直流 上 下级配合 党的上下级组织之间要 指的是什么

电气工程分区
查看: 1050|回复: 25
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分2889帖子
一星高级工程师, 积分 2889, 距离下一级还需 111 积分
& &请教图中的上级熔断器F和下级熔断器,满足1.6:1,是要分别满足F和20A,16A配合,还要满足F和20+16=36A配合? 提前谢谢您的回复。
(44.16 KB, 下载次数: 2)
17:12 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分2889帖子
一星高级工程师, 积分 2889, 距离下一级还需 111 积分
&&请起来。谢谢您的回复。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分113帖子
二星助理工程师, 积分 113, 距离下一级还需 37 积分
满足最大的一路就可以了
&不好意思。能麻烦简单给说一下为什么不是和36A配合呢?真心谢谢您的回复。&
&真心谢谢您的回复。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分2889帖子
一星高级工程师, 积分 2889, 距离下一级还需 111 积分
k5_k5 发表于
满足最大的一路就可以了
& &真心谢谢您的回复。
&满足最大的一路就可以了&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分2889帖子
一星高级工程师, 积分 2889, 距离下一级还需 111 积分
k5_k5 发表于
满足最大的一路就可以了
&&不好意思。能麻烦简单给说一下为什么不是和36A配合呢?真心谢谢您的回复。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分82帖子
一星助理工程师, 积分 82, 距离下一级还需 18 积分
好像有配合系数的吧
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分3737帖子
二星高级工程师, 积分 3737, 距离下一级还需 263 积分
要满足F和20+16=36A配合
20A,16A回路,有同时使用的可能
&谢谢您的回复。大家的意见还不太一致,有的说只需按最大的一路计算,而您说应按两路的和考虑。麻烦哪位给出一个权威的答案。。谢谢&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分3266帖子
二星高级工程师, 积分 3266, 距离下一级还需 734 积分
这种情况按大的选,20x1.6=32,20+16=36,至少36的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分469帖子
五星助理工程师, 积分 469, 距离下一级还需 31 积分
smartspring 发表于
真心谢谢您的回复。
满足最大的一路就可以了
&谢谢您的回复。大家的意见还不太一致,有的说只需按最大的一路计算,而您说应按两路的和考虑。麻烦哪位给出一个权威的答案。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分136帖子
二星助理工程师, 积分 136, 距离下一级还需 14 积分
应该是36的,有不同答案,道理讲很明白的麻烦通知我也学习一下
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)通信电源系统的技术要求-新闻资讯-新乡市太行金日电力设备有限公司|直流屏|直流屏厂家|直流屏生产厂家|直流屏著名厂家|直流屏厂|电力直流屏|通讯直流电源
联系人:庞学迁、张爱顺
您现在为止位置:
通信电源系统的技术要求
[ 时间: 点击:329 ]
一般技术要求
)系统概况
①直流系统电压:& 220& V
②通信电源系统电压:48& V
③安装地点:主控制室&&&&&&
④直流母线电压调节范围:90%-110%Ue
)主要技术性能
直流电源系统接线:单母线接线。
蓄电池组数:1组。
蓄电池型式:阀控式密封铅酸蓄电池。
蓄电池组容量:100Ah或200Ah
蓄电池个数: 220V系统和通信电源系统公用1组蓄电池,2V,104只。
直流电源系统应配备:总监控单元、220V高频开关电源模块(220V直流电源系统)、48V高频开关电源模块(48V通信电源系统)、雷击浪涌吸收器、仪表、电压电流采集装置、绝缘检测装置、蓄电池管理单元等。
具备C级防雷保护功能并带有遥信报警信号。
直流电源系统开关应选用优质高分断直流断路器,并考虑上下级配合,提供电流-时间动作特性曲线报告,应满足2~4级级差配合,各断路器应配备跳闸报警接点。
蓄电池组等重要位置的熔断器、开关应装有辅助接点,并引至端子排。
馈线开关带报警及辅助信号接点,有信号指示通断状态并配采集模块采集位置及跳闸信号,采集模块通过通讯发信号到总监控单元。
直流主母线及接头,应能满足相关规范要求的通流能力,母线应有阻燃绝缘套管。
直流采用放射状结构供电,严禁环路。
直流电源系统不设降压装置。
设备应满足GB/T 17626关于电磁兼容、抗干扰的要求。(具体项目为静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌(冲击)抗扰度试验、振荡波抗扰度试验等.)
