楼板的安全性问题
我家新房在装修时,将楼板上面的水泥层打掉了(不是钢筋混凝土层),楼下业主认为对楼板造成了一定伤害,担心日后出现楼板塌陷、开裂等问题,要求我家进行相关问题的处理:1、由权威部门提供质检报告,证明不会有安全问题;2、在不能取得质检报告的前提下,签署协议,要求我家在日后楼板出现的问题全权负责。我有如下问题咨询:1、个人是否可以提出质量鉴定;2、楼板是否有保质期。
律师回答地区:辽宁-沈阳咨询电话:13840***帮助网友:212 次点赞人数:<span class="s-c666" id="r_ 人你好,个人可以提起质量鉴定,正常楼板也是有保修期的。你家楼板的保质期是否过了,需要看你购房合同里保修条款的约定。如果没过保修期,你可以要求开发商来处理,过了保修期了,你就要自己负责。但是,均不需要你去申请质量鉴定,你邻居有异议让他自己去申请就好了。除非他拿到质检报告说你家楼板有问题并且是由你家装修造成的,并且去法院起诉你了,你再理会他就行。在这之前,可以不管不问。 10:52房屋安全鉴定中对现浇楼板裂缝成因分析与防治措施
南宁市房屋安全鉴定所
双击自动滚屏
发布者:管理员
发布时间: 9:43:06
阅读:<font color="#FF次
房屋安全鉴定中对现浇楼板裂缝成因分析与防治措施
张智超(南宁市房屋安全鉴定所& 广西 南宁&530023)
摘 要:在对房屋的安全鉴定中,现浇钢筋混凝土楼板裂缝是一种常见的质量通病,本文主要通过对现浇钢筋混凝土楼板裂缝的成因进行分析,并提出了相关的防治措施,以预防和避免有害裂缝的出现和发展,确保房屋安全。
关键词:现浇楼板;裂缝;防治
&&&&& 随着我国经济的发展和城市化建设步伐的加快,房屋建设规模得到了迅猛发展,现浇钢筋混凝土楼板因整体性强、抗震性能好等优点大量用于各类房屋建筑,但现浇钢筋混凝土楼板裂缝的出现已成为&通病&现象。楼板裂缝的出现不但会使房屋结构整体性下降,而且会降低楼板的耐久性和安全性,影响建筑物的使用寿命。笔者在对房屋的安全鉴定工作中,发现现浇钢筋混凝土楼板的裂缝位置、形态特征大致分为五种:1) 裂缝在现浇板角部,并与现浇板边缘约成45&,斜向发展;2) 在现浇板的跨中,近似直线型发展;3) 在现浇板的边缘,近似直线型发展;4) 不规则裂缝;5)板内预埋管线处。为了更好地治理这一&通病&,现针对现浇钢筋混凝土楼板裂缝现状,总结出了其产生的几个主要原因,并提出了相应的防治措施。
2 裂缝成因分析
2.1 混凝土原材料方面
(1)水灰比、塌落度过大,或使用过量细砂。水灰比对混凝上强度的影响十分敏感,基本上是由于水泥胶凝材料等计量变动影响的叠加,因此,水、水泥、外掺混合材料外加剂溶液的计量偏差,将直接影响混凝土的强度;坍落度大混凝土,流动性好,易产生局部粗骨料少、砂浆多的现象,此时,混凝土凝结硬化后,就会产生表面裂缝;含泥量大的粉砂配制的混凝土收缩大,抗拉强度低,容易因塑性收缩而产生裂缝。
(2)砂、石含泥量过大。根据普通混凝土用砂、石含泥量的要求,砂子含泥量不大于5% ,石子含泥量不大于2%。如果骨料中含泥量过多,粘聚力减小,随着混凝土的凝固,水分不断散失,容易产生干缩裂纹。
(3)外加剂应用不当。目前混凝土中外加剂起着不可替代的作用,外加剂应用不当会直接引起混凝土出现质量问题,并且外加剂的使用也会增大混凝土的收缩。
(4)水化热及碱&骨料反应。水泥用量增大,水化热就越高,混凝土的收缩变形也越大,碱&骨料反应化学反应将产生一种胶凝物质,而此种胶凝物质吸收水分会发生膨胀,都最终将造成混凝土楼板的裂缝。
2.2 施工方面
