房间照明配电箱接线图问题
阅读权限60
积分帖子主题
注册海川与360万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
接线图.JPG (44.45 KB, 下载次数: 34)
16:14 上传
上图是一房间照明配电箱接线图,请问:
1.&&图中红色方框内为一个三相开关,还是独立的三个单相开关?
2.&&由于房间内照明电路为单向交流电,所以是不是将不同的灯管平均分配到A、B、C三相上?
3.&&用方框内的开关能单独控制某一相吗?(相当于接在该相上所有灯管的总开关)
4.&&对于三相五线制系统,N线和PE线的区别在哪里?三相四线制系统中用哪条线?
发起有意义的议题
当他人从你分享的链接访问本页面时,你将获得奖励
阅读权限30
积分帖子主题
1、红色框内为一三相开关,型号上面标了。
2、既然是单相供电怎么又分到三相?问题提得奇怪。
3、三相开关是三相联动的,不能单独操作。
4、N线是工作零线,PE是保护地线,三相四线中用的是N线。
阅读权限60
积分帖子主题
nanlinglwg 发表于
1、红色框内为一三相开关,型号上面标了。
2、既然是单相供电怎么又分到三相?问题提得奇怪。
3、三相开关 ...
如图示,有些灯泡是在L1相,有些灯泡是在L2相,有些灯泡是在L3相,这不是灯泡错开了相序的接法吗?还是怎么理解?
阅读权限30
积分帖子主题
应该是平衡负荷的需要吧。
平衡负荷 远距离消除压降
阅读权限20
积分帖子主题
1.红色框内为一三相开关,
2.三相开关是三相联动的,是电源总开关。
3.N线是工作零线,PE是保护地线,
4.一般室内电源配电箱开关根据用途不同进行相应分配,如:普通插座、空调插座、大功率回路等。就你所述,照明分相安装,是为了平衡三相负荷。
基本弄明白了。
安全漫画( 10.15)
整改再论,热电阻的插入深度又一起燃爆事故【海川双节一起过之今天晚上吃什么必然是火反人类设计——好重一把伞
21吨挖掘机上楼顶作业,怎么"爬"上去的?
日,山西省晋中市榆次区迎宾路东侧,两台挖掘机在一栋8层高的建筑物
网站事务联系&&
&(电话工作日09:00--17:00受理咨询,信箱和qq号24小时受理咨询)
360万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛 -2004配电箱控制柜接线图,单相电和三相电基础知识!
三相电就是三根相线,三根线之间电压都是380v,用于三相电源供电设备比如三相电动机;两相电是两根相线,线与线之间电压也是380v,一般交流焊机用的比较多;单相电是由一根相线与一根零线组成,电压为220v,主要用于家用电器
1.3、空气开关
1.5、电度(能)表
家庭使用单相电源电表,型号表示为DD,有机械表、普通电子表、磁卡电子表三种类别,规格有1.5(6)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、30(100),其中括号外为标定电流,括号内为额定最大电流。同一规格的电子表、机械表可承载的功率不一样,比如:10(40)A的预付费电子表(IC卡)可承载8800W左右,而5(20)A
机械电表和普通电子表的实际承载功率远高于10(40)A的磁卡电子电表,可承载
12000W以上。因此,以上三种表,必须区分对待!
磁卡电表(IC卡)的使用功率有时可以人为的调节,比如:10(40)A的IC卡电表
的额定承载功率为8800W,但电业部门可能会将其实际使用功率设定为低于8800W
。用户在使用这种电表时,可根据需要到电业部门调节功率设置。
2、三相电知识
2.1三相电负载的接法分为三角形接法和Y形接法。三角形接法的负载引线为三条火线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对地线的电压为220V;Y形接法的负载引线为三条火线、一条零线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对零线或对地线的电压为220V。
三相电电器的总功率等于每相电压乘以每相电流再乘于3,即总功率=电流×电压(220V)×3(W=U×I×3)
2.2 三相电电表
三相电电表有机械表、普通电子表、磁卡电子表三种,一般规格为: 1.5(6)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、30(100) (电压3×380/220V~)。注:电表的负荷,可通过选配不同变比的电感线圈以达到使用要求。如:规格为3x1(2)A的电表配电感线圈使用,选电感线圈变比为1:50,则每相可承载的最大额定电流为100A。
总开关下面分三组三相电压控制接线图
以上图分三组,都是三相电
《技术咨询:dainli936》
《电力工程技术Q群:》
《电力工程技术订阅号:china-dianli》
电力工程技术—每天分享一篇原创电力专业问题,欢迎关注!
电力实事—每天分享电力实事刊物,实时报道,欢迎关注!
万众久合—初级电力从业者的智慧平台,欢迎关注!
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
今日搜狐热点照明配电箱内每一单相分支回路安装的灯具数量不宜超过(
)。-一级建造师题库-环球网校
您现在的位置:
>> 照明配电箱内每一单相分支回路安装的灯具数量不宜超过(
题海战术"三步"曲
照明配电箱内每一单相分支回路安装的灯具数量不宜超过(
)。A.25个&&&B.35个C.45个D.55个
点击查看答案
知识点梳理
本题考查对知识点""的理解,推荐您学习知识点相关课程,巩固对知识点的掌握。
需要登录后才能查看答案电气工程分区
查看: 10380|回复: 70
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分111帖子
二星助理工程师, 积分 111, 距离下一级还需 39 积分
民用住宅建筑中,从电表箱出线至户内配电箱时为单相出线,为什么配电箱进线用2P而不是1P 呢?开关没带漏电。听说有规范要求,可是找不到出处,请高手指点指点,谢谢。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分45帖子
技术员, 积分 45, 距离下一级还需 5 积分
当然是2P的,因为住宅用电三相不平衡,N线也可能带电啊,所以意外情况发生的时候N线也 断开
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分4818帖子
三星高级工程师, 积分 4818, 距离下一级还需 182 积分
2P,检修方便,安全!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1331帖子
五星工程师, 积分 1331, 距离下一级还需 1169 积分
民用建筑电气设计规范25.3/11 当每户住宅采用单相供电时,进户的微型断路器应采用两极;当采用三相供电时,进户的微型断路器应采用三极。且应设置自复式过、欠电压保护器。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分393帖子
五星助理工程师, 积分 393, 距离下一级还需 107 积分
必须使用2P的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分679帖子
二星工程师, 积分 679, 距离下一级还需 121 积分
民用建筑电气设计规范25.3/11 当每户住宅采用单相供电时,进户的微型断路器应采用两极;当采用三相供电时,进户的微型断路器应采用三极。且应设置自复式过、欠电压保护器。同意楼上的观点
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分44帖子
技术员, 积分 44, 距离下一级还需 6 积分
民用建筑电气设计规范25.3/11 当每户住宅采用单相供电时,进户的微型断路器应采用两极;当采用三相供电时,进户的微型断路器应采用三极。且应设置自复式过、欠电压保护器。同意楼上的观点
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分533帖子
一星工程师, 积分 533, 距离下一级还需 117 积分
就进来学习的~~八错八错,一度上网一直在搜这方面的知识呢~~~
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分345帖子
五星助理工程师, 积分 345, 距离下一级还需 155 积分
2P带漏电....
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分26帖子
技术员, 积分 26, 距离下一级还需 24 积分
进箱线还是进箱断路器?
10周年站庆
新人进步奖
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)

我要回帖

更多关于 室外照明配电箱 的文章

 

随机推荐