机械设备上的喷头与灯具的距离距离1.8米是什么规范

室内设计天花布置喷淋、烟感、风口、灯具的规范要求
关于天花末端布置各点位之间的布置关系:
1.喷头一般最大间距不大于3.6米,具体还要看层高、障碍物等,如果有吊顶,吊顶高度大于80cm且吊顶内有可燃物时须要做上下喷,不能单以建筑面积计算。要看你的建筑是什么用途,火灾等级属于哪级,正常情况下,半径不能大于1.8米。
2.喷头离墙的最小距离为0.60米。因在离墙角的水平距离0.50米以内时,烟、温会在此处形成一个死角,喷头不能被温度烤破,无法有效的动作(在“火灾自动报警系统设计规范”中的探头离墙边的最小距离也是0.50米)。0.1米是对于边墙型喷头?那它怎么启动的?
仅仅是限定起用于轻危险等级?不解!对于技术措施上最小距离为0.1米,我觉得如果是闭式喷头,我觉得不可行!所以我觉得是对于式喷头而言。一般设置喷头距墙最小距离为0.5-0.6m。
第4.1.1 条
各危险等级建筑、构筑物的自动喷水灭火系统,每只标准喷头的保护面积、喷头间距,以及喷头与墙、柱面的间距,应符合表4.1.1
《自动喷水灭火系统设计规范》GB(2005修订)
5.0.1 民用建筑和工业厂房的系统设计参数不应低于表5.0.1的规定。
民用建筑和工业厂房的系统设计参数
火灾危险等级
( L/min.m 2 )
严重危险级
注:系统最不利点处喷头的工作压力不应低于 0.05Mpa
5.1.1A 非仓库类高大净空场所设置自动喷水灭火系统时,湿式系统的设计基本参数不应低于表5.0.1A的规定。
非仓库类高大净空场所的系统设计基本参数
( L/min.m 2 )
喷头最大间距
中庭、影剧院、音乐厅、单一功能体育馆等
会展中心、多功能体育馆、自选商场等
注: 1 喷头溅水盘与顶板的距离应符合 7.1.3 的规定。
最大储物高度超过 3.5m 的自选商场应按 16L/min.m 2 确定喷水强度。
表中“ ~ ”两侧的数据,左侧为“大于”、右侧为“不大于”。
5.0.2 仅在走道设置单排喷头的闭式系统,其作用面积应按最大疏散距离所对应的走道面积确定。
直立型,下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表
7.1.2 的规定,且不宜小于 2.4m 。
同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距
( L/min.m2)
正方形布置的边长
矩形或平行四边形
布置的长边边长
一只喷头的最大
喷头与端墙的最大距离
1 仅在走道设置单排喷头的闭式系统,其喷头间距应按走道地面不留漏喷空白点确定。
2 喷水强度大于 8L/min.m2 时,宜采用流量系数 K > 80 的喷头。
3 货架内置喷头的间距均不应小于 2m ,并不应大于 3m 。
7 .1 .3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于 75mm ,不应大于
&1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于 300mm
,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于 25mm 、不应大于 100mm 。
当在梁间布置喷头时,应符合本规范 7.2.1 条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于 550mm 。
&&&&梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到
550mm 仍不能符合 7.2.1 规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于 25mm 、不应大于 100mm 。
净空高度不超过 8m 的场所中,间距不超过 4 & 4 ( m )布置的十字梁,可在梁间布置 1 只喷头,但喷水强度仍应符合表
5.0.1 的规定。
7 .1 .5 图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于 0.3m
;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于表 7.1.5 的规定:
喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离 (m)
最小垂直距离
设置场所火灾危险等级举例
表 A 设置场所火灾危险等级举例
火灾危险等级
设置场所举例
建筑高度为 24m 及以下的旅馆、办公楼,仅在走道设置闭式系统的建筑等
1) 高层民用建筑:旅馆、办公楼、综合楼、邮政楼、金融电信楼、指挥调度楼、广播电视楼(塔)等
公共建筑(含单多高层):医院、疗养院、图书馆(书库除外)、档案馆、展览馆(厅)、影剧院、音乐厅和礼堂(舞台除外)及其他娱乐场所;火车站和飞机场及码头的建筑;总建筑面积小于
5000m 2 的商场、总建筑面积小于 1000m 2 的地下商场等
