综合布线线缆量一般的计算方法:
整幢楼的用线量=∑NC
C:每层楼用线量:C=[0.55*(L+S)+6]*n 。 L:本楼层离水平间最远的信息点距离。 S:本楼层离水平间最近的信息点距离。 n:本楼层的信息插座总数
0.55:备用系数。 6:端接容差。
水平线缆长度计算公式:c=[0.55(f+n)+6]*n(m)
式中:c―每个楼层的用线量
f-最远的信息插座(io)离配线间的距离
n-最近的信息插座(io)离配线间的距离
n-为每层楼的信息插座(io)的数量
(f+n)也可称为平均距离
平均线缆长度:l=(l(min)+l(max))÷2 ×1.1 +2倍楼高
每箱线敷设的根数:n =305米÷l
所需线缆箱数:
m =信息点数÷n
需要多少箱线:C÷305=箱数
还有这种计算方法,我也只是看到过,并没有用过。其实计算方法都是大同小异,都是先计算出平均距离,然后计算出总量,在核算要多少箱,记住计算平均距离的时候是以每个配线点为范围的,就是说这里所说的平均距离是一个配线间所管理的信息点的平均距离。
网络综合布线垂直干缆用量
垂直主干线缆的计算方法:
垂直线缆长度(单位:米)=(距MDF层数×层高+电缆井至MDF距离+端接容限)×(每层需要根数)
  管理区子系统 配线的时候视需要,一般都是一根1M的跳线,也就是每条线路需要1M的跳线。工作区子系统,一般都是每个位置算一条2M的跳线,然后再适度的抛出一点数量做预备。设备闲子系统,也基本上是,一条线路一个跳线。每个服务需一条4对非屏蔽双绞线电缆或2芯(62.5/125微米多模)光缆; 每个通讯间中水平电缆的总数量=(由通讯间提供服务的工作区的数量)*(每一工作区提供的服务的数量)
RJ-45头的需求量:m=n*4+n*4*15%
m:表示RJ-45接头的总需求量
n:表示信息点的总量
n*4*15%:表示留有的富余
信息模块的需求量:m=n+n*3%
m:表示信息模块的总需求量
n:表示信息点的总量
n*3%:表示富余量
每层楼用线量:C=[0.55*(L+S)+6]*n
L:本楼层离管理间最远的信息点距离
S:本楼层离管理间最近的信息点距离
n:本楼层的信息点总数
0.55:备用系数
6:端接容差
在选择线槽时,线槽的截面积=水平线缆面积×3
胜利de微笑&回答:仅就综合布线项目的系统集成而言,主要划分为设计、施工、测试验收3个主要阶段,&方案论证&前为设计阶段,中间为施工阶段,&指标测试&之后为测试验收阶段。 1、勘察现场
主要任务是与客户协商网络需求,现场勘察建筑,根据用户提出的信息点位置和数量要求,参考建筑平面图、装修平面图等资料,结合网络设计方案对布线施工现场进行勘察,初步预定信息点数目与位置,进行主干路由和机柜的初步定位。勘察对象包括:建筑结构、机房(设备间)和配线管理间的位置、走线路由、电磁环境、布线设施外观以及对建筑物的破坏(如打过墙眼,等。还要考虑在利用现有空间的同时避开强电及其他线路,做出综合布线调研报吉。
2、规划设计
工程的规则设计将对布线全过程产生决定性的影响,因此,应根据调研结果对费用预算、应用需求、施工进度等进行多方面综合考虑,并着手做出详细的设计方案。在综合布线系统专业标准和法规的指导下,充分考虑网络设计方案对布线系统的要求,对布线系统总体进行可行性分析,如空间距离、带宽、信息点密度等指标分析,并对各个子系统进行详细设计。如果楼群正在筹建中,应当及时提出综合布线方案,根据整体布局、走线路由情况对建筑设计提出特定的要求,如楼与楼之间的主干通道连接、楼层之间通道的走线规格、管道预埋等,以便后面的施工顺利进行。如果布线系统设计方案存在重大缺陷,一旦施工完成,将造成无法挽回的损失。因此,应当由用户、网络方案设计人员、布线工程人员共同参与方案的评审。如果发现可能存在的问题,必须在方案修改后再进行评审,直到形成最终方案。