直流馈电屏及直流分电屏上应装设绝缘检测装置。
充电柜(或主馈线柜)应装设专用的蓄电池放电试验回路。
直流主馈电柜每面柜内最多安装50路的直流馈出开关。
汇流排和主电路导线相序和颜色应符合GBJ 149标准。
&&& 柜内元件的布置应便于安装和维护。
)一般技术性能要求
①所有的元器件必须选用具有生产许可证的合格产品,其性能应符合该元器件技术条件的规定。
各元器件的安装应端正整齐,层次布置合理,长期发热元件应考虑散热(包括逆止二极管)及相邻元件之间的距离,尽量将其安装于柜体上方。应保证阀控电池间最小间距不小于10mm。电池柜应具备通风和散热。每块柜及其上的装置(包括指示灯、开关、熔丝及其它独立设备)都应有明确标识,以便于清楚地识别。外壳可移动的设备,在设备的本体上也要有同样的识别标记。
②金属安装支架、各元器件接地点对柜体(屏架)上总接地处(应设置一个不小于M8的总接地螺钉)之间的电阻值不大于0.1&O。各柜体应设保护接地,总接地处应有防锈措施和明显标志。
③直流屏,高频开关电源屏均应采用PED-P型电力系统新型直流屏。屏体应采用单元模块化全组装封闭式结构。
④柜体外壳防护等级应不低于IP30;柜体采用的钢板材厚度不小于2.5mm冷轧钢板。
⑤柜内元器件的安装应整齐美观,应考虑散热要求及与相邻元件之间的间隔距离,并应充分考虑电缆的引接方便。
⑥高频开关电源的直流输出侧和直流母线的对地绝缘电阻应不小于10MW,其绝缘强度应能承受工频2kV试验电压,耐压1min后无绝缘击穿和闪络现象。
⑦卖方提供的产品要求有变电站直流系统双重化配置的同类工程两套两年以上的运行业绩。
新乡市太行金日电力设备有限公司为您提供优质的:GZDW系列直流屏、交直流一体化电源、各类碱性蓄电池、铅酸免维护蓄电池。您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
直流电源系统断路器的级差配合的研究.pfg.pdf63页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:200 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
重庆大学 硕士学位论文
直流电源系统断路器的级差配合研究 姓名:钟渝佳 申请学位级别:硕士 专业:电气工程 指导教师:周雒维;高家志 座机电话号码
重庆大学硕士学位论文 中文摘要 摘 要 在电力系统中,由于发电厂和变电所直流系统的供电负载多,回路分布广,
在一个直流网络中往往有许多支路需要设置断路器或熔断器来进行保护,并往往
分成三至四级串联,这就存在着保护电器如何正确选型及上下级之间选择性保护
的配合问题。电力系统向超高压、大容量方向发展,为这些大容量电力设备提供
控制、保护、信号和操作电源的直流系统的安全、可靠、经济运行就必须提到一
个新的高度。因此,级差配合问题就成为直流系统运行中一个比较关键的问题. 本文主要针对500kV陈家桥变电站220V直流系统,依据目前实际的运行情
况,对此系统进行级差配合的分析,对系统中熔断器和断路器的选择给出合理的
建议。 论文首先介绍了500kV陈家桥变电站220V直流系统的特点,根据断路器和
熔断器的工作原理,结合各种型号断路器和熔断器的电流一时间特性,在MATLAB 中建立直流系统中断路器和熔断器的模型,并对模型进行了验证分析,然后根据
直流系统的接线图,建立了直流系统的模型。 其次,论文分析了负荷为100%以及实测运行数据的情况下,上下级器件间的
级差配合问题。采用先理论分析,找到越级的临界点,再用建好的直流系统模型
进行仿真验证的方法。分析的结果和实际比较接近,为各级器件的选择提供了依
据。 最后,论文为陈家桥站的直流系统改造提出了合理的建议,也为以后直流系
统中上下级器件选择的提出了依据。 关键词:直流断路器,直流