3) 文化遗产建筑:木结构古建筑、国家文物保护单位等
4) 工业建筑:食品、家用电器、玻璃制品等工厂的备料与生产车间等;冷藏库、钢屋架等建筑构件
1) 民用建筑:书库、舞台(葡萄架除外)、汽车停车场、总建筑面积 5000m 2 及以上的商场,总建筑面积 1000m 2
及以上的地下商场、净空高度不超过 8m 、物品高度不超过 3.5m 的自选商场等
工业建筑:棉毛麻丝及化纤的纺织、织物及制品、木材木器及胶合板、谷物加工、烟草及制品、饮用酒(啤酒除外)、皮革及制品、造纸及纸制品、制药等工厂的备料与生产车间
严重危险级
印刷厂、酒精制品、可燃液体制品等工厂的备料与车间、净空高度不超过 8m 、物品高度超过 3.5m 的自选商场等
易燃液体喷雾操作区域、固体易燃物品、可燃的气溶胶制品、溶剂清洗、喷涂油漆、沥青制品等工厂的备料及生产车间、摄影棚、舞台葡萄架下部
仓库危险级
食品、烟酒;木箱包装的不燃难燃物品等
木材、纸、皮革、谷物及制品、棉毛麻丝化纤及制品、家用电器、电缆、 B
组塑料与橡胶及其制品、钢塑混合材料制品、各种塑料瓶盒包装的不燃物品及各类物品混杂储存的仓库等
A 组塑料与橡胶及其制品;沥青制品等
注:表中的 A 级、 B 级塑料橡胶的举例见本规范附录 B 。
塑料、橡胶的分类举例
A 组:丙烯腈――丁二烯――苯乙烯共聚物( ABS )、缩醛(聚甲醛)、聚甲基丙烯酸甲酯、玻璃纤维增强聚酯( FRP
)、热塑性聚酯( PET )、聚丁二烯、聚碳酸酯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氨基甲酸酯、高增塑聚氯乙烯( PVC
,如人造革、胶片等)、苯乙烯――丙烯腈( SAN )等。
丁基橡胶、乙丙橡胶( EPDM )、发泡类天然橡胶、腈橡胶(丁腈橡胶)、聚酯合成橡胶、丁苯橡胶( SBR )等。
B 组:醋酸纤维素、醋酸丁酸纤维素、乙基纤维素、氟塑料、锦纶(锦纶 6 、锦纶 6/6 )、三聚氰胺甲醛、酚醛塑料、硬聚氯乙烯(
PVC ,如管道、管件等)、聚偏二氟乙烯( PVDC )、聚偏氟乙烯( PVDF )、聚氟乙烯( PVF )、脲甲醛等。
氯丁橡胶、不发泡类天然橡胶、硅橡胶等。
粉末、颗粒、压片状的 A 组塑料。
感烟探测器:
&&火灾自动报警系统施工及验收规范&&(GB
3.4 火灾探测器的安装
3..4.1点型感烟、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求:
1探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。
2探测器周围水平0.5m内,不应有遮挡物。
3探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。
4在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中布置。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型火灾感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。
按保护面积60平米算下来 半径不到五米,也就是说间距不到10米
《火灾自动报警系统设计规范》
烟感布置要求:
1 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;
2 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;
探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。
在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;
5 探测器至广播的水平距离,不应小于0.1m;
6 探测器至灯具的水平距离,不应小于0.2m;
7 探测器至喷头的水平距离,不应小于0.3m;
8 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。
9 烟感距开水器的距离不应小于1.5m。
如果施工中的照明灯具是嵌入式日光灯,烟感和灯具的间距在30cm左右就可以了
如果是高温灯,距离要适当放大,如果是下垂式的,那就要按周围0.5m内无遮挡物来考虑了。
安装在顶棚上的探测器(烟感)的探测器边缘与下列设施的边缘水平间距宜保持为:
1) 与照明灯具的水平净距不应小于0.2m。
2) 感温探测器距高温光源灯具(如碘钨灯、容量大于100W的白炽灯等)的净距不应小于0.5m。
3) 距电风扇的净距不应小于1.5m。
4) 距不突出的扬声器净距不应小于0.1m。
5) 与各种自动喷水灭火净距不应小于0.3m。
6) 距多孔送风顶棚孔口的净距不应小于0.5m。
7) 与门、卷帘的净距,一般为1-2m。
查规范,可以查阅《火灾自动报警系统设计规范》表2感烟探测器的保护面积和保护半径上面的详细的规定,距墙面积要不小于500mm.