3、施工方案
根据布线系统设计方案确定详细施工细节(如布线路由、打过墙眼等),综合考虑设计实施中的管理和操作,指定工程负责人和工程监理人员,规划各料、各工以及内外协调施工组织和管理等内容。施工方案中需要考虑用户方的配合程度,对于布线方案对路面和建筑物可能造成的破坏程度最好让用户知晓并获得对方管理部门的批准。施工方案需要与用户方协商,且得到用户方的认可签字,并指定协调负责人予以配合。
4、经费概算
经费概算主要是根据建筑平面图等资料来结算线材的用量,计算布线材料费用、布线工具费用、人工费用和工期等。
5、现场施工
综合布线系统的实现阶段,主要包括土建施工:协调施工队与业主进行职责商谈,提出布线许可,主要是钻孔、走线、信息插座定位、机柜定位、制作布线标记系统等内容。技术安装:主要是机柜内部安装,打信息模块、打配线架。机柜内部要布置得整齐合理,分块鲜明,标识清楚,便于今后维护。不同品牌的产品可能有不同的打线专用设备。
施工现场指挥人员要有较高素质,应充分理解布线设计方案,并掌握相应的技术规范,必要时才能做出正确的临场判断。当装潢与布线同时开展是,布线应争取主动,早进场调查,把能做的事先做,如挖沟、打钻、敷设管道等,有计划的施工。一时无法解决的问题,设计人员必须尽快修改设计方案,早日拿出解决办法。
6、测试验收
根据相应的布线系统标准规范对布线系统进行各项技术指标的现场认证测试。信息点测试:一般采用12点测试仪,单人可以进行,效率较高,主要测试通断情况,深层测试通常可用FLUKEDSP-叫00O或DTX线缆测试仪,根据TSB一67标准,对接线图(WireM印)、长度(Len拙)、衰减量(AMenu啪on)、近端串音(NEXT)、传播延迟(PropagationDelay)等多方面数据进行测试,并可联机打印测试报告。
负载试验:即加载网络设备后进行部分网络连通性能抽测。
最后是竣工验收审核以及技术文档的移交。
7、文档管理
工程验收完后,必须提供给客户验收报告单,内容包括材料实际用量表、测试报告书、机柜配线图、楼层配线图、信息点分布图以及光纤、语音和视频主干路由图等,为日后的维护提供数据依据。
8、布线维护
当综合布线系统的通信线路和连接硬件出现故障时,应当快速作出响应,提供现场维护,排除故障点,并根据客户需要对现有布线系统进行扩充和修改。
Hzl_8542&回答:这个可以按建委(建设局)的专业承包资质中:建筑智能化专业承包,资质中包括综合布线的业务。在以下注解中的第8个小项。
三级资质标准:
1、企业近5年承担过2项造价200万元以上建筑智能化或综合布线工程施工,工程质量合格。
2、企业经理具有5年以上从事工程管理工作经历;技术负责人具有5年以上从事施工管理工作经历并具有相关专业中级以上职称;财务负责人具有初级以上会计职称;企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于20人,其中工程技术人员不少于l
2人,且计算机、电子、通讯、自动化等专业人员齐全;工程技术人员中,具有高级职称的人员不少于1人,具有中级职称的人员不少于4人。企业具有的三级资质以上建造师不少于3人。
3、企业注册资本金200万元以上,企业净资产240万元以上。
4、企业近3年最高年工程结算收入300万元以上。
5、企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备承包工程范围:
一级企业:可承担各类建筑智能化工程的施工。
