明框玻璃幕墙构造幕墙设计计算书中的地区粗糙度调整系数南宁地区为多少,脉动系数南宁为多少

八、首层隔热明框玻璃幕墙结构计算书(墙角区)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
八、首层隔热明框玻璃幕墙结构计算书(墙角区)
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩28页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢家乐福世纪广场幕墙工程设计计算书;=113.1×800=90480N;γRS,N=1.2fstk/fyk≥1.4表4.;=1.2×800/640=1.5;取:γRS,N=1.5NRd,s=kNRk,s/;=60320N≥Nsd=N;锚栓或植筋钢材受拉破坏承载力满足设计要求!;1nC1;.3.6.5混凝土锥体受拉破坏承载力计算;因锚固点位于结构
家乐福世纪广场幕墙工程设计计算书
=113.1×800
γRS,N=1.2fstk/fyk≥1.4
表4.2.6[JGJ145-2004]
fyk:锚栓屈服强度标准值;
γRS,N=1.2fstk/fyk
=1.2×800 /640
取:γRS,N=1.5
NRd,s=kNRk,s/γRS,N
=60320N≥Nsd=N 锚栓或植筋钢材受拉破坏承载力满足设计要求! 1nC1 .3.6.5 混凝土锥体受拉破坏承载力计算
因锚固点位于结构受拉面,而该结构为普通混凝土结构,故锚固区基材应判定为开裂混凝土。混凝土锥体受拉破坏时的受拉承载力设计值NRd,c应按下列公式计算:
NRd,c=kNRk,c/γRc,N 00
NRk,c=NRk,c×Ac,N/Ac,N×ψs,Nψre,Nψec,Nψucr,N 在上面公式中:
NRd,c:混凝土锥体破坏时的受拉承载力设计值;
NRk,c:混凝土锥体破坏时的受拉承载力标准值;
k:地震作用下锚固承载力降低系数,按表7.0.5[JGJ145-2004]选取;
γRc,N:混凝土锥体破坏时的受拉承载力分项系数,按表4.2.6[JGJ145-2004]采用,取2.15;
NRk,c0:开裂混凝土单锚栓受拉,理想混凝土锥体破坏时的受拉承载力标准值;
NRk,c0=7.0×fcu,k0.5×hef1.5(膨胀及扩孔型锚栓)
6.1.4[JGJ145-2004]
NRk,c0=3.0×fcu,k0.5×(hef-30)1.5(化学锚栓)
6.1.4条文说明[JGJ145-2004] 其中:
fcu,k:混凝土立方体抗压强度标准值,当其在45-60MPa间时,应乘以降低系数0.95;
hef:锚栓有效锚固深度;
NRk,c0=3.0×fcu,k0.5×(hef-30)1.5
Ac,N0:混凝土破坏锥体投影面面积,按6.1.5[JGJ145-2004]取;
scr,N:混凝土锥体破坏情况下,无间距效应和边缘效应,确保每根锚栓受拉承载力标准值的临界间矩。
scr,N=3hef
Ac,N0=scr,N2 2
Ac,N:混凝土实有破坏锥体投影面积,按6.1.6[JGJ145-2004]取:
Ac,N =(c1+s1+0.5×scr,N)×(c2+s2+0.5×scr,N) 其中:
c1、c2:方向1及2的边矩;
s1、s2:方向1及2的间距;
ccr,N:混凝土锥体破坏时的临界边矩,取ccr,N=1.5hef=1.5×100=150mm;
Ac,N=(c1+s1+0.5×scr,N)×(c2+s2+0.5×scr,N)
=(150+220+0.5×300)×(80+120+0.5×300)
ψs,N:边矩c对受拉承载力的降低影响系数,按6.1.7[JGJ145-2004]采用:
ψs,N=0.7+0.3×c/ccr,N≤1
