衡时) 照明干线按D电热加半‖算得电流为 1 8 安。 【例 2】30 千伏安的整流器按D电热加半‖算得电流为 45 安。(指 380 伏三相交流侧) 【例 3 】3 2 0 千伏安的配电变压器按D电热加半‖算得电流为 480 安(指 380/220 伏低压侧)。 【例 4】100 千乏的移相电容器(380 伏三相)按D电热加半‖算得电流为 150 安。 ②.在 380/220 伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设 备)为单相 220 伏用电设备。 这种设备的力率大多为 1,因此,口诀便直接说明D单相(每) 千瓦 4.5 安‖。计算时, 只要D将千瓦数乘 4.5‖就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位 的单相 220 伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于 220 伏的直流。 【例 1】500 伏安(0.5 千伏安)的行灯变压器(220 伏电源侧)按D单相( 每)千瓦 4.5 安‖算得电 流为 2.3 安。 【例 2 】1000 瓦投光灯按D单相千瓦、4.5 安‖算得电流为 4.5 安。对于电压更低的单相,口诀 中没有提到。可以取 220 伏为标准,看电压降低多少,电流就反过来增大多少。比如 36 伏电压, 以 220 伏为标准来说,它降低到 1/6,电流就应增大到 6 倍,即每千瓦的电流为 6 × 4.5=27 安。 比如 36 伏,60 瓦的行灯每只电流为 0.06 × 27=1.6 安,5 只便共有 8 安。 ③ 在 380/220 伏三相四线系统中,单相设备的两条线都接到相线上,习惯上称为单相 380 伏用 电设备(实际是接在两条相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,力率大多为 1,口诀也直接说 明:D单相 380,电流两安半‖。它也包括以千伏安为单位的 380 伏单相设备。计算时,只要D将千 瓦或千伏安数乘 2.5 就是电流,安。 【例 l】32 千瓦钼丝电阻炉接单相 380 伏,按电流两安半算得电流为 80 安。 【例 2】2 千伏安的行灯变压器,初级接单相 380 伏,按电流两安半算得电流为 5 安。 【例 3】21 千伏安的交流电焊变压器,初级接单相 380 伏,按电流两安半算得电流为 53 安。 注 1 :按D电力加倍‖计算电流,与电动机铭牌上的电流有的有些误差, 一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些,而千瓦数较小的,算得 的电流则比铭牌上的略小些,此外,还有一些影响电流大小的因素,不过,作 为估算,影响并不大。 注 2:计算电流时,当电流达十多安或几十安心上,则不必算到小数 点以后,可以四舍五入成整数。这样既简单又不影响实用,对于较小的电流 也只要算到一位小数和即可。 第二章 导体载流量的计算口诀 1. 用途:各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册 中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。导线的载 流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管 等)以及环境温度(25 度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。 10 下五,1 0 0 上二。 2 5 ,3 5 ,四三界。 7 0 ,95 ,两倍半。11 / 104 穿管温度,八九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 3.说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度 25 度的条 件为准。若条件不同, 口诀另有说明。 绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀 对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是D用截面 乘上一定的倍数‖,来表示。为此,应当先熟悉导线截面,(平方 毫米)的排列 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 7O 95 l20 150 185...... 生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而 2.5 开始,铜芯 绝缘线则从 1 开始;裸铝线从 16 开始;裸铜线从 10 开始。 ① 这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按截面数的多少倍来计算。口诀中阿 拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列 起来便如下: ..10 16-25 35-50 70-95 120.... 五倍四倍三倍两倍半二倍 现在再和口诀对照就更清楚了.原来D10 下五‖是指截 面从 10 以下,载流量都是截面数的五倍。D100 上二‖(读百上二),是指截面 100 以上,载流量都是截面数的二倍。 截面 25 与 35 是四倍和三倍的分界处.这就是D口诀 25、 35 四 三界‖。而截面 70、95 则为 2.5 倍。从上面的排列,可以看出:除 10 以下及 100 以上之外,中 间的导线截面是每两种规格属同一倍数。 下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为 25 度,举例说明: 【例 1】 6 平方毫米的,按 10 下五,算得载流量为 30 安。 【例 2】150 平方毫米的,按 100 上二,算得载流量为 300 安。 【例 3】70 平方毫米的,按 70、95 两 2 倍半,算得载流量为 175 安。从上面的排列还可以看 出,倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面 25 与 35 是四倍 与三倍的分界处,25 属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即 100 安。 但实 际不到四倍(按手册为 97 安)。 而 35 则相反,按口诀是三倍,即 105 安,实际是 117 安。 不过这 对使用的影响并不大。当然,若能胸中有数,在选择导线截面时,25 的不让它满到 100 安,35 的 则可以略为超过 105 安便更准确了。同样,2.5 平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际 便不止五倍 〈最大可达 20 安以上),不过为了减少导线内 的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标 12 安。 ② 从这以下,口诀便是对条件改变的处理。本句:穿管温度八九折,是指若是穿管敷设(包括槽板 等敷设,即导线加有保护套层,不明露的)按①计算后,再打八折(乘 0.8)若环境温度超过 25 度,应 按①计算后,再打九折。(乘 0.9)。 关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动 的,一般情况下,它影响导体载流并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过 25 度较多 时,才考虑打折扣。 还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高)。则按①计算后打八折, 再打 九折。或者简单地一次打七折计算(即 0.8 × 0.9=0.72,约 0.7)。这也可以说是穿 管温度,八九折的意思。 例如:(铝芯绝缘线)10 平方毫米的,穿管(八折)40 安(10 × 512 / 104 × 0.8 = 40) 高温(九折)45 安(10 × 5 × 0.9=45 安)。 穿管又高温(七折)35 安(1O × 5 × 0.7=35) 95 平方毫米的,穿管(八折)190 安(95×2.5×0.8=190) 高温(九折),214 安(95 × 2.5 × 0.9=213.8) 穿管又高温(七折)。166 安(95 × 2.5 × 0.7 = 166.3) ③ 对于裸铝线的载流量,口诀指出,裸线加一半,即按①中计算后再加一半(乘 l.5)。这是指同样 截面的铝芯绝缘线与铝裸线比较,载流量可加大一半。 【例 1】 16 平方毫米的裸铝线,96 安(16 × 4 × 1.5 = 96) 高温,86 安(16 × 4 × 1.5 × 0.9=86.4) 【例 2】 35 平方毫米裸铝线,150 安(35 × 3 × 1.5=157.5) 【例 3】120 平方毫米裸铝线,360 安(120 × 2 × 1.5 = 360) ④ 对于铜导线的载流量, 口诀指出,铜线升级算。 即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级, 再按相应的铝线条件计算。 【例一】 35 平方的裸铜线 25 度,升级为 50 平方毫米,再按 50 平方毫米裸铝 线,25 度计算为 225 安(50 × 3 × 1.5) 【例二】16 平方毫米铜绝缘线 25 度,按 25 平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为 100 安(25 × 4) 【例三】95 平方毫米铜绝缘线 25 度,穿管,按 120 平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为 192 安(120 × 2 × 0.8)。 第三章 配电计算 一 对电动机配线的口诀 1.用途 根据电动机容量(千瓦)直接决定所配支路导线截面的大小,不必将电动 机容量先算出电流,再来选导线截面。 2.口诀 铝芯绝缘线各种截面,所配电动机容量(千瓦)的加数关系: 3.说明此口诀是对三相 380 伏电动机配线的。导线为铝 芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。 4.由于电动机容量等级较多,因此,口诀反过来表示,即指出不同的导线截面所配 电动机容量的范围。这个范围是以比D截面数加大多少‖来表示。 2.5 加三,4 加四 6 后加六,25 五 120 导线,配百数 为此,先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列: 0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100 D2.5 加三‖,表示 2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配D2.5 加三‖千瓦的电动机,即最大可 配备 5.5 千瓦的电动机。 D4 加四‖,是 4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配D4 加四‖千瓦的电动机。 即最大可配 8 千 瓦( 产品只有相近的 7.5 千瓦)的电动机。 D6 后加六‖是说从 6 平方毫米开始,及以后都能配D加大六‖千瓦的电动机。即 6 平方毫米可配 12 千瓦,10 平方毫米可配 16 千瓦,16 平方毫米可配 22 千瓦。13 / 104 D25 五‖,是说从 25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即 25 平方毫米可配 30 千瓦,35 平 方毫米可配 40 千瓦,50 平方毫米可配 55 千瓦,70 平方毫米可配 75 千瓦。 