二级企业:可承担工程造价1200万元及以下的建筑智能化工程的施工。
三级企业:可承担工程造价600万元及以下的建筑智能化工程的施工。
注:建筑智能化工程包括:1、计算机管理系统工程;2、楼宇设备自控系统工程;3、保安监控及防盗报警系统工程;4、智能卡系统工程;5、通讯系统工程;6、卫星及共用电视系统工程;7、车库管理系统工程;8、综合布线系统工程;9、计算机网络系统工程;10、广播系统工程;11、会议系统工程:12、视频点播系统工程;13、智能化小区综合物业管理系统工程;14、可视会议系统工程;15、大屏幕显示系统工程;16、智能灯光、音响控制系统工程;17、火灾报警系统工程;18、计算机机房工程。
瞎激动51&回答:设计原则:
1)全部采用符合综合布线标准的产品
项目中采用的所有产品均符合国际EIA/TIA
及国内布线相关标准。
水平和骨干电缆系统采用星形拓扑,
水平电缆长度最大不能超过90米(295尺),如果考虑跳线、接插线和设备电缆,可再增加10米,超过10米的长度,应从水平配线系统的90米限额中减去。
对于每个建筑物,所选择的骨干电缆媒介(铜缆/光纤)应满足业务和距离的要求。如使用光缆,每个配线间至少有6芯多模62.5/125μm
GI光纤(推荐使用12芯光纤),在距离超过2,000米(6,560尺)时,推荐使用单模光纤,各配线间的话音和数据骨干电缆分开。
符合布线标准的结构化设计,便于信息点的增加、扩展、变更、移动,易于系统维护管理。
在每个主配线终端和通信配线间的话音和数据终端应分开。
每个工作站或工作区域应有两条四对专用水平电缆,分别用于话音、数据。
电信配线间的位置设置应满足90米(295尺)的最长水平配线要求。超出90米时,采用多个配线间。
综合考虑学校经济水平,不可超过能力范围。
可爱的橙子&回答:提点建议给你吧:
1、首先要明确这个项目的定位,需要了解清楚客户的要求。比如:网络冗余,设备、线缆稳定性要求,网络带宽环境要求,运维技术力量等。
2、设备选型:
设备品牌选择:具体的品牌,需根据客户的经济能力及稳定性要求,若预算宽裕,要求高稳定性,那么选择cisco,juniper,blade等品牌,高性价比可选择H3C,HUAWEI等品牌,若预算紧张,稳定性要求低,则可选用D-LINK,TP-LINK之类低端品牌。
设备定位:
【1】接入层交换机,需要考虑端口密度问题,并根据客户是否要求冗余,带宽要求等情况,确定接入层至汇聚层交换机的物理线缆情况及交换机的背板带宽参数等。并需为二层交换机。
【2】汇聚层交换机根据宽带环境、冗余、应用服务器及管理要求,来确定汇聚层交换机的背板带宽、CPU内存配置、端口模式、设备数量等情况。
【3】核心路由需根据实际出口带宽及访问控制等情况来确认路由的配置。
3、布线系统:
根据客户的经济能力选择耗材品牌。高预算的可以选用安普、泛达等,中等预算可选用兰贝、康普等品牌,要求更低的话,则有更多杂牌的选择。
【1】需考虑到带宽使用情况,客观的判断线缆的类型,CAT
6还是MMF,根据稳定性要求是选择跳纤还是光缆。
【2】桥架的选型亦相对重要,由于点位数较多,需要考虑桥架的承重能力。
【3】设备与设备间连接,皆需经过配线系统,根据距离考虑是否使用中继设备。
一追再追&回答:网络综合布线需要的材料:网线、电话线、线槽或管、机房的网络及电话配线架、安装在用户端的电话和网络模块;如果要接设备,还要交换机、路由器等。
0位业主申请
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()

我要回帖

更多关于 办公楼网线改造 的文章

 

随机推荐