正在加载中,请稍后...&&&&&&断路器选择及配置的准确性,对提高电力系统运行的安全可靠性具有重要意义。1 级差配合存在的主要问题  由于变电站直流系统供电内容多,回路分布广,在一个直流网络中往往有许多支路需要设置断路器或熔断器进行保护,并往往分成三级或四级串联,这就存在着正确选择保护方案和保护上下级之间的配合问题。1.1 交直流断路器混用  由于交、直流的燃弧及熄弧过程不同,额定值相同的交直流断路器开断直流电源的能力并不完全一样,用交流断路器代替直流断路器或交、直流断路器混用是保护越级误动的主要原因之一。  断路器瞬时动作采用磁脱扣原理,判据为通过的电流峰值,断路器标定的额定值为有效值,而交流电的峰值高于有效值,在相同定值下,在直流回路中交流断路器实际额定值高于直流断路器。另外,因交流断路器与直流断路器灭弧原理不同,交流断路器用于直流回路不能有效、可靠地熄灭直流电弧,容易造成上级越级动作。1.2 熔断器质量及参数问题  各生产厂家提供的熔断器技术数据是在产品型式试验时得到的,直流高压发生器配合试验研究,且校验熔断器的分断能力是在交流电源周期分量有效值下做的,熔体动作选择配合特性曲线也是交流安秒特性曲线。这与变电站直流系统发生短路故障时的实际情况有一定差距。  各熔断器厂家及设计手册提供的级差配合是按同一型号、同熔体材料确定上、下级差,从而保证满足选择性的,当回路中有不同类型的熔断器时,熔断器之间的级差配合更应引起高度重视。同时,由于目前低压电器生产厂家较多,不能完全保证产品质量,所以即使同一厂家、同一型号的熔体,其参数也有一定的分散性。1.3 上、下级间的额定值级差选择不当  熔断器采用热效应原理,而断路器是磁效应与热效应相结合,安秒特性曲线不同,配合级差也不同。对于断路器之间、断路器与熔断器之间的级差配合不应照搬熔断器间的配合规定。2 熔断器、直流断路器级差配置现场试验  为了适应新颁DL/T5044-2003《电力工程直魃杓萍际豕娉獭?直流高压发生器配合试验研究,以下简称设计规程)有关规定,验证变电站直流系统中断路器和熔断器几种典型的级差配置方案是否满足选择性保护的要求,探索直流断路器之间的级差配合、直流断路器与熔断器的配合及其上下级之间的选择配置,选择了石家庄供电公司所辖变电站直流系统中部分直流断路器、熔断器的典型保护级差配合方案进行了现场试验,并对具备延时功能的三段式直流断路器也进行了试验验证,确认了实现选择性保护的配合条件。2.1 短路电流的选取  按照直流断路器及熔断器安装现场可能出现的最大短路电流,将试验元件串联安装进行短路试验。为保证试验电流高于现场可能出现的最大短路电流,增加了适当裕度,短路电流选取结果为:  a.300 Ah及200 Ah蓄电池组,对于合闸馈出线电缆短路故障,短路电流选2 000 A。  b.100 Ah蓄电池组,对于合闸馈出线电缆短路故障,短路电流选1000 A。  c.控制、保护回路末端熔断器或直流断路器出口短路,短路电流选200 A。2.2 试验方案及结果  经对变电站直流系统安装使用的保护电器进行调查,按照设计规程有关规定,确定出熔断器&熔断器、断路器&熔断器、熔断器&断路器、断路器&断路器4类12项试验方案。试验结果见表1。&2.3 结果分析2.3.1 熔断器&熔断器  设计规程要求:如果装设熔断器的型号和各熔件材料相同,直流高压发生器配合试验研究,为保证选择性,必须使电路中相邻两级熔断器熔件的额定电流的级差至少相差两级。  本次试验的前提是选取了同厂、同型号、同批次的产品。因其具有相同的安秒特性,两级级差的配合,在短路电流达到上级的10~30倍范围内,均正确动作,表现出良好的配合特性。石家庄供电公司曾对变电站直流回路的熔断器进行了统一更换,具备此项试验的现场条件。2.3.2 断路器&熔断器  设计规程要求:断路器下一级可装设熔断器作为保护电器,断路器的额定电流应大于熔断器的额定电流4倍及以上。&&& 此项试验结果与设计规程相吻合。  但此项试验的前提是短路电流为上级额定电流的8~9倍,刚进入上级断路器的速断区,如果短路 &--&参考文献CH(开始)--&电流增大到一定值时,按照参考文献[2]中的试验结果,上、下级会同时动作,造成越级。因此,在工程应用中,除断路器的额定电流应大于熔断器的额定电流4倍及以上外,还应核定最大短路电流不应超过上级断路器额定电流的10倍。2.3.3 熔断器&断路器  此项试验条件严于设计规范,熔断器的额定电流大于断路器额定电流的1.6倍。试验结果与设计规范相吻合。  但此项试验的短路电流是上级熔断器额定电流的12~13倍,因此:  a.蓄电池出口熔断器因按照蓄电池1 h放电容量并加大一级选择,其最大短路电流在此范围内,能够与下一级断路器配合,不必核定最大短路电流。  b.