D1 2 0 导线配百数‖( 读D百二导线配百数‖) 是说电动机大到 100 千瓦。导线截面便不是以D加 大‖的关系来配电动机,而是 120 平方毫米的导线反而只能配 100 千瓦的电动机了。 【例 1】7 千瓦电动机配截面为 4 平方毫米的导线(按D4 加四‖) 【例 2】 17 千瓦电动机配截面为 16 平方毫米的导线(按D6 后加六‖) 。 【例 3 】 28 千瓦的电动机配截面为 25 平方毫米的导线按(D2 5 五‖) 以上配线稍有余裕,( 目前有提高导线载流的趋势。因此,有些手册中导线所配电动机容量, 比这里提出的要大些,特别是小截面导线所配的电动机。)因此, 即使容量稍超过一点(如 16 平方毫米配 23 千瓦),或者容量虽不超过,但环境温度较 高,也都可适用。但大截面的导线,当环境温度较高时,仍以改大一级为宜。比如 70 平方毫米本 来可以配 75 千瓦,若环境温度较高则以改大为 95 平方毫米为宜。 而 100 千瓦则改配 150 平 方毫米为宜。 第四章 电力穿管的口诀 1. 用途 钢管穿线时,一般规定,管内全部导线的截面(包括绝缘层)不超过管内空截面的 40%,这 种计算比较麻烦,为此手册中有编成的表格供使用。口诀仅解诀对三 相电动机配线所需管径大小的问题。这时管内所穿的是三条同截面的绝缘线。 2 口诀: 焊接钢管内径及所穿三条电力线的截面的关系: 20 穿 4 、6 25 只穿 10 40 穿 35 一二轮流数 3.说明:口诀指的是焊接钢管(或称厚钢管),管壁厚 2 毫米以上,可以埋于地下的。它不同于电 线管( 或称黑铁灯管)。 焊接钢管的规格以内径表示,单位是毫米.为了运用口诀,应先了解焊接钢管的规格排列: 15 20 25 32 40 50 70 80 毫米 ①这里已经指明三种管径分别可穿的导线截面。其中 20 毫米内径的可穿 4 及 6 平方毫米两 种截面。另外两种管径只可穿一种截面,即 25 毫米内径的只可穿 10 平方毫米一种截面,40 毫 米内径的只可穿 35 平方毫米一种截面。 ② D一二轮流数‖是什么意思呢? 这句口诀是解决其它管径的穿线关系而说的。但它较难理解。 为此,我们且把全部关系排列出来看一看: 从表中可以看出:从最小的管径 15 开始,顺着次序,总是 穿一种,二种截面,轮流出现。这就是D一二轮流数‖。 但是,单独这样记忆,可能较困难,如果配合①来记,便会 容易些。比如念到D20 穿 4、6‖后,便可联想到: 20 的前面是 15,而且只种穿一种截面,那便是紧 挨着的 2.5;而 20 的后面是 25,也只穿一种截面,应该是紧挨着的 10。同样,念到D25 只穿 10‖ 以及D40 穿 35‖也都可以引起类似的联想。这样就更容易记住了。 实际使用时,往往是已知三条电力线的截面,而要求决定管子的规格。这便要 把口诀的说法反过来使用。 【例 1】 三条 70 平方毫米的电力线,应配 50 的焊接钢管(由D40 穿 35‖联想到后面的 50 必 可穿 50,70 两种截面) 。 【例 2】三条 16 平方毫米的电力线,应配 32 的焊接钢管(由D25 只穿 10‖联想到后面, 或由D40 穿 35‖联想到前面,都可定出管径为 32 。)14 / 104 导线穿管时,为了穿线的方便,要求有一定的管径,但在上述的导线和所配的管径下,当管线短或 弯头少时,便比管线长或弯头多的要容易些。因此这时的管径也可配小一些。作法是把导线截 面视为小一级的,再来配管径。 如 10 平方毫米导线本来配 25 毫米管径的管子,由于管线短或弯 头少,现在先看成是 6 平方毫米的导线,再来配管径,便可改为 20 毫米的了。 最后提一下:D穿 管最大 240‖, 即三条电力线穿管最大只可能达到 240 安(环境温度 25 度)。 这时已用到 150 平 方毫米的导线和 80 毫米的管径,施工困难,再大就更难了。 了解这个数量,可使我们判断:当线路 电流大于 240 安时,一条管线已不可能,必须用两条或三条管线来满足。这在低压配电室的出线 回路中, 常有这种现象。 第五章 三相鼠笼式异步电动机配控保护设备的口诀 1.用途 根据三相鼠笼式异步电动机的容量(千瓦),决定开关及熔断器中熔体的电流( 安) 。 2.口诀 三相鼠笼式电动机所配开关,熔体(A)对电动机容量(千瓦)的倍数关系: 开关起动,千瓦乘 6 熔体保护,千瓦乘 4 3.说明 口诀所指的是三相 380 伏鼠笼式电动机。 ①小型鼠笼式电动机,当起动不频繁时,可用铁壳开关(或其它有保护罩的开关) 直接起动。铁壳开关的容量(安)应为电动机的D千瓦数的 6 倍‖左右才安全。这 是因为起动电流很大的缘故。这种用开关直接起动的电动机容量,最大不应超过 10 千瓦,一般 以 4 . 5 千瓦以下为宜。 【例 1 】 1.7 千瓦电动机开关起动, 配 15 安铁壳开关。 【例 2】 5.5 千瓦电动机开关起动,配 30 安铁壳开关(计算为 33 安,应配 60 安开关。但因超 过 30 安不多,从经济而不影响安全的情况考虑, 可以选 3 0 安的。) 【例 3】 7 千瓦电动机开关起动,配 60 安铁壳开关。对于不是用来D直接起动‖电动机的开关, 容量不必按D6 倍‖考虑,而是可以小些。 ② 鼠笼式电动机通常采用熔断器作为短路保护,但熔断器中的熔体电流,又要考虑避开起动时 的大电流。为此一般熔体电流可按电动机D千瓦数的 4 倍‖选择。 具体选用时,同铁壳开关一样,应按产品规格选用。这里不便多介绍。不过熔丝(软 铅丝)的规格还不大统一,目前仍用号码表示,见表 3-1。 熔断器可单独装在磁力起动器之前,也可与开关合成一套(如铁壳开关内附有容断器)。 选用的熔 体在使用中如出现:D在开动时熔断‖的现象,应检查原因,若无短路现象,则可能还是还没有避开 起动电流。这时允许换大的一级熔体(必要时也可换大两级),但不宜更大。 第六章自动开关脱扣器整定电流选择的口诀 1.用途根据电动机容量(千瓦)或变压器容量(千伏安)直接决定脱扣器额定电流的大小(安) 2.口诀: 电动机瞬动,千瓦 20 倍 变压器瞬动,千伏安 3 倍 热脱扣器,按额定值 3.说明:自动开关常用在对鼠笼式电动机供电的线路上,作不经常操作的开关。 如果操作频繁,可加串一个接触器来操作。自动开关可利用其中的电磁脱扣器(瞬 动)作短路保护,利用其中的热脱扣器(或延时脱扣器)作过载保护。 ① 这句口诀是指控制一台鼠笼式电动机〈三相 380 伏)的自动开关,其电磁脱扣器瞬时动作整 定电流可按‖千瓦数的 20 倍‖选择。例如:10 千瓦电动机,自动开关电磁脱扣器瞬时动作整定电 流,为 200 安(1O × 20)15 / 104 有些小容量的电动机起动电流较大, 有时按‖千瓦 2 0 倍‖选择瞬时动作整定电流,仍不能避开起动电流的影响,这时允许再略取大些。 但以不超过 20% 为宜。 ② 这句口诀指配电变压器后的,作为总开关用的自动开关。其电磁脱扣器瞬时动 作整定电流( 安) ,可按D千伏安数的 3 倍‖选择。例如:500 千伏安变压器,作为总开关的自动开关电磁脱扣器瞬时动 作整定电流为 1500 安(500 × 3)。 ③ 对于上述电动机或变压器的过负荷保护,其热脱扣器或延时过电流脱扣器的 整定电流可按电动机或变压器的额定电流选择。 如 10 千瓦电动机,其整定电流为 20 安; 40 千 瓦电动机,其整定电流为 80 安。如 500 千伏安变压器,其整定电流为 750 安。具体选择时,也 允许稍大些。但以不超过 20% 为宜。 第七章 车间负荷 1. 用途根据车间内用电设备容量的大小(千瓦),估算电 流负荷的大小(安),作为选择供电线路的依据。 冷床 50 ,热床 75 。 电热 120,其余 150。 台数少时,两台倍数, 几个车间,再 0 . 3 处。 2.口诀按机械工厂车间内不同性质的工艺设备,每 100 千瓦设备容量给出相应的估算电流。 3.说明口诀是对机械工厂不同加工车间配电的经验数据。适用于三相 380 伏。 车间负荷电流在生产过程中是不断变化的。一般计算较复杂。但也只能得出 一个近似的数据。因此, 利用口诀估算,同样有一定的实用价值,而且比较简单。 为了使方法简单,口诀所指的设备容量(千瓦),只按工艺用电设备统计(统计 时,不必分单相,三相,千瓦或千伏安等。可以统统看成千瓦而相加) 。对于一些辅助用电设备如 卫生通风机、照明以及吊车等允许忽略,因为在估算的电流中已有适当余裕,可以包括这些设备 的用电。有时,统计资料已包括了这些辅助设备。那也不必硬要扣除掉。因为它们参加与否, 影 响不大。 口诀估出的电流,是三相或三相四线供电线路上的电流。 下面对口诀进行说明: ①这口诀指出各种不同性质的生产车间每 100 千瓦设备容量的估算电流( 安) 。 D冷床 50‖,指一般车床,刨床等冷加工的机床,每 100 千瓦设备容量估算电流 负荷约 50 安。 D热床 7 5‖指锻、冲、压等热加工的机床, 每 1 0 0 千瓦设备容量估算电流负荷约 75 安。 D电热 1 2 0 ‖ (读D电热百二‖) 指电阻炉等电热设备,也可包括电镀等整流设备,每 100 千瓦设备 容量,估算电流负荷约 120 安。 D其余 150‖( 读D其余百五‖)指压缩机,水泵等长期运转的设备,每 100 千瓦设备容量估算电流负 荷约 l50 安。 【例 1】 机械加工车间机床容量等共 240 千瓦,则估算电流负荷为(240 ÷ 100) × 50=120 安 【例 2】 锻压车间空气锤及压力机等共 180 千瓦,则估算电流负荷为(180 ÷ 100)× 75=135 安 【例 3】 热处理车间各种电阻炉共 280 千瓦,则估算电流负荷为(280 ÷ 100)× 12O = 336 安16 / 104 电阻炉中有一些是单相用电设备, 而且有的容量很大。一般应平衡分布于三 相中,若做不到,也允许有些不平衡。如果很不平衡,(最大相比最小相大一倍以上)时,则应改变设 备容量的统计方法,即取最大相的千瓦数乘 3。以此数值作为车间的设备容量,再按口诀估算其 电流。例如某热处理车间三相电阻炉共 120 千瓦(平均每相 40 千瓦),另有一台单相 50 千瓦, 无法平衡,使最大一相达 50+40=90 千瓦。这比负荷小的那相大一倍以上。因此,车间的设备容 量应改为 90 × 3=270 千瓦,再估算电流负荷为(270 ÷ 100)× 120=324 安。 【例 4】 空压站压缩机容量共 225 千瓦,则估算电流负荷为(225 ÷ 100)× 150 = 338 安。 对于空压站,泵房等装设的备用设备,一般不参加设备容量统计。某泵房有 5 台 28 千瓦的水泵,其中一台备用,则按 4 × 28=112 千瓦计算电流负荷为 168 安。 估出电流负荷后,可根据它选择送电给这个车间的导线规格及截面。 这口诀对于其它工厂的车间也适用。其它生产性质的工厂大多是长期运转设 备, 一般可按D其余 1 5 0 ‖的情况计算。也有些负荷较低的长期运转设备,如运输机械(皮带)等, 则可按D电热 1 2 0 ‖采用。 机械工厂中还有些电焊设备,对于附在其它车间的少数容量不大的设备,同样可看作辅助设备而 不参加统计。若是电焊车间或大电焊工段,则可按D热床 75‖处理,不过也要注意单相设备引起的 三相不平衡。这可同前面电阻炉一样处理。 ② 口诀也可估算一条干线的负荷电流。这就是仍按①中的规定计算。不过当干线上用电设备 台数很少时,有时按①中的方法算出的数值很小,有时甚至小到连满足其中一台设备的电流也不 够。这时,估算电流以满足其中最大两台的电流为好。 如机械加工车间中某个配电箱,供电给 5 台机床共 30 千瓦,如图 4-1。 按①估算电流负荷为(30 ÷ 100)× 50=15,这比图中最大那台 10 千瓦的电流还小,因此,对于这种台数较少的情况,可取 其中最大两台容量的千瓦数加倍,作为估算的电流负荷。 图 4-1 支干线估算电流的例子 (额定容量,即设备容量 34 千瓦;计算电流为 34 安) 这就是口诀中提出D台数少时,两台倍数‖的原因。本例可取(lO+7)× 2 = 34 安作为电流负荷。至于台数少到什么情况才用这个方法,则应通过比较决定,即当 台数少时,用①及②两种算法比较,取其中较大的结果作为估算电流。 第八章 吊车及电焊机配线 1.用途 对吊车供电的支路导线及开关可以根据吊车的吨位的大小直接决定,免 去一些中间的计算环节。 