大空间可根据正方形或长方形布置,aXb≤60(高度6m内)、aXb≤80(高度8m以上12m以内),宽度不大于3m的走廊烟感的距离小于等于15m,对独立房间烟感的保护面积为小于等于80平方米。另外对大要200mm以上的梁要考虑梁的影响,对大于600mm的梁要分别考虑两侧均满足保护面积的要求。
每个烟感应该按保护半径来计算,规范有这方面的数据,最小的烟感保护半径是5.8米(安装间距为9),以烟感为中心,以5.8米为半径画圆,只要能覆盖所有区域就行,另外走廊距离间距不超过十五米就行。
温感保护半径为4.4米(安装间距7米),喷淋保护半径1.8米,烟感及温感连接线为双绞阻燃线(ZR-RVS2*1.5),广播(间距小于等于12.5米)也可用这线。
每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。
温湿度传感器:
根据《电子信息系统机房设计规范》(GB)
广播间距不超过25米就行,主要到时房间每处能听到即可。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。|||||||||||
您现在的位置:&&
普通照明灯具安装工程技术交底
 一、工程名称:  二、分部工程:电气  三、分项工程名称:普通照明灯具安装工程  四、交底内容:  1、所用材料应符合设计要求和规范规定,并应按规定取样试验,合格后方可使用。  2、照明灯具及附件应符合下列规定:  (1)查验合格证,新型气体放电灯具有随带技术文件;  (2)外观检查:灯具涂层完整,无损伤,附件齐全。防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证,普通灯具有安全认证标志对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场抽样检测。  3、照明灯具安装应按以下程序进行:  (1)安装灯具的预埋螺栓、吊杆和吊顶上嵌人式灯具安装专用骨架等完成,按设计要求做承载试验合格,才能安装灯具。  (2)& 影响灯具安装的模板、脚手架拆除;顶棚和墙面喷浆、油漆或壁纸等及地面清理工作基本完成后,才能安装灯具;  (3)导线绝缘测试合格,才能灯具接线。  4、照明系统的测试和通电试运行应按以下程序进行:  (1)电线绝缘电阻测试前电线的接续完成;  (2)照明箱、灯具、开关、插座的绝缘电阻测试在就位前或铝线前完成;  (3)备用电源或事故照明电源作空载自动投切试验前拆除负荷,空载自动投切试验合格,才能做有载自动投切试验。  (4)电气器具及线路绝缘电阻测试合格,才能通电试验;  (5)照明全负荷试验必须在本条的(1)(2)(4)完成后进行。  5、灯具的固定应符合下列规定:  (1)灯具重量不大于3kg时,固定在螺栓或预埋吊钩上;  (2)软线吊灯,灯具重量在0.5kg以下时,采用软电线自身吊装,大于0.5kg的灯具采用吊链,将软电线编叉在吊链内使电线不受力;  (3)灯具固定牢固可靠,不使用木楔,每个灯具固定螺栓或螺钉不少于2个,当绝缘台直径在75mm以下时,采用1个螺钉或螺栓固定。  6、花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm.大型花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的2倍做过载试验。  7、当钢管做灯杆时,钢管内径不应小于10mm,钢管厚度不应小于1.5mm. 8、固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料,应耐燃烧和防明火。  9、当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。  