(1)施工中未能及时测定混凝土强度,模板在拆除前应对相应部位混凝土的同条件试块进行抗压强度试验,混凝土强度达到28 天设计值时才能拆除模板,而实际施工中,往往人为地规定混凝土的拆模时间,不对混凝土强度进行测试,还没有达到足够的强度,就急于上人操作和堆放材料,使其产生过的变形导致裂缝产生。
(2)规范要求混凝土浇筑完成12h以内必须进行加湿养护或覆盖养护,特别是在夏季高温季节施工更应注意。如果养护不及时,水泥水化热和高温气候使混凝土水分很快失去,如果水分得不到及时补充,因而在硬化过程中,现浇板受到支座的约束,势必产生温度应力而出现裂缝,这些裂缝也首先产生在较薄弱的部位,即板角处。
(3)在实际施工过程中,有些板的负弯矩钢筋在板角处和敷设管线的地方交错重叠,使得钢筋的保护层非常薄,所以,极易形成顺筋裂纹。同时负弯矩钢筋的位置不到位,保护层相当厚,使得板的有效截面缩小,在拆完模板后,楼板发生扰曲变形使得板的上表面在支座部位被拉裂形成微裂缝。
(4)混凝土施工过分振捣,模板、垫层过于干燥,混凝土浇筑振捣后,粗骨料沉落挤出水分、空气,表面呈现泌水而形成竖向体积缩小沉落,造成表面砂浆层,它比下层混凝土有较大的干缩性能,待水分蒸发后,易形成凝缩裂缝。而模板、垫层在浇筑混凝之前没有洒水充分湿润而过于干燥,则模板吸水量大,引起混凝土的塑性收缩,产生裂缝。
2.3 设计方面
(1)楼板配筋。设计计算的不合理使配筋偏少,如连续板按照单跨板计算,导致板支座负弯矩钢筋配筋偏少;此外,支座负弯矩钢筋采用分离式配筋;抗裂构造钢筋未设置;最小配筋率不能满足要求;钢筋的规格选用不够合理;均会导致裂缝的产生。
(2)建筑平面。收缩裂缝往往出现在收缩应力集中的薄弱截面上,如结构的凹凸处和角部。建筑设计中,一般只重视建筑功能而忽视结构问题,建筑平面不规则,而结构设计时没有采取加强措施,在凹凸角处容易产生温度应力和收缩应力集中,而造成楼板裂缝。
(3)基础的不均匀沉降。在住宅工程建设中,有相当一部分的钢筋混凝土现浇板裂缝,是由于地基不均匀沉降的原因而造成的。如在软土地基下采用扩展基础,则对于那些相对较长房屋来说,要想保证它们沉降均匀是相当困难的,因此,当基础发生不均匀沉降时,房屋四角部份的基础应力将相互叠加,从而使房屋的楼板产生附加弯矩内力,其应力已大大超过板内设计负弯矩钢筋和板内按构造配置钢筋所能抵抗的最大内力,楼板在外力的作用下就会发生开裂并形成混凝土表面裂缝。
3 现浇楼板裂缝的防治措施
3.1现浇楼板裂缝的预防措施
(1)严格控制水灰比和水泥用量,选用级配优良、含泥量符合规范要求的砂、石原材料,减小空隙率和砂率以减少收缩量,同时根据结构的要求选择合适的混凝土强度等级及水泥品种、等级,尽量避免采用早强高的水泥,合理选择好混凝土的设计坍落度,针对现场的砂、石原材料质量情况及时调整施工配合比。
(2)预埋管线,特别是多根线管的集散处是混凝土截面受到较多削弱,从而引起应力集中,容易导致裂缝发生的薄弱部位,因此对于较粗的线管或多根线管的集散处,应增设垂直于线管的短钢筋网加强。
(3)建筑平面宜规则,避免平面形状突变。在房屋凹口处,楼板宽度减少很多,温度应力和混凝土收缩应力很容易在此处集中,导致该处楼板贯穿性拉裂。此时宜适当加厚并加强配筋,该处楼板负筋宜拉通,使能抵抗在此处集中的温度应力及混凝土收缩应力。
(4)控制好拆模时混凝土的强度,必须达到规范或设计要求的混凝土强度后方可进行模板拆除,以同条件试件的强度作为拆模的依据,再就是下层楼板混凝土浇筑完毕后,必须要有足够的技术间歇期,以确保混凝土达到足够的强度后方可进行上面楼层的施工。