2.口诀 2 吨三十,5 吨六 15 一百, 75 二。 导线截面,按吨计。 桥式吊车,大一级。 3.说明口诀适用于工厂中一般使用的吊车,电压 380 伏三相。 ① 这口诀表示:D按吨位决定供电开关的大小( 安)‖,每节前面的阿拉伯字码 表示吊车的吨位,后面的汉字数字表示相应的开关大小( 安) , 但有的省略了一个位数, 如D5 吨 六‖, 是D5 吨六十‖的省略:D7 5 二‖,是D7 5 吨二百‖的省略, 一般还是容易判断的。根据口诀决 定开关: 2 吨及以下 30 安17 / 104 5 吨 60 安 15 吨 100 安 75 吨 200 安 上述吨位中间的吊车,如 10 吨吊车,可按相近的大吨 位的开关选择,即选 100 安。 ② 这口诀表示按吨位决定供电导线(穿于管内)截面的大小。 D导线截面按吨位计‖,是说可按吊车的吨位数选择相近(或稍大)规格的导线。 如 3 吨吊车可选相 近的 4 平方毫米的导线。5 吨吊车可取 6 平方毫米的。但D桥式吊车大一级‖,即 5 吨桥式吊车 则不取 6 平方毫米的,而宜取 10 平方毫米的。 以上选择的导线都比吊车电动机按D对电动机配线‖ 的口诀应配的导线小些。 如 5 吨桥式吊车,电动机约 23 千瓦,按口诀D6 后加六‖,应配 25 或 16 平方毫米的导线,而这里只配 10 平方毫米的。这是因为吊车通常使用的时间短,停车的时间较 长,属于反复短时工作制的缘故。类似的设备还有电焊机。用电时间更短的还有磁力探伤器等。 对于这类设备的配线, 均可以取小些。 最后补充谈一谈关于电焊机支路的配电。电焊机通常分为电弧焊和电阻焊两 大类, 其中电阻焊( 对焊、点焊、缝焊等)接用的时间更短些。上面说过,对它们 配线可以小一些,具体作法是: 先将容量改变( 降低), 可按D孤焊八折, 阻焊半‖的口诀进行。即电弧焊机类 将容量打八折,电阻焊机类 打对折(乘 0.5),然后再按这改变了的容量进行配电。 【例 1】32 千伏安交流弧焊机,按D孤焊八折‖,则 32 × 0.8=25.6,即配电时容量 可改为 26 千伏安。当接用 380 伏单相时,可按 26 × 2.5=65 安配电。 【例 2】50 千伏安点焊机,按“阻焊半”,则 5O × 0.5 = 25,即可按 25 千伏安配电。当为 380 伏单相时,按 25 × 2.5=62.5 即 63 安配电。JKLGYJ、JKLYJ-10KVB-35KV 架空绝缘导线载流量表1、 适用范围:适用于额定电压 35KV 及以下架空电力线路用铜芯、铝芯或铝合金芯耐候 型聚氯乙烯、聚乙烯和交联聚乙烯绝缘架空电缆。 2、 使用特性: (1) 额定电压为 0.6/1KV、 10KV、 20KV、 35kV。(2) 电缆敷设温度应不低于 0℃。(3) 短路时 (最长持续时间不超过 5s) 电缆的最高温度: 聚乙烯绝缘 160℃, 交联聚乙烯绝缘 250℃ (4)电缆导体的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘应不超过 70℃,交联聚乙烯绝缘应不超过 90℃。 (5)电缆的允许弯曲半径:电缆的允许弯曲半径应不小于电缆弯曲试验时用圆柱体 直径。 3、 型号:(1) 0.6/1KV 系列: JKV、 JKLV、 JKY、 JKLY、 JKYJ、 JKLYJ、 16~240mm2。 (2 ) 10KV 系列: JKYJ、 JKLYJ、 JKY、 JKLY、 JKLYJ/B、 JKLYJ/Q、 JKLYJ/Q、 10~300mm2 (3)20KV 系列: JKYJ、JKLYJ、JKY、JKLY、JKLYJ/B、JKLYJ/Q、JKLYJ/Q、 10~300mm2。18 / 104 电线电缆载流量表(全)很多用户对电线电缆的安全载流量不是很清楚,甚至是专业的电工对精确的数据都不是特别了解。陕西金瑞长通电线电缆 厂根据实际生产的电线电缆规格品种,制定了不同规格型号的电线电缆载流量表,简单易懂,一目了然。希望能对各位朋友有 所帮助.高压电缆载流量:规格型号载流量表:8.7/10(8.7/15)KV 交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量额定电压 U。 8.7/10(8.7/15)KV /U YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、 型号 YJLV22、YJV23、YJLV23、 JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 芯数 敷设 单芯电缆 排列方式 导体材质 25 35 50 70 标 95 称 120 截 150 面 185 (mm2) 240 300 400 500 435 495 565 ... 345 390 450 ... 445 500 520 ... 350 395 450 ... 555 640 745 855 435 500 585 680 19 / 104 665 765 890
695 810 530 595 680 765 400 455 520 595 555 630 725 825 435 490 565 650 375 295 380 300 470 365 560 435 455 345 480 370 330 225 340 260 410 320 490 380 405 305 425 330 290 225 300 235 360 280 430 335 360 270 375 290 255 200 265 210 315 240 370 290 315 240 330 255 铜 120 140 165 210 铝 90 110 130 165 铜 125 155 180 220 铝 100 120 140 170 铜 140 170 205 260 铝 110 135 160 200 铜 165 205 245 305 铝 130 155 190 235 铜 150 180 215 265 铝 115 135 160 200 铜 160 190 225 275 铝 120 145 175 215 空气中 土壤中 三芯 空气中 单芯 土壤中 YJV、YJLV、YJY、YJLY 环境温度 40 (℃ ) 25 40 2526/35KV 电力电缆允许持续载流量 26/35KV 交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量额定电压 U。 26/35KV /U YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、 型号 YJLV22、YJV23、YJLV23、 JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 芯数 敷设 单芯电缆 排列方式 导芯材质 50 70 95 标 称 截 面 120 150 185 240 铜 185 230 280 310 360 400 470 540 610 ... ... 铝 145 190 215 240 280 310 365 430 485 ... ... 铜 200 250 300 330 380 425 490 555 625 ... ... 铝 170 190 230 255 295 330 380 435 500 ... ... 铜 220 270 330 375 425 485 560 650 760 875 1000 铝 170 210 255 290 330 380 435 510 595 690 800 铜 245 305 370 425 485 555 650 745 870
铝 190 235 285 330 375 430 505 580 680 790 920 铜 215 265 315 360 400 455 525 595 680 775 875 铝 165 200 240 270 305 345 400 455 525 600 685 铜 225 275 330 375 420 475 555 630 720 825 940 铝 175 215 255 290 325 370 430 490 565 645 740 空气中 土壤中 三芯 空气中 单芯 土壤中 YJV、YJLV、YJY、YJLY(mm2) 300 400 500 600 环境温度40 (℃ )25402520 / 104 BVR 电线 空 气 敷 设 长 期 允 许 载 流 量 A 导 线 面 积 mm2 橡 皮 绝 缘 电 线 铜 芯 BXF、BXFR 0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 18 21 27 33 45 58 85 110 145 180 230 285 345 400 470 540 660 770 940
27 35 45 65 85 110 138 175 220 265 310 360 420 510 600 730 850 980 铝 芯 BLXF 聚 氯 乙 烯 绝 缘 电 线 铜 芯 BV、BVR 16 19 24 32 42 55 75 105 138 170 215 265 325 375 430 490 18 25 32 42 59 80 105 130 165 205 250 285 325 380 铝 芯 BLVYJV,YJLV 电缆载流量表:21 / 104 紧挨一 间距一 序 铜电线型 号 号 单心载流量 品字型 电压降 电压降 (25。C)(A) mv/M mv/M mv/M 0.95 VV 1.5mm 2 1 /c 2.5mm 2 2 /c 3 4mm 2 /c 4 6mm 2 /c 10mm 2 5 /c 16mm 2 6 /c 25mm 2 7 /c 35mm 2 8 /c 50mm 2 9 /c 70mm 2 10 /c 95mm 2 11 /c 120mm 2 12 /c 13 150mm 2 350 480 0.36 0.32 0.33 0.37 310 22 / 104 470 0.35 275 350 0.3 340 360 0.3 300 410 0.43 0.37 0.38 0.42 270 410 0.42 235 300 0.36 255 300 0.36 260 350 0.52 0.45 0.45 0.5 230 330 0.52 200 260 0.45 220 260 0.45 220 285 0.71 0.61 0.62 0.65 190 265 0.7 165 210 0.61 175 210 0.61 170 230 1.01 0.87 0.88 0.9 145 210 1 130 160 0.87 138 165 0.87 145 180 1.35 1.17 1.17 1.19 125 175 1.3 105 130 1.2 108 130 1.2 115 150 1.87 1.62 1.62 1.63 100 140 1.9 80 100 1.6 86 105 1.6 90 110 2.95 2.55 2.56 2.55 70 108 2.9 60 75 2.6 65 65 2.6 65 85 4.67 4.04 4.04 4.05 55 75 4.67 45 55 4.67 48 80 4.67 38 48 50 60 11.76 11.76 11.76 11.76 7.86 7.86 7.86 7.86 34 40 38 55 11.76 7.86 23 32 34 40 11.76 7.86 28 35 40 55 11.76 7.86 28 35 18.9 18.9 18.9 18.9 23 35 18.9 18 22 18.9 18 30 18.9 20 25 30.86 26.73 26.73 26.73 16 16 13 18 30.86 13 13 30.86 YJV 0.85 mv/M 0.7 VV YJV VV YJV VV YJV 压降 压降 (25。C)(A) mv/M 字型电 字型电 两心载流量 降 (25。C)(A) mv/M (25。C(A) mv/M 电压 三心载流量 电压降 四心载流量 电压降 /c 185mm 2 14 /c 240mm 2 15 /c 300mm 2 16 /c 400mm 2 17 /c 500mm 2 18 /c 630mm 2 19 /c 800mm 2 20 /c 1000mm 21 2 /c .16 0.14 0.16 0.24 .17 0.15 0.17 0.24 880