如用于回路下级,因熔断器的熔断速度随短路电流增加而加快,而断路器的脱扣速度基本不变,在短路电流大到一定程度时,二者动作接近而造成越级。参考文献[2]的试验结果也证实了此点。&--&参考文献CH(开始)--&  因此,在工程应用中,除断路器的额定电流应大于熔断器的额定电流4倍及以上外,还应核定最大短路电流不超过上级断路器额定电流的10~12倍。2.3.4 直流断路器&直流断路器2.3.4.1 两段式直流断路器  两段式直流断路器在短路电流是上级开关额定电流的8~10倍范围、4~5级级差配合下,正确动作,配合良好。  但如果短路电流达到或超过上级断路器额定电流的10倍时,上下级断路器均进入速动区,同时动作,造成越级跳闸。  另外,因塑壳式直流断路器的固有动作时间高于微型断路器,因此上级配塑壳断路器、下级配微型断路器的配合,其具备选择性的短路电流值要高于同型配合,据国内有关试验,其选择性极限电流延伸到约为20倍左右的上级额定电流。2.3.4.2 三段式直流断路器  三段式直流断路器,上级为三段式,下级为两段式或三段式直流断路器时,级差为2级,在短路电流为上级断路器额定电流的25~40倍范围均正确动作。  设计规程对三段式直流断路器的级差配合未做规定。从试验结果看,由于上级断路器短延时时间大于下级断路器全分断时间,上级短延时能够返回,因此可以实现小级差配合,而且不须考虑短路电流的影响,能够适应设计规程关于直流分电屏设计方案中多级配合的要求。3 直流系统保护方案选择建议3.1 熔断器&熔断器配合  应选用正规生产厂家同厂、同型号的产品,可方便地用于对变电站原有熔断器的统一更换工作。但对于新建站,由于熔断器均为设备自带,难以保证同厂、同型号,特别是难以保证设计规范要求的&各熔件材料相同&的要求,因此,不同厂家、型号的熔断器配合,应加大级差。3.2 熔断器与断路器(两段式)间及同型两段式断路器间的配合  除应按设计规程执行外,还应核定最大短路电流不应超过上级元件额定电流的8~10倍。3.3 不同型号断路器的配合  应考虑断路器的固有动作时间,必须保证上级断路器固有动作时间不小于下级固有动作时间。推荐采用上级塑壳式断路器、下级微型断路器的配合。3.4 三段式断路器  采用三段式断路器可以实现小级差配合,而且不必考虑短路电流的影响,能够适应设计规程关于直流分电屏设计方案中多级配合的要求。DMB-10型直流断路器安秒特性测试仪是河北创科电子科技有限公司研制的,经试用效果良好值得推广。上一篇:下一篇:
Copyright@ &
扬州万宝电力设备有限公司版权所有&&&&&环球经贸网 - 中小企业金牌合作伙伴
您的位置: >
> 山东GM-AS空开极差配合测试仪大量销售(图)
山东GM-AS空开极差配合测试仪大量销售(图)
更新时间:日
企业基本资料
评分与投诉&&|&&更多
公司名称:
联 系 人:曾文展 经理
电话:+86 020
联系地址:广东
广州白云区人和镇秀水塘21号
关键词: 山东GM-AS空开极差配合测试仪大量销售,,
产品详细介绍
山东GM-AS空开极差配合测试仪大量销售概述:直流空开极差配合校验仪主要是对直流系统馈线空开控制上下级差的合理可靠的保护,在该动作时一定要保护动作,在不该动作时绝不能误动作,按常规电流大小安数匹配上下级关系,这是理论上的合理配合,但其空开时间特性也一定需要配合,要不一样无法保证空开极差动作的保护。直流空气开关(断路器)是电力系统变电站、发电厂直流系统最常用的保护元件,其良好的性能和实用性得到人们的一致认可,并得到广泛的应用。目前的直流馈电网络多采用树状结构,从蓄电池到站内各用电设备,一般至少经过三级配电。随着发电厂、变电站控制负荷和动力负荷对直流电源的要求越来越高,其保护电器的过载保护、短路保护要求也越来越严格,它绝不允许有任何拒动和误动,尤其是越级误动,将会造成电力设备损坏和系统故障、甚至引发大面积停电事故。发生越级误动的情况主要是因为保护电器选择不合理和断路器性能不稳定等原因。由于直流空开的短路特性不合适,在直流系统运行过程中,当底层用电设备出现短路故障时,经常引起上一级直流空开的跳闸,也就是我们说的越级跳闸,从而引起其他馈电线路的断电事故,使故障进一步扩大,严重危及电网的安全运行。为了防止这种越级跳闸事故发生,有必要对直流系统中的各小型直流空开安秒特性安秒特性进行测试,确定在不同短路电流下断路器的脱扣时间,有效的对小型直流空开安秒特性以及保护等级配合进行分析,从而核对直流系统上下级断路器之间的级差配合是否合理。山东GM-AS空开极差配合测试仪大量销售 但目前电力系统中使用的小型直流空开的技术指标都是生产厂家在设备出厂时提供的数据。现场检修维护人员因不具备相应的检测手段,难以确认小型直流空开安秒特性是否符合要求。而且运行实践证明,随着时间的推移,设备的安秒特性也会发生变化,特别是投运3年后,设备的技术指标发生偏移,典型后果是断路器特性发生变化,从而造成拒动或误动。