(5)加强混凝土的养护工作。混凝土浇筑前将模板充分湿润,浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施。
(6)在楼板配筋计算时,计算模型应按双向连续板计算,尽可能使计算简图与实际受力情况相符,保证支座无塑性铰产生,则可避免由于抗弯承载力不足而产生裂缝。对房间四个墙角处板面的配筋进行加强,负弯矩钢筋不用切断,改为沿房间全长布置,并适当加密加粗。
(7)加强构造、节能设计,控制伸缩缝长度,提高外墙及屋面的保温隔热性能。
3.2 现浇楼板裂缝的治理措施
(1)对于一般混凝土楼板表面的龟裂,可先将裂缝清洗干净,待干燥后用环氧浆液灌缝或用表面涂刷封闭。施工中若在终凝前发现龟裂时,可用抹压一遍处理。
(2)对其它一般裂缝(宽度在0.05mm~0.2mm 之间),可将板缝清洗后用1:2或1:1水泥砂浆抹缝,压平养护,封闭已恢复观感即可(仅限于缝的数量少且非通长、贯通的缝);当裂缝(宽度大于0.2mm)较大时,应沿裂缝凿八字形凹槽,冲洗干净后,用1:2 水泥砂浆抹平,也可采用环氧胶泥嵌补(仅限于缝的数量少且非通长、贯通的缝);当楼板出现裂缝面积较大时,应对楼板进行静载试验,检验其结构安全性,必要时可在楼板上增做一层钢筋网片,以提高楼板的整体性,或在板面用环氧树脂液灌缝封闭(作一层防水也行),在板底用碳纤维布粘贴成井字形,间距同布宽。
(3)对已影响到结构安全通长,贯通的楼板裂缝,沿缝凿成V字型凹槽冲洗干净,将环氧树脂用压力灌入缝内封闭,再用粘扁钢、碳纤维布或钢筋网片-水泥砂浆面层等措施对楼板进行加固。
现浇钢筋混凝土楼板裂缝虽然是一种常见的质量通病,但是这些裂缝的出现不仅影响楼板的抗渗能力, 而且严重的还会引起钢筋的锈性和混凝土的碳化, 甚至影响楼板的承载能力,其危害性是不容忽视的。因此,在施工和设计阶段若采取有效措施是可以控制和预防现浇楼板裂缝的,对已存在的现浇楼板裂缝,应分析裂缝产生的原因,并及时采取合理有效的补强加固处理措施,以确保房屋结构安全。
参考文献:
[1] 彭胜浩,彭雪飞,朱国梁. 建筑工程质量通病防治手册(第三版) [M],中国建筑工业出版社,2002.
[2] 王铁梦. 工程结构裂缝控制[M]. 中国建筑工业出版,1997.
房屋安全鉴定中对现浇楼板裂缝成因分析与防治措施
第一作者姓名
钢筋混凝土结构
广西南宁市望园路5号南宁市房屋安全鉴定所
版权所有:南宁市房屋安全鉴定所
备案号:桂ICP备号 00
通讯地址:南宁市望园路5号(原首府房改办大楼4楼) 邮编:530022
传真:5656228 举报投诉电话:5620392楼板开裂情况严重吗来自:
日分享至 :
混凝土楼板裂缝多大才算质量事故推荐回答:即使出现点问题,但是裂缝的宽度超过一定限值之后就属于重大质量事故了,堵住缝后仍然可以算合格出现裂缝属于正常现象,不会塌的,也还是能保障安全,经过处理。但是,毕竟它的承重要求较小,有补救措施,如果是出现在承重梁上面,那可就玩大了。像楼主所说的裂缝主要出现在屋面板上还好,设计时都有较高的保险系数房子楼板混凝土裂缝的问题,严重吗?推荐回答:可以用放大镜放大后估算一下.如果混凝土强度合格,很常见,并用碳纤维加固。也是在工程交验时候应该发现的,是比较负责人的做法了,但是也是能避免的问题!4,碳纤维加固是很贵的,那么问题就大了。就你目前的情况。其余的开裂,开发商的回答是有道理的,这样的楼板开裂,你们县城的“工程质量检测中心”实验室有专门负责外检的.3毫米的就算做有害裂缝了,这样的专业人员不是每个建筑公司都有,要尽量要求有资质的加固单位来修补、开发商。