0.15 0.17 0.25 750
0.16 0.18 0.25 650 880 0.2 0.17 0.2 0.26 600 820 0.19 560 740 0.22 0.2 0.21 0.28 500 700 0.21 450 560 0.19 500 580 0.19 480 640 0.25 0.22 0.24 0.29 430 650 0.24 390 485 0.21 470 495 0.21 410 540 0.3 0.26 0.28 0.33 360 570 0.29 320 410 0.25 400 415 0.25BXF 铜芯氯丁橡皮电线,BLXF 铝芯氯丁橡皮电线载流量表:导体标称截面 (m O) 0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 10 16 导电线芯 根/单线直径 mm 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 1/2.25 1/2.76 7/1.35 7/1.70 电缆外径 mm 3.9 4.1 4.4 5.0 5.6 6.8 8.3 10.1 23 / 104 20℃时导体电阻≤Ω/km 铜 24.5 18.1 12.1 7.41 4.61 3.08 1.83 1.15 铝 11.8 7.39 4.91 3.08 1.91 25 35 50 70 95 120 150 185 2407/2.14 7/2.52 19/1.78 19/2.14 19/2.52 37/2.03 37/2.25 37/2.52 61/2.2511.8 13.8 15.4 18.2 20.6 23.0 25.0 27.9 31.40.727 0.524 0.387 0.263 0.193 0.153 0.124 0.41.20 0.868 0.641 0.443 0.320 0.253 0.206 0.164 0.125BXR 铜芯橡皮软电线载流量表:导体标称截面 (m O) 0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 导电线芯 根/单线直径 mm 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 19/0.52 19/0.64 49/0.52 49/0.64 98/0.58 133/0.58 133/0.68 189/0.68 259/0.68 259/0.76 电缆外径参考 mm 4.5 4.7 5.0 5.6 6.2 6.8 8.9 10.1 12.6 13.8 15.8 18.4 20.8 21.6 24.5 18.1 12.1 7.41 4.61 3.08 1.83 1.15 0.727 0.524 0.387 0.263 0.193 0.153 20℃时导体电阻≤Ω/km24 / 104 150 185 240336/0.74 427/0.74 427/0.8525.9 26.6 30.20.124 0.4矿用交联电力电缆载流量表:额定电压(KV) 型号 芯数 0.6/1 1.8/3 3.6/6、6/6 标称截面(mm ) MYJV MYJV22 MYJV32 MYJV42 3 3 3 3 1.5~300 4~300 4~300 4~300 10~300 10~300 10~300 10~300 25~300 25~300 25~300 25~300 25~300 25~300 25~300 25~30026/10、8.7/10矿用电缆规格型号载流量表:电缆外径 参考重量 芯数截面 Nom.cross sectional areas mm2导体结构 Conductor structure NO./mm绝缘厚度 Insulation thickness mm护套厚度 Sheath thickness mmAverage Cable diameter approx. 标称 最大 weight Normianal Max kg/km mm mm导体(铜)最大直流 20 ℃载流量 电阻 Max.D.C. Current carring resistance(20 ℃ ) Ω capacity(20 ℃ ) A /km56/0.30 3 × 4+1 × 4 56/0.30 1.4 3.5 20.9 23.0 6374.950 35 4.95084/0.30 3 × 6+1 × 6 84/0.30 1.4 3.5 22.9 25.1 8563.300 46 3.30084/0.40 3 × 10+1 × 10 84/0.40 1.6 4.0 27.8 30.6 13041.910 64 1.910126/0.40 3 × 16+1 × 10 84/0.40 1.6 4.0 30.3 33.3 15451.210 85 1.91025 / 104 196/0.40 3 × 25+1 × 16 126/0.40 1.8 4.5 36.4 40.1 22690.780 113 1.210276/0.40 3 × 35+1 × 16 126/0.40 1.8 4.5 40.5 44.6 27860.554 138 1.210396/0.40 3 × 50+1 × 16 126/0.40 2.0 5.0 45.5 50.1 35540.386 173 1.210360/0.50 3 × 70+1 × 25 196/0.40 2.0 5.0 51.5 55.1 45870.272 215 0.780MC 采煤机电缆载流量表:电缆外径 ×导体标称截面(mm2) 动力线芯绝缘 动力线芯 地线芯 控制线芯 3×16 3×25 3×35 3×50 1×4 1×6 1×6 1×10 3×2.5 4×2.5 4×4 7×4 标称厚度(mm) 1.6 1.8 1.8 2 护套标称 UC-0.38/0.66 UCP-0.38/0.66 最大值 38.5 45.5 19.5 54.3 电缆外径 X 导体标称截面(mm2) 动力线芯绝 动力线芯 3×35 3×50 3×70 3×95 地线芯 1×4 1×10 1×16 1×25 控制线芯 3×6 3×6 3×6 3×10 标称厚度(mm) 2 2.2 2.2 2.4 护套标称 厚度(mm) 6 7 7 7 UC-0.38/0.66 最小值 47.2 54.3 59.6 64.5 最大值 51.4 58.6 64.3 70.1 电缆参考重量 (kg/km) 94 6775 UC 90 3900 UCP 00 4200 电缆参考重量(kg/km)厚度(mm) 最小值 最大值 最小值 4.5 5.5 5.5 5.5 31.4 37.8 41.8 46 35.1 42 45 50.9 34.7 41.3 45.1 50SYV,SYWV 同轴电缆型号 SYV-50-2-1 规格 7/1.626 / 104 SYV-50-2-2 SYV-50-3-3 SYV-50-5 SYV-50-7-1 SYV-50-9-41 SYV-50-12-1 SYV-50-15-41 SYV-50-17-1 SYV-75-3-41 SYV-75-4-1 SYV-75-5-4 SYV-75-7-1 SYV-75-9-41 SYV-75-12-2 SYV-75-15-41 SYV-75-17-41 SYV-100-7-411/0.68 1/0.9 1/0.4 7/0.75 7/0.95 7/0.15 7/1.54 1/0.5 7/0.17 7/0.21 1/0.75 7/0.4 1/1.37 7/0.63 7/0.82 7/0.95 1/0.6钢芯铝绞线载流量表:标准截面 结构(根数/直径) (mm2) 16 25 35 50 70 95 (mm) 7/1.70 7/2.15 7/2.50 7/3.00 7/3.60 7/4.16 外径 (mm2) 5.10 6.45 7.50 9.00 10.80 12.48 20℃时直流电阻不大于 计算拉断力 计算重量 (Ω/km) 1.0 0.6 0.9 27 / 104 N 60
14450 交货长度 连续载流量 (A) 111 147 180 227 284 338 (kg/km) (不小于) 43.5 69.6 94.1 135.5 195.1 26.5 00 00 120 150 185 210 240 300 400 500 630 80019/2.85 19/3.15 19/3.50 19/3.75 19/4.00 37/3.20 37/3.70 37/4.16 61/3.63 61/4.1014.25 15.75 17.50 18.75 20.00 22.40 25.90 29.12 32.67 36.900.3 0.1 0.89 0.33 0.88
22.5 407.4 503.0 577.4 656.9 82.4 7.0 5.000 00 0 800390 454 518 575 610 707 851 982 钢芯铝绞线技术参数:标准截面铝/ 结构(根数/直径) 外径 钢 (mm2) 10/2 16/3 25/4 35/6 50/8 50/30 70/10 70/40 95/15 95/20 95/55 120/7 (mm) (mm2) 铝 6/1.50 6/1.85 6/2.32 6/2.72 6/3.20 12/2.32 6/3.80 12/2.72 26/2.15 7/4.16 12/3.20 18/2.90 钢 1/1.50 1/1.85 1/2.32 1/2.72 1/3.20 7/2.30 1/3.80 7/2.72 7/1.67 7/1.85 7/3.20 1/2.90 4.50 5.55 6.96 8.16 9.60 11.60 11.40 13.60 13.61 13.87 16.00 14.50 (Ω/km) 2.706 1.799 1.131 0.6 0.7 0.8 0.2 0.2422 N 90
65.2 102.6 141.0 195.1 372.0 275.2 511.3 380.8 408.9 707.7 379.0 00 00 00 00 于 力 (kg/km) (不小于) (A) 87 110 125 145 212 250 255 340 350 360 420 380 20℃时直流电阻不大 计算拉断 计算重量 交货长度 量 连续载流28 / 104 120/20 120/25 120/70 150/8 150/20 150/25 150/35 185/10 185/25 185/35 185/45 210/10 210/25 210/35 210/50 240/30 240/40 240/50 300/15 300/20 300/25 300/40 300/50 300/70 400/20 400/25 400/3526/2.32 7/4.72 12/3.60 18/3.20 24/2.78 26/2.70 30/2.5 18/3.60 24/3.15 26/2.98 30/2.80 18/3.80 34/3.33 26/3.22 30/2.98 24/3.60 26/3.42 30/3.20 40/3.00 45/2.93 48/2.85 24/3.99 26/3.83 30/3.60 42/3.51 45/3.33 48/3.227/1.85 7/2.10 7/3.60 1/3.20 7/1.85 7/2.10 7/2.50 1/3.60 7/2.10 7/2.32 7/2.80 1/3.80 7/2.22 7/2.50 7/2.98 7/2.40 7/2.66 7/3.20 7/1.67 7/1.95 7/7.22 7/2.66 7/2.98 7/3.60 7/1.95 7/2.22 7/2.5015.07 15.74 18.00 16.00 16.67 17.10 17.50 18.00 18.90 18.88 19.6 19.00 19.98 20.38 20.86 21.60 21.66 22.40 23.01 23.43 27.76 23.94 24.26 25.20 26.91 26.64 26.820.5 0.9 0.9 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1 0.9 0.20 0.14 0.63 0.70 0.07389 29 / 104