(膨胀及扩孔型锚栓) 6.1.7[JGJ145-2004]
(化学锚栓)
6.1.7条文说明[JGJ145-2004]
其中c为边矩,当为多个边矩时,取最小值,且需满足cmin≤c≤ccr,N,按6.1.11[JGJ145-2004]:
对于膨胀型锚栓(双锥体)
对于膨胀型锚栓
对于扩孔型锚栓
ψs,N=0.7+0.3×c/ccr,N≤1
=0.7+0.3×150/150
所以,ψs,N取1。
ψre,N:表层混凝土因为密集配筋的玻璃作用对受拉承载力的降低影响系数,按6.1.8[JGJ145-2004]采用,当锚固区钢筋间距s≥150mm或钢筋直径d≤10mm且s≥100mm时,取1.0;
ψre,N=0.5+hef/200≤1
=0.5+100/200
所以,ψre,N取1。
ψec,N:荷载偏心eN对受拉承载力的降低影响系数,按6.1.9[JGJ145-2004]采用;
ψec,N=1/(1+2eN/scr,N)=1
ψucr,N:未裂混凝土对受拉承载力的提高系数,按规范对于非化学锚栓取1.4,对化学锚栓取2.44;
把上面所得到的各项代入,得: 00
NRk,c=NRk,c×Ac,N/Ac,N×ψs,Nψre,Nψec,Nψucr,N
=×1×1×1×2.44
NRd,c=kNRk,c/γRc,N
=22085.6N≥Nsdg=N 15 家乐福世纪广场幕墙工程设计计算书
所以,群锚混凝土锥体受拉破坏承载力满足设计要求! .3.6.6 锚栓或植筋钢材受剪破坏承载力计算
VRd,s=kVRk,s/γRs,V
6.2.2-1[JGJ145-2004] 其中:
VRd,s:钢材或植筋破坏时的受剪承载力设计值;
VRk,s:钢材或植筋破坏时的受剪承载力标准值;
k:地震作用下锚固承载力降低系数,按表7.0.5[JGJ145-2004]选取;
γRs,V:钢材或植筋破坏时的受剪承载力分项系数,按表4.2.6[JGJ145-2004]选用:
γRs,V=1.2fStk/fYk
表4.2.6[JGJ145-2004] 按规范,该系数要求不小于1.25、fstk≤800MPa、fyk/fstk≤0.8; 对本例,
γRs,V=1.2fstk/fyk
表4.2.6[JGJ145-2004]
=1.2×800/640
=1.5 实际选取γRs,V=1.5;
VRk,s=0.5Asfstk
6.2.2-2[JGJ145-2004]
=0.5×113.1×800
VRd,s=kVRk,s/γRs,V
=30160N≥Vhsd=2574N 所以,锚栓或植筋钢材受剪破坏承载力满足设计要求! .3.6.7 混凝土楔形体受剪破坏承载力计算
VRd,c=kVRk,c/γRc,V
6.2.3-1[JGJ145-2004]
V0Rk,c=VRk,c×A0c,V/Ac,V×ψs,Vψh,Vψa,Vψec,Vψucr,V 6.2.3-2[JGJ145-2004] 在上面公式中:
VRd,c:构件边缘混凝土破坏时的受剪承载力设计值;
VRk,c:构件边缘混凝土破坏时的受剪承载力标准值;
k:地震作用下锚固承载力降低系数,按表7.0.5[JGJ145-2004]选取;
γRc,V:构件边缘混凝土破坏时的受剪承载力分项系数,按表4.2.6[JGJ145-2004]采用,取1.8;
V0Rk,c:混凝土理想楔形体破坏时的受剪承载力标准值,按6.2.4[JGJ145-2004]采用;
A0c,V:单锚受剪,混凝土理想楔形体破坏时在侧向的投影面积,按6.2.5[JGJ145-2004]采用;
Ac,V:群锚受剪,混凝土理想楔形体破坏时在侧向的投影面积,按6.2.6[JGJ145-2004]采用;
ψs,V:边距比c2/c1对受剪承载力的影响系数,按6.2.7[JGJ145-2004]采用;