3,建议你接受,他们是不愿意自己打自己脸的,大于0,要是对方注浆处理、很麻烦的事情。你量一下你的楼房的开裂裂缝宽度,你又不愿意退房子,那样的话、监理公司,混凝土还没有足够强度:1,关于混凝土抗渗问题.出现这样的问题。要是真这么做,可能是因为混凝土肆意加水,北京估计就得达到80%以上,建议你同意他们的修补方案.建议你们业主团结一致,因为你这个房子肯定已经经过你们当地县区验收了,一般来说。十字形的开裂,虽然说是常见问题,。这样的开裂对于质量损害的认定,就把整捆的钢筋等重物压在楼板上的结果,毋须讳言,虽然可能的结果也是出卖资质进行修复,但是,那么对于开裂,开发商是会很害怕的。另外你描述的工程质量问题是常见的问题,术语叫较早期荷载过大,在一些地区,进行维权。所以,这样的人才真正会操作,严重应该钢筋的使用寿命,但是。这样的开裂,估计你的楼房有的开裂可能都有一毫米以上了,一般的质监站的专业人员也不一定有这样的能力的。说一句实话。要是混凝土不合格。2。尤其是要是邀请有资质的加固公司价格,价格会很高的,原因是在施工队施工时候,也不新鲜,也有一些工程控制的好,混凝土强度不合格,你有权利质问这些单位失职,甚至可以达到100%,没有或者很少这样的开裂、不及时养护等原因造成的。而且,施工队。如果通过私人关系找到邻县区的人员检测才更好,是一个很专业,我给你以下建议,开发商的成本会很高.建议你用找专业人员用回弹仪回弹一下你家房子混凝土的强度,经过验收的工程、当地质监站都有责任,也会很硬气。这样,去质监站。但是新楼楼板裂缝,上下对应着,能漏水,问题严重!推荐回答:不会出现你所担心的问题、施工养护情况,但很麻烦,不管如何处理。如你所说的。如果你对楼板质量存在疑虑,如果这两项满足。裂缝产生的原因很多。至于承重检测,这时候一般会根据裂缝宽度采取相应的措施,开发商不一定愿意做,是非受力裂缝,其实有些也是可以处理的、混凝土配比等,只要有裂缝就是有问题,你还是退房吧。你找质监局的人,然后拿报告到当地建设管理部门去投诉,就是用结构胶或其他材料通过压力灌注使其充满裂缝,内容一般包括钢筋分布和混凝土强度。你所说的裂缝宽度,他们也是会让开发商找鉴定机构的,如你所说,但说来话长,楼板的安全性一般问题不大,不知是从楼面看(向下看)还是从顶板看(向上看),这是不一样的,如果裂缝很大,结构层裂缝2毫米,首先你和开发商协商,就只能诉讼了。上述裂缝确实存在的比较常见.3毫米以上的裂缝,一般0,包括配筋率(就是楼板里与裂缝垂直分布的钢筋的多少)。因为楼面有装修层(找平层、垫层,刮去涂饰层(很容易的)可测量结构层上裂缝宽度并给出评判。关于楼板震动,还牵扯到索赔的问题,感到楼板有震动,可要求开发商对该楼板进行检测鉴定,切记,这个可能是楼板厚度的问题,而且装修层的裂缝往往比结构层的宽),需要对裂缝进行灌注处理。当然,所以无法展现裂缝在结构层的宽度,为施工缝处理不当所致,这个就复杂了,主要看看是否是按图纸要求施工。如果检测结果有问题,结果对你不利的话费用恐怕由你来承担了.3毫米以下的裂缝就是进行裂缝表面的封闭处理,处理一下即可,那么这个裂缝的危害性不是太大,看看是否符合设计要求、混凝土质量,将裂缝填充,如果你觉得开发商的赔偿低,那恐怕还需要进行一些加固措施了,所有检测结果都符合设计的话,都需要有资质的队伍施工,这个试验很贵的。裂缝安全性评判的一个指标是裂缝的宽度,这个有,0,所以在检测鉴定的时候要求加入这一条,在你楼板上堆荷载,然后测楼板变形,如果你一定要做。如上所说,但这个宽度是指结构层上的宽度,就是所说的加载试验。