103900466.8 526.6 895.6 461.4 549.4 601.0 676.2 584.0 706.1 732.6 848.2 650.7 789.1 853.9 906.8 922.2 964.3
33 86 00 00 00 00 00 00 00 00 00390 400 505 442 450 470 500 497 525 525 522 523 560 590 600 610 610 640 650 655 690 705 725 740 800 800 810 400/50 400/65 400/9554/3.07 26/4.227/3.07 7/3.4427.63 28.00 29.140.26 0.07087200 1713006000815 850 87330/4.16 19/2.32电线电缆规格型号(1000 多种)陕西金瑞长通电线电缆厂主要产品为:高低压交联聚乙烯绝缘电力电缆(YJV、YJV22、YJLV、YJLV22)26KV/35KV 以下; 塑料绝缘电缆(VV、VV22、VLV、VLV22)0.6/1KV;控制电缆(KVV、KVV22、KVVR、KVVP、KVVP2 等);屏蔽电线 (RVVP、KVVRP 等);矿用通信电缆、信号电缆(MHYAV、MHYA32、MHTV、MHY32、MHYVP 等);矿用控制电缆 (MKVV、MKVV22、MKVV32);橡套电缆(YC、YZ、YCW);铝绞线及钢芯铝绞线(LGJ、LGJF);电焊机电缆(YH); 计算机电缆(DJYVP、DJYPVP、JVV、DJYPVP22、DJYPVPR)等 13 个品种 8000 多种规格的电线电缆聚氯乙烯绝缘(阻燃)控制电缆产品型号 KVV,KVVP,KVVP2 KVV22,KVV20 KVV32,KVV30 KVVR KVVRP KVVP22,KVVP2-22 KVVP2-22-1 KVV-1,KVV22-1 规格范围 0.5-10mm ,2-61 芯 0.5-10mm ,4-61 芯 0.5-10mm ,7-61 芯 适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区 0.5-6mm ,2-61 芯 0.5-4mm ,2-61 芯 1.5-10mm ,4-61 芯 1.5-10mm ,4-61 芯 主要用于 500KV 变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区 0.5-10mm ,2-61 芯2 2 2 2 2 2 2 2使用场合注:型号前加“ZR”为阻燃型,适用于火灾易发生的环境。聚乙烯绝缘(阻燃)控制电缆30 / 104 产品型号 KYV,KYVP,KYVP2 KYV20,KYV22 FYV30,KYV32 KYVR KYVRP KYVP22,KYVP2-22规格范围 0.5-10mm ,2-61 芯 0.5-10mm ,4-61 芯 0.5-10mm ,7-61 芯 0.5-6mm2,2-61 芯 0.5-4mm ,2-61 芯 1.5-10mm ,4-61 芯2 2 2 2 2使用场合此产品绝缘电阻高,防水性能强,较好的耐寒性,适用于弱电控制系 统或强电磁场干扰区。注:型号前加“ZR”为阻燃型,适用于火灾易发生的环境。交联聚乙烯绝缘控制电缆产品型号 KYJV,KYJVP,KYJVP2 KYJV22,KYJVP22KYJVP2-22 FYJVR,KYJVRP KYJV22-1,KYJVP2-22-1 规格范围 0.75-10mm ,2-61 芯 具有优良的电气性能,耐化学腐蚀,适用于负载大、环境恶劣的 0.75-10mm ,4-61 芯 场所。 0.75-6mm ,2-61 芯 0.75-10mm ,7-61 芯2 2 2 2使用场合主要用于 500KV 变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区。注:型号前加“ZR”为阻燃型,适用于火灾易发生的环境。氟塑料绝缘耐温型控制电缆名称 产品型号 KFFKFFPKFFP2 氟塑料绝缘和护套高温控制电缆 KFFRKFFRP KFVKFVPKFVP2 塑料绝缘和阻燃聚氯乙烯护套高温控制电缆 KFVRKFVRP KFV22KFVP2-22 0.5-4mm 2-37 芯 0.5-6mm 2-48 芯 0.5-4mm 2-37 芯 1.5-10mm 2-24 芯2 2 2 2规格范围 0.5-6mm 2-48 芯2使用场合最高环境温度为 200℃。最高环境温度为 105℃。31 / 104 聚氯乙烯绝缘(阻燃)电力电缆产品型号 VVVLV VV22VLV22 VV23VLV23 3(大)+2(小)芯 VLV32VV32 3(大)+1(小)芯 VLV42VV42 VY 4(大)+1(小)芯 适用于恶劣环境低温环境下的供输配电中。 1.5mm -240mm 1-5 芯 适用于一般环境下的供输配电中。2 2规格范围使用场合交联聚乙烯绝缘电力电缆产品型号 YJV,YJLV YJV22,YJLV22 YJV32,YJLV32 规格范围 1.5mm -240mm 1-5 芯 3(大)+2(小)芯 3(大)+1(小)芯 YJV42,YJLV42 4(大)+1(小)芯 敷设在竖井、海底、高落差地区,能承受一定的拉力。2 2使用场合 敷设在室内隧道、电缆沟,也可深埋在松散的土壤中。 敷设在室内隧道、电缆沟,能承受较大的压力。 敷设在竖井、海底、高落差地区,能承受一定的拉力。计算机电缆用控制电缆产品型号 规格范围 使用场合JVV,JVVR,JYV,JYVR,0.12-1.5Mmm2 用于一般工业计算机,弱电线路设备等信号传输。JYJV,JYJVR,JVPV1-100 对(3 线组)32 / 104 JVVP,JYVP,JYJVP,JVVPR,JYVPR,JYJVPR,JVVP2,JVVP2R,JVVP3,JVVP3R DJVPV,DJVVP,DJYVP,DJYJVP,DJYPV,DJYJPV,0.5-1.5mm2 1-84 对(3 线组)DJVPVP,DJYPVP,DJYJPVP,DJVP3V,DJVVP3,DJYVP3,DJYJVP3,DJYP3V,DJYJP3V,DJVP3VP3,DJYP3VP3,DJYJP3VP3,用于电子控制装置、自动化系统、数字验检、计算 机回路及其它一般工业计算机检测装置上。DJYJVP3,DJYP3V,DJYJP3V,DJVP2V,DJVVP2,DJYVP2,DJYJVP2,DJYP2V,DJYJP2V,0.5-1.5mm2DJVP2VP2,DJYP2VP2,DJYJP2VP21-84 对(3 线组)用于电子控制装置、自动化系统、数字验检、计算 机回路及其它一般工业计算机检测装置上。注:此栏内型号后辍加“R”为软结构电缆。 JVVP22,JVVP2-22,JVVP3-22,DJYVP22,DJYJVP22,DJVVP22, 0.5-1.5mm2 DJYPV22,DJYJPV22,DJVPV22, 5-64 对(3 线组) DJVPVP22,DJYPVP22,DJYJPVP22 DJYVP3-22,DJVVP3-22,33 / 104 DJYJVP3-22,DJVP3V22,DJYP3V22,DJYJP3V22,DJYP3VP3-22,DJVP3VP3-22DJYJP3VP3-22,DJVVP2-22,DJYVP2-22,DJYJVP2-22,DJYP2V22,DJYJP2V22DJVP2V22,DJVP2VP2-22,DJYP2VP2-22,DJYJP2VP2-22 DJFV,DJFVP,0.12-1.0mm2 适用军用计算机、雷达及通讯设备。 1-50 对(3 线组)DJFVP-1,DJFVP-20.5-1.5mm2 FJCP,FJCPR 1-61 对用于电子控制装置、自动化装置、计算机回路及一 般工业计算机测控装置。注:型号前面加“ZR”为阻燃型,适用于易发火灾环境及防火要求严格的地域无卤低烟阻燃电缆产品名称 型号 规格范围 1.5-240mm2使用场合WDz-YYWDz-YLY 无卤低卤阻燃电力电缆 WDz-YY231-5 芯 适用于额定电压为 0.6/1KV(u0/u)及 3(大)+2(小)芯 以下输配变电线路中。WDz-YLY234(大)+1(小)芯34 / 104 3(大)+1(小)芯 0.5-10mm WDZ-KYY,WDZ-KYYP,WDZ-KYYP2 2-61 芯 0.5-6mm WDZ-KYYR 2-61 芯 0.5-4mm WDZ-KYYRP 2-61 芯 无卤低卤阻燃控制电缆 0.5-10mm WDZ-KYY23 4-61 芯 0.5-10mm WDZ-KYY33 7-61 芯 1.5-10mm WDZ-KYYP22,WDZ-KYYP2-22 4-61 芯 WDZ-JYY,WDZ-JYYR2 2 2 2 2 2适用于额定电压为 450/750V(u0/u) 及以下控制监控及保护线路中。WDZ-JYYP,WDZ-JYYPR0.12-1.5mm2无卤低卤阻燃控制电缆WDZ-JYYP2,WDZ-JYYP2R1-100 对(3 线组) 适用于额定电压为 450/750(u0/u)及 以下工矿企业智能集散系统、 电子计算WDZ-JYYP3,WDZ-JYYP3RWDZ-JYPY 0.5-1.5mm WDZ-DJYPV,WDZ-DJYYP 无卤低卤阻燃型计算机电 5-84 对(3 线组) 缆 WDZ-DJYP2Y,WDZ-DJYYP22机网络、自控系统的信号传输。35 / 104 WDZ-DJYP3Y,WDZ-DJYYP3WDZ-DJYPYP,WDZ-DJYP2YP2WDZ-DJYP3YP3注:型号后辍加DR‖为软结构型电缆。WDZ-DJYPY23,WD2-DJYYP23WDZ-DJYPYP23WDZ-DJYP2Y23,WDZ-DJYYP2-230.5-1.5mm2WDZ-DJYP2VP2-235-64 对(3 线组)WDZ-DJYP3Y23,WDZ-DJYYP3-23WDZ-DJYP3YP3-23耐火电缆产品名称 型号 规格范围 0.75-10mm2 NH-KVV,NH-KVVP,NH-KVVP2 4-61 芯 0.75-6mm2 NH-KVVR 2-61 芯 耐火控制电缆 0.75-4mm2 NH-KVVRP 2-61 芯 1.5-10mm2 NH-KVV32 7-61 芯 以下控制 、 监控及保护线路中。 额定电压为 450/750(u0/u)及 使用场合36 / 104 1.5-10mm2NH-KWP2-22,NH-KVVP22,NH-KVV224-61 芯 1.5-240mm2 1-5 芯 额定电压为 0.6/1KV(u0/u)及 耐火电力电缆 NH-VV,NH-VV22,NH-VV32 3(大)+2(小) 以下 输变配电能中。 3(大)+1(小) 4(大)+1(小)本安防爆电缆型号 ia-K2YPV ia-K2YPVR 0.75-2.5mm ia-K2YPV(EX) ia-K2YPVR(EX) ia-K3YPV ia-K3YPVR 2*3-24*3 ia-K3YPV(EX) ia-K3YPVR(EX) ia-K2VPV ia-K2VPVR,ia-K2VPV(EX) 2-24 对(3 线组) ia-K2VPVR(EX) ia-K3VPV,ia-K3VPVR ia-K3VPV(EX),ia-K2VPVR(EX) 即:2*2-24*2 高要求及强干扰场合。 