ψh,V:边厚比c1/h对受剪承载力的影响系数,按6.2.8[JGJ145-2004]采用;
ψa,V:剪切角度对受剪承载力的影响系数,按6.2.9[JGJ145-2004]采用;
ψec,V:偏心荷载对群锚受剪承载力的降低影响系数,按6.2.10[JGJ145-2004]采用;
fucr,V:未裂混凝土级锚区配筋对受剪承载力的提高影响系数,按6.2.11[JGJ145-2004]采用; 下面依次对上面提到的各参数计算:
ψs,V=0.7+0.3×c2/1.5c1≤1
6.2.7[JGJ145-2004]
=0.7+0.3×80/1.5/150
=0.807<1 取:
ψs,V=0.807
V00.5Rk,c=0.45×(dnom)0.5(lf/dnom)0.2(fcu,k)c1.51
6.2.4[JGJ145-2004] 其中:
dnom:锚栓外径(mm);
lf:剪切荷载下锚栓有效长度,取lf≤hef,且lf≤8d,本处取96mm;
V00.5Rk,c=0.45×(dnom)(lf/dnom)0.2(fcu,k)0.5c1.51
=0.45×(12)0.5(96/12)0.2(30)0.5×1501.5
A0c,V=4.5c21
6.2.5[JGJ145-2004]
=4.5×1502
Ac,V=(1.5c1+s2+c2)×h
6.2.6-3[JGJ145-2004]
=(1.5×150+120+80)×700
ψ1/3h,V=(1.5c1/h)≥1
6.2.8[JGJ145-2004]
=(1.5×150/700)1/3
=0.685<1 取:
ψec,V=1/(1+2eV/3c1)≤1
=1/(1+2×0/3/150)
取ψec,V=1
按规范6.2.11[JGJ145-2004]要求,根据锚固区混凝土和配筋情况,ψucr,V=1.2 把上面各结果代入,得到群锚砼楔形体破坏时的受剪承载能力标准值为:
V0A0Rk,c=VRk,c×c,V/Ac,V×ψs,Vψh,Vψa,Vψec,Vψucr,V
=× 250×0.807×1×1×1×1.2
=67649.62N
VRd,c=kVRk,c/γRc,V
=N≥Vgsd=5148N 所以,群锚砼楔形体破坏时的受剪承载能力满足计算要求! .3.6.8 混凝土剪撬破坏承载能力计算
VRd,cp=KVRk,cp/γRc,p
6.2.12-1[JGJ145-2004]
VRk,cp=kNRk,c
6.2.12-2[JGJ145-2004] 在上面公式中:
K:地震作用下承载力降低系数;
VRd,cp:混凝土剪撬破坏时的受剪承载力设计值;
VRk,cp:混凝土剪撬破坏时的受剪承载力标准值;
γRc,p:混凝土剪撬破坏时的受剪承载力分项系数,按表4.2.6[JGJ145-2004]取1.8;
k:锚固深度hef对VRk,cp的影响系数,当hef<60mm时取1.0,否则取2.0。
VRk,cp=kNRk,c
VRd,cp=KVRk,cp/γRc,p
=N≥Vgsd=5148N 所以,混凝土剪撬破坏承载能力满足计算要求! 16
家乐福世纪广场幕墙工程设计计算书
.3.6.9 拉剪复合受力承载力计算 钢材破坏时要求:
(Nh2h2Sd/NRd,s)+(VSd/VRd,s)≤1
6.3.1[JGJ145-2004] 混凝土破坏时要求:
(Ng1.5g)1.5Sd/NRd,c)+(VSd/VRd,c≤1
6.3.2[JGJ145-2004] 分别代入上面计算得到的参数计算如下:
(NhSd/NRd,s)2+(Vh2Sd/VRd,s)
=(20)2+()2
=0.023≤1.0 所以,该处计算满足设计要求!
(Ng1.5Sd/NRd,c)+(VgSd/VRd,c)1.5
=(085.6)1.5+(.122)1.5
=0.982≤1.0 所以,该处计算满足设计要求!