10、灯具的外形、灯头及其接线应符合下列规定:(1)灯具及其配件齐全,无机械损伤、变形、涂层剥落和灯具破裂等缺陷;  (2)软线吊灯的软线两端做保护扣,两端芯线搪锡;当装升降器时,套塑料软管,采用安全灯头;  (3)除敞开式灯具处,其他各类灯具灯泡容量在100W及以上者采用瓷质灯头;  (4)连接灯具的软线盘扣、搪锡压线,当采用螺口灯头时,相线接于螺口灯头中间的端子上;  (5)灯头的绝缘外壳不破损和漏电;带有开关的灯头,开关手柄无裸露的金属部分。  11、装有白炽灯炮的吸顶灯具,灯泡不应紧贴灯罩:当灯泡与绝缘台间距离小于5mm时,灯泡与绝缘台间应采取隔热措施。  12、安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩,应采取防止玻璃罩碎裂后向下溅落的措施。  13、投光灯的底座及支架应固定牢固,枢轴应沿需要的光轴方向拧紧固定。  14、安装在室外的壁灯应有泄水孔,绝缘台与墙面之间应有防水措施。  15、室内、(室外)灯头线最小直径  16、日光吊灯吊链应垂直,导线编入吊链内。导线不能受力。  17、双管吊灯吊链在灯罩处应成人字形,灯管应平整。  18、成排灯具应顺直。  19、照明系统通电,灯具回路控制应与照明配电箱及回路的标识一致;开关与灯具控制顺序相对应,风扇的转向及调速开关应正常。  20、公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为24h,民用住宅照明系统通电连续试运行时间应为8h.所有照明灯具均应开启,且每2h记录运行状态1次,连续试运行时间内无故障。  技术负责人:&&  交底人:&&  接受人:
全年征稿 / 资讯合作联系邮箱:
凡本网注明"来源:中国食品机械设备网"的所有作品,版权均属于中国食品机械设备网,转载请必须注明中国食品机械设备网,。违反者本网将追究相关法律责任。
企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
周排行月排行
据报道,美国大型水产品罐头公司Chicken of the Sea已经投资
但从实际情况来看,国内市场上的有机食品和蔬菜其实大多不过
圣农第五饲料厂总投资2.18亿元,计划今年11月投产,可年产饲
由于猪肉和禽肉价格大幅下跌等原因,肉类加工利润增速较上年
据悉,今年光泽县重点建设项目总计153项,总投资215亿元,总
如今已研发和选型配套了中型农业机械,建起玉米生产机械化作
从未接触过凉茶饮料供销的中粮包装,真的有能力干好这一行吗
在“一带一路”影响下,我国食品包装业可以把资金、技术、管
餐饮行业飞速发展的背后,厨电市场进入发展快车道。像洗碗机
如今,鹤岗市加快建设“两江一岭”绿色食品加工基地的步伐正
普旭(Busch)真空技术专家就真空基础、真空产品与终端用户进
项目投产后预计产值将超亿元,并打破通辽市库伦旗零出口贸易
为了进一步加强对夏季饮品市场的食品安全监管工作,确保人民
臭氧发生器作为消毒杀菌设备在食品领域应用广泛且效果较为显
眼下,8090后已成为主流消费群体,想要“俘获”主流消费者芳
娃哈哈、康师傅、可口可乐等传统老大的饮料市场份额都在下滑
2017中国焙烤设备及原辅料秋季展览会(Bakery China Autumn 2
行业人士分析,中国洗碗机市场将带来一股新的厨电潮流,未来
随着品牌集中度加速,2017年末预测将会有50%以上的厨卫品牌
帅丰电器有限公司布局厨具生产线,以智能制造为导向,引进全
近日,笔者在重庆市铜梁区大庙镇三品村果桑产业基地里看到,
四川十三五规划提出食品饮料产业规模目标,四大白酒企业将成
餐饮行业飞速发展的背后,厨电市场进入发展快车道。像洗碗机
重庆首个冷链物流保税仓已获重庆海关审批,这意味着进口肉类
食品机械《企业汇编》,每年发布一期,每期首印3万册,会在一璁惧?涓婁笁鑹茬伅鐨勫惈鎰

我要回帖

更多关于 机械设备安全距离 的文章

 

随机推荐