聚氯烯绝缘本安防爆电缆具有良好防爆性能及抗干扰性能,用于 0.75-2.5mm2 2规格范围使用场合2-24 对(3 线组)聚乙烯绝缘本安防爆电缆有极好防爆性能及抗干扰性能,可用于 高要求及强干扰场合。即:2*2-24*22*3-24*3注:(1)、本型号屏蔽层为铝塑复合带,也可用铜带作为屏蔽层。(2)、根据用户需求可生产铠装型本安防爆电缆,即在型号 右下方注代号“22”,例:“ia-K2YPV22”。37 / 104 煤矿用阻燃通信电缆型号 Model 名 称 Descriptions 使 用 范 围 Use scope 用于平巷、斜巷及机电硐室 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 MHYV PE insulated PVC sheathed communication cables for coal mines house 煤矿用加强型线芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 MHJYV Reinforced core PE insulated PVC sheathed communication cables for coal mines 煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆 MHYBV PE insulated galvanized steel wire weave armored PVC sheathed communication cables for coal mines 煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘护层聚氯乙烯护套通信电缆 MHYAV PE insulated Al/PE binding layer PVC sheathed communication cables for coal mines 煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电 缆 MHYA32 PE insulated Al/PE binding layer steel wire armored PVC sheathed communication cables for coal mines Served in shaft and slanted shaft 用于竖井或斜井 用于机械损伤较高的平巷和斜巷 Served in level and slanted channels where mechanical damage is frequent 用于机械冲击较高的平巷和斜巷 Served in level and slanted channels where mechanical damage is frequent 用于较潮湿的斜井和平巷 Served in level and slanted channels with high humidity Served in level,slanted channels and power煤矿用阻燃通信电缆(原煤矿用信号电缆)型 号 Model 名 称 Descriptions 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 用于井下平巷、斜巷及机电硐室作普通信号传输 MHYV(PUYV) PE insulated PVC sheathed communication U or slanted channels and power house cables for coal mine 使 用 范 围 Use scope38 / 104 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 用于井下平巷、斜巷及机电硐室作普通信号传输 MHYVR(PUYVR) PE insulated PVC sheathed communication U or slanted channels and power house cables for coal mine 煤矿用聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套 通信电缆 MHYVP(PUYVP) PE insulated copper wire weave shielded PVC sheathed communication cables 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽 通信软电缆 MHYVRP(PUYVRP) PE insulated copper wire weave shielded PVC sheathed communication soft cables 煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯 用于井下平巷或斜巷作主信号传输能承受一定的机械冲击力 护套通信电缆 MHYBV(PUYV31) PE insulated tinned steel wire weave armored impact is strong PVC sheathed communication cables 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装通信 用于竖井或斜井作主信号传输能承受较大的拉力 MHY32 (PUYV39、 39-1) 电缆 Served as major signal line in shaft or slanted shaft in coal PE insulated steel wire armored PVC sheathed mines,capable of being under considerable pull force communication cables Served in level and slanted channels where the mechanic Served in coal mine where interference is strong 用于井下干扰较大的场合作信号传输 Served in coal mine where interference is strong 用于井下干扰较大的场合作信号传输煤矿用移动类阻燃橡套软电缆型 号 Model 名 称 Descriptions 煤矿用移动橡套软电缆 MY Mobile rubber soft cables for mines 煤矿用移动轻型橡套软电缆 MYQ Mobile light type rubber soft cables for mines39 / 104 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 MYP Mobile shielded rubber soft cables for mines 采煤机橡套软电缆 MC Rubber soft cables for coal cutter in mines 采煤机屏蔽橡套软电缆 MCP Shielded rubber soft cables for coal cutter in mines 煤矿用电钻橡套电缆 MZ Electric drill rubber cables for mines 煤矿用电钻屏蔽橡套电缆 MZP Electric drill shielded rubber cables for mines煤矿用聚(氯)乙烯绝缘和聚氯乙烯护套电话电缆型 号 Model 名 称 Descriptions 煤矿用聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套电话电缆 矿井中一般场合 MHVV(HUVV) PVC insulated fire retardant PVC sheathed telephone cables for General circumstances in mines use in mines 煤矿用聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套软电话电缆 MHVVR(HUVVR) PVC insulated fire retardant PVC sheathed soft telephone cables for use in mines 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电话电缆 MHVV22(HUVV22) PVC insulated steel tape armored fire retardant PVC sheathed telephone cables for use in mines 煤矿用聚氯乙烯绝缘细圆钢丝铠装阻燃聚氯乙烯护套电话电缆 MHVV32(HUVV32) PVC insulated fine round steel wire armored fire retardant PVC sheathed telephone cables for use in mines 矿井中分线盒、分线箱与电话机连接的场合 Where connection between junction box and telephone is required in mines 矿井中承受一定冲击力和压力的场合 Where cables are under some impact and pressure in the mine 矿井中垂直敷设或承受较大拉力的场合 Vertically laid or laid where the cables are under big impact and pull force in mines 使 用 范 围 Scope of applicationMHYV(HUYV)煤矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套电话电缆 40 / 104矿井中一般场合 PE insulated fire retardant PVC sheathed telephone cables for use in mines 煤矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套软电话电缆General circumstances in mines矿井中一般场合 MHYVR(HUYVR) PE insulated fire retardant PVC sheathed soft telephone cables General circumstances in mines for use in mines 煤矿用聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电话电缆 MHYV22(HUYV22) PE insulated steel tape armored fire retardant PVC sheathed telephone cables for use in mines 煤矿用聚乙烯绝缘细圆钢丝铠装阻燃聚氯乙烯护套电话电缆 MHYV32(HUYV32) PE insulated fine round steel wire armored fire retardant PVC sheathed telephone cables for use in mines 矿井中承受一定冲击力和压力的场合 Where cables are under some impact and pressure in the mine 矿井中垂直敷设或承受较大拉力的场合 Vertically laid or laid where the cables are under big impact and pull force in mines煤矿用阻燃控制电缆型 号 Model 名 称 