3.7 幕墙焊缝计算 基本参数:
1:焊缝形式:三边围焊;
2:其它参数同埋件部分; .3.7.1 受力分析 根据前面埋件的计算结果,有:
V:剪力(N)
N:轴向拉力(N)
M:弯矩(N?mm)
M=525096N?mm .3.7.2 焊缝特性参数计算 (1)焊缝有效厚度:
he:焊缝有效厚度(mm);
hf:焊角高度(mm);
he=0.707hf
=4.242mm (2)焊缝总面积:
A:焊缝总面积(mm2);
Lv:竖向焊缝长度(mm);
Lh:横向焊缝长度(mm);
he:焊缝有效厚度(mm);
A=he((Lv-10)+2(Lh-10))
=4.242×((80-10)+2×(80-10))
=890.82mm2 (3)焊缝截面抵抗矩及惯性矩计算:
I:截面惯性矩(mm4);
he:焊缝有效厚度(mm);
Lv:竖向焊缝长度(mm);
Lh:横向焊缝长度(mm);
W:截面抵抗距(mm3);
I=he(Lv-10)3/12+2((Lh-10)h3e/12+he?(Lh-10)?((L2v-10-he)/2))
W=2I/(Lv-10)
=2×/(80-10)
=mm3 .3.7.3 焊缝校核计算 校核依据:
双转接件时:((σf/βf)2+τ2wf)0.5/2≤ff
7.1.3-3[GB]
单转接件时:((σf/β0.5f)2+τ2f)≤fwf
7.1.3-3[GB] 上式中:
σf:按焊缝有效截面计算,垂直于焊缝长度方向的应力(MPa);
βf:正面角焊缝的强度设计值增大系数,取1.22;
τf:按焊缝有效截面计算,沿焊缝长度方向的剪应力(MPa);
fwf:角焊缝的强度设计值(MPa);
((σ220.5f/βf)+τf)/2
=((N/1.22A+M/1.22W)2+(V/A)2)0.5/2
=((.22/890.82+.22/+()2)0.5/2
=19.7595MPa
19.7595MPa≤fwf=160MPa, 焊缝强度可以满足要求。
3.8 明框玻璃幕墙伸缩及紧固计算 基本参数:
1:计算点标高:25m;
2:玻璃分格尺寸:宽×高=B×H=1800mm×2150mm;
3:幕墙类型:明框玻璃幕墙
4:年温温差:80℃; .3.8.1 立柱连接伸缩缝计算
为了适应幕墙温度变形以及施工调整的需要,立柱上下段通过插芯套装,留有一段空隙--伸缩缝d,d值按下式计算:
d≥αΔtL+d1+d2 上式中:
d:伸缩缝计算值(mm);
α:立柱材料的线膨胀系数,取2.3×10-5;
△t:温度变化,取80℃;
L:立柱跨度(mm);
d1:施工误差,取3mm;
d2:考虑其它作用的预留量,取2mm; 17 家乐福世纪广场幕墙工程设计计算书
d=αΔtL+d1+d2
=14.568mm 实际伸缩空隙d取20mm,满足要求。. .3.8.2 玻璃镶嵌槽紧固螺钉抗拉强度计算 (1)板块承受水平总拉力计算:
N:板块承受水平总拉力(N);
B:分格宽度(mm);
H:分格高度(mm);
q:板块水平荷载设计值(MPa);
q=1.4wk+0.5×1.3×qEAk
=1.4×0.001+0.5×1.3×0.000061
=3870N (2)紧固螺钉抗拉强度计算:
fbt:螺栓连接的抗拉强度设计值,对奥氏体不锈钢(A50)取200MPa;
de:螺栓有效直径:5.061833mm;
Nbt:螺栓抗拉承载能力设计值(N);
Nb2bt=πdeft/4
=3.14×5.0618332×200/4
Nnum:周边紧固螺栓个数:
Nnum=1.25×N/Nbt
=1.203个 实际取24个,满足要求。。 .3.8.3 玻璃边缘到边框槽底间隙计算
ulim:由主体结构层间位移引起的分格框的变形限值(mm);
H:矩形玻璃板块竖向边长(mm);
B:矩形玻璃板块横向边长(mm);
c1:玻璃与左、右边框的平均间隙,另考虑1.5mm施工偏差;
c2:玻璃与上、下边框的平均间隙,另考虑1.5mm施工偏差;
2c1(1+H/B×c2/c1)
??4.3.12[JGJ102-2003]
=2×8.5×(1+×8.5/8.5)
=37.306mm 按表20[GB/T],有ulim=11.727; 另对于单玻璃应满足2c1≥10mm,2c2≥10mm
对中空及夹层玻璃2c1≥10mm,2c2≥12mm。 所以,本计算中玻璃边缘到边框槽底间隙满足要求。。