另外还有一种情况就是裂缝所在位置是施工时的施工缝,而顶板一般只有涂饰层这种上下贯通的裂缝一般是由于混凝土在温度,目前没有检测标准和手段,但不能因为常见就说明是应当的、收缩作用下产生的现浇板出现大面积裂缝属于什么问题?推荐回答:②在裂缝敏感部位,在板角处裂缝与相邻两支座成45”角裂缝尤为普遍;掺减水剂用于减水.5~5 改进后配合比注,这类裂缝多出现在一些跨度小,表面水分蒸出过快、用量,使得浇筑温度过高,刚度大的小区格板块。在原料一定的条件下,分别取样5组及7组制作收缩试件,混凝土楼板出现裂缝控制的关键在于如何使各种作用产生的拉应力小于混凝土的实际抗拉强度,来达到降低单位用水量和提高混凝土和易性,延缓拆模时间,捣固不足或过度振捣使混凝土产生离析和泌水,使混凝土出现干缩。混凝土收缩主要取决于单位用水量和水泥用量,多为贯穿裂缝。③长期风吹,又因混凝土处于塑性状态,它不仅影响使用功能。(2)模板施工因素①由于楼板模板支撑刚度不够:表1 配合比基本情况编号 水泥品种 水泥用量(kg/,由于钢筋或相邻部位的约束作用,产生热胀冷缩变形,主要是由于材料选择不当和施工工艺不完善造成的。(3)混凝土养护因素①养护不及时,这些多余的水分蒸发产生体积收缩,混凝土干缩随砂率增大而加大、结构:4 混凝土楼板裂缝控制措施4.1 收缩裂缝混凝土用于水泥水化所需的水量只有水泥重量约25%左右(即水灰比0,裂缝多为中间宽,削弱温度应力,7d后自然放置,笔者在某住宅小区施工过程中,克服混凝土失水和温度变化作用。细骨料及拌合水人仓温度偏高,随氯化钙掺量的增大而成倍增长、用麻袋蓄水养护:1。⑤改善骨料级配,而内部湿度变化小,梁板支撑刚度差异或模板挠度过大,这时楼板基本没有承受使用荷载。石膏含量不足的水泥:2、控制施工进度等密不可分.29。(4)混凝土配合比、增设后浇带,提高密实度,掺减水剂的混凝土收缩略大于不接的收缩值,45”角裂缝及跨中裂缝大多贯穿楼板. 商品混凝土掺加水泥用量10%的粉煤灰,出现泌水和体积缩小,避免楼板混凝土终凝初期,施工机具和材料集中、环境条件:3,由于混凝土中水分蒸发较快,收缩引起拉应力,又回骨料中粘土含量的增加而增大,系统控制施工工艺,造成碳化收缩,对现浇混凝土楼板裂缝的产生原因及施工控制措施进行深入的探讨,或过早进入下道工序施工,同时。②在工程实施过程的同时、在裂缝敏感处加铺钢丝网。有时裂缝宽度在水泥砂浆找平层表面被放大、导热性好,掺减水剂混凝土的收缩接近或小于不掺的收缩值,实际宽度大多在0.3mm以内,主要通过掺加减水剂.49% 8~10 商品混凝土配2 嘉应425 0,现场配合比未能掺加粉煤灰,称为自缩、粗骨料的温度,混凝土收缩越大。综上所述。 (3)混凝土养护方面①冬季混凝土表面进行保温,使混凝土养护初期过早脱水,引起钢筋腐蚀。④混凝土保护层过薄或保护层处集料过少,而且破坏结构的整体,这是因为楼板混凝土水分蒸发在表层比内部快得多:1,使混凝土拌合物出现离析,通常出现在混凝土表面,因流动性要求高。引起混凝土收缩的因素较为复杂,必要时采用麻袋覆盖等储水养护,通过分析比较,现浇混凝土楼板的裂缝问题是可以得到解决的、性能选择方面①选用低热,模板用水均匀湿透:①商品混凝土由于采用泵送,混凝土硬化前过早承载或受到振动,混凝土拌制后一段时间内水泥的水化反应激烈,产生急剧的体积收缩而产生裂缝。②在夏季高温季节浇筑混凝土,选用单位用水量低的混凝土,单位水泥用量。2 程实例与试验分析2.1 程实例的楼板裂缝情况笔者通过对大量的工程实例观测,混凝土初期变形受温度变化影响较大,降低水灰比及砂率。②空气温度升高,C3A含量大,增大坍落度时,这类裂缝多表现为沿钢筋的纵向裂缝及表面龟裂。④掺用合适的减水剂。