Descriptions 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 矿井中一般控制系统中 MKVV PVC insulated PVC sheathed control cables for use in General control system in mines mines 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆 MKVV22 PVC insulated steel tape armored PVC sheathed control cables for use in mines 煤矿用聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套控制电缆 MKVV32 PVC insulated fine steel wire armored PVC sheathed control cables for use in mines 煤矿用聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套控制电缆 MKVV42 PVC insulated thick steel wire armored PVC sheathed General control system cables are under big impact pulling force 41 / 104 矿井中一般控制系统中能承受一定冲击力和压力 General control system cables are under some impact and pressure in the mine 矿井中一般控制系统能承受一定拉力 General control system cables are under some pulling force in the mine 矿井中一般控制系统能承受较大拉力 使 用 范 围 Scope of application control cables for use in mines 煤矿用聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制电in the mine矿井中强电磁干扰区作一般控制 缆 MKVVP PVC insulated copper wire weave shielded PVC in mines sheathed control cables for use in mines 煤矿用聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 MKVVP2 PVC insulated copper tape shielded PVC sheathed control cables for use in mines 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软控制电缆 矿井中要求移动场合作一般控制 MKVVR PVC insulated PVC sheathed soft control cables for use Request migration situation as general control in mines in mines 煤矿用聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套软控制 矿井中要求移动且强电磁干扰区作一般控制 电缆 MKVVRP PVC insulated copper wire weave shielded PVC interference region as general control in mines sheathed soft control cables for use in mines Request migration situation and strong electromagnetism 矿井中强电磁干扰区作一般控制 Strong electromagnetism interference region as general control in mines Strong electromagnetism interference region as general control煤矿用阻燃电力电缆型 号 Model 名 称 Descriptions 使 用 范 围 Scope of application 矿井中电能传输线路但不能承受机械外力作 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 MVV PVC insulated PVC sheathed power cables for use in mines Energy transmission linebut not mechanical impact in mines 矿井中电能传输线路但不能承受机械外力作 煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 MYJV XLPE insulated PVC sheathed power cables for use in mines Energy transmission linebut not mechanical impact in mines 用 用42 / 104 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 MVV22 PVC insulated steel tape armored PVC sheathed power cables for use in mines 煤矿用聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 MVV32矿井中电能传输线路能承受一定机械外力 Energy transmission linecan bearing mechanical impact in mines 矿井中电能传输线路能承受一定的拉力PVC insulated fine steel wire armored PVC sheathed power cables for use Energy transmission linecan bearing some in mines 煤矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 full in mines 矿井中电能传输线路能承受一定机械外力 Energy transmission linecan bearing mechanical impact in mines 矿井中电能传输线路能承受一定的拉力MYJV22XLPE insulated steel tape armored PVC sheathed power cables for use in mines 煤矿用交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆MYJV32 XLPE insulated fine steel wire armored PVC sheathed power cables for use Energy transmission linecan bearing some in mines 煤矿用交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 MYJV42 XLPE insulated coarse steel wire armored PVC sheathed power cables for use in mines full in mines 矿井中电能传输线路能承受较大的拉力 Energy transmission linecan bearing bear full in mines煤矿用阻燃同轴射频电缆内导体(根数/直径 mm) 型 号 Inner conductor Model (core No./dia) MSYV-50-2-1 MSYV-50-2-41 MSYV-50-3-1 MSYV-50-3-41 MSYV-50-5-1 MSYV-50-5-3 MSYV-50-7-1 7/0.16 1/0.68 7/0.32 1/0.9 1/1.4 1/1.4 7/0.76 43 / 104 outerdiameter 1.5 2.2 2.95 2.95 4.8 4.8 7.3 2.8 4.0 5.0 5.8 7.2 7.2 10.3 Nominal insulation Nominal cable outer diameter 标称绝缘外径 mm 标称电缆外径 mm MSYV-50-7-2 MSYV-50-9-41 MSYV-50-12-1 MSYV-75-2 MSYV-75-3-41 MSYV-75-5-41 MSYV-75-5-42 MSYV-75-7-1 MSYV-75-7-41 MSYV-75-9-41 MSYV-75-12-2 MSYV-75-15-41 MSYV-100-77/0.76 7/0.95 7/1.15 7/0.08 7/0.17 1/0.75 1/0.75 7/0.40 7/0.40 1/1.37 7/0.64 7/0.82 1/0.67.3 9.0 11.5 1.5 3.0 4.8 4.8 7.3 7.3 9.0 11.5 15.0 7.310.5 12.2 15.0 2.9 5.0 7.2 7.9 10.3 11.0 12.2 15.0 19.0 10.2聚乙烯绝缘及护套市内通信电缆型号 HYV HYYV HYA HYY 5-400 对 城市农村厂矿企业的各种通信线路中。 0.5-0.9mm 规格范围 使用场合全聚氯乙烯配线电缆和局用电缆型号 HPVV 规格范围 0.4-0.8mm 使用场合 适用于线路的始端和终端,供连接市内电话电缆至分线箱或配线架之44 / 104 5-400 对 HJVV HJVVP 0.4-0.8mm 5 芯-200 芯用。 用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间连接等 (包括农村电话局 用)。橡套软电缆型号 BX BXR RX,RXS,RXH 规格范围 0.75-300mm 0.75-120mm 0.30-4mm 0.3-0.5m YQ,YQW 2-3 芯 0.75-6mm YZ,YZW ,YZF 2-5 芯 1.5-150m YC,YCVV 1-6 芯 1-6mm YHD 2-8 芯 0.75-1.5mm WYHD,WYHDP(WYDHP) 2-48 芯 0.35-2.5mm SBH,SBHP,SBPH 1-37 芯2 2 2 2 2 2 2使用场合 固定敷设 室内安装要求较柔软场合使用 室内照明灯具,家用电器,电动工具等场合22额定电压 300/300V 轻型移动电器设备工具额定电压 300/500V 中型移动电器设备工具额定电压 450/750V 重型移动电器设备工具额定电压 500V 及以下移动设备传输电力额定电压 250V 及以下野外环境中作电器连接线无线电设备固定安装送话器线路的连接矿用橡套软电缆型号 MYQ MYQE 规格范围 1.0-25mm 2-12 芯 45 / 1042使用场合 适用于额定电压 0.3/0.5KV,煤矿井下巷道照明输送机联锁和控制与信号设备 的电源连接线 3+1 芯,3+2 芯 U 1.5-6mm UP 3+1 芯,10-95mm 3+1 芯 3+1+(1 - 7)芯 UCP(MCP) 10-95mm2 2 2额定电压 0.66/1.14 井下电器设备作连接线UC(MC)额定电压 0.38/0.66KV,0.66/1.14KV 井下各种移动采煤机及掘进机。