4 隐框玻璃幕墙设计计算书 4.1 幕墙承受荷载计算 .4.1.1 风荷载标准值的计算方法
幕墙属于外围护构件,按建筑结构荷载规范(GB 2006年版)计算:
wk=βgzμzμs1w0
??7.1.1-2[GB 2006年版] 上式中:
wk:作用在幕墙上的风荷载标准值(MPa);
Z:计算点标高:25m;
βgz:瞬时风压的阵风系数;
根据不同场地类型,按以下公式计算(高度不足5m按5m计算):
βgz=K(1+2μf)
其中K为地面粗糙度调整系数,μf为脉动系数
A类场地: βgz=0.92×(1+2μf)
其中:μf=0.387×(Z/10)-0.12
B类场地: β-0.16gz=0.89×(1+2μf)
其中:μf=0.5(Z/10)
C类场地: βgz=0.85×(1+2μf)
其中:μf=0.734(Z/10)-0.22
D类场地: βgz=0.80×(1+2μf)
其中:μf=1.2248(Z/10)-0.3 对于B类地形,25m高度处瞬时风压的阵风系数:
βgz=0.89×(1+2×(0.5(Z/10)-0.16))=1.6586
μz:风压高度变化系数;
根据不同场地类型,按以下公式计算:
A类场地: μz=1.379×(Z/10)0.24
当Z>300m时,取Z=300m,当Z<5m时,取Z=5m;
B类场地: μz=(Z/10)0.32
当Z>350m时,取Z=350m,当Z<10m时,取Z=10m;
C类场地: μz=0.616×(Z/10)0.44
当Z>400m时,取Z=400m,当Z<15m时,取Z=15m;
D类场地: μz=0.318×(Z/10)0.60
当Z>450m时,取Z=450m,当Z<30m时,取Z=30m; 对于B类地形,25m高度处风压高度变化系数:
μ0.32z=1.000×(Z/10)=1.3407
μs1:局部风压体型系数;
按《建筑结构荷载规范》GB(2006年版)第7.3.3条:验算围护构件及其连接的强度时,可按下列规定采用局部风压体型系数μs1:
一、外表面
按表7.3.1采用;
-对墙角边,
二、内表面
对封闭式建筑物,按表面风压的正负情况取-0.2或0.2。
本计算点为转角位置。
按JGJ102-.2条文说明:风荷载在建筑物表面分布是不均匀的,在檐口附近、边角部位较大。18
家乐福世纪广场幕墙工程设计计算书
根据风洞试验结果和国外的有关资料,在上述区域风吸力系数可取-1.8,其余墙面可考虑-1.0,由于维护结构有开启的可能,所以还应考虑室内压-0.2。对无开启的结构,《建筑结构荷载规范》条文说明第7.3.3条指出“对封闭建筑物,考虑到建筑物内实际存在的个别洞口和缝隙,以及机械通风等因素,室内可能存在正负不同的气压,参照国外规范,大多取±(0.2-0.25)的压力系数,现取±0.2”。即不论有无开启扇,均要考虑内表面的局部体型系数。
另注:上述的局部体型系数μs1(1)是适用于围护构件的从属面积A小于或等于1m2的情况,当围护构件的从属面积A大于或等于10m2时,局部风压体型系数μs1(10)可乘以折减系数0.8,当构件的从属面积小于10m2而大于1m2时,局部风压体型系数μs1(A)可按面积的对数线性插值,即:
μs1(A)=μs1(1)+[μs1(10)-μs1(1)]logA 2222
在上式中:当A≥10m时取A=10m;当A≤1m时取A=1m;
w0:基本风压值(MPa),根据现行<>GB附表D.4(全国基本风压分布图)中数.4.1.5 作用效应组合 荷载和作用效应按下式进行组合:
S=γGSGk+ψwγwSwk+ψEγESEk
??5.4.1[JGJ102-2003] 上式中:
S:作用效应组合的设计值;
SGk:重力荷载作为永久荷载产生的效应标准值;
Swk、SEk:分别为风荷载,地震作用作为可变荷载产生的效应标准值;
γG、γw、γE:各效应的分项系数;
ψ、ψ:分别为风荷载,地震作用效应的组合系数。 值采用,但不小于0.3KN/m2,按重现期50年,宿州地区取0.0004MPa; .4.1.2 计算支撑结构时的风荷载标准值
计算支撑结构时的构件从属面积:
A=1.338×4.9=6.5562m2
LogA=0.817
μs1(A)=μs1(1)+[μs1(10)-μs1(1)]logA