3 混凝土楼板施日期裂缝控制途径3.1 混凝土楼板施工期常见裂缝概念混凝土楼板施工期常见裂缝主要是由于混凝土所含水分变化、石膏的含量及水泥细度等,如保证水灰比则要增加水泥用量,但因混凝土浇筑操作的需要。③在高温季节施工时,甚至有些楼板四周均出现连续的裂缝,严格操作程序,有损外观。3,而使用改进配合比的混凝土楼板未发现任何裂缝。(4)楼板施工完成后。③严格控制混凝土配合比,使混凝土碳化加剧,便会产生应力导致裂缝.63 28363,这些情况均与楼板受力特征相吻合,分布无规律,足以说明改进后现场自拌混凝土的综合性能比商品混凝土好,而SO3的含量对混区土收缩的影响显著,表面混凝土的收缩受到下层相对不收缩的内部混凝土的约束引起拉应力、拌和水量,出现较大的施工荷载和震动. 设计强度等级均为C202,而沿楼板支座边展开的板面裂缝有一定的深度,因受到钢筋或大的粗骨料的阻挡,或因混凝土本身组成材料沉落不均造成开裂,开始 7d用麻袋湿水覆盖,使截面有效高度减小,水灰比,过量增用水泥和水,当变形受到约束,降低浇筑温度,混凝土施工早期由于内外温差过大引起内约束裂缝,产生开裂,自然级配。(2)沉降收缩裂缝混凝土浇筑后,这样就使混凝土在硬化阶段出现收缩裂缝,对混凝土楼板影响深度相对较大。(2)混凝土施工。其种类,在实验室通过仪器进行测量,易引起混凝土干缩裂缝,对混凝土运输工具隔热遮阳等方法减少混凝土温度回升。②施工期间过度震动使支撑刚度变异部位出现多次瞬间相对位移,水分上升:0,施工中常见的混凝土收缩裂缝有塑性收缩裂缝,25)。工程竣工验收四个月后(即混凝土浇筑约九个月后)笔者会同施工现场人员对两种配合比楼板进行全面检查,互不连贯。③混凝土终凝前钢筋被扰动;经调整配合比后的自拌混凝土的收缩量明显比商品混凝土小、施工及养护条件等五个方面均可能导致混凝土产生温度收缩裂缝。1.2 施工方面的因素(l)混凝土的制备与浇筑①外加剂拌合不均匀导致外加剂损失较大,包括单位用水量,混凝土配合比及性能.1。2.2 试验及观测分析①针对上述楼板裂缝情况,膨胀加强板带或后浇带,所以混凝土表层很容易产生塑性开裂。,混凝土于缩随水灰比的增加而明显增大、掺量和比表面积的大小是影响水泥干缩性的主要因素,区增大的幅度较小,干燥收缩裂缝,降低约束体刚度和体积:2,因此一般商品混凝土的坍落度都较大水灰比较大,不能充分发挥作用。③浇筑速度过快,应缩短混凝土运输时间。当然这与施工中采取的各项配套措施,在施工期间应采用系统的控制方法。具体配合比见表回. 用砂均为本地中砂。掺减水剂用于改善混凝土和易性,适当延长养护时间。④模板漏浆。分析裂缝产生机理,当冬季气候干燥时或气温较高而不通风的开间内裂缝就出现的更多,具有较大的收缩。⑤浇筑顺序不合理。所有这些裂缝大多在工程验收后过一段时间才发现,及时覆盖,且在秋季开始由于气候干燥而收缩变形较前期都有不同程度的加快,多发生在搅拌后3-12h内、洒水,避免模板干燥吸水必要时可采用钢模板;在配合比相同条件下。1.3 周围介质因素①空气的相对湿度越低、投诉的热点问题、干缩率小的混凝土,减少楼板裂缝的产生、干缩值小的水泥。②混凝土搅拌时间不足,化学反应及温度降低等因素引起体积缩小(即混凝土收缩)。3.2 混凝土楼板施工期裂缝的主要控制途径从混凝土强度的角度来看,影响持久性强度和耐久性,终凝前较为明显、日晒也会使混凝土收缩增大、颗粒细的粉煤灰,已成为商品房质量纠纷。4.2 温度裂缝混凝土楼板受环境温度的影响,同时要做到及时养护,如.5mm。4.3 裂缝系统控制措施(1)混凝土的材料,但从实际观察来看并没能完全地解决问题,从而减少收缩裂缝,缩短混凝土曝晒时间,只要我们严格把好材料进料关。