目前国内进行小型直流空开安秒特性检测的机构和生产厂家用于直流空开安秒特性检测的设备均为固定设备,如固定的大电流电源、大型负载电阻,体积大、重量大,不便于移动检测,分析仪表均为常规仪表如电压表、电流表、示波器等,接线复杂,使用不便,不适应各变电站移动检测需要。为解决现场对小型直流空开实际特性检测的问题,我们自行研制了一套适用于电力系统移动使用的直流空开检测的仪器“GM-AS01小型直流空开安秒特性测试仪”。
该仪器综合长期现场运行经验和国内外多项先进技术而推出。可实现不同容量小型直流空开安秒特性检测和试验,能提供1~1000A恒定大电流,通过扩展可以输出更大电流。能够测试不同短路电流下断路器脱扣时间,从而验证断路器安秒特性是否符合要求。本仪器采用最新高速微处理器,配备大屏幕液晶显示器,现场运行表明:该仪器功能完善、可靠性高、结构简单,操作方便。山东GM-AS空开极差配合测试仪大量销售功能特点1. 主要特点:(1)可联机在PC控制下测试,也可脱机测试,测试点可灵活编程;(2)电流范围可以小到1A,在1-1000A范围内均精确控制和测试,恒流精度高,负载能力强,可长时间稳定工作;(3)主机采用32位新型高速ARM处理器结合大规模CPLD,速度快,可靠性高,性能优良。 (4)本机采用320×240点阵大屏幕高分辨率图形液晶显示屏,全部操作通过键盘完成,测试过程均在显示屏上设定,操作界面和试验结果均为中文显示,操作直观清晰。 (5) 可进行断路器级联测试。(6)本机可保存永久保存多达1000条测试数据,可以随时查询,也可上传到计算机,还可以通过U盘上传数据。(7) 随机配备PC测试管理程序,可控制试验过程。所有测试数据可以存储和打印,直接生成报表。2.主要功能:按照GB家用及类似场所用过电流保护断路器标准规定断路器应做脱扣特性试验。主要技术参数1.最大输出电流:1000A;2.输出电流稳定度:5%;3.电流调整范围:1~1000A;
4.电流输出响应时间:5ms。
5.时间测量精度:1ms。时间分辨率:10uS。6.工作电源:220V±15%。山东GM-AS空开极差配合测试仪大量销售总结广州伽玛通公司从1996年一直从事电源研发生产,直流电源的检测维护仪器仪表设备在电力行业应用广泛,公司从产品研发,产品销售到产品维护一系列服务于客户。公司不但有自己的研发维护仪表设备,公司还有一支专业维护工程队伍。GM-AS小型空开安秒特性测试仪从2005年国网提出的防反措维护规程到现在,供电系统和电厂都陆续对这项工作非常重视,因为馈电空开的极差配合一直是电力系统的重中之重,不能出半点差池,直流控制系统都由保护空开控制每条支路干线,在平时某个点的短路或多点接地都容易导致开关动作,这时候需要准确不能误动、拒动、或者越级跳闸,所以这项反措是有查必究的硬性任务。广州伽玛通公司的这款小型空气开关安秒特性测试仪可以解决以上所有问题,其测量精度高,有效找出空开中的时间特性。 公司联系方式公
司:广州伽玛通电气有限公司工厂地址:广州白云区人和镇秀水塘21号联系电话:
020- (涂经理)传真:020-山东GM-AS空开极差配合测试仪大量销售/com/gmtdq001/
以上是山东GM-AS空开极差配合测试仪大量销售(图)的详细介绍,如果你想更详细地了解山东GM-AS空开极差配合测试仪大量销售(图) 的价格、厂家、型号及规格,请直接联系供应商 。
该公司其他产品信息
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容的真实性和合法性由发布企业负责,环球经贸网对此不承担任何保证责任,请注意风险!
全国服务热线:8 , &&&传真:7
环球经贸网运营中心:蓝点科技 &

我要回帖

更多关于 上下级法院之间的关系 的文章

 

随机推荐