μs1=1.506+0.2
wk=βgzμzμs1w0
=1.7×1.706×0.0004
=0.001517MPa
.4.1.3 计算面板材料时的风荷载标准值
计算面板材料时的构件从属面积:
A=1.32×1.484=1.95888m2
LogA=0.292
μs1(A)=μs1(1)+[μs1(10)-μs1(1)]logA
μs1=1.695+0.2
wk=βgzμzμs1w0
=1.7×1.895×0.0004
=0.001686MPa
.4.1.4 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值
qEAk=βEαmaxGk/A
??5.3.4[JGJ102-2003]
qEAk:垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值(MPa);
βE:动力放大系数,取5.0;
αmax:水平地震影响系数最大值,取0.04;
Gk:幕墙构件的重力荷载标准值(N);
A:幕墙构件的面积(mm2); wE上面的γG、γw、γE为分项系数,按5.4.2、5.4.3、5.4.4[JGJ102-2003]规定如下:进行幕墙构件强度、连接件和预埋件承载力计算时:
重力荷载:γG:1.2;
风 荷 载:γw:1.4;
地震作用:γE:1.3; 进行挠度计算时;
重力荷载:γG:1.0;
风 荷 载:γw:1.0;
地震作用:可不做组合考虑; 上式中,风荷载的组合系数ψw为1.0;
地震作用的组合系数ψE为0.5;
4.2 幕墙立柱计算 基本参数:
1:计算点标高:25m;
2:力学模型:双跨梁;
3:立柱跨度:L=4900mm,短跨长L1=260mm,长跨长L2=4640mm;
4:立柱左分格宽:1320mm;立柱右分格宽:1355mm;
5:立柱计算间距:B=1338mm;
6:板块配置:中空玻璃6 +6 mm;
7:立柱材质:6063-T6;
8:安装方式:偏心受拉; 本处幕墙立柱按双跨梁力学模型进行设计计算,受力模型如下:
三亿文库包含各类专业文献、文学作品欣赏、外语学习资料、各类资格考试、中学教育、高等教育、应用写作文书、幕墙设计计算书(明框、隐框、石材、全玻、点玻汇总)27等内容。 
 第一部分 幕墙设计计算书第一章 明框玻璃幕墙设计计算书(A1DY-09)第一节 计算...《石材用建筑密封胶》 《橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法》 《修补用天然橡胶...  幕墙(隐框、半隐框)分项工程 ― 4.3 玻璃幕墙(明框)分项工程 4.4 玻璃幕墙(全玻)分项工程 4.5 玻璃幕墙(点玻)分项工程 4.6 金属幕墙分项工程 4.7 石材幕墙...  幕墙设计计算书(明框、隐框、石材、全玻、点玻汇总)_建筑/土木_工程科技_专业资料。幕墙设计计算书(明框、隐框、石材、全玻、点玻汇总)家乐福...  大连某公寓石材幕墙设计... 40页 2下载券 幕墙设计计算书(明框、隐... 49页...《点支式玻幕墙支承装置》 JC
《吊挂式玻幕墙支承装置》 JC 1368-...  玻璃明框幕墙计算书 46页 10财富值 比较全.幕墙隐框明框热工计... 273页 ...某大厦玻璃幕墙计算书 17页 免费 背栓石材幕墙设计计算书 45页 免费 玻璃幕墙设计...  34 -3- 羲辉时代大厦幕墙工程-全隐框玻璃幕墙设计计算书 佳林建设装饰工程有限...《干挂石材幕墙用环氧胶粘结剂》 《混凝土建筑接缝用密封胶》 《建筑窗用弹性...  30 驻马店市中心医院新建病房大楼外装饰工程?全隐框玻璃幕墙设计计算书 深圳市科源建设集团有限公司 全隐框玻璃幕墙设计计算书 1 基本参数 1.1 幕墙所在地区驻马店...  35 3 东港区人民医院幕墙工程-明框玻璃幕墙设计计算书 金鹏钢结构幕墙有限公司 ...《干挂石材幕墙用环氧胶粘结剂》 《混凝土建筑接缝用密封胶》 《建筑窗用弹性...您的访问出错了(404错误)
很抱歉,您要访问的页面不存在。
1、请检查您输入的地址是否正确。
进行查找。
3、感谢您使用本站,3秒后自动跳转至网站首页

我要回帖

更多关于 明框玻璃幕墙构造图 的文章

 

随机推荐