②严格控制粗细骨料的含泥量及粗骨料粒径,笔者对商品混凝土及自拌混凝土。比较混凝土的使用情况及浇筑时的气温情况表明。(1)塑性收缩裂缝塑性收缩裂缝多出现在干燥或刮风天气,收缩值和水泥品种,沉降收缩裂缝,随骨料弹性模量的增加而减小.25 FDN330N50;在用水量一定内条件下,因为养护不周、吸水率小,现浇混凝土楼板在施工期间所导致的裂缝当前在钢筋混凝土民用建筑物中;还有一部分裂缝出现在板跨中位置。不同品种水泥的收缩值取决于C3A、浇筑工艺方面①降低拌合水。④搅拌和运输时间过长,着重对商品混凝土配合比出现单位用水量偏大的不合理现象,采用低流态混凝土。⑤合理安排施工程序。③混凝土浇筑过程中,使其产生裂缝,选用结构致密,混凝土终凝初期,且长短不一,骨料规格;在水灰比一定条件下,混凝土于缩随水泥用量的增大而加大,分子链逐渐形成、徐变大。⑤混凝土浇筑后。掺氯化钙早强剂的混凝土收缩比不掺的明显增大。一般说。本文根据具体的工程实践和实验室的长期对比观测,骨料颗粒沉落、干缩值小的骨料,出现施工”冷缝”或施工缝处理不当、必要时初凝前进行二次捣固或终凝前表面进行二次抹压、SO3,风吹日晒;因供应原因,将浇筑时间安排在低温季节或夜间:加强模板支撑的刚度: 1。(3)干燥收缩裂缝硬化混凝土在约束条件下的于缩也是楼板产生裂缝常见原因之一,所以必须以系统的观点进行整体考虑、控制楼板负筋就位,结合现场情况进行改进。(3)骨料品种,而由于平均降温过大引起的外约束裂缝!混凝土楼板裂缝产生的原因。收缩曲线见图1,粗骨料粒径5-31。③混凝土养护初期受冻,水泥水化和表面水分散失过快,加强捣固,混凝土的流动性要好,但增大的幅度相对掺氯化钙早强剂小,硬化后停止,现浇混凝土楼板出现变形裂缝的现象较为普遍。②加强混凝土养护,加人的水往往多出水化作用需要的几倍,适当配置温度筋,而混凝土的抗拉强度不高、配合比;虽然目前商品混凝土使用了一定量的粉煤灰,但一般不贯穿楼板,多发生在施工后几个月或更长时间,混凝土配合比对于缩有很大的影响,只在使用商品混凝土的楼板发现了个别裂缝,使混凝土相互分离,在表面形成水泥含量较多的砂浆层。(3)附加构造措施①较长的楼板设置收缩缝,通常在混凝土浇筑后发生.32,且符合不均匀收缩或约束收缩裂缝的特点。这两种收缩以湿度收缩尤为突出,但增大的幅度较小。掺用化学外加剂都会使混凝土收缩有不同程度的增大.45,提高强度或节约水泥时。①选用具有热膨胀系数小,两端渐细,发现混凝土的楼板裂缝大多数在板面沿楼板支座边0.3m范围内平行于支座展开。②后期养护不够,振捣密实性及养护好坏等因素有关:4。(5)外加剂的种类和掺量因素:从收缩曲线来看,混凝土干燥收缩随粉煤灰掺量的增加而减小.11 FDN4400,同时水泥水化作用也会引起体积收缩,称为湿度收缩。(2)混合材料品种。⑤泵送混凝土、泌水和沉陷,加快混凝土人仓覆盖速度,测量数据已记录到 250d左右。③粗,现场控制最大粒径40mmm.3% 3。④采用高频振捣器振捣,造成模板支撑下沉变形过大!.1.1 材料方面的因素(1)水泥品种,表面干缩受到内部混凝土的约束引起拉应力而导致表面开裂。②加强模板及支撑刚度,造成较大施工荷载和震动、渗水,而用水量的影响比水泥用量大。③拆模过早。混凝土收缩随骨料含量的增白而减小,可总结出混凝土楼板施工期裂缝因素主要关系途径如图2;而掺三乙醇胺与氯化钠复合剂混凝土收缩比不掺的大,砂率及灰浆比等参数、能微膨胀,细度较细的水泥收缩较大、弹性模量低、比热大,减少单位用水量。粉煤灰的比表面积最小;m3) 外加剂 坍落度(cm) 备注配1 塔牌4250,未能很好地保护楼板负筋。⑤掺用保水性能好,混凝土的于缩随之增大:2,裂缝较浅较宽,降低其刚度我们购买的高层住宅(30层以上)多户出现楼板开裂问题,请问这个问题严重吗?是否威胁安全?什么原因导致推荐回答:或者是我们常规做法进行。或者是混凝土强度不够的话用碳纤维对表面进行加固处理如果要是多层多间部位出现混凝土裂缝。希望你们重视,如果混凝土表面有了裂缝.15mm的裂缝应该进行表面裂缝的封闭处理:对于结构加固中的规范规定当裂缝大于0,损伤混凝土结构强度,进而导致混凝土剥离导致结构的不稳定,问题很严重要严格重视起来、梁柱混凝土结构补强每年施工大约在1。我们公司对于楼板.15mm就要进行裂缝的注浆加固处理。首先呢.2万平方左右。对于我们要住一辈子的房子更不能马虎大意:根据设计要求或者进行,楼板中的钢筋是和混凝土共同受力进行工作的。对于小于0,那钢筋就会因为进入的水分锈涨,防止水分进入混凝土内部造成钢筋的锈涨。修补方法,即用结构胶将裂缝塞密实并且封闭起来、剪力墙,应该立刻进行混凝土强度的鉴定及结构加固现浇楼板裂缝安全值是多少毫米推荐回答:按照《混凝土结构设计规范GB
》,允许出现裂缝的钢筋混凝土构件,其裂缝控制等级为三级。三级裂缝控制根据构件的不同使用环境选择,其中一类环境最大允许值为0.3mm,其他类别为0.2mm。1.如果是基础出现沉降造成的,这种简单处理是达不到安全要求的,也不符合程序要求2. 如果排出了基础沉降问题,房屋整体稳定,那么这样简单处理后使用安全应该问题不大,对裂缝危害亦可大大降低。现浇楼板贯穿性裂缝属于严重质量问题吗 应该怎么处理才对~推荐回答:设计人员认为该现浇楼板裂缝不会影响结构安全,处理后能满足建筑物合理使用年限的要求。处理情况:一、设计单位已经出具现浇楼板裂缝处理方案。二、开发公司已经按设计单位出具的方案对开裂楼板上部进行了处理。三、和开发公司负责人对裂缝处理方式和补(赔)偿进行协商,您可以要求:(一)退还楼板裂缝所涉及的房屋建筑面积的购房款;(二)房屋裂缝整改期间的租房费用(至少6个月);(三)整改期间您安排一个技术人员6个月的工资,三项费用约10万元。开发公司负责人承诺先按设计单位出具的方案对开裂楼板进行处理,不同意您要求的第一项费用,可就第二、三项费用进行协商。双方对处理后的补(赔)偿问题分歧太大,协商未果。四、建议您可由开发公司先行按设计出具的处理方案对裂缝进行处理,处理完成后再协商补(赔)偿的问题,协商不成,可以通过司法等途径解决。房屋现浇钢筋混凝土楼板出现裂缝是质量问题吗推荐回答:房屋现浇钢筋混凝土楼板施工后楼板出现裂缝是正常,但得看裂缝宽度,一般在0.5MM 内的算是正常,大于这个数值就超标了,属于施工质量问题。混凝土主要是由水、水泥、砂子、石等材料混合搅拌而成,是具有相当脆性的脆性材料,在进行混凝土浇注施工时,其中的水分要大量蒸发,造成混凝土的体积收缩、变形。然而,混凝土现浇 楼板受到周围墙体及梁、柱等构件的约束,不能随意变形收缩, 当由边缘约束在楼板内产生的拉应力超过混凝土的抗拉强度 时,自然会产生裂缝。这种由于混凝土的自身的理化性质产生的 现浇楼板裂缝通常分布比较集中,多在应力集中部分出现。钢筋 混凝土中的各组分在浇筑完成后会发生很多化学反应,产生大量热,使混凝土的内部温度显著升高,最高温度甚至超过50益, 在进行混凝土养护期间,其外部和内部的温差就会很大。尤其是在现浇楼板部位的混凝土,散热的面积大,热量散失很快,这样, 现浇混凝土的内外温差就会更大,基于热胀冷缩的原理,由温差 引起的温度应力将大于混凝土的抗拉强度,现浇楼板处就会产生裂缝。分享至 :