聚氯乙烯绝缘安装电线(电缆)型号 规格范围 使用场合AV,AVR BVR BV(227IEC01) 0.12-240mm BV(227IEC05) RV(227IEC02) RV(227IEC06) AVV RVV(227IEC53) RVV(227IEC52) BVV(227IEC10) BVVB AVPV,AVP RVVP,RVP 0.12-6mm 2-61 芯 0.12-1.5mm SBVVP 2-16 芯 RVS 0.12-2.5mm BWB2 2 2 2敷设于电气设备、仪表及照明装置0.12-6mm2固定敷设于电气设备、仪表及照明装置也可作移动使用 2-61 芯电子设备自动化装置系统无线电装置的控制系统家用电器,小型电动工具,动力照明等场合46 / 104 同轴射频电缆(视频线)型号 SYV-50-2-1 SYV-50-2-2 SYV-50-3-3 SYV-50-5 SYV-50-7-1 SYV-50-9-41 SYV-50-12-1 SYV-50-15-41 SYV-50-17-1 SYV-75-3-41 SYV-75-4-1 SYV-75-5-4 SYV-75-7-1 SYV-75-9-41 SYV-75-12-2 SYV-75-15-41 SYV-75-17-41 SYV-100-7-41 规格 7/1.6 1/0.68 1/0.9 1/0.4 7/0.75 7/0.95 7/0.15 7/1.54 1/0.5 7/0.17 7/0.21 1/0.75 7/0.4 1/1.37 7/0.63 7/0.82 7/0.95 1/0.6补偿导线及补偿电缆型号 规格2备注 DS‖为精度级、普通级省略KX-VV,KX-VPV0.5-2.5mm47 / 104 KX-VPV,KX-FF 2芯 KX-FP1F,KXS-VV KXS-VPV,KXS-FF KXS-FP.F 型号 KX-VV、KXVPV、FX-VPVP KX-VVP、KXS-VV、KXS-VPV KXS-VPVP、KXS-VVP、KX-VP3V KX-VP3VP3、KXS-VVP3、KX-FF KX-FP1F、KX-FP1FP1、KX-FFP1 KXS-FF、KXS-FP1F、KXS-FP1FP1 KXS-FFP1、KX-FV、KX-FP1V KX-FP1VP1、KX-FVP1、KXS-FV KXS-FP1V、KXS-FP1VP1、KXS-FVP1 2×2 - 19×2 0.5-2.5MM2规格备注DS‖为精度级铁路用信号电缆产品名称 型号 PVV,PYV 塑料绝缘和聚氯乙烯护套 PVV22,PVV20 信号电缆 PYVV22,PYV20 PZYV 0.8mm (1/1.0) PZYVH,PZYY 综合扭绞聚乙烯绝缘及塑 4-61 芯 料护套信号电缆 PZYVV22,P2Y2VH22 般自动信号,还可传输移频自动闭塞及业务通话 PZYY23 等音频信号。 自动化装配的控制线路,能传输铁路信集团的一2规格范围使用场合0.8mm (1/1.0)2适用于交流额定电压 250V 及以下的铁路信号联 络、火警信号、电报及其他自动装置系统。2-48 芯适用于交流额定电压 500V 或直流电压 1000V 及 以下传输音频信号及固定敷设的铁路信号和集团48 / 104 注:DH‖型为耐寒护套。低烟低卤阻燃电缆产品名称 型号 DDZ-KVV 0.5-10mm DDZ-KVVP2 2-61 芯 DDZ-KVVP 0.5-10mm DDZ-KVV22 4-61 芯 0.5-10mm DDZ-KVV32 低烟低卤阻燃控制电缆 7-61 芯 0.5-6mm DDZ-KVVR 2-61 芯 0.5-4mm DDZ-KVVRP 2-61 芯 1.5-10mm DDZKVVP22,DDZ-KVVP2-22 4-61 芯 1.5-240mm DDZ-VV,DDZ-VV22 1-5 芯 DDZ-VLV,DDZ-VLV22 低烟低卤阻燃电力电缆 DDZ-VV32,DDZ-VLV32 4(大)+1(小)芯 DDZ-VV42,DDZ-VLV42 3(大)+1(小)芯 DD2-JVV,DD2-JVVR 适用于额定电压为 450/750 DD2-JVVP,DD2-JVVPR 低烟低卤阻燃计算机电缆 DD2-JVVP2,DD2-JVVP2R DD-JVVP3,DD2-JVVP3R DD2-JVPV 49 / 104 1-100 对(3 线组) 散系统、电子计算机网络、自 控系统的信号传输。 0.12-1.5mm2 22 2 2 2 2 2规格范围使用场合适用于额定电压为 450/750 (u0/u) 及以下控制监控及保护 线路中。适用于额定电压为 0.6/150V3(大)+2(小)芯 (u0/u)及以下线路中,供输配 电能使用。(u0/u) 及以下工矿企业智能集 DDZ-DJVPV,DDZ-DJVVP DDZ-DJVP2V,DDZ-DJVVP2 DDZ-DJVP3V,DDZ-DJVVP2 0.5-1.5mm2DDZ-DJVPVP,DDZ-DJVP2VP21-84 对(3 线组)DDZ-DJVP3VP2注:在此型后辍加:DR‖为软结构电缆。 DDZ-DJVP2V22,DDZ-DJVP3V22 DDZ-DJVPV22,DDZ-DJVVP22 低烟无卤阻燃型计算机电缆 DDZ-DJVVP2-22,DDZ-DJVVP3-22 DDZ-DJVPVP22,DDZ-DJVP2VP2-22 DDZ-DJVP3VP3-22 0.5-1.5mm25-64 对(3 线组)友情提供:铜芯电线成本计算方法我公司常年承接各种电线代加工业务,可按照客户的需求加工各种规格铜铝电线。铜电线我们只在成本的基础上加上 3 个点的利润,铝电线 我们收取 8 个点的利润。我公司本着质量第一,诚信为本的原则,严格按照客户需求来加工。 绝对不拉丝,并保证足米。下面我们来讲一 下铜芯电线成本的计算方法:陕西金瑞长通电线电缆厂,做您的电线电缆加工厂一、铜电线的成本包括三个部分1. 铜材的成本 2. PVC(外边料皮)的成本 3. 人工的成本 二、铜成本的计算方法 铜的成本=铜重量×铜价格 铜重量=铜体积×铜密度(0.0089) 铜体积=铜丝面积×长度 铜面积=3.14×半径的平方 以 BV2.5 平方电线为例,纯国标 BV2.5 平方的标准丝径为 1.78m 但是允许误差为 2 毫米,所以现在市面上最好的国标 2.5 平方电线的丝径 是 1.76 毫米,半径为 0.88。 那么铜丝面积=3.14×0.88×0.88=2.43 平方毫米。 BV2.5 平方也就是指铜丝的截面积是 2.5 平方毫米。如果这盘 BV2.5 平方电线长度为 100 米。我们就可以得出 铜的重量=2.43×100×0.0089(面积×长度×铜密度)=2.162 公斤50 / 104 铜成本=2.162×64.5(今日铜价)=139.3 三、PVC 外皮材料的成本 国标 BV2.5 平方的标准重量为 3.2 公斤。用铜 2.162 公斤,那么 BV2.5 平方电线的 PVC 材料重量=3.2 公斤-2.162 公斤=1.038 公斤。我们现 在用 8600 一吨的 PVC 材料。每公斤 8.6 元。那么 PVC 材料的成本=1.038×8.6=8.9 元 四、人工电费的成本 每盘电线人工,电费,喷码等,我们收取每盘 3 元的加工费。 那么 BV2.5 平方电线(线径 1.76,100 米)的成本=139.3 元铜成本)+8.9 元 PVC 材料成本)+3 元人工电费)=151.2 元断路器,空开报价表断路器报价表DZ47-63 高分断小型断路器电线报价表 极数 1P 2P 3P 型号 16,20,25,32,40,63A 16,20,25,32,40,63A 16,20,25,32,40,63A 装箱量 ( 只 ) 240 120 80 单价 ( 元 / 只 ) 2.1 4.2 6.3 价格 504 504 504DZ47-63 高分断小型断路器 ( 全铜件 ) 电线报价表51 / 104 极数 1P 2P 3P型号 16,20,25,32,40,63A 16,20,25,32,40,63A 16,20,25,32,40,63A装箱量 ( 只 ) 240 120 80 漏电断路器单价 ( 元 / 只 ) 2.8 5.6 8.4价格 672 672 672极数 1P 2P 3P型号 16,20,25,32,40,63A 16,20,25,32,40,63A 16,20,25,32,40,63A装箱量 ( 只 ) 70 50 30单价 ( 元 / 只 ) 8 10.2 14.6价格 560 510 438漏电断路器(全铜件 ) 极数 1P 2P 3P 型号 16,20,25,32,40,63A 16,20,25,32,40,63A 16,20,25,32,40,63A 装箱量 ( 只 ) 70 50 30 单价 ( 元 / 只 ) 8.7 11.6 16.6 价格 609 580 498电缆安装施工时应该注意的安全事项1. 敷设电缆时,应设安全员一名,具体负责电缆敷设全过程的安全工作。 2. 敷设电缆工程应专设现场指挥一名,对电缆敷设进行统一指挥及调度。 3. 参加电缆敷设的施工人员,应听出现场指挥的调度指挥,各就各位,作业期间不能擅自离开岗位。 4. 敷设电缆的作业现场,应无影响作业的障碍物,与其它专业交叉作业时应戴好安全帽。 5. 在高空电缆桥架上作业时,应穿防滑鞋,并系好安全带,避免高空坠落。 6. 电缆敷设时,作业人员应站在电缆外侧,并站稳用力。 7. 敷设电缆时,严禁打闹嬉笑,并决不允许醉酒上岗。52 / 104 8. 参加作业人员,应身体健康,无心脏、脑血管性疾病及高空作业不适性疾病。 9. 采用电动机械设备配合作业时,电动设备的供电应可靠,电源应加装漏电保护装置,并应有良好的接地。安排熟悉设备的人员专人操作,附近其它 人员应与电动设备保持足够的安全距离。 10.高空电缆桥架上进行电缆敷设时,施工机具物品的传递应用传递绳进行传递,严禁抛掷,地面人员应避开高空作业面,防止物品砸伤。 11.安全员应认真负责,及时发现安全隐患,并予以排除及纠正。对拒不听从指挥,违规操作的人员应给予警告及制止。避免安全事故的发生。确保电 缆敷设作业安全顺利的进行。电力电缆故障点寻找方法在电力系统中常用的电缆有电力电缆和控制电缆两大类,其中电力电缆是用来输送和分配大功率电能的。按绝缘材料的不同,可以分为油浸纸绝 缘电力电缆、橡皮绝 缘电力电缆和聚氯乙烯绝缘电缆,在工程上应用最广泛的是油浸纸绝缘电力电缆,由于电缆在制作中,以及铺设线路、环境温 度、施工原则等,国家都有明文规定, 在此不再赘述,本文主要对电力电缆易发生故障的可能点及如何进行测试的几种方法,介绍给大家。 1 电缆故障的类型及测试方法 电缆发生故障后一般先用 1500V 以上摇表或高阻计判别故障类型,再用不同仪器和方法初测故障,最后用定点法精确确定故障点,故障点的精测 方法有感应法和声测法两种。 感应法,其原理是当音频电流经过电缆线芯时,在电缆的周围有电磁波存在,因些携带电磁感应接收器,沿线路行走时,可收听到电磁波的音响, 音频电流流到故障 点时,电流突变,电磁波的音频发生突变,这种方法对寻找断线相间低电阻短路故障很方便,但不宜于寻找高电阻短路及单相接 地故障。 声测法,其原理是用高压脉冲促使故障点放电,产生放电声,用传感器在地面上接收这种放电声,以测出故障点的精确位置。 具体故障类型按以下方法进行测试。 1.1 低电阻接地故障 1.1.1 单相低电阻接地故障 (1)故障点的测试。 电缆的单相低电阻接地故障是指电缆的一根芯线对地的绝缘由阻低于 100kΩ,而芯线连续性良好。此类故障隐蔽性强,我们可以采用回路定点法原 理进行测试。 接线图如图 1a 所示,将故障芯线与另一完好芯线组成测量回路,用电桥测量,一端用跨接线跨接,另一端接电源、电桥或检流计,调 节电桥电阻使电桥平衡,当电 缆芯线材质和截面相同时,可按下列公式计算 若损坏的线芯和良好的芯线在电桥上位置相互调换时,则有式中 Z――测量端至故障点的距离 m; L――电缆总长度,m; R1、R2――电桥的电 阻臂。 在正常情况下,这两种接线测量结果应相同,误差一般为 0.1%~0.2%,如果超出此范围或者 X&L/2,可将测量仪表移到线路的另一端测量。 另外,我们还可以采用连续扫描脉冲示波器法(MST―1A 型或 LGS―1 型数字式测试仪)进行测试。短路或接地故障点处反射波将为负反射,示波 器荧